エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
いつもご意見アドバイス等ありがとうございます。
またまた質問というか、応急措置方法などありましたら宜しくお願い致します。
補助配管、室内配管の部分なのですが、ちょうど壁のスリーブ付近でジョイントしてるので室内に露出してる部分の配管は50pくらいだと思いますが、多少ですが、配管が結露して水滴が着きます。きっと業者が完璧な断熱処理してないと思いますが、水滴が垂れてくるまではいかないのです。たまに気が付くと配管に水滴が着いてる状況です。
もちろんあまりにもひどくなり水滴が垂れてくるのなら業者にやり直しをお願いするのですが、また時間をとってきてもらうのも面倒なので、水滴が全体的に多少着いてるだけなので、何か簡単に応急措置か改善案があれば教えていただけますか、宜しくお願いします。今は配管にティッシュペーパーを巻いてます、ティッシュペーパーもびちょびちょになりません、さわると少し湿ってるなっという状況です。
ここままでも支障はないでしょうか?
0点
>スカイツリ〜さん
こんにちは
>きっと業者が完璧な断熱処理してないと思いますが、水滴が垂れてくるまではいかないのです。たまに気が付くと配管に水滴が着いてる状況です。
その通りなのですが、現在配管は白いテープで巻かれている状態なのでしょうか?
「配管に水滴が着いている」と書かれていますが、銅管が見えているのでしょうか?それでしたら間違いなく結露すると思います。
普通は室内機の配管に断熱材が付いていますので、それでくるんで終わりです。
配管の保温材が短くない限り問題となりません。
この部分でミスがあったとしたら、かなりいい加減な設置かも。
じつはドレンホースの結露って可能性もありますけど。
ここに屋外用ドレンホースを使うとスレ主様のような状態になることもあります。
断熱処理のされた、屋内用ドレンホースを使うのが普通です。
ただ手抜きで屋外用ドレンホースを使う業者はままあります。
ドレンホースを引き回した場所によっては、のちのち大きなトラブルになることも。
書込番号:20122710
0点
>あまりにもひどくなり水滴が垂れてくるのなら業者にやり直しをお願いするのですが、また時間をとってきてもらうのも面倒なので
これはダメですよ。
直さないと。カビの原因にもなります。
どこかに水滴が侵入する可能性もあります。
念のため、(ティッシュでは無理)タオル、バスタオルのようなものでも巻いて、業者に早く連絡するべきです。
書込番号:20122731
1点
ポテトさんありがとうございます。
白いコーテープって言うんですかね、配管用のテープで巻かれてます。結露してる部分は室内機についている補助配管の部分なので、配管二本とドレンホースは断熱材が最初から付いている部分からの結露なのです。ジョイントの部分はちょうど壁の穴あたりですので屋内用のドレンが室内にきてないはずです。
テープでかなり強めにまいているみたいなので室内機についている補助配管とドレンホースの断熱材のエンボスのボコボコがわかるくらい強めにまいているようです。汗をかいているような多少の結露してしまうのでしょうか?
書込番号:20122736
0点
>白いコーテープって言うんですかね、配管用のテープで巻かれてます。
だとジョイント部分あたりの白いテープの所が濡れてきているって事ですかね?
結露は温度差で起きますから、何かしらあるのは間違いないのでしょうけど。
高圧(細い方)と低圧(太い方)の配管同士でも温度差はあるっちゃありますけど・・・。
断熱材の周りをさらに断熱したり、配管穴までやる人とか、業者、人によって様々なのですが。
家によっては配管下に高価なモノがあるかもしれませんし、電子機器などがあるかもしれない。
水滴が出来るような状態はよくないです。
書込番号:20122794
0点
ありがとうございます。どちらかと言うと配管二本のジョイント部分と言うよりかは、ドレンホースにそって水滴が着きます。室内機から右出しで、少しカーブを描くように下に来て壁のスリーブって感じなのですが。室内機から15pくらい出たあたりから、結露が起こる場所は長さにして17pありますね。ドレンホースは最初から断熱材があるのになぜ結露が起こるか不明です。以前に違う業者は室内部分はどうしても結露は完璧に防げないって言ってたのは聞いたことありますが?
書込番号:20122818
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
昨冬は皆様の御意見ありがとうございました、中々ご返事できなく誠に申し訳ありませんでした。
購入初の夏を迎えて冷房を数回使用しました。カビ防止のため、冷房終了後の内部乾燥運転をしましたが、これまた他社のメーカーと比較すると時間は長いし、弱暖房運転するようで、室外器のファンもゆっくりと回ります。内部乾燥運転中はかなり蒸し暑く、湿度戻りをひどくしたような臭いと厚さに参っております。
パナの機種はみんな内部乾燥運転は90分と長いのですか?また内部乾燥運転中は皆様はどのような蒸し暑くてたえれない時の対策など蒸し暑い状況を少しでも軽くする方法などありましたら教えていただけますか、何卒宜しくお願い致します。
10点
>スカイツリ〜さん
三菱か、ダイキンに替えよう
自分はパナから三菱に替えたが
まるで壁の一部のよう!
最薄部129mmのスタイリッシュエアコン登場
どこから見てもカッコイイ!
ダイキンの“ウェーブデザイン エアコン”を見てきた
https://mag.kakaku.com/seikatsu-kaden/?id=3825&lid=waku_categorytop_exp_E_29562_3160
書込番号:20010312
5点
http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/2643
内部クリーン/内部乾燥とは何ですか。毎回必要ですか。
回答
@<内部クリーン/内部乾燥とは>
エアコン内部を乾かし、清潔に保つためのものです。
冷房運転や除湿運転では、室内の冷やされた空気が室内機内部で結露し、カビが発生しやすくなります。内部クリーン/内部乾燥を設定しますと、運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を抑制することができます。
機種によっては、運転開始時にいやなニオイを抑制する「スタート脱臭」も行います。
A<設定頻度は>
冷房・除湿をご使用の際は、いつも設定しておくことをおすすめします。
特に湿度が高い環境のお部屋では、いつも設定しておくことをおすすめします。
※一度設定すれば、解除するまで毎回自動的に行います。
B<内部クリーン/内部乾燥の設定方法>
●リモコンに内部クリーン/内部乾燥ボタンがある場合
「内部クリーンボタン」を押す。
●リモコンに内部クリーン/内部乾燥ボタンが無い場合
メニュー一覧から「べんり機能」→「内部クリーン」を選択し「入」を選択して「決定」を押す。
C<お知らせ/ご注意>
●内部クリーン/内部乾燥では、エアコンの内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2〜3℃上昇したり、お部屋の湿度があがることもあります。
●就寝時にタイマーで運転停止して内部クリーンを行うと、温度や湿度が上がって不快に感じることがあります。不快な場合は、内部クリーンを切ってください。
●エアコンで除湿された水は、お部屋の臭いも含んでいるため、内部クリーン運転中にホコリ臭がする場合があります。
と まぁ 確かに効果的なカビ対策ではありますが 人間がいるときには かなり不快な運転です、
なので お出かけになるときなど できれば 人間不在の 運転が望ましい気がします。
あとは 使用後 送風運転するだけでも かなり効果はあります。
書込番号:20010341
6点
ご提案ありがとうございます。しかし、冬に買い換えたばかりですのでそうはいかないのです。すいません
書込番号:20010346
1点
ポンプさんいつもありがとうございます。
私は寝るときに内部乾燥運転をしております。毎回したのが良いと個人的に思っております。
送風だけでも確かに良いとは思ってるのですが、この機種は送風がないのです。代わりにナノイーがついですがナノイーだけでもいいですかね。
書込番号:20010356
3点
こんにちは
パナの内部乾燥機能は、冷房運転15分以上から作動するようになっていますね。
さて、臭いは昨年ご使用のなごりが残っているかも知れませんので、エアコンクリーナーを室内機フィンへ噴射して清掃しましょう。
500円程度で売られています。
その清掃が終わったら、内部乾燥運転時間を短縮されてはどうでしょう?
1500円程度で外部タイマースイッチがありますから(容量15A程度あればいいでしょう)、どれ位の時間なら使用に耐えられるか
お試しください、20分〜30分〜。
それと、冷房終了後とのことですから、夜間ですよね、網戸などでの外気循環もよろしいかと思いますが。
エアコンクリーナーの使用については、むやみにすべきじゃないと言われる方もおりますが、当方積極使用派です。
書込番号:20010366
7点
さといもさんありがとうございます。
冬に購入したので夏は初めてなのです、ですので去年のなごりはないはずです。
しっかり90分やらなくてあとは窓を開けるしかないですかね?日立の場合はパナの機種のように蒸し暑くならないで楽々でしたよ。
書込番号:20010374
2点
>スカイツリ〜さん こんばんは。。
仰るように、内部乾燥運転を行うと室内湿度は上昇して不快になりますね
まあ、乾燥を行う工程に、送風だけでなく暖房する工程も含まれていると
そうなってしまいます。
しっかりと乾燥させるという意味では
暖房の工程まで行った方がより安心ではないかと。
窓を開けての対応がホントは良いです。
…ちなみに他のメーカでも同じ工程を行うものも有ります。
それでもちょっと納得出来ないようであれば、Jシリーズでは
停止状態からナノイーボタンを押すとナノイー送風運転が可能です。
書込番号:20011377
2点
iroさんいつもありがとうございます。
確かにあの蒸し暑くて湿度戻りの様な匂いはつらいです。
停止してからナノイー運転はいいかもしれないですね、しかしナノイー運転ではカビ防止のために少しは役に立つのか不安です。
何か過去のレビューとか見ると除湿運転で湿度が上がるとかありますが、確かに湿度が上がるような感じでこの機種はうまくコントロールできませんね、困ったもんです。
書込番号:20011679
2点
>スカイツリ〜さん
仕様の年式も違うのであれなんですが、我が家の通常の運転動作では弱冷房除湿を使わずとも
冷房運転のみで温湿度は上手く制御できていますよ。湿度は悪くても50%台維持
度々40%台で制御することさえあります。
あと内部乾燥は、通常の工程を踏んだほうがいいのでしょうが、ナノイー送風運転でも長い時間行えば
内部乾燥はできるとは思います。送風運転のみのメーカーも在るくらいなので。
書込番号:20011755
5点
iroさんありがとうございます。返信遅くなりました、すいません。
では今後は冷房終了後は内部乾燥運転をせずに、ナノイー運転で二時間くらいタイマーをかけてみます。
冬に購入して、暖房は頻繁にサーモオフになる機種だなぁと感じてましたが、冷房はさらに頻繁にサーモオフになる感じがして、日立の間欠運転を上回るようか気がします。ちょっとサーモオフになると暑くなりますね。かと言って温度を落とすと寒いし、パナは調整が難しいと感じてます
書込番号:20018402
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
皆様にはいつもお世話になってます。
いろんな不具合でメーカーで、ファンとカバーを交換するみたいですが、どちらも簡単に作業できるのか心配です。配管とか負担が掛からないか心配です。
ファンとカバーを交換するにはどの辺りを分解するのでしょうか?
0点
こんにちは
カバーとフアンの交換の作業で配管部分へ負担のかかることはありません。
配管は本体へ直接接続するものではなく、あらかじめ引き出された部分へ接続してるので、尚更です。
カバーは簡単に外れます、ご心配要りません。
書込番号:19532834
1点
里いもさんありがとうございます。
わかる範囲で教えて下さい。カバーの交換は下の爪を上げて少し持ち上げての作業になるのでしょうか?
真後ろに配管出しなので、少し持ち上げてだと配管が引っ張られると思ってます。ファンの交換はちなみにこの機種はカバーを外さないと出来ないのですかね?
書込番号:19532876
0点
これからウチへ帰ったら、パナエアコン現物見てみますね。
書込番号:19532881
1点
メーカーの責任での作業でしょうから、そんな事をいちいち心配する必要はないでしょう。
"杞憂"という言葉、ご存知ですか ?
書込番号:19533275
2点
吹き出し口の下側左右に1センチ四角ぐらいの隠し穴があり、それを外すとネジが見えます。
ネジを外して上へはねあげます。
書込番号:19533369
1点
里いもさんありがとうございます。
下部の爪のロックの部分、製造番号がついてる部分は残る感じですね!
書込番号:19533420
1点
クロスフローファンを交換するには
フロントフェースカバーを取り外し
吹き出し口のルーバーとドレンバンを取り外し
室内アルミフィン熱交換器を少し手前に持ち上げ
ファンモーターと ゴムカップリングで繋がっている
セットボルトを緩めて 左ななめ手前にに引きながら
取り外しします。
なれれば簡単な作業ですが 熱交換器を持ち上げるときに
アルミフィンを潰さないように注意することと
ドレンパン取り外し時にドレンホースのコネクターに無理が掛からない
様にします。
因みに アルミフィン熱交換器を浮かす際に 室外連絡配管が直接
繋がっているので配管を潰さぬように 右側の根元に注意を払う必要が有ります。
>き‐ゆう 心配する必要のないことをあれこれ心配すること。取り越し苦労。
心配だから聞いてる っ〜の
書込番号:19533960
2点
ポンプさんいつもありがとうございます。
ファンの交換はドレンパンまで外さないと出来ないのですか〜。ドレンホースを触るからやはり、心配です。
吹き出し口グリル外せばファンも交換できそうな感じですがね。そこまで分解されると元のように戻るか、水漏れ大丈夫かとさらに不安です。神経質になりすぎてるのですいません。
書込番号:19535337
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
くねくねさん、iroさん、ポンプさん他の方いつもご意見ありがとうございます。今週仕事の都合で来週にメーカーサポートが来るように変更しました。
使ううちにどんどん異常な現象が出てきました、室内機の中、クロスファンの左側の軸あたりからカラカラ、チチチと音が日に日に大きくなってきています。ファンが何かに干渉してる感じでも無さそうです。手でファンを回しても引っ掛かる感じはないです。気になるのはクロスファンの両端と真ん中あたりに、アルミなのか、よくわかりませんがファンに1pくらいのクリップのような物が何かに干渉してるのか、軸受けあたりが異常なのか不思議です。風量に変化しますのでファンが原因かと思います。家にある他のエアコンの室内機のファンを見てもこの機種のようなファンにアルミのクリップみたいのはありませんでした。ファンが回ってるのを覗くとアルミのクリップみたいのは光ってるように何かあるな〜とわかります。一体あのファンにアルミのクリップみたいのは何ですかね?バランス取る為のような物ですか?宜しくお願いします。
4点
>一体あのファンにアルミのクリップみたいのは何ですかね?
温度センサじゃないかと思います。
書込番号:19516186
4点
温度センサーはさすがにクロスファンには付いてる機種は絶対にないですよ。普通は熱交換器のアルミフィンの近くです。
書込番号:19516200
0点
スカイツリ〜さん
横流ファン(クロスフローファン)についているクリップの様な物は、バランス修正をする為に付いています。
横流ファンから音の発生する原因は様々ですが、よくある原因として、
1.本体内部吹出口付近のつなぎ目等に貼っているテープが一部剥がれて、横流ファンと干渉している。
2.吹出口内部に異物か混入している。(虫などの内部侵入を含む。)
3.横流ファンが一部破損又は欠損している。(部分的なヒビ等がある。)
があります。
横流ファン以外でも、横流ファンの軸受やファンモーター本体から異音が発生する場合もあります。
書込番号:19516536
3点
ベータローさんありがとうございます。
ちなみに1のテープと言うのは何の為のテープなんですかね?
購入、設置して一ヶ月です。不良ですかね?
ファンモーターは簡単に交換できるのでしょうか?室内機を配管から外してばらすのでしょうか?
書込番号:19516775
0点
ファンモーターは室内機を室外機連絡配管と
切り離さなくとも 交換できます。
室内クロスフローファンと室内機の熱交換器との隙間は
意外と少なく 室内機取り付け時に
ちょっと力を加えすぎて 室内の壁に押し当てるような力が
かかりすぎたりすると アルミフィンが微妙に接触して チ チ チチなんて
音がすることもあります、
テープのことは 室内機内部の使用は判りませんが
工場出荷時に 吹き出し口のルーバーを仮固定するための発砲スチロールなどの
脱落防止に 養生テープの様なもので抑えていることがあるのですが
そのテープが 施工中気づかず 内部に入り込んで 音が発生していた
経験は有ります。
書込番号:19517943
1点
ポンプさんいつもありがとうございます。
二度の初期不良でまさかの三台目もいくつかの不具合があり、購入店での交換が面倒なので諦めて修理で直るならとメーカー側にも話したところです。
しかし、ファンとアルミフィンはそんなに隙間がなく、力加減で接触してしまうとは知りませんでした。自分としてはクロスファン周辺が悪いならファンとモーターも交換してもらいたいと思ってます。ただ、まだ購入して間もないので、あたり分解されるのは気持ちよいものではないので、ファンとモーターを交換する場合はどのあたりまで部品を分解するのか不安です。余計な所まで不具合が起きないかとか。ドレンパンまで外したりとかだと嫌だなぁと思ってます。アルミフィンに干渉してた場合とかはアルミフィンにも不具合が出てきたりするんでしょうか?
しかし、この機種にしたのが失敗でした。
書込番号:19518492
3点
レスが遅くなりましたが、本体内部のつなぎ目に貼っているテープについてですが、添付画像の様にプラスチックのつなぎ目に貼られていて、ドレンパン付近に貼られている物が剥がれかけて横流ファンに擦れて音が発生する事があります。
書込番号:19576146
3点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
iroさん、さといもさん、くねくねさんいつもありがとうございます。来週にサポートに来てもらいます。
今日あたりは都内でも寒いですが、皆さんは暖房何度に設定で使用してますか?風量は終始自動にしてますか?
私は24℃に設定してますが暖かく感じません。わかる方でいいので、23〜24℃設定だと安定してくると10分おきくらいでサーモオフになります。そんなもんでしょうか?また、23℃設定だと安定時には吹き出し温度はどれくらいありますか?メーカーや機種によっても違うと思いますが、スタンダードクラスだと何度になりますか?いつも質問ばかりで申し訳ありません。
0点
参考までにですが自室の三菱スタンダード機を設定温度22度で使用してます。
プロが使う様なデジタル式の温度計ではなく昔ながらの単純な水銀式の温度計ですが部屋の温度は
だいたい1時間使用して安定運転に入った状態で一番離れた位置で床から1mの高さで21度くらいで
噴き出し温度は38度くらいです。
(家族には寒いと不評ですが自分は肥満体なので丁度いいんですが・・・)
結局は着込む枚数も影響するので自分なら設定20度くらいでもいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:19487317
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。
やはり、私のはおかしいのかなぁ。設定温度23℃で一時間くらいで吹き出し温度は風量自動で37℃あるかないか、風量を最大にすると32℃くらいしかありません。でもエアコンの風が当たる真下辺りはほぼ設定温度になります。くねくねさんの三菱のスタンダードクラスは6畳用ですか?
書込番号:19487529
0点
いいえ、6畳に8畳用の2.5キロクラスの製品を使用してます。
以前は6畳2間に2.8キロ機で使用していた時もありますが暖房効果が薄く感じるという事で
4キロ機に入れ替えてから今後の事も考えて暖房も重視する意味で売り場にある冷房状態
での畳数よりワンランク大きい容量を選択する様にしています。
書込番号:19488404
0点
くねくねさんありがとうございます。サポートに温度差を計りようにお願いしたらやっていただけるのですかね?あとガスの量を計ってもらいたいと思うのですが、簡単にできるものなのですかね。計るのを失敗して余計にガスが漏れたりしないか心配です。
書込番号:19490354
2点
初期不良で交換になった事がありますが現状確認のため冬場だったので暖房稼働状態でガス圧(冷媒圧?)
確認してたのを見た事がありますよ。
なので業者にもよるかもしれませんが冷暖房の効果が得られないや効果が薄い場合には確認して貰える
んじゃないかと思いますよ。
書込番号:19491364
0点
くねくねさんありがとうございます。ちなみに冷媒のガスの確認するのは時間がかかりますでしょうか?
書込番号:19491429
0点
自分が対応して貰った時には10分〜15分くらいだと思いますが何回か往復して室内の噴き出し状態と室外機の
接続ポート部分に接続した圧力計の数値確認をやってましたよ。
書込番号:19491438
0点
くねくねさんありがとうございます。来週にサポートに来ていただけます。なんかいろんな事でこの機種にして失敗感があります。
書込番号:19491456
0点
くねくねさんはどんな初期不良で交換になりましたか?
購入先での交換ですか、それともメーカー側でしたか?
書込番号:19491466
1点
>あとガスの量を計ってもらいたいと思うのですが、簡単にできるものなのですかね。
無理です ガスが減ってるかどうかのある程度の
判断は 圧力測定で可能ですが
客観的に 工場出荷時に430g有った冷媒が
400gに減って 30g足りない何んて判断は出来ません。
その時の外気温 室内機の吹き出し温度 吸い込み温度
運転電流などから総合的に判断して
冷媒が少ないのかそれ以外のトラブルなのかを突き止め
冷媒を補充すべきか否かの判定をします。
それでも 真夏の猛暑日などを想定すると オーバーチャージは
コンプレッサーに負担をかける事に成るので
運転状態を見ながら 少な目にチャージすることになります。
正確に規定量をチャージするには 現在室外機に残っている
冷媒を全量回収機を用い 回収した上で
真空引き 規定量を計量充填をする必要が有ります。
これ等を現場で行うには手間暇かかるので判定が難しく
購入間もない等の場合は 室外機丸ごと交換等の方法がとられます。
書込番号:19491665
0点
ポンプさんありがとうございます。ガス不足は簡単に少し少ないとかわかるかと思ってました。では、サポートの人の裁量で少ないか大丈夫かの判断で決まってしまうのは不安です。サポートの人によっての意見で決め付けられてしまうのはどうなのでしょうね、単純に10g少ないとか一目でわかる機械があるのかと思いました。
書込番号:19492921
0点
初期不良の内容は暖房不良で販売店に連絡しました。
購入時期は冬前だったため初稼働の暖房運転で症状が発覚しました。
販売店に連絡した段階で配管の交換と冷媒の再充填がされましたが症状が改善されませんでした。
翌日メーカーサービスと販売店施工者が再度来て噴き出し温度と稼働時の冷媒の圧力チェックをして新品交換対応に
なりました。
書込番号:19493951
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
またまた質問させて頂きます。この機種にしてからは初めての事ばかりなので教えて下さい。
暖房時は霜取りで発生する水が中央あたりのダクトから排水するのはわかりますが、うまく中央あたりに流れないのか、室外機の中をライトで照らしてみたら中に水が常に少し溜まってます。それで室外機に向かって左側の足プラロックあたりが常に濡れてました。中央あたりのダクト以外にも排水する小さな穴とかはこの機種にはあるのでしょうか?以前までの日立の機種はそんな現象はなかったです。宜しくお願いします
1点
メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ。
今まで購入してきたメーカーによってはゴムパッキン式の蓋がしてあった室外機もありますね。
メーカーにって位置が異なるかもしれませんが室外機の排水口に付属のアダプターを取り付けていく業者さんも
いると思います。
知り合いから購入したエアコンは寒冷地仕様という事でアダプターは使用しない方が排水不良を起こし難いから
安心だよと言われて取り付けていない室外機が2台あります。
(ちなみにですが寒い朝なんかは室外機の真下が凍っている事もあるため正しいんだなと感じてます。)
なので室外機のトレー部分に排水が残っているなら凍結する事で排水口を塞いでしまい他から漏れている可能性
も否定できないと思いますよ。
書込番号:19432743
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。
くねくねさんのパナの機種はちゃんと真下のプラスチックのダクトから以外水は出てきませんか?
書込番号:19432858
1点
1時間ほど前ですが帰宅してから自宅パナ機F280Cで検証してみましたがドレンパンの穴部分からのみ
排水されてましたよ。
念の為ですがホースを利用して裏面の直接熱交換のフィン部分に水をかけてみたんですがドレン穴部分
から排水されましたね。
ちなみに現在外気温は温度計で9度くらいでしょうか。
書込番号:19433729
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。わざわざ検証までしていただきすいませんでした。この機種には何かと悩ませられます。今日メーカーに連絡してどのような仕様か調べてほしいと依頼しました。
多少勾配が左側にあるのかと思ってますが、他に排水できる穴などない限り足の部分から出てくるわけないですからね。
リビングで使用している10畳用の東芝機種は左足の真ん中あたりと右側にはプラスチックでできたふたのような長方形の排水がありました。取扱い説明書にも書いてありました。このパナの機種には詳しく書いてないので。でも仮に小さな排水ができる穴があったとしたら、天釣りにしてる家だとしたら上から水が漏れてきますよね。ぐぐっても同じような人はいないので参っちゃってます。
書込番号:19433803
0点
室外機が水平に設置されてないんじゃないかな?
水平に設置されていれば 下部ドレンの排水ポートに水が
集中して流れるはずです。
書込番号:19433867
0点
配管クネクネさん
>メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ。
ってことは2箇所の機器もある、ってことですかね?
排水部が2か所あるってことはエルボが2個同封ってことですかね?
室外梱包に室外排水エルボも2個入ってた記憶はありませんが。
書込番号:19433882
0点
真空ぽんぷさんいつもありがとうございます。
やはり水平ではないことが原因でしょうか?でも水平ではない場合には左足のプラロック付近から排水させる事があるのですかね?小さな穴などあるのでしょうか?
書込番号:19433889
0点
真空ぽんぷさんありがとうございます。
仮に穴がたくさん空いてたとしたらこの画像のような天釣りをしたら排水させる水が下に落ちて来ますよね?それではドレンの意味がないのではと思います。
書込番号:19434118
2点
メーカー・容量によっては、複数の水抜き穴が下に開いていて
ドレンをホース等で導く時は、それ以外の穴をブッシュ(ゴムの栓みたいなもの)で塞ぐようになってる機種もあります。(この機種には無いようです)
どちらにせよ、室外機の水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることは普通にありますので(パナの工事説明書にも書いてあります)、まずはそれを確認した方が良いと思います。
地面直置きで垂れ流している場合はあまり気にしなくてもいいかもしれませんが。
書込番号:19434232 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なすかずらさん、ありがとうございます。
工事説明書なんて言うのがあるんですね、初めて知りました。ちなみにどこで手に入るのでしょうか?
パナの機種の場合あと真下のドレン以外どの辺りに何個くらいありますか、わかりますか?私の場合は左足のプラロックあたりだけ漏れてきますので。他にもあればそちらの穴を確認できたらと思います。
書込番号:19434252
0点
施工説明書自体は、パナ法人向け・電設サイト等の説明書ダウンロードページで型番を入力すれば見られますが、
「水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることがあります」の一文しかないんでそれ以上の情報にはならないです。
書込番号:19434304 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なすかずらさんありがとうございます。先ほどの説明ではドレン以外のとこから水が出るのは普通にありますとあったので、なすかずらさんはそのような状態をお目にしてるのかと思いました。とりあえずはパナの工事説明書に一文書いてあるのを見たわけですね。貴重な意見ありがとうございます。これはメーカー側はどのような場所から出る事があると説明するかですね。やはり、実際にドレン以外から漏れている状態にでくわした人はいないですね。室外機の不良なのか、水平でないから出る事があるのか不安です。
書込番号:19434369
0点
アダプターのエルボが2個というのではなくゴムパッキン(電工でいえばブッシングかな)による封鎖でしたよ。
書込番号:19434838
0点
うちのリビングで使用している10畳用の東芝の室外機もドレン以外にゴムふたの長方形の排水ヵ所がありました。左足の部分はプラロックの真ん中から後方に少し見えてます、しかし、そこはしっかり封鎖されてるようで水漏れは見た事ないです。昨夜は夜中2時までエアコン付けてましたが、今日の朝、確認したら左足の部分は水漏れはなし、室外機の中にも水は溜まってる様子はないです。昨夜は霜取り運転しなかったのかな?霜取り運転は何度になったらするのか、あと霜取り運転中は部屋にいてわかるもんなんですかね?室内機から変な音も聞こえないし、パナのこの機種は日立並みに間欠運転しますね。
書込番号:19434902
0点
なすかずらさんこんにちわ、どうぐぐればパナのこのサイトにたどり着きますか?教えて下さい。
書込番号:19435594
0点
配管クネクネさん
それを最初に言ってくれないと分かりませんよ
あと余談になって申し訳ないのですが
書き込み番号19395751でのクネクネさんへの質問
これからの仕事の参考にしたいのですが
未だに返答がありません。
書込番号:19437249
2点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
なすかずら さんの仰っておられる据付工事説明書は
以下のURLにてDLが可能です
http://dolphin.va.panasonic.co.jp/densetsu/IWSearch
説明書内の [ 4 ] Bに水平設置されていなかった場合
「 結露水がドレン口以外から排出される 」と記載されています
書込番号:19439012
1点
iroさんいつもありがとうございます。
メーカーサイドは他の穴から霜取りの水は出る事はないと言い切っております。工場説明書に書いてないかと確認してもらっても、そんな事記載してないと言い切ってます。メーカーの言う事はどこまで信じていいやら、困ったものです。
書込番号:19451621
0点
スカイツリ〜 さん 新年 明けまして おめでとうございます!
メーカーのサービスマンなのか?それともサポセン?、または本社工場の担当者?
どちらに確認されたのか分かりませんが
現に、水平設置されていなかった場合、据付工事説明書内に「結露水はドレン口以外から排出される」
明記されているのですから、メーカーの言い分は矛盾している事になりますよ
ところで水平器を使って水平は保たれていますか
書込番号:19453808
0点
iroさんいつもありがとうございます。サポセンの詳しい人はまず、ドレン穴以外から水で出るような設計になってないと。サービスマンのいるセンターの上席の方はそのような説明書には書いてないとの事。私もPCの環境がないので調べられないのが残念です。引き続きメーカーサイドにはドレン穴以外から出る事があるとの一文があるから調べて下さいとお願いしてあります。工事説明書と言うのはちなみにエアコン本体に入ってるのですかね?
書込番号:19468728
0点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
明記さられいるかどうか?は、通話をしながらでも簡単に確認出来ますし
先方は、何故、頑なに記載がないと主張しているのか?よく分かりません
据付工事説明書は、本体に同封されています。
スカイツリ〜 さんは、説明書内の[4]のBに記載されているとお伝えください。
書込番号:19469291
0点
iroさんありがとうございます。
後日電話してその旨を話して確認させます。
ありがとうございました。
書込番号:19469352
0点