CS-J255C-W [クリスタルホワイト]
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2016年1月15日 19:06 | |
| 0 | 0 | 2016年1月7日 20:57 | |
| 7 | 23 | 2016年1月7日 20:05 | |
| 8 | 9 | 2015年12月19日 01:02 | |
| 2 | 4 | 2015年12月17日 03:14 | |
| 5 | 5 | 2015年12月2日 21:21 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
iroさん、さといもさん、くねくねさんいつもありがとうございます。来週にサポートに来てもらいます。
今日あたりは都内でも寒いですが、皆さんは暖房何度に設定で使用してますか?風量は終始自動にしてますか?
私は24℃に設定してますが暖かく感じません。わかる方でいいので、23〜24℃設定だと安定してくると10分おきくらいでサーモオフになります。そんなもんでしょうか?また、23℃設定だと安定時には吹き出し温度はどれくらいありますか?メーカーや機種によっても違うと思いますが、スタンダードクラスだと何度になりますか?いつも質問ばかりで申し訳ありません。
0点
参考までにですが自室の三菱スタンダード機を設定温度22度で使用してます。
プロが使う様なデジタル式の温度計ではなく昔ながらの単純な水銀式の温度計ですが部屋の温度は
だいたい1時間使用して安定運転に入った状態で一番離れた位置で床から1mの高さで21度くらいで
噴き出し温度は38度くらいです。
(家族には寒いと不評ですが自分は肥満体なので丁度いいんですが・・・)
結局は着込む枚数も影響するので自分なら設定20度くらいでもいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:19487317
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。
やはり、私のはおかしいのかなぁ。設定温度23℃で一時間くらいで吹き出し温度は風量自動で37℃あるかないか、風量を最大にすると32℃くらいしかありません。でもエアコンの風が当たる真下辺りはほぼ設定温度になります。くねくねさんの三菱のスタンダードクラスは6畳用ですか?
書込番号:19487529
0点
いいえ、6畳に8畳用の2.5キロクラスの製品を使用してます。
以前は6畳2間に2.8キロ機で使用していた時もありますが暖房効果が薄く感じるという事で
4キロ機に入れ替えてから今後の事も考えて暖房も重視する意味で売り場にある冷房状態
での畳数よりワンランク大きい容量を選択する様にしています。
書込番号:19488404
0点
くねくねさんありがとうございます。サポートに温度差を計りようにお願いしたらやっていただけるのですかね?あとガスの量を計ってもらいたいと思うのですが、簡単にできるものなのですかね。計るのを失敗して余計にガスが漏れたりしないか心配です。
書込番号:19490354
2点
初期不良で交換になった事がありますが現状確認のため冬場だったので暖房稼働状態でガス圧(冷媒圧?)
確認してたのを見た事がありますよ。
なので業者にもよるかもしれませんが冷暖房の効果が得られないや効果が薄い場合には確認して貰える
んじゃないかと思いますよ。
書込番号:19491364
0点
くねくねさんありがとうございます。ちなみに冷媒のガスの確認するのは時間がかかりますでしょうか?
書込番号:19491429
0点
自分が対応して貰った時には10分〜15分くらいだと思いますが何回か往復して室内の噴き出し状態と室外機の
接続ポート部分に接続した圧力計の数値確認をやってましたよ。
書込番号:19491438
0点
くねくねさんありがとうございます。来週にサポートに来ていただけます。なんかいろんな事でこの機種にして失敗感があります。
書込番号:19491456
0点
くねくねさんはどんな初期不良で交換になりましたか?
購入先での交換ですか、それともメーカー側でしたか?
書込番号:19491466
1点
>あとガスの量を計ってもらいたいと思うのですが、簡単にできるものなのですかね。
無理です ガスが減ってるかどうかのある程度の
判断は 圧力測定で可能ですが
客観的に 工場出荷時に430g有った冷媒が
400gに減って 30g足りない何んて判断は出来ません。
その時の外気温 室内機の吹き出し温度 吸い込み温度
運転電流などから総合的に判断して
冷媒が少ないのかそれ以外のトラブルなのかを突き止め
冷媒を補充すべきか否かの判定をします。
それでも 真夏の猛暑日などを想定すると オーバーチャージは
コンプレッサーに負担をかける事に成るので
運転状態を見ながら 少な目にチャージすることになります。
正確に規定量をチャージするには 現在室外機に残っている
冷媒を全量回収機を用い 回収した上で
真空引き 規定量を計量充填をする必要が有ります。
これ等を現場で行うには手間暇かかるので判定が難しく
購入間もない等の場合は 室外機丸ごと交換等の方法がとられます。
書込番号:19491665
0点
ポンプさんありがとうございます。ガス不足は簡単に少し少ないとかわかるかと思ってました。では、サポートの人の裁量で少ないか大丈夫かの判断で決まってしまうのは不安です。サポートの人によっての意見で決め付けられてしまうのはどうなのでしょうね、単純に10g少ないとか一目でわかる機械があるのかと思いました。
書込番号:19492921
0点
初期不良の内容は暖房不良で販売店に連絡しました。
購入時期は冬前だったため初稼働の暖房運転で症状が発覚しました。
販売店に連絡した段階で配管の交換と冷媒の再充填がされましたが症状が改善されませんでした。
翌日メーカーサービスと販売店施工者が再度来て噴き出し温度と稼働時の冷媒の圧力チェックをして新品交換対応に
なりました。
書込番号:19493951
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J405C2-C [ノーブルベージュ]
近所のヤマダ電機で購入。18年間使ってきた東京ガスのガスエアコン撤去費用が26800円でした。ガスエアコンは水抜き?等の作業があるので、量販店では撤去できないそうで東京ガスから派遣された業者に頼みました。
この機種はレビューにも書いたのですが「98000円、でいいけどそれだと5年保証です。エアコンは10万円以上だと10年保証になるます。」ということで設置工事込税抜きで10万円。値引き交渉とか出来ないので普通に店員さんの言う値段でした。ポイントはカード支払いで8%つけてもらいました。
ヤマダから派遣された設置業者には内カバー、外カバー再利用でやってもらい配管に伴う何とかで8748円支払いました。
10年保証とか設置工事費込とか言葉遣いに問題が少しあるのでは、と思いました。まあ購入前にもっと詳しく確認するのが普通なのでしょうけれども。この値段が高いのか、普通なのかわかりませんが暖房能力には何の問題も今のところないので満足です。
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
またまた質問させて頂きます。この機種にしてからは初めての事ばかりなので教えて下さい。
暖房時は霜取りで発生する水が中央あたりのダクトから排水するのはわかりますが、うまく中央あたりに流れないのか、室外機の中をライトで照らしてみたら中に水が常に少し溜まってます。それで室外機に向かって左側の足プラロックあたりが常に濡れてました。中央あたりのダクト以外にも排水する小さな穴とかはこの機種にはあるのでしょうか?以前までの日立の機種はそんな現象はなかったです。宜しくお願いします
1点
メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ。
今まで購入してきたメーカーによってはゴムパッキン式の蓋がしてあった室外機もありますね。
メーカーにって位置が異なるかもしれませんが室外機の排水口に付属のアダプターを取り付けていく業者さんも
いると思います。
知り合いから購入したエアコンは寒冷地仕様という事でアダプターは使用しない方が排水不良を起こし難いから
安心だよと言われて取り付けていない室外機が2台あります。
(ちなみにですが寒い朝なんかは室外機の真下が凍っている事もあるため正しいんだなと感じてます。)
なので室外機のトレー部分に排水が残っているなら凍結する事で排水口を塞いでしまい他から漏れている可能性
も否定できないと思いますよ。
書込番号:19432743
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。
くねくねさんのパナの機種はちゃんと真下のプラスチックのダクトから以外水は出てきませんか?
書込番号:19432858
1点
1時間ほど前ですが帰宅してから自宅パナ機F280Cで検証してみましたがドレンパンの穴部分からのみ
排水されてましたよ。
念の為ですがホースを利用して裏面の直接熱交換のフィン部分に水をかけてみたんですがドレン穴部分
から排水されましたね。
ちなみに現在外気温は温度計で9度くらいでしょうか。
書込番号:19433729
0点
くねくねさんいつもありがとうございます。わざわざ検証までしていただきすいませんでした。この機種には何かと悩ませられます。今日メーカーに連絡してどのような仕様か調べてほしいと依頼しました。
多少勾配が左側にあるのかと思ってますが、他に排水できる穴などない限り足の部分から出てくるわけないですからね。
リビングで使用している10畳用の東芝機種は左足の真ん中あたりと右側にはプラスチックでできたふたのような長方形の排水がありました。取扱い説明書にも書いてありました。このパナの機種には詳しく書いてないので。でも仮に小さな排水ができる穴があったとしたら、天釣りにしてる家だとしたら上から水が漏れてきますよね。ぐぐっても同じような人はいないので参っちゃってます。
書込番号:19433803
0点
室外機が水平に設置されてないんじゃないかな?
水平に設置されていれば 下部ドレンの排水ポートに水が
集中して流れるはずです。
書込番号:19433867
0点
配管クネクネさん
>メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ。
ってことは2箇所の機器もある、ってことですかね?
排水部が2か所あるってことはエルボが2個同封ってことですかね?
室外梱包に室外排水エルボも2個入ってた記憶はありませんが。
書込番号:19433882
0点
真空ぽんぷさんいつもありがとうございます。
やはり水平ではないことが原因でしょうか?でも水平ではない場合には左足のプラロック付近から排水させる事があるのですかね?小さな穴などあるのでしょうか?
書込番号:19433889
0点
真空ぽんぷさんありがとうございます。
仮に穴がたくさん空いてたとしたらこの画像のような天釣りをしたら排水させる水が下に落ちて来ますよね?それではドレンの意味がないのではと思います。
書込番号:19434118
2点
メーカー・容量によっては、複数の水抜き穴が下に開いていて
ドレンをホース等で導く時は、それ以外の穴をブッシュ(ゴムの栓みたいなもの)で塞ぐようになってる機種もあります。(この機種には無いようです)
どちらにせよ、室外機の水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることは普通にありますので(パナの工事説明書にも書いてあります)、まずはそれを確認した方が良いと思います。
地面直置きで垂れ流している場合はあまり気にしなくてもいいかもしれませんが。
書込番号:19434232 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なすかずらさん、ありがとうございます。
工事説明書なんて言うのがあるんですね、初めて知りました。ちなみにどこで手に入るのでしょうか?
パナの機種の場合あと真下のドレン以外どの辺りに何個くらいありますか、わかりますか?私の場合は左足のプラロックあたりだけ漏れてきますので。他にもあればそちらの穴を確認できたらと思います。
書込番号:19434252
0点
施工説明書自体は、パナ法人向け・電設サイト等の説明書ダウンロードページで型番を入力すれば見られますが、
「水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることがあります」の一文しかないんでそれ以上の情報にはならないです。
書込番号:19434304 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なすかずらさんありがとうございます。先ほどの説明ではドレン以外のとこから水が出るのは普通にありますとあったので、なすかずらさんはそのような状態をお目にしてるのかと思いました。とりあえずはパナの工事説明書に一文書いてあるのを見たわけですね。貴重な意見ありがとうございます。これはメーカー側はどのような場所から出る事があると説明するかですね。やはり、実際にドレン以外から漏れている状態にでくわした人はいないですね。室外機の不良なのか、水平でないから出る事があるのか不安です。
書込番号:19434369
0点
アダプターのエルボが2個というのではなくゴムパッキン(電工でいえばブッシングかな)による封鎖でしたよ。
書込番号:19434838
0点
うちのリビングで使用している10畳用の東芝の室外機もドレン以外にゴムふたの長方形の排水ヵ所がありました。左足の部分はプラロックの真ん中から後方に少し見えてます、しかし、そこはしっかり封鎖されてるようで水漏れは見た事ないです。昨夜は夜中2時までエアコン付けてましたが、今日の朝、確認したら左足の部分は水漏れはなし、室外機の中にも水は溜まってる様子はないです。昨夜は霜取り運転しなかったのかな?霜取り運転は何度になったらするのか、あと霜取り運転中は部屋にいてわかるもんなんですかね?室内機から変な音も聞こえないし、パナのこの機種は日立並みに間欠運転しますね。
書込番号:19434902
0点
なすかずらさんこんにちわ、どうぐぐればパナのこのサイトにたどり着きますか?教えて下さい。
書込番号:19435594
0点
配管クネクネさん
それを最初に言ってくれないと分かりませんよ
あと余談になって申し訳ないのですが
書き込み番号19395751でのクネクネさんへの質問
これからの仕事の参考にしたいのですが
未だに返答がありません。
書込番号:19437249
2点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
なすかずら さんの仰っておられる据付工事説明書は
以下のURLにてDLが可能です
http://dolphin.va.panasonic.co.jp/densetsu/IWSearch
説明書内の [ 4 ] Bに水平設置されていなかった場合
「 結露水がドレン口以外から排出される 」と記載されています
書込番号:19439012
1点
iroさんいつもありがとうございます。
メーカーサイドは他の穴から霜取りの水は出る事はないと言い切っております。工場説明書に書いてないかと確認してもらっても、そんな事記載してないと言い切ってます。メーカーの言う事はどこまで信じていいやら、困ったものです。
書込番号:19451621
0点
スカイツリ〜 さん 新年 明けまして おめでとうございます!
メーカーのサービスマンなのか?それともサポセン?、または本社工場の担当者?
どちらに確認されたのか分かりませんが
現に、水平設置されていなかった場合、据付工事説明書内に「結露水はドレン口以外から排出される」
明記されているのですから、メーカーの言い分は矛盾している事になりますよ
ところで水平器を使って水平は保たれていますか
書込番号:19453808
0点
iroさんいつもありがとうございます。サポセンの詳しい人はまず、ドレン穴以外から水で出るような設計になってないと。サービスマンのいるセンターの上席の方はそのような説明書には書いてないとの事。私もPCの環境がないので調べられないのが残念です。引き続きメーカーサイドにはドレン穴以外から出る事があるとの一文があるから調べて下さいとお願いしてあります。工事説明書と言うのはちなみにエアコン本体に入ってるのですかね?
書込番号:19468728
0点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
明記さられいるかどうか?は、通話をしながらでも簡単に確認出来ますし
先方は、何故、頑なに記載がないと主張しているのか?よく分かりません
据付工事説明書は、本体に同封されています。
スカイツリ〜 さんは、説明書内の[4]のBに記載されているとお伝えください。
書込番号:19469291
0点
iroさんありがとうございます。
後日電話してその旨を話して確認させます。
ありがとうございました。
書込番号:19469352
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
こんにちは
アルミフィンの変形は多少どこのメーカーにも有り得ることです、ごく一部分なら、それが冷房能力へ影響することはないでしょう。
多少の余裕を持って設計されてると考えます。
気にされるなら、変形は手直しできます、皮手袋と竹の箸を薄く削って工具を作ります。
書込番号:19415947
1点
里いもさんいつもありがとうございます。安心しました。このくらいで交換要求する人はいないですよね?しかし、里いもさんは色々詳しいですね。何でも質問できるので意見が聞けて助かります。
書込番号:19416003
2点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
あまりにひどい場合は、購入間もないですし対応して貰いましょう
ご自身でなんとするなら、フィンストレーナーやメタペン(MP-665)を使い修正出来るかと思います
書込番号:19416133
1点
iroさんいつもありがとうございます。
どのくらいからがひどいのか、どのくらいからが使用に影響あるのかわからないので。あまり気にしなくて大丈夫そうなら、不具合が出てからにしようと考えてます。今、気がついたのですが、サーモOFFになる前に必ずと言っていい程に小さな音でアルミフィンを指ではねたような音が一回、もしくわ二回、ピンって感じに鳴るのが気持ち悪くてたまりません、何でしょ?
書込番号:19416277
0点
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
フィンの潰れ具合の酷さは、人それぞれ捉え方は異なるでしょうけど
その箇所が吸い込みの妨げほどの潰れてて、手のひらサイズの面積であるとか
数cuの面積に及び、何箇所も見受けられるなどであった場合は、さすがに甘受出来ないと思います
ユニットごとの交換を申し出ますね
それとサーモオフ直前の音の件ですが
テレビの音も消し、注意深く聞いているのですが
仰るような音は聞こえないです
もしかすると冷媒ガスの流れる音かなあと…
特に、霜取り運転に入るとき、ブシュ〜と霜取り運転特有の音と一緒に
仰るようなピンと弾くような音が聞こえたと思いましたけど…
昨シーズンからしばらく霜取り運転の音を聞いていないので
記憶は定かではありませんが。
書込番号:19416614
![]()
1点
こちら温暖な地域ですが、今現在の気温は0.2℃
スタンダードモデルなら、いつ霜取り運転に入ってもおかしくない気温です
このままで行くと、早朝は確実に氷点下の寒い朝を迎えてしまいます
書込番号:19416644
1点
iroさんいつもありがとうございます。
フィンは隣どうしにくっついている場所もあれば、少し潰れて凹んでるヶ所で全部で見える部分で四ヶ所くらいです。霜取りの音はそんなに独特なんですか?
こちらは都内です。都内でももう霜取りするくらいの冷えなんですかね?
書込番号:19416652
0点
スカイツリ〜さん
潰れ箇所がそのような状況で
ストレーナーなどを使っても修復出来そうにないのなら
一度、点検依頼をしてもいいのではないでしょうか
それと霜取り運転に入ったかどうか?
特有の音がしますのですぐに分かりますよ
現在の気温は、NHKのデータ放送で確認できます
「 dボタンを押して下さい 」
書込番号:19416699
1点
ありがとうございます。外気温は六度です。
霜取りの音ではなさそうです。小さな音でピンって感じなんですよね。
サーモOFF時には室内機ファンのモータ音の振動が石膏ボードに響きます、ストレスになってます。他のメーカーの時はなかったのに
書込番号:19416716
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
子供部屋用のエアコンを来夏までに用意しようかと漠然と考えていた中で、ノジマのメルマガの中に「国内.1メーカーのエアコン工事費込みで実質48,800円」とあり、詳細は店舗に行って確認みたいな感じで書いてありました。
パナソニックのだったらお買い得かもと思い、店舗に行って確認したらコロナのCSH-N2215Rで、当日折り込みチラシに載っていた52.800円に3.000Pの価格から1.000円引きになっているとの事でした。
このエアコンは暖房能力が弱かったんじゃないかと思っていたところ、店員さんが暖房能力を重視されるならパナソニックを同じ価格にしますよとうれしい一言。どの機種か確認したら本機種でした。
折り込みチラシには下位機種のCS-225CFRが56.500円に3.000Pでしたが、コロナと同レベル機種の対抗価格とのことで下位機種よりも安い特価にしてくれたみたいです。
ノジマの保証は貧弱なので+5.000円払って保証をプレミアムにして総額約6万円の支払いに3.000P付いた感じでした。
実店舗での価格としてはなかなかの特価だったのではないでしょうか?
1点
少し前にビックカメラで58000円10%ポイント5年保証無料でした。
書込番号:19403521
0点
スカイツリ〜さんコメントありがとうございます。
58,000円にポイント10%も安いですね。ちなみに税込でしたでしょうか?
家電量販店は税抜表示が多いので「安い」と思っても税込だとそんなでもなかったりすることもあり不親切に感じてしまうことがあります。
ネット通販の方が基本的に税込表示だと思うのでわかりやすいですね。
よく考えると設置工事が無ければ実店舗で買うことはあまりなくなってしまいましたね。
書込番号:19404884
0点
税込みですよ!しかし、初期不良で交換になりました。過去のレビューを見ると不良が多いから購入に当たってはかなり悩みましたよ。ガッカリです。
書込番号:19407753
1点
初期不良にあたってしまいましたか。それはご愁傷さまです。
自分は壊れても保証期間中であれば良かったと思ってしまいます。
過去にエアコンではありませんが保証が切れて割とすぐに壊れて有償修理になったケースがあったもので。
交換後は調子よいといいですね。
書込番号:19411319
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
レポート悪ではないかと思いますが、自分の感想はあまりよくないと思いましたので。
日立から買い替えですが、日立は暖房はかなり頻繁な間欠運転で暖まりにくいと思ってたのでパナの機種にしたら同じく暖房はかなり間欠運転します。こんなもんなのでしょうか?
24℃設定風量自動運転
朝一で暖房スタートしても他社はかなり熱い風が最大風量くらいで吹くのに、パナの機種にしたらあまり暖かくない風が最大風量で吹かないですね。
部屋が冷えてる状況では暖房は頑張って最大風量で暖めるという認識でしたが、パナは他社とは違うみたいですね、ちょっと失敗かな。
0点
ベーシックモデルだから
他社でもそんなもんじゃないの?
もっと上級機種じゃないと
速暖機能はのぞめないかな。
それでも、
三菱ビーバーは割と速かったかも。
書込番号:19369408 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
パワフルスイッチは使用した事がありませんか?
余熱がかけ終わればその後は風量最大で噴き出すと思うんですが・・・
書込番号:19370374
0点
間欠運転は、一部の機種を除いて
各メーカーのどのグレードでも基本的にしますよ
特に、気温も10数℃とあまり低くない時は
負荷も小さいですし、その傾向にあります
これから更に気温も低下し間欠してしまうと
霜取り運転と同じように温風も吹き出しませんから
温風が吹き続いている時より少なからず寒さを感じますね
そこで、どうしても間欠運転を避けたいとお望みなら
低温時に乾燥している状況なら連続運転となりますパナ/エネチャージ搭載機を
購入するしかなくなります
それと at_freed さんの仰っている三菱/ビーバーとは?三菱電機のことではなくて
三菱重工を示しています
ちなみに三菱電機では、スタンダードモデルから寒冷地仕様のズバ暖に至るまで間欠運転となります
次に、速暖について…
パナでは、室外音「5d」の標準設定 及び 電流も標準の「HI」に設定し
尚且つ パワフル運転にてスタートさせないと速暖とはならないですよ
まあ、メーカーにより差異はありますが、一般的に上位モデルで200Vの方が
始動時に高温風で吹き出します
書込番号:19370804
4点
皆様たいへん貴重なご意見ありがとうございます。
今日サポートが来て、朝の寒いときの運転開始時は24℃設定で吹き出し温度が38℃くらいしかいかないと言ったら、設定温度をもっと高くしないと40℃以上になりませんと言われました。部屋が設定温度になるまでかなりの時間が掛かりますし、風がぬるいですね。
書込番号:19370831
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)