白くまくん RAS-AJ28E
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 2020年5月23日 23:57 | |
| 13 | 7 | 2016年7月1日 11:26 | |
| 10 | 10 | 2016年5月3日 20:54 | |
| 9 | 3 | 2015年12月30日 20:11 | |
| 25 | 6 | 2015年11月25日 01:10 | |
| 35 | 6 | 2016年7月31日 21:30 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E
冷房でも飛ぶ、除湿でも飛ぶ、個人的にはフィンが回転するたびに飛んでくるので不快です。
取り付け業者さんは日立に限ったことではなく普通だという回答。
備え付けなので不動産屋さんに相談するも性能が良いから結露して飛んでくるのでは、気にし過ぎではという様子。
取り付け業者さんを呼んで点検してくれましたがメーカー点検の依頼はしてくれない雰囲気なのでここで情報求めます。
水飛びは普通仕様ということならば吹き出し口のとこで防いでくれるアイテム、優れもので何かありませんか?
賃貸なので大掛かりな設置品のせいで法外な請求を受けるのではという恐れもありキッチンペーパーをと考えましたが、
あるブログで大判の布切れを設置しても足りず布からポタポタ状態というユーザーさんがおりやはりどうしたものかと。
実際、キッチンペーパーは1時間もせずビショビショで垂れてきたのでスポンジでも同じかなと。
4点
同じ内容を複数回、立ち上げないように。
口コミ掲示板利用規約
☆第4条12.同内容のものを複数回投稿する書き込み内容☆
書込番号:21028184
3点
>りゅうNO3さん
ご指摘ありがとうございます。
あちらにも添えましたが間違って投稿したほうは削除依頼を出してあります。
正しくはこちらのAJ22Eだったのでお返事はすべてこちらでお待ちしている状態です。
尚、あちらは削除が反映されるまでに既に回答して下さった方々に謝罪、お礼を伝えるべくお返事を出して
削除待ちです。
書込番号:21028228
4点
あらたに立てられたわけですね。
前のクチコミの最後にこのように書かれていますが、
>修理部門に問い合わせをすると雰囲気が変わり、これはサービスマンの点検を強く勧める案件だと言われました。
そのように言われてるわけですし、サービスマンに点検してもらうのは至極当然だと思いますが。
水が飛び出してくるのが仕様にはなっていません。
その修理部門が、すでに結論を出してくれたと思いますよ。
それを不動産屋に言うべきかと。
書込番号:21028285
2点
>koro5656さん
ん?、性転換なさったんですか?・・・あはははっ、わ おいといて、、、
流水チェックは 終了済みとのこと、ならば 入居年数にもよると思いますが 内部の汚れによる飛散の確率が高いと思われます。
場合によっては 不動産屋さんに、エアコンの清掃・メンテナンス状況を確認なさるのも良いかと思われます。
吸気側フィルター系以降の 熱交換器かシロッコフィンの汚れに結露した水分が付着、送風で飛散の可能性ありで
基本エアコンによる雑菌飛散対策は、メーカー的には数十年以上前に基本要項が出来てるハズなのでありえません。
って言うか、数十年以上前に 一部問題化した事がありますので・・・送風ルーバーの風向に対する大型化は その頃からです。
不動屋さん もしくは 大家さんの 賃貸物件備品に対する無責任なメンテ・内部清掃不備のように思います。
書込番号:21028338
2点
>ポテトグラタンさん
お返事ありがとうございます。
ようやくサービスマン派遣を了承してもらえましたが点検日まで少し間があるのでドキドキです。
不動産屋さんは大事ではないような雰囲気でしたが水滴ごときでも電子機器が逝ってしまう事ありますよね?
ノートPCもさることながらイヤホンジャック、マイク穴などに命中されたらと心配で使用を控えてます。
余裕で1m以上は飛んできている様子だったので。
>zop_qroさん
お返事ありがとうございます。
冷房しか使わないので取り付け後2,3ヶ月ほどしか使ってませんがそれでも内部は汚れますよね。
フィルターは掃除してましたが、水飛びはなんとかして直ると良いなと思います。
個体差があるのか分かりませんが、この型でも水飛びがないというお宅の方が多いのでしょうか?
書込番号:21033290
2点
koro5656さん。
お邪魔します。
専門家とは、異なる答えかも知れませんがお許しください。
エアコン周辺の湿度に、原因がある様に感じます。
日ごろから、換気は良くされていますか?
気密性の高い部屋で、窓を閉めっきりにして通風口も上手に活用されてないと
湿度が高くなる傾向があるそうです。
畳のある和室でしょうか?
和室は、畳などにより湿度が調整されているそうです。
冷え込む冬季は、窓ガラスに水滴が付着していませんか?
様々な条件が重なり、湿度が高いのかもしれませんね。
部屋自体が、湿度を高くしているのであれば除湿器を活用して湿度を下げることも
可能だと思います。
しかし、周囲からどんどん湿気が入り込んでいるのでしたら遮断しないと鼬ごっこに
なりかねませんね。
ホームセンタや、百円均一ショップでも入手できる温度、湿度計で室内の湿度の変化
を測定してみるのが良いと思います。
エアコン使用前と、使用開始後で湿度が徐々にでも低下するようでしたら除湿器をプ
ラスすると結露防止が可能でしょうけど、湿度に変化が出ないようでしたら周囲から
入り込んでくる湿気をどのようにして遮断するのか対策が必要になると思います。
書込番号:21033747
0点
2015年製のようですが心配いりません、施工ミスか、本体不良です、備え付けエアコンですので、修理費用は掛かりません。
書込番号:21048108
0点
以前使ってたエアコンの水が飛ぶ様になり、そのまま使い続けてたら
エアコンからポタポタ水が滴る様になりエアコン下に掛けてあるカーテンがグシャグシャに
なるほど悪化しました、調べて見ると、ドレンパイフに蜂が土をせっせと詰めてました。
針金で突いて砕いて掃除機で吸ったら直りました、
最近エアコンを買い替えた近所の家のドレンパイプは配管に巻くビニールを強く巻きすぎて
先の方に滑り落ちてパイプを塞いでるのも目にしました、
ドレンが詰まってなければ湿度が高い程度で水漏れする訳がありません
内部の水受け皿に埃でダムが出来てるか、パイプが詰まったのでしょう
一度確認して見てはどうでしょう
専門家は意外と単純な所は見落としがちです。
書込番号:22004300
0点
>koro5656さん
我が家のヒタチも水飛びがあり、日立の修理の人いわく正常動作だといわれましたが
風が出るところから顔がぬれるほどミストが出るのは異常だと思います。
スレ主さんは交換をしてもらえましたか?日立にどのような交渉をしましたか?
日立は今まで使っていたエアコンの中で一番酷いです。
書込番号:22116257
0点
>エアコン周辺の湿度に、原因がある様に感じます。
日ごろから、換気は良くされていますか?
気密性の高い部屋で、窓を閉めっきりにして通風口も上手に活用されてないと
湿度が高くなる傾向があるそうです。
えぇ...
換気をして済むのなら除湿しなくていいじゃん
日立の試験室では換気してないでしょ
書込番号:23423036
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E
>めももさん
セットすれば、冷房・除湿運転後に自動で内部を乾燥とありますね。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/lineup/ajseries_aj_e/
書込番号:20001421
1点
そうです記述はあるのですが
例えば金賞のパナの2015年モデルは15分以内だと乾燥に入らないという注意書きがありまして
しろくまくんを実際に使っている方の確認が取れたら良いなと思って質問したのです
書込番号:20001426
1点
開始15分ではフィンへの結露などつかない(ついても微量)ので、必要ないでしょう。
書込番号:20001435
2点
約10分以内の運転では行わないそうです(説明書より)
書込番号:20001448 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
3点
以前内部乾燥中に運転中かと勘違いして入り切りしてしまうことがあったので
何も判断せず常に内部乾燥して欲しいんです
書込番号:20001450
1点
間違えて消しちゃっても白くまくんは送風モードがあるってことですね
今年初めてエアコンの掃除をしてみたら黒いカビが延々と出てくるんですよ
シャープの自動掃除付きは分解さえできなくて5台ほど買い換えようと思って選定中です
(白くまくん良さそうです)
>なすかずらさん
>里いもさん
ありがとうございました
書込番号:20001480
2点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28E
8畳和室(二階、東向き、海沿い)の部屋に取り付ける予定ですが、配管がベランダと室内の天井から出てるスタイルで9mくらいですが、この機種で性能的には問題ないでしょうか?
個人的には室外機 プリント基板にコーティングがある霧ヶ峰やビーバーもよさそうな感じですが....悩みますw
書込番号:19836804 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
容量的には 微妙ですが できれば ワンサイズ上でもよいかな
その辺はwenge-iro さんにお任せするとして、
海が近いのなら 塩害仕様 若しくは重塩害仕様がよいのではと思います。
隠ぺい配管ですが 現状化粧カバーだけなのかな?
配管は通せるルートが確保してあるとして、
ドレンのパイプが見当たりませんが、
室内の左端に 写真から見切れてるだけで配管があるのかな?
書込番号:19837347
1点
リュウ@P さん こんばんは。。
配管の長さが9mであれば大丈夫
この機種は20mまでチャージレスで行けます。
ぽんぽさんも仰っているように塩害対策仕様の方がいいでしょうし
ドレンが気になりますね
あと能力的に果たして2.8kwで間に合うものなのか
環境次第になりますよ。
築年数、天井の高さ、窓の面積と方位と仕様
(複層ガラスorシングルガラス サッシ:アルミ or 樹脂)
日差しの状況、お住いの地域、冷房のみ or 冷暖房
書込番号:19837534
1点
>真空ポンプさん
ドレンが見当たらないのはは室内機裏の壁に小さな穴を開けて塩ビ管で配管する予定ですw
現状のカバーだけで、後から配管通せるようになってました。
書込番号:19837736 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>wenge-iroさん
岩手の沿岸で築20年、断熱材の厚さは5cm程度、窓は外窓がアルミで内窓が樹脂の二重サッシ、二階の北と東?に窓ありです。
日差しは朝と夕方以外は強くないです。
冷暖房使いますが、暖房時は立ち上げだけ石油ファンヒーターと併用の予定です。
ちなみに1階にパナのCS-225CFがありますが普段は少し効きすぎなくらいです。冬には2か月くらいマイナス10度くらいまで下がりますが、雪はあまり降りません。霜取りは大雪が降った時に一回だけでした
書込番号:19837767 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
リュウ@P さん こんばんは。。
冷暖房の負荷計算をすると以下のようになります。
冷房負荷:126W/u × 13.2u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 2.213kW
暖房負荷:184W/u × 13.2u ÷ 1000 × 1.33 ≒ 3.231kW
ご覧のように冷房能力は2.2kWで間に合いますが
暖房負荷は東北地方ということもあって3.2kWは必要です。
従って、当初からご自身が思われていた通り
冷房定格:2.8kW(暖房定格:3.6kW)を選択なさると良いと思いますよ。
書込番号:19839328
1点
>wenge-iroさん
2.8kwで十分なのですね、ありがとうございます(喜)
あとは機種選定ですが、虫や若干の潮気の影響を考えるとできれば室外機プリント基板にコーティングが標準のメーカーがいいのですが、どこがおすすめでしょうか?
書込番号:19839606 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
リュウ@P さん
スタンダードから上位までの全機種という条件付きでしたら、プリント基板にポリオレフィン系樹脂コーティングと
室外機の脚部と底板にサビに強い合板を施した三菱電機。
また、メーカーという縛りで考えなければ、各メーカーのエディオンモデルでは、行き届いた*耐塩害仕様となっています。
(*電装部品、ネジやボルト、外装/内装部品、熱交換器に至るまで)
書込番号:19839840
3点
>wenge-ir >真空ポンプさん
室外機基板コーティングありのメーカーはエディオンモデル(全メーカー機種)と三菱電機と重工、パナ、富士通、ダイキンで正解ですか?
書込番号:19841144 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
リュウ@P さん こんにちは。。
含まれているものもありますが、少し違っています。
基板にシリコンコーティングを施した上位から下位までという条件を付け加えるなら
三菱電機と三菱重工のみだと思います。
仰るように基板コーティングも大切なのですが
その他の部位まで耐塩害仕様を謳っているモデルから選択してはいかがでしょう
その判断基準として「JRA9002耐塩害仕様 準拠」と表記されているもの
例えば、三菱電機:EM・EXシリーズ(エディオンモデル)
日立:AJシリーズ(RAS-AJ28FE:日立家電ショップ(所謂、街の電気屋さん、ただし受注生産のみ))
その他、多くではありませんがありますよ。
書込番号:19841838
1点
>wenge-iroさん
いくらインバータ基板が守られてても、経年で配管に塩分による熱交換器の腐食によるガス抜け(R-32といえど環境破壊)でお釈迦に...なんてならないように選ぶか、または価格をとって消耗品と割り切って普通の付けるか...
予算が5万円ほどなので迷いますねw
書込番号:19842883 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28E
賃貸の鉄筋コンクリ13帖の部屋に設置するエアコンを探しています。
希望は音が静かなこと、ランニングコストが低いこと、電源100V。
1)電源100Vで絞り込むと暖房13帖に対応するものがありません。それならば冬は厚着で乗り越え、夏場にあわせて冷房12帖対応の商品にしようとおもっているのですが、これはなにか問題が出るでしょうか?
2)絞ったなかでも安い「日立の白くまくん RAS-AJ28E」か「パナソニック CS-285CF」にめぼしをつけています。
両者目立った違いがあれば教えて下さい。
パナの冷蔵庫を使っていますが、ときどき音が大きくなるのが気になりますが、エアコンはどうでしょう。日立の上記のエアコン使っている方も、感想いただけるとうれしいです。
どうぞ宜しくお願いします。
3点
一応ですが部屋位置は角部屋や最上階ではありませんよね?
角部屋や最上階の場合は外壁からの熱侵入量が増加する恐れがあり冷房能力がメーカー推奨
畳数機であっても能力が不足する可能性があると言われています。
鉄筋コンクリだと冷房時の最大面積はメーカー推奨で考えると2.8キロ機は12畳までなので
冷房だけで考えるにしても3.6キロクラス以上の能力があった方が無難だと思いますよ。
ちなみにですが予算を増やせるなら各社最上位機には4キロクラスでも100V電源の製品が存在
するので探訪能力的にもお薦めかもしれません。
書込番号:19446976
![]()
2点
返信ありがとうございます。
部屋は中階の真ん中ですのでその点は大丈夫かと思います。
冷房3.6kwだと6万円代後半の機種になりますね。
今の住居にどれぐらい住むかわからないのでなるべく安く済ませたいと思っていました。
もうすこし考えてみます。
引き続きご意見おねがいします。
書込番号:19447076
2点
内容がこちらの日立製品の掲示板にそぐわないきがするのでエアコン総合掲示板に移動します。
移動先でもご意見いただけると幸いです。
ありがとうございます。
書込番号:19447162
2点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28E
皆さんよろしくお願い致します。
先日、この品を購入したのですが良くわからない事があります。
風速を自動運転した場合とパワフル運転した場合は当然パワフル運転した場合のほうが電力がかかると思いますが、その差はかなり電力がかかるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:19347590 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
この機種は持っていませんが、
どこのメーカーでも、パワフルに設定致しますと、標準運転より室温を+3度程上げる運転になりますので、その分の電気代が上がります。
書込番号:19347984 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ご回答ありがとうございます。
+3℃だとかなり電力を消費してしまうのですね。
寒さ対策をとるか、電力消費をとるかの選択になりますね…
書込番号:19348084 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
極端な話、普通の運転で寒いなぁ〜って思うことがあれば普通の運転で設定温度を調節すれば良いですね。
パワフルは帰宅したりした場合に早く暖まりたいって時に押すスイッチですね。
私は室内温度計が22か23℃で毎冬過ごしています(^^)
書込番号:19348561 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>☆香風智乃☆さん
私の場合、設定温度が18℃にしているので設定温度が低いのでしょうか?
(6畳の部屋木造でこのエアコンを取り付けましたが…→選択の仕方が間違っているのかなぁ?)
一応、省エネを心がけしています。
要するに急いで暖めたい時にパワフル運転を使用すれば良いということですね?
書込番号:19348693 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
パワフル運転の解釈はそれでokです。
機種選択も木造6畳のお部屋に1クラス上の能力ですので大丈夫です。
>ぶる39さん
現状の18℃設定だと寒いとかですかね?
設定温度上げても暖まらないって事でしたら工事施行ミスの可能性もあります。
省エネも気になるところですが、国の暖房の節電推奨設定温度は20℃です。
お住まいの外気温が分かりませんが、まだそこまで寒くない時に18℃設定ですと、すぐにサーモオフに移行してそこまで温かくならないですね。
書込番号:19349003 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
2点
>☆香風智乃☆さん
ありがとうございます。
設定温度を上げると温かい風が出てきますのでそのあたりは大丈夫かと思います。
推進温度が20℃だとしたら私の温度設定が低すぎたのですね…
いろいろ、アドバイスをいただき本当にありがとうございました☆
書込番号:19349227 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28E
>澄み切った空さん
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
MSZ-GV285-Wが、日本製ということでしたのでこの製品も、もしかしたら日本製かと思いまして…
MSZ-GV285-Wと比較してもそんなに変わらないようですので三菱の製品にしようかなと思いました。
書込番号:19259307 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
他メーカーではコロナも国産をうたい文句にしてますよ。
冷房専用モデルだけでなく冷暖モデルも国産表示になってました。
書込番号:19259421
![]()
4点
>配線クネクネさん
ご回答ありがとうございます。
コロナも日本製なんですね、でも、三菱が良いかなぁ〜と(笑)
書込番号:19259435
0点
コロナと三菱は日本製でも買いません
ジャパネットモデルのしろくまくんは日本製でもあるようです
書込番号:19916891
7点
三菱なんて論外
価格でSHARPにするか
満足の日本製DAIKINにするか
富士通のビーバーは家庭用でもナンバー1ですね
書込番号:20081469
1点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)