エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2
2017年9月末設置。冬は順調稼動、2018年6月に冷房試運転した所熱い風とタイマー点滅...メーカーで四方弁を交換して点検してもらいその夏と冬は順調稼動。 今年5月に早めの冷房試運転でまたもや熱い風とタイマー点滅.... みなさんの所の日立エアコンは同じ症状で故障してないでしょうか?
書込番号:22675785 スマートフォンサイトからの書き込み
21点

仕事柄エアコンの修理もやってますけど
日立製の四路切り替弁(四方弁)は2年ほど前にやりました、
それだけ故障率が低いってことになります。
冷房、暖房の弁のスライド不足、電磁弁のコイルの断線とか?
仮に電磁弁の故障でしたら本体を脱着、コネクタ抜き替えで
だいたい20分くらいで終了しますけど、
弁本体の不具合であれば場合によっては半日ほどかかります。
冷媒ガスのボンベ回収作業、本体の取り外し、溶接での再取付
真空引き、規定量のガス充填、ガス圧、温度測定など。
文体からして今度も四路弁でしょうけど
しかし2回連続っていうのは経験はないですね。
書込番号:22678429
9点

>りゅうNO3さん
四方弁コイルと基盤の導通はテスタで確認しました。 四方弁を叩いてもコネクタ抜いて挿しても動かないのでサービスマンを呼びました。
寒冷地でリビング兼猫部屋に使用なので冬場に長時間高出力させすぎですかね....
書込番号:22683276 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

猫部屋ですか、我が家も猫を飼ってますが
3匹がすべて仲が悪いのでそれぞれの部屋を使用
3部屋が猫の部屋になってますけど
夏も冬も朝から夕方まで稼働状態ですし…
それでも内機の基盤が故障したくらいです
まあ修理も自分で行うので楽なんですけどね。
書込番号:22684566
4点

>りゅうNO3さん
うちはハイパワー運転のブレーカー落ちと日立特有の間欠暖房に人間が耐えられず冬場の昼間はストーブ併用、夜間は16℃で朝まで運転。 夏場は25℃越えや雨天時に再熱除湿を使う程度です。
自分で修理できるのは羨ましいです...
書込番号:22684647 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>りゅうNO3さん
本日、サービスマンが来ました。タイマー点滅とチェックモードから見て四方弁だけではなくコンプレッサーも交換だそうです。
書込番号:22701776 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

熱い風が出てる、ってことはコンプレッサーは正常作動と思いますが…
吐出管から熱いガスが出るのは当たり前ですし
四方弁と一緒に圧縮機まで交換とは。。。保証が利けばいいのですが
今日、仕事したお客さまの隣の方のエアコンが暖房しか出ないと言われ
時間がなかったので切替弁の撮影だけしましたが
管の熱さなどを触診し、切替弁の不良と診断しました
弁の本体交換なら溶接も逆向きですし難儀するかもです
今の時期、エアコン業の自分は持ち客で手いっぱいなので
修理はメーカーにお願いしてください、と言いましたが。
書込番号:22702356
3点

>りゅうNO3さん
ゴトゴト音がしていたようなので念のためコンプレッサーも交換します、 室外機をサービス拠点に持ち帰って修理とのことです。
東北はそれほどでもないですが、今からエアコン屋さんは大忙しですね。ご苦労様です
書込番号:22702574 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>りゅうNO3さん
今日、室外機がメーカー修理から戻ってきました。 四方弁とコンプレッサーを交換して正常動作ですが、また来年も発動しないか心配です...
書込番号:22719987 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2
ステンレスは汚れが付き難いという謳い文句で空気清浄自体には貢献していないと
思いますよ。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_f/feature03.html
注意書き1に空気清浄している訳ではありませんと記載されてます。
書込番号:21721691
5点

>m_asa_ma_saさん
空気清浄機は有りません、フィルターは別売りで存在したと思います。
ステンレスを多用していますので、ステンレス箇所には錆・カビの発生を抑えます。
しかし埃などは付着しますので、定期的な拭き掃除は必要だと考えます。
参考まで。
書込番号:21857072
4点

>m_asa_ma_saさん
失礼しました、ステンレスイオン空精機能が有ります。
しかし空気清浄機と言える程の機能は無いと私は思っています。
フィルターとの併用でそれなりと言える程度では無いでしょうか?
この機能を使いますと、タイマーが動作しているような音が出ます。
静かな部屋ではかなり気になるのではと思われます。
参考まで。
書込番号:21857080
3点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2
この機種で暖房運転をしてる時、設定温度に達すると、
冷たい微風になる→室温が下がると温風運転→冷たい微風になる
これの繰り返しで部屋の温度が一定にならずエアコン本体の音と室外機も再運転の時に騒音が出てかなり不快です。
日立のエアコンの暖房はこれが普通なのでしょうか?就寝時には、とてもじゃないけど不快で使えません。
設定温度になっても温風を維持したままの微風で室外機も低回転維持の制御にできないのでしょうか?
本当に買って失敗しました。
23点

YXX255 さん こんばんは。。
>設定温度になっても温風を維持したままの微風で室外機も低回転維持の制御にできないのでしょうか?
日立の場合、これから益々より厳しい寒さとなる中、高負荷な低温という気象条件にあっても
頻繁にサーモオン/オフを繰り返し行う間欠運転という制御に変わりはありません。
つまり残念ながら仕様となります。
それから室外機の音に関してですが
こちらの機種ではスクロールコンプの採用で
施工の不具合に依る共振であるとか 個体そのものの不具合でもない限り
煩いとの情報は耳にはしないです。寧ろ、静穏性では定評のある機種になります。
その点だけでも、一度、点検依頼をされても良いのかも知れませんね。。
書込番号:21389816
4点

>wenge-iroさん
ありがとうございます。
どうやら仕様のようですね。こんな不快な仕様とは思ってもいませんでした。
日立の2010年のモデル?(RAS-S○○Zシリーズ)で間欠運転の制御を変更してもらった、との書き込みもあったので、
この機種でも出来ないものかなぁ・・・と思ってました。
よく調べずに買ってしまったことに後悔しています。
室外機は暖房運転を開始すると、すごいブーン音が出ます。
どこのメーカーも暖房時はうるさくなるようですが日立が特別静かとも思えない音です。
室外機の下に防振ゴム等入れてはあるのですが少しマシになる程度でした。
仕方ないのでセラミックヒーターを別に買うことにしました。
書込番号:21389992
8点

別機種ですが、やはり間欠暖房は不快でした。
騒音、振動、ビリビリ音もあり。
固体の不具合かもしれませんが我慢の限界です。
書込番号:21392155
10点

>ぱたりろUさん
こんばんは。
日立の別の機種でしょうか?間欠運転かなり不快ですよね。
ひどい時は、5分おきに、
温風→冷たい微風→温風→冷たい微風
を繰り返しています。
もう不快を通り越してイライラするので止めてしまうこともしばしばです。
本当に買って失敗でした・・・。
書込番号:21392373
15点

この機種は暖房時に風量を4や急速、自動にして使うと、設定温度になったら、
微風の冷風→風量大の温風→微風の冷風→風量大の温風
を繰り返します。
この時、室外機も冷風の時は、
完全停止→温風が出ると室外機もブーン音のフル回転→完全停止
を繰り返すので、騒音もすごく不快です。購入検討してる人はご注意下さい。
書込番号:21404249
9点

室外機は暖房運転ですごい重低音 ブーン音が出ます。
他の人も述べている通りです。
寝室につけるのであれば、
壁掛けで室外機取付けを避ける。
就寝場所からできるだけ遠ざけた場所に室外機を持っていく。
近所トラブルを避けるために隣家のことも考えて据付をする。
うちは前機種で失敗したので機種交換時に
壁掛けでも水平配管で延長して就寝場所より遠くの外壁隅に持っていきました。
外壁取付けでも、真ん中より端っこ、高さも、床か天井の梁近くだと壁が共鳴しないと思います。
書込番号:21575437
3点

>YXX255さん
かなり日にちが経ってしまっていますが、参考になればと思い投稿します。
我が家は、リビングと寝室に日立のエアコンを利用しています。
冬場の暖房は、「ECOこれっきり」ボタンで自動機能を使い暖房していました。
自動設定された温度近くになると、送風が緩くなり、冷たい風が出る事はありませんでした。
冷たい風が出ませんので当然ではありますが、室外機が急激に動作する事も無く至って静かな運転を続けていました。
ただ我が家では、必ず風向を上下左右共にスイングさせています。
これは温もった空気が室内機に受ける事も避けられるので、有効かと思われます。
冷やすときは、これっきりボタンを利用すると時々暖房風が出るので、冷房を使います。
暫くは暖房を使わないと思いますが、一度試して見て下さい。
それでも同じ状態ならば手の打ち用は無いかと思われます・・・・
書込番号:21857066
3点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2
RAS-X56F2を10月に設置してもらったのですが、設置から1週間後くらいから「チッチッチッチッ」というか「カラカラカラ」というか、時限爆弾のタイマーみたいな感じの音がしているのに気付きました。
最初は、時計の音かなと思っていたのですが、室内機から聞こえていました。
結構、気になるくらいの音の大きさです。
こういうものなのか、不具合なのか、どなたかお分かりになりますでしょうか?
4点

ステンレスイオン空清を使用している場合、停止させて音が止まれば原因はこれでしょうね。
書込番号:21296978
5点

>ポン吉郎さん
ありがとうございます。
そういう場合もあるんですね。
一度、電源を切って入れ直したらとりあえず現象は止まりました。
空清機能について、調べてみます。
書込番号:21297843
2点

空気清浄機能の電極に高電圧を掛けて放電させるタイプでは放電音みたいな感じで「ジィージィー」とか「チッチッチッ」とかの音が聞こえる場合がありますね。
我が家では、古い日立エアコンのイオンミスト放電音が電極にホコリが付くと音が出やすく、電極掃除するとしばらく出なくなったりします。
また、シャープ空気清浄機のプラズマクラスターや東芝エアコンのプラズマイオンを発生させるユニットからも耳を近づけるとジィージィー音が出ていますし、ある程度の音は仕方ないのかもです。
もし空気清浄機能オンオフに関わらず音が止まらない場合は、例えば送風ファンから発生している場合もあり得ますね。
どちらにしても、気になる音が出ている場合は購入店を通じてメーカー点検を受けたほうが気分的にスッキリする気がします。
書込番号:21297943
2点

>ポン吉郎さん
色々教えていただきありがとうございます。
「空清」機能をオフにしたらしなくなりました。
原因が分かって安心しました。
ありがとうございました。
書込番号:21299109
2点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2
設置予定の部屋は8畳リビング+10畳DK(仕切り戸あり)の専用コンセントのあるリビング側です。 断熱は壁と天井は50mmグラスウール、床は50mmスタイロフォーム、窓は勝手口1つと出窓1つ以外は普通サイズの二重窓が3つです。真冬は石油ストーブと併用、炊飯時はストーブのみで使用時すれば30Aでも足りますか?
書込番号:21181242 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>リュウ@Pさん
コンセントがエアコン専用の200Vならエアコン用ブレーカーは20Aで十分です。
家全体で30Aの契約で十分かは、他の家電製品、例えばトースター、電気ポット、電子レンジ、ホットカーペットなどの利用状況によります。
書込番号:21181527
3点

最大18畳ですね。
吹き出し方向が良ければ何とかです。空気って思うように流れないんですよね。
私ならふた部屋に区切ります下記のような理由から。
アンペアから見ればオール電化では無いですね。
ガス調理ですからDKだけでもこのサイズが必要です。
但し、調理中は効果は薄いです。
調理中を視野に入れると最低ワンクラス上がいいですね。
調理後空気入れ替えとか工夫をしてこのサイズですね。
8畳にはそれなりの専用がいいのでは無いかと思います。
調理中のなんやかんやがリビングに流れ込んでくるの嫌いなんですよね。
電力は使用工夫をすれば何とかなるかな。
書込番号:21181822 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>麻呂犬さん
調理中と調理直後はオーブンレンジやIH炊飯器を使うのでエアコンは止めるか冬16℃、夏31℃に設定して冬場はストーブオンリー、夏場はリビング窓と換気扇で対応すればいいんですね。
とりあえず普段からアンペアセーブモードと省エネ運転で使う方向でいきたいと思います。
書込番号:21182128 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2

>m_asa_ma_saさん
こんにちは。
取扱説明書に「くらしカメラ」の注意として下記の記載があります。
・くらしカメラは、人の上半身の形状で人を検知します。
横になっている人や乳幼児は検知できないことがあります。
お部屋が暗いと人を検知できません。
わたしは、 リビングにてRAS-X56F2を使用中ですが、
くらしカメラの検知能力はあまり高くないと感じています。
就寝時は「不在」と検知される可能性がとても高いのではないでしょうか。
書込番号:21070627
2点

ご回答ありがとうございます。
やはり就寝時はエコモードはしないほうがいいですね。
ありがとうございました。
書込番号:21071045 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)