7kでかなりの冷房効果を期待して3年落ちの日立製4kよりかなり冷えてくれると思い日立製を和室に移設し今回、コスパ、運転能力増強などの期待を込めてこのS71TTCXP-W ダイキンのエアコンを設置してもらいましたが・・
期待外れのメーカーを選んでしまって後悔してます。
4k常時フル稼働では電気代や機械の耐用性を考慮に入れ7kで素早く冷やし自動継続運転で電気代の節約機械の耐用性の向上を考えての導入でしたが結果は
日立製4kより冷えが悪すぎます!
その上室温27.5度設定なのに常時フル稼働の最強送風運転、、、でも室温は冷房能力、カロリー格下の日立製の足元にも及ばず、電気代節約どころか7kでフル稼働では電気代大幅UPは必至です、、他メーカー(日立の6k)に買い替え交換を考えてます。
ダイキンのエアコンは安物買いの銭失いの典型的なパターンでした・・・
残念無念、!
書込番号:20107575 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

確かに、パワフル感はないよね。ダイキン。
日立だと、
スイッチオンで、
とりあえずゴゴーッて
ぬるい送風始めるからね。
その辺は日立のほうが
ユーザーの気持ち分かってる。
書込番号:20107805 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

しかも残念な位ダサいフォルムに冷房能力以前にルーバーが小さすぎて風力以前に風量を遠くまで運べ無い設計、、
家族から顰蹙をかって居場所がない状態ですトホホ、、。
これで電気代がUPしていたらトリプルパンチでノックダウン!
立ち直れません、、。
書込番号:20107888
7点

ガスがちゃんと入っていないとか機器の不良とかありそうな気がします。
販売店かサービスに相談してみたらどうでしょう。
書込番号:20108670 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>海老洲さん
吸い込み温度と吹き出し温度は何度でしょうか?
10℃以上差がない場合施工ミス、不良品の可能性も十分考えられます。
冷房最低温度、最大風量で見てください。
温度設定はメーカーによっても誤差があったりするのであまり、リモコンは信用せず室内温度計で合わせてください。
4年前のうるさら2.2kw設置していますが、室温35℃湿度60%(窓開け換気後)を冷房パワフルモードなら10分で26℃湿度38%まで落とせます。(エンペックススーパーEX)
再熱なんで外気温が低い夜間でも湿度40、50% 温度も常に安定してコントロールできています。
最近のはあまり良くないんでしょうかね・・・
書込番号:20111667
8点