ジョーシン電気和●山店でエアコン買いましたが、1日目外見で設置できません、別日、連絡より早い12:30に来て既設壁内配管はできません。名刺も伝票も名前も名乗らず10分でさよならです。
隠ぺい配管のお宅ではジョーシン電気ではエアコン購入しない方が良いです。
参考までに。
書込番号:21044795 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

既設隠ぺい配管の再使用は
敷設の年代によっては使用できないものもあるし
使えても洗浄が必要な場合もあるので 事前調査や打ち合わせが
確りできていないと 断られる可能性は高いですよ。
出来れば 露出配管で新規ルートを検討するのが現実的かも解りません。
書込番号:21045261
8点

http://help.kakaku.com/bbs_guide.html 8個目
▲無意味な伏せ字はお控えください
伏せ字を使うこと自体は禁止しませんが、例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文章の意味が正確に伝わらなかったり、検索の妨げになりますのでお控えください。
私の場合は、昔のエアコンで使っていたコンセントが「独立配線になっていないから」とダメでした。
「自己責任で使う」と言ってみましたが、上新電機の内規でダメだそうです。火事の危険があるとかで。
コンセントを屋外配線で2階に増設するのに45000円だったので、セミプロの友人に半額でやってもらいました。
(コンセントごときに口惜しいです!)
その後に業者さんにエアコンの取り付けをしてもらいました。
おそらく家電量販店はリスク回避傾向にあると思われるので、写真を撮って店員さんに見てもらってから買うのがいいかもしれませんね。
書込番号:21045401
5点

リスク回避の傾向はおっしゃる通りとかんじました。住居はマンションで、同じ作りで100戸以上、築10年以上、同開発で築20年になる建物も加えると7棟以上あり(700戸以上)、エアコンの付け替えが発生していないわけがないです。
できるのですが、1回目の作業員が壁内配管を見たことがないと帰りました。2回目は前の人では無理と伝えて、今度来た人は名前も伝票も置かず、サインを取ることもなく、13:00-15:00訪問よていで12:30にきて12:40に帰りました。
私出張で立会いできず、電話でそれを叱ったのですか、今度また行って出来ても問題ですし手を引きたいのだなと話してて感じました。
保身ではなく、困っているお客様目線での対応を望みますが企業はこんなものかなと感じた次第でした。
書込番号:21045450 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

お疲れさんでした。
結局は、そのジョーシンさんと契約してる業者さんが「自前の客でもないし、やりたくない」、「たいして儲からない割に大変だから断っちゃおう」ってことなんですな。
その点、信頼のできる街の電気屋は、なにがなんでも設置します。
これは冷蔵庫ですが、複数の電気屋の協力体制で5人がかりで意地でもやりぬきます。
例↓
https://ameblo.jp/andwakaden/entry-12291465668.html
「なんとかしてくれる。」これが、年寄りは死ぬまで街の電気屋を頼りにする理由です。(値段が量販店の倍だろうと構わない)
街の電気屋はエアコンの移設だって、嫌がらずにやってくれます。
https://ameblo.jp/saidenkanhiruta/entry-12285946203.html
パナソニックの店なのに、ダイキンのエアコンだって直します。
https://ameblo.jp/saidenkanhiruta/entry-12270612163.html
埋没の配管は再利用しますが、窒素で洗浄してから使います!
http://ameblo.jp/saidenkanhiruta/entry-12283870417.html
書込番号:21045506
4点

まさしく!おっしゃる通りです。
その点、重々と指摘しましたが、担当さまの限界と察して諦めました。
正社員が行くようにといいましたが委託していて行けません。行ったものから連絡させますとの回答ばかりでした。
上新電機さんから買ってので上新電機さんから回答しないとダメでしょと返しましたが。
安いのも嬉しいですが、むずかしいバランスですね。
書込番号:21045527 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

まぁ 繁忙期真っ盛りですからね〜
時間ばかり 掛かって 大した追加料金も出ない隠ぺい工事よりは
数回れる 簡単なマンション標準工事を回りたいのが本音というか 事実ですね。
ある意味 適当な粗悪工事に出会わなかったと思うのがよろしいかと。
マンションとの事ですので おそらくは直近の壁や天井に点検口等が有り そこを介して
冷媒も引き換えできるような構造か 全く完全な隠ぺい配管の場合等
現状によって 難易度に大きな違いが有るので お急ぎでなければ繁忙期を避けて
確り下見して 施工計画を立てれる様な業者が良いですが・・・・
多分 壊れたからすぐ交換したいんでしょうね〜
書込番号:21045554
2点

まあ現地調査をして「既設壁内配管」はできません。
すごく羨ましいと思いますね
自分的に得意な分野なんですけど・・・
今まで数千台を対処したか覚えてませんが
配管肉厚、連絡線、ドレン管の状態など
たしかに冷媒管が足りない場合もあります
でも2分や3分でしょうし、可能であれば
2分、3分のエキスパンダーで拡管溶接すれば
済むことでして。。。
で、結局、設置は他社なんでしょうかね?
書込番号:21046100
1点

コメントありがとうございます。他者へ委託ですね。物を置いて自分でつけると言いましたが、工事費込みの代金ですと断られました。
激安の工事費で委託した、企業目線の結果と判断してます。
書込番号:21046575 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

アドバイスありがとうございます。
プロ意識の高いところに依頼しようとしています。
「無理です、できません。」一番簡単な回答ですよね。
書込番号:21046580 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

確かに、業者は”如何に簡単、短時間で取り付け”にはしりますね。我が家のマンション取り付けも、吊りは高いからやめしたものの、エアコン位置から直下に置かれたのには、幻滅です。1メートル(4メートル以内)ずらせたら嬉しいのに、洗濯物を干す領域がじゃまされています。業者には、追加料金なしの範囲でも、対応が女性だったりすると。”短い配管でいいや・・・、めんどくせ”と直下に設置、逃げ帰る業者がいるので、主張はしっかりして◎。業者だから、電気量販店を責められませんが、設置依頼の委託したのは、”ノジマ”です。ノジマにも、業者選定の必要性、ありですね。。。
書込番号:21159601
1点

超遅レスですが。
客ってずいぶん自分勝手ですよね。
価格最優先で家電量販店を選択して購入しておいて。
そりゃ手間に見合ったお金もらえりゃ業者も喜んでやりますよ。
家電量販店のエアコン据付け工事なんて、材料別で1台あたり5,000円くらいの手間賃でしょ?
塀内隠蔽のマンションなんてやりたくないさ。
家電量販店委託の業者の言う「出来ません」は「そんな手間のかかる工事は激安工賃では"できません"」て意味だよ。
何文句言ってんだろ。
書込番号:21727529
11点