ファンまで分解して掃除できるものを探しています。
今のところ、霧ヶ峰か白くまがいいのかな?と思ってるのですがあまり家電に詳しくないのでエアコンに詳しいかた、持っているかたがいれば教えて下さい。
現在、シャープのプラズマクラスターAY-C25DXを使っています。
2013年製で、使用状況は4月半ばから10月半ばあたりまでほぼ付けっぱなしです。
外出時、寒いときだけ切ります。
除湿か冷房、暖房は1年で1ヶ月使うか使わないかです。
寝室での使用で、ダイキンの空気清浄機を使っています。
エアコンも空気清浄機もフィルターは1週間に1回掃除して、エアコンにはプラスであとからつけるフィルター?みたいなやつをつけています。
それでも今、エアコンがカビだらけです。
部屋は今のところ見えるカビはありません。
換気は扇風機と換気扇を回すしかしていません。
この状況でカビだらけはしょうがないのでしょうか?
掃除ロボはついていませんが、当時のシャープは構造が複雑らしく検索をかけても分解できませんでした。
半年に1度、手をつっこんだり、綿棒などで届く範囲は掃除してきましたが、また半年後に掃除するときは真っ黒です。
臭いもキツいですし、プラズマクラスターにしてから家族全員で喉や鼻の調子がずっと悪いままです。
ドレンパンも発泡スチロールみたいで、カビが染み込んでます。
プラズマクラスター部分?も、カビてます。
どちらにしても今使ってるやつが分解できても、半年に1度この作業はしんどいですし、クリーニングもお金がかかるので買い替えようと思っています。
そこで霧ヶ峰か白くまのスタンダードが一番分解しやすいのかな?と思ったのですが、どうなんでしょうか?
長く分かりにくいかもしれませんが、教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
書込番号:20855021 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
ファンを取り外す、となるとものすごく難しいですよ。
まあ自分の洗浄は、いったん本体を壁から外して
バラバラに分解して洗浄するんですけど。。。
しかもモーターバランスの調整もありますしね
モーターとファンが磁石で接続するタイプなら調整は不要ですが。
書込番号:20855519
8点
いわゆるシロッコファンと呼ばれるものだと思うけども、けっこうムズイっすよ〜(^o^)
理由は、奥の奥にあるから、取り外すものが多いのヨ(^_^)
まず外装を外すのもツメひっかかってるところを上手く外さないといけないし、右側の基板やらコネクターみたいのも外したりして…。
お掃除ロボットの付いてないスタンダードモデルでさえけっこう大変ではありますが、普通の工具セットで出来るからヤル気があればできないことはないっ(^o^)
元に戻すことを意識して、写真撮りつつやれば、2時間ぐらいでシロッコファンにたどり着けるかと…。
書込番号:20857183 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
エアコン自体が カビが生える条件を凄く満たしているので
如何に 生えにくく使用するかがネックです、
面倒ですが 冷房運転後は送風で 熱交換器やファンを湿気から
乾燥させる エアコン内部クリーン
セットしておくと冷房・除湿運転後に、
自動でエアコン内部を乾燥
等を 積極的に活用して 定期的にエアコンの洗浄を行うことで
きれいな状態を保てるかと、
残念ながら 素人では ファンを取り外しての清掃は無理でしょうね。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/q_a/a39.html
「内部クリーン」運転とは、室内機の内部を乾燥する運転を行い、
室内機のカビの発生を抑制する運転です。「内部クリーン」運転を設定(予約)すると、
「冷房」「除湿」「涼快」運転停止後に約60分間運転します。
※「内部クリーン」運転を行うと、室内機内部の乾燥を優先するため、
湿った風が出ることがあり、室内の温度や湿度が上昇することがあります。
【「内部クリーン」運転のポイント】
予約しておくことで、毎回自動的に「内部クリーン」運転を行います。
(運転方法によっては作動しない場合もあります。)
書込番号:20857523
14点
>当時のシャープは構造が複雑らしく検索をかけても分解できませんでした。
確かにカバーが一体化されているシャープは面倒ですし、手を出さない方がいいと思いますね。
シロッコファンを外すのは総じて面倒です。
最悪破損する可能性がありますし、お勧めは出来ないですねぇ。
内部クリーンがついている機種、エアコン終了後乾燥させるような機種はたくさんあるわけですが、
2年だか3年だったかでカビがゴッソリ生えているのを見て、効果あるのかな?ってちょっと思いましたね。
まあ、無いよりは効果はあるのでしょうけれど。
いまお使いのシャープのにも付いてるんですよね、プラズマクラスターでカビ、ニオイを抑制し、送風で乾かすような機能が。
掃除がしやすい機種がいいと思います。
三菱のはずせるボディはフラップまで外せます。
これって特許なんですね。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/z/function_clean.html
他にも何機種かありますがご覧になられては。
書込番号:20858258
9点
使用期間4年ですと買い替えはもったいない様に思えます、一度メーカー等で、分解洗浄されてから、フィルターは今まで通り清掃して使用されてみてはいかがでしょうか、後付けフィルターは逆効果です。継続運転時間が長い為、結露によるカビが発生しやすい使用状況と思われますが、カビが残っている状態では、半年に1度でしょうか、例えとして雑草取りしているような状態と思います。
書込番号:21048065
2点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F
新居に引っ越したのでエアコンの購入を考えています。
マンションで床暖があるので暖房は使うことが無いに等しいくらいです。
中間階の角部屋で向きは南東向きです。
リビングの広さは11畳で対面式キッチンの広さは3.5畳くらいです。
この広さで2.8kwのエアコンで冷えますか?
ちなみに天井は2.5mです。
書込番号:20942677 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
冷えないことは ないと思いますが、フルパワーで運転する時間が長くなり消費電力が増える傾向となります。
3,6KW機をお勧めします。
書込番号:20942838
2点
オレも3.6をすすめます。
フルパワーで回せば2.8でも冷えるけど、それだけエアコンに、負荷がかかるから、エアコンに関しては大は小をかねる!です。
あと、くれぐれもキッチンのコンロからは離した場所に設置しましょう。コンロに近いと油を吸い込みまくって、ベタベタになって、受光部がおかしくなることもあります。
書込番号:20943446 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
やっぱり3.6の方が良いですかね( ^ω^ )
隣の和室(6畳)にエアコンが付いているので、両方使えば2.8でも何とかなるかと思って^_^;
金額的には2.8の方がお安くて良いのですが…>_<…
書込番号:20943590 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
チップさん こんばんは。。
方位は、真南で掃き出し窓2間/シングルガラスという条件なら
2.8kWでも賄えたのでしょうが
主方位は、南東向きの中間階/角部屋の二面外皮ともなると
2.8kWの定格能力を超える熱負荷となります
で、中間階/角部屋といっても二通り考えられるのですよね
南西角部屋 or 北東角部屋
どちらも角部屋であるけれど、部屋の広さなど同じ条件でも
必要とする熱量の違いがあります
前者の冷房負荷は3,189W、後者で2,964W
標準の1時間から30分に時間を短縮させた冷房負荷を試算すると
3,603Wと3,349Wとなります。
従いまして、何れの角部屋にせよ、残念ではありますが
今回のケースでは3.6kWを選択された方が良いと思えます。
書込番号:20944558
1点
具体的に数字で表して頂いてありがとうございます!
やはり3.6ですかー^_^;
エアコンに拘りは特に無いんですが、3.6でお勧めのエアコンってありますか?
出来れば費用は抑えめで^_^;
2.8でも大丈夫でしたらこちらのHITACHIのエアコンにしようと思っていました!
リビングのエアコンのコンセントの画像貼っておきます!
書込番号:20944874 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
チップさん こんばんは。。
ここ数年間、クチコミ情報を垣間見た
あくまで個人的な所見ですが
夏の時期、着目すべきポイントは二点
再熱除湿が必要であるかどうかという事と
湿度制御が上手く行ってるかどうかです。
前者につきましては、特許を有しユーザーからも定評のある
日立において他にありません。
残念ながら、この機能を持ち合わせるものはミドルクラス以上で
シリーズでいうとWシリーズとなります。
スタンダードモデルに比べ多少高くなるかと
ただし、3.6kW以下のモデルでは
室外機の静穏性に定評のあるスクロールコンプではありません。
次に、後者の湿度制御において
あちこちで湿度60%以上と高めで不快だと訴えを聞かれる中
そんな不快感さえ耳にしない富士通が良いのかなと思っています。
快適性には、室温のみならず湿度制御も重要なんですよ
この時、大事な機能として、サーモオフ時に、湿度戻りも起こさせない
送風ファンを停止することも可能
(逆に、ファンを回し続ける設定だって出来ます)
よって、富士通ではスタンダードから上位まで
全て、この機能はありますので、どのクラスを選ばれても大丈夫です。
その他、この機能を有するメーカーはというと
パナとダイキン、東芝の一部のモデルのみとなっています。
(ただし、ダイキンのミドルクラス以下のモデルでは
取説にあるような表立ったリモコンの操作設定ではなく
サービスモードの対応となります)
従って、再熱が必要でなく値段的にも抑えたいとのご要望なら
富士通、再熱も必要とあれば日立/Wシリーズではいかがでしょうか
ご参考まで。。
書込番号:20947298
2点
詳しく教えて頂きありがとうございます!
メーカーがたくさんあるので迷っていますが、だいたい絞れてきました!
エアコンについて詳しくないのですが、再熱除湿とはなんですか?
質問ばかりですみませんっ…>_<…
本体の価格もそうですが、電気代も抑えたいなら富士通ですかね?
書込番号:20947344 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
チップさん こんばんは。。
>再熱除湿とはなんですか?
>質問ばかりですみませんっ…>_<…
いいえ〜
ご質問の意図は、再熱除湿の仕組みなんでしょうか
ちょっと専門的な回答になってしまって
ご理解頂けるか心配ではありますが
お答えさせて頂きますね。
冷房の際の室内蒸発器を二分割し、間に絞りを置きます。
冷房時はこの絞りを開くか、バイパスを通すことで、
蒸発器全体を、そのまま蒸発器として使います。
再熱除湿時は、この絞りを絞って、蒸発器前半を凝縮器として作用させ
後半は蒸発器として使います。
このことで、室内機内に、低温の蒸発器と高温の凝縮器があることになり
双方を通過した空気を混ぜることで、室温並みの吹き出し温度で、
低湿の空気を吹き出します。
ちなみに、サーモオフ時を除く冷房運転時には吹き出し温度は10数度と冷たく
再熱除湿 or 冷房(弱冷房除湿)か?温度計で測ればすぐに判明します。
また、これから迎える梅雨時の時節には再熱除湿はとても有効で
体感的にも寒く感じずに要られ、洗濯物の乾燥にも重宝します。
更に、体感でお伝えさせて頂くと
再熱は、サラッとした空気感に包まれ、冷房はヒヤッとした涼しさ
体感的には全く別物といっても良いです。
伝わりましたかね〜?
>本体の価格もそうですが、電気代も抑えたいなら富士通ですかね?
そうでもないですよ。。
省エネ性を気にされるなら、カタログ等に掲載の
通年エネルギー消費効率(APF)という項目を照らしてみると良いですよ.
数値が大きいほど省エネ性は良い事になります。
ちなみに、スタンダードクラス同士を比較すると
どの機種においても省エネ基準達成率は100%なので
省エネ性は同じです。
書込番号:20949412
0点
3.6kwが、お勧めです。 4.0kwでも良いかも?
私の経験から、
キッチンで換気扇を回すと全然冷えませんよ。
ガスコンロなら熱地獄です。首にタオルを巻いて、扇風機が必要です。
キッチンにエアコン設置可能なら、3.6kw1台よりも割高になりますが、
キッチンに2.2kwを付けて、リビングは2.8kwにする方法もあります。
ご参考まで、
書込番号:20991849
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F
マンションのリビングで使用したいのですが13畳ほど御座います。2.8kwで大丈夫でしょうか?
パナのCS-286CFと迷っています。
同じ様な環境で使用されている方お見えでしたら教えて下さい(^.^)
15点
環境やエアコンにもよりますが冷房は最上階でなければいけると思いますよ。
妻の実家は4階西側ですが8畳用(東芝のスタンダード)で10畳+6畳が冷えてます。。
従弟も2階東側で10畳用(日立の中級)で10畳+4.5畳なんかは普通に冷えてます。
スレ主さまが書いた日立とパナのエアコンですが、その2機種でしたら似たようなものです。。
日立のこのシリーズは10畳用(RAS-AJ28F)に200Vタイプ(RAS-AJ28F2)が用意されているのですが、せっかく200Vを使っているのに100V機と同じような能力なのが残念。流通も少ないようで。
200Vが使えるならパナのCS-286CFの1つ上、12畳用CS-366CF2いいですよ。
冷房が4.1kWまで、暖房が6.2kWまでの能力が出せます。
12畳用なのでそれくらいの広さを想定した運転、制御をしてくれます。
日立の200V機12畳用RAS-AJ36F2は冷房3.7kWまで、暖房4.6kWまでなんですよね。
200V機のいいところは、100V機と消費電力が同じ場合、電流が半分で済む。アンペアに余裕ができる。ホットプレートで焼肉する時にも安心感が増す。
(多くの機種は)効率が高く、能力が高い。
マンションだと簡単に100V ⇔200Vの切り替えができると思います。エアコンは専用コンセントだと思いますし。
まあ、100V 機がダメってわけではないのですが。価格も安いですし。
書込番号:20126151
7点
こんにちは
今年、16畳へ三菱4KWをつけましたが、十分冷えてくれています、その上のクラスも考えましたが。
13畳へ2.8KWもいけると思います、気になるのは日差しです、薄手のカーテンや角度の変えられる
ブラインドなどあるかと思いますが、あればいけるでしょう。
その2社なら日立がおすすめです。
書込番号:20126658
10点
ポテトグラタン さん
親切な説明ありがとうございます。
安心しました。
我が家は200Vでは無いので2,8KWで検討したいと思います。
書込番号:20127261
7点
里いもさん
参考になりました。ありがとうございます。
出来るだけ日差しを遮断して2.8KWで決めたいと思います。
書込番号:20127268
8点
>kimu.kimuさん
2.8kWで大丈夫なのかは環境条件によって大きく左右されますよ。
通常、大きな熱負荷が生じてしまう環境条件とは
最上階や角部屋、方位は南西向きや西向きです。
また大きな開口部であったりすると、その分熱負荷も窓面積に応じて大きくなります。
そこで、2.8kwでも賄えるギリギリの環境条件を探ってみると
冷房時、最大熱負荷が生じる日中に、平米あたり約130W以上もの熱負荷を生じてしまうと
2.8kwでは間に合いません。
その境目となる環境条件とは?まず最上階/西向きでは間に合いません。
では、中間階/西向きではどうかというと窓面積とその仕様に依ります。
この辺りが境目となりそうです。
では、その境目をより具体的に挙げていきます。
13畳という部屋の広さからSHASE S112での設計基準から
窓の面積を割り出すと5.265uまでの大きさで、一枚ガラスなら賄えますが
これより開口部が大きいと2.8kwでは能力的に不足気味となります。
つまり掃き出し窓が一間半くらいまでなら大丈夫ですが
二間あるとNGです。
その他の環境条件、方位は南・東・北向き
居室の位置は中間階または最上階であっても2.8kwでも賄えます。
一方の暖房負荷は、中断熱相当以上の断熱性能で
最大熱負荷は167W/u以内であれば、冷房定格2.8kW(定格暖房3.6kW)でも賄えます
つまり方位や居室の位置に関係なく大丈夫です。
ただし、冷暖房とも東京の気象条件であった場合です。
この気象より夏は暑く冬は寒い気象状況であれば
賄えない環境条件が更に広がって行きます。
書込番号:20127697
10点
wenge-iro さん
ありがとうございます。
専門知識豊富でびっくりしました。
参考までにこちらは12階建てマンションの2階の6フロアの真ん中でリビングは南東向きです。
(朝から日が照り13時位からは日陰になります)
リビングは前面ガラスです。
3.6kw以上にした方が良いのでしょうか?
書込番号:20129234
2点
kimu.kimuさん こんばんは。。
詳細な環境条件は分かりかねるのですが
余程の条件でなければ2.8kWで大丈夫です。
2.8kWではNGの環境条件は色んなシチュエーションが考えられるのですが
ご提示の環境条件に加え、次のような条件が重なると3.6kWを選択されたほうが良いです。
例えば2.7mの高天井、掃出窓2間以上で一枚ガラス
それに最高気温39・40℃にも及ぶ地域にお住まいであった場合など
書込番号:20129732
4点
wenge-iro さん
またの回答ありがとうございます。
天井は255cm
窓ガラスは横270cm縦180cmでした。
この辺りの真夏気温は35〜37℃位です。
2.8kw大丈夫そうですか?(^-^)
書込番号:20130153
3点
窓辺へ温度計を置きますと、お書きのような温度を示しますが、冷房能力を信じてください。
しっかり27度程度まで冷やしてくれます、それに加えて除湿効果によって冷房効果は大きくなります。
書込番号:20130182
2点
里いもさん
またの回答ありがとうございます。
金額的にも2.8kwなら負担が少ないので安心しました(^-^)
書込番号:20130323
5点
>kimu.kimuさん こんにちは。。
冷房負荷:106W/u × 22.791u ≒ 2.416kW
暖房負荷:156W/u × 22.791u ≒ 3.555kW
尚、平米数は標準の天井高2.4mを基準に割り出した数値です。
よって、冷房定格2.8kWで十分賄えます。
ご安心ください。。
書込番号:20132512
1点
wenge-iro さん
ありがとうございます。
詳細な数値まで頂き更に安心して2.8kwで決めたいと思います。
皆さまのご意見大変感謝しております。
書込番号:20133712
3点
夕方と昼間付けたり速効性が必要な家庭なら10畳〜のタイプが良いです
書込番号:20181926
1点