エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト]
2019年にリビング用に購入したのですが、昨年夏にポタポタと水漏れするようになり、購入した家電量販店の修理サービスの方に来て頂き見て貰ったら、不具合は特にない。
このエアコン重たいから壁が弱くて前向きにエアコンが少し傾き水が溢れてるんじゃないかと言われました。
新築の戸建てでそんなエアコンの重さに耐えられない事なんてあるんでしょうか?!
もしそうなんだとしたら、耐えられない重さのエアコンって危ないし設計的に問題あると思うんですけど…。
そして、補強を少ししてエアコン付け直して貰ったのですが、見て貰った後もやはり水が落ちたり落ちなかったり…。
今年は大丈夫そうだなと使っていたら、また今日になってポタポタ水漏れしてきました。
メーカーに相談した方が良いのか、また家電量販店の方に相談するか迷ってます。
書込番号:24358697 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

相談するなら、販売店の保証が切れてたらメーカー。
それ、水漏れなのか?ルーバーの水滴なのか?
まず自力確認。←ネット見てね。
ルーバーの水滴なら笑い話!
ある程度、説明出来るようなったら電話。
フィルターの清掃状況もふくめて、電話で説明しましょう。
書込番号:24358871 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

エアコンが重いならしっかり取り付ければいいだけです。取り付け不良を、製品の重さのせいにしているだけでは?
取り付け不良はままあります。量販店が依頼するような工事業者のなかにはいい加減なところもあります。
私なら作業ミスを疑います。
購入から4年ほど経過したエアコンからボタボタ水漏れするようになり、取り付け業者に連絡して修理代を覚悟して依頼しましたら、なにやら大掛かりな取り付けのやり直しをしてました。完了後に修理代は結構ですって話になったところを見ると最初に取り付けのミスがあったようです。その店は勤務先に出入りしている住設業者で取り付け時の価格は量販店より高かったのですが、こういうアフターサポートがあったのでよかったかなと思ってます。
今回のスレ主さんの場合は取り付けミスの可能性大ですが、それを販売店は認めないと思うので、ご家族や知人友人など信頼できる人経由で確かな業者に見に来てもらったがいいですね。修理代はかかるでしょうが、ミスを認めない販売店に交渉するよりマシです。
書込番号:24359255
2点

ありがとうございます!
やはり取り付けの問題っぽいですよね…。
何だか聞いたことないエアコンの重さとか言い出すからおかしいなと主人とも言ってたんです。
フィルター掃除もしてるし、室外機のドレーンホースからの水も普通に出ているのは確認してるし、この写真は水が凄いので1度停止して水がマシな状態で撮りました(水が凄いときには下のソファーがタオルを敷かないとかなり濡れてしまう)
ルーバーからと言うよりは、温度センサーが付いてるパネルの付け根辺りから滲み出ていてそれがルーバーに落ちてる状況です。
温度も27度設定とかで水が出るんです…。
ガンガンに冷やしてるなら分かるんですが、暑くても水が気になるので何となく温度を下げられないのです。
27.5度だと水が出たり出なかったり。
それより冷やすと水出る確率が高い気がします。
やはり家電量販店の人に言っても無駄になりそうですよね…。他にもこの機種で同じ事が起きてるなら製品の重さも納得できるのですがどうも家だけみたいだし。
ちがう業者さんへ見てもらう事にします!>KIMONOSTEREOさん
書込番号:24359473 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>大盛りいくら丼さん
ついでに書きますけど、戸建てというのはわりと構造が複雑のようで、下手な業者だと取り付けが上手くできないもしくは違う場所につけたがったりします。
上記の住設業者もなんですが、昨年くらいに寝室にエアコンを追加する際に打ち合わせをすると、建築の際に設定したエアコン用の電源の横に設置できないとかのたまいました。そして構造的に通常あり得ない場所への設置を要望します。最初はそれで妥協しようかと思いましたが、先の設置ミスの経緯もあったので、こいつへたくそなのかなと思い、そこは一旦保留にして家を建築した会社に依頼、設計図も持ってるので全く問題なくつけれる場所ですってことで、最初の希望通りのところに取り付けてもらいました。
すでに取り付けてある場所でのエアコンの交換なら、量販店の業者でも大丈夫そうですが、新規につける際は気を付けたがいいと思いますよ。多少は高くなるとは思いますが、家を建築した会社にやってもらったがいいかもしれません。新築ならなおさらです。家の壁に穴をあけるのですからね。下手な業者だと取り返しのつかないミスをやらかす可能性もあります、、、
書込番号:24359912
1点

色々教えて頂きありがとうございます!
やはりよく分からない家電量販店の取り付けにお願いするべきでは無かったのかもしれないですね…。
最初に取り付けに来たのと付け直しに来た方は同じ人で(名前も顔も覚えていたので)ブツブツ文句言いながら付け直す時も何だか不満そうでした。
直した後も壁が弱いから、また重さが原因で内側に傾いたら、お水を貯めるお皿が浅いのと手前側にその部分が付いてる機種なので水は出ると思いますと宣言して帰って行かれたので、自分は悪く無いって言いたい感じでした。
何だかモヤモヤしてましたが、信用出来る業者さんに最初から頼めば良かったですね…。
>KIMONOSTEREOさん
書込番号:24359982 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト]
2年前に購入しまもなく内部からの異臭でメーカーがシロッコファン等内部をごっそり交換してくださりましたが
数日後水漏れしていたので問い合わせメーカーの方が来て
分解してみましたが異常なしとの事でした
内部の交換をして頂いてから1年と経たずカビが発生してとても臭いです
この機種はハイブリットコーティングがファンにも施されていてカビにくいと言っていましたし
内部クリーン機能もしっかり設定し、掃除もマメにしていました
ちなみに16畳ほどのLDKに設置しています
とても気を付けていたのにこんなに早くカビるものなんでしょうか
書込番号:22858689 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

水分と栄養があればカビるよ
水分は冷房すれば熱交換器が結露することで発生するし
栄養は空気中の埃に含まれている
結露した水に埃が触れれば条件は整う
書込番号:22858758 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

冷房専用のエアコンを入れても排水がホースから出てこないし室内に水滴が漏れてくるのに気が付いた。
点検しようとフィルターカバーを開けるとひどく臭いしドレンタンクがあふれている。
雑巾で吸い取ってみるとブイブイの死がいがドレンタンクの排水口をふさいでいました。
黒カビも一杯付着していたので大掃除でしたが見えるところだけで取り切れなかった。
新しく入れた今度はエアコン、やっぱり排水が出てこなくて水滴が漏れる。
排水ホースを地面に横に這わしていたので何かが詰まっていました。太目の針金でつついて水が出るようにしてガーゼでホースの出口にフィルターをかけて対策です、以後大丈夫ですね。
取り付け工事の不具合で水勾配が逆でドレン水が流れないということも水漏れの原因でしょうね、ドレンタンクが割れていたということもあると聞きます。
カビ対策、昨年取り付けたビーバーエアコンのことです。
冷房運転時の停止で送風口は閉じるが運転ランプは点灯したまま、リモコンには2Hという表示が出てます。故障かと思った。
取説を熟読してわかったが、内部クリーン運転を2時間続けるというランプでファーンが回って冷却機に付いた水分を乾かすという機能でした。冷房運転時のみのことです。
取説はよく読まなきゃと反省です。
スレ主さんのエアコンもカビガード機能が付いているので設定すると良い、してもダメなら水分が溜まりすぎてるのでしょうね。
室外機近くのドレンホースからの排水の量を紙コップにでも貯めて確認すると良いですね。
書込番号:22858773
4点

湿気の多い部屋なら数ヶ月でカビるよ。
カビ防止なんて抗菌コートぐらい信用ならないよ?
書込番号:22859262 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

カビ対策には冷房終了後に10分程暖房運転してはどうでしょう?熱交換器が乾燥することで付きにくいと思いますが。
しかし、これは毎日就寝時になるかと思うので、実行は難しいですね。
ドレンホースは地面から30-40cm高いとところで垂直に水が垂れるようにします。
地面へ寝かせると水が流れにくいばかりじゃなく、冬越しの虫が入り込み、つまりの元になります。
書込番号:22859325
4点

一度カビが出ると、なかなか殲滅するのは至難の業ですね。
おそらくドレンパンにいつも水が溜まっているのではないで
しょうか?
原因は室内機の取付け時に排水勾配が取れていないとか。
よくあるのがドレンホースを壁の貫通穴から室外に出す時に
若干持ち上がって出してしまっているとか多いです。
ドレンパンと同じ高さ位になってしまい排水トラップの状態に
なって排水が悪くなり滞るため悪臭が出ます。
普通は前面パネルを開けてフィルターを取って、ペットボトルに
水を入れてアルミフィンにじわりじわりと水を掛けてやると
屋外のドレンホースから排水されますが、そのくらいのペースで
やっても水がオーバーフローして溢れてしまうようなら勾配が
悪いか潰れているか詰まっているかのように思います。
買ってまもなく修理したとか、なにか取付け的な間接要因が
あるように思いますね。
書込番号:22860733
5点

カビより先ず埃の付着です。
そして埃は水分を含み易く乾きにくい、だからカビが出てきます。
なるべく弱風で埃を吸い込まない事です。
退治となると難しいですね。
プロに頼む…
書込番号:22863406 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

カビとホコリの話にすり替えられている
スレ主は水漏れがあると言っているのに
日立と同じ再熱除湿式なので、よく除湿するので、排水が追いつかず「水飛び」が発生しているのではないのか
書込番号:23426649
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト]
最近自動運転にするといつまでたっても涼しくならないので、おかしいなと思い[おしらせ]ボタンを押してみたところ自動(暖房)になっていました!
何度やっても同じ結果でした。
故障なのでしょうか?
4点

>ももひなりょうさん
電源プラグを抜いて2分後差し込むと改善されるかもしれません。
書込番号:22848141
3点

ありがとうござます!
今外出中なので帰ってから試してみます!
書込番号:22848284 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

今日 年式違いのZW6319Sを設置しました。
リモコンに時計があり、それも自動運転に影響するとありました。
また部屋のどこに設置している との設定項目もありました。
それらを確認して 駄目なら 試運転モード、自動運転のスイッチが本体にありましたから押してみてください。
書込番号:22849154
3点

Minerva2000 さん>_ぽ ちさん
お二人ともありがとうございます!コンセントを抜いて2分待ってから自動運転にしたら冷房がはいりました!
これで大丈夫だと思いますがもうしばらく様子をみてみます。
書込番号:22851733
2点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト]
質問なんですが、夏場に初めて使用してますが、例えば冷房設定28度に設定して風量自動にしていて風量が自動で切れたりしますか? 他メーカーのエアコンは設定温度に到達したらそれ以上冷えないようにちゃんと風量が切れてくれるんですが、この機種は風量切れてくれずに寒くて。
書込番号:21980765 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

阿蘇ボーイ さん こんばんは。。
三菱電機の場合、設定温度に到達しても
吹き出しは停止せず吹き続けます。
サーモオン/オフは関係はないですよ。
で、他のメーカーにおいて、サーモオフ時に
設定の変更により吹き出しを停止してくれるメーカーは
パナソニックと富士通のみとなります。
書込番号:21981335
2点

ありがとうございました。 寒くなりすぎて29度設定してもダメだから故障かなって思ってました。 送風に切り替えるか停止するかしてみます。
書込番号:21983793 スマートフォンサイトからの書き込み
4点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト]
MSZ-ZW6317S-Wがヤマダ電機にて20万(既存エアコンの取り外し引き取り、設置工事)。
室内の化粧パイプが別で+5000円で。ポイント1%付きでした。
14畳用でも下手をすれば20万オーバーの機種が普通にある中で霧ヶ峰の上位機種が型落ちとはいえ
この値段で買えたので満足です。
1点

>灯里アリアさん
凄い!お安く買えましたね!
ちなみにどちらのヤマダ電機でしょうか??
書込番号:21924983 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>イレギュラーバウンドさん
神奈川のテックランド向ヶ丘店です。
LABI以外でここまで出るものかと思いました。
書込番号:21927214
1点

>灯里アリアさん
ありがとうございます!良い買い物ができましたね(^^)
書込番号:21927344 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト]

>トン坊さん こんにちは
真空抜き工具はお持ちでしょうか?
書込番号:21826539
3点

R36とありますが、この機種だとR32です。
タイプミスだとは思いますが。一応。
質問の件ですが、結論としては使用できません。
まず、マニホールド・サービスポートへの接続が
R32で、5/16フレア
R134で、1/4フレア
パッと見は一緒ですが、接続しようとすると径が違うのではまりません。
もしかしたら、異型変換ホースやアダプタが発売されているかもしれませんが、
そのようなものを買うのであれば、ヤフオクで真空ポンプのレンタルを
借りたほうが賢いと思います。金額も送料を入れて今の時期なら5000円しないので。
ちなみに家庭エアコンの旧ガスR22と新ガスR401A・R32との接続ポートも互換性はありませんので、
車載のR134aはもっと互換性が無いと思ってもらっていいと思います。
書込番号:21826633
3点

>toki-shiさん
早速のご返事ありがとうございます どうも私の勘違いで 新ガスR32とおもいます またR134aは車用かな?
昔エアコンはR22でその次に出たのが401AそしていまがR32が正解かな 今回の質問は410Aの時に購入した真空ポンプやらゲージマニホールドを持っておりますがR32の工事に今までの物が使えるかという質問です。 よろしくお願いいたします。
書込番号:21828252
1点

410AとR32のバルブサイズは同じみたいですよ。
どちらも1/4という表記になってますね。
書込番号:21828304
3点

ポンプお持ちなら使えると思います。
現在のガスは以前よりも高圧で作動してるようなので、ソケットなどの締め付けトルクが必要となるようです。
書込番号:21828372
0点

>配線クネクネさん
>里いもさん
ご返答ありがとうございます R401A用のゲージ類使えるようで助かります 12年も使用した霧ケ峰とうとうお陀仏になりましたのでこの機種を注文しました明日には届くそうですので取り付けを自分でやってみようと思います。
書込番号:21828459
0点

真空ポンプ、ゲージマニホールド、チャージホース、チャージバルブ、工具。
フレア配管、ドレンホース、VVFケーブル、室外機据付台等(配管セットが便利)
フレア配管から作るならフレア加工工具も必要。
旧エアコンが完全に動かないならば、ポンプダウン(フロンガス回収)が出来ないので、フロンガス回収業者には頼まないと取り外しの方が自身で出来ませんよ。
ポンプダウン=本体を稼働して室外機にフロンガスを閉じ込める作業。
書込番号:21828530 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>Re=UL/νさん
道具はすべてあります ポンプダウンもOKです R401AからR32にガスが変わったので道具が使えるかなと思い書き込みました
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:21828889
0点

お陀仏でもポンプダウンが出来るという意味がちょっと理解できない(笑)
人に例えるとお陀仏って死ぬ、あるいは品物であればダメになることだろうけど。
書込番号:21829554
16点

自治体や小売店等に依頼せず、
消費者ご自身で廃棄物を指定引取場所に持ち込むことも可能です。
ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/procedure.html
http://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/
書込番号:21829793
3点