2017年8月に新築戸建て購入とともに4部屋にダイキン製エアコンを取り付けしました。
1Fダイニングキッチンに本機種を取り付け。
2F寝室には100Vタイプうるさらを取り付けしました。
取付した2017年の9月頃冷房除湿をしながら、換気機能自動で運転していると、エアコンの送風口から2匹の虫(G)が落ちてきました。大慌てで退治して翌日に対策としてドレンホースにネットをかぶせて対策していました。
ドレンホースも口を地面につけず空中に浮かせています。
さらに換気機能も切りに設定し虫の件はなく数年が経ちました。
最近、コロナの影響もあり、自宅で食事する機会も増え、お好み焼きや、焼肉などをするため窓を開けたり、換気扇を回したりしていましたが、残臭が気になるため、エアコンの換気機能を自動に設定して夏場を利用していました。
すると、先日にまたエアコンから虫(G)が飛び出て落ちてきました。
数年ぶりに見てしまいショックもありますが、なんとか退治できましたが。
問題はなぜでてきたかになりました。
ドレンホースは確認したところネットは破れなく大丈夫でした。
考えられるのは換気機能を利用してから発生していることです。
また、新築のせいか普段は虫(G)は発生していません。
ダイキンの室外機の換気はどこから吸排気して、フィルターなどの虫の侵入対策はしているのでしょうか?
他の家庭では発生していないのでしょうか。
WEBで調べてみましたが、見つかりませんでした。
ダイキンメーカーに聞いてみようとも考えていますが、どなたか対策等実績はないでしょうか。
1点
据付説明書を見ると、一般的エアコンとの違いは、加湿ダクトがある事ですね。
室内機と室外機上部で配管されていると思います。
他には空気が行き来するところがないので、これを利用しているんじゃないかと思います。
エアコンで虫の侵入経路は、配管ダクト貫通穴、ドレンホースが一般的で
化粧ダクトで配管を覆っていて、壁の穴を完璧にシールしていないと
5ミリ以下程度の隙間からでも侵入可能です。
ドレンホースの方は虫が侵入しないような逆止弁のような器具も売っていると思います。
隠匿配管だと、その外側と中側を完全に塞ぎます。
取付業者は多少の隙間を気にしませんので確認した方がいいですね。
加湿ダクトの方は室外機の上部にある通風口と直結されているでしょうから
室外機の通風口に網戸のような蓋をしていいかどうかと言う事にはなるかと思います。
あと、貼るタイプのG避けを侵入口であろう箇所の近くに貼るのも有効ではあります。
エアコンの狭い隙間から侵入してくるのなら、飛んでくるので他も方々で
侵入されやすいところはあるかと思います。
書込番号:24936284
1点
>美豚さん
フィルターについてですが、
>ダイキンの室外機の換気はどこから吸排気して、フィルターなどの虫の侵入対策はしているのでしょうか?
室外機からの加湿(給気)ホースについては、室内機側に虫やホコリの侵入を防ぐフィルターが付いています。(説明書7・37ページ)
書込番号:24936515
2点
>電気屋のベータローさん
>Che Guevaraさん
ご返信いただきありがとうございます。
やはり、換気機能を利用してから、本症状が発生しているので、防止策はまず換気機能を使わないことが一番なのかなと思います。
また、室外機全体をネットなどで覆う、または吸排気口や除湿ホース内にネットなどで覆うなども考えましたが、素人判断で室外機内をオープンしてまですべきではないと判断しております。
同時にダイキンメーカーにも本件を問い合わせしたところ返信が届きましたので、一部を掲載させていただきます。
根本的な解決はしませんが、メーカーとして対策はされているようでした。
以下メーカーの返信の抜粋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●● ●● 様
お世話になります。
ダイキン工業叶シ日本コンタクトセンター技術相談窓口の ●● と申します。
お問い合わせを頂きありがとうございます。
本件、個別案件として、工事店様、或いは建築会社様を通じ
機器点検のご相談を下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
ご利用頂いております 換気機能付きエアコンAN63URP-Wは
換気をされない場合に室外機のダンパ類で給気通路を遮断します。
また換気時の室内への給気経路は
室外機:保護網 ⇒ 加湿エレメント ⇒ 室外機ダクト⇒ 現地工事のホースになります。
現地工事ホースから ⇒室内機のダクト ⇒ *給気フィルタ 室内に給気となります。
*給気フィルターは 取扱説明書P37記載通りお手入れして頂ものになります。
その為、虫類は“まず”室内に侵入出来ない経路になっています。
本件同様の案件は、申し訳ございませんが、聞き入ったことが無く、
非常に稀なケースになります。
ご心配をお掛けさせてしまい申し訳ございません。
書込番号:24936696
0点
>美豚さん
ちょっと疑問なのですが、給気フィルターについて掃除をしたとかの記載が無くメーカーに問い合わせて初めて知ったような感じを受けたのですが、実際はどうなのでしょうか?
そこを点検、メンテナンスすれば解決するような話だと思うのですが。
書込番号:24937110 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>レイワンコさん
吸気フィルターを含め、すべてのフィルター類の清掃は夏冬シーズン前に清掃しています。
ドレンホースからの虫の侵入防止弁も取り付けています。
問題は、それでも換気機能を自動で作動させている時に、虫が送風口から飛び落ちてきたことで、メーカーに問い合わせをしました。
メーカーのお返事は前記載のとおりで、前例のないことで商品の問題ではなく、施工業者の取り付け方法、、住宅の問題の可能性があるとの返答であるため、これ以上、メーカーに問い合わせしても無理だと判断させていただきました。
書込番号:24939771
0点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト]
旧型が安くなってきており、買い換えを検討してます。加湿機能がついてるかどうかと聞きましたが実際、寝室で利用するなら加湿はあった方が良いのか?
加湿が必要の時期は別途加湿器が必要であればAシリーズで十分ですか?
アドバイス頂ければと思います。
書込番号:23296636 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ブザービート3さん
こんにちは。
ダイキンの加湿機能についてはやたら批判的な書き込みがありますが、
要は使い方次第です。
関東地区なら30%の湿度になってしまうところを40%代に、
寒冷地区なら20%の湿度になってしまうところを30%代にはできます。
これは確実に効果を実感できるレベルですが、
「とんでもない、50%代にならなければ、加湿ではない」というのであれば、
迷うことなく加湿器を購入下さい。
湿度が必要なカラカラの極寒時に限ってカタログ値より能力が低下するという傾向があり、
温暖な地方向けの機能なのかなという気もします。
また、消費電力が数百W上がる点と騒音値が数dB上がる点もマイナスです。
省エネは気にしない、多少の音も気にならない。水を補給するのは面倒だから全自動で最低限の加湿で充分な
人向け機能だと思います。
書込番号:23297874
![]()
5点
早速、有難うございます。冬は加湿器をつけて寝ますが補助的な部分で考えれば良い感じですね。
別途加湿器を用意するなら Aシリーズでもありですね。
書込番号:23298597 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ブザRービート3さん
どうも。
私は年甲斐もなくアホですね。30%代ではなく30%台です。(とほほ)
はい、Aシリーズで良いでのすが、Rシリーズの方が売れているのが実態だそうで。
理由は生産台数がAの方が少ないためなのか、
上位機種を買われる方の傾向としてどうせなら最上位機種をという消費者心理のためなのかよくわかりませんが、
結果として、Aは価格が下がらず通販では安くなったRと同じか、逆に高かったりする現象が発生しているため、
割高感があるのが実態です。
もしRと同等の価格だった場合はたとえ加湿機能を使わずともRをお買いください。
理由は品質面で各社最上位機種の製品は会社のプライドをかけているので高く生産するのが常だからです。
目に見えない部分で違いが必ず存在します。
但し、Rシリーズは加湿用ホースが追加されるため、配管が太く、70mm以上の穴が部屋に必要になるので、
工事が別途発生してしまったり、追加工事費を取られたりしてしまう場合はAにしておいた方が無難な点はご留意ください。
書込番号:23298765
2点
有難うございます。参加にさせて頂きます。
書込番号:23298809 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
無給水加湿の効果はほぼ期待できないと言っていいです。
冬場の加湿要求量に対して加湿量が大きくないと部屋の湿度は上がりませんからね。
少なくとも消費電力程の効果はありません。
期待しないのが無難です。
書込番号:23303016 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
4点
有難うございます。
あまり、加湿効果の期待はしない方が良い感じですね。価格が変わらなければですが価格差があれば Aシリーズで良いですね。
書込番号:23303212 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト]
湿度が上がらないと言っている人の家は築何年の、どこのハウスメーカーで建てたのでしょうか??
我が家は昨年末新築でそんなに高くない大手ハウスメーカーで建てうるさら7を付けましたが湿度50%をほぼキープしています。
気密が取れてない家にうるさら7を付けても、湿度が逃げていくだけで、批判してる人は家に問題があるのではないかと思いますがどうでしょう??
書込番号:22554023 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>矢矧さん
こんにちは。
どなたも返事されないようなので、書き込みます。
ご指摘は当たっていないと思います。
家は10年オーダーをかけて徐々に乾燥していくものであり、新築多湿の家の方が湿度50%あるとおっしゃっても説得力がありません。
加湿をしないときや普段何%程度の部屋なのかとの比較でなければ、判断しようがないです。
世間では加湿は60%にならないと役に立たないと思っている人が少なからずいて、
そういう方から批判の声が上がっているだけだと思いますよ。
今はうるさらは使っていないので数年前の話になりますが、
我が家のように、高気密でも加湿しないと20%台になる乾燥している部屋では、
うるさらで35%くらいに加湿されるだけで大変重宝していて不満は感じていませんでしたよ。
明らかにうるおいが違うと実感できていたからです。
このように、家々によって湿度条件が全く異なっており、また個人の感じ方の差もあり、
一概に気密性がないからだとかが理由ではないと思います。
ご参考までに。
書込番号:22618493
5点
現在は居室の常時換気が義務なんで、 引き渡しが去年なら、必ず付いています。
換気していれば、湿度は室内に発生源がなければ、湿度は安定してますし、冬季の結露もすくないか、ほとんど(目視で)確認できない程度です。
エアコンは湿度を快適度を下げないで管理することに向いていません。
安物のデジタル湿度計をにらみつけて、クレーマーみたいになるより、窓を開けて換気すればいいのに。。。
ほんとカタログ読んだだけで専門家をきどる 常連レビュアーはだれの役にたってないわ。。。
書込番号:22837830
1点
コメ主さんのコメントを追ってきました。
もうすぐ高気密高断熱・第一種換気システムで新築するので、ハ○太郎さんのコメント、とても参考になりました。
確かに最初の1,2年は、基礎のコンクリや室内の諸々から出る湿気の影響は確かにあるでしょうね。
乾燥したその後に加湿器無しで25%が35%になるなら、電気代がかかったとしても入れる価値が私はあると思います。
複数の加湿器に毎日水を入れたり、シーズンオフに手入れするのは面倒ですし。
私の住んでる所は日本海側の海沿いなので、冬は湿気がある地域です。
お二人のコメント読んで、ダイキンの湿度コントロールできるエアコンを入れたいと思います。
窓を開けて換気とか書いてる人がいますが、第一種換気システムとか高気密高断熱というワードでググった方がよろしいかと。
第一種換気システムの全熱交換タイプは、空気の入れ替え時に、空気中の熱と湿気をそのまま捨てずに、8割とか9割保持して、部屋の空気と外の空気を交換してくれる換気システムです。意味解ります?
窓開けて換気とか頓珍漢すぎて、、、、。
とりあえず、性能が低い家では、このエアコンでの温度コントロールは何とか出来ても、湿度コントロールは難しいと思いますよ。
それでダイキンに騙されたとか言うのは、正直どうかと思いますね。
文句言ってる人の家の性能が低いだけやん、、、、と。
書込番号:23603752
0点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト]
冷房の設定についてご教示お願い致します。
マンションの12畳のリビングで
外気温が30度〜32度の時、快適エコ自動で設定温度を26.5度にし運転した際、
初めは室温、湿度ともに下がるのですがしばらくすると、お知らせで確認できる湿度が80%となります。
室内もジメッとした感じとなり居心地が悪いです。
カタログで謳っているプレミアム冷房には程遠い感じです。
メーカーに問合せた所、室温が下がれば正常に動作しているとのことでした。。
除湿冷房で設定温度を26.5度の湿度連続である程度マシにはなります。
体感は人それぞれあるかとは思いますが、
こちらの機種を使用されている方は、冷房はどのように設定されていますでしょうか?
8月に出産を控え赤ちゃんのいる状況で使用を考えており室内の空調管理は悩ましいところです。
同機種で夏を上手く乗り越えられた方がいれば、ご教示いただけると幸いです。
6点
>らいとにんぐまっくいーんさん
こんばんは。
我が家では鉄筋16畳のリビングで使用しています。ウチもほぼ同じで冷房のみで使用していると最初は良いのですが、だんだんと湿度が上がっていき70%ぐらいまでになります。なので冷房モードは使いません。使用する時は、除湿か除湿冷房にしています。
らいとにんぐマックイーンさんの投稿を見るまでは、あまり気にせず除湿冷房で運転していましたが、同じ症状となると気になりますね。昨年購入ですが運転音はガタガタとうるさいし、一度メーカーに点検してもらおうかと思っています。
書込番号:21963496
![]()
4点
>ヨウム飼いさん
この度は返答ありがとうございます。
こちらも昨年末に購入し、初めての夏を迎えますが
快適エコ自動も機能せず少しガッガリしているところです。
改善などが見受けられた際はご報告いただけると幸いです。
書込番号:21964413
1点
>らいとにんぐまっくいーんさん
>ヨウム飼いさん
こんにちは。。
訴えておられる症状は、毎年、繰り返し起きている問題です
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000922792/SortID=21063496/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83v%83%8C%83%7E%83A%83%80%97%E2%96%5B#tab
書込番号:21964527
5点
>wenge-iroさん
ご教示ありがとうございます。
以前から指摘されているのであれば、企業として対応ができていないのは残念です。。
書込番号:21964558
3点
>wenge-iroさん
そうだったんですね・・・。
事前の下調べが足りなかったようです。ダイキンなら間違い無いと思っていましたが残念です。次の買い替えの時はもう少しちゃんと調べるようにします。
書込番号:21964840
2点
なんか勘違いされていると思いますが。。。
人間のいるリビング、寝室の 湿度管理を目的に設計されて居る機械ではないんですよ。。
他のメーカーも同じです。 人間の感じかたは 人それぞれ 誤差の範囲内です。
湿度が低いから快適は 他人にはあてはまりません。
湿度がきになるなら、室温を上げる 簡単なことです。
書込番号:21968949
0点
なんか勘違いしてませんか?
室温と湿度は比例しますよ
室温が上がれば湿度も上がる
室温が下がれば湿度も下がる
冬は寒いから空気が乾燥してお肌がカサカサになるし
夏は暑いから湿度が上がってジメジメします
書込番号:21999803
4点
基礎知識(相対湿度と温度との関係)
http://www.kensankyo.org/nintei/tyousitu/HPWG03/chap23/chap23.html
気温が上がると湿度が上昇して不快指数が上がります
低い温度設定でエアコンを長時間運転すると真冬と同じ様な条件になり
湿度が低くなり過ぎて肌がカサついたり喉が痛くなるので女性は特に嫌がります
それを解決したのがこの製品なのだと思いますが?
誰とは言わんが恥ずかしいですよ。
書込番号:22076343
3点
こちらの記事ではダイキンは21度まで下げると除湿が進むと書いてあります。
https://fjyocojp.net/2017/06/24/post-13/
今後の購入に関しては、湿度が上がりにくいパナソニック、
再熱除湿でちゃんと湿度制御ができる日立のX/E/ELシリーズがいいと思います。
再熱除湿は冷房機能で除湿しながら、同時に暖房機能で空気を暖めるために、
除湿しても温度が低くならないので、ちゃんと設定した温度・湿度になってくれるし、
温度を下げたくない梅雨時の除湿にも使えます。
再熱除湿は暖房機能を使うために電気代が高くなるのが短所だけど、
日立は冷房機能だけの時でも湿度が極端に上がることはないし、
極力冷房機能だけで除湿を行う涼快という機能もあります。
書込番号:22087304
6点
REX さん こんばんは。。
再熱除湿の特徴と快適性は、おっしゃる通りなのですが
ご利用の時節(梅雨時・秋雨の時期)は限られますし、夏日や猛暑日のときに
ご利用する変わり者はいませんよね
で、日立の冷房運転では、サーモオフ時、送風ファンは停止せず
回り続けることしか出来ない為、必然的に湿度戻りを避けられません。。
特に、梅雨時であるとか秋雨の時期、それに夏の早朝であるなど
気温が20℃台前半のような低負荷な状況にある時
冷房運転のみでご利用でもすると
サーモオフの時間が長くなり送風し続けるため湿度戻りは顕著に現れます。
ですから日立贔屓の方は、言わば冷房運転の短所を
ひた隠しにするかのような言動で
再熱・再熱と強調するでしょう
何れにしても再熱除湿は時節を選び
夏の間、いつ何時でも使える万能な機能でもないですよ。。
序なので、日立の暖房についても触れさせて頂きます。
日立の暖房は、言わずと知れた「間欠暖房」であることに違いはありません。。
この間欠暖房は、言葉を集約させた一つの象徴にしか過ぎず
制御そのものを具体的に列挙していくと
次のような制御動作だと言えます。
・暖房時、低温でもサーモオフは頻繁(間欠運転の制御)
・安定運転時では出力の絞り過ぎ
・サーモオフの際、上下の風向フラップは
暖気が噴き出る安定運転時と変わらず下向き送風のまま
・降雪積雪状況にあらずとも、気温0℃程で、僅かに湿度が高い状況というだけで
霜取り運転の間隔が短い(最短47分間隔)
詳細はこちらで…
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19510965/#tab
一連の制御により日立の暖房は寒いとしか感じられません。。
従いまして、限られた時節に利用する再熱除湿のみを
クローズアップしすぎるのも疑問にも思えますし
また、一年を通して快適性などを求めると日立はあまり良いとは思えないです。。
書込番号:22089491
5点
湿度戻りと言うけれど、うちの日立のXシリーズでは冷房運転で室内温度が27度ぐらいなら湿度は50%前後ですし、室内温度が28〜29度でも湿度は60%が上限です。
(以前使っていたパナソニックは湿度低かったけど、三菱重工は室内温度が27度でも湿度が最大で65%になりました)
また冷房運転で室内機が送風状態になってるのを見たことが無いし、室外機のファンが停止してるのも見たことがありません。
この機種は設定温度になると風量をかなり抑えた運転をするので、それが影響してるのかもしれません。
他の日立のユーザーも隠してるわけではなくて、湿度戻りが気になるほど湿度が上がっていないのかもしれません。
再熱除湿に関しては上にも書いたけど、涼快という機能を使えば、普通のエアコンの除湿に近い弱冷房中心の運転で、温度・湿度も設定したとおりになってくれます。
ただ室内の温度が高い時は、涼快だけだと冷えるのに時間がかかるので、冷房にして、温度が下がってから涼快にするといいみたいです。
暖房はまだ使ってないのでわかりません。
書込番号:22089803
1点
REX さん こんばんは。。
>また冷房運転で室内機が送風状態になってるのを見たことが無いし、
>室外機のファンが停止してるのも見たことがありません。
「送風状態にもならない」という事は
サーモオフにもならないってことなのですが
これは特殊な状況にしか起こり得ないですよ。
具体的に申し上げるのなら、高負荷の状況にありながら
尚且つ、住宅性能があまり宜しくないときなどでしょうか
ところで、吹き出し温度を、常時、観察したことは
ありますか?
また、私が焦点としているのは
「涼快」や「カラット除湿」といった再熱ではなく
梅雨時など低負荷にある状況のとき
冷房運転の単独のみで、適温はもとより適湿で制御可能かどうか?
ということなんですよ。
つまり、日立の冷房運転では、そこまでのポテンシャルはないでしょ、ということ
だから、再熱・再熱と強調しがちになる傾向なのかなと
でも、ご自身も認められているよう冷房運転のみでも
適正湿度で制御を可能とするモデルも中にはありますよね
再熱を使わなくても…
(特に、日立贔屓の方は、自身のところが出来ないものだから
再熱しか出来ないと思い込んでいる節が見受けられます
また、そう思いこんでる方も多い…REXさんのことではないです。
例えば、パナ/上位モデルでは、低負荷から高負荷にある状況のときでも
冷房運転のみで適温・適湿(26℃/50%前後)で制御は可能です
何れにしても、一般的に、サーモオフにもならない設置環境下でお過ごしになられている方は
まず、いらっしゃらいものかと思います。
一度、吹き出し温度の推移を観察されたほうが良いです。
ちなみに、冷房運転では、10数℃の潤いのある冷風で吹き出され
一方、再熱除湿運転では室温と変わらない乾いた温度で吹き出されます。
>以前使っていたパナソニックは湿度低かったけど、
>三菱重工は室内温度が27度でも湿度が最大で65%になりました
前者のパナの湿度制御はおっしゃるように上手く制御されていますね
この点については私も同意です。。
一方、後者の三菱重工においての冷房運転では、サーモオフの間、
送風ファンは停止せず、回り続けることしか出来ないため
湿度は高めに制御されるでしょうね
特に、低負荷にある状況のときが顕著かと
(ちなみに、弱冷房除湿と使うと、三菱重工の場合、
サーモオフ時にファンは停止するので
湿度制御に関しましては、寧ろ、こちらのほうが良いと思います)
REXさん、決して怪訝に思ってお伝えしている訳でもないです。
といいますか、事実の通り、パナの湿度制御は上手く行っていることや
再熱除湿の有効性は間違いないのですから正直におっしゃっていますし
寧ろ、私は好感を持ってご意見を拝見させて頂いております。
書込番号:22091957
2点
>これは特殊な状況にしか起こり得ないですよ。
具体的に申し上げるのなら、高負荷の状況にありながら
尚且つ、住宅性能があまり宜しくないときなどでしょうか
マンションなので断熱はそこそこいいと思います。
送風をカットしなければ高湿度になるのが当たり前で、
高湿度にならないと特殊と決め付けるのはおかしいと思います。
最小風量が少なければ温度をあまり下げることなく冷房のままでより粘れるし、
このあたりのことは実際に使ってみないとわからないでしょう。
現にこのエアコンは風量が最も少ない時は扇風機の微風よりさらに弱いぐらいの風です。
>梅雨時など低負荷にある状況のとき
冷房運転の単独のみで、適温はもとより適湿で制御可能かどうか?
梅雨時に温度が下がる冷房運転をする必要は無いと思うし、
梅雨時こそ温度を下げることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います。
>適正湿度で制御を可能とするモデルも中にはありますよね
再熱を使わなくても…
上位機種で同じぐらいの値段から選ぶのなら、
梅雨時にも使える再熱除湿の方がいいでしょうし、
除湿運転で任意の温度・湿度を設定できる利点もあります。
またこの機種は冷房で設定温度になると無音に近い状態になるので、その点でもいいと思います。
(エアコンの横の掛け時計のカチカチという音の方が大きいです)
書込番号:22092411
0点
REX さん こんばんは。。
う〜ん?何故か話が噛み合わないですね。
>送風をカットしなければ高湿度になるのが当たり前で、
ここまでの文面では私も同意です。
ですが…以降の文面においては、少々疑問に思っているところ
>高湿度にならないと特殊と決め付けるのはおかしいと思います。
>最小風量が少なければ温度をあまり下げることなく冷房のままでより粘れるし、
>このあたりのことは実際に使ってみないとわからないでしょう。
実際、使ってますよ。。
日立、上位モデルのユーザーでもありますので…。
最上段について、おっしゃっておられる意味が分からないのですが
私が前述お伝えしました「特殊な状況」の意味を取り違えて解釈していないでしょうか
端的に、特殊な状況を申し上げれば
高負荷な状況が断続的に続き、低断熱であった場合など
サーモオフにもならないという一例をお伝えしたまでです。
何れにしてもサーモオフにもならない
所謂、間欠運転にもならない状況というのは
特殊な環境とか状況にしかない事例です。
ですから、ご自身は、サーモオン/オフを繰り返していることを
実際、気づいていないだけではないですか
今一度、吹き出し温度の推移を測定してみてはいかがでしょう
冷房運転時のサーモオンのときは10数度の吹き出し温度
一方、サーモオフにでもなると20数度の吹き出し温度となります。
我が家の日立の制御では、サーモオン/オフを繰り返し行う
間欠運転の制御です。
次に、中段について…
>最小風量が少なければ温度をあまり下げることなく冷房のままでより粘れるし、
一般的に、風量が微送風で運転でもさせると
通常より冷風温度は低く、除湿には有効ではありますが
室温の維持という点において、ややもすると設定温度より低下させてしまう
可能性もなくはないです。
これを端的に言えば、弱冷房除湿と同じと現象となります。
>>梅雨時など低負荷にある状況のとき
>>冷房運転の単独のみで、適温はもとより適湿で制御可能かどうか?
>梅雨時に温度が下がる冷房運転をする必要は無いと思うし、
>梅雨時こそ温度を下げることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います。
梅雨時など冷房運転をさせても
室温を維持できるモデルも実際あったりもします。
下段の
>梅雨時こそ温度を下げることなく除湿できる再熱除湿でいいと思います。
それでも良いのですが
これを言い換えると、日立の冷房運転では
室温を維持できなく、低下させてしまうポテンシャルしかないと
言えるのではないでしょうか
故に、再熱・再熱と強調してしまう傾向にあるのでは?
と思っています。
>上位機種で同じぐらいの値段から選ぶのなら、
>梅雨時にも使える再熱除湿の方がいいでしょうし、
梅雨時や秋雨の時期の僅かな時期にしか使えない
日立の有効性ってどうなのか
十分検討の余地はあると思いますけど
特に、真冬の「間欠暖房」による寒さを考慮でもすると
日立を選択するには手を出しにくくなりますね。
余談ですが…
ダイキンの「プレミアム冷房」が芳しい状況にないものだから
その当てつけとして、再熱除湿で最も有力候補の日立をお勧めする
といったスレットを何度も拝見します。
これを深読みでもすると日立の販売戦略の一環かなと思えてならないのですが
その実情は如何に??
書込番号:22094015
1点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28URS-W [ホワイト]
去年の12月に購入しました。
お店では気になりませんてしたが、家に装着すると
形は出っ張っていて、正直不細工。
うるさらの機能ですが、確かに普通のエアコンよりは、肌の乾燥はしにくいのですが、生臭い臭いがが中から漂ってきます。
加湿機能のせいなんでしょうか?
そもそも加湿は加湿器を使えば良いし、加湿機能なんかエアコンには不要ですね。
書込番号:21922551 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
形なんか買う前から分かることだし、本題とは関係ないでしょ。
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いってやつやね。
まぁ一般消費者は、気がすむまでヘイト吐くのがオシゴトだから、スッキリするまでやってください。
書込番号:21922724 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>m.asao さん
は一般消費者じゃないんすか?ダイキンの方ならなんとかしてー!くさい。
>痛風友の会さん
ダイキン工業に確認したら同じように言われましたw
ウチに来た人、また家族全員、鼻がおかしいみたいですわ。
書込番号:21930170 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
それ霊臭かもしれませんよ。
一度お祓いに行った方がよいかもしれませんね。
書込番号:21930213 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト]
多機能なエアコンを使いきれておらず、初歩的なことをお伺い致します。
冷房使用時のサーキュレーション自動 入について、こちらの機能は常時、入にして使用するものでしょうか?
間取りなどで変わってくるとは思いますが、この設定はどのように使われていますでしょうか?
初めの数十分だけ使用や、常時設定しているなど教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
6点
数年前のうるさら使用しています
サーキュレーションは入切できます
自分の場合にはサーキュレーションはあまり使用していません
理由は少し音がゴォーとうるさいことでリビングでTVを見ていると音量アップしないと聞こえずらくなる為(音量アップすればいいだけですが、、、)と下記の方法で使用したいからです
エアコン機能によくありがちな上下左右のスイングを使用して風向きを多少は人に当たるようにしたい
(サーキュレーションでは風が上を通りますので人に直接当たりません)
その逆に風に当たりたくない方はサーキュレーション使用するといいと思います
勿論
他の方法でも細かな設定ができますがこれでしたらボタン一つで入切できますので
自分の場合そのような場合にはサーキュレーション使用しています
サーキュレーションを使用すると部屋に風が回っているのが実感できます
書込番号:21879690 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
8点
>にんじんがきらいさん
この度は貴重なご意見ありがとうございます。
風向については、やはり好みの問題もありますよね。
使用する際の参考にさせていただきます。
書込番号:21879709
2点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
-
【おすすめリスト】今年のうちにこれで組め的な自作ゲーミングPC案
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)