『ブレーカーが落ちる』のクチコミ掲示板

うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト] 製品画像

拡大

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥770,000

畳数目安:おもに26畳用 暖房対応畳数(目安):暖房26畳まで (21〜26畳) 冷房対応畳数(目安):冷房33畳まで (22〜33畳) うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の価格比較
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の店頭購入
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のレビュー
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のクチコミ
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の画像・動画
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のピックアップリスト
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のオークション

うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]ダイキン

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月

  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の価格比較
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の店頭購入
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のスペック・仕様
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のレビュー
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のクチコミ
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]の画像・動画
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のピックアップリスト
  • うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]のオークション

『ブレーカーが落ちる』 のクチコミ掲示板

RSS


「うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]を新規書き込みうるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ23

返信23

お気に入りに追加

解決済
標準

ブレーカーが落ちる

2019/10/31 16:39(2ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]

スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

うるさら7 S80UTRXP-W
購入して2年10ヶ月です。
前夜まで暖房に使い停止後夜中に漏電遮断器が切れました。
電力会社に電話相談し配線遮断機を一つづつオンにしてエアコンが漏電遮断器が切れた原因だろうと推定しました。本機のコンセントを抜けば漏電遮断器は切れませんがコンセントを挿したままでは、何もしなくても漏電遮断器が作動して、切れてしまいます。
ネットで調べると室外機の故障を疑うようです。

質問は、
1)三年も経たないうちに故障するのは、良くあることでやむを得ないのでしょうか?
2)保証書には、本体一年 冷触媒系5年と書いてあるが、保証外となりそうでしょうか?
3)いくらぐらいの修理費が見込まれますか?

分かる方がいらっしゃればお教え下さい。

書込番号:23019781

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:2794件Goodアンサー獲得:213件 縁側-とにかく暇な人の縁側の掲示板

2019/10/31 16:48(2ヶ月以上前)

>RogerKさん
アースがきちんととれていないと、漏電検知が起きるのですが、アースはきちんととれていますか。

書込番号:23019794

ナイスクチコミ!1


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/10/31 17:22(2ヶ月以上前)

>とにかく暇な人さん
返信有難うございました。
特殊な形の200ボルトコンセントですので、アースはされていると思います。
自分で確認はして有りません。
緑のアース線は、見当たりません。コンセント兼用では無いでしょうか。
換気扇など他のものが同じ回路から配線されている可能性も無さそうです。

書込番号:23019835

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2794件Goodアンサー獲得:213件 縁側-とにかく暇な人の縁側の掲示板

2019/10/31 17:36(2ヶ月以上前)

>RogerKさん
こちらの製品が緑線でアースをとっているものと勘違いして済みませんでした。
それでは、点検・修理してもらうしかないでしょうね。
因みに、
1)三年も経たないうちに故障するのは、良くあることでやむを得ないのでしょうか?
についてですが、三年も経たないうちに故障するのは、めったにない事だと思いますが、機械だから故障するのはやむを得ないと思います。
2)と3)については、点検・修理を行う部署に聞かなければ、正確な事は分からないのではないでしょうか。

書込番号:23019852

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:137件Goodアンサー獲得:5件

2019/10/31 18:07(2ヶ月以上前)

電源線の被覆の劣化、又は釘打ちの様に最近の工事関係、ターミナルの腐食等、、

一度、電力会社の漏電検査を進めます。電気火災は怖いです。
導火線の様にすべての電気配線が燃えます。

書込番号:23019884

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/10/31 18:19(2ヶ月以上前)

>とにかく暇な人さん
>オルフェウスさん
返信ありがとうございました。

いずれにしても、ダイキンに出張修理を依頼することとします。
結果がわかれば、報告したいと思います。

書込番号:23019898

ナイスクチコミ!0


柊の森さん
クチコミ投稿数:3926件Goodアンサー獲得:992件

2019/10/31 18:39(2ヶ月以上前)

このクラスのエアコンなら量販店では10年保証が付いてたりします。
どちらで購入されたのでしょうか。

書込番号:23019924

Goodアンサーナイスクチコミ!14


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/10/31 19:12(2ヶ月以上前)

>柊の森さん
ありがとうございます。

住宅リフォームの会社から購入しました。メーカーの保証のみだと思います。
大手量販店から買えば良かったかなと思います。
念のため聞いてみます。

書込番号:23019981

ナイスクチコミ!0


rarumuさん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件

2019/11/01 15:18(2ヶ月以上前)

症状から推察すると、
外のパイプに沿わせた電気ケーブル(Fケーブル)が途中で繋いで有って、その接続部分から水分が進入して「漏電」
が考えされます、
原因として、電気ケーブルは外でのジョイントはマズイと思います、
(足りなくなった場合は、新たに1本線で張ります)

その他にはダクトを通した時、電気ケーブルを損傷して穴が開いてるとかではないでしょうか?
エアコンの絶縁不良は滅多に起きるとは考えらません。

書込番号:23021413

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/01 16:44(2ヶ月以上前)

>柊の森さん
残念ながら長期保証は入っていなかったようです。

>rarumuさん
専門的なコメントありがとうございました。
Fケーブルの屋外での接続など電気工事による瑕疵だけで 室外機の本体が壊れていない事を期待します。
納得いたしました。

明日には修理が入ります。

書込番号:23021527

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:903件Goodアンサー獲得:129件

2019/11/01 21:02(2ヶ月以上前)

エアコン停止中に遮断機がカットしましたか
メーカーが訪問すると言うことですが
自分でしたら、まず端子盤の赤、白、黒
3芯を抜きます(内外どちらでも可)
そして内機の絶縁測定、外機の絶縁測定を個別に行う。
年間に5〜6件ほどの機器絶縁不良があります
もしも圧縮機の絶縁不良だとしますと
8Kですし交換費用も10万単位の見積もりになります
保証期限をどう作業員が判断するか
Fケーブルの途中の接続が原因だったとしたら
施工業者に責任が発生すると思います
各メーカーは禁止してますし
施工説明書にも「つぎたし」はダメと謳ってますしね。

書込番号:23021961

ナイスクチコミ!3


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/02 00:16(2ヶ月以上前)

>りゅうNO3さん
コメント、アドバイスありがとうございました。
専門家の意見が聞けてたいへん参考になります。
自分でやって見るわけには行かない操作のようですので、明日の出張修理を待ちます。

書込番号:23022344

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:1236件Goodアンサー獲得:38件

2019/11/02 00:41(2ヶ月以上前)

コンセントが特殊だとしても、アースが取れていているとは、限らない。

リークメーターがあれば、一発で判定できますが、素人はもってませんよね。

電力会社はメーター、NFBまでで、それから先は、街の電気屋さんの出番です。

リフォーム会社って、なんの資格もいりませんから、素人工事してるかも。

書込番号:23022365

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/02 07:53(2ヶ月以上前)

>NSR750Rさん
コメントありがとうございました。
もっともだと思います。
参考になりました。

書込番号:23022612

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/02 15:33(2ヶ月以上前)

メーカーの方が来て見てくださいました。
とても丁寧な対応で、親切でした。

何故かわかりませんが、ブレーカーが切れる不具合が再現されません。
何事もなかったように普通に動作しています。
室外機を空けて確認。
絶縁抵抗他チェックしてくれましたが、一連の漏電騒ぎが何故起こったか今の所わかりませんでした。

費用は、かかりませんでした。
また、停電したら再度検討します。
オオカミ少年のような気分ですが、やむを得ません。みなさまありがとうございました。

書込番号:23023237

ナイスクチコミ!1


rarumuさん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件

2019/11/02 16:23(2ヶ月以上前)

再度出て来ました、
漏電とはそう言うものですよ、
今でしたら夕方から朝にかけて結露が起きて漏電ブレーカーが遮断、
だから再現方法は、
水道ホースで外パイプに向かって放水、
そこで即遮断した場合は「漏電」

書込番号:23023305

ナイスクチコミ!0


rarumuさん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件

2019/11/02 16:27(2ヶ月以上前)

そうそう、仮にコンプレッサーの場合
冷触媒系5年との事なので無料ですね、
メーカーは信用を大切にするので問題なくソックリ新品になると思います。

書込番号:23023316

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/03 08:03(2ヶ月以上前)

>rarumuさん
コメントありがとうございました。
ダイキンさんよくやってくれたし、もう少しこのまま様子を見ます。
室外機の中を始めてみました。

書込番号:23024472

ナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:12件

2019/11/03 12:09(2ヶ月以上前)

>NSR750Rさん
>とにかく暇な人さん
知識間違いの訂正を1つ

アースが取れてないから漏電遮断機が働いているのでは無く、取れていて漏電がアースに流れているから働いているのです。
漏電している機器のアース線を切ったら、遮断機は働かなくなりますが、人が触って感電した時に働きます。

書込番号:23024841 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/04 20:30(2ヶ月以上前)

>mokochinさん
コメント有難うございました。
言われてみれば、アースはそう言うものですね。
触ったときに感電しないようにアースが取ってあるし、漏電電流はアースに流れたからこそ漏電ブレーカが効いたと言うことですね。

勉強になりました。

書込番号:23027739

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2794件Goodアンサー獲得:213件 縁側-とにかく暇な人の縁側の掲示板

2019/11/04 21:18(2ヶ月以上前)

>mokochinさん
>RogerKさん
>アースがきちんととれていないと、漏電検知が起きるのですが、アースはきちんととれていますか。
というのは大間違いでしたね。
大変済みませんでした。

書込番号:23027837

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/11 20:26(2ヶ月以上前)

皆さま
お世話になりました。
エアコンの故障はメーカーにて確認されずその後不具合は有りません。
その後漏電ブレーカーが落ちる事もありません。
電力会社にも確認しましたが、様子を見てくださいとの返答で、なぜ漏電ブレーカーが働いたのか迷宮入りのままです。
分電盤の寿命も鑑別には上がるようですが、場合によっては保安協会のチェックを検討します。

ダイキンのウルサラ7 の不具合では無かったと考えました。

書込番号:23041147

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2794件Goodアンサー獲得:213件 縁側-とにかく暇な人の縁側の掲示板

2019/11/11 20:32(2ヶ月以上前)

>RogerKさん
https://www.tainavi-switch.com/contents/1232/
に、
>また、安全のための装置が付いていないがために漏電が引き起こされることもあります。
>例えば、アース(設置工事)が挙げられます。
と書いてあるので、私の
>アースがきちんととれていないと、漏電検知が起きるのですが、アースはきちんととれていますか。
というのも、一理はあったかもしれないですね。
兎も角、様子を見るしかないですね。

書込番号:23041164

ナイスクチコミ!0


スレ主 RogerKさん
クチコミ投稿数:34件

2019/11/14 17:40(2ヶ月以上前)

>とにかく暇な人さん
リンクのページ読ませていただきました。
首里城の火事も電気関係かも知れないと言われているようですし、
一抹の不安はありますが、様子を見ることとします。
有難うございました。

書込番号:23046984

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]
ダイキン

うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月

うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <26

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:1月24日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング