ノクリア AS-X63G2
- 世界で唯一(※発売時)の「ハイブリッド気流」を生み出す最上位モデル「nocria(ノクリア)」X シリーズの2017年度モデル。
- 好みや生活シーンに応じて選べる「涼感ソフトモード」と「涼感アップモード」を搭載。
- 温度や湿度に応じて自動で最適な運転をする「おまかせノクリア」機能を搭載。

このページのスレッド一覧(全7スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
16 | 7 | 2018年12月28日 19:02 |
![]() |
3 | 0 | 2018年9月30日 22:09 |
![]() |
0 | 0 | 2018年7月28日 20:00 |
![]() |
7 | 1 | 2018年3月6日 19:32 |
![]() |
6 | 0 | 2018年1月28日 16:07 |
![]() |
4 | 0 | 2018年1月9日 20:09 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40G2
本年7月に、本機を購入し初めての冬をむかえております。
今回、皆様にご質問したくご教授をお願いいたします。
暖房機能を使用中に起こる霜取り運転ですが、通常私のイメージだと霜取運転中はファンが回らないと認識しておりました。
ところが、本機ではまるで冷房運転の様に冷たい風が吹き出してきます。五分ほど冷たい風が出た後、また温かい風(暖房運転)変わります。
これってこの様な仕様でしょうか?あるいはなにか設定があるのでしょうか
皆さまお教えくださいますようおねがいもうしあげます。
3点

申し訳ございません。使用しているエアコン型式はAS−GN40G2でした。
訂正致します。
書込番号:22348273
1点

>げんきゆうまさん
こんにちは。
この機種の取説に霜取り時は送風を停止すると記載されています。
もしや、設定温度超過によるサーモオフということはありませんか?
かつ、省エネファン機能を切に設定しているのでは?
その場合でも、冷たい風が体にあたらないように風向を天井に向けるのが普通ですが。日立のように方向はそのままなんですね?
何か変です。
自動パワー運転を設定して、暖房再開時に強力暖房をするか確認してみてください。
変化がなければ、除霜ではなくてサーモオフ。なので上記の省エネファン設定を見直す。
強力暖房になるのだとすると除霜なので、送風するのは故障ということになります。
確認してみてください。
書込番号:22349339
2点

>ハ○太郎さん
早速のご返事ありがとうございます。
省エネファン機能の設定を確認いたしましたところ「入」の設定になっておりました。
確認後、使用致しましたが異常は確認できませんでした。
といいますのも、実は症状が出たり出なかったりであること。
寒冷地使用の機械のためなのか、霜取運転モードになかなか突入しないこと。
取扱説明書には霜取り運転中は室内機の運転ランプが点滅するとのことが書かれていましたが、
冷風が五分ほど出ていた時は、点滅していなかったこと。その時、カポカポと触媒が動く音がして冷たい風が出てきました。
この為、「霜取り運転」での異常なのか「サーモオフ」によるものなのかわからないでおります。
明日から、気温がグッと下がる予報になっております、霜取り運転になりやすい環境ですので、再度確認してみます。
書込番号:22350348
2点

>げんきゆうまさん
気になってサポートに電話して確認しました。
省エネファンは冷房時のみしか有効でなく、暖房時は関係ありませんでした。訂正します。
また、設定温度を超えると2度超過するまで弱風で暖房を絞って、部屋の温度に近い風がでるのは仕様だそうです。
超過した場合は、ルーバーを上に向け、送風を停止するそうです。
もし冷房のように部屋の温度より低い風が吹くのなら故障ということになります。
以上、ご参考までに。
書込番号:22351529
2点

>ハ○太郎さん
ご返答、またご確認お手数おかけいたしております。
最初に気がついたのは、暖房をかけたまま寝ておりましたところ、冷房が顔にあたり(笑)寒くて起きたのが今回の始まりであります。
サポートにご確認まで頂いた件から判断いたしますと、多分、故障でありそうですね。www
明日にでも購入店に連絡して、メーカーにきていただこうかと思います。
本当にこの度はありがとうございました。
また、わからないことありましたらご教授おねがいいたします。
書込番号:22351652
3点

>ハ○太郎さん
解決済には致しましたが、結果報告です。
本日、富士通から修理にきていただきました。自己診断の結果、基盤がおかしいとのことで基盤交換となりました。
何はともあれ原因がわかってよかったと思います。
この度は本当にありがとうございました。改めてお礼致します。
書込番号:22354775
1点

>げんきゆうまさん
原因がわかって修理できて何よりです。
実はサポートに今年中に直せるかも聞いており、年末ぎりぎりまでやっていると回答があったので、
一刻も早く知らせて、良い年始を迎えられたらなと思っていました。
本格的な寒波も到来してますしね。
先ずはよかった、よかったです。
それでは。
書込番号:22355689
2点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63G2
ヤマダ電機にて、型落ち品ですが御値打ちに購入出来ました。
ヤマダ電気で購入ですので基本的には11年保証付きです。
仕事柄自分で業者が手配できることもあり
設置工事はこちらで手配する旨を伝え、自宅までの納品のみです。
税込み¥160,000【¥10,00のギフト券バック有】で実質税込み¥150,000で1%ポイントバック。
台風で悪天候の半期決算週末を狙ってました。
もしまだ市場に残っていれば価格の参考までに。
3点





エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56G2
新製品が登場し、店頭にも新旧が並ぶようになり、
1年落ちになっただけ(小変更はありますが)で
初めのプラスが、230,000円価格はご相談くださいと。
交渉と言うまではしていませんが、メーカー在庫処分価格という事で、
178,000円と言うプライスを提示してもらいました。
十分安いですが、その場では一時見積もりを持ち帰り
本日色々な電気店を回りましたが、何処も20万円越えで話になりませんでした。
同系列店でも20万ジャスト!
系列店でも何でこんなに差が有るんだと思いながら
一番初めに見積もりをしてもらったお店に行き担当者を呼んでもらい購入。
標準取付費は込みはもちろんですが、プレミアムクラスのため
特典として、配管化粧カバーも無料施工です。
あとは、コンセントに挿す消臭力をもらいました。
6点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40G2
見積もりにより、コンセント工事の追加を加え、2台33万4千円。ケーズ出水店です。昨夏に同店でエアコン工事をして頂いた業者さんの丁寧な工事ぶりに感動して、業者指名で同じ業者さんにして頂いた。相変わらず、手早く、丁寧な工事でした。ネット店では、16万円を切る価格で変動なしのようですが、送料・工事代・化粧カバー・そして長期保証を考えると、やはり実店舗がいいようです。二台を平行に壁につけましたが、リモコンが1チャンネルしかないようで、1台のリモコンで2台を操作しています。昨夜と本日2日間の使用では、前より暖かく、風が強いようです。暖かくなって、電気代も少しでも安くなればという思いで、フラッグシップモデルを購入しましたが、もう少し様子をみたいと思います。
6点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40G2
【ショップ名】ケーズ電機
【価格】2台。標準工事。化粧カバー、配線工事、リサイクル2台。長期10年保証付きで、33万円。
【確認日時】2018.1.8
【その他・コメント】
6.3型三菱製。2.2型サンヨー製の2台設置のダイニングリビングのエアコンが約12年目なので、この2台を購入。ヤマダ電機で33万4500円。これをケーズに見せると、33万円を提示。現金一括・カードでも同じということで、楽天カードで精算。ポイントは3300pゲット。設置工事業者も指名できるということもよかった。工事が丁寧というのは、エアコンには大事。富士通のエアコンは音声案内が素晴らしい。1月末の設置予定ですので、また報告します。エアコンは暖房で決めました。
4点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)