AN22UES
- 運転スタート後、設定温度まで素早く暖めることできる「ヒートダッシュ暖房」を搭載した、ベーシックモデル「Eシリーズ」の2017年モデル。
- 外気温-15度でも暖房運転、45度でも冷房運転が可能な安定した冷暖房能力を実現している。
- 冷房は上向きに吹き出し、暖房は足元から気流を届ける「風ないス運転」や、室内や屋外の温度に応じて自動で運転モードを選ぶ「自動運転」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2024年7月26日 11:17 | |
| 7 | 7 | 2022年7月21日 09:03 | |
| 222 | 23 | 2021年7月24日 15:10 | |
| 186 | 10 | 2024年7月16日 10:41 | |
| 11 | 7 | 2019年8月3日 21:23 | |
| 79 | 68 | 2018年8月7日 13:04 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
祖父がエアコンの構造が複雑で修理に何十万もかかるって言って賛成してくれないのですが、そんなにお金かかりますか?
築50年強の木造一軒家です。
書込番号:25825104 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
質問の主旨が全く理解できません。
”築50年強の木造一軒家です。”
にこのエアコンが付いていて、お爺さんがその修理代が”何十万もかかるって言って”るんでしょうか ?
”賛成してくれないのですが”
何に賛成していないのかもわからない ┐(-。ー;)┌
書込番号:25825116
2点
物に寄りますね。
今の機種とか分からないですか。
書込番号:25825119 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコンを外せない 何かが ある
とか?
書込番号:25825125
0点
>haruhide828さん
>エアコンの取り替え工事費
業務用のパッケージエアコンですか。
現在使用しているエアコンの型名・取付状態判れば
アドバイスも出来るのですが。
書込番号:25825209
1点
修理じゃなく、新しいのを付けたいんですよね
ビルトインとかで現状と同じ様に設置するなら大変かもしれませんが
現状のエアコンを無視して、空いている壁に新しいエアコンつけるなら、一般的な費用になりますよ
書込番号:25825258 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>haruhide828さん
こんにちは
50年強ということは、
アスベストが使用されている可能性もありますね。
この場合は、特殊で修理で外すとなると、結構な金額になりますけど、
祖父様に、聞いてみては?
書込番号:25825445
1点
写真等がない限りエアコンの構造がわからないので、エスパー回答しか来ません。
書込番号:25825464
0点
>haruhide828さん
取り替えで数十万となるとマルチとかですか?
築50年強となると丁度マルチが出始めた頃と
一致しますね。
書込番号:25825499 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>haruhide828さん
エアコンの構造が複雑・・・
ガス給湯器と繋がってるタイプとか
トリプルマルチとか
商売されてて 水冷式が付いてるとか
はたまた昔のスプリット型が出る前の一体式エアコンで
壁の補修が大変なのか。
謎ですな!
書込番号:25825730
0点
エアコンの除湿機能に、再熱除湿と弱冷房除?のどちらかの方式で除湿しているようですが、再熱除湿だと通常の冷房より電気代が高いようですが、AN25UESは再熱除湿と弱冷房除のどちらかご存じの方がいらっしゃったら、お教え願いますか?
よろしくお願い致します。
書込番号:24842304 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
価格コムのスペック表に「再熱除湿」の項目がありますが、マルが入っていませんので非搭載ではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0000952199/spec/#tab
書込番号:24842361
![]()
2点
このモデルってベーシックモデルですよね
再熱除湿は基本的にプレミアムモデル的なモデルにしか付きません
そもそもダイキンは再熱除湿ではなく独自開発のシステムを使っていますので再熱除湿というのが適切かどうか・・・
ダイキンだとさらら除湿ってやつですね こちらも上位機種にのみ搭載されています
なのでEシリーズも例に漏れず通常の冷房を行っています
書込番号:24842362
![]()
1点
>ダンニャバードさん
すみません。私の見落としだけですが、どこの欄に再熱除湿の項目があるのでしょうか?
ケチをつける訳では無いですが…
書込番号:24842429 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ダンニャバードさん
連投ですみません。再熱除湿の項目が無いので、その機能も無いという事でしょうか?
書込番号:24842444 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ダンニャバードさん
なるほど!私はスマホ版の方を見てたので、載ってませんでしたが、PC版の方を見ると載っていました。
これはおそらく再熱除湿機能は無いようですね。ありがとうございます。という事は除湿にしっぱなしでも変に電気代が高くならないという事ですね。
解決です。ありがとうございました。
書込番号:24842721 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>スロットバックさん
遅れましたが、回答ありがとうございます。
上位モデルとかだと、省エネとかもしっかりしてるだろから、下手したら下位モデルの方が再熱除湿機能があるのかと思っていました。ダイキン独自の除湿も電気代が気になるところですが、日本の夏は湿度が高いので除湿は必須だと思うし、一晩中つけるので、電気代は気になるところです。
これで気にせず快適に朝まで過ごせそうです。
ありがとうございました。
書込番号:24843132 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
インターネットでエアコンを安く購入し、私が住んでいる空調設備株式会社に取り付け工事を依頼したのですが、費用が法外に高い気がします
詳しい方教えてください
取り付け場所は一軒家の2階です
エアコン専用のコンセントも、配管もないので新規で壁に穴を開けなくてはいけません
そして専用ブレーカーも増設しなくてはいけないそうです
工事費用の総額は71,000円です
せっかく最新の2021エアコンを安く購入できたのにエアコン本体より工事費用の方がたかいです。
これは普通なのでしょうか?
見積もり内容
エアコン取り付け工事 42,000 (全て部材費用用だそうです)
工事費 25,000
諸経費 3,000
書込番号:24240134 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ばんびーーむさん
>エアコン取り付け工事 42,000 (全て部材費用用だそうです)
もう少し内容が詳しく解らないと何ともですが
電源工事もあり エアコンも2階から室外機一階で外部化粧ダクト工事
電源も1階分電盤から二階居室なら この程度の気もします
施工自体はまだ依頼されてないのでしょうかね?
不安なら もう少し詳しく詳細を聞いて工事屋さんに相談すれば良いかと。
書込番号:24240155
4点
>ばんびーーむさん
こんにちは。
通販もやってる大手家電店が表示している工事費の例でも当てはめて、比較してみましょうよ。
例えばヨドバシ、ケーズデンキの例↓
●ヨドバシ.com - エアコン設置工事
https://www.yodobashi.com/ec/support/beginner/setup/aircon/
●設置・工事料金目安(エアコン)- ケーズデンキ オンラインショップ
https://www.ksdenki.com/shop/pages/guide_delivery_construction_aircon_pop.aspx
商品を買った店に工事も一緒に発注するのか、他所で買って工事のみ発注するのか、で業者の利益の乗せ方が違うので、単純に高いからボられてるとも言えない面はあります。
書込番号:24240173 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
空調設備株式会社…
会社相手の大型機種がメインかな。
加えて一見さんの一般人じゃ…
色んな所を当たりましょう。
書込番号:24240186 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>ばんびーーむさん
こんにちは
配線ルートや配管ルートが分からないので
一概には言えませんけど、ぽったくられているほどでもなさそうですよ。
電気間関係の増設、配管関係の材料費をいれると
そのくらいになるかもしれないですね。問題は施工状況ですね・・
今後いつまでに故障するか、何が原因か・・その辺り気になりますね。
エアコンの動作状況はどうですか?
書込番号:24240187
7点
ご返信ありがとうございます
妥当なのでしょうか?
こちらの地域に根付いている別なA空調設備株式会社に電話で環境詳細を説明し、電話見積もりすると5万円と4月に言われて居たので、実際に今回現場見積もりして頂いた、B空調設備株式会社に71,000円と言われ本当に困惑している状態です
てっきり株式会社として生業にしている会社なら大体見積もり金額は一緒だと思って居たので。(A社は繁忙期につき個人取り付け不可能といわれました。なのでB社に依頼しました)
既に依頼はし、来週始めに取り付け工事予約はしました。
費用内訳について何回か電話を今回依頼したB社に依頼後に確認も含め3回程電話しましたら、若干キレぎみに返答されてしまいました。
ブレーカー増設、1階から2階への電源伸ばしだとこれは妥当な金額なのでしょうか…
文章わかりづらくずみません。
書込番号:24240191 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
エアコンは、安いからと言ってネットで購入、取り付けは専門業者へ・・・
このやり方は、初期不良が起こった際も含めて、失敗、後悔する可能性が高いケース (-.-)
せいぜいでこれよりも安く取り付けをしてくれる業者を探すしかないでしょうね。でも一番業者が忙しい時だけど・・・
書込番号:24240192
12点
>>今後いつまでに故障するか、何が原因か・・その辺り気になりますね。
どういう事でしょうか?
エアコンは新品、未使用のダイキンのS28YTESです
書込番号:24240201 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>ばんびーーむさん
エアコン専用ブレーカーと専用コンセント増設 2-3万円
壁に穴を開けて配管施工 2万円
1階の屋根に室外機置き場設置 2-3万円
と考えると、法外とも言えないのでは。
A社にしても、現場を見ていないのでは、正確な見積もりはできない気がします。
書込番号:24240209
10点
>ばんびーーむさん
こんにちは
現状 エアコンとしては初期不良もなく
動作していますか?よく冷えていますか?
書込番号:24240216
3点
>ばんびーーむさん
取り付け工事費単独で頼むならば妥当。差分の範囲内に見えます。
取り付け時に初期不良でエアコンが使えないと再取り付け費と合わせてさらに費用が嵩みます。
書込番号:24240261
3点
>どういう事でしょうか?
>エアコンは新品、未使用のダイキンのS28YTESです
皆さん!こういう方に説明するのは難しいですよ。
繁忙期に工事を依頼されているし、実際に現地調査にきたB空調設備株式会社と、電話だけで見積もりしたA空調設備株式会社を比較してAの方が安いと駄々を捏ねている。
A空調設備株式会社にしても実作業に入れば追加料金の請求してくる可能性は大。
此所に相談に来る前に,CやDに見積もり取っているわけでも無い。
地域性の違いもあるし、スレ主に納得して貰うのは無理でしょう。
>A空調設備株式会社に電話で環境詳細を説明し、電話見積もりすると5万円と4月に言われて居たので、
>てっきり株式会社として生業にしている会社なら大体見積もり金額は一緒だと思って居たので。
繁忙期とか電話見積もりと現地調査見積もりとの違い等を最初から認識されてないんだから、説得も判断も無理じゃ無いですか。
(-_-)
書込番号:24240433
37点
>ばんびーーむさん
>てっきり株式会社として生業にしている会社なら大体見積もり金額は一緒だと思って居たので。(A社は繁忙期につき個人取り付け不可能といわれまし
>た。なのでB社に依頼しました)
>入院中のヒマ人さん
いやいや、、繁茂期ということは理解されているので、、そこは通じるのでは?
例えば、飛行機やホテルが人が多々利用する際には高い。あまり利用しない場合には安い。
当たり前で同じ会社だからいつでも料金は同じですよね。とは、流石に言わないと思います。
こういう例に置き換えても意味不明と言われたら?ですが。
書込番号:24240541
6点
空調設備会社の人の時間と労力を繁忙期に拘束したら
数万円乗ってくるのは当然でしょうね。
繁忙期にその仕事を入れることでその人だけで無く
他の人に時間外が出て来たらその分人件費は増えます。
働き方改革の縛りが厳しいいましっかりした会社ほど
ここはきっちりさせます。
A社とB社の違いはそこかもしれません。
あとはこういう時期なんで管工事だけ自分でやって
電気工事は外注みたいなとこに投げるとか。
ネットで買って後で施工業者考えるっていうのは勇気
あるなと常々思います。トータルで安くなるケースが
そこら中にあるのにね。
書込番号:24240735 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
2.2KWなら、専用回路は不要だと思うけどね。。。。
電気工事が適切にされている前提で、 自宅の屋内配線した業者を信用して延長コードで。。。。。。
あとは 暮らしのマーケット(クレマ)で 探してみるくらいだけど。。。。。
今 繁忙期なんで、 盆明けになりますとか平気でいわれますよ。。。
書込番号:24240823
4点
お返事ありがとうございます
そうなのですね
ダイキンエアコンS28YTESを5.5万円で購入出来たので、後は空調設備会社に依頼すればトータルで量販店より安く設置出来て良いと思っていました。
どの道専用コンセントの親切と、専用ブレーカー増設等オプションが何点かあるので量販店で購入しても追加料金がかかる事は承知していたので。
本体価格が高い、オプション料金追加を考慮しても量販店購入のほうが良いのですね
書込番号:24241278 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
お返事ありがとうございます
壁に穴を開けて配管施工
はどの地域の工事内容をみても大半基本工事内容に入っているのですが、有料で施工する場所もあるのですか?
私の地域の6社ほども確認しましたが、穴開け施工は基本工事内容にどの会社もはいっているようです
屋根置きはやはり有料なのですね
音と振動を考えて大地置きにします
書込番号:24241286 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
妥当なのですね
ありがとうございます
妥当であるなら納得して支払いたいと思います
ただ使う部材が見積書に書いてあるのですが、VVF3C-2.0mmを25mってそんなに使う物なのですか?
VVFケーブル3C-1.6mmのほうも10mと…両方使うとは説明書に書いてないですし、どちらか一方と
そして1.6mmは熱を持つから今設置に使う業者はほぼ居ないとネットにも…わかりますでしょうか?
書込番号:24241296 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
わからないから質問しているだけなので、そんなにイライラして書き込まなくて大丈夫ですよ
どうか別な投稿にコメントしてください。私の投稿には書き込まないでください。願いします。
ありがとうございました。
書込番号:24241360 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>ばんびーーむさん
基本工事(標準設置工事)は、エアコンを買ったときに、エアコンの価格に含まれているものです。
工事だけ依頼したらお金は取られます。
書込番号:24241415 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
線の種類は、多分ブレーカーから引っ張る専用回路(コンセント)に2.0、
エアコンの室内機と室外機の接続に1.6を使うと思います。
エアコンの接続に1.6を使うのは据付説明書にも書かれているはずなので問題ないです。
両方2.0でももちろん可能ですが、材料費が高くなると思います。
書込番号:24241429 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
詳しくないから教えてっていうので皆さん教えてるのに
そんなにイライラせず書き込むな・・ってあなたそれは
わがまま過ぎますよ(笑)
詳しく無いのにネットで切り取ったいい加減な事を
ああだどうだ言うから説教されるんです。
質問した以上は全部受け止めるべきです。
嫌なら全部ネットで調べて自分で対応すれば良い。
2.2なら専用回路は不要なんてとんでもない事書いてる
不届者もいるから同情するけどね。
書込番号:24242382 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
ばんびーーむさん
ちょっと亀レスですが、当方もおなじような環境でエアコン設置しました。
設置場所は2Fで新設3台、室外機は地上置き。2部屋分は専用コンセントなしで、分電盤空きから床下・外壁経由で新設。 量販店で工事費用も含めエアコンを購入しました。
(寝室エアコン1台分:専用コンセントなし)
エアコン本体 約6万円
部材費 3万円弱(外壁配管にはカバーを着付いてもらいました)
工事費 約2.5万円
電気工事 約3.5万円(部材費がこちらに含まれているか不明)
エアコン本体新設費用は、エアコン本体価格の約2.5倍にもなってしまいました。
3台同時購入したのでこれが3台分。値引き要求をしてみましたが、本体価格から気持ち引いてくれましたが、工事費用は引けないとの事でした。
時期が悪かったのか、ちょと高いような気がする。 暑くなってきた時期で当方も早く付けたいとのとの弱みも。
あまり強く値引き要求をして、工事の作業品質に影響するが嫌で、ほとんど相手の言い値でした。
まあ、近頃の暑くて寝苦しい夜から開放され、結果オーライです(笑)。 ご参考まで。
書込番号:24255485
15点
今後何か不具合が生じる場合、取付した業者では作業工程に問題はないから、本体側の不具合じゃないか?
もしくはその逆のパターンで今よりイライラするでしょうから、スレ主のような方は量販店、もしくは近所の電気屋さんで取付込の購入されることをオススメします。
そっち方面に疎い場合、購入&取付の窓口は同じにしておいた方が面倒はないですよ。
書込番号:24255756 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
新品を購入・設置から約2年半です。
冷房を入れてもたまに動かないことがあります。
リモコンの操作は受け付けるのですが、そのまま室外機が動かず、本体の動作が止まることがあります。
また、時々問題なく動くのですが、設定温度を変えると同じように止まることがあります。
設定温度が高め(28〜30度)の時ほど、またその程度の温度に変更した時ほど、止まりやすいような気がします。
温度設定を低くするとそれなりにちゃんと動きます…が、なんとなく、設定どおり涼しいような気がしません。
ドライモードでも同様に動かないことがあります
本体が止まるときは、運転のランプも消えています、点滅もありません。ルーバーも閉じます。
リモコンにも特にエラーは出ません。
リモコンの表示は消えておらず、設定した温度が表示されたままです。
室外機が動こうとして、諦めて、本体が停止するような感じです‥・
ブレーカーを落としたりもしてみましたが、状況は変わりませんでした。
今年暑くなってから初めての症状で、暖房の時はどうなるかわかりません。
室外機にはカバーをかぶせてありますが、周囲をふさぐようなものはありません。
2階南面ベランダに設置してあり、強い日の雨も、日射もしっかり当たるような状況ではあります。
どこの故障が考えられるでしょうか・・・?
38点
どうやら部屋の室温が設定温度に到達すると温度を保つ為に動作が止まったり動いたりするらしいです。
私も以前ダイキンのサポートに問い合わせたことがありこう返答されました。
ダイキンのサポートは24時間やっていて、今の時間でも相談してオペレーターの方が出てくださるので、心配でしたら問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23527802
13点
>室外機にはカバーをかぶせてありますが、周囲をふさぐようなものはありません。
ホームセンターなどで販売してる木製の枠などは隣の家でも使用してますが
使用には差支えありませんけど、ビニールをかぶせてあるとか?
たとえばビニールなどをかぶせますと、すぐ高圧カットで停止してしまいます。
書込番号:23528051
14点
運転ランプが消えているのは、故障かもしれないですね。。。
少ないですげ リモコンの故障もあります。
運転ランプが消えないなら 試運転を試してみるくらいしかないでしょう。
書込番号:23529206
6点
ああ、運転ランプが消えるのですか。
それは恐らく不具合ですね…。
書込番号:23529527
5点
>マツケンズさん
>スットコすざん7さん
>りゅうNO3さん
皆さんお返事ありがとうございます。
ここ2,3日涼しくエアコンをつけていませんが・・・
やはりどうも、冷房時の設定温度が高いと止まるようです。
1度止まると、すぐにもう1度つけようとしても 室外機が回転を諦めるように動かず、本体も停止してしまいます・・・
しかし、その直後でも、設定温度をかなり下げた状態(18度)で運転を始めさせるとそのまま運転が続くような感じです。
去年は29度設定ぐらいでも少し肌寒さを感じたのですが、今は27度設定でも少し暑い気がします。
エアコンの設定が27度でも 部屋に置いてある温度計は28度を超えることもあります…
まだ3度目の夏を迎えたところなのですが…
エアコンの寿命なんて こんなものじゃない…ですよね?
書込番号:23533861
15点
F25YTES-Wを購入して半年以内に月一度ぐらいの頻度で運転中に本体が停止るる現象が起きました。(本体のランプは全て消灯し、風の吹き出し口のルーバーは閉じた状態、リモコンの表示はついたまま
メーカーさんにきてもらったら、同じような症状がよくよされれているそうでストリーマーにホコリが付いた際にその付き方で電通に何か問題が起こり奥の基盤に影響がでて、停止してしまうそうです。
なので、一度ストリーマーの掃除をしてみて様子を見てみてはどうでしょうか?
書込番号:24568631
![]()
33点
>ルリールさん
こんな2年近く前の書き込みにお返事ありがとうございます!
昨年夏には 止まる現象は起きませんでした。
エアコンを使うシーズンが過ぎてから丹念に掃除をしたので
仰るようにストリーマーのホコリが原因だったような気がします。
これからはこまめに掃除しようと思います。
本当にありがとうございます!!
書込番号:24569301
17点
自分のダイキンのエアコンも昨日の深夜突然電源が切れる現象が起きました。
サポートに問い合わせたところ、ストリーマユニットのことを指摘されました。
そのストリーマユニットの清掃をして改善が無ければ、基盤等が原因の可能性もあるので訪問点検をする必要があるそうです。
こちらは清掃して様子見をしてみますが修理になるなら買い替えたほうが良いかな…と。
報告でした。
書込番号:24574376
15点
4ヶ月経過しましたが、あれから突然エアコンの電源が落ちる事はなくなりました。
ストリーマユニットの汚れで確定っぽかったです。
書込番号:24798968
24点
使用開始7年目ですが、電源コードを抜いてルーバーとファンの清掃を行ったところ、
通電後電源オンをすると10秒後くらいに運転ランプが消えるようになりました。
この時リモコンは運転状態のまま。
ダイキンのお客様サポートに聞くとストリーマユニットを抜いて通電するとどうかということで
試したら電源が問題なく入り稼働しました。
恐らくストリーマユニットの清掃で復旧するだろうとの事。
陰干しに24時間かかるので、ストリーマユニット無しでエアコンを稼働させています。
書込番号:25813131
6点
2019年7月、アパートのエアコン交換でエアコン専用コンセントの工事費(一階)が3万5千円でした。大家さんが払ったので、自分の負担はありませんでしたが、あまりに高いのでビックリして投稿します。工事担当者は夏なので価格が高いと説明、N電器からの請け負いだそうです。メーカー指導とはいえ、あまりにひどいですね。工事は繁忙期にも関わらず注文から1日後でした。速いから高いのか?納得いきません。
書込番号:22835297 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
https://www.ksdenki.com/shop/pages/guide_delivery_construction_aircon_pop.aspx
まぁ 内容によりけりでしょうね・・・
事前に 見積もりは無かったのでしょうかね?
書込番号:22835311
2点
見積もりは大家さんに提出してあると思います。
工事内容が分かりません?
アパートなので1戸に付きなのか?何戸のアパートで全体でなのか?
ブレーカー交換とか新たに引き回すのか?
工賃が半日なのか?1人なのか?
ブレーカーも高いですよ。
書込番号:22835573
1点
7/30 K's 専用線工事 母屋の為、屋根裏に上がって配線 \14,040-
協力会社
6/16 ヤマダ 専用線工事 離れの為、室内配線 \14,040- + ブレーカー増設 \2,160-
協力会社
複数のお店に詳細な見積書を出してもらい、
比較するとビックリ!しますよ?
同じ系列店でも、専属と協力会社によって金額が異なってくるので、
厄介な所・・・
書込番号:22836020
3点
このエアコンとの関係は如何に?
書込番号:22836055 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
追加事項。
1*私はメーカー名を書いていません。
2*見積りには来ていません。
3*工事当日、PM2時に担当者1名で到着。専用回路が必要と判明(ブレーカーに空き有り)。次のお宅の工事を終わらせた後、PM 4時に再到着。PM4時半より約1時間、もう一名が応援に入る。PM 6時、工事終了。以上です。
書込番号:22836248 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
工賃はたとえ1時間でも人が入れば半日分は請求されます。
見積書には別途請求と云うものが有り、見積もり以外の工事があれば別に請求されます。
ただ言えるのはその工事会社の誰が見積書を作成したかでしょうね。大家さんが納得して見積書に判を押せば、その見積もり以外は別途請求になります。
書込番号:22837118
0点
ダイキンのエアコンなら間違いないと、安い機種ですがこのAN25UESを今年の5月の後半に購入しました。部屋は6畳ですが、二階の部屋で、日中は太陽も当たるので、部屋の大きさよりひとサイズ大きな部屋対応のエアコンを購入しました。暑がりの私は、早い段階から冷房を付けたりしてました。しっかり効くように、暖簾を設置して万全にしてましたが、最初の10日ぐらいで、想像してたより冷えが悪い気がしてエアコン取付け業者に来てもらい、ガスの圧などを見てもらいましたが、「問題無いです!」「温度設定を25度にしていて、室温が25度になれば冷房の風が止まり(弱くなり?)、また室温が上がれば冷たい風が出ます!」まあ、当たり前ですが、そう言って帰られました。
それから、しばらく様子を見てましたが、この暑い中、外出から帰って来ると、やはり室温は30度以上と、かなり上昇していて、早く部屋を涼しくしたい私は、設定温度を20度にして、風量も最強にしてしばらく様子を見てましたが、暑すぎるせいもあるのか、なかなか部屋が冷えず、それでもしばらく様子を見ていると、部屋はそれなりに冷えて来ますが、それほど「寒い!」ってぐらいにまでは冷えません。冷房の冷たい風も、「こんなんで部屋全体が冷えるの?」って感じで、「こらよく冷えるわ!」って感じではありません。
たまに知り合いの家に行ったり、小さなお店の家庭用エアコンの冷房で涼む時がありますが、すごく冷たい風が勢いよく出てます。
最近のダイキンのエアコンの冷房って、そんなにキンキンには冷えないようになってるんでしょうか?除湿も効果が薄い気がします。そんなもんでしょうか?
皆さまのAN25UESは、どんな感じですか?ご意見をお聞かせ願いますか?
書込番号:21984430 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
bc-kazuoさん おはようございます。 何かおかしいですね。
室外機の設置具合は どのようになってますか?
吸い込みや 排気はうまく行ってますか? 邪魔しているの物は ありませんか?
書込番号:21984444
1点
>BRDさん
返信ありがとうございます。
室外機は、私の家は一軒家で、家と家の間に室外機があり、家と家の間は2mちょい離れてます。
で、室外機は他の部屋の室外機の上に設置されてあり、スチールラックで2段重ねになっています。
室外機の周りには何も置いてないはずですが、設置されてからは、見に行ってません。
ちなみに仕事で外出中なので、夜まで確認することが出来ません。すみません。
書込番号:21984468 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ちなみに、除湿でもそこそこ部屋は冷えますよね?
除湿をつけて、「除湿がついてるか、ついてないか、わからない!」って事は無いですよね?
書込番号:21984476 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
いくら直射日光あたるとはいっても、何かがおかしいですね。
言われる症状だと、ガスが抜けかかってるとしか思えないです。ネットで質問して解決する問題ではなさそうかな。
メーカー保証期間内でしょうから、メーカーのほうに頼んだほうが早いでしょう。
書込番号:21984578 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>m.asaoさん
お返事ありがとうございます。
私もガスの問題かと思って、買って間もなくの時に、取付けしてもらった業者にもう一度来てもらい、チェックしてもらったのですが、ガスの圧は大丈夫だったみたいで、問題無いとのこと。
でも、やっぱり気になるので、メーカーに問い合わせて修理なり、交換なりしてもらおうかと思うのですが、でも、もし新品と交換してもらう事になった場合に、上新電機で5年間の長期保証を付けてるのですが、そちらは無効になったりしませんか?そこが心配で…
書込番号:21984704 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>m.asaoさん
ちなみに、先程、上新電機に問い合わせしたら、メーカー保証でメーカーさんに直接来てもらって、修理したり新品と交換してもらっても、型番が変わらなかったら、長期保証は使える、問題無いとの事でした。
メーカーさんに来てもらう方が良さそうですね。
書込番号:21984729 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>室外機は他の部屋の室外機の上に設置されてあり、スチールラックで2段重ねになっています
もし他の部屋のエアコンも稼働させてるなら、一度AN25UESだけを動かして確認してみたらどうですか。
今年はとくに暑いので下段に設置の室外機の排熱が悪さしてるとかないのかな。
書込番号:21984736
1点
>やまもりやんさん
ありがとうございます。
私が先に家に帰る事が多いので、私の部屋だけのエアコンが付いてる状態はよくありますし、夜でも同じ状態ですので、室外機は関係ないかもしれません。
>m.asaoさん
で、早速、メーカーに問い合わせをしましたら、とりあえず本日、点検に来ていただけるそうです。それからどの部品が故障か確認して、後日修理していただけるそうです。ありがとうございます。
書込番号:21984982 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>bc-kazuoさん
>>>部屋は6畳ですが、二階の部屋で、日中は太陽も当たるので、部屋の大きさよりひとサイズ大きな部屋対応のエアコンを購入しました。
>>それほど「寒い!」ってぐらいにまでは冷えません。
AN25UES じゃありませんが 同じダイキンの”うるさら7 AN90VRP-W [ホワイト]” を4台まとめ買いをしたのですが硝子窓は複層ガラスです。
マンションの間取り4LDKで23畳相当でのリヴィングにて屋外は晴天にて先ほどのラジオの天気予報では外気は38℃だそうでして設定温度は25℃にしてて、壁掛けでの寒暖機能付きの電波時計を観ますに24℃になってますんで、ほぼスペックに合致した結果になってます。窓には厚い遮光カーテンを設置して省エネにも努めてます。
bc-kazuoさん の自宅の構造ってか部材にて外部からの熱の伝播がエアコンの冷却機能よか優ってるんで冷えないのでは。
窓も断熱での複層ガラスなどしてませんでしょう。
>>>最近のダイキンのエアコンの冷房って、そんなにキンキンには冷えないようになってるんでしょうか?
半袖シャツでは、寒いくらいです。
書込番号:21985207
4点
ダイキンのサービスセンターに相談してみませんか?
>室外機は他の部屋の室外機の上に設置されてあり、スチールラックで2段重ねになっています。←下の熱が上がって来るので望ましくありませんが?
取説の後ろにサービスセンターの連絡先が有ります。型式は違いますが、ウチのは全部ダイキンですが、20℃までさげたら、頭痛や手足の末端が痺れて来ます。
書込番号:21985299
1点
>bc-kazuoさん
エアコンの送風口に温度計をかざして、最低温度設定(たぶん18℃かと思います。)
それで18℃近辺の冷風が出ていれば、エアコンの機能としては問題なし。
所定の冷気が出ていなければ、なんらかの故障の可能性が高いです。
あとは、ご自宅の断熱仕様の問題とか、室外機と室内機間の配管の場所や距離等々。
冷房力率が落ちる要素は、そのようなものがあるのでは?
なにしろ、尋常でない酷暑なので、冷房力率に対して、熱量の方が上回ってしまっているかもしれませんね。
Amazonで非接触式の温度計が安価に入手可能ですので、一度各所計測してみるのも良いかもしれません。
ご参考までに・・
書込番号:21985421
0点
>bc-kazuoさん
こんばんは。
いくら暑い日々が続くとはいえ、手動で最低温度(16度くらい?)にしてみればすぐ体感的にわかると思います。
冷たい風が出るなら正常。
そうでないなら正常じゃないでしょう。
ガス抜け等ですと異常コードが出ます。
安全装置が働き停止してしまいます。
診断ですぐわかると思います。
サービスマンの点検結果を教えてください。
書込番号:21985515
0点
エアコン違いますが、うちも同じです。
日当たりが良くて、帰ってきたら40度
急いでエアコン付けて、22度に設定しても30度切るまでにかなりの時間を要します。
エアコンの故障かな?と何度も調べましたが間違いなく冷たい風が出ています。
私の部屋は3階建の3階角で、単純に日当たりがよく、熱がこもっているのが原因でした。
天井も熱を持ったままのようです。
試しに休みの日に朝からエアコン25度にして付けっぱなしにしていましたら、26度くらいで落ち着いてました。
現在は、簾と、高い遮光カーテンを購入検討中です。
合ってるかは分かりませんが、念のため私のケースとして、ご報告いたします。
今年は暑いですからねぇ
書込番号:21985930 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
うちも複層ガラスです。分厚い遮光カーテンは無いですが、簾(すだれ)をしてます。
それでも、効きが悪いのは、この異常気象のせいかな?
書込番号:21985966 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
我が家のダイキン製を設定18度で運転しましたが
すべて10〜11度の吹き出し温度でした。
故障診断も00で異常無し。
UOの表示がある場合は
殆どガスが入ってない、って場合が多いです
昨日の修理はガス残0でしたので
もちろんUOでの点滅でしたが。
書込番号:21985970
10点
>bc-kazuoさん
>>>うちも複層ガラスです。分厚い遮光カーテンは無いですが、簾(すだれ)をしてます。
それでも、効きが悪いのは、この異常気象のせいかな?
おや、ガラスも同じでしたら建築での素材の差異ゆえでしょうか。
ウチも簾の設置したいのですが、タワーマンションの高層階ですと、風にてどっか飛んで行きそうなんですよねぇ。
22時前なんですが、エアコンを切ってましてダイソンでのPure Cool Link タワーファン で充分な感じです。
室内も、25℃ですし。
明日は、天神祭りでの花火です。ジャズのセッションでのピアノのおさらいをしとかなければ。
書込番号:21986024
1点
>さいてんさん
本日、ダイキンのサービスセンターに相談しました。
早速家に来てもらい、状態を確認してもらいました。
3人がかりで結構長い時間いろいろテストして点検してくれたようで、特に異常は無いとの事でしたが、ガスだけ交換してくれたようで、「異常は無いので、これで様子を見て下さい!」との事でした。
もう、散々ダイキンのスタッフが「問題なし!」と、チェックしたエアコンなので、状態としては間違いないと思います。ちょっと神経質過ぎるかもしれませんし、確かにこの異常気象も関係するかもしれませんし、とりあえず様子を見るしかないようです。
ありがとうございます。
書込番号:21986029 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>whgさん
回答ありがとうございます。
本日、ダイキンのスタッフが来てくれて、温度計などを使い、散々チェックしてくれた結果、特に異常は無いとの事でしたが、ガスだけ交換してくれました。
とりあえずダイキンのスタッフがチェックして問題なしとの事なので、これで様子をみるしかないようです。
書込番号:21986041 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>甚太さん
回答ありがとうございます。
本日、ダイキンのサービスセンターに相談して、早速スタッフに来ていただき、温度計を使ったり、散々チェックしてもらいましたが、異常無しとの事で、ガスの圧も大丈夫だったみたいですが、一応ガスを交換してくれたようです。
まだガス交換後の状態はチェックしていませんが、ダイキンのスタッフが散々チェックしてるので、状態は間違い無いと思いますので、これで様子を見るしかなさそうです。
ありがとうございます、
書込番号:21986079 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>bc-kazuoさん
>>>とりあえず様子を見るしかないようです。
様子観察にて、今まで通りの
>>それから、しばらく様子を見てましたが、この暑い中、外出から帰って来ると、やはり室温は30度以上と、かなり上昇していて、早く部屋を涼しくしたい私は、設定温度を20度にして、風量も最強にしてしばらく様子を見てましたが、暑すぎるせいもあるのか、なかなか部屋が冷えず、それでもしばらく様子を見ていると、部屋はそれなりに冷えて来ますが、それほど「寒い!」ってぐらいにまでは冷えません。冷房の冷たい風も、「こんなんで部屋全体が冷えるの?」って感じで、「こらよく冷えるわ!」って感じではありません。
たまに知り合いの家に行ったり、小さなお店の家庭用エアコンの冷房で涼む時がありますが、すごく冷たい風が勢いよく出てます。
最近のダイキンのエアコンの冷房って、そんなにキンキンには冷えないようになってるんでしょうか?
ってなオチだと、件の >>とりあえず様子を見るしかないようです。
で、終始するのでしょうか?
書込番号:21986091
0点
>会社員(流通系)さん
回答ありがとうございます。
まったく同じ感じですね!
私は簾で窓を覆いました。
ダイキンのサービスセンターに相談して、早速ダイキンのスタッフに来てもらって、散々チェックしてもらいましたが、異常は無かったようで、一応ガス交換をしてくれました。
とりあえず様子を見るしかなさそうです。
ありがとうございます。
書込番号:21986101 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>りゅうNO3さん
回答ありがとうございます。
本日、ダイキンのサービスセンターに相談して、早速状態を見に自宅まで来てもらいました。
散々チェックしていただき、結果特に異常は無い感じでした。異常気象のせいもあるかもしれませんとの事でした。一応ガスを交換してくれて、「これで様子を見て下さい!」との事でした。ダイキンのスタッフに散々チェックしてもらったんだから、これで間違いないでしょう。
しばらく様子を見たいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:21986122 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
おそらく、異常気象のせいかもしれません。
ありがとうございます。
書込番号:21986126 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>bc-kazuoさん
>上新電機で5年間の長期保証を付けてるのですが
ジョーシンで購入されたのですね。
自分も去年そちらで購入しました。
エアコンの工事、特に量販店は怪しいところもありますが、ここは大丈夫だと思います。
工事保証は10年となっていました。
他でこんなところはないでしょう。
ジョーシンも安心したんじゃないですか。
書込番号:21986238
1点
>turionさん
確かに上新電機の取付け工事の人は、良い人が多いようですね。ただ、今回は来てチェックしてもらっても改善されないような気がして、ダイキンのスタッフに来てもらい、チェックしてもらいました。かなり長い時間親切にチェックして貰いましたが、異常無しとの事で、一応ガス交換をしてくれました。
やはり、今年の異常気象は大きく影響してそうですね。
書込番号:21986320 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無責任なアドバイスととられるかもしれないけど。。。
天井裏が無断熱なんじゃないかな?
最近同じようなクレームで 朝日が出た途端に天井の温度が30度越えるうちがありました。
そこの家は断熱工事は高額なので、排気ファン(換気扇)をつけました、日中の(冷房のない)部屋の温度が3度くらいさがりました。
サーモグラフィーで確認しているので、スットコドッコイな批判をしないで、お願いします。
書込番号:21986934
1点
>_ぽ ちさん
>>>天井裏が無断熱なんじゃないかな?
可能性ありますねぇ。
>>>部屋は6畳ですが、二階の部屋で、日中は太陽も当たるので、
真っ当な工務店などでの断熱などの部材を検査ないし精査をすべきでしょうかねぇ。
書込番号:21986951
2点
>_ぽ ちさん
アドバイスありがとうございます。
うーん、どうなんですかねぇ。一応積水ハウスの家なんで、根拠はないですがある程度しっかりした作りになってると思うのですが、断熱はどうなっているか、わかりません。せっかくアドバイスをいただいているのに言いにくいですが、断熱工事や、排気ファンを付ける予算は厳しい状況です。サーキュレーターで熱気を外に逃がすぐらいが精一杯って感じでしょうか。
すみません。
書込番号:21987227 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
やはり家に帰って30度を超えていたら、断熱されていない可能性が高いんでしょうかねぇ?
とにかく、いろいろと余裕がないので、とりあえずサーキュレーターをうまく活用出来ればと考えております。ありがとうございます。
書込番号:21987244 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>bc-kazuoさん
>>>一応積水ハウスの家なんで、
積水ハウスでも、三井ホーム、住友林業でも当たり外れの物件ありますでしょう。
一戸建てでしたら尚更です。
横浜市での財閥系のデヴェロッパーでは、マンション一棟を全戸立て直しの事例ありますし。
ダイキンのエアコンを毎日フル稼働してても、室温が30℃で体調不良でも””様子観察”で終わりかな。
書込番号:21987247
0点
>唐丸さん
ご紹介ありがとうございます。
これ、効果あるみたいですね!やられた事あります?
ただ…、バケツの水はすぐに無くなるようで、何時間かごとにバケツにお水を補給しないといけないようなんで、試してみるか悩んでいます。
書込番号:21987252 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
吸気するエアコンのフィルター部分の温度と排出する吹き出し部分の温度が10度以上の温度差があれば
エアコン自体は問題ないと思います。
書かれていますがサーキュレーターや扇風機を併用で部屋の空気を循環させるとかなり効率が違うと思います。
お住まいの地域がわかりませんが今日はここ数日の猛暑が大分和らぎましたね。(東京都在住ですが)
書込番号:21987267
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
そうかもしれませんね!(笑)
でも、さすがにフル稼働して30度は無いですけどね。
冷えが悪いと言っても、昔のエアコンのようにキンキンには冷えないというだけで、めちゃくちゃ冷えはしないですが、それなりには冷えますから。
で、昨日ダイキンのサービスセンターに電話相談して、早速ダイキンのスタッフに家に来てもらい、不具合が無いかチェックしてもらい(不具合は無かったようです)、一応ガス交換もしてくれました。気のせいかもしれませんが、その後、何となく以前より涼しくなるような気がします。(とりあえずまだ夜しか冷房をつけてないので)
ご心配をおかけしました。
書込番号:21987289 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>鬼気合さん
ありがとうございます。
実は昨日、ダイキンのサービスセンターに電話相談したら、早速ダイキンのスタッフが3人来てくれて、かなり長時間、温度計を使ったりいろいろチェックしてくれて、エアコンは問題ないという事で、一応ガス交換だけしてくれて帰られました。なのでエアコンに問題はなさそうです。おかげで以前より冷房が効くようになった気がしますし。
あとは、最近サーキュレーターを購入したので、うまく活用したいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:21987318 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
さすがに積水ハウスなら無断熱はないね。。。
引き渡しは最近なんでしょうか? すると全館換気か ロスナイのようか換気装置があると思うんだけど、もしあれば稼働してますか?
吹き出しの温度は? メーカーがわからないけど、フィルターはつまっていませんか?
それくらいかな。
書込番号:21987330
0点
>_ぽ ちさん
ありがとうございます。
引き渡しは…っていうのは、エアコンを購入して設置した日にちの事ですか?エアコン設置は、今年の5月後半。
吹き出しの温度は、昨日、ダイキンのスタッフの方々にチェックしてもらいましたので、フィルターも共に大丈夫だと思います。
とりあえず、最近購入したサーキュレーターを活用して、部屋にこもってる熱気を外に出したりして、頑張ってみたいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:21987490 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>_ぽ ちさん
忘れてましたが、AN25UESは、ダイキンの家庭用エアコンです。
書込番号:21987494 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ごめんなさい。
最近の住宅はかならず 換気装置がついているんです。
義務になっているかは 調べておりませんが、 それを(電気代がもったいないと)切るかたが 凄く多いんです。
冬のほうが影響が大きくでますが、 正常に動作しているかどうかは 結構影響があります。
ことば足らずですみません。
書込番号:21987601
0点
>bc-kazuoさん
>>めちゃくちゃ冷えはしないですが、それなりには冷えますから。
では、プライスとグレード相応ってなオチですか。
書込番号:21987604
0点
最近 法改正されてました。 法改正後の新築なら24時間換気になっています。
正常に動作していると 室温の最高値は数度さがります。 湿気も排出されますので、冷房も効きやすくなります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
建築基準法の改正(施行)により、今後は住宅全体を考えた、計画的な換気(24時間換気)を取り入れる必要があります。
書込番号:21987606
1点
>_ぽ ちさん
とんでもございません。
大丈夫です。
換気装置…
付いててくれたら良かったのですが、我が家は付いてないです。残念です。
書込番号:21987669 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>_ぽ ちさん
あっ!
すみません。
普段あまり気にしてないので忘れていましたが、よくよく考えてみたら、そういえば、2階の各部屋や廊下に換気扇の排気口?がありました。
無かったら、もっと地獄になってるんでしょうね。
書込番号:21987680 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
結局はそれもあるかもしれませんね!
まあ、「めちゃくちゃ冷えはしないですが、それなりに冷える…」と言ったのは、まったく冷えてないような表現をされていたので、私もそのように書きました。
でも、実際ハイグレードの機種は、やはり値段なりの機能は付いているでしょうし、それなりに効率よく冷えるような機能は付いていると思います。まあ、いろんな機種を試したわけではないので断言は出来ないですが。でも、値段が高いのに、グレードの低い機種と同じレベルではちょっとダメでしょ?
もちろんグレードの低い機種でも、部屋の環境によって効きは違うでしょうし。
ただ、やはりダイキンという空調専門のメーカーなので、グレードが低い機種でも「とりあえずダイキンにしとけば、よく冷えるんやろなぁ!」という期待はしてしまっていました。それで、今回はダイキンのこの機種を購入しました。
まあ、もうダイキンのスタッフに来てもらい、不具合が無いかを確認してもらい大丈夫だったみたいですし、ガス交換もしてもらい、以前より冷えるようになった感じがあるし、安心しましたのでもう大丈夫です。ご心配いただき、ありがとうございます。
書込番号:21987757 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
換気装置は熱交換(外気と内気)してますが、温度差がありすぎるので室内の吹き出しからは熱風が吹き出ます。
また家の向きも多いに影響します、西日は結構当たる時間が長いので室内に熱が入ってきます。
瓦も結構、陽射しで焼けます、コンクリート程ではありませんが。
西日が当たる家、部屋は買う、借りるものではないのは常識です。
書込番号:21988405
0点
>bc-kazuoさん
こっちは、朝の7時前から
>>> 熱中症情報 暑さ指数 大阪府大阪(7月26日 6時)
----------------------------------------------------------------------------
【環境省発表】
7月26日 6時の暑さ指数
熱中症の危険が増しています。
運動や激しい作業をする際には、定期的に休息しましょう。
ってなのが喧しくて往生してます。
書込番号:21988791
0点
24換気の法制化は最近でなく2003年から設置義務化です。ただし設計者の捉え方がまちまちなので
一種(給排とも機械換気)か三種(排気だけ機械で給気は居室のギャラリ等から成り行き)か分かれます。
寒冷地でない限り三種が圧倒的に多いと思いますので居室用のギャラリをロスナイ等の熱交タイプ
に交換すると効果あると思います。(ギャラリが低い位置についている場合はNGです)
勘違いする方も多いのですが居室についているものは換気扇でもギャラリでも目的は給気であり
熱や空気を出すものではありません。部屋から吸った空気を廊下を通して浴室やトイレから排気
させるのが三種換気の一般的な設計です。スレ主さんのお宅には廊下にもギャラリがあるようですが
広い家だとそういう場合もあります。
24換気を切る理由で多いのは電気代よりも運転音や冬の外気流入による寒気流入防止の為です。
特に専業メーカー等の安いパイプファンを早い時期に付けた建物は音がかなり大きくなっている
はずです。(24換気扇は正しく使ったら設計寿命としては10年も持たない=能力が出ないので)
書込番号:21988930
0点
で本筋に戻ってエアコンですが、置き場所も含め今年は相当暑いと思いますが室外機に上からバケツやジョウロで
水をかけてみて効きが変わるかどうか調べてみてください。外気温が高い時は非常に効果あります。
効果あった場合は断続的に続ければいいのですが(業務用は常時水をかけるオプション部品あったりします)
大変なので室外機用日よけをつけてみてはどうでしょう?風が強く通る場所だと室外機があおられる心配が
ありますので大きなサイズのコンクリートブロック脚に変える等して対策が必要となりますが。
書込番号:21988954
0点
ごめんなさい。 私の言っているものと違うと思いますので。。。
熱風がでるなら、施工不良です。
議論するつもりもありませんので、 あなたの言う症状に該当するお家にお住まいならハウスメーカーに問いあわせるといいですよ。。
>換気装置は熱交換(外気と内気)してますが、温度差がありすぎるので室内の吹き出しからは熱風が吹き出ます。
また家の向きも多いに影響します、西日は結構当たる時間が長いので室内に熱が入ってきます。
瓦も結構、陽射しで焼けます、コンクリート程ではありませんが。
西日が当たる家、部屋は買う、借りるものではないのは常識です。
書込番号:21988988
0点
>NSR750Rさん
ご心配いただき、ありがとうございます。
確かにそうですね!
でも、家を買うのに一軒家で、まわりの家とが少し離れている場合は、どこかの部屋は西日に当たってしまう事は避けられません。
ですが、先日ダイキンのスタッフに、不具合が無いかチェックしてもらいに自宅に来てもらったのですが、特に不良箇所は見つからず、結局はガス交換してもらっただけなんですが、昨日の夜は、いつもの設定温度にしていても、ガス交換前と比べて明らかに涼しい風が勢いよく出るようになりました。
なので、もう心配はなさそうです。
ありがとうございました。
書込番号:21989020 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
でも、確かに異常な暑さなので、本当に熱中症には気をつけないといけませんね。
私ごとですが、心配していただいてたので一応報告します。
先日ダイキンのスタッフに、不具合が無いかチェックしてもらいに自宅に来てもらい、不良箇所は見つからず、ガス交換してもらっただけなんですが、昨日の夜は、いつもの設定温度にしていても、ガス交換前と比べて明らかに涼しい風が勢いよく出るようになりました。設定温度を下げてみると、寒いぐらいになりました。どうやら、ガスの問題だったみたいです。
なので、これからは快適に過ごせそうです。
ありがとうございました。
書込番号:21989031 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>bc-kazuoさん
>>>でも、確かに異常な暑さなので、本当に熱中症には気をつけないといけませんね。
昨夜の天神祭りでの花火では、浴衣のお姉ちゃんが座り込んでるのを何人も見かけました。
書込番号:21989033
2点
>sky✖さん
ご丁寧ご説明いただき、ありがとうございます。
そうですねぇ、換気の件は何か動こうと思っても、そう簡単には動けないですし、部屋や廊下は暑くなりますが、極端に暑くなることはありませんので。
で、室外機は、水をかけたり、雑巾とバケツを使うのも良さそうですが、やはり手がかかるので、1番手っ取り早く出来る室外機用の日よけの購入を検討しております。
ありがとうございます。
書込番号:21989114 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>_ぽ ちさん
ご意見ありがとうございます。
とりあえず我が家では、熱風がでることはありませんし、極端に室温が上がることもないので、おそらく問題なさそうです。
で、エアコンも調子が良くなって、よく冷える感じなんで、大丈夫そうです。
ご心配いただき、ありがとうございました。
書込番号:21989175 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>居眠り十兵衛ちゃんさん
いや、この暑さは尋常ではないので気をつけないとですね。
お互い熱中症には気をつけましょうね!
ありがとうございました。
書込番号:21989179 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆さまへ
貴重なご意見をいただきありがとうございました。
とりあえず、メーカーの人に来てもらってエアコンの調子はよくなり、よく冷えるようになり、問題解決とさせていただきます。
ありがとうございました。
書込番号:21989181 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
これって 施工不良では?
真空引きが充分でなく、水分が残っていた場合の症状そっくりなんだけど。。。。
ま、酷暑に冷房が効くようになって よかったですね。。
書込番号:21990397
1点
>_ぽ ちさん
ありがとうございます!
そうなんですか!?もしかしたら、施工不良だったのかもしれませんね。
ちょっと残念です。
猛暑はまだまだ続きますが、お互い熱中症には気をつけましょうね。
書込番号:21991086 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
唐丸さん
>後、室外機のフィルター清掃も
我が家の室外機のフィルター、隣の室外機のフィルターなど
近隣は仲がいいので、あちこち見て周ったのですが、どこにもありません
どこに室外フィルターがあるのか教えて欲しいですが・・・(笑)
書込番号:21993959
6点
>りゅうNO3さん
フィルターではなく、ファンの部分に埃が付いていないかどうかを点検、ということじゃないですかね?
うちはワンルームの賃貸で古いエアコンが取り付けられていますけど、夜寝るときは29℃ぐらいにしないと風邪を引きそうなくらい冷えますよ。
使っていて不具合があれば大家さんが対応してくれるので、エアコンの修理、取り替えに関してはうちの場合は無料です。
書込番号:21995218
0点
ミニウサギさん。
>>後、室外機のフィルター清掃も
と書いてありますし、フィンの埃って微々たるもんですよ(笑)
フィンの埃なら、それなりに明確に表示してくれないと、、、ですね(笑)
書込番号:21996528
5点
たまたま通りがかって拝見しました。
一瞬、荒れてるのか!?と思うほど書き込みされている方が多く、いかに今年の異常な猛暑に皆様の関心が高いのか凄くつたわってきました。
今更なのですが、手前は主さんの仰る事に共感を感じました。
ダイキンのエアコンって、ぶっちゃけ他社の同等性能のエアコンと比べ、なんか効きがマイルドに感じると以前から思っていたもので。
手前、仕事の都合で外泊する機会が多いのですが、最近あちこちに民泊みたいな宿が増えてきて、安いのはありがたいのですがやたら狭くてだいたいが6畳未満の4〜5畳ほどしかない空間にベッド、TV、エアコンだけが設置されているので、行く先々でエアコンの効き具合を飽きる程経験しておりまして、そんな自身の経験から主さんの主張もあながち間違いではないと思い、ちょっと書き込みさせていただきました。
総体的にダイキンのエアコンは効きが正直なんか弱いです。特に「風ないす」とかいう冷風を直撃しないような機能なんか使うと、
「ん?温度設定自動で上がったんか!?」て程冷房が弱くなり、この猛暑には向いてない機能だな、とさえ思ったほどです。
ぶっちゃけコロナとか安物メーカーのクーラーの方がキンキンに寒い風を感じました。余計な機能がないため人体に優しいとか省エネとかにまで配慮していないがゆえに風邪引きそうな冷風がとめどなく出てくる、というような印象ですが。
その他、富士通、パナソニックと宿には下級グレードしか設置されていませんが軒並み言える事は「下級グレードのエアコンの方がシンプルな構造ゆえ結果的に寒いぐらい効いてる」というのが手前の経験から言える結論です。
自分もダイキンというメーカーは昔から個人的に好きで空気清浄機は10年以上ダイキン一筋です。
トラブった時のメーカーの対応も神レベルだし「さすが元業務用空調メーカーだ」と痛感するほど他社より1歩抜きんでた性能と能力の高さに全幅の信頼をよせております。
そんなダイキン贔屓の自分でさえ、エアコンの冷房効果についてだけは「なんでこんなに弱いんだ!?」と兼ねてより気になっていたんです。
先日馴染みの宿がリニューアルしエアコンをオールダイキンに入れ替えていました。
すると真新しいエアコンなのに「なんでこんなに効きが弱いんだ」とナゾで仕方なかったのでフロントに聞くと「他のお客様からも同じようなご意見がすごく多くて…何度かメーカーに人に来てもらって点検してもらったのですが異常はないとの事で…なんか導入した空調設備メーカーを選び間違っちゃったのかな、って最近思ってます。フロントも昼間暑いんですよ〜、前の古いエアコンの方がガンガンに冷たい風出てましたよ」って嘆いてました。
ネットで色々調べてみたら、どうやら「省エネ」と「人に優しい」を空調メーカーの視点で意識して作ると、こうゆう「マイルド」な味付けの製品に辿り着いちゃったようです。
ですから主さんの仰るダイキン効きが弱いかも説は、手前は「アリ」だと思います。
まぁ、でも効かないワケではありませんし、モノは確かなメーカーなので信頼感というか安心感という付加価値も含めて買ったと思えば納得できるんじゃないでしょうかね?
ダイキンの傑作「ストリーマ機能」もついてるし。空気清浄能力に関してだけは妥協できなかったと思えば後悔はしないと思いますよ。
ストリーマと比べりゃナノイーやプラズマクラスターはオマケみたいなもんですから。
ここ最近のあり得ない猛暑に特化するとダイキンは冷房効果弱めな気がしますけど、エアコンって年中通して使うものなので、1年通しのマクロ的な視点で考えると、電気代やら耐久性も視野に入るので、やっぱ「ダイキン」を選択して正解なんじゃないでしょうかね?
手前は団地住まいなので家屋の屋根裏換気や構造については無知なので解りません。
ただ主さんの最初の疑問点がエアコンの冷房効果についての製品に対しての書き込みだったのに対し、いろんな方々の色んな意見が少々脱線している方も中にはおられたように感じましたので、箸休めにでもなれば、と思い原点回帰的な事を書かせていただきました。
スミマセン、長文になっちゃって。
主さん、色んな意味でちょっと迷走がかって少々疲れたでしょ?
なので、こうゆうバカのしょうもない書き込みで締めくくれると少しは肩の力も抜けて気楽に収束できるんじゃないかな、と。
書込番号:21999233
8点
>さとしくんです♪さん
ご回答ありがとうございます!
そうですよね!ダイキン工業が変にこだわった結果、マイルドな風になり、結果として貧弱なエアコンに辿り着いた感じですよね。設定でマイルドな感じに出来るようにするのは良いけど、やはり…
めちゃくちゃ冷える!
キンキンに冷える!
さすがダイキン!
みたいなイメージを崩さないで欲しいです。
でも、そんなに簡単に買い替えれるものではないので、性能が落ちるぐらいの約10年ぐらいは我慢しますが、次もダイキンにするかは、ちょっと考えものです。
書込番号:22000838 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>さとしくんです♪さん
>>>そんなダイキン贔屓の自分でさえ、エアコンの冷房効果についてだけは「なんでこんなに弱いんだ!?」と兼ねてより気になっていたんです。
リヴィングにて稼働してます うるさら7 AN90VRP が特異で個体差での冷房の効きが良過ぎるのかな。
室温は、24℃です。
今夜は、PLの花火で週末の4日は淀川の花火の予定です。
書込番号:22001939
0点
冷たさを求めるのなら、三菱重工のビーバーエアコンがオススメです。
三菱重工、三菱、ダイキン、富士通と最近の機種を全て経験しましたが、冷え、パワーは三菱重工が一番いいです。
夏はひんやり冷たい涼風感、冬はしっかり暖かい温風感を届けますという、キャッチセールス通りです。
書込番号:22003347 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
まだ解決してないのでしょうか?
工事店で点検されているとのこと、販売店やメーカーサービスにも見てもらうといいですよ。。。
30度までなるのは やっぱりおかしいと思います。
ガス回収、真空引き+ガス(+オイル)交換で解決した現場もありました。
これで直る場合は 設置時の真空引き、真空度チェックが駄目で 水分などが入った施工不良の可能性が高いです。
メーカーサービスは施工不良があっても施主には 忖度して言いません。
書込番号:22013811
0点
>_ぽ ちさん
まだ解決してないのでしょう…
って、私の事ですか?(私の事じゃなければ、出しゃばって、すみません。)
一応、このクチコミは、すでに解決済にしてるのですが、それ以降にもここに書込みをされる方がいらっしゃるだけでして…。(もちろん、有難い事です。ありがとうございます)
ちなみに、もう何回か報告させていただいておりますが、メーカー(ダイキン)の方に来ていただき、長時間チェックしていただき、ガスの全交換をしていただいたみたいなので、真空引きとかオイル…とかはわかりませんが、おそらく、もう不良箇所は無い状態かと思います。(メーカーの方を信じます。)
で、冷房も除湿も、まあまあ効くようにはなりました。…が、それほどパワフルさは感じませんし、キンキンというよりマイルドな冷え方です。今はサーキュレーターも併用して、そこそこいい感じにはなっています。
ご心配いただき、ありがとうございます。
書込番号:22014283 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
-
【おすすめリスト】今年のうちにこれで組め的な自作ゲーミングPC案
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)









