『【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか』のクチコミ掲示板

霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]

  • 温度変化を予測する「先読み運転」に対応したエアコン。多機能な上級シリーズである「Zシリーズ」の2018年度モデル。
  • 1人ひとりの体感温度を予測する「ムーブアイmirA.I.(ミライ)」を搭載。「風あて」「風よけ」で2人同時に快適な風を送る。
  • 天井にたまりがちな暖かい空気を循環させて再利用する「サーキュレーターモード」を搭載。
霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト] 製品画像

画像提供:PREMOA

最安価格(税込):¥143,000 (前週比:±0 )

  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2017年12月15日

省エネ評価:★★★★★ 冷房(木造和室目安):11畳 冷房(鉄筋洋室目安):17畳 暖房(木造和室目安):11畳 暖房(鉄筋洋室目安):14畳 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の店頭購入
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のオークション

霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]三菱電機

最安価格(税込):¥143,000 (前週比:±0 ) 発売日:2017年12月15日

  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の店頭購入
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]のオークション

『【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか』 のクチコミ掲示板

RSS


「霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ56

返信16

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]

写真のリビング、東京湾岸、南向きタワマン中層階に住んでます。冬場は床暖房完備ですので、夏場の冷房で、霧ヶ峰のZシリーズの大きさで悩んでいます。
設置は赤枠を想定してます。
ベッドルームは子供部屋として使用し、引き戸は開放しており、子供部屋、キッチンにも冷房が行き渡ることを想定してます。
4018で充分か、5618が必要かどなたかアドバイスいただけたら幸いです。尚、当方全くの素人です。
よろしくお願いします。

書込番号:22473915 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
watagucciさん
クチコミ投稿数:292件Goodアンサー獲得:10件

2019/02/17 18:50(5ヶ月以上前)

>りょうへいへいさんさん
同じく素人なので、アドバイスではありませんが、ウチは木造戸建てというのもあり、部屋を解放したときの畳数を考えて、電器屋さんに相談した結果、大きめのにしました。電器屋さんに相談されてみてはどうでしょうか?

書込番号:22474170 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:2796件Goodアンサー獲得:218件

2019/02/17 20:19(5ヶ月以上前)

どうも。

南側でコンクリートが焼ける
そしてこのフロア全体を冷やすとなれば5618の能力が必要かと

扇風機若しくはシーリングファンで空気を回してやらないと隅々まで冷気が回りませんよ

書込番号:22474426

ナイスクチコミ!5


里いもさん
クチコミ投稿数:34816件Goodアンサー獲得:3085件

2019/02/17 21:04(5ヶ月以上前)

>りょうへいへいさんさん こんにちは

寝室塞ぐことできても18.6畳ありますよね、それと南向きの入日です、上手くブラインド等で仕切ったとしても5.6Kw必要となると思います。

書込番号:22474579

ナイスクチコミ!3


wenge-iroさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3606件Goodアンサー獲得:610件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/02/17 23:20(5ヶ月以上前)

りょうへいへいさん さん こんばんは。。

SHASE-S112を用い冷房負荷を試算してみることにしました

ご提示の情報を整理すると
東京湾岸のタワマン中間階/中部屋のお住いで
冷房を対象とする広さは合計19.8畳、バルコニー有り。

設置部屋の方位を拝見しますと
真南向きではなく、少し東に傾く南南東の方位でしょうか

(この方位により平米あたりの最大熱負荷も異なります。
この場合、真南の方位から東の方位へ傾くに連れ

最大熱負荷は徐々に増加して行きますので
この点も考慮させて頂きました)

これらの環境条件より
平米あたりの最大の熱負荷は99W

その最大の熱負荷に平米数を掛け合わせると
約3,267W

それから予冷時間を標準の1時間から30分へ短縮させる係数
1.13を掛け合わせると3,655W

この値に、キッチンからの熱負荷400Wを加えて
締めて4,055Wの能力が必要となります。

従って、設置する予定のモデルは
可変する最大能力も大きい(5.3kW)上位モデルでもありますし
4.0kWでも賄えるものと考えております。。

書込番号:22475005

ナイスクチコミ!10


クチコミ投稿数:867件Goodアンサー獲得:122件

2019/02/17 23:39(5ヶ月以上前)

やっぱwatagucciさんが言われるように
電器屋さんに相談されるほうがいいと思います
販売店、あるいはメーカーなど。
実際に現場調査をして計算しないと・・・
この場で事細かく計算式だの提示されても
それを参考にされて、冷、あるいは暖が効かない場合
果たしてこの場で提案した人が責任とってくれるのか
エアコンを専門にしてる自分でさえ能力計算は
メーカーに行ってもらってますよ
数日前にメーカーから依頼があった見積もり
18畳程度のリビングでも8キロクラスのエアコンでしたし
6畳でも2,5キロを提案されましたし
実際に現場に赴いて調査しないとダメじゃないかと思います。

書込番号:22475055

ナイスクチコミ!9


wenge-iroさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3606件Goodアンサー獲得:610件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/02/18 00:16(5ヶ月以上前)

メーカーへ計算依頼していると言う割には
先日は、どれほどの断熱性なのか?明確になっていない状況にもかかわらず

能力的にも余裕を持って賄える極めて断熱性能の高いQ1住宅まで視野に入れて計算しておらず
ただ単に「能力不足」とお答えになっていたはずでしたが
今のお答えと矛盾しているように思えます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000680183/SortID=22250451/#tab

書込番号:22475141

Goodアンサーナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:05(5ヶ月以上前)

ご返信ありがとうございます。
家電量販店で電気屋(メーカー)に図面を見せて相談したところ、どちらでも大丈夫ではと曖昧なご返事だったもので。。

書込番号:22475306 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:06(5ヶ月以上前)

返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。やはり大きな方がいいのですね。

書込番号:22475307 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:07(5ヶ月以上前)

返信ありがとうございます。
仕切っても足りないとやはり大きな方ですかね。

書込番号:22475308 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:08(5ヶ月以上前)

ご丁寧にありがとうございます。
うーむ悩ましいですね。余裕ある方が良い気もしてきました

書込番号:22475309 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:10(5ヶ月以上前)

ありがとうございます。
たしかに現場調査は必要かもしれませんね。
その場合のコストなど心配で。。
すいません。

書込番号:22475310 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2019/02/18 05:10(5ヶ月以上前)

たしかにそうですね。
難しいところなのかもしれませんね。

書込番号:22475311 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:482件Goodアンサー獲得:90件

2019/02/18 21:17(5ヶ月以上前)

>りょうへいへいさんさん
こんにちは。
各先頭に回答下さった方のハンドル名を書かれないと、誰への返事がわからなくなりますよ?

神奈川で南西向きマンションで中間階、中間部屋で22畳を4.0kW機で過不足なく冷暖しているものです。
ですが、貴宅の場合、エアコンを部屋の角に設置していて、風量が不足し、全エリアを均等に冷やすのは、少し荷が重いと思いました。
拙宅ではキッチンの真正面方向にエアコンが設置されているので、夏でも冷風が直接届くので何とかなっている状況です。

両機の差ですが、
5.6kW機の方が隅々まで冷気を均一に行き渡らせる能力が上なことと、その分電気代が少し高くなること。
設定温度近辺での最弱風量での音量が8dBも、つまり4.0kW機より倍以上うるさいことです。
兎に角静かなことを優先する場合のみ、4.0kW機をお勧めします。
MSZ-ZW4018Sの冷房は秀逸な静けさです。暖房はあまり静かではなく5.6kW機と変わりありませんが。

ご参考までに。

書込番号:22476986

Goodアンサーナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1066件Goodアンサー獲得:82件

2019/02/18 21:32(5ヶ月以上前)

りょうへいへいさんさん、こんばんは
4でいいのでは?
タワマン、密閉性高くペアガラスで熱もカット、上下左右の隣室も冷すでしょうし、窓面以外は陽が直接入らないので、一般家屋以上にエアコン効きやすいと思います。

書込番号:22477037 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:9件

2019/02/19 07:43(5ヶ月以上前)

>ハ○太郎さん
ありがとうございます。
ハンドル名も、そうですね。素人で失礼なことを申し訳ございません。
音の観点がぬけてました。
なるほどです。
家の角に置くのはマストではないので、
4.0にしようと思います。
本当にありがとうございます。

書込番号:22477857 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2019/02/19 07:44(5ヶ月以上前)

>あいによしさん
アドバイスありがとうございます。
納得です。
4.0にしようと思います。

書込番号:22477859 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]
三菱電機

霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]

最安価格(税込):¥143,000発売日:2017年12月15日 価格.comの安さの理由は?

霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]をお気に入り製品に追加する <490

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:7月19日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング