こちらの機種を最近購入。
今まで使用していたパナソニックの最上位モデルは設定温度26度で快適でした。
でも、この機種は29度設定でパナの26度設定と同じぐらいの体感になり、それ以上設定温度を下げると寒く感じます。
気になったのでサービスマンに点検依頼。
細長い、棒状の温度計を振りながら、部屋中の温度を計測。
確か記憶の範囲では室内機の温度センサーあたりが27度台(あくまで記憶の範囲)、その他の壁、窓なども27、28度台で、
いつも座ってる、エアコン正面付近は25度でした。(ちなみに温度計は家にありません。)
結果、問題はないとのこと。一応部品を変えることもできますが、故障、不具合ではないので同じだと思いますとのことでした。
パナの話をしたら、他社さんのことはわかりかねますとの回答。
でもよく考えたら設定温度と室温がぴったりというのも変だなと。温度センサーは室内機にあるので上の方に。
でも温度計はそれより下に。当然、上の方が暖かいのでエアコンはさらに冷やそうと頑張るため、
床付近にいる我々は寒く感じ、温度計も設定温度通りにならず、差が生まれる。これが普通なのかな?とも。
みなさんのエアコンは設定温度と実際の室温に何度ぐらい差がありますか?
うちは、もし温度計があったとしたら3度ぐらいの差があるのではないかと。(29度設定で温度センサーが27度台、座ってる床付近が
25度台なので温度計を設置する場所がその中間ぐらいだとして26度ぐらいかなと笑)
これって普通ですか?じゃあなぜ前のパナは26度設定でも寒く感じなかったのだろう?
不思議です。この三菱の機種が普通なのか、以前のパナが普通なのかわかりません。。。
でもその三菱のサービスマンは設定温度より3度、いや2度でも差があることはない、誤差があっても1度ぐらいまでですと
言ってたんですよ、まぁその誤差の意味が温度センサーや壁や窓の温度のことで、温度計のことではないのなら言ってることは矛盾しないのですが、
普通は設定温度と室温の差のことだと思いますよね。。。どうなってるのでしょう?笑
16点

>ninnin88さん こんにちは
設定温度と体感温度の差でしょうでしょうか、当方もパナ、日立、三菱を使ってテストしていますが、三菱のは0.5度ステップ
での設定ができます、その時の室内温度計(違う場所へ2本あり)もほぼその温度になっています。
0.5度下げると、すぐにコンプレッサーが回りだします。
このことから言えることは、温度センサーが進歩して正確に細かく感知できるようになったと思われます。
書込番号:21960049
7点

>ninnin88さん
>>>三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト]
ってスペックは、冷房(木造和室目安):8畳 冷房(鉄筋洋室目安):12畳 暖房(木造和室目安):8畳 暖房(鉄筋洋室目安):10畳
ってな記載ありますが、計測の部屋ってリヴィングでしょうか?
オイラも、最近 ダイキン > うるさら7 AN90VRP-W [ホワイト] を4台まとめ買いをしたのですが硝子窓は複層ガラスです。
マンションの間取り4LDKで23畳相当でのリヴィングにて屋外は晴天にて先ほどのラジオの天気予報では外気は35℃だそうでして設定温度は25℃にしてて、壁掛けでの寒暖機能付きの電波時計を観ますに26℃になってますんで、ほぼスペックに合致した結果になってます。窓には厚い遮光カーテンを設置して省エネにも努めてます。
>>>みなさんのエアコンは設定温度と実際の室温に何度ぐらい差がありますか?
幅を取って、2℃くらいの差になってます。
ダイキン > うるさら7 AN90VRP ってスペックが 冷房(木造和室目安):25畳 冷房(鉄筋洋室目安):38畳 暖房(木造和室目安):23畳 暖房(鉄筋洋室目安):29畳なんで、こういう要素も勘案すべきかと。
書込番号:21960189
7点

三菱のムーブアイはセンサーで人のいる所を感知してその付近を重点的に温度管理している筈だから
設定を変更する事で体感を変える事はできませんかね?
書込番号:21960215
13点

こんにちは。ユーザーではないですが。
サービスマンの言うことがご自身には疑わしくてモヤモヤされているのでしたら、いっそ取り替えられる部品とやらを一式取り替えて貰ったらいいんですよ。
論より証拠、もしそれで変化がないならそういう機種なんだな、と、ご自身も諦めがつきますよね。
正常な範疇だから部品交換は有料になりますよ、とでも言われたのなら、話は別ですが。。。
ご自身の直感を信じてみましょう。
書込番号:21960528 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

里いもさん
>三菱のは0.5度ステップでの設定ができます、その時の室内温度計(違う場所へ2本あり)もほぼその温度になっています。
0.5度下げると、すぐにコンプレッサーが回りだします。
凄いですね、うちと何が違うんだろう?住居環境、密閉性とかかな?ここまで違うと笑うしかないです笑
うちでは三菱の実力が出せないのでしょうか。。。
居眠り十兵衛さん
>計測の部屋ってリヴィングでしょうか?
八畳の寝室です。
>幅を取って、2℃くらいの差になってます。
私も2度までなら誤差の範囲かと思うのですが、3度となると三菱に期待してただけに残念なのです。三菱としては仕様の範囲
ということなので。。。同じ部屋で使用してたパナと何が違うのか。。
配線クネクネさん
>三菱のムーブアイはセンサーで人のいる所を感知してその付近を重点的に温度管理している筈だから
いえそこまでムーブアイに期待してはダメみたいです。
サービスマンも言ってましたが、赤外線センサーと言っても専門に使用するものと比べては無理があり、
大きな動き、または立った状態での感知はしやすいが、普通日常生活でよくある小さな動き、座った状態には弱いです
と言ってました。。。でも以前のパナのセンサーよりは上かな?
みーくん5963さん
>いっそ取り替えられる部品とやらを一式取り替えて貰ったらいいんですよ。
論より証拠、もしそれで変化がないならそういう機種なんだな、と、ご自身も諦めがつきますよね
そうなんですが、その場の雰囲気が交換しても意味ないよね?的な感じに包まれており笑
時間の無駄だと思い、初めから諦めてしまいました。。。
書込番号:21960642
4点

>ninnin88さん
>>>八畳の寝室です。
ウチは、寝室は13畳相当なのだがスペック通りなセッティングです。
>>>3度となると三菱に期待してただけに残念なのです。
敢えて鈍感になれば宜しいかと。
書込番号:21960651
5点

>ninnin88さん
初めまして。
私は2017年のパナXシリーズユーザですが、
書き込み番号:21062841に冷房時の室内温度と室内機認識温度との
相関を測定したグラフを載せているので、再掲します。(みにくくてすみません)
これからわかることは我が家の部屋の条件では、貴殿とは真逆で
天井付近エアコン吸入口でのセンサー認識温度は常に0.5℃〜2.0℃室温よりも低く推移する。ということ。
それにも拘わらず、
室温は26.5℃設定に対してぴったり0.5℃の差もなく忠実に推移していく。ということ。
つまり、
エアコンは部屋全体の温度がどうなるかを折込み済みで制御していて、単純に室内機についているセンサーの温度だけで
運転している訳ではないということがわかりました。
MSZ-ZWには0.1℃単位でみられるセンサーを搭載しているのだし、パナ同様の制御はできるはずの気がします。
もっとも、パナ機には個体差を見込んでか保守モードで温度補正を3℃までかけられるようになっています。
MSZ-ZWにも同様に設定温度を補正するモードとかないのでしょうかね?
書込番号:21960800
4点

居眠り十兵衛さん
>敢えて鈍感になれば宜しいかと
知人にこのことを話したら、買ったばかりだからだよ、時間が経てばどうでもよくなると言ってました笑
鈍感力、大事ですよね。
ハ○太郎さん
測定グラフ参考になります。
>天井付近エアコン吸入口でのセンサー認識温度は常に0.5℃〜2.0℃室温よりも低く推移する。ということ。
それにも拘わらず、室温は26.5℃設定に対してぴったり0.5℃の差もなく忠実に推移していく。ということ。
>つまり、エアコンは部屋全体の温度がどうなるかを折込み済みで制御していて、単純に室内機についているセンサーの温度だけで
運転している訳ではないということがわかりました。
この機種はしかも温度センサーだけでなく、ムーブアイが体感温度を見て、補正してくれているはずなのですが。
里いもさんのレスなども考えると、うちの環境によるものなのかなとも。。
同じ部屋でパナ26度設定、三菱29度設定が快適であることは言えます。
書込番号:21961082
2点

>ninnin88さん
ここ大阪は酷暑にて外気は37℃の予報なんですが、ダイキン > うるさら7 AN90VRP が頑張ってまして
リヴィングでの室内は、26℃になってます。
3連休なんですが、屋外に出るのは億劫になってきます。
書込番号:21962112
2点

居眠り十兵衛さん
うちの三菱も頑張ってくれてますよ〜
休みは寝て過ごします笑
書込番号:21962865
3点

>ninnin88さん
今日同様の書き込みがありましたので
bbs.kakaku.com/bbs/K0000905090/SortID=21962960/#tab
書込番号:21963049
0点

>ninnin88さん
購入しました三菱のエアコンに不満あるのでしたら次回の購入では、MSZ-FZ9018S などでの三菱でのフラッグシップモデルを
お薦めします。
書込番号:21968166
3点

里いもさん
参考になりました。ありがとうございます。うちの三菱も風が止まることあるんですよ。確か三菱は設定温度になっても
送風を出し続ける仕様のはずですがなぜでしょう?笑
送風が出続けたら湿度戻りで不快、でも止まったら止まったで温度上昇でやっぱり不快。。エアコンとは奥が深いですね。
居眠り十兵衛さん
FZも同じく設定温度と室温に差が出るとの書き込みを他の掲示板で見たことがあります。
それにFZは十四畳以上からなのでうちの寝室には大きすぎます笑
今回のことがあり三菱はもうないかもしれませんね〜。
書込番号:21970596
1点

>ninnin88さん こんにちは
我が家も先日、三菱電機のmsz-zw6318sを購入し、
似たようなことを体感しています。
我が家の場合は、設定温度29度に対して、日中は寒いくらいに涼しい一方で、夜は29度相当に少し暑く感じます。
日中も夜も同じような温度になるのであれば、それに合わせた設定温度にすればまだ良いのですが、同じ設定温度でも日中と夜とでかなりの差が感じられるため、モヤモヤとした気持ちで使用しています。
色々とオプション機能を試してみてはいますが、上記の傾向は変わらずです。
このエアコンは温度の確認をしようとするとなぜか体感温度しか確認できず、実際の室温や外気温がどうなっているかの情報までは得られていないのですが、日中は外が暑いから室内をかなり冷やさないと体感温度29度にならず、夜は外が涼しいから室内をあまり冷やさなくても体感温度29度になる、ということだと思うことにしています。
体感温度の予測が甘いのかもしれませんね。
書込番号:21971089 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

タカミーミーさん
>設定温度29度に対して、日中は寒いくらいに涼しい一方で、夜は29度相当に少し暑く感じます
うちも似たような感じです。ほんとに体感温度29度か疑いたくなるぐらい涼しいですね笑
夜は室温が下がり、設定温度にすぐ達してしまうので、送風に切り替わることが多いため湿度戻りもあり蒸し暑いことがあるのではと思っております。
>実際の室温や外気温がどうなっているかの情報までは得られていないのですが、
外気温や湿度はわかりませんが、室温はムーブアイを切りにすればリモコンに表示されます。体感温度とほぼ同じですが。
これは推測ですが、三菱は冷房の吹き出し温度が低く、風が冷たいので体感的に寒く感じる、でも設定温度通りにはなる。
ということなのかもしれません。あくまで推測ですが。。。まぁその前に温度計買って、設定温度と室温が一致するか確認しろよってつっこまれそうですが笑
いずれにしても、三菱はよく冷えるという口コミはネットでよく見かけますね。
書込番号:21972931
2点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2218-W [ピュアホワイト]
このタイプの量販店(エディオン)モデルを3年前寝室に交換設置(既存の埋設配管使用)しました。
2年前の冬あたりから暖房時に「ゴォー」とか「グアォー」とか「怪獣のようなうなり」みたいな大きな音が数秒間(5〜10秒)、不定期に出るようになりました。最近は頻度が高くなり、一晩に数回するときもあります。風は感じません。室内機の内部でしているような感じです。夜中に目覚める時もあります。
「三菱電機お客さま相談センター」に何度か相談しました。リモコン設定の切り替え(ピュアミスト)、プラグの抜き差し、等試しましたが好転しません。霜取り・気圧の変化・ドレーンの状態等も関係ありませんでした。(西日本の温暖な地域に住んでます)
相談センターの方は、修理対応になりますとのことです。でも、音の発生が不定期のために、状態を把握できるのかな?と思います。
と言いますのも、このエアコン設置(エディオン電気工事)してから、2年間に3回もガス抜けになる工事ミス(配管接続フレア工事ミス)を体験させられました。その都度の「エディオンサービスセンター」「三菱電機サービスセンター」の対応に不安感・不信感が抜けきれません。
どなたか原因や今後の対応について良いアドバイスをお願いします。
7点


機種は違いますが、うちの場合もやはり3年後、室外機が暖房で とりわけフルパワーの時に大きな音を立てるようになりました。
修理を依頼したら、「室外機器の配管等が共振でぶつかる音なので、間に緩衝材を入れました。」と言われました。
その後は、やや小さくなったようですが・・・。
スレ主様の場合、室内機の様ですから うちのとは違いましょうかね?
書込番号:21681956
15点

>あさとちんさん
有難うございます。
ご案内いただいた「音の原因」に近いのが「ゴーという音が出る」かなと思います。
でも、ここに書かれている換気機能はこの機種にはついていません。
そして、お掃除ロボット:この機種ではおそうじメカですが、運転中は作動しないようです。
ですから、この中には該当する「異音」は無いような気がします。
書込番号:21681977
4点

>渚の丘さん
有難うございます。
「三菱電機お客様相談センター」に現在の異音と配管の振動の関係について、問い合わせました。
関係性はないようです。
新しい指摘だったのでもしかしたら・・・と思ったのですが残念でした。
書込番号:21681990
5点

>ガルシアの手紙さん こんにちは
暖房時の大きな音については各社共通するものがあるようです。
エアコン暖房時の音 で検索されてみてください、例えば
https://airconcleanpro.com/useful/column67
書込番号:21682863
9点

>里いもさん
有難うございます。
このような方法で探せばよかったのですね。
検索した中に、もしかして・・・とおもわせるような記事があります。
「三菱電機お客様相談センター」に確認してみます。
でも、相談センターは認めるかな???
三菱電機エアコンの欠陥を指摘されることになるからなあ???。
書込番号:21683889
3点

>里いもさん
「三菱電機相談センター」に連絡しました。
やはり、把握というか認めませんでした。
結局、販売店通じて三菱電機サービスセンターの技術員に連絡していただくことにしました。
参考までに里いもさんに教えてもらった検索方法で探し当てたHPと抜粋を以下に張り付けておきます。
これを読むとエアコンは高級機は三菱電機製は避けるべき、ということですね。
そして、同じ機種でも個体差があるということですね。いわゆる「あたりはずれ」でしょうか。
このような場合新品と交換してもらえないのでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いします。
以下
http://kaimonodou.yuujuu.net/article/177073379.html
抜粋
安価なエアコンは、細かい冷媒制御をしていません。
節電運転に切り替わっても、わずかに冷媒を回しています。
高級機は、設定温度になって節電運転に切り替わると、室外機のコンプレッサーを止め、冷媒ガスを流さないようにします。
高級機が節電性能に優れているのは、この仕組みによるところが大きいです。
ただ、この節電機構には弊害があります。
節電運転に切り替わった後、室内温度が上がってくると、コンプレッサーを再始動して冷媒を回し始めます。
止まっていた冷媒を回し始める時の音が、ゴォーという数秒の音となって室内に響きます。
室内機の近くで聞いていると、室内機内部のファンから音が出ているように感じます。
しかし、音は冷媒ガスが流れている配管から出ていると、メーカーに確認して判りました。
通常運転中は静かでも、この唸り音がかなり大きい固体があり、ビックリすると思います。
冷媒の流れを上手く制御しているエアコンは、大きな音にならないように工夫されています。
メーカーの技術力の違いでしょうね。
残念ながら三菱重工の高級機種エアコンは、冷媒制御が上手くないようです。
たちが悪いのは、同じ機種でも固体差がある事です。
書込番号:21684537
14点

そうでしたか。
音は私も気になるほうですので、大変参考になりました。
因みに、うちのメーカーの違うエアコンでも、大型のはいつも静かで、小型の安価なのは やはりうるさいですね。(涙
書込番号:21684717
3点

>渚の丘さん
私も勉強になりました。
お蔭さまで先が見えてきました。
Goodアンサーは今後の事が解決してから対応させていただきます。
よろしくお願いします。
書込番号:21684801
5点

三菱重工と、三菱電機は違いますよ😁
書込番号:21751925 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

昔家に有ったダイキンマルチのエアコンにこのような症状がありました、機能は正常でしたが、音が気にりますね、冷媒の循環している音のようでしたが。
書込番号:21958662 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ガルシアの手紙さん
私も暖房時の爆音に悩んでいます。
型番MSZ-ZW2516-W
ですが、全くおなじ状況です。
今夜は2度目の爆音で目がさえてます(怒)
最終的にはどのような対応をお取りになりましたでしょうか?ぜひ、参考にさせていただきたいです。
やはり、販売店経由で問い合わせすべきでしょうか?
書込番号:22348130 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>jo123さん
>全く同じ状況です
やはり私だけではなかったですね。
・今は様子見の状態です。
参考までに
・どちらにお住まいですか?
・いつ頃設置されましたか?
・購入した電気店は?
・保障は何年ですか?
・室外機と室内機の距離は?
・室外機の設置状況は?
・室外機に風はあたりますか?
・音がする時の時間帯は?
・音がする時の外気の温度は?
師走で多忙なので、後日私の経験を踏まえて、
わかる範囲でアドバイスさせていただきます。
書込番号:22352425
0点

>ガルシアの手紙さん
年末のお忙しいところ、ご返信ありがとうございます。
やはり様子見ですか。
私の状況をちょと説明します。
型番違いで同じ機種を3つ持っています。
MSZ-ZW7116S-W
MSZ-ZW2816-W
MSZ-ZW2516-W <= これがうるさい
他の2つはうるさいと思ったことがありません。
・どちらにお住まいですか?
埼玉南部です。
・いつ頃設置されましたか?
2016年10月です。
・購入した電気店は?
ケーズデンキです。
・保障は何年ですか?
10年保証です。
・室外機と室内機の距離は?
1m位でしょうか。
2Fの設置で室内機の裏直下に室外機です。
・室外機の設置状況は?
2Fのベランダに設置です。
・室外機に風はあたりますか?
南側なので直接風があたることはないです。
・音がする時の時間帯は?
2時、4時、7時
昨日は3回でした。
音が鳴り出すときの状況は多分こんな感じです。
いつも眠い状況なので正確ではないのですが。。。
部屋の温度が上昇してエアコン停止。
ちょっと寒くなったら爆音が始まる。
といった感じだと思います。
音が鳴り出すときは、
室外機がポンポン言い出し、室内機がブシュー。<=この音が大きい!
ちょっと時間をおいてゴーツという音が10-20秒程度続く感じです。
そのあとはふつうの運転。
・音がする時の外気の温度は?
10℃以下になると発生するようです。
・部屋の畳数
六畳のフローリングです。
書込番号:22358010
2点

私も、寝室に霧ヶ峰を設置しており、たまに「ごぉーー」と鳴るのと、除湿機能が悪かったので(湿度がさがらず、逆に湿度が上がる)、サービスマンに来てもらい冷媒を補充してもらいました。冷媒補充作業中、室内機から「ごぉーー」と鳴り出しました。(しかも数分間)
その後、冷えも悪く、冷媒に空気が入ってるのかもという事で、冷媒の入れ替えをしましたが、除湿能力も回復せず、困ったもので、再度サービスマンに相談しようと思います。
書込番号:22854731 スマートフォンサイトからの書き込み