『RAS-X40H2とRAS-X56H2』のクチコミ掲示板

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2

  • 日本で初めて熱交換器自動お掃除「凍結洗浄」を採用したエアコン。プレミアムXシリーズの2017年モデル。
  • 人や部屋の環境を認識する「くらしカメラ AI」を搭載し、エアコン内部の汚れ具合を予測し洗浄頻度をコントロール。
  • 除菌効果のあるステンレスを使用した「ステンレス・クリーン システム」や、凍結洗浄で洗い流した水やドレン水の排水経路に「ステンレス水受け皿」を採用。
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2 製品画像

最安価格(税込):¥129,600 (前週比:+1,932円↑)

  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2017年10月下旬

店頭参考価格帯:¥129,600 〜 ¥129,600 (全国2店舗)最寄りのショップ一覧

省エネ評価:★★★★★ 冷房(木造和室目安):11畳 冷房(鉄筋洋室目安):17畳 暖房(木造和室目安):11畳 暖房(鉄筋洋室目安):14畳 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のオークション

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2日立

最安価格(税込):¥129,600 (前週比:+1,932円↑) 発売日:2017年10月下旬

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2のオークション

『RAS-X40H2とRAS-X56H2』 のクチコミ掲示板

RSS


「ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2」のクチコミ掲示板に
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2を新規書き込みステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ19

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

RAS-X40H2とRAS-X56H2

2019/03/30 23:52(2ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2

クチコミ投稿数:3件

下記に同様の質問があるのですが間取りが違う為書き込みさせて頂きます。

同じ様な質問で申し訳ないのですが
タイトルの2台のエアコンの購入で悩んでいるためアドバイスを頂ければと思っています。

東京住まいで鉄筋マンション
LDが10.6畳
キッチンがオープン式のカウンターキッチンで3.5畳
2つだけなら14畳ほどなのですがLD横に1室上吊りの3連スライドドアで仕切られる4.5畳の部屋があります。

LD横の部屋は恐らくエアコンは取り付けないと思うのですが
出力の高いものを購入した方がよろしいでしょうか?

本体+工事費でも恐らく2万位しか違わないので
高いものを使用して温度を抑えて使用するか

一応ガス式の床暖房がLDにはあるのでそちらを併用して
低いものを使用して冬は床暖房を状況によって使用夏は扇風機等で代用等
方法が色々あって悩み所になってます。

わかりにくいかとは思いますがアドバイスを頂ければと思いますのでよろしくお願いします(_ _)

書込番号:22569421

ナイスクチコミ!0


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3565件Goodアンサー獲得:603件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/03/31 11:58(2ヶ月以上前)

一ノ瀬ラン さん こんばんは。。

居室の位置関係や方位により必要とする能力は異なりますので
以下の設置環境について補足情報をお願いします。
・M.S内での居室の位置関係(例・中間階/中部屋or中間階/角部屋(窓の在る方位と角の方位)or 最上階/中部屋etc)
・窓面積とその方位(なるべく正確な方位、例)南南西向きetc)、それと窓の仕様(Low-Eペア樹脂サッシorシングル・アルミサッシetc)
・天井の高さ(気積を知っておく為)

書込番号:22570272

ナイスクチコミ!3


銀メダル クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:83件

2019/03/31 12:54(2ヶ月以上前)

>一ノ瀬ランさん
こんにちは。
前の方は一戸建てでしたので、マンションとは全く異なりますから質問していただいて一向に構わないのですが
1点だけ、追加情報を。
詳細は>wenge-iroさんから答えていただけると思いますが、

新築?築浅の高断熱物件?それとも20年以上の壁厚15cmのマンションですか?と申しますのは
近年マンションの中でも断熱性能が特に優れた造りのものがありまして、樹脂複合Low-Eペアガラスなどを窓に設置し、
4.0kW機で20畳以上でも問題ない物件が出てきているからです。
特段、配慮した物件ではなく、普通のマンションならそれでも良いでのすが、
そこの情報も併せて教えてくださいね。

書込番号:22570373

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:3件

2019/03/31 21:36(2ヶ月以上前)

wenge-iro様 ハ〇太郎様

お返事ありがとうございます。
追加の情報なのですが

位置関係は低層階の中間部屋?(上下左右全て部屋があります)
窓はリビング、4.5畳の部屋にあり方角は南西です。
大きさは測ってはないのですがだいたいリビング側が畳2畳位で
4.5畳の部屋はその三分の二位だと思います。


天井の高さは2580mmで、窓ガラスは複層ガラス。
サッシについては現状表記があるものがなかったのでわからない状態です。
新築で断熱等性能等級は4との事でした。

今の段階で捕捉できるのがこれぐらいなのですが大丈夫でしょうか?

書込番号:22571499

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3565件Goodアンサー獲得:603件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/04/01 00:41(2ヶ月以上前)

一ノ瀬ラン さん こんばんは。。

情報ありがとうございます!
早速ですが、ご提示いただいた情報から

必要とする能力、つまり冷房負荷をSHASE-S112にて
負荷計算すると、次のような結果となります。

冷房負荷:129W/u × 30.69u × 1.13 + 400W ≒ 4,874W

備考
129W/uという数値は、中間階/中部屋の南西向きで
窓面積を1間と2/3間という設置環境の条件から割り出した
平米あたり最大熱負荷の平均値です。

30.69uは冷房を対象とする延べ床面積を表します。

1.13とは、予冷時間を標準の1時間から30分へ短縮させた係数です。

400Wは、キッチンから発生する熱負荷を表します。

窓面積は、SHASE-S112での設計基準から見ると
平米あたりの窓面積率は高めの約52%増となり

また、設置部屋の方位も南西向きということもあって
双方の条件により熱負荷は通常より大きくなります。

更には、外壁面数こそ一面外皮ではありますが
LDと洋室?4.5畳の部屋が外皮と接し、おそらく広い外皮面積のため
断熱等性能等級4となっているものと考えられます。

この事から暖房負荷も試算すると5,480Wは必要だと思われます。

従いまして、5.6kWを選択されると
標準的な稼働状況にて省エネ性も担保され無理なく賄えるものと思われます。

何れにしても4.0kWでは、冷房負荷の値は定格内に収まらないので
選択なさらないほうがいいです。

書込番号:22571929

Goodアンサーナイスクチコミ!3


銀メダル クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:83件

2019/04/01 08:36(2ヶ月以上前)

>一ノ瀬ランさん
どうも。

>wenge-iroさんの結果を見て、神奈川で貴宅と同等の南西向きマンションで、
22畳相当を4.0kW機で賄っている私としては、4.0KW機を勧めようかとも思ったのですが、やめました。

省エネ大賞X40H2には訳あって、X56H2と同じ騒音値なんです。
つまり、わざと風量をでかくして冷暖効率を稼いでいる。
それじゃ意味がないんですね。5.6kW機より静かなら、メリットはかなりあるのですが、これでは意味がありません。

素直に5.6kW機をお勧めします。

書込番号:22572238

ナイスクチコミ!1


保留中さん
クチコミ投稿数:1件

2019/04/01 14:23(2ヶ月以上前)

こんにちは。素人の実際の使用経験ですが、
西日本
木造南向き天井2550mm
一階LDK14畳+4.5畳 複層窓
の環境で4.0の方を使っておりますが特にエアコンが頑張っている様子も無く、立ち上がりから設定温度までも温度差によりますがそこまで時間はかかりません。騒音も気になる人はなるかもしれませんが普通のエアコンの範囲内だと思いますし、主さんの場合鉄骨造+床暖がありますので暖房に関しては全く問題ないと思います。冷房は使ったことがありませんが、一般的に暖房より出力を必要としませんので、問題ないかと。
価格.comはスペック史上主義と言いますか、大は小を兼ねるの考えの方が多い印象で自分も購入前に悩みましたが、普通に使う分には5.6ではオーバースペックだと思います。この機種は4.0までと5.6からでは消費電力もかなり違いが出ますし、「電気代がかかってでもエアコンだけで即暖かく、即涼しくなって欲しい」みたいな普通より強力な効果を望むのであれば5.6でもいいと思いますが、個人的にはせっかくの最上位機種、超省エネタイプで必要以上の出力は無駄かなと思います。
補足になりますが、現在最安値のQoo10ですとそのままQoo10内で取り付け工事も別で注文できます。4.0までは13500円で、今クーポン出てますので1500円引きになります。本体には値引き効きませんが恐らく通販では最安で買えると思います(^^)

書込番号:22572695 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


wenge-iroさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3565件Goodアンサー獲得:603件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/04/01 20:36(2ヶ月以上前)

一ノ瀬ラン さん この場を少しお借りいたしますね
申し訳ございません。

保留中 さん こんばんは。。

「大は小を兼ねる」とのご意見は
こちらの掲示板でも、その他のクチコミ情報でもよく目に止まり

その意見に対し疑念を持たれるのもよく理解出来なくもありません。
その点、私も同意です。

そのことは取り敢えず横においておくとして…

>西日本
>木造南向き天井2550mm
>一階LDK14畳+4.5畳 複層窓

保留中さん宅の設置環境を拝見すると
スレ主さん宅との大きな違いは
南向きと南西向きという方位に違いがあったりしますね

この方位の違いにより、必要とする能力に大きく影響し
南向きから西向きに傾くに連れ
熱負荷は徐々に増加して行くことも明らか

では?どれほど最大の熱負荷に差異が生じてしまうのかというと
スレ主さん宅の南西向きの最大熱負荷は129W/u

一方、保留中さん宅では、比較的熱負荷の小さい南向きの方位だということもあって
最大熱負荷は92W/u、ただし、窓面積や外皮面積が同じであると仮定した場合

つまり、両者の最大熱負荷の差は?というと
平米あたり37Wもの違いが見られます。

ということは、スレ主さん宅(18.6畳)とほぼ同じ広さ18.5畳に掛かります
冷房負荷は92W/u × 30.525u ≒ 2,808W

この数値に予冷時間30分へ短縮させ、また調理時に発生する熱負荷を加えてみると
冷房負荷は3,573Wとなり、保留中さん宅という環境条件に限り
4.0kWでも十分賄える試算ということになります。

ですから、方位という環境条件が違ったりすると
保留中さん宅では4.0kWでも賄えたとしても

日射取得の異なるスレ主さん宅では、冷房負荷は定格4.0kWを超えてしまう為(冷房負荷:4,874W)
標準的な稼働状況にはならない場合もあるのです。

つまり、設置環境の条件、たかだか一つ違っても
適正能力は異なってしまうということを
ご理解いただけるといいのかなと思ったりもしております。

>大は小を兼ねるの考えの方が多い印象で自分も購入前に悩みましたが、
>普通に使う分には5.6ではオーバースペックだと思います。
>この機種は4.0までと5.6からでは消費電力もかなり違いが出ますし、
>「電気代がかかってでもエアコンだけで即暖かく、即涼しくなって欲しい」みたいな
>普通より強力な効果を望むのであれば5.6でもいいと思いますが、
>個人的にはせっかくの最上位機種、超省エネタイプで必要以上の出力は無駄かなと思います。

そうした考えは、冷房負荷の値が定格4.0kW以内に収まっていることを
前提にした場合です。

で、実際、スレ主さん宅の冷房負荷を見てみると、予冷時間を30分へ短縮させなくても
4,359Wは必要なので、定格4.0kWの能力では標準的な稼働状況とは行かず

特に、真夏の午後から始動でもさせたりすると、必然的にアップアップの状況に追い込まれ
省エネ効率も5.6kWより省エネ効率も低下させてしまいます。

つまり、冷房負荷の値が定格の4.0kWを超えるような場合には
標準的な稼働状況で省エネ性をも担保可能な5.6kWを選択するのが鉄則なのです。

書込番号:22573362

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3件

2019/04/03 14:34(2ヶ月以上前)

wenge-iro様 ハ〇太郎様 保留中様

様々なご意見ありがとうございます。

個人的に悩んだ結果RAS-X56H2を購入することに決めました。

やはりRAS-X56H2の方が安心に使用していけそうですしね。


goodアンサーは細かい数字も出していただけたwenge-iro様につけさせていただきます。

様々なご意見ありがとうございました。

書込番号:22577067

ナイスクチコミ!1


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2
日立

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2

最安価格(税込):¥129,600発売日:2017年10月下旬 価格.comの安さの理由は?

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2をお気に入り製品に追加する <457

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング