エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71H2
これまでのメーカーからの対応について、このようなものなのかご教示いただきたく初めて投稿させていただきます。
何回も発生して費用は無料ですが対応する時間がもったいなく、こんなに不良が続くことがあるものか聞きたいです。
購入後約2年の2021年冷房開始時エラー65発生。
よくわからないが保証期限切れてるが今回は無料で修理するといって、サイドファンの右と左両方とフィルター基板を交換。
どうもフィルター基板が劣化していたようです。
その後2年間問題なかったが、昨年エアコンクリーニングを行った後プラズマエラーが発生しクリーニング業者が富士通さんを手配。
プラズマユニットが汚れていて放電部分内部まで汚れているため発生と説明された。
おそらくクリーニング業者の取り扱いミス(クリーニング業者が支払う)
その後から非常に調子が悪く、プラズマ交換後1か月でエラー65発生。
再度サイドファンとフィルター基板を交換、その時に対策したサイドファンと言ってたが効果なく今年5月エラー65再発。
今度はサイドファンと電源基板というものも交換、先月またエラー65発生、何回も同じ部品が壊れるのもおかしいと思い詳しく説明してくれる方を希望し。
プラズマの放電が内部のホコリに帯電して、ファンのモータを壊すのでサイドファンのモータをノイズ強化した対策品を取り付けてもらいました。
プラズマユニットが汚れ、内部のほこりに帯電するとファンが壊れることがよくわからないのです。
サイドファンの何を強化したのか聞いても本社でやっていて内容はわからないと不信な感じです。
書込番号:25807547 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

過去スレとか見るとサイドファンは不具合があって
対策品が出ているようですね。工業品である限り
当たり外れが一定数はでてしまうんですよね。
こちらが過去スレになります
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2150/MakerCD=158/#25804933
書込番号:25807619
2点

5年目ですよね。
なので2択です。
1、延長保証とか入っているのであれば修理してもらって使い続ける。
2、三菱電機とかダイキンとか他社に乗り換えるかです。
書込番号:25807633
2点

>豆豆waさん
>エラー65が何回も発生して治らず
メーカーを変えた方が良いのでは、ダイキンを4台使用していますが10年以上で不具合などは出ていません。
書込番号:25807648
4点

参考までにもしも買い替えるなら大分値下がりした
2023年三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW7123S
が良いと思います。
2023年三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW7123S
https://kakaku.com/item/K0001488769/?lid=itemview_relation2_name
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/product/2023_z/
書込番号:25807688
3点

後は壊れにくいという点ではこう言うシンプルな方が良いですので
2023年型のダイキンS713ATCP-Wとかですね。
このタイプ住宅設備向けしか7.1KWはないのですが。
2023年型 ダイキンS713ATCP-W
https://kakaku.com/item/K0001508368/?lid=itemview_relation2_img
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/2023/products/cx_series
https://www.ac.daikin.co.jp/customercenter
個人的には他社に乗り換えが他の方も言う通り良いと思います。
書込番号:25807736
3点

>豆豆waさん
はっきりした原因がわかりませんが、帯電した埃とモーターの電位差で電流が流れて壊れるとか、埃が吸着しやすくなって壊れるとかではないでしょうか
書込番号:25808848 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

皆様ありがとうございます。
新しいタイプでも多数発生していることに驚いた次第です。
また、サポートが説明のプラズマの放電が内部のホコリに帯電して、ファンのモータを壊すのは同じでなので、古いものも新しいものも同じと思いました。
結論はなにを対策しているかわからないが、対策品と言われる部品に交換すると再発しないようです。
書込番号:25826737 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28H
どなたかアドバイス願えればと思います。
今、エアコンを買い替えようと検討をしています。
この時期なので冷房はもちろんなのですが、今年から暖房もエアコンで使用したいと考えてます。(ストーブやヒーターの灯油の臭いが苦手で…)
ある家電量販店さんからはこのモデルを勧められました。暖房機能も一般のに比べて高いし、充分ではないかとの事で。
ちなみにウチの周りは冬季は最低気温だと−2度くらいにはなります。
しかし、他の家電量販店さんに話を聞いたら、寒冷地仕様でないと暖まらないと、豪語されました。
近所の方は寒冷地仕様を使用してなくても、充分暖まるかなと言う情報はあるのですが…。
書込番号:22684159 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>gocci.hさん
お住まいの地域や降雨降雪状況、部屋の状況がわからないので、正確な回答は難しいでしょう。
最低温度が−2度くらいだとすれば、エネチャージ機能のあるパナソニックのXシリーズかWXシリーズ
がベストだと思います。他メーカーに比べて低温暖房能力が高いこと、霜取り機能がエネチャージシステム
により暖房が止まりにくいことが理由です。また省エネ性能でもトップクラスですから不満は出にくいと思います。
私自身このシリーズを使っていますが、暖房は全く問題ありません。(東京都内)
良い買い物になるよう祈っています。
書込番号:22684769
1点

>やぼなおじさんさん
アドバイスありがとうございます!
パナさんの今、調べたら結構良い値段するんですねぇー!
それだけの価値があるって事なんでしょうね!
参考に検討してみます^_^
書込番号:22684791 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

gocci.h さん こんばんは。。
内容は 、やぼなおじさん さんと被って申し訳ないのですが
お許し願います。
一般的に、最低気温−2度ほどで、降雪も僅かに数えるくらいの状況にあれば
特に、寒冷地仕様になさらなくてもいいですよ。
あとは、暖房を重視をして
温風の吹き出し時間を長く持続可能なモデルを望まれるのか
暖かさへの拘り如何になって来ます。
そこで、こちらのモデル、富士通/Xシリーズでもいいとは思いますが
もし、最も暖房に長けたモデルを、とお望みなら
パナ/WX・Xシリーズがお勧め
このモデルの暖房運転について少しお伝えしますと
当方、在住地域の気象傾向は
第一級の寒波でも訪れたりすると、最低気温は−5台
21時ごろから翌朝8時半頃までほぼ半日間氷点下を推移し
常日頃から乾燥した状況にあります。
そんな気象条件下において、パナ/Xシリーズの制御は
サーモオフにもならず、霜取り運転もない
実質、ノンストップ暖房が可能です。
ですから、真冬の厳しい冷え込みでも暖かく快適。
もちろん、体感温度を上げるために加湿器は必要で
併せて、室温ムラの軽減のためにもサーキュレーターと
併用することをおすすめします。
ご参考まで。。
書込番号:22685001
1点

>wenge-iroさん
耳よりな情報ありがとうございます!
ちなみに10畳用を検討しているのですが、そのパナソニックのXシリーズはおいくらくらいするのでしょうか?
参考価格的にでも分かればありがたいです。
書込番号:22685347 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

gocci.h さん こんばんは。。
すみません。。今購入を検討しているのでもなければ、店にあたっている訳でもございませんので
実売価格までは判りません。あと地域相場も在ったりなんかもしますし…
で、お買い得価格で購入するためには、型落ちモデルを狙うといいのですが
今の時期からですと、量販店では在庫も尽き、入手するのも難しいのかも?知れません。
あと半月でも早ければよかったのですが…。
取り敢えず、ダメ元で、ご近所の各量販店を手当たり次第
電話であたって見て在庫確認してはいかがでしょうか
在ればラッキーだとは思います。
今現在、そんな状況です。
書込番号:22686957
1点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56H2

内部乾燥機能って搭載が始まってもう20年以上になるんじゃないかと思います。
個人的にですが物は試しで内部乾燥機能をオフ状態で1年使った事がありますがあっという間に
カビ臭が酷くなったのを覚えています。
なのでそれなりの効果はあると思いますよ。
書込番号:22279866
18点

回答ありがとうございます。
内部乾燥機能オフ状態でカビが発生するということは、やはり、熱交換器加熱除菌だけだと、熱交換器以外の部分はかえってカビが繁殖する可能性があるってことですよね?冷えていく過程で菌の繁殖に最も適した温度帯を通過するはずなので、熱交換器加熱除菌だけだと、熱交換器以外の部分で死ななかった菌はその温度帯の時に繁殖する可能性があるはずですよね?熱交換器加熱除菌のマイナス面を内部クリーン機能が補っているということでしょう?
書込番号:22280130
8点

こんにちは
加熱除菌運転は、内部クリーン運転の効果を含むと取説には有ります。
書込番号:22280864
11点

回答ありがとうございます。
取扱説明書p.32-33を見ると、送風運転と短い暖房運転を約90分行うという点は加熱除菌運転も内部クリーン運転も同じで、加熱除菌運転ではそれに「熱交換器の加熱」が加わるというだけの違いのようです。
しかし、実際には、加熱除菌運転だけではカビが発生するということは、やはり、「熱交換器の加熱」によるカビの繁殖効果が加熱除菌運転中の乾燥運転によっては十分に相殺されていないということになります。90分では十分に乾燥できていないのかもしれないし、加熱除菌運転後、カビの繁殖に適した温度帯の状態が長く続いて、その間にカビが繁殖してしまうのかもしれません。
内部クリーン運転は初期設定では「切」に設定されているようで、メーカー自身は加熱除菌運転だけで十分だと思っているのかもしれませんが、その考えは甘いということになります。
加熱除菌運転だけの場合、内部クリーン運転だけの場合、両方する場合について、(熱交換器部分だけでなく)「全体」として、どれが最も菌が少なくなるのか、メーカーにきちんと実験データを示してほしいところです。もし内部クリーン運転だけの場合が全体として最も菌が少ないという結果になったら、加熱除菌運転なんかしない方が良いということになりますから。
書込番号:22280997
12点

>かりとるさん
取説には、
・内部クリーン運転は、カビや雑菌を発生しにくくする。
・内部クリーンはホコリや既に発生したカビや雑菌を除去する働きは有りません。
と書かれていますので、加熱除菌運転とは目的が違うと思います。
加熱除菌運転も除菌後、送風して乾かす必要があるので、加熱だけではダメなようです。
書込番号:22282621
11点

ありがとうございます。
加熱除菌運転だけで十分だと思ってカビが発生しているとも知らずに内部クリーン運転をしていない人もけっこういるかもしれません。
内部クリーン運転だけの場合が全体として最も菌が少ないという結果が出る可能性は低いかもしれませんが、検証しないとわかりません。
熱交換器の加熱がそれ以外の部分でカビの繁殖を助長する可能性は十分予測できることですから、全体としてどうなるかの検証を開発段階でするべきだと思いますが、加熱中の乾燥運転で十分に相殺できると思い込んで検証しないというのはメーカーとして責任感が不十分です。健康に影響することですから、きちんと検証してほしいと思います。
書込番号:22283278
4点

私も心配になって調べました。
カビがもっとも生えやすいのは温度が25℃くらいのときのようです。
https://kabitori.jp/temperature/
なので,熱交換器の加熱除菌によって周辺部の菌の繁殖を助長するようには思えません。
書込番号:23257622
9点

ありがとうございます。
しかし、熱交換器の加熱除菌後に周辺部の温度がどう変化するのかが問題です。
実験してみないとわからないことです。理論的考察だけでは結論は出せません。
書込番号:23258149
4点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71H2
LDKプラス隣接和室で計23畳ほどの空間です。
10年たったうるさらが省エネ性能星1であまりに電気代が高いので買い替え検討しており、こちらas-x71h2を候補に挙げてます。
ヨドバシでは上記の富士通ゼネラルを費用対効果で鬼推しでしたが、三菱msz-zw7118s-wや日立ras-x71h2なども気になってます。
どなたか詳しい方でアドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:22163203 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

私もX40H2を購入検討中です。
casmyさん同様、三菱・日立・パナの最上位グレードで比較して
今のところほぼノクリアに絞りました。
最上位グレード同士だと、冷房・暖房の能力や省エネ性は
ほとんど差がないように見えたので、気になっている室内機の
カビなどによるにおいを抑えることに注目してます。
これのセールスポイントの熱交換器加熱除菌に惹かれたのと
当方海から近い所に住んでいるので標準で耐塩害仕様+基盤コーティング済み
(8月に基盤腐食でエアコン壊れた実績あり)
という2点です。
日立は熱交換器を凍結洗浄ということで売っているようですが
凍らせてもカビを殺菌できるわけではないので、生き残って洗浄で
取り切れないものが残るのではないかなと推測しました。
三菱は熱交換器の除菌洗浄までは何もやってなくてコーティングで
汚れを落としやすくしているだけのようです。
パナは量販店で隠蔽配管に対応できないとメーカー販売員に言われたので
その時点で候補から外れ。
ただ、熱交換器加熱除菌も価格com内での口コミ数・レビューが少ないので
どこまで頼りになるかは使ってみないと何とも言えませんね。
冷房使用後に温風が90分ぐらい出るようなので、停止タイミングを
気にしてあげないといけない機種のようですから。
あまり回答にはなっていないですが、私も便乗して他のXシリーズユーザーさんの
ご意見を伺ってみたいところです。
書込番号:22166186
2点

パナの隠蔽配管も下位から上位まで普通にやってますが・・・
新築の現場での骨組みが出来てから
冷媒配管、あるいは排出ホースなど埋込みます
もちろん隠蔽配管用部品を使用してからの施工です。
書込番号:22166353
4点

三菱機ZW系のホームページ上ではコーティング以外にカビクリーンという機能名でオゾンを利用した
カビ抑制機能が書かれてますよ。
書込番号:22166504
3点

りゅうNO3さん
パナソニックの販売員に言われたのですが
検討していたのがCS-X408C2で自動排出方式のお掃除ロボット搭載の場合
隠蔽ができないといわれました。たぶん外へゴミを出す分の配管がある分
NGなのだと理解しています。
配線クネクネさん
三菱の分は不勉強でした。ちゃんと内部乾燥もさせているようなので良さそうですね。
ただ、我が家には上記のように基盤コーティング必須なので、三菱の場合
オプション対応になるので候補からは結局外れそうですが。
スレ主さんが海から近い所にお住まいでなければ、三菱のZWも
価格com上の値段ではこの機種よりも全然安いのでいいかもしれませんね。
書込番号:22167404
2点

>dekisugi3995さん
同じくノクリア最有力ですか(^^)
富士通ゼネラルは玄人受けが良いなどと聞きますが、イマイチ確証持てません。
個人的にはダイキンやパナほどプランド力が無い分、性能面で負けてないのにお買い得というイメージです。
日立は電気代が一番安く済むと量販店で説明受けましたが、正しい数値の判断方法がわかってないのでいい加減なもんですが、想定電気代や期間電力量、省エネ達成率などの数値見る限りそのように見受けられます。
ただ、口コミがあまりに評判悪そうで躊躇してしまいました…
10月入って値下げのラストスパートに期待です。
書込番号:22167768 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>たぶん外へゴミを出す分の配管・・・
>隠蔽ができないといわれました。
その隠蔽用配管が画像ですが
まあ新築途中から配管施工して
足場のあるうち室外機まで配管して
引き渡し前に室外機設置配管しております。
量販ならまず自社みたいな行程は踏まないと思いますね
(完成までの期間が数カ月ですし)
書込番号:22169005
2点

casmy さん こんばんは。。
3機種からの選択でしたら
ヨドバシの店員さんのおすすめの富士通/Xシリーズで
いいと思えますが、
私は、おすすめしますよ。
理由は、幾つかあるのですが
まず、あちこちで湿度が高く不快だと叫ばれる中
富士通では、そんな不快な湿度制御は聞かれないですね
その要因は、制御プログラムの作り込みにもあるのでしょうけれど
「省エネファン」と言いまして、サーモオフの時、自動的に送風ファンを停止させ
不快な湿度戻りを回避させる機能を搭載していることが一つの要因でもあります。
更に、この湿度制御とは別に、再熱除湿機能も搭載しており
言わば、二通りの湿度制御に絡めた使い方が可能なので
とても有効活用できるものと思っております。
それから、ユーザーさんからの声をお聞きになりたいとの
ご要望であるなら、以下のスレットスレ主さんへ質問を投げかけてみてはいかがでしょうか
併せて、そのスレットには、各メーカーの特徴についても触れさせておりますので
そちらも参考にして頂ければ幸いに存じます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21423104/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%B0%89%BA%83G%83A%83R%83%93#tab
書込番号:22169122
3点

>wenge-iroさん
解説ありがとうございます。
時間差でこちらのアドバイスを確認する前に先ほど日立のras-x71h2を購入してしまいました(-。-;
せっかくのアドバイス活かせずスイマセン…
うちの10年前のうるさらを夏と冬にフル稼働させるとオール電化の我が家では電気代が跳ね上がってしまうので、元凶はエアコンだと考えており、電気代安くなることを期待して買い替えました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000994755/SortID=22168910/
書込番号:22169216 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40H2
ご質問です。
本機の売りである、熱交換器の「加熱除菌」を定期的に行う場合、別機能である、「内部クリーン」は不要なのでしょうか。それとも両方行う方が良いのでしょうか。
書込番号:21997064 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

取扱説明書のPDFを確認すると冷房や除湿運転を10分以上使用すると停止後内部クリーンが
動作すると記載がありますよ。(設定オン時)
なのでパナ機なんかにもシーズンオフ後や冷房除湿のシーズン前に使用する事を推奨している
臭いま洗浄と同じ様な位置づけだと思います。
ただ、個人的にですがメーカー機種は違う普及機で内部クリーン(逆暖房運転)をしないで1シーズン
使ったら見事にカビ臭が発生したので併用の方がいいと思いますよ。