このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
電源ユニット > Segotep > GP1350-FM Gold
こちらの電源は現在販売中止になっていますが、電源ケーブルの規格が12Aのものが混在している為だそうです。
ピーク時には12Aでは発火の恐れなどがありますので、すでにご購入済の方はご注意されると良いです。
詳しくはこちらのブログにて。
https://blog.bitcafe.jp/mining-76
1点
お〜す! おひさ
情報サンクス∠(^_^)
あなたお元気でなによりであります (*゚v゚*)
書込番号:21605457
1点
自国の常識が通用しない例ですよね。
中国の場合200V系なので、12Aでも余裕があるのです。
尤も1,000W越えの電源を100Vで扱うというのは正気を疑うものがあります。
書込番号:21612221
3点
>uPD70116さん
>中国の場合200V系なので、12Aでも余裕があるのです。
考えてみればそうですよね、そもそも電圧が日本は世界的に見て低いですもんね。
トランス入ってるから普通に使えちゃうので普段はこんなことまではあまり気にしないですが…。
小生、しっかりとした知識があるわけではないですが大容量のものだと100Vではピーク(定格も?)に達せず、
200Vで初めてピーク電力に達するものなどもありますよね。
日本のコンセントでは1500Wまでいけるので、100Vなら15Aくらいまでは電線の規格が安全を満たしていればいいのかな、くらいに考えていましたがあまりよくないのでしょうか??
書込番号:21612338
1点
変換効率を考えれば80Plus Goldの1,350Wでは、規格を通るぎりぎりなら1,552Wとなり100Vなら15Aを超えます。
勿論、余程のことがない限りフルに使うことはないでしょうが、万が一のことがあって屋内配線の方が燃えたりしたら大変です。
どうせ20A用の配線をして貰うくらいなら効率の良い200Vの方が良いのではないでしょうか。
契約自体に変更は必要ないですし、20A用の工事をすることを考えれば工事費用も大差ないでしょう。
マイニングみたいに毎日続ける用途では少しでも効率が良い方がいいでしょうし、切り換えるだけで100Vの80Plus Platinumに匹敵する効率になります。
書込番号:21617551
3点