S25VTES のクチコミ掲示板

S25VTES

  • シンプルでベーシックなEシリーズの2018年モデル。「ヒートブースト制御」により、運転開始後の立ち上がりを早め、設定温度まで素早く暖房。
  • 洋室の袖壁や和室の真壁などにも納まるコンパクト設計。「風ないス運転」「ワンタッチ入・切タイマー」など、基本機能が充実し、ワンタッチで使いやすい。
  • 過酷な外気環境でも常に安定した冷暖房能力を発揮。専用アプリでスマートフォンやタブレットがリモコンになり、家の中や外出先でもエアコン操作が行える。
S25VTES 製品画像

拡大

最安価格(税込):¥47,980 (前週比:+1,000円↑)

  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2018年 2月

店頭参考価格帯:¥47,980 〜 ¥53,400 (全国3店舗)最寄りのショップ一覧

冷房(木造和室目安):7畳 冷房(鉄筋洋室目安):10畳 暖房(木造和室目安):6畳 暖房(鉄筋洋室目安):8畳 S25VTESのスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • S25VTESの価格比較
  • S25VTESの店頭購入
  • S25VTESのスペック・仕様
  • S25VTESのレビュー
  • S25VTESのクチコミ
  • S25VTESの画像・動画
  • S25VTESのピックアップリスト
  • S25VTESのオークション

S25VTESダイキン

最安価格(税込):¥47,980 (前週比:+1,000円↑) 発売日:2018年 2月

  • S25VTESの価格比較
  • S25VTESの店頭購入
  • S25VTESのスペック・仕様
  • S25VTESのレビュー
  • S25VTESのクチコミ
  • S25VTESの画像・動画
  • S25VTESのピックアップリスト
  • S25VTESのオークション

このページのスレッド一覧(全4スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「S25VTES」のクチコミ掲示板に
S25VTESを新規書き込みS25VTESをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※
4

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ15

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 換気ホースは必要?

2019/06/08 18:32


エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES

クチコミ投稿数:6件

この商品は換気ホースを別途購入する必要はあるでしょうか?

書込番号:22721736 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
papic0さん
クチコミ投稿数:17001件Goodアンサー獲得:3422件

2019/06/08 18:38

>ゆにふくさん

換気ホースというものを知らないのですが、拙宅に設置したときには、本体に付属する部品だけで設置してくれたと思います。

書込番号:22721753

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:121件

2019/06/08 18:43

いえいえ、このEシリーズは換気ホースは必要ありませんよ
冷媒管、ドレン、操作線、アース端子のみです。
ていうか接続口はありません。

書込番号:22721764

Goodアンサーナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:6件

2019/06/08 18:57

>papic0さん
>りゅうNO3さん

特に必要ないとのことで安心しました。
お二方ともどうもありがとうございます!

書込番号:22721800 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:494件Goodアンサー獲得:27件

2019/06/08 19:01

普通のエアコンですから、換気機能はありませんので、換気が必要と感じるようでしたら、

換気扇を着けるとか、空気清浄機の設置を、お勧めします。

書込番号:22721808

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2019/06/08 19:24

>QueenPotatoさん

了解しました!
ありがとうございます!

書込番号:22721843 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:121件

2019/06/08 19:26

側面パネルを外した部分をアップしてみました
画像のような感じです
左がEシリーズ。

書込番号:22721847

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:6件

2019/06/09 17:20

>りゅうNO3さん

わざわざ写真までありがとうございます…!
こういう構造になっているのですね。
とても参考になりましたm(_ _)m

書込番号:22724000 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:121件

2019/06/09 21:27

工事に立ち会えるのでしたら
なかなか見る機会もありませんので、ぜひ。
1時間ほど真空引の間、パネルを開放してましたね
撮影練習した時、ちょうど検査員が来られましたけど(笑)

書込番号:22724561

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件

2019/06/10 19:31

>りゅうNO3さん

後日工事に来てもらい立会う予定なので、その際に見てみようと思います!
ありがとうございました^o^

書込番号:22726466 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:121件

2019/06/10 21:52

立ち会われる予定でしたら、まず室内機側に同封の
「施工説明書」をご覧になり観察してください
配管の仕上げは作業者により、まちまちですが…
真空引きは10分以上と謳ってあります。

書込番号:22726759

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件

2019/06/11 21:09

>りゅうNO3さん

メーターを見て真空引きが完了したと判断した時点で終了するとのことですが、10分を基準にしてあまりに短いようでしたらもう少しお願いしてみようと思います!

書込番号:22728846 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ34

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES

クチコミ投稿数:119件

2台付けました。

気温・室温20℃前後ですが、冷房の方はほとんど効いている感じがしません。
噴出し口の風も送風時とほとんど変わらない気がします。

試運転のとき取り付け業者さんから、
「寒いときにはコンプレッサーが始動しにくく冷え始めないのでテストがしにくい」とお聞きしましたが、
それにつけても効きません。

設定温度18℃(最強)風量最大で、始動時22℃で1時間付けて22℃です。

こんなものでしょうか?夏に入って気温があがったら設定温度になるのでしょうか?

書込番号:22605288

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:119件

2019/04/16 11:43(2ヶ月以上前)

暖房は1時間ほどで最大設定温度の30℃に達します(外気温22℃)

書込番号:22605291

ナイスクチコミ!6


YS-2さん
クチコミ投稿数:2313件Goodアンサー獲得:185件

2019/04/16 12:45(2ヶ月以上前)

最大冷房にセットしてもこの季節ですから、然程冷気は出ないのでは ?

”暖房は1時間ほどで最大設定温度の30℃に達します(外気温22℃)” なら、一度部屋を最大暖房にして暑くしてから試せばよいのでは (-_-メ)

でも、スレ主さんは何がしたいんでしょうかね ? 本体の機能テストですかね ? 正しく取り付けられていれば不要な操作・・・

書込番号:22605433

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:73件

2019/04/16 13:15(2ヶ月以上前)

昔のは外気温が設定温度以下ならクーラー側は入りませんでしたけど、今もそういうのがあるのかな?
暖房が効くんで、効くと思いますけど。
スレ主さんはちゃんと動くかテストしたいんでしょうね

書込番号:22605515

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:119件

2019/04/16 15:01(2ヶ月以上前)

YS-2さん
テキトーが一番さん

お返事ありがとうございます
---------------------------------
>YS-2さん
これまで付いていたのは30年前の冷房専用機RAS-185NKでした。

この機種だけでなく当時の(だけではなく私の知っているエアコンはすべて)
外気が何度であろうと「最大」と設定すれば吹き出し口からその機種の限界温度の風が出るものでした。

「最近のはこういうものなのですか?」という質問だと思ってください。

「最近のものも30年前のものも同じ動作」である場合、
今回の商品は故障しているか取り付け不備の可能性が出てきます。

「一度部屋を最大暖房にして暑くしてから試験」は一度していますが、
同じ結果であったのと、業者さんの話では室内機ではなく
「室外機の反応の話」ということでしたので載せませんでした。
ご指摘をありがとうございます。

お話の内容から
「私の知っている機種とは違い今の機種は外気温が低いと冷房は働かない」
という結論であろうと理解しました。

ありがとうございました。

---------------------------------
>テキトーが一番さん

私の経験だと昔のは設定温度に関係なく動作しました。
テキトーが一番さんと私の「昔」がたぶん違うと思いますが、
これまで付いていたのは30年前の冷房専用機RAS-185NKでした。

真冬に物を冷やさなくてはいけないことがあって
イレギュラーな使い方をしたわけですが、
その時にもちゃんと動作しました。

私は大家をしています。
12台を管理していますがほぼ1990年代までのものです。
2000年代に入ると私にとっては新型です。

仰るとおりで真夏に入ってから「実は故障だった」とわかると、
施工業者をおさえるのも自分も入居者さんも大変です。

考えにくいですが2台とも故障ということであれば保証を受けなければなりませんし。

仰る「昔」が2000年代にはいってからの話であるなら、
この機種も同じように
「外気温が低い場合冷房は効かない」
ということで正解なのでしょうね

業者さんによると試験運転は冷房でやるのが基本ということですが、
今の仕様のエアコンは冬季に取り付けた場合その基本を履行できないということになると思います。
なんだか物すべて機械本位の融通の利かない仕様になっていってる気がします。

ありがとうございました。

書込番号:22605690

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:73件

2019/04/16 21:00(2ヶ月以上前)

>焼肉マンさん
私の物は24年ほど前のですねぇ
私のは試運転ボタンがあり、それで強制クーラー確認できます。
除湿とか試してみてはいかがでしょう?

書込番号:22606437

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:119件

2019/04/21 11:49(1ヶ月以上前)

>テキトーが一番さん
お返事ありがとうございます

S22VTESには試運転「モード」がリモコンのコマンド入力で出来るようなのでやってみました。
外気温26℃で30分運転して18℃という結果でした。

30分以上は運転できないようなのでそこでやめました。
一応設定可能な最低温度まで冷えているのでこれ以上は冷えないのかもしれませんが、
真夏を考えると少しパワー不足感が否めません。

30分+30分で継ぎ足し運転できないか試して見ます。

書込番号:22616472

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:73件

2019/04/25 09:05(1ヶ月以上前)

>焼肉マンさん
風の温度を測ってみてはいかがでしょう?
10度〜15度くらいで出てれば正常だと思いますよ
参考までに。

書込番号:22624300

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:119件

2019/04/25 19:01(1ヶ月以上前)

>テキトーが一番さん

「風の温度」の計測方法として適当かどうかはわかりませんが、
室温計を吹き出し口にセロハンテープで貼り付けて10分で12℃でした。

30分しかできない試運転を「継ぎ足し」で2回やって16℃まで落ちました。
これは正常と見てよさそうです。

いろいろとありがとうございました。

書込番号:22625159

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ8

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 暖房は?

2019/02/14 10:32(4ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S28VTES

こちらは寒冷地用とはうたっていませんが、-15度まで暖房使えるとカタログには出ています。実際にはどんな感じでしょうか?
マイナス10度前後の日が多く、ほんのたまにマイナス15度くらい行くことがあります。

書込番号:22465320 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:5911件Goodアンサー獲得:996件

2019/02/14 12:37(4ヶ月以上前)

最低気温が−10℃以下になる地域は、寒冷地用のほうが良いとのことです。
https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3682
https://www.kaden-jouhoukan.work/kanreiti-aircon-kaubeki-riyu/

書込番号:22465513

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:41件

2019/02/14 15:27(4ヶ月以上前)

ありがとうございます。やはり、寒冷地用の方が良さそうですね。
ダイキンじゃないのは、マイナスになると暖まらないのですが、マイナス15度まで対応しているならギリギリ使えるかと思ったのですが。

書込番号:22465846 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:13781件Goodアンサー獲得:4502件

2019/02/14 16:11(4ヶ月以上前)

カタログ上、-15度で運転できるからと言って、それは運転はできる、というだけであって、100%の能力を発揮できるとは限りません。
寒冷地対応のエアコンに比べれば、確実に暖まりにくくなります。

この機種だと、外気温2度時の低温暖房能力は3.1kW。
上位機種で、-25度運転対応のR/Aシリーズだと、4.7kWまであがります。
さらに、寒冷地対応をうたったKXシリーズは、同じ-25度運転対応でも、低温暖房能力は5.2kW。-15度時でも4.1kW。
上位機種のDXシリーズだと、同じく5.9kWと4.3kWとさらにパワフルです。
伊達に寒冷地対応としているわけではないのです。

じっさいにそこまでの能力が必要かは、たんなる気温だけでなく、積雪量や日当たり、部屋の構造などにも大きく左右されますから、一概にはなんともいえません。
まず、地元の量販店や電気店などで、地域の実情を聞いた方が確実じゃないですか。
誰が書いたのかすら分からない、うすっぺらのアフィリエイト目当てのネット情報なんて、まったく当てになりませんよ。

書込番号:22465933

Goodアンサーナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:41件

2019/02/14 16:47(4ヶ月以上前)

数値を出してもらうとなんとなくわかりやすいです。
昔の家で断熱材が全く入っていないので、素直に寒冷地用にしておきます。ありがとうございました。

書込番号:22465978 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ17

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES

クチコミ投稿数:3件

10年ほど使用した寝室のエアコン(三菱)が壊れたので買い替えを検討中、ダイキンのこちらの機種を地元の電器屋さんに勧められました。同時に、量販店の同価格帯のものと検討したところ、パナソニックCS-228CFなら工事費諸々込の総計で一万円ほど安く設置できることがわかりました。

ただ、パナソニックは静音モードや設定温度に達した後はon/offを繰り返すため、動作音が気になるとの口コミがあったので、寝室には向かない気が…。

そこで、ダイキンのこちらの機種をご使用の方、ご存知の方にお聞きしたいのですが、動作中の室内機の音は気になりますか?(寝室は2階なので、室外機の動作音量は問いません。)
もし静かなようなら、タイマーon/off同時設定も魅力なので、少々高くてもダイキンにしようと思っています。が、こちらも煩いなら、また別機種を検討するか、安さ優先でパナソニックで妥協することを考えています。

環境としては、特に極端な気温になる地域ではありません。また、冷房も暖房もエアコン使用、木造戸建の6畳間です。事情により海外転居の可能性がありますので、差し当たりはコストを抑えて最低限快適に使用できればいいと考えています。

アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号:22441707 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
@starさん
クチコミ投稿数:3531件Goodアンサー獲得:323件

2019/02/04 08:40(4ヶ月以上前)

>ど素人28号さん

この機種の前年度モデルを家族の寝室で使用しています

室内機の動作音についてはほとんど無音と言えます

設定温度に達した際に動作を停止するのはこの機種も同じです

室外機も動作しているのか判断できないほど静かなのでご近所への配慮も十分かと

ということで私は個人的にダイキン推しですが

ただこのクラスで1万円の価格差は大きいのでパナソニックでもいいのかもしれませんね

書込番号:22441908

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:3件

2019/02/04 13:06(4ヶ月以上前)

>@starさん

早速のご返信ありがとうございます。ほぼ無音ですか!それはありがたいですね。

確かに本体は安価ですが、室外機が1階で室内機が2階のため、高所作業や配管延長など工事費が高額になり、結局倍程度の費用がかかるので、機能的に優れていれば一万円差は許容範囲です。何より、毎晩快適に眠れるのか、睡眠を妨げられるのかは、一万円以上に大きな差があります。

実際に使われている方からのご意見、とても参考になりました。ありがとうございました!

書込番号:22442323 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


銀メダル クチコミ投稿数:460件Goodアンサー獲得:83件

2019/02/04 21:55(4ヶ月以上前)

>ど素人28号さん
こんにちは。
私は使っていませんが、パナFシリーズのオン/オフ時の騒音について見聞きしています。

以下冷房時の話としますが、暖房時も傾向は同様です。
カタログ値ですが、温度安定時の騒音はパナF<日立AJ<三菱GE<ダイキンEの順で実はダイキンが一番うるさいのです。
が、6畳用は、どれもそれほどうるさくなく、また大差ないとも言えます。ですからほとんど無音などともいわれるのだな。と。

そのうえで、パナは再度オンになったとき中風で吹いてしまうときがある、ダイキンはしずか風のまま再開するというこの差なんだと思います。
パナは元が静かですから、それこそほぼ無音から中風になれば、その落差で寝ていれば気が付きます。
これをもってうるさいという人がいるのだと思います。
部屋の断熱性が高くほとんど温度が上がらなければ、微風で再開し、オンになってもダイキンより静かなままなのですが、、、

またパナはたまに個体差がどうもあるようで、はずれを引くとうるさいみたいなのです。こればかりは運なので判断しようがありませんが、、、

迷うところですが、寝室なので掛けにでることはお勧めしませんので、私もダイキンの方を支持します。

ただ一つだけ条件があります。オフ時に送風によって室内機の大量の湿気が部屋に戻る”湿度戻り”という現象があり
パナにはにおいカット機能オンで送風自体を止める機能がありますが、ダイキンにはありません。もし、オフの時間が長い
高気密高断熱の部屋の場合は、その間に湿度が上がり寝苦しいことがあるかもしれないことを注意喚起しておきます。
普段から高湿度の気候地で部屋でなければ、それほど神経質になる必要はないと思いますが。

結局どの程度気になるか。の問題なので、なかなか取り付けた本人でないと判断できない問題ではあります。

ご検討を。

書込番号:22443313

Goodアンサーナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:3件

2019/02/05 00:46(4ヶ月以上前)

>ハ○太郎さん

アドバイスありがとうございます!なるほど、全体的な音の大きさというより、「音量差」ですね。ずっと鳴ってる音は慣れますが、ついたり消えたりすると、たぶん就寝中でも耳につきますよね…。また、ハズレに当たるとかなり悲惨なので、やはりパナソニックは避けた方が良さそうですね。

オフ後の「湿度戻り」についても、情報ありがとうございました。今まで使用していた三菱霧ヶ峰の内部クリーンがパナソニックの上記機種と同じシステムだったので、一晩中付けっ放しか内部クリーン機能をオフするかで対応していたのですが、ダイキンの内部クリーンは送風のみで暖房を使用しないそうなので、それほど心配はしていません。もし気になるようなら、緩く付けっ放しで対応しようと思います。きめ細かくアドバイスいただき、ありがとうございました!

書込番号:22443765 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「S25VTES」のクチコミ掲示板に
S25VTESを新規書き込みS25VTESをヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

S25VTES
ダイキン

S25VTES

最安価格(税込):¥47,980発売日:2018年 2月 価格.comの安さの理由は?

S25VTESをお気に入り製品に追加する <100

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング