このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
旭川ラボで検証済み
http://www.daikinaircon.com/roomaircon/products/e_series/
エアコン自体は問題ないけど、
施工に自信がないから
使わないで!
と言う意味では?
書込番号:22333056
8点
>猫親分さん
こんにちは。
-5℃くらいまでなら使っている家庭も多くあると思いますが、
ここは敢えて、慎重にご検討を。
問題点は2点
1.寒冷地仕様でないと、霜取りが頻発し、しょっちゅう冷たい風が吹いてきて暖房として使いものにならない機種がある。
単に気温が低いだけなら乾燥していればそうでもないですが、室外機にみぞれ雪が吹きこんだりするとなるとてきめんに発生しや
すくなります。
2.寒冷地仕様でないと、室外機の排水口が凍り、霜取り時の水を排出できず、氷が成長してファンや機器に損傷を与えることがある。 みぞれ雪の夜、突然のけたたましい音にビックリして外へ出たことがあります。1分ほどで音は鳴りやみましたが、ファンが壊れるかと思いました。(神奈川:気温-3度)
これらに対し熱交換器や排水ドレンにヒータをつけて回避してるのが寒冷地仕様機です。
北海道でリスクを取ってまで使うのはおすすめできないということでしょうね。
あくまで1も2も気温と湿度次第ですが、2は運が悪いと損害を被ることもあるので、やはりお勧めはできませんね。
ご参考までに。
書込番号:22337814
2点
回答ありがとうございます
なるほど参考にさせて頂きます
メーカーカスタマーに質問メールをしましたが
返信が有りません
DAIKINはアフターが良いと聞いておりましたが
こんなものですね
書込番号:22339053
1点
今は極寒の地元の阿蘇を主体に仕事してますが
Eシリーズは普通に設置してますよ
-15度以下になったりすることもありますが
いままで取り付けたEシリーズに関してのクレームはありません。
熊本地震の復興が進歩し、新築の物件が多いのですが
うるさら7が1台、あとはEシリーズが3台とか多いですね
地震後、数百台を取り付けたと思いますが霜取でのクレームはありませんね〜。
カスタマーに対しての返信の遅さ
私のダイキン時代と、さほど変わってませんね(笑)
今は会社社長やってますが、たまにメールしても
返信が1日〜2日 遅くなったりすることもあります(苦笑)
書込番号:22339930
8点
最初|前の6件|次の6件|最後
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)









