無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。
BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?
※あらかじめ言っておきますが BY50S の口コミとクロスポストしています。
0点
比較表を見る限り、「突入電流耐量」と、日本の電気でなら問題ないでしょうが「入力電圧範囲」が気にならないなら、古くて高くて容量の劣るBY50Sを選択する理由はないと思います。
書込番号:26353087
![]()
0点
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)と0.1分BW55Tの方が長く、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。
書込番号:26353088
0点
バッテリー交換方法について、BY50Sはマニュアルに記載どおりバッテリー交換後に自動または手動での自己診断テストで完了です。
BW55Tは説明動画が提供されていて寿命カウンタのリセットが別途必要なことと、マニュアル説明からすると強制寿命のように感じます。
カウンタリセットにより実寿命までの延命はできそうな気はしますが、できなかった場合はBY50Sよりバッテリー交換頻度が増えてトータル高くつくという可能性はありそうです。
書込番号:26353115
1点
今回更新しようとしている UPS は光回線・NWまわりの小物用で、PC 用には APC の SmartUPS が別途入っているのですが、デフォルトの状態だと結構頻繁にバッテリー動作に切り替わってしまっていたことを思い出しました。APC のやつは管理用の NW I/F に入力電源状態とかログ溜まっていくのですが、一日の間に結構電圧変動があって、108V 僅かに超えたときにバッテリー駆動に切り替わってしまっていて設定変えてました。
個人的な環境理由ですが、そんな事あったな、と思い出すきっかけになったので tomt5 さんのを good アンサーにさせていただきました。
-----
で、実際に BW55T 入手したのですが、寿命アラートについては私もちょっと気にはなっていました。「バッテリー寿命」と「本体寿命」どちらも内部カウンターによるアラートがあるようです。マニュアル見る限りバッテリー寿命アラートはパネル操作で OFF できるみたいですが、本体寿命アラートはパネル操作では切ることができそうに見えません。が、PC と USB 接続して設定ツールからだと OFF にできる・・・・・・・みたいです。おそらく、OFF にしてもバッテリーが本当に寿命を迎えれば、もちろんアラートが出るとは思います。
ただまぁ、カウンターアラートは「そろそろ予防交換したほうがいいんじゃないの」というアラートなので、アラート出たら交換かんがえたほうが良いとは思っています。本当にバッテリー寿命でアラート出る頃には、バックアップ時間すごーく短くなっていて、いざというときほとんどバックアップできなくなっているのではないかと思いますので。
書込番号:26360606
0点
追記で。BY50S の方には、「なるほど、そうなのかも」と思えそうな併売理由の回答がありましたので、ご参考まで。
書込番号:26360607
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW40T
Windows20212Serverの自動シャットダウンソフト(PowerAct Pro)がダウンロードできませんでした。サポートが切れたのでダメでした
Windows2012Serverで使える自動シャットダウンソフトをダウンロードできる場所おしえていただけないでしょうか?
もしくは他のソフトで自動でシャットダウンソフトでもよいです
宜しくお願いいたします。
0点
・PowerAct Pro Master Agent Windows版 ダウンロード
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/soft/poweractpro/master/poweractpro_master_windows.html
サインイン画面に進めるけど、その先は???
駄目なら、サポートに問い合わせを。
書込番号:26232184
0点
ありがとうございます。ただログインIDとパスワードを求められます。どうしたらよいでしょうか
書込番号:26232550
0点
・無停電電源装置(UPS)> ご愛用者登録
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/regist/regist.html
あと、紹介したダウンロードページの二重線赤枠内の記述が最重要です。
書込番号:26232709
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
いつでもW表示にしていたいんですが、
少したつとV表示になってしまいます。
その都度ボタンを押してW表示に戻すのが面倒です。
W表示に固定できないんでしょうかね?
それともこのような仕様だから仕方ないんですかね?
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
現在 オムロン UPS BY50S 出力容量 500VA 300Wを使用しているのですが、
下記構成でWindows (10 Professional 64bit) の「休止状態」に切り替わる最中に
UPSのパネルにOL (OverLoad:過負荷) と表示されます。
--------------------------------
CPU Intel Core i7 13700K BOX 3.4GHz ソケット形状:LGA1700 コア数16・スレッド数24
マザーボード ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI チップセット:H770
SSD Intel Optane 480GB 900P 3D XPoint SSDPED1D480GASX
SSD Intel Optane 960GB 905P 3D XPoint SSDPE21D960GAM3
HD Western Digital 3.5インチ 6TB WD60EFPX x 2台
メモリー Corsair DDR5-5600 128GB CMK64GX5M2B5600C40x4枚 CL40-40-40-77 VENGEANCE
PC電源 Corsair RM550x CP-9020090-JP 550W
--------------------------------
BW55Tだと1割ほど容量が増加していますが (500VA/300W→550VA/340W)
BY50Sでは休止状態に切り替わるとき以外はOL表示されないため、
このわずかな容量増によって休止状態切り替わり時も
OL表示されなくなるのではないかと思うのですが
同じような構成で使用しいる方などアドバイスをいただけると幸いです。
0点
計算上なので。
>PC電源 Corsair RM550x CP-9020090-JP 550W
この電源80plusなので687.5VA以上の入力電力が必要。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/senteitool.html
BW100Tが望ましい事になる。
>BY50Sでは休止状態に切り替わるとき以外はOL表示されないため、
これは多分、UPSが通常時パススルー方式からでしょう。
簡易ワット計でも用意して休止時の電力を測定されたら。
書込番号:25872247
2点
13700Kは、TDPは125Wみたいなことが書かれていますが、瞬間最大で253W食います。
CPUだけでこれですから、他のデバイスが加わると、瞬間的に300Wは越えるでしょう。
昨今のCPUは、こういうのが多いです。短時間大電力を許容することでベンチ性能を上げてますが。
これがもう、UPSとの相性が最悪でして。私も1000VA/610WのBW100Tへと買い換えました。知人も数人、新しいPCの導入&バッテリー交換を機会に、上位のUPSに買い換えています。
現状のままなんとかしたいのなら、BIOSでCPUの電源制限してみましょう。
ASUSなら。AiTweakerから。「Long Duration Pakage Power Limit」と「Long Duration Pakage Power Limit」あたりを125Wくらいに設定します。
これでおちる性能は2割りほど。実用上はそう問題にはならないかと思います。
書込番号:25872275
3点
次世代スーパーハイビジョンさん
KAZU0002さん
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
BW100Tを検討しようと思いますが、
特にこだわりがなければ
この機種が順当・無難でしょうか?
BY80Sもまだ入手できますが、やはり性能を考えると
新機種のBW100Tを選択した方がよいでしょうか?
(容量はBW100Tの方が大きいですが、交換バッテリーがBY80Sの方が安いのが気になります:
楽天で28000円対25000円)
書込番号:25872947
0点
容量、値段、ブランド、正弦波。あとは、バッテリー交換時にバイク用の安い製品で代替できるか。このへんで調べたところ、オムロン製でこの容量でこの値段なら、安い方かなと思い、BW100Tを選びました。
BY80Sも候補ではあったのですが。Amazonでの値段がBW100Tの方が安かったので(当時)。
書込番号:25873028
1点
ちなみではありますが。BW100Tのバッテリーについて。
写真によると、純正はこちらを2つ使用しているようです。高い。
>CSB HRL1234WF2FR
https://www.amazon.co.jp/dp/B00BN0R2SO
同等のバッテリーとしてこちら。2つで5600円ほど。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
容量が純正の9割ほどですが。電圧電流これで問題ないと思います。なにより値段。
配線の付け替えや、テープでの固定が必要ですが。まぁバイクのバッテリーが交換できるくらいのスキルで行けると思います。
ただ、純正ではないので、保証がなくなることはご承知起きを。
書込番号:25873056
1点
大変有用な情報をありがとうございます。
バイク用のバッテリーを代用できるとは知りませんでした。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
こちらのレビューを見るとオムロンのUPSに
代用しているという記述が多数ありますが
接続方法がわかりません。
ネットで検索しても
接続方法が見つからなかったのですが
どのようにして調べればよろしいでしょうか?
もしくは簡単にでも説明して頂けると大変助かります。
(日曜大工程度のことはできますので方法がわかれば何とかなると思います) >KAZU0002さん
書込番号:25873323
0点
>どのようにして調べればよろしいでしょうか?
バッテリー1つに大して、赤黒二本の配線です。まぁオリジナルは手元にあるわけですから。写真撮るなりしてからバラしましょう。
基本、透明トレーにテープでくくってあるだけですので。工作程度でスキルは十分かなと思います。
書込番号:25873334
1点
確かに付属のバッテリーを見本にして
再現すれば何とかなりそうなので
チャレンジしてみたいと思います。
色々情報ありがとうございました。
書込番号:25873358
1点
KAZU0002さん
もう1点すみません。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
こちらの製品がもし廃版になった場合、
どのような基準で他の代替バッテリーを探せばよいでしょうか?
寸法が同じで12V-7.2Ah (→許容幅はありますか?)
という仕様のバッテリーであれば
代用できますでしょうか?
お手数をおかけしますが
よろしく御願い致します。
書込番号:25875878
0点
バイクのバッテリー自体が規格品ですから。12V、151x65x94というサイズ。7.0Ahほどの容量(だいたい体積に比例)、この辺をクリアーしていれば他社製でもOKと思います。
ただまぁ。LONGは創業30年ほどと結構老舗でして。工場はともかく会社も国内の福岡にあります。
ここが潰れる心配は早々しなくても良いかなと思います。
書込番号:25875919
2点
ご回答ありがとうございます。
なるほどバイク用で電圧電流が合っていれば
OKということですね。
これで安心してBW100Tを購入しようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:25876144
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
・ワークステーションPC
・バッテリー充電器
共に100Vコンセントから給電
この2つの機器をキャスター付きカートに乗せて運用を考えています。
UPSを使用する目的は以下の通りです。
・雷による過電流からの保護
・停電時のPCのシャットダウンまでの給電
・コンセントがない場所にカートを移動させて利用する際の電源。(利用時間は15分程)。
この用途の場合は雷サージ機能がついたポータブルバッテリーを購入する方が良いでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。
2点
>くろあめ3世さん
このUPSのバックアップ時間は、3.6分(340W)となっています。
15分間使うとなると、計算上機器の消費電力は80W以下に制限されます。
バッテリーの劣化も考慮すると、60W位が安全でしょう。
私は、UPSを改造して自動車用のバッテリーを接続しています。
これだと最大電力340Wでも1時間位使えます。
あくまで自己責任ですが。
書込番号:25787820
2点
>くろあめ3世さん
今晩はあくまでUPSは電源が落ちた際に、使用する機械です。
それ以外は想定していません
私はNAS2台のシャットダウンに使っています
書込番号:25787908
0点
UPSは高頻度で充放電する使い方は想定してないと思うけどな。
逆にポタ電がUPSできるって言ってる物もあります。
https://www.ankerjapan.com/products/a1720
雷は誘導起電力 (電圧) だと思うけど、心配なら別で対策?
書込番号:25788535
1点
>くろあめ3世さん
電源タップ で雷ガードが付いたモデルを買えばいいと思います。
自分のところでは雷ガードを付けたタップで複数の電気機器のガードをしています。
あくまで予備の機能ですけどね。
T-K6A-2630BKとかで…。
後は電源タップの寿命はあるといえばあるけど、所有している電源タップは変えてないですね(苦笑)。
5年とのことですが…。
書込番号:25788567
1点
>あさとちんさん
バッテリー容量を気にしていませんでした。
つなぐ予定のPCのACアダプターは最大240Wの消費電力があり、バッテリーチャージャーも130W程度消費するようなので
370Wを15分程度稼働できるバッテリー容量が必要ということですね。
>nato43さん
そうですよね。今回の目的とUPSの用途は異なりますね??
ポータブルバッテリーで検討してみようと思います。
>ムアディブさん
そうなんです。UPSのコンセントを抜いたり指したり頻回にするのはやっぱり良くないですよね。
UPSライクなポータブルバッテリーがあるとは知りませんでした、是非検討してみたいと思います。
>聖639さん
雷サージ機能はタップに担わせるということですね!
雷サージ機能付きタップ+ポータブルバッテリーでもいいような気がしてきました!
皆さんご回答ありがとうございます!
書込番号:25788912
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
質問失礼します。
最近小型の冷蔵庫を購入し使用していたところコンプレッサーの起動と共に瞬電が起きるようになりました。
部屋の電力事情は変更不可で電源コードを別の場所に変えても解消しなかったためUPSを購入しました。
瞬電で影響が出ているのは2つで、冷蔵庫がコンプレッサー起動と共に瞬電するので恐らく本来動くであろうコンプレッサーが止まってしまっている(冷凍庫の氷が溶けてないので冷えてはいる)
テレビが瞬電で消えてしまうの2点です。
そこで質問なのですが、PC及びモデムは瞬電で一度も落ちたりは一切してないのですが内部的なダメージはあるのでしょうか?
内部的なダメージがあるようであればPC等もUPSに接続する必要があると思いますのでそうなると大きな容量のUPSが必要になると思います。
なので瞬電の影響が見えないPCもUPSに繋ぐ必要があるのか、冷蔵庫をUPSに繋ぐ必要があるのかを教えていただきたいです。
瞬電で電源落ちても機械的に影響無いよって事であればテレビだけを接続で済むのですが、冷蔵庫もそれ壊れちゃうよ、PCも内部ダメージあるよって事であれば大きめのUPSを購入しないと行けないのかなと思いますので皆様の見識をご教授ください。
書込番号:25434322 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
小型冷蔵庫設置瞬停ってたこ足配線をしているのでは。?
分電盤から冷蔵庫専用コンセントを配線工事したらいかかですか。?
これも無理ですか。?
>PC及びモデムは瞬電で一度も落ちたりは一切してないのですが内部的なダメージはあるのでしょうか?
スイッチング電源は交流を整流して直流に変換後、電解コンデンサに充電して発信回路になるので途切れ
なけば問題ありません。長期的には電解コンデンサの寿命を短くする可能性はあります。
冷蔵庫のUPS接続は始動電流が大きいので結構、大容量のUPSが必要です。
また、インバーター有無で容量も変わってきます。停電で頻繁に停止するなら三方弁に悪影響があります。
書込番号:25434400
0点
瞬停じゃなくて急激な電圧降下でしょ。
ACコンセントの平常時と電圧降下時の電圧をテスターで測ってください。
平常時の電圧から低い場合は、電力会社に相談しましょう。
昔、仕事先でレーザープリンターが起動すると、私のPCがフリーズしたり
再起動することがあり、電圧が95Vまで降下すると発生することが分かり、
UPSに接続したが改善しませんでした。
PCの電源を交換することで解決しました。
※通常は、90V位までなら耐えるそうですが。
UPSは、平常時はAC入力をスルー出力し、停電を感知するとバッテリー
出力に切り換えていると思いますが、停電感知をどのように行っていりかで
電圧降下に対応できないものがあるのだと思います。
書込番号:25434492
2点
このUPSはPCのバックアップ用のものです。
冷蔵庫を壁コンセントにつないでも瞬停が起きる場合は、配電の見直しが必要です。
書込番号:25434502
0点
FYI
> 最近小型の冷蔵庫を購入し使用していたところコンプレッサーの起動と共に瞬電が起きるようになりました。
その冷蔵庫の仕様が判らないので何とも言えないけど冷蔵庫がインバーター仕様では無い為にドロップが起きている?!
冷蔵庫をインバーター仕様の物に更新すれば解消されるかも?!
> UPSを購入しました。
ドロップ対策なら[常時商用給電方式]より[常時インバータ給電方式]の方が良いかと。
書込番号:25434562
1点
入力電圧スルー出力なのでドロップ対策には不向きな製品ですね。
書込番号:25434631