このページのスレッド一覧(全1スレッド)
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ペンダントライト > パナソニック > HH-PD1250D
部屋の天井に角型引掛シーリングが取り付けられてますが引掛穴の電圧線側、接地線側と極性があるようですがこのHH-PD1250D本体の引掛シーリングキャップを取り付ける時、電圧側、接地側、と向きを合わせて取り付けなければならないのでしょうか?
説明書には、何も記載がありません。
HH-PD1250Dの取り付けは専用配線器具が取り付けられていれば電気工事士の資格は不要となってましたが!?
書込番号:23890340 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

気にする必要は有りません。引っかけられる方に掛ければ良いです。
一般家庭の電気機器で方向性のある物は殆どありません。
接地方向があるとすれば、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の様なものですが、差し込むコンセントが逆に入らないような形状をしています。
でも殆ど無いですね。接地側を示しているだけです。
あと気にする方はオーディオ機器位ですかね。音が変わるからと。
(^_^)v
書込番号:23890714
2点

こんばんは。
そこまで気にする必要はないと思います。
LEDは極性がありますが、今の殆どの製品はどちらでも使えるようになっています。
私は趣味で第二種電気工事士の資格を取りましたが、古い家だと配線工事もいい加減なものが結構あります。
芯線が見えているものとか、絶縁が適当とかもよく見かけるので、末端の方は接地側とかホントに守っているのかも疑問だったり(苦笑)。
書込番号:23890717 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>入院中のヒマ人さん
>えうえうのパパさん
こんばんは〜!
お二方ありがとうございます。
シーリングキャップ取り付けは極性気にせず異物の確認など含めしっかりとセットします。
電気工事は昭和から平成までは、危ないイメージあります。令和になって良くなるのかなぁと思うであります。
過去に新店舗ショピングモールで電気配線ミスによる煙火災がありニュースになってましたが適当な配線?時間に追われ配線ミス?細かい原因は公表されないですね…
題名とズレますが、調光器具に調光未対応LED電球を取り付けた時に器具で減光させた状態で点灯させ続けた場合、【漏電が起こり配電盤の主幹漏電ブレーカーが落ちる場合はありますか?】LED電球は壊れることは説明書にも記載されてますが…
電気ケーブルに異常などはないようです。
書込番号:23890904 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>調光器具に調光未対応LED電球を取り付けた時に器具で減光させた状態で点灯させ続けた場合、【漏電が起こり配電盤の主幹漏電ブレーカーが落ちる場合はありますか?】LED電球は壊れることは説明書にも記載されてますが…
大体、そんなことをしている例を見たことも聞いたことも無いので知りません。
現行で有るというなら、無知な工事屋がやってしまった、ってとこですね。
LED電球が壊れるとは、何故壊れるのかな?
単に電圧AC100をAC30Vに下げただけでは壊れないため、PWM調光と位相制御調光での事でしょうけど。
上記の調光に対応しているLEDはどんな保護回路が組み込まれているのか知らないです。
何故そんなことを考えるんですか?
調光器具をつけて既存の電灯を高い調光用電灯に替えないで、安く済まそうという考えかな。
止めときな!火事やケガするよ。
(。-`ω-)
書込番号:23890995
1点

>入院中のヒマ人さん
>大体、そんなことをしている例を見たことも聞いたことも無いので知りません。
現行で有るというなら、無知な工事屋がやってしまった、ってとこですね。
一人暮らしのおばあさんのお家での出来事でして、
多分説明書見ずに60W電球が付いてたから安い日立LED電球を娘さんの旦那さんが付けたらしいです。
それで漏電が起こった原因なのかなと思ったのですが…電気屋さん呼んだみたいですが部屋を見ずに漏電ブレーカーの劣化と判断され19000円支払ったみたいです。
>LED電球が壊れるとは、何故壊れるのかな?
単に電圧AC100をAC30Vに下げただけでは壊れないため、PWM調光と位相制御調光での事でしょうけど。
上記の調光に対応しているLEDはどんな保護回路が組み込まれているのか知らないです。
調光器具に取り付けられたLED電球は約10%くらいの明かりになってるのが5個中、3個でした。
>何故そんなことを考えるんですか?
調光器具をつけて既存の電灯を高い調光用電灯に替えないで、安く済まそうという考えかな。
止めときな!火事やケガするよ。
電気屋さんにシーリングライトに交換してもらったほうが安いのではと自分では判断してます。
書込番号:23891066 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

後出しジャンケン。説明無し。答えて損。バカバカしい。
書込番号:23891558
2点

LED電球の怖いところは、E26等のよくあるソケットにそのまま付いてしまうので、非対応製品でもよく分からず使ってしまう人がいることですね。
日本の有名メーカーが蛍光灯タイプの汎用LED製品を出さないのは、白熱球以上に蛍光灯器具のことを理解してない人が多いから…でしょうか。
ユーザーが誤った使い方をするのは、ちゃんと教育するしかありませんからねぇ。
あと、分電盤や配線用遮断器等も設計寿命は13年程度だと聞いたことがありますが、妻の実家なんかは軽く40年を超えているようです。
こないだ天井の引っ掛けシーリングを交換する際にVVFケーブルを剥いたら、芯線の劣化がひと目で分かる状態でした。
ちゃんと施工されていても、内部配線等は簡単に手を出せませんから、傷んで危険だと思ったコンセントやスイッチ、引掛シーリング等の比較的簡単に交換できるところは交換しています。
まぁ、きりないですけど。(^^;
書込番号:23893085 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>えうえうのパパさん
白熱電球用調光調節スイッチコンセントも調光LED電球のみの交換でなくLED用調光調節スイッチコンセントもセットで交換になるようですが、無知識で白熱電球を交換してた時代のようには現代のLED照明などは一般の方には簡単には交換できないようになってるのかなと思うであります。
グロータイプの蛍光灯器具も社外LED蛍光灯タイプに交換の時は、点灯管を取り外し使用下さいと注意事項が記載されてますが、知らず点灯管を装着させたまま使用し
LED本体を溶かしたり焼損させてしまうこともあるようですが、LED蛍光灯タイプに交換するより照明器具ごと交換した方が安全なのかなと思います。
全部屋、コンセント類 スイッチコンセント 照明器具
天井シーリング 電気屋さんに頼むと明細書みるのがおそろしい(^_^;)
書込番号:23894308 スマートフォンサイトからの書き込み
2点


最初|前の6件|次の6件|最後
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】A20?
-
【Myコレクション】30万構成
-
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
-
【欲しいものリスト】10月7日
-
【欲しいものリスト】レンズ
価格.comマガジン
注目トピックス

(住宅設備・リフォーム)