『新築のLDKのエアコンの能力選定について』のクチコミ掲示板

2018年10月下旬 発売

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2

  • プレミアムなXシリーズの2019年モデル。熱交換器の汚れもファンのホコリも自動で掃除できる「凍結洗浄 ファンロボ」機能を搭載している。
  • 「ステンレス・クリーン システム」で、各部に清潔性の高いステンレスを採用。内部の菌や汚れを抑え、カビの発生も防ぐ(※メーカーテストによる)。
  • 「スピード暖房」や部屋干しにも最適な「カラッと除湿」などを備えるほか、部屋の状況をセンシングする「くらしカメラ AI」が高精度な空調制御を実現。
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2 製品画像

拡大

最安価格(税込):

¥157,400

(前週比:±0 ) 価格推移グラフ

クレカ支払い
最安価格(税込):

¥157,400

PREMOA(A-price)

お届け先の選択

送料込みの価格を表示します

お届け先地域

価格帯:¥157,400¥346,600 (27店舗) メーカー希望小売価格:オープン

店頭参考価格帯:¥157,400 〜 ¥157,400 (全国1店舗)最寄りのショップ一覧

年度モデル : 2018年モデル 電源 : 200V 空気清浄 : ○ フィルター自動洗浄 : あり 省エネ評価:★★★★★ ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のオークション

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2日立

最安価格(税込):¥157,400 (前週比:±0 ) 発売日:2018年10月下旬

  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の価格比較
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の店頭購入
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のスペック・仕様
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のレビュー
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のクチコミ
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2の画像・動画
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のピックアップリスト
  • ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2のオークション

『新築のLDKのエアコンの能力選定について』 のクチコミ掲示板

RSS


「ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2」のクチコミ掲示板に
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2を新規書き込みステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ12

返信30

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 新築のLDKのエアコンの能力選定について

2019/06/09 12:35(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2

こんにちは、
これから建てる新築のLDK のエアコンの能力選定についてアドバイスお願いします。
LDK が21畳、隣接して畳スペースが4.5畳、キッチンの隣にドアを介してパントリー、家事室、約5畳となっています。
ここにエアコンを1台設置する予定です。
暖房もエアコンだけで賄う予定です。
地域区分は4です。
UA 値0.46くらいなのでQ値に換算すると1.6くらいだと思います。
Q 値はどのくらいになるかわかりませんが、1以下にはなると思います。
年間最低気温は-10度になるときもあるのではと思います。
電力中央研究所というところの計算では、

必要暖房能力=(Q値+C値/10)×部屋の面積×(設定温度-その地域の年間最低気温)

なので、部屋の面積を50平米、設定温度を24度で計算すると、2890になります。

これですと、10畳用で十分賄える計算となりますが、大丈夫なのでしょうか?

どなたか、詳しいかた宜しくお願い致します。

書込番号:22723483 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:748件Goodアンサー獲得:180件

2019/06/09 19:27(1年以上前)

>クロフネシャークさん
こんにちは。

やれやれ、また電力中央研がらみですか。というのが正直な感想です。
ちなみに電力中央研ではその式を提唱などしていませんよ?しているのは日経の記事の執筆者だけ。
なぜならその式は間違っているからです。とんでもない小型機で十分という結果になるからです。
その記事は無視してください。


下記のサイトが実績があり、簡易計算でははるかに実用的です。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
予熱予冷時間を30分にして算出してみてください。

どうしてもそれより詳細な見積もりが欲しければ、wenge-iroさんに頼んでみてください。

書込番号:22724255

ナイスクチコミ!4


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/09 19:44(1年以上前)

クロフネシャーク さん こんばんは。。

ご提示の電力中央研究所からの計算式では
建物の断熱性はともかく、日射取得並びに余裕率が全く考慮していないため
余り当てにはなりません。

また、その他、簡易負荷計算においても
常識であれば冷暖房負荷の値は一つ算出され
適正能力が明確に示されるところを、

こちらでは、おすすめの適正能力に1位から3位までの順位付けがされて
何分、理解しがたい適正能力の選定となっております。
(例:6畳、南向き、東京・・・JIS規格での算出基準に習い、答えを導き出すと1位:4.0kW…??)

で、もしも、終日運転で冷暖房を賄うご予定であるなら
簡易負荷計算でもすると4,522Wと算出
つまり、5.6kWは必要だと思われます。

一方、一日の間に、何度も点けたり消したりする
オンオフ制御にて賄うためには、もう少し能力は必要で
その能力を計算すると7,803W
つまり、設置する能力は8.0kWでいいと思います。

よって、設置部屋の方位など詳細な設置環境はわからないものの
建物の気密断熱性・部屋の広さ・最低気温 等を踏まえると
2.8kWの能力では厳しいものと思われます。

余談ですが、最低気温も−10℃と低温傾向にあるため
真冬の暖房を考えると間欠暖房の白くまくんは止められた方がいいと思うのですが
ちなみに、降雪積雪状況は、どんな感じになりますか

書込番号:22724311

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/06/09 20:00(1年以上前)

ありがとうございます。
降雪量は、その年によって大分違います。
今年は、10cmくらいでしたが、5〜6年前には100cm くらい積もりました。
宜しくお願い致します。

書込番号:22724348 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/09 21:04(1年以上前)

>クロフネシャークさん

そのような降雪積雪状況でしたら
Xシリーズの上位モデルに留まらず
仮に、寒冷地仕様であろうと、尚更、止めておいた方がいいと思います。

当方、温暖な地域に在住しておりますが
盆地特有の気象傾向にあるため
最低気温は−5台、常時、乾燥した気象条件にあります。

この条件下であっても霜取り運転の頻度は
スタンダードクラス並み

加えて、霜取り運転と同様に温風の吹き出しを止めてしまう
サーモオフも低温であろうと頻繁に入ってしまいます。

所謂、間欠暖房の制御にて体感的にも寒く感じられますね。

そうした事由により、特に暖房目当てであるなら
白くまくんを私からはお勧めは致しません。。

書込番号:22724500

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:16件

2019/06/09 21:15(1年以上前)

ありがとうございます。
暖房もエアコンだけで賄うつもりですので、暖房能力を重視したほうが良いということですか?
霧ヶ峰のFD シリーズのような霜取り運転の頻度が少ないタイプがよいのですか?
wenge-iroさんは、大変詳しいようですので、エアコンの設置場所や台数などもアドバイスいただけると嬉しいのですが、間取りの図面などを載せればアドバイスいただけますか?
宜しくお願い致します。

書込番号:22724535 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/10 00:07(1年以上前)

>クロフネシャークさん

>暖房もエアコンだけで賄うつもりですので、暖房能力を重視したほうが良いということですか?

−10℃という最低気温もさることながら、降雪積雪により湿度は高めに推移することから
乾燥した気象条件よりも霜取り運転に入りやすくなります。

そんな状況をなるべく低減させるためにも
寒冷地仕様からの選択が理想です。

>霧ヶ峰のFD シリーズのような霜取り運転の頻度が少ないタイプがよいのですか?

FDシリーズですと、通常タイプと異なりプロペラファンを搭載しているため
クリーニングのことまで考えると、余りお勧めはしません。
また、再熱除湿も搭載していませんので。

三菱電機で良ければFDシリーズのその下のグレード
ZDシリーズの方が良いと思います。

私は、パナ/UXシリーズをお勧めはしますが

>エアコンの設置場所や台数などもアドバイスいただけると嬉しいのですが、
>間取りの図面などを載せればアドバイスいただけますか?

50uというと30畳強にも及びますし
理想は、二台体制の方が望ましいです。

ただ、1台か?二台体制、いずれを選択するにしても
建物の気密性を損なわないよう貫通穴は先行スリーブとしてくださいね。
つまり、完成した後に貫通穴を設けないほうが良いです。

で、私でお役に立てるのであれば何なりとお申し付けください。
ご参考になれば良いのですが

書込番号:22725000

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/10 22:15(1年以上前)

ありがとうございます。
降雪量については、いつも雪があるというわけではないのですが、やっぱり、寒冷地仕様のほうが良いのですね。
プロペラファンは、クリーニング代が高くなるのですか?
Panasonicのハイブリッドエネチャージは、霜取り運転時も暖房が止まらず、暖房能力では一番良いということですか?
1階の間取り図を添付いたしますので、設置位置と容量についてアドバイスお願いします。
この図面の真下が南南東になり、広めの庭があります。
窓はダイニングからウッドデッキに抜ける窓が真空トリプルで、それ以外はAPW 430のトリプルガラスです。
リビングからウッドデッキの部分は深い軒があるので夏は日射遮蔽してほとんど日差しは入りません。

工務店さんの提案では、@の場所にエアコンを取り付ける予定でしたが、Aのほうが良いのかなと思いました。
本当は、@とAに2台取り付けたほうが一番良いのでしょうか?
でも、容量を小さくして2台設置すると費用は高くなってしまうので。
すみませんが、アドバイス宜しくお願い致します。

書込番号:22726818 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/10 22:29(1年以上前)

先行スリーブは工務店さんにお願いします。
先行スリーブにしても、家電量販店の設置業者ではなく、高気密住宅に特化した施工業者さんにお願いしたほうが良いでしょうか?
関東でお勧めの業者さんなどご存知でしょうか?
宜しくお願い致します。

書込番号:22726854 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/12 22:18(1年以上前)

クロフネシャークさん こんばんは。。

2日続けて、帰宅時間が思いの外遅く、
お答えが遅くなりましたことを深くお詫び致します。

>プロペラファンは、クリーニング代が高くなるのですか?

プロペラファンを搭載するFDと一般的な構造のモデルZWにおいて
クリーニング代に違いが生じてしまうのか?は、
メーカーへ問い合わせてみなければ正直なところ分かりません。

ただ、数年に一度、メーカーや専門業者へクリーニングを依頼するにしても
その間、オフシーズンなどに、ご自身で簡易的に掃除でもしようとお考えであれば
「はずせるボディ」の機能性をあるZWの方が良いです。

>Panasonicのハイブリッドエネチャージは、霜取り運転時も暖房が止まらず、
>暖房能力では一番良いということですか?

降雪積雪時は、全く止まらないとは言えませんが
停止しづらく、霜取り運転に要す所要時間も短いとお考えください。。

尚、当方のような低温時で乾燥した気象条件にあれば
ノンストップ暖房も可能だったりもします。

>工務店さんの提案では、@の場所にエアコンを取り付ける予定でしたが、
>Aのほうが良いのかなと思いました。
>本当は、@とAに2台取り付けたほうが一番良いのでしょうか?
>でも、容量を小さくして2台設置すると費用は高くなってしまうので。

確かに、二台の取り付けですと
初期費用も結構かかり負担も大きいですね

それでも、個人的には二台体制をおすすめはします。

その理由として…
・部屋は比較的広い30畳にも及んでしまうこと

・温冷風の吹き出しが二箇所となり
これにより室温のムラを低減させ、快適性も増します。

・省エネ性を考えると大能力機一台で賄うより
必要とする能力を分割させたほうがAPFも良くはなります。

で、どうしても一台で賄いたいとのご要望であった場合
設置位置は@かA、どちらがいいのか?

非常に悩ましい問題でもありますが
私もご自身と同様にAの方が良いのかなと思ったりもします。

その理由ですが、リビングの真ん中あたりに
破線で示されているのはソファーであったりテーブルですよね

テレビを見ながら長い時間腰掛けるソファーの位置と
エアコンから吹き出される温冷風との兼ね合いを考えた場合

温風は足元に届きやすく、涼しい冷風も当たりやすい
Aの取り付け位置のほうが良いと思われます。

ただ、食事をする食卓には温冷風は届きづらく
その点が難点と言えなくもありません。

>先行スリーブにしても、家電量販店の設置業者ではなく

家電量販店では、気密性など考慮せず
ただ単に穴を開けてしまうだけですから
依頼はなさらないほうがいいでしょう

>高気密住宅に特化した施工業者さんにお願いしたほうが良いでしょうか?

今、建築中?それとも建物は完成した後なのですか
まあ、何れにしても今、工務店さんに依頼しているところですし

新たに別の業者でも呼ばれたりすると
何か?蟠りでも出来てしまうのではないでしょうか

その点、ご自身がどうお考えであるのか
分からないのですが、でも、完成後に改めて行おうとすると大変です

まあ、断熱材を入れる前の状況であればいいのですが

>関東でお勧めの業者さんなどご存知でしょうか?

取り敢えず、新住協の会員であれば
気密断熱性に拘りのある建物に力を注いでおりますので
そちらに相談されるのも良いとは思います。

次に、適正能力について…

図面を拝見させて、まず思いましたのが
リビングイン階段が有ること

この間取りですと、ご提示いただいた床面積だけではなく階段や二階へ続く
廊下までの気積を加え、必要とする能力を考えなければならなくなります。

で、こちらの空間容積(気積)は、どれくらいになるのでしょうね
標準の天井高2.4mを基準に何畳分の気積があるのか
教えて頂けないでしょうか

書込番号:22731149

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/13 19:07(1年以上前)

wenge-iroさん。
お忙しいところを本当にありがとうございます。
アドバイス頂けることを感謝しています。
空間容積は、洗面部分と、階段部分を含めますと、
132.165m3になります。
天井高は2.4mです。

これは、1階のユニットバス、脱衣所、トイレ、玄関の踊り場を除いた全ての容積です。

工事の着工はまだです。
取り付けたいエアコンが決まったら、そのサイズに適した場所に先行スリーブを配管してもらうように工務店さんには話してあります。
将来的に取り付けるかもしれない2階の子供部屋なども先行スリーブ配管してもらいます。

工務店さんでは、エアコンの購入も取り付けも量販店の値段には敵わないので自分でしてくださいということです。
先行スリーブ配管してあっても、取り付け業者さんの仕事がきちんとしてないと、取り付け金具などのネジ止めで気密シートまで穴を開けられたり、不具合が起きるのが嫌だなと思いました。
なので、取り付け費用が多少高くなっても、きちんとした取り付け業者さんにお願いしたほうが良いのかなと思いました。

新住協の会員の工務店さんでエアコンの取り付けだけをしてもらえるのでしょうか?
wenge-iroさんのアドバイスを聴いて、2ヶ所に設置したほうが良いのかなと思いました。
お忙しいところすみません。
お返事が遅れても大丈夫ですので宜しくお願い致します。


書込番号:22732808 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/14 23:40(1年以上前)

クロフネシャーク さん こんばんは。。

お答えが遅くなって申し訳ございません。
高齢の母を、これから病院へ連れて行かなくてはならなくなってしまった為
簡単ではありますが、取り急ぎ、ポイントのみお伝えさせて頂きます。

暖房負荷:8,753W、冷房負荷:7,854W

この数値から、二台体制へ分割させる能力の組み合わせを考えてみたところ
4.0kWを2台という結論に至りました。

で、選定機種として…
@の設置箇所へ寒冷地仕様のスタンダードモデル
Aの所へ寒冷地仕様のハイスペックモデルという選択
(この選択のほうが多少なりとも初期費用を抑えることが出来るものと思われます)
三菱電機であればZDとXD

書込番号:22735417

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/15 23:15(1年以上前)

追記

>新住協の会員の工務店さんでエアコンの取り付けだけをしてもらえるのでしょうか?

工務店さんには気密性を損なわない施工を望まれていることをお伝えし
据付工事は、工務店さんの取引御者(設備業者)の方が施工に携わる手はずになると思われます。

書込番号:22737853

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/15 23:45(1年以上前)

wenge-iroさんありがとうございます。
wenge-iroさんのアドバイスを参考に霜取り運転が少なく、省エネ性が高いPanasonicのUX シリーズCS -UX 409C2をAに設置した場合、@には、CS -TX 289C2だと、暖房能力合計8.6kW、冷房能力合計6.8kW。
CS -TX 409C2だと、暖房能力合計10.0kW、冷房能力合計8.0kW。
三菱のMSZ -XD 2819Sだと、暖房能力合計9.0kW 、冷房能力合計6.8kW 。
MSZ -XD 3619Sだと、暖房能力合計9.8kW 、冷房能力合計7.6kW になりますが、どの組み合わせが良いですか?
また、Aに1台だけ設置だとPanasonicのCS -UX 719C2の場合、費用もかなり押さえられるのですが、2台設置のほうが良いですよね。
取り付けに関しては新住協の工務店さんに問い合わせしてみます。
宜しくお願い致します。

書込番号:22737908 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/16 00:40(1年以上前)

クロフネシャーク さん

当方もクロフネシャーク さんと同様
能力の組み合わせをいろいろと考えてみました。

その結論が4.0kWを二台なのです。

その結論に至った理由ですが
上記に示しました冷房負荷と暖房負荷という数値を
共に満たす能力の組み合わせでなければなりません。
これは絶対条件なのです。

そうすると、ご提示になられた組み合わせの中から
UX/4.0kWとTX/4.0kW、UX/4.0KWとXD/3.6KW
この二通りのみ冷暖房負荷を満たす適正能力だと言えます。

また、一台の設置のみであった場合
寒冷地仕様の最大能力は7.1kWなので
能力的に若干不足気味だと思われます。

それから、是非、新住協の工務店さんへご相談してくださいね

書込番号:22738011

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/06/16 08:05(1年以上前)

wenge-iroさん、本当にありがとうございました。
お陰さまでエアコン選定で迷いがなくなりました。

書込番号:22738361 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/16 09:08(1年以上前)

クロフネシャークさん おはようございます。。

昨夜、何を勘違いしてしまったのか
誤った回答がありまして、一部、訂正させてください。。

>そうすると、ご提示になられた組み合わせの中から
>UX/4.0kWとTX/4.0kW、UX/4.0KWとXD/3.6KW

後者の組み合わせでは、冷房負荷:約7.8kWを僅かに満たしていないため
厳密に言うと駄目でしたね。
申し訳ございません。

よって、前者のみ冷暖房負荷を満たすということになります。

つまり、冷房定格と暖房定格、それぞれの能力を足した値が
冷暖房負荷を満たす能力でなければなりません。
これが適正能力を算出する上で定石とされております。

これからはじまるご新居での新生活、今からとても楽しみですね

追記:暖房時は、室温ムラを低減させるためにもサーキュレーターのご使用を
そして、体感温度を上げ、より暖かくお過ごしになれるためにも加湿器も併用してくださいね。

書込番号:22738466

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/16 09:29(1年以上前)

wenge-iroさん、わざわざ、ありがとうございます。
サーキュレーターと加湿器ですね。
感謝ですm(__)m

書込番号:22738509 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/16 16:50(1年以上前)

クロフネシャークさん こんにちは。。

度々、すみません。
敢えてお伝えしなくても工務店さんもご存知であろうとは
思ったのですが、念の為、貫通穴を設ける位置について
お伝えさせて頂きます。

室内ユニットを壁へ取り付ける際
ユニットの上辺から天井までや側面の左右
それに、ユニットの下にカーテンレールなどの突起物があった場合

つまり、ユニットの上下左右には
必要最低限のサービススペースを設けなければならないです。

しかも、冷媒管などを外へ取り出すとき
ユニットに向かって、右後ろから取り出す場合と

左後ろから取り出す場合とでは、ユニットの上のスペースは
異なります。通常、後者のほうがサービススペースは多く必要です。

よって、右取り出し(右配管)で施工も出来て
尚且、ユニットのサイズは、規定寸法、寸法フリーサイズ、コンパクトサイズと

次回、買い替えの際も、何れのサイズを選択しても困らないように
ユニットの上下左右のサービススペースまでしっかりと計算した上で
貫通穴の位置決めをしてくださいね。

というのも、三ヶ月ほど前だったでしょうか
買い替えで、開けられた貫通穴の位置からコンパクトサイズしか

選べないというスレ主さんもいらっしゃいましたので
念の為、お伝えさせて頂きました。

書込番号:22739492

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/16 17:50(1年以上前)

こんにちは、何度もありがとうございます。
私も少し調べてみましたが、室内からエアコンを見て、右側に配管があるのが右配管で工事もしやすいのですか?
ユニットというのは、エアコンの室内機本体のことですか?
規定寸法、コンパクトサイズ、寸法フリーサイズというのはなんでしょうか?
色々心配してくださりありがとうございます。
宜しくお願い致します。

書込番号:22739661 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/16 18:11(1年以上前)

wenge-iroさん、今回の計算では、C値1.0で算出してあるのでしょうか?
たとえは、C値0.5になった場合の容量はどのくらいになりますか?
宜しくお願い致します。

書込番号:22739711 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/06/16 21:42(1年以上前)

クロフネシャーク さん こんばんは。。

>室内からエアコンを見て、右側に配管があるのが右配管で工事もしやすいのですか?

室内ユニットに向かって右の裏から
冷媒管が出て来ているので、左配管ですと、室内ユニットを上へ持ち上げる為
スペーサーを噛ませながら左へ冷媒管を取り回し冷媒管などを外へ出さなければなりません。
スペーサーを使うことにより縦寸も余分に必要です。

これが右配管ですと、ユニットの右裏から出ている冷媒管を
そのまま外へ出すのみなので、施工は左配管より楽に出来て、縦方向のスペースも多くはいらないです。

よって、貫通穴を設ける際、筋交いなどにあたり、止むを得ず、左配管にせざるを得ない場合を除き
極力、右配管での施工となるよう貫通穴を設けられたほうが良いです。

ちなみに、前述、申し上げましたユニットとは?
察しておられるように室内ユニットのことです。

>規定寸法、コンパクトサイズ、寸法フリーサイズというのはなんでしょうか?

どれも室内ユニットのサイズのことなのですが
寸法規定は、明確に示されていまして
横幅の寸法800ミリ以下で、高さが295ミリ以下と定められています。

それ以外のサイズを寸法フリーとはなっておりますが
通常、横幅の寸法800ミリを超える大きいサイズの事を指し示し

その他、高さ250ミリ前後のサイズをコンパクトモデルといいます。

よって、次回、買い替えの際には寸法フリーサイズを選んでも
大丈夫なように、計算され尽くした位置へ貫通穴を設けると後々困ることもありません。。

>今回の計算では、C値1.0で算出してあるのでしょうか?

仰せの通り1.0で計算していますよ
その点、ご心配なく

>たとえは、C値0.5になった場合の容量はどのくらいになりますか?

Q値で0.5も違えば、ずいぶんと違って来たりもしますが
C値0.5くらいですと、必要とする能力に、そんなに大きく影響はないですよ。

でも、関心も有るでしょうから
隙間相当面積:C値を1.0から、その半分の0.5へ変更し
必要とする能力の差を計算してみると231Wとなります。

書込番号:22740327

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/16 21:53(1年以上前)

wenge-iroさん、ありがとうございます。
お陰さまで買い換え時の事も考えて施工してもらうことができます。
C値が、0.5変わっても大した違いはないのですね。
本当に色々とご教授頂きありがとうございました。

書込番号:22740359 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/06/30 23:08(1年以上前)

wenge-iroさん、先日はアドバイス頂きありがとうございました。
また、2階のエアコン設置場所についてアドバイスお願い致します。
2階は主寝室のCの位置に考えています。
右側の子供部屋(将来的に2部屋に仕切る可能性有り)には、将来の設置を考えて@かAと、Bの位置が良いかなと思っています。
位置についてはどうでしょうか?
Bに設置した場合、室外機を地上に設置するには室外の配管を曲げないといけないと思います。
曲げない場合は、屋根の上に設置しなければなりません。
室外機は、バルコニーや、屋根に設置すると振動や騒音などの弊害があるので、出来れば設置しないほうが良いと思います。
配管は曲げても問題ないのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

書込番号:22769944 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/07/02 20:18(1年以上前)

クロフネシャーク さん こんばんは。。

パイプベンダーにより冷媒管を潰さず曲げ加工も可能なので
その点、ご心配なさらなくてもいいですよ。

次に、設置する位置について…
@とAは、何れもベットや机の上ですよね?
万が一、水漏れを引き起こしてしまったときのことも考え
エアコンの下へは家具や家電を置かないほうが良いです。

でも、室外機までの冷媒管などの取り回しを考えれば
@かAになりますよね

あと、Bの位置は、それでいいとして
Cは、私なら左下隅のバルコニー側の壁に設置します。
冷媒管の外への取り出しは、左側の壁つたいにG.Lまで引き下ろして室外機を設置。
室内機は左配管となります。

この設置位置のメリットは
図面でいう主寝室の上はWIC

猛暑の中、奥様が洋服選びに手間取ってしまったときや整理整頓でもしようとすると
冷気を余り感じ取れなかったのなら、ちょっと辛いものがあるのかなと
思った次第です。まあ、そのままの位置が悪いっていう訳でもありませんので
そのままでも良いのですけどね

書込番号:22773078

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/07/02 20:34(1年以上前)

wenge-iroさん、お返事ありがとうございます。
主寝室の設置場所ですが、バルコニー側に設置して、配管は左の壁に出すということですか?
そうなると、右配管になるのではないですか?
室内からエアコンを見て(バルコニー側)右に配管があるのが右配管ですか?
すみません、宜しくお願い致します。

書込番号:22773110 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/07/02 20:56(1年以上前)

>クロフネシャークさん

私の伝え方が悪かったのかも知れませんね。
ご要望通り、バルコニーへ室外機を設置するのではなく

室内機は、バルコニー側の壁へ設置。
図面で行くと、主寝室の下の壁に設置し

配管の取り出しは、室内機に向かって通常の右配管で
右の外壁に開けられた貫通穴を通しG.Lまで引き下ろして室外機を設置

でも、この案をよくよく考えてみると
化粧仕上げにするにしても、見栄えという点では、ちょっとスッキリとはしませんね
そうすると、やはりCの位置が妥当なのかも?

書込番号:22773175

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/07/02 21:38(1年以上前)

wenge-iroさん、ありがとうございます。
やっぱり、右配管で良いのですね。
左配管と書いてあったので、、。
それと、バルコニー側に設置して、左側の壁に配管を下ろした場合、丁度、真下が勝手口になっていますので、余計に配管を曲げないとなりません。
それと、化粧仕上げにしても、見栄えが悪いというのはどういうことでしょうか?
すみません、わからないことが多くて。
宜しくお願い致します。

書込番号:22773294 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/07/02 22:04(1年以上前)

>クロフネシャークさん

Cの位置のように、冷媒管などを室内機の後ろから直接外へ取り出すのと違い
室内機の側面から右へ取り出そうとすると、室内機の側面と側壁との間には

サービススペースを設けなければならない以上、ごく短い長さですが
その間を化粧カバー仕上げの状態が見える状況となります。
ですから、見栄えという点で行くとスッキリとはしないのかなと

書込番号:22773357

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:648件 縁側-◯◯△△の掲示板

2019/07/02 22:10(1年以上前)

勝手口が真下に在るようでしたら
この案は、止めておいたほうが良いですね

書込番号:22773370

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/07/02 22:14(1年以上前)

>wenge-iroさん
ありがとうございました。
そういうことですか、分かりました。
アドバイスを参考にさせていただきます。

書込番号:22773384 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2
日立

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2

最安価格(税込):¥157,400発売日:2018年10月下旬 価格.comの安さの理由は?

ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2をお気に入り製品に追加する <157

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

新製品ニュース Headline

更新日:12月4日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング