ノクリア AS-Z56J2
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40J2
いろいろ調べてこのモデルが有力な購入候補になったのですが、
店で現物を見てちょっと疑問になったのが
吹き出し口のルーバーが下向きにしか稼働出来ないことが気になりました。
最近のエアコンは気流制御でどちらかというと水平よりもむしろ上に稼働ものかま目立ちます。
このエアコン本体下側に吹き出し口があり開く形なのでどーやっても下側にしか風が行かないようにみえます。
所有されているや詳しい方問題ないものなのかご返答いただけないでしょうか?
書込番号:22851547 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
アヤカズタン さん こんばんは。。
こちらのモデルの上下風向の角度調整は、
冷房時、水平から斜め45°下向きまでの4段階調整が可能で
一方、暖房時には、斜め下向き45°から下向き(垂直ではない)に、同じく4段階の風向調整が可能です。
勿論、風向スイングも出来ます。取説:23P
書込番号:22851645
6点
wenge-iroさん
ご返答ありがとうございます。
下側には大きく開きますよね。ですが水平にすると閉じた状態になり、水平方向には全く風を出せませんよね?
これで遠くを冷やせるのか疑問なんです。
暖房特化型なのかなと。
スペックを見ると非常に優秀でコスパも高くほぼこれに決めてたのですが現物見て えっ?と思ってしまいました。
不要な心配でしょうか?
書込番号:22852484 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
アヤカズタン さん こんにちは。。
今、風向角度について
問い合わせてみたところ
冷房時、最上段の風向角度は水平ではなく
フラップは4p開くため、水平より若干下向きとなるようです。
ちなみに、その最上段の風向角度から
通常、冷房時での最下段Cの角度の調整は水平から20°下向き
尚、冷房時でもGまでの下向きの調整まで可能ではありますが
滴下することを防ぐため、D〜Gまで風向設定時には
30分を経過した後、Cまでの風向角度に自動制御されます。
続いて、
>これで遠くを冷やせるのか疑問なんです。
おそらく水平でなくても
このクラスの4.0kWともなると
それ相応の風量を自動的に制御される
制御プログラムが組み込まれているため
その点、あまり心配なさらなくても良いものかと思われます
もしも、風量自動で遠くのスペースまで冷気が行き届かなったときには
風量を上げるなり任意の設定で
上手くものだと思います。
その為の風量調整が在るのですから…。
ご参考まで。。
書込番号:22852762
![]()
9点
wenge-iroさん
いやー問い合わせまでしていただいて 恐縮です。感謝します。自分でやれって話ですねよね。。
そうなんでしょうねぇ
これで欠陥品なんてことにはなってないとは思うのですが。
ただこういうの気になってしまうと踏ん切りつかなくなってしまいまして。10年物なので後々いまいちだったときに公開するのはいやなので、対抗馬であった三菱の機種購入を検討中です。
本件としては満足なご回答をいただきましたので解決とさせていただきます。
ありがとうございました。
書込番号:22853215 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
最初|前の6件|次の6件|最後
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)