エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR
本日、ヤマダ電機の業者さんが来て、設置いたしました。で、設置後に普通真空引きをすると思っていたら、しないで試運転を始めたので「真空引きをしていない」というと「大丈夫」といわれました。少し不安になりました。配管は平屋の4m以内です。本当に真空引きをしなくても能力は変わらないのでしょうか?空調関連に詳しい方ご教授の程、よろしくお願い致します。
32点
真空引きは100%必要です
早速 新品交換を要求しましょうか。
まぁ 繁忙期にエアコン工事を頼むと
よくある話ですが・・・・
書込番号:22833384
![]()
10点
特別エアコンに詳しい訳ではありませんが、丁寧な作業をする業者や今時の新冷媒なら「真空引き」はどんなエアコンでも必須では。真空引きについては、価格コムのエアコンの書き込みにはそれなりの数が書き込まれています。
この暑さで忙しい時に、尚且ついい加減な設置下請け業者なら、時間と手間がかかる真空引きは面倒でやらなかったのでしょうね (-_-メ) 作業終了時にエアコンの設置マニュアルも持ち帰るでしょうから、その辺りもユーザーは確認できません。
後々これが原因で不具合が起こる可能性もあるでしょうし、販売店やメーカーに訊いて確認をした方が良いでしょう。
でも、この時期にエアコン工事を頼むのも×です。お住まいは書かれていませんが、どうせ夏は暑くなるのですから、エアコン設置はせめて5月までか、10月以降にしましょう。
書込番号:22833387
10点
昔の冷媒でも真空引きが必要と言われてました。冷媒変わってだいぶ経ちますが必須の状況です。
ヤマダ電機、若しくはメーカーの客相に確認の上取り付け業者にこう言われたのだが本当に大丈夫か?心配になり確認したい。
という方向に持っていくのが良いと思いますよ。
書込番号:22833400
7点
>mayumayu1to3さん こんばんは。。
真空引きは必須ですね
どのメーカーの据付工事説明書でも明記されています。
例えば、三菱電機/Zシリーズ…9-3をご参照ください。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/RAC_IM/jg79y606h01.pdf
書込番号:22833410
5点
wenge-iroさん
kockysさん
YS-2さん
真空ポンプさん
早速のアドバイスありがとうございます。私も何件か設置の様子を見ていますが、真空引きをしなかったのは初めてです。みなさんから頂いた内容を明日、ヤマダ電機の販売担当者へ尋ねて行きます。「今日は担当者が休みで明日は出勤しているので」との事でした。皆さんからいただいた文章をそのまま印刷して見せてもいいでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:22833531
14点
冷媒がR410Aの時には2種類の混合冷媒でしたが
R32に成ってから は単一冷媒なので
さほど エアーパ時による絵影響は受けないものの
今度は 可燃性が問題になり 真空引きによる施工が望ましいです。
そもそも 本体冷媒は あなたが購入した製品の一部なのですから
施主に黙って 本体付属の冷媒を 断りもなく
エアーパージに使用するのは 本体を痛める行為に他ならない
よって 地球環境 云々以前に 勝手に なにガス捨てとんねん というお話ですね。
書込番号:22833614
![]()
13点
>mayumayu1to3さん
東芝の場合、据付説明書の中にエアパージしてください。と明記されているはずです。
通常業者が持ち帰る。客相にて言質をとり出来ればコピーを送付して貰う。それをもって交渉若しくは直接指導してもらうが効果的です。
というか書き込みはここでの意見でメーカー見解でも何もない。コピーしていくのは良いでしょうが交渉には役立ちませんよ。
次へのアクションに利用するまでにとどめるべきかと思います。
書込番号:22833781
9点
勘違いしている人がいるけど、エアーパージって 内部ガス使用する方法も含まれているんで。。。。
それに新冷媒だからって書かれている人もいるけど、関係ないと思う。
正直 大気放出が問題なだけで。。。真空引きも漏れの予防というか 試験ができるからやってるだけで、本体交換まではどうだろ。
山田電気の下請けなんて 車、工具持ち込みで一件数千円なんて 可哀想で見てられない。
冷えていれば 盆明けになってから 電話するかしてみたら?
書込番号:22833838
![]()
16点
kockysさん
交渉に役立たないとのアドバイスありがとうございます。と、うまく交渉できるか不安ですが、次のアクションに利用にさせていただきます。
真空ポンプさん
YS-2さん
貴重なアドバイスありがとうございます。地域は宮崎県延岡市です。
書込番号:22833839
5点
ぽ ちさんへ
あまり、くわしくないので東芝へ問い合わせをしてメーカーのアドバイスを受ける予定です。貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:22833843
2点
販売店に言うのが先じゃないかな?
どうしてメーカーなんだろ?
最終的に どうしたいかわからないんで、すみません、グッドアンサー欲しい欲しいの常連さんにパス。
書込番号:22833862
8点
>_ぽ ちさん
結局はメーカー判断になりませんか?
私はそう思いました。
本当は据付説明書を見つけたかったのですが東芝は別機種のものしか見つけられず、、
更にエアパージの項で真空引きについて言及されていた。上記の記載をもってコメントしてます。
おっしゃる通り販売店相談の結果直ぐに対応してくれるならば良いですが、私ならば裏取りして交渉に臨みたいのでそうしてはいかがでしょうとコメントした次第です。
交渉法のより良い案がスレ主さんに有益だと思いますが?
書込番号:22833919 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>mayumayu1to3さん
未だに 5分な手間を惜しむ
猿並みの業者と それを指導管理出来ない量販店には
ペナルティの意味も含めて クレーム入れれば
いいですよね!
地球環境がどうとか エアーパージの方法がどうとか
では無く 勝手に 少ししか入ってない冷媒
棄てられた訳ですから。
是正方法としては 一旦今残ってる冷媒を
全量回収して 新たに真空引きを行い
規定量を 計量して 再充填するのですが
そんな面倒な事するくらいなら
室外機を新品にする方が手っ取り早いし
量販店ではこの手のトラブルは日常茶飯事なので
対応としてはマニュアル化されてると思う。
要は スレ主さんが
どんな 対応で納得出来るかでしょうね。
まぁ 繁忙期にエアコンなんか付けると
この手のトラブルはかなり多いですね。
書込番号:22833924 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
こんにちは。
真空引きを行わない業者が居る事に驚きです。
配管中の水分が凍結してコンプレッサーに負担が掛かり停止する可能性もあります。冷媒のリプレイスを行うまで運用しない方が良いでしょう。私の場合家庭用、業務用とも1時間真空引きを行います。。量販店では無理ですが。
書込番号:22833951 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
メーカーになんの落ち度があるんだい?
そもそもヤマダ電気に なにか言う立場じゃないだろ、、、、、 客に余計なこと言うな だと思うよ。
販売店、工事店が判断しない理由も思いあたらないけど。。
↓
>結局はメーカー判断になりませんか?
私はそう思いました。
本当は据付説明書を見つけたかったのですが東芝は別機種のものしか見つけられず、、
書込番号:22833974
2点
ならないよ。。。
そもそも真空ポンプを使わなくてもエアーパージできるんで。。。
>GOLDJPさんクチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:10件2019/08/02 07:41
こんにちは。
真空引きを行わない業者が居る事に驚きです。
配管中の水分が凍結してコンプレッサーに負担が掛かり停止する可能性もあります。冷媒のリプレイスを行うまで運用しない方が良いでしょう。私の場合家庭用、業務用とも1時間真空引きを行います。。量販店では無理ですが。
書込番号:22833982
6点
読み返すとたしかに私の書き方が悪いですね。
エアパージして下さいという記載がある。その項があるですね。
まぁ、エアパージに冷媒もちいる方法は正規の据付説明書に従ってないのですが、、綺麗に空気抜けるのか?
最近、NHKラジオでエアコン冷媒の話が出てました。最初はオゾン層破壊の原因、次はオゾン層は破壊しないが温室効果が非常に高いのがわかった、という形で冷媒も遷移してきている。無闇に空中にガスばら撒くのはどうなのか?環境に対して問題ないと考えているんですか?ヤマダさん。また、据付の正規手順に従ってないのも後から問題発生しないのですか?
的な流れでしょうか?
書込番号:22833988 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
私が真空ポンプを使って エアーパージする場合 30分かかります、業務用エアコンなら一時間半。。。。
5分できるなら、教えてほしいけど。。。。。
一応 マニュアル通りにした場合に 真空が引けたあとの漏れ確認で5分放置してます。
書込番号:22833990
5点
>_ぽ ちさん
メーカーには何の落ち度もないですよ。
据付手順に従わないことに対する認識を合わせる為です。
書込番号:22833992 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR
配管は 2分4分なので、今と同じならカバーサイズは同じ。
以前の機種が2分3分ならサイズはかわります。
間違っていたらもうしわけないけど、自動お掃除機能ありだけど、室外に排出しないし、換気や外気導入もないので、サイズアップもない。
書込番号:22810191
3点
ぽ ちさん様
早速のアドバイスありがとうございます。同じか10mm程度大きくして準備しときます。
書込番号:22810319
0点
8Kなら12,7×6,4の銅サイズになりますね
カバーにしろSⅮなら77でしたら余裕で収納できます
66では、きついですね、カバーの途中に曲がりがあればアウトです
LDでしたら曲がりがあると想定して90ならベンダー使用で大丈夫です
書込番号:22811139
2点
りゅうNO3さん
アドバイスありがとうございました。このサイズで準備します。