『エアコン設置工事』のクチコミ掲示板

2019年 5月16日 登録

AY-J22DH

  • 独自の空気清浄技術「プラズマクラスタ−7000」を搭載した、J-DHシリーズの2019年度モデル。
  • プラズマクラスターイオンが気流に乗って部屋中に広がり、浮遊カビ菌や付着タバコ臭にも効果的。冷房・暖房を使わないオフシーズンでも1年中使える。
  • エアコン内部の湿度をカットする内部清浄機能を搭載し、清潔に保つ。また、「おやすみ切」ボタンを押すだけで簡単に切タイマーを設定可能。
AY-J22DH 製品画像

画像提供:エア・ホープ

最安価格(税込):

¥41,580

(前週比:+100円↑) 価格推移グラフ

クレカ支払い
最安価格(税込):

お届け先の選択

送料込みの価格を表示します

お届け先地域

価格帯:¥41,580¥48,500 (5店舗) メーカー希望小売価格:オープン
畳数目安

年度モデル : 2019年モデル 電源 : 100V AY-J22DHのスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • AY-J22DHの価格比較
  • AY-J22DHの店頭購入
  • AY-J22DHのスペック・仕様
  • AY-J22DHのレビュー
  • AY-J22DHのクチコミ
  • AY-J22DHの画像・動画
  • AY-J22DHのピックアップリスト
  • AY-J22DHのオークション

AY-J22DHシャープ

最安価格(税込):¥41,580 (前週比:+100円↑) 登録日:2019年 5月16日

  • AY-J22DHの価格比較
  • AY-J22DHの店頭購入
  • AY-J22DHのスペック・仕様
  • AY-J22DHのレビュー
  • AY-J22DHのクチコミ
  • AY-J22DHの画像・動画
  • AY-J22DHのピックアップリスト
  • AY-J22DHのオークション


「AY-J22DH」のクチコミ掲示板に
AY-J22DHを新規書き込みAY-J22DHをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ20

返信17

お気に入りに追加

標準

エアコン設置工事

2020/05/12 23:18(2ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH

クチコミ投稿数:2件

エアコンの設置工事時にはブレーカまでの確認されるものなのでしょうか
専用コンセントであるとは聞いていますが詳細が分かっていなくて
ツッコミされると困るもので近くにコンセントありますね・・・で済むものでしょうか

書込番号:23400364

ナイスクチコミ!8


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:9474件Goodアンサー獲得:524件

2020/05/12 23:59(2ヶ月以上前)

共通ブレーカーの場合他の電気器具との兼ね合いでブレーカーが度々落ちるとか、それに起因したトラブルを防ぐ為に専用のブレーカーで有る…
クーラーの容量が大きいならブレーカーもそれなりに、そして200V化が必要とかね。
チェックリストにブレーカー項目のみある量販店は有りますね。

ただ、共通ブレーカーのコンセントでも工事はしてくれました。
当然ノーチェックですけどね。

書込番号:23400471 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1866件Goodアンサー獲得:200件

2020/05/13 00:05(2ヶ月以上前)

>たけ_みなさん
こんばんは

選択のエアコンであれば、20A100Vで充分ではないでしょうか。

突発でも10A行くか行かないかくらいでしょう。

ブレーカーは聞き取りでやってもらったり。心配なら見ていただいた方がいいでしょうね。

書込番号:23400484

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:136件

2020/05/13 00:49(2ヶ月以上前)

自社でしたら、まず兼用ブレーカーか専用ブレーカーか確認します
子ブレーカーをまず一つ切って専用か兼用か
そして次の子ブレーカーも同様にチェック・・・
専用と聞いただけでは何とも言えないですね〜
確認のお願いをされたほうがいいと思いますけど。

書込番号:23400557

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:2件

2020/05/13 00:58(2ヶ月以上前)

2.2kWか2.5kW位の小型のを考えてます
普通の壁コンセント使ってた頃も落ちたことなかったのでほぼ問題ないんですけど
専用コンセントが必要だとの話だけは聞くもので
共通ブレーカーのコンセントでも工事する業者さん居るんですね
販売店の考え次第ってことでしょうかね・・・
そこまでチェックしてられないってのが実際なのでしょうね
故障して久々の入れ替えで感じが分からなかったですが参考になりました

書込番号:23400565

ナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:136件

2020/05/13 01:08(2ヶ月以上前)

>共通ブレーカーのコンセントでも工事する業者さん居るんですね

まあそんな業者さんも世の中にはたくさん居ると思いますよ
きっちりとした業者、まあいいか的な業者など。

書込番号:23400578

ナイスクチコミ!0


cokoさん
クチコミ投稿数:242件Goodアンサー獲得:4件

2020/05/13 03:08(2ヶ月以上前)

昨年、SHARP AY-H28Hを3台購入しましたが、
K's・ヤマダ電機(家電住まいる館・テックランド)で
事前の工事見積もりを依頼した時、専用線&ブレーカー必須でした

母屋は、専用線 \14,040- (K's)
離れは、専用線 \14,040- + 子ブレーカー追加工事関連 \2,160- (ヤマダ電機)
でした

共に、専用線&ブレーカーのチェック項目がありました(><)

どことは、言いませんが、
工事の方曰わく、
量販店経由ではなく、
個人的に頼めば、専用線必須でなくても良いとの事

書込番号:23400641

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7898件Goodアンサー獲得:1393件

2020/05/13 17:28(2ヶ月以上前)

>たけ_みなさん

「内線規程」という業界ルールの中で、定められています。
あくまで内規なので、違反しても罰則はありませんが、まともな販売店なら遵守するでしょう。

内線規程 資料3-6-5 3.(2)抜粋
 「1kW 程度以上の比較的大容量で決まった場所で使用される機器については、専用回路を施設すること。」

書込番号:23401498

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:1797件Goodアンサー獲得:65件

2020/05/14 02:04(2ヶ月以上前)

内線規定は業界ルールではないです、法律で規定されてます(電気設備技術基準)。

大手家電量販店の工事業者は、こなしておいくら?のやっつけ仕事になりがちです、時間のかかる真空引きなどしない。

自宅のエアコン用コンセントはDIYで主NFBから引っ張ってコンセント設置までしました(資格取得者は自宅なら施工できる)

ちなみに工事士1種、2種持ってます、1種は免許交付には実務経験が必要なので正確には試験合格、1種は一定期間毎に義務講習があるので面倒。


書込番号:23402313

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7898件Goodアンサー獲得:1393件

2020/05/14 02:25(2ヶ月以上前)

>NSR750Rさん

こちらの「エアコン設置工事に関する良くある質問」をお読みください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji_koshuQA.html

書込番号:23402327

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:10件

2020/05/14 09:11(2ヶ月以上前)

メーカーが専用回路の使用を指定しているので、工事が判断した場合に 工事会社が責任を負うだけ。。。


書込番号:23402558

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:10件

2020/05/15 07:31(2ヶ月以上前)

資格者保持者がする自宅の工事は DIYと言うのは無理じゃないかな?

他人が誤解する言い回しだと思います。

書込番号:23404398

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件

2020/05/15 16:49(2ヶ月以上前)

エアコンを取り付ける場所にあるコンセントが専用コンセントと説明受けてるのであれば
分電盤に「エアコン(クーラー、専用回路など)」の表記のブレーカーがあるはずなので確認されても何の問題もありません。
てか心配無用です。
一概には言えませんが、古い家をリフォームした物件じゃなければ、だいたいエアコンは専用回路になってるはずです。

書込番号:23405140

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:136件

2020/05/16 21:11(2ヶ月以上前)

ブレーカーの行先表示ほどあてにならん場合も多いです
リビング表示が実は2階子供部屋だったり
寝室表示が脱衣場だったり・・・
前述してますが、ひとつひとつのブレーカーを切って
電圧確認をしないと。。。
100Vと思っても実際は200Vとかありますし
基板が破裂する場合もあります。

書込番号:23407983

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:10件

2020/05/17 13:05(2ヶ月以上前)

さすがに 100Vと200Vが間違っていたとかないあ。。。

コンセントの形状が違うから。。。。

数十年まえなら、デタラメな工事で ケーブルから煙なんてありましたけど。。。

書込番号:23409394

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:1797件Goodアンサー獲得:65件

2020/05/17 15:53(2ヶ月以上前)

j実家くらしでない時に、リフォーム工事したんですが、大工が素人工事して無茶苦茶なことしてました。

コンセントの非接地、接地がでたらめ、脱衣所のシーリングライトの電源、接続を圧着せず手で捩っただけ、文句を言おうにも亡くなってました。

知ってる人が階段灯1個が不便だと2か所に改造を自分(無資格)でやりスイッチを操作したら火花が飛んで全停電、火事にはならなかっただけマシ。

溶着してスイッチを切れない状態になってしまい、ブレーカーを投入してもすぐ切れる(短絡に変更してしまった)。

電気屋を呼んで直してもらった、結局高くついて参ったと言ってました。(3路スイッチの実配線は素人にはややこしい)

書込番号:23409765

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:10件

2020/05/20 09:48(2ヶ月以上前)

私への返信かな?

よくわからないけど、資格のない大工がデタラメな電気工事をして事故になった。

専門の業者に確認、工事を頼みましょうって書いたんだけど、伝わらなかったみたいで残念です。

書込番号:23415376

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4147件Goodアンサー獲得:588件

2020/07/09 13:34

>内線規定は業界ルールではないです、法律で規定されてます(電気設備技術基準)。

内線規程が法律で規定されているかどうかなんて、ググればすぐわかることなんですけどね。民間の自主規格ではあるものの、内線規程通りに施工されていなければ、電力会社の竣工調査では不良を切られます。
こんな感じだから許容電流の見方もわからないのかな。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000994573/SortID=23386810/#23393795

書込番号:23521914

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

AY-J22DH
シャープ

AY-J22DH

最安価格(税込):¥41,580登録日:2019年 5月16日 価格.comの安さの理由は?

AY-J22DHをお気に入り製品に追加する <214

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

qoo10

新製品ニュース Headline

更新日:8月3日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング