うるさらX S40XTRXV-W [ホワイト]
※本製品は室外電源タイプです

このページのスレッド一覧(全15スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
17 | 6 | 2021年5月6日 17:43 |
![]() ![]() |
17 | 1 | 2020年11月6日 10:04 |
![]() ![]() |
9 | 0 | 2020年9月29日 14:25 |
![]() |
56 | 14 | 2022年1月17日 06:02 |
![]() ![]() |
19 | 9 | 2025年7月3日 15:33 |
![]() |
155 | 14 | 2024年2月26日 15:28 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40XTRXP-W [ホワイト]
換気機能があり、熱交換するとあるのですが、こちらの熱交換率はどのくらいなどの情報有りますでしょうか?
(最近の戸建て用の換気システムなどは90%ほどのものもありますので交換率が高ければ購入を検討したいです。)
7点

https://d-search.daikin.co.jp/open/products?mdl_name%5B0%5D=+S40XTRXP-W+
上記の検索結果で表示される資料の中に
お求めの情報があるかもしれません。
書込番号:23790505
1点

>ほんたなさん
こんにちは。
換気機能は2021年度モデルのS40YTRXPからで、
価格.comのリンクが間違っておりS40XTRXPには換気機能はついていません。
また、2021年度モデルの技術資料はまだ公開されていないため、
ホームページ上では熱交換率はわからないと思われます。
お気を付けください。
書込番号:23792126
3点

>BLUELANDさん
ありがとうございます。ざっと見ましたが、なさそうでした。
>ハ○太郎さん
ご指摘ありがとうございます。すいません。
やはり情報がないようですね。ありがとうございます。
書込番号:23792128
0点

S56XTRXP-Wを購入しました。吸気機能はあります。冷房中は冷たい空気が、暖房中は暖かい空気が噴出します。停止中はそのままの外気が入ってきます。40も量は少なくなりますが外気を取り込みます。窓を開けなくても吸気できるのは防犯の面でとても助かっています。2台目にS40XTRXPの購入を考えていますが値上がりしているので少し躊躇しています。関係なくてすみません。
書込番号:23806754
5点

>ほんたなさん
>ronrさん
こんにちは。
今年度から換気機能を前面に出して宣伝しているだけで、
昨年度モデルも換気できました。
不正確な情報を修正しないで申し訳ありません。
お詫びして訂正します。
書込番号:23807400
1点

返信などおそくなりすいません。
メーカーに確認したところ、この機能は熱交換はしないとのことでした。
色々ありがとうございました。
書込番号:24121974
0点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト]
うるさらXを以下の環境、予算の条件に71サイズか63サイズどちらにするか悩んでいます。
【使いたい環境や用途】
戸建ての1階
16.6畳のLDKに、仕切りなしで小上がり5畳がくっついた合計21.6畳の部屋
(床暖房付き)
【予算】
低い方が良いです。
ですが、初期費用を抑えるというよりはランニングコストなども含めたトータルの費用を抑えたいと考えています。
ご教授なほどよろしくお願いします。
書込番号:23728542 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

お家の断熱状況にもよりますが、近年の断熱建築の状況をみると6.3も7.1も過剰能力になると思います。
おそらく 4.0か5.6で十分 冷えますし温まると思われます。
https://criepi.denken.or.jp/asst/
こちらで入力して簡易診断されてはいかがでしょうか。
書込番号:23770808
1点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト]
F56XTRXP−Wを取り付けました。わたしは電気工事士免状は持ってますが、自宅以外のエアコンは取り付けたことはありませんが、取説通りに施工すれば1点を除き何の問題もありません。
その1点とは、ダクト穴の大きさです。私の場合は2.5馬力のPanasonicからの付け替えなので、直径8.5pのダクト穴が開いてました。それでもダイキンウルサラXはぎゅうぎゅう(加湿ホースがあるので)でした。取り付けて5か月たちましたが良く冷えて電気代も安くて大変助かりました。いろいろと教えてくださった皆様ありがとうございました。
9点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト]
エアコン3台を入れ替えました。うるさらXとATE28XSE8(2台)です。
処分するエアコンですが、ポンプダウンせずに、3台ともガスを放出(1台は故障していたので仕方ないかも)しました。
真空引きを見たいのでとお願いしていました。その時になったら呼びますと言われましたが、呼ばれませんでした。2台は見ることができませんでした。
様子を見に行くと真空引きはしましたと、簡易で小さい青か黒の正方形で青色のホースがついた機器を見せてくれました。
室外機につないだ様子はありません。
それから、電動ドライバーやモンキーレンチ、六角レンチで作業をしていました。
シューシューとガスを抜く大きい音?がしていました。
これは、真空引きしていないんでしょうか?
室内のコンセントにアース線をつけるところがありますが、アース線がついていません。
室外機のところにも、ついていません。
化粧カバーを付けましたが、シーリングしていません。うるさらXは、買った時に化粧カバーは付いていました
ATE28XSE8(2台)も新しくしてくださいと頼みましたが、まだ新しいのでもったいないと話され付け替えていません。
付いていたのを再利用しています。
あしながバチの巣が3か所あったそうです。もう1台のほうは、こうもりの糞が出てきたそうです。
化粧カバーに、ジョイントがないので隙間があいているとのことでした。
室外機の後ろのホースがとても長いです。ガスが漏れないよう後ろで回していますと話されていました。
前回買った時は、きちんとしていました。
3点

”3台ともガスを放出
シューシューとガスを抜く大きい音?がしていました。
室外機の後ろのホースがとても長いです。
ガスが漏れないよう後ろで回していますと話されていました。”
この4項目、残念ながら 最低の工事、業者だと思います。
今時ポンプダウンしない、真空引きは多分していない、余分なホース処理。工事のみの依頼ならダメですが、即、販売店に申し出た方が良いでしょうね。
特に余分なホース処理は有り得ないレベル・・・
書込番号:23694437
6点

駆け出しの素人さん以下レベル?
どの様な設置条件でしたか?
今時は消費者さんも目が肥えていますからね。
情報に長けています。
変な取り繕いをしても綻びを指摘されるだけなのに。
購入店に連絡しましょう。
本体取り替えと他業者さんで再施工ですね。
損失は前取付業者さんかな?
材料費をケチるも技術不足で大赤字…
書込番号:23694509 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

ありがとうございます。
2階の設置が2台、うるさらが1階です。
お一人で3台設置しました。時間にして5時間弱です。
動画で真空引きを見ましたが、機器が違います。
ポンプ、メーターは付いていないし、てのひらサイズでした。これは、ランプが付いたら、すぐ終わると話されていました。
簡易な機器なんでしょうか?
量販店での購入です。昨日、設置してすぐにお店に行ったんですが、ベテランなので真空引きはするはずです。
後ろが長いのは、動かすのに便利だからですと言われました。動かす予定はないんですが。
ポンプダウンはすみませんと、話していました。
工事担当者に確認すると言ってましたが、連絡はありません。
お店に話に行きます。
エアコンは1台真空引きをしていないとしたら、残りの2台もしていないですよね。
そのまま使うのは嫌ですし、大変なことです。
あと、うるさらの室外機が大きく、設置場所も気になっています。前と後ろ壁があります。
少しずらしたほうがいいですよね。
書込番号:23694632
3点

室外機はショートサーキットを起こしそうだお
光熱費が高くなるかもしれないお
アースは室内機か室外機のどちらかに付いていれば漏電は銅管で流れていくから大丈夫だけど
アースを付けて近くに雷が落ちるとエアコンが壊れちゃうんだお
感電が恐いか故障が恐いか付けるべきか付けざるべきか悩むんだおσ(´・д・`)
とりあえず室外機や室内機や銅管をさわらなければ漏電してても感電しないお
書込番号:23694895 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

書き込みからは明らかにエアパージをしてますね
昔のクセが抜けない年配者?
いずれにしても室外機は新品交換&再施工ですね、業者変えて
あと一番重要な情報を書いてください>販売店名
書込番号:23695777
5点

まあ撤去品は故障してても
ガス回収機で施工すれば問題なし。
ガスの大気放出はいけませんよ。
新しく設置したエアコンにしろ
シュ-シュ-と音がしてたみたいだし
その分のガスを減らした、ってことで
冷、暖運転に影響があると思いますね
施工説明書を見るべきだったと思います。
書込番号:23695778
9点

ありがとうございます。
エディオンで購入しました。
据付説明書は、もらっていないのでダウンロードしました。
音は5〜6秒くらいでした。
2年前にエアコンをつけてもらった時は、丁寧で真空引きもされてたし、アース線、化粧カバーのシーリングもされています。
今回の方は、30代くらいで、ベテランで指名されると自分でお話しされてました。
エディオンの店員さんもベテランなのできちんとされていると思いますよと言われていました。
今日の夕方、店長に話に行くことになっています。
書込番号:23696298
3点

”後ろが長いのは、動かすのに便利だからです” ”ガスが漏れないよう後ろで回しています”
こんな話も聞いた事が無いです。ただ単に商品に付属の4mの配管のカットが面倒だったのでしょう。
また、設置場所も壁や塀、敷地の関係でこうしたのでしょうが、赤の矢印の間隔が狭すぎますね。
邪神ちゃんさん も書かれていますが、室外機が窒息気味です。冷暖房の効率が悪くなる、室外機に負担がかかる、等々心配です。最低でも前面は30〜40cmは余裕が無いと・・・ これしか設置方法は無かったですか ?
”今日の夕方、店長に話に行くことになっています。”
言葉を選びながらも、最善の方法は真空引きをしなかった物は、室内機、室外機共に新品に交換を要求してみて下さい。または延長保証をバッチリ (10年程度) 付けるように話して下さい。
私は近所の K'sデンキですが、高額機種だとエアコンは最長10年の保証。これで数回助かったことがあります。
書込番号:23696341
3点

自分は何年もこの仕事をやっている。
自分は腕がいいんだ!任せてくれればいい!
自分の仕事は皆、褒めてくれる。
>ベテランで指名されると自分でお話しされてました。
自分で自分を褒める職人には注意が必要です。
逆に褒める言葉は赤の他人から客観的に聴いた方が良いです。
最近特に自分を褒める人が増えた気がする。
悪気は無かっただろうが、有森裕子も罪作りなことをしたな〜
(^_^)
書込番号:23696377
5点

いろいろとありがとうございました。
前回工事をした方は、ガスの放出はしていない、真空引きをしたと話されたそうです。
工事中息子がほかの部屋でいましたが、室外機から大きいシューて音が長時間していたよと今日になって話しました。
今日、新しいエアコンと交換していただきました。
工事された方はきちんと丁寧にされていました。安心してまかせられました。
協力工事会社によって、当たりはずれが大きいと思いました。
工事責任者、店長も来られました。
いろいろとありスムーズにはいきませんでしたが、エディオンには、よくしていただきました。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:23706159
4点

>まるままちゃんさん
理想的な対応となりおめでとうございます
店舗も当初は門前払いしようとしたところを、このような結果に導いたのは主さんの交渉力の賜物と思います
書込番号:23706827
4点

以前自分でガス補充したことがありますがガス以外にもオイルなどが入っています、大気開放したとなるとオイルも外部に大量に出ていますが、工事人の方はうまく作業されたのではないですか?
書込番号:24548612
0点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト]
先日この機種を購入しました。設置直後の試運転の時は風量が最大になっていて気にならなかったのですが、風量を普段よく使用する中〜静かくらいの設定にすると、送風音の他に「ウーーーン」という低音が聞こえることに気が付きました。家の真横に停めている車のエンジン音を部屋の中から聞いているみたいな音です。運転中と停止後の内部クリーン作動中もずっと鳴っています。
数日後にダイキンのかたに点検に来てもらえたのですが、「言われたらそんな気もする」くらいの反応で、明らかな異常とは判断されていない印象でした。とりあえず今度モーターを交換してもらえることにはなったのですが、「新しい機種なので自分達も持っている情報が少ないが、同様のクレームが上がっているとも聞かないのでモーターを交換してみても音が変わらなければこういう仕様ということになる」と言われました。
ネット上では最近のダイキンの機種は運転音わりと大きいというような情報も見かけるのですが、今回購入したこの機種より定格能力は小さめではあるものの、これまで使用していた20年前のダイキンの機種や去年購入した三菱の霧ヶ峰では動作音が気になったことはありません。
短時間であればこんなもので済ませられるかもしれませんが、運転中ずっとだと相当気になるので、モーターの交換で改善されなかったら困るなあと心配しています。メーカーのかたの言う通りこういう仕様でしょうか?
実際同機種をお使いのかたの状況やエアコンにお詳しいかたのアドバイスなどお聴かせいただけると助かります。
よろしくお願いします。
書込番号:23673511 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

補足です。
購入したのは定格能力7.1kWのタイプ(S71XTRXP-W)です。
書込番号:23673522 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>設定されていませんさん
こんにちは。
恐らくですが、仕様通りとされると予想します。
私事ですが、我が家のパナソニックの4.0kW機のエアコン室外機は出力が1600Wを超えるときと、600W近辺にときに
「ウーン」といううなり音が室外機真裏にある換気口を伝って聞こえてきて気になります。
しかし、通常運転でこの領域の消費電力が続くことがないために一時的で気にならないという状況になっています。
7.1kW機と言えば非常に大型ですから、もっとそのうなり音は大きいことが予想されます。
広い部屋で室外機のすぐそばにおられて壁越しに聞こえるということでしょうか?
そうすると、あまり遮音性が高くない壁ということになり、根本解決は難しいと思います。
ただ、本当にずっと聞こえ続けるか、我が家のように異なる出力に変化すると音が消えるということはありませんか?
我が家の換気口はグラスウール吸音材が詰めてありますが、低音を遮音することはもっと重量のある遮音材でないと
原理的に効果がないため、低音だけが漏れ聞こえてきてしまう訳です。
同様に音が漏れ聞こえる開口部が壁にあるのならそこを徹底的に重量ある遮音材で塞ぐ。
エアコン室外機の位置を音が気にならない場所に移動工事する。
位の参考意見位しか思いつきません。
お役に立てなくてすみません。
書込番号:23675192
0点

>設定されていませんさん
換気運転は入ですか?
入ならば換気運転を切ってみてください。
書込番号:23675946 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ハ◯太郎さん
返信ありがとうございます。
壁や建築構造には詳しくありませんが、ごく平均的な造りのマンションのリビングで使用しています。
「ウーーーン」という音は室内機から運転中継続的に聞こえます。リビングの戸を開けているとエアコン設置場所から10mほど離れた玄関でも聞こえます。
室外機はリビングに続くベランダに据置き台にて設置していますが、ベランダに出ても室外機自体は静かです。こういう状況でも室外機の音が伝わってきているという場合があるのでしょうか?
書込番号:23677815 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>レイワンコさん
コメントありがとうございます。
換気運転を切にしても音は変わりません。ストリーマ運転を切にした場合も同様です。
書込番号:23677817 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>設定されていませんさん
失礼しました
てっきり室外機の音かと思いました。
室外機が静かなら、室内機の音なんでしょうね。
室内機から低音というのは聞いたことがありませんでした。
振動の音なら、本体に手を当ててみればわかりますから、
それとも違うんでしょうね。
不勉強で済みません。
書込番号:23678667
3点

>設定されていませんさん
こういう現象は一つずつ原因を潰していくしかありません。
換気運転を切ってみる。×
ストリーマを切ってみる。×
次にルーバーを切ってみる。
次に送風運転(空気清浄運転)にしてみる。
ここまでやって音が出るなら送風機でしょう。
可動部が送風機だけですから。
ただ、サービスマンの薄いリアクションを考えるとモーター替えても改善されない可能性もあるかなと思います。
取付のちょっとした歪みや部品の噛み合わせで音が鳴る事もあるので、モーター交換で組み立て直せば音が消えるかもしれません。
モーター交換を待ちましょう。
書込番号:23679272 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ハ◯太郎さん
>レイワンコさん
返信ありがとうございました。
振動で音が出ているというような感じはないです。
ルーバーをオフ、送風運転時もウーーーンという音がしています。
とりあえずモーターの交換を待ちたいと思います。
書込番号:23683241 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

私と全く同じです、静かモードでも「うーーーーん」、「んんんんんん」のような音が発生します、20畳の新品RXシリーズ。
書込番号:26227704 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト]
うるさらXシリーズを使用しています。無線LANにつなげていますが、接続中でも、「DaikinAP00000」といった感じのSSIDがスマホなどから見えています。無線LANにエアコンが繋がっているのに表示されるのはなぜでしょうか?
これを非表示(ステルスか、もしくは無線LAN接続中は表示しない機能?とか)にすることは出来ないでしょうか?
13点

>sumyかな?さん
お使いの無線LANルーターは?
品番を記入の上再度
https://kakaku.com/pc/wireless-router/に質問してみると良い回答が得られるかもしれません。
無線LANの対応状況は確認しましたか?
書込番号:23663708
1点

私もsumyかな?さんと同じ状態です。
私のところはエアコンが6台あり、全部無線LAN機能をつけてます。
そのため、携帯などでSSID一覧を見ると「DaikinAP****」がずらっと並びます。
初期設定用のAPですので、無線LANルーターに接続後は不要ですし、
電波干渉の原因にもなるので、OFFにしたいですよね・・・。
>koutontonさん
スレ主さんはすでに無線ルーターに接続済みですので、無線ルーターは今回特に関係ないと思いますよ。
書込番号:23697193
1点

未だに状況は変わっていません。何も変えていないので当たり前ですが。
Wi-Fiルーターに接続済みなのにアクセスポイントとして機能しているのは何でなのでしょうね。。
ダイキンに聞くのが早いのは間違いないですが笑
書込番号:23697210 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

メーカーに直接質問しましたところ、回答がありました。
メーカーからは、
無線LAN接続アダプターの機能をすべて切ることは可能ですが、
「DaikinAP〜」のSSIDだけ出力しないようにすることはできません。
とのことでした。
電波干渉だけでなく、セキュリティ的にも無効にしたかったんですが、残念です。
書込番号:23698370
32点

わたしも同様の回答をサポートから得ました。残念ですが仕方がないですねー。
書込番号:23698477 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

そもそもSSIDは見えないと、パスワードいれれませんが?
書込番号:23702011
3点

>koutontonさん
Wi-fiには接続済みの機器なので、普通は表示されません。
AP(アクセスポイント)機能を持った、例えばGoogle Nest WifiやAlexa Echoなども初回設定時のみ表示されます。それ以降はAPモードは無効になりますので、表示されません。
ダイキンの無線LAN機能の場合、クライアント機能とAP機能が両方別々のものとして付属しているのでしょう。
ステルスSSID、WPSでの接続など、いくらでもSSIDが表示されなくても接続できる方法はありますし、取扱説明書ではWPS機能での接続が一番に書かれています。SSIDが表示されるべき理由は殆どの場合有りません。
書込番号:23702052
14点

Daikinのアクセスポイントを止めたくて探してたらここに辿り着きました。
止められないんですね・・・。
でもこれは改善して欲しいですね。
書込番号:23762881
22点

「S56XTRXP-W」ではないですが先月取り付けた「S56YTAXP-W」(AXシリーズ)でも同様にWifiのSSIDが見えたままとなり消せないかと気になっていました。
やはり消せないのですね。非常に残念です。
スマホでの操作はどんなものかと興味本位でつなげてみましたが、それ以降使っていないので、エアコンの無線LAN自体を無効にしようかとも考えています。
セキュリティの心配や電波の混雑が理由です。
また、Daikinのマークが入った室外機が外にあり、このSSIDが見えてしまうとDaikinのエアコンを使っていることが周囲にわかってしまい、ちょっと気恥ずかしい?し、使いもしないSSIDを通知しているデジタル的な近所迷惑をしているようで、気が引けます。
Daikinさんにはぜひ改善してもらいたいですね。
書込番号:24205480
10点

2014年よりダイキンの無線LAN
アダプターを使っています。
初期の頃のアダプターBRP051は、通常モードとAPモードをモードボタンで切り替えることができ、設定の時だけAPモードで、通常使用時はAP機能は無効になってました。
しかし最近購入した無線LAN
アダプターBRP087は、皆さんのおっしゃる通りAPとしての電波が切れません。どうしてメーカーは、わざわざこなんな変更をしたのか、意味不明です。
ぜひ、ファームウェアのアップデートで改良してほしいですね。
ちなみに新旧での違いは、スマホから操作したときに、新型はすぐにエアコンが反応しますが旧型はクラウド経由なのか、エアコンが応答するまで30秒ほどタイムラグがあります。
書込番号:24889490 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

私も同じ悩みがあり、いろいろ調べていてここにたどり着きました。
いつの間にか、アプリで消せるようになっていましたので、みなさんにもお知らせしておきます。
Daikin Smart APPで、操作したいエアコンを選んで、画面右上の (i)のアイコンをタップします。
SSID(DaikinAP***)常時出力 をタップして無効にします。
これで SSIDが見えなくなりました。
私も4台導入していたので、WiFi Analyzerで見ると、DAIKINのAP がかなりの強度でたくさん出てきたので、それが原因で家の中の無線LANの速度が干渉のせいで遅くなりそうで嫌でした。
たくさん出てきて邪魔だったのですが、この設定ですっきりと消せました。
書込番号:25068412
26点

本件、2022/10/26のアプリ/ファームウェアアップデートにて、SSID(DaikinAP***)を停止させることができるようになったと発表されておりますが、残念ながらすべての機種ではありません。
停止できるようになったのは下記の機種のみでした。
・エアコン自体に無線LANが内蔵されている機種は2020年〜2023年製のもの。
・空気清浄機は2021年製〜
・エコキュート、除湿機は2022年製〜
・無線LANアダプターはBPR084C41、BPR084C43、BPR084A46の3機種
私が使用しているのは2019年製の無線内蔵エアコンと、外付けアダプターはBRP087A42でしたので、対象外・・・。
2019年製はもうサポート外なんですかねぇ・・・。
外付けアダプター、買い替えできれば買い替えたいんですけど、互換性あるのかないのかそっちも情報ないんですよね・・・。
書込番号:25068481
6点

こちらの掲示板の機種はできました。
教えてくださりありがとうございます!!
助かりました。買って2年以上たちようやく、、!
ありがとうございます😭
>れまどさん
書込番号:25068690 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

これ、最新の機種でも出来るのはSSIDの非表示だけなんですよね。
APの機能自体を止めて、電波を吹くのをやめたいのに…
書込番号:25638063 スマートフォンサイトからの書き込み
6点


クチコミ掲示板検索