2022年4月購入し、稼働し始めたのは6月下旬から。
7月下旬に吹き出し口及び本体下部から水漏れが発生しました。
8月上旬にメーカー担当者が来宅し、ドレンパンを交換しました。
そこにはスライム状の何かかびっちり付着していました。
担当者曰く「フィルターを専門家に清掃してもらってください」や「犬の毛が反応した」など
稼働して二カ月くらいしか経ってないのに訳分からん事を言われました。
ドレンパンを交換したのでもう再発しませんと言われましたが、2週間でまた再発です。
室外機からは排水されてるのは確認しています。
こちらの機種で同様のケースに遭われた方、また解決された方はいらっしやいますか?
何だか本体の不良としか思えないのですが、交換してもらった方が良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
書込番号:24886970
2点

>たこやき娘さん
室外機は単独でドレンが出るので冷媒管に沿った
ドレンホースから順調に出ているか確認しないと
ダメです。
二ヶ月でスライム堆積はこの時期なら環境によって
十分考えられます。犬の毛も関係おおいにある
でしょうし一発で解消出来ないケースは多いですよ。
書込番号:24887174 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>たこやき娘さん
どちらかと言うと ドレン排水のホースの取り廻しに問題がありそうな気がします
壁から出てからの配管の取り廻しに 水平部があるとか ドレンパンからの水がスームースに流れないので
スライム発生になるのかと思います、
ドレンパン交換したときに ドレンパンから落ちたごみが さらに排水パイプを詰まらせた感じがします
手っ取り早いのは ドレンホースの交換で 施工しなおしですかね
販売店からは 施工に関して何も言われてないのでしょうかね?
外部の配管の取り廻し状況の写真とか アップできますか?
書込番号:24887307
2点

>CR7000さん
早速のアドバイスありがとうございます。排水ホースからは水が出てるのを
確認しています。
ただ、初めての機種なのでどれくらいが正常なのかは分かりません。
犬は小型犬1匹ですし、今までの機種は10年くらい使ってましたが
こんな現象になった事がなかったので犬が影響あるとは...。
パナソニックってこんな機種特性なんですかね。
書込番号:24887322
0点

>真空ポンプさん
アドバイスありがとうございます。
外の写真をアップしてみました。
本体から外に出たパイプは傾斜がついてて流れる感じがしてます。
カバーしてあるのではっきりとはわかりませんが。
書込番号:24887329
0点

>たこやき娘さん
写真だと判断しづらいですが室外機側と室内側の
ホース2本束ねてるんですかね。
配管の横引きが長いので冷媒管とねじれて無ければ
良いですけど真っ直ぐ落とすよりはどうしても流れ
が遅くなるのでその点は留意が必要ですね。
横引き部含めてVP管使っててくれてるとだいぶ
違うと思います。
書込番号:24887378 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>たこやき娘さん
やはり 横引き配管ながめですね
微妙な勾配ですが CR7000さんも指摘されてるように
ダクト内でねじれている可能性もあるので 一度化粧カバーを取り外して
ドレンホースの取り回し状況の確認することを お勧めします
書込番号:24887400
2点

>真空ポンプさん
>CR7000さん
アドバイスありがとうございます。
本体というより排水パイプラインが怪しいと言う事ですね。
盲点でした。業者に聞いてみます。
書込番号:24887530
0点

エアコン本体には、問題無いと思います。
動画を見ると、どうみても、排水が追い付いていないですね。原因は、屋外の化粧カバー内で、ドレン管が潰れているか、盛り上がっているのではないですかね?(コーナー部分があやしいです)
ドレン管って、見ればわかりますが、結構細いですし、また自然落差のみで流れています。
この施工ですと、横引きが長いので、一般的な施工より、流れにくいですし、犬の毛が排水管に入ると長い目で見ても詰まりの原因になるかも?
また、ドレン管の地上口のあたり、結束バンドで止めてありませんか?多少ドレン管が潰れますからお勧めしません(通常はテープ止めします)
まあ、屋外の化粧カバーを開けて、決定的な施工不良が見当たらなければ、ドレン管のみ、屋外に出た所で、真下(雨戸の裏にはわせるかも?)に配管するのも検討すると良いかもしれません。
あと、見た目の意施工自体は綺麗なのに、ちょっと残念な事になっていますね。
書込番号:24887723
1点

>マッハ555さん
雨戸の裏?とは何処を言っているのかわかりません
が真下に落とすなら雨戸の上下レールに穴を空ける
という危険極まりない行為だし雨戸の外側に被せる
なんてやり方もせっかく綺麗に施工してるのに
開けたら窓から管が見えてるなんてセンス無い設置
はなかなか施主さんから理解されないでしょう。
冷媒配管と反対の方にドレンを出せばすぐ真下に
落とせそうですけどね。
書込番号:24887782 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>CR7000さん
雨戸(みたいな物)とタイル壁の間にドレン管程度が入る隙間があるように見えますが、そもそも雨戸では無いですかね?
多分、雨戸では無いでしょうから、雨戸の事は無かった事にして下さい(笑)
まあ、この化粧カバー内には、VP管を収めるのはちょっと難しいと思ったからです。まあ、改めて、幅広の化粧カバーでの施工なら十分可能なのは承知しています。
まあ、反対側にドレン管が出せて、より勾配が取れれば解決すると思いますが、現場の状況がはっきりわからないので、憶測ですけどね。
書込番号:24887912
0点

あくまでも想像ですが
排水をスムースに行う方法としては
現状のスリムダクトから直ぐにホースを取り出して
格子窓と雨戸建具の間を落とすとかが 現実的な気がします
見た目は少々残念な事になりますが ドレン排水の滞留時間が長いが故に
ほこりやスライムが詰まるのが原因なら少しでもまっすぐ排水を落とすのが有効かと
わずか一か月でドレンパン交換に陥るのは やはり排水が滞っているのが濃厚に思われます
書込番号:24887937
0点

>たこやき娘さん
>真空ポンプさん
すいません小窓と雨戸の位置関係を混同してました
。真空ポンプさんのいう縦の隙間に通せそうという
のが意見です。
配管カバーが70mmであればVP-20は通ります。
(我が家はすべてそうしてます)
可能であれば検討の余地ありかと思います。
書込番号:24888152 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>CR7000さん
>配管カバーが70mmであればVP-20は通ります。
>(我が家はすべてそうしてます)
レスありがとうございます。言われてみれば、エアコン本体に接続されているドレン管は、VP20位はありそうですから、収まりそうですね。
でも、質問者様の場合、コーナーもあるので、エルボのみで止めた場合、ホースが絶対抜けない施工がポイントになるかもですね。
でも、全台VP仕様とは、施工が非常に堅いですね。参考にさせて頂きます。
書込番号:24888167
1点

>マッハ555さん
>CR7000さん
>真空ポンプさん
皆さま、貴重な情報ありがとうございます。
室内エアコンの設置場所の裏にはちょうど雨戸収納があり
ヒサシもあって配管の取り回しを業者さんが苦労していたのを思い出しました。
また写真をアップしました。
コーナー部分はこんな感じで詰まってますか?
VP20ってなんですか?素人には解決できそうにないですね。( ; ; )
保証期間内なので早速施工業者に見てもらいます。
書込番号:24888251
0点

>たこやき娘さん
コーナーカバー内の様子ではドレンホースが冷媒配管の上を通過してますね
本来壁の貫通穴出たところから冷媒配管の下に来るはずなのですが
壁から出たところのカバーの中の様子も気に成りますね、
書込番号:24888529
0点

3枚目の写真で、蛇腹の管が、ドレン管です。
細かく書くと、エアコン後部より、ドレン管が、屋外に出るのですが、約10〜20センチある壁内でもドレン管に勾配を付けます。
ですから、通常ドレン管は、壁内でも勾配を取ると、屋外に出た時には、一番下になるように施工します。
ですから、そのまま施工すれば、3枚目の写ってるドレン管は、一番下に位置していないといけないのです。
ですから、最初に、屋外に出た所のカバー外せば、ドレン管の勾配が逆勾配(室内から見て、外に向かって、盛り上がっている状態)になっているかもしれません。
そこのあたりを直せば、完全に流れ切ると思いますが、昨今は当方でも相当高温多湿で、排水は半端無いですし、質問者様のエアコンは、能力が高いので、除湿能力も高いので、どうかなと思います。
私を含め、他の2人も、一番安全な、ドレン管の経路を別経路にしてはと言うアドバイスです。
VP管と言うのは、上水道配管に使う塩ビパイプ(通常はグレー色・サイズが色々有ります)で、落差があまり無い所は、蛇腹のドレン管ですと、不陸が出来て、水の流れが悪くなる場合があるので、そこを全く不陸の出来ない塩ビパイプで施工すると言う事です。
まあ、ドレン管を別系統にする場合は、手間も材料も掛かりますから、業者と相談ですね。
書込番号:24888546
0点

>たこやき娘さん
クボタケミックス HIVP20X1M [クボタケミックス 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 20X1M]
https://www.yodobashi.com/product/100000001004658731/
VP管より冷間時破損しにくいHI-VP管もあります。
直射日光のあたる場合は管が反りやすいそうです
耐用年数は屋外だと塩ビ管なのでどれも似たような耐久性らしいです。(建築関係の方曰く)
土の中だと50年以上の耐用年数あるようです。
アーランド B-10-12 [エアコン用ドレンホースの防虫メッシュフィルター]
https://www.yodobashi.com/product/100000001005599260/
↑定期的なフィルター掃除していれば問題ないです、ドレンホースの中に虫など侵入は防ぐことはできます。
書込番号:24888629 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

何はともあれ
壁から取り出し部分のウォールコーナーを取り外してドレンホースの状況を
業者さんに確認してもらい 場合によってはVPでスリムダクトの外に配管してもらう様に提案
するのがよろしいかと。
エアコン自体の耐用年数が10年前後なので
意匠の事も加味して普通にスリムダクトと同じ仕様のイナバネオパイプ等がお勧めです
https://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/005-00020/
https://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/002-00004/
書込番号:24888721
1点

>たこやき娘さん
写真では分かりにくいかもですが本来ドレンホースは冷媒配管の下側から取り出されて
冷媒配管の下側になるのが自然なのでたこやき娘さん宅の今回の施工ではコーナーの部分で
冷媒の上にホースが走っているので 壁貫通でひねられたか ダクトの中で上になったかと想像しますので
できれば業者さんに スリムダクトを外して確認してもらいましょう、
出来れば 横引きは少しでも短いに越したことが無いので 格子窓と戸袋の間に塩ビのカラーVPで落としてもらえないか
交渉してみるのがよろしいかと思います。
書込番号:24888781
0点

>たこやき娘さん
あと 関係ない話で恐縮ですが気になるので・・・(汗
庇の上のシーリングが無いのは仕様なのでしょうか?
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamotasuke/capiaf28104.html
一般的には先付け庇の場合 サイディング施工後に水切り飲み込み部との取り合い部に
シーリング施工がある気がするのですが・・・・
書込番号:24888804
2点

>真空ポンプさん
写真付きでの解説ありがとうございます。
水曜日に施工業者が来てくれることになりましたので
いただいた写真を見せながら排水パイプを短くしてもらうようにします。
ヒサシの上部の件、数年前に外装塗装の際業者に言われたのを今思い出しました。
住宅会社の手抜きだと思います怒
書込番号:24888881
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
クチコミ掲示板検索
クチコミトピックス
- 2月3日(金)
- 電子レンジの自動温め機能
- キーボードの輝度の固定
- プロ野球選手撮影用カメラ
- 2月2日(木)
- 無線接続で録画番組を視聴
- 望遠レンズの用途について
- 学校の授業用ノートPC選び
- 2月1日(水)
- 代替充電器選びの注意点
- 飛行機撮影のお薦めレンズ
- スマートウォッチ用アプリ
- 1月31日(火)
- TVの重低音を楽しみたい
- 拡大コピー機能付プリンタ
- 旅行先での撮影向きレンズ
- 1月30日(月)
- イヤーピースのサイズ感
- 入力切替が楽なモニターは
- 高倍率レンズキット購入
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】安く組む
-
【欲しいものリスト】PC
-
【欲しいものリスト】初めての自作パソコンlist
-
【欲しいものリスト】a
-
【欲しいものリスト】友人用PC
価格.comマガジン
注目トピックス

新製品ニュース Headline
更新日:2月3日
-
[Bluetoothスピーカー]
-
[レンズ]
-
[エアコン]
-
[ウェアラブル端末・スマートウォッチ]

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)