ReLaLa RC-2221R
- コンパクトタイプの冷房専用除湿エアコン(おもに6畳用)。ワンルームに最適な省スペース仕様。
- フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑える「防カビフィルター」、取り外して丸洗いができる「洗えるパネル」を採用。
- 運転モードを自動選択し部屋を快適に保つ「自動運転」、切タイマーをセットするとその後ゆっくり設定温度を変えていく「おやすみ自動運転」が可能。
※この製品は冷房専用モデルです

このページのスレッド一覧(全2スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
14 | 6 | 2022年8月14日 10:19 |
![]() |
3 | 0 | 2021年12月27日 00:42 |
最初|前の6件|次の6件|最後

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa RC-2221R
このエアコン、実は東芝のOEMだとか。(設置時に電気屋から聞いた話です)
そのせいかちょうど1年経った今朝、冷たい風が出なくなりました。
買い換えようかと思ったのですが、まだ1年しか経っていないのでガスを補充して使おうと思っています。
(もちろんプロに頼みます。エアコンのDIYは非常に危険なので手は出しません)
ちなみに室外機から室内機までは約18メートルの配管でつながっています。
室外機を置く場所の関係で、こんなに長い配管でつながっているのです。
この配管の長さもガス欠の要因の一部なのかな?
0点

>たれたんだぁさん
この製品は最大配管長12メートルです。設置したのはきちんとした業者では無いでしょう。機械の性能が出なくなって当然だと思います。
書込番号:24874914 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

漏れてるのに補充だけで済ますことの無いように!
しっかりリーク箇所のチェックと修理を依頼してください。
(*^_^*)
書込番号:24874945
1点

>約18メートルの配管でつながっています。
ガス漏れですかね?コンプレッサーか何かが音を上げたのでは?
書込番号:24875015
1点

>たれたんだぁさん
冷媒不足と診断したのは誰ですか?
設置した時追加チャージもしたはずですが大体
制限最大配管長の1.5倍にもなる状況を誰が大丈夫
と判断したのでしょうか?
書込番号:24875018 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>CR7000さん
>コピスタスフグさん
>入院中のヒマ人さん
>sky✖さん
配管の長さですが、改めて測り直したところ10メートルでした。
あと現在の状況は、エアコンのスイッチを入れても室外機内のコンプレッサーが動作しないという状態です。
強制冷房運転スイッチを使ってみたら動作して冷たい風が出てきましたが、リモコンでの操作の時は動作していません。
エアコンの修理屋が午後来ますので、修理完了後報告します。
書込番号:24875858
0点

>CR7000さん
>コピスタスフグさん
>入院中のヒマ人さん
>sky✖さん
修理が終わりました
冷えなかった原因は、なんとネズミでした!
ドブネズミが中に入り込んで羽根車に巻き込まれて即死
その結果羽根車の回転が阻害され、また内部配管も一部抜けていたため冷えなかったとこういうことでした。
エアコンの室外機にネズミが入るなんてケースは初めてでした!こういうことってよくあるんでしょうか?
書込番号:24877221
4点



エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa RC-2221R
今年、型落ちRC-2220Rを子供部屋に導入して家族の評判が良かったので、来年は寝室へこちらのReLaLa RC-2221R設置を検討しています。
見た目や主要スペックはほとんど変わっていないように見えます(室外機のサイズが少し変わった?)が、大きな変更はどのような点でしょうか?
3点