エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L
オプションの無線アダプター購入。WPS接続しアプリ起動させたら、サーバー未接続と表示されます。富士通サポートセンターに確認しても無線ルーター、アダプター初期化してくださいと言うだけで何も変わらないのでそのまま放置しています。
もう1台ある富士通エアコンV28Kは外付けのアダプターで6月に原因不明のサーバー障害あったがその後は正常です。
無線ルーターの接続情報見るとこのアダプターと外付けアダプター、他の接続機器のMacアドレスが見えるので接続は問題ないようです。何か考えられることありますか?古いHGWだからなのか?
気になってるのはこの無線ルーターのMTU値は1500で特に変更必要ないと書いてますが、フレッツは1454のようです。
この値を変えていいものでしょうか?
ネットワーク構成
回線:フレッツ光
ISP :@nifty
ホームゲートウェイ:RT-200KI
ホームゲートウェイから有線で分配
無線ルーター:バッファローwxr-2533dhp2
書込番号:24268666 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>ようちゃんyoさん
>気になってるのはこの無線ルーターのMTU値は1500で特に変更必要ないと書いてますが、フレッツは1454のようです。
この値を変えていいものでしょうか?
無線LANのカテゴリでも聞いてみたら?
ファームウェア最新版にアップデートされては?2.4GHzで接続して。
書込番号:24269364
3点
>koutontonさん
ありがとうございます。なるほど、そちらで聞いてみます。
書込番号:24271817 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ようちゃんyoさん
無線LANのカテゴリ見ましたよ
羅生門の鬼さん、EPO SPRIGGANさんなどなど詳しい方おられるのでスッキリするといいですね!(^_^)/
富士通のアダプターが怪しいですね・・・
書込番号:24272052
3点
>ようちゃんyoさん
何か判明しましたか?
我が家の富士通エアコンDシリーズもサーバー未接続になり遠隔操作できなく困ってます。
前に富士通に確認しても再度接続確認して、アプリ入れ直しといって何も改善しないので諦めてました。
同じNTTのRT200使っているのでこれが原因でしょうか。
書込番号:24275388 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ようちゃんyoさん
サーバー未接続はアプリのレビューみて再度確認したところ、RT-200が原因のようです。
富士通のアップデートに対応していないようです。富士通の委託会社と思われる?の人がきて、ルーターの設定を変更して繋がるようになりました。
富士通のセンターに連絡すると対応してくれるのでやってもらったらいいと思います。ホームページにも記載されていると言ってましたのでかなり発生しているのかも。
書込番号:24285257 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>けんちゃんsaさん
>koutontonさん
皆さんありがとうございます。遅れましたが原因判明しました。
アプリのレビューみたらNTTのHGW RT-200KIとの間に接続障害があるようです。富士通のコールセンターに連絡したら委託職員の方が来られて、HGWの設定変更をして接続できるようになりました。それにしても、こちらからアプリのレビューみた内容を話さないと何も的確なことを教えないとは酷いサポートです。
書込番号:24312943 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L
前の機種が冷えが弱く取り付け業者に点検してもらい、ガスを補充してもらっても、3日ぐらいでまた発生するためこちらに新品交換。
運転開始のときに気になっていたキュキュとした音もなおり、冷えの弱いのも問題なくホッとしました。
追加で購入した無線アダプターも、こちらの機種に入れ替えて使えるため遠隔操作可能です。
気になったのが冷房後の内部清掃時間ですが、1時間以上もかかります。最近は長いのですかね?
昔のシャープエアコンは10分ぐらいで終わります。
書込番号:24245522 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
フィルターの掃除だけの機種は早いです。
時間のかかる機種は内部の乾燥をしている為だと思います。
書込番号:24245870 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
tsutsuちゃんさん
>・・・1時間以上もかかります。最近は長いのですかね?
居間にある7年前のダイキンのエアコンも冷房停止後2時間内部乾燥(内部クリーン)で送風してますよ。
当方も寝室用に当機を購入しました。
取り扱い説明書には停止後150分送風すると書いてありますね。これを停止後自動で行うかどうかは、設定でON/OFFできますよ。冷房停止後の結露でのカビ発生を防ぐ目的かな。
また「加熱除菌」は手動開始ですが、当内部乾燥機能も含んでいるため、やはり1時間30分ほどかかります。お勧めは3日に1度と書かれていますね。これはカビの増殖を止める目的かな。
私見ですが、一旦カビが増殖してしまえば加熱除菌でも除けず、こすり取るしかないのでエアコンお掃除を頼まないといけないかも。私は手動では忘れそうなので、内部乾燥だけでも自動実行にしています。