エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2222-W [ピュアホワイト]
こちらのエアコン使用して一年。
今年の夏に冷房使用してるとごく稀に吐き出し口じゃなくて、空気が出ない場所のカメラ?っぽいのがある下の部分からポタポタ水が垂れます。
電気屋さんにきてもらってポンプのゴミがないか、水を流してもらって漏れないか、確認してもらいましたが、ゴミは溜まってないし、水を流しても垂れることなく、しっかりホースから水が出てました。
温度差の影響による結露が冷房の空気と共に飛ぶことはある!と言われましたが、横のポタポタ垂れる水に関しては触れておらず。(もちろんポタポタ水のことも言ってますが)
結局これは何が原因?本体の問題?
誰かわかる方いませんか…
書込番号:25398388 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
水を意図的に供給していない以上、
>温度差の影響による結露が冷房の空気と共に飛ぶことはある!
コレですね!!
冷却フィンで水分が結露するため、水滴として跳ぶことは仕方有りません。
通常はご存じのようにドレンとして排水されますが、ムーブアイ(?)の隙間から風圧で跳んでいるのでしょう。
その隙間に直接水滴が掛かっているのか、周囲からのドレンが凝集した物が隙間に集まっているのか分かりませんが、隙間にドレンが集まらないように工夫する事でしょうね。
”そんなもんメーカーの仕事だろ!”と云われればそうなのですが、おそらく動いてはくれません。
電気屋さんもせっかく点検したのだから、その時に対処してくれれば良いのにネ。
私なら何処に水滴が流れているか探ってみて、隙間に流れ込まないように油性の粘土かなにかで下に流れるように試してみるかな。
またはムーブアイ(?)周辺を覆ってみる。
本体カバーを外すのが大変かな?
(*^_^*)
書込番号:25398403
1点
丁寧にありがとうございます!
なんか、電気屋さん来た時にはポタポタ垂れることなく、何も異常がなかったから…とても悔しいです泣
今度またポタポタ来た時は自分で中見てみます( ; ; )
対処法参考にしてみますね!
書込番号:25398441 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>対処法参考にしてみますね!
私の書いた対処方は想像で適当に書いたので、鵜呑みにしないでくださいネ。
また”ムーブアイ(?)”は可動部だろう(と想像)から固定されることのないようにご注意ください。
(^o^)
書込番号:25398448
0点
パナソニックのエアコンでよく似た症状が多発…
アルミのフィンを真下に水滴が流れ落ちるのが普通ですがそれが真下に流れずに要らぬ方向へ道草して漏れてくる…
それと同じかもしれないですね。
書込番号:25399744 スマートフォンサイトからの書き込み