素人DIYです。今まで古い丸鋸、ジグソーを使っており、使用後の掃除が大変なので集塵化を計ろうとまず本機を購入しました。素人の悲しさで使用電圧を考慮していませんでした。本機で1150W 12A使用するので丸鋸を使用すると1050W 11A程度掛かるので通常の家庭のコンセントではオーバーしてしまいます。一般家庭でDIYで使用してる方がいましたら現在の使用方法を教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:25524138 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>L.yasさん
使用していませんが、同時に使うならブレーカーが別のコンセントから給電すれば良いです。
書込番号:25524165
1点

L.yasさん お早うございます
素人の悲しさですね
>使用電圧を考慮していませんでし → この場合は電流ですね
つっこみはさておき
Minerva2000さんが言われるように別ブレカーのコンセット利用するしかないですが
延長線の許容電流値にも気をつけてください、ホームセンターで売られているコードリールのほとんどはその電流には対応してません。
リールではない延長線んなら多くが対応してます、かといって延長戦の継ぎ足しはやめましょう。
あと差し込み具合の緩くなったコンセットは使用しないように、コンセット内や壁内で熱を持ち危険です。
書込番号:25524247
0点

>奈良のZXさん
>Minerva2000さん
早々の書き込みありがとうございます。
ネットで見ても、本機をサイクロン化し電動工具の集塵機として一般家庭で使用している記事が多々有りましたので
電源に頭が回りませんでした。
別部屋の別回路のコンセントか、バッテリー駆動の工具か、只の掃除機として使うか、 しかなさそうです。
ありがとうございます。