エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22M
日立のエアコンは今後一切買わないことを誓うことになった
設置してからというもの、暖房冷房機能は全く効かない上、騒音に関してもひどく、寒くても熱くても騒音と近隣住民への配慮の必要性を感じるため使用できませんでした。
日立のサービス業者がきて室外機のコンプレッサーの取り換えなどしてくださいましたが、全く良くならず、設置して二年経過後、これ以上良くならない、この音は通常だと言われました。このありえない騒音でです。
こんなことになるぐらいならさっさと返品すればよかった。二年経って返品なんてひどすぎませんか?本体代と設置工事費合わせて6万円返してください。。。。購入者が泣きをみる結果となりました。最悪な気分です
このスレを見ている人がいるかはわかりませんが、エアコンは専門のDAIKINか三菱をおすすめします
同じ値段のDAIKINのエアコンがこのしろくまくんシリーズよりずっと静かで効き目もありました
10点
>HIDE Yさん
買って直ぐに、きちんと対応して貰わないのに
2年も経ってから愚痴を言うとは・・
書込番号:26118725
6点
>HIDE Yさん
まあ、各社当たり外れはありますよ。
我が家は日立のエアコンが3台稼働していますが、どれも全く問題なく快適です。
それよりもずっと以前に設置したダイキンは5年ほどしか持たず、それ以来ダイキンは避けています。
その入れ替えに取り付けた三菱製はすでに10年ほど経過しますが至って快調。
パナソニックは温度調節が上手くいかずに返品。
25年以上前に購入して引っ越し時に移設したサンヨー製の2台が未だに快調に動いているというのも驚異的だったりします。
まあ、運次第、当たり外れですよ。(^0^;)
書込番号:26118815
0点
>アドレスV125横浜さん
僕は対応しました。これ以上どうすればよかったのでしょうか
エアコンは設置してからでないと効能がわからないため、設置した後に問題が発生しました。
タンタンショップで購入したのですが購入店からは設置後はメーカーサポートまたは設置業者での修理対応をするということだったので、それに従い、メーカーサポートに連絡した後、来ていただき、上記の流れになったというわけです。
2年たってしまったのは仕方がないことナノでは?僕だってはやく変えたり返金してほしかったのですが治ると信じていたから待っていたわけです
書込番号:26122891
1点
日立のエアコン3機種(7kw、2.7kw、2.7kw)を設置した当日から驚く騒音と振動。頭痛がするレベル。
騒音計とスペクトラムアナライザーで測定したらカタログ規格を大幅にオーバー。
日立サービスが来て、室外機を分解して防音ゴムや防振ゴムの取付け、室内機のモーター交換をしたが直らず。
2ヶ月近くすったもんだして、日立が3機種とも引取り/代金と工事費返却になりました。
(販売店は負担なし)
パナソニックの6.3kwと2.2kwに替えたら、全く問題なし。冷暖房とも日立よりパワフルで温度制御も滑らかなです。
書込番号:26376075 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28M
アパートに住んでいるのですが、昨年エアコンが故障してしまったため取り替えてもらいこちらの白くまくんになりました。
取り替えてもらった時期は夏だったのですがその時は電気代が4~5千円、その年の冬に一気に2万円以上まで跳ね上がりました。電気料金が上がっていることや冬季ということを含めても上がりすぎていると思い電気会社に確認してもらいましたが異常はなし。使いすぎているのだと思い節電をしていましたが下がるどころか変わらずでした。
今年の夏になり先々月の請求書を確認すると5000円弱でした。先月分の請求書が届き、確認したところ1万4千円となっており不安になっています。
エアコンを取り替えてもらう前までは冬季でも1万5千円前後と記憶しているのですが夏でこの値段になってしまうのは純粋に使用量なのでしょうか?
アパートはふたり暮らしで日中はエアコンを切っています。他に心当たりがあるとすればPCを使う程度ですが週に1~2度程しか起動はせずつけている時間も3~5時間程度です。(これはエアコンを取り替えてもらう前から環境は変わりません)
無知で申し訳ないのですが有識者の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
文章が伝わりづらかったら申し訳ありません。
書込番号:26259317 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ゾインゴボインゴさん
ワットチェッカーを使って気になる電化製品の電力使用量をチェックしてみてはいかがでしょうか。
最近は便利なものが出てて、Bluetoothや Wi-Fiなどで通信を行い、スマホアプリで消費電力をチェックできたりするようです。
https://amzn.asia/d/dRJ16NE
こちらは私は使ってませんので詳しい機能は分かりませんが、要はエアコンが過度な電力を消費しているかどうかを確認できたら良いわけです。
合わせて屋外の電力メーターの数値も定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26259343
1点
スレ主さん 今晩は
こちらのエアコンRAS-AJ28Mは2022年のスタンダードモデルで省エネ性能は良くないです。
取り替え前のエアコンの方が省エネ性に優れていたのかもしれません、型名が分かれば性能比較である程度判断はできます。
書込番号:26259374
1点
>ゾインゴボインゴさん
電気料金の明細を保管したりしてないですかね?
なければ電力会社のオンライン明細が確認できるかと思いますので、前年同期などの消費電力量や単価などを確認できると思います。
スレ主さんのお使いの電力会社は不明ですが、(ほとんどの電力会社でそうですので)恐らく前年同期よりは電気料金単価は上がっているかと。
また、今年の7月は昨年より暑い地域が多いので、そのせいもあって月単位の電気料金は高めになっているかと思います。
エアコン以外に電気料金が上がる要素が思いつかないのであれば、とりあえず、前年同期の電力消費量で比較してみてはいかがでしょうか?
単価がアップ
暑さのせいで電力消費量がアップ
前のよりエアコンの省エネ性能が低下
これらの複合要因で電気代が意外と高くなっているのかもしれません。
参考まで。
書込番号:26259409
1点
日立の「選択と集中」でエアコン部門、BOSCHに売却。
「白クマくん」は継続。
日立は子会社の売却を進めている。
次は家電部門か?
日立は利益を上げている部門を売却している。
日立建機・マクセル・HiKOKIなど。
書込番号:26259430
0点
こんばんは。商品のリンクまでご丁寧にありがとうございます!こちらはどれくらいの数値が正常等ありますでしょうか?電気製品に対する知識がゼロに等しいので全く分からずで…申し訳ありません。
書込番号:26260070 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>朝倉徹也さん
こんばんは。ありがとうございます!
明細は破棄してしまったのですが電力会社の方から確認してみます!
無知でお恥ずかしい質問なのですが、エアコンのスペックが変われば消費電力も変わるのでしょうか?
変わるのであれば以前のエアコンよりもスペックが落ちていてそのせいで沢山消費している可能性もあるということでしょうか?
書込番号:26260077 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ゾインゴボインゴさん
他の方が書いてあるとおり、ワットチェッカーを使うのが確実なんですが、明細などでもある程度類推できるかと思います。
>エアコンのスペックが変われば消費電力も変わるのでしょうか?
はい、前にお使いのエアコンがどこのメーカーのなんというモデルか不明ですが、同じようなスタンダード機でも消費電力が結構違うことはあります。
年式が新しくなると普通はいくらかでも省エネ性能が上がっているものですが、前のが賃貸にしては意外と良いエアコンが付いていた可能性もあるかもしれません。
>変わるのであれば以前のエアコンよりもスペックが落ちていてそのせいで沢山消費している可能性もあるということでしょうか?
前のエアコンと今のエアコンを比較しないと確かなことは言えませんが、「白くまくん RAS-AJ28M」はそんなに省エネ性能の高いエアコンではないので、その可能性はあるかと思います。
ちなみに、うちは木造2階建ての一戸建てで、エアコン4台、常に家に人がいる状態ですが、7月の電気代は2万円ちょいでした(煮炊き給湯は都市ガスなのでガス代は数千円ほど)。
今年は昨年に比べて7月がかなり暑かったので、前年同月比では少しかかり増しになってしまいました泣
参考まで。
書込番号:26260607
1点
>朝倉徹也さん
無知ながらに常識のようなことを質問をしているのは重々承知しておりましたが、ご丁寧に詳しくありがとうございます!
大変参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:26260942 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22M
室外機の冷媒管接続部とアース線(室外機本体から外した状態でグランド接地状態)間の電圧を測定したところ、AC約40Vありました。
昨年の4月に同時に設置したRAS-AJ28Mについても測定したましたが約40Vでした。
他に設置されている他のメーカー2社(ダイキン、三菱)について測定したところ共に0Vでした。
そこで、
エアコンの設計に詳しい方にお伺いしたいのですが、
2台共に約40Vになっている事を考えると、日立の設計仕様がこの様になっているのでしょうか?
書込番号:25837691 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ヒグ1965さん
コンセントにプラグを逆に差し込んだら何ボルトになりますか?
書込番号:25837709
1点
>ヒグ1965さん
こんにちは、測定はアナログテスターかデジタルテスターでしょうか。
考えられることはインバーターからの誘電でしょうか、ご心配でしたら、アース棒打ち込んで接地がいいかと思います。
書込番号:25837720
0点
>昨年の4月に同時に設置したRAS-AJ28Mについても測定したましたが約40Vでした。
このエアコンは、アースに接続していなかったのですか?
アースに接続してあれば、漏電するなら漏電遮断機が働いているはずですが
書込番号:25837739 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ヒグ1965さん
他社に比べて 漏れ電流の発生が多いんじゃないですか?
書込番号:25837742
0点
ダイキンのうるさらX S22YTRXSを使用していますが面白そうだったので計測してみました。
室外機ではなく室内機のアルミフィンですが室外機まで配管で導通しているので同じでしょう。
エアコンではなくPC用ATX電源で似たような症状が出て悩まされたことが有るのですが,調べたところどうもこういうものらしいです。
あまり深く理解できてないのですが力率改善回路?に含まれる2個の直列キャパシタの中間から配線が筐体へ接地しているという回路構成のため,アース線を繋がないと商用電源電圧100Vの半分の50Vの電圧がACモードで出てしまうという理屈だったと思います。
書込番号:25837804
![]()
1点
インバータのIoc成分の漏れ電流みたいですね
https://shimatake-web.com/leak-current-ior-ioc/
書込番号:25837848 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>・・・(室外機本体から外した状態でグランド接地状態)間の電圧を測定したところ・・・
外して測定すれば不確定な電圧が出ますよ。
漏洩電流を調べたければ、接地線は接続した状態で且つクランプ機構のある電流計を測らなければなりません。
クランプ機構を持たない電流計で測定しなければならない時は、スレ主がやられた通り、解線して電流レンジでもOK。
電圧レンジは内部抵抗が高く(100kΩ〜1MΩ以上)、電流を測定しているのではありません。
要するに測定対象がアンテナみたいな状態になって周囲のノイズを拾らっているようなものです。
もっともこの値が妙に安定しているんですよね。だから測定した気分になっちゃう。
多分正しい方法で測定してもAC3mAも出ないでしょう。多分、自信ないけど・・・
AC30mAなら御自宅の漏電遮断器がトリップしてますしね。
>他に設置されている他のメーカー2社(ダイキン、三菱)について測定したところ共に0Vでした。
実際に測定されている条件が違うし(運転してました?)、0Vであっても変でもないです。
そこまでして測定したいなら、クランプメーターで測定してみてください。
(解線して図るなら交流の電流レンジ、当然エアコンは運転)
因みに家庭の漏電遮断器に【15mA】とか【30mA】とか定格が書かれていますが、実際に跳ぶ(トリップする)のは、【7mA】とか【15mA】ぐらいとお考え下さい。大体半分ですね。時間得性が有りますから一概には言えませんけど。
何度も記しますが、漏洩電流を測るのに電圧で測定しても駄目です。
接地の心配をされるなら、御自宅の接地電極の接地抵抗を一度調べてもらったら如何ですか?
電気設備技術基準 で D種 100 [Ω] 以下 です。
(*^▽^*)
書込番号:25837925
1点
お返事ありがとうございます。
この症状が出ているエアコンは、息子の家のエアコンのため、次回行った時に計測してみたいと思います。
書込番号:25838053 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ヒグ1965さん
100Vのコンセント回路には極性があり コンセントは片側は接地されているので
平行プラグの差し込みが逆の場合も合わせることで解消することも有るのですが、
漏れ電流と 漏電とは広義では意味合いが違うので接地をとることで解消できるなら気にする必要無いかと
インバータの特性上 トランジスタやコンデンサーの塊なので 高調波などのノイズ源ともなり
発売当初は通常の漏電ブレーカーが誤作動することも良くありました
現在では 漏電ブレーカー側も高調波対策品に成り エアコンメーカー側もノイズ対策を講じるなどで
あまり誤動作も無くなりましたが
エアコン製品としても各社1mAまでに収めるように指導されているので保安上問題ないかと。
書込番号:25838067
![]()
0点
みなさま
お返事やアドバイスありがとうございます。
この症状に気付いたのは、ガス漏れチェックをしたくて冷媒管接続部に触れた時に僅かにビリッと感じた気がしたので電圧を計測してみました。テスターはデジタル式です。
電流値も計測してみましたが0mAでした。
メーカーへの問い合わせも考えましたが、皆さまからお知恵を拝借できればと思い投稿させて頂きました。
推定原因や対策も教えていただけたので、大袈裟に考えなくてもいいのかな、と思えるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:25838076 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ヒグ1965さん
>電流値も計測してみましたが0mAでした。
参考まで
通常の電流計では 微細な電流は測定できないので
https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=1811&_gl=1*1dtaj02*_up*MQ..*_ga*NTA0MzU3Mjk1LjE3MjI3ODM1ODY.*_ga_T4SL4FTY9C*MTcyMjc4MzU4NS4xLjAuMTcyMjc4MzU4NS4wLjAuMA..
等の リーククランプメーターが必要になります。
一度 コンセントの 極性確認されても良いかもですね。
書込番号:25838092
0点
>・・・ガス漏れチェックをしたくて冷媒管接続部に触れた時に僅かにビリッと感じた気がした・・・
コレは有りますね。私も仕事中にたまにありました。
ズーッと触っていましたか?
ズーッと触っていて常にビリビリしていたら、漏電していると思って間違いないでしょう。
一瞬ビリッときて、再度触ってみたらビリビリしない。
コレは帯電(静電気)だと思います。どちらかは(冷媒管なのか人体側なのか)分かりませんが。
現場(特に工場)ではよくあります。
Aさんがビリッときて「漏電や!!」と騒ぐから、Bさんが恐る恐る触れてみると何も感じない!
「アホか、お前。何ともないやろ。」と・・・ところが暫く時間が経ってBさんが何気なく触れるとビリッときた。
「ほんまや、漏電しとる!!」となる。
上記の場合はキチンと調べないとイケませんが、おそらく静電気。
環境が帯電しやすい環境なのかも知れません。
人体側になのか機器側なのか、それとも両方なのか?!
(*^_^*)
書込番号:25838154
0点
>ヒグ1965さん
>電流値も計測してみましたが0mAでした。
一番簡単なのは100Vの白熱電球で一番小さいもの、常夜灯とも呼ばれてるものをアースと室外機の間へ入ててみて
ぼんやり点灯しなければアースへ接続してもOKでしょう。
書込番号:25838284
0点
室外機にはインバーター回路が搭載されているので漏れ電磁波対策として、AC入力の両端にコンデンサーを直列に繋ぎ中間点をアース端子に接続されてます。
書込番号:25839419
![]()
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22M
ちょうど今量販店も、旧型の処分で安くなっていますが、それでも通販とは結構離れています。
@皆さんは、通販か大型量販店どちらで、買われましたか?
A化粧カバー付けた工事費込みで総額どのくらいかかりましたか?
B通販で購入された方は、購入店で工事を依頼されましたか?
C通販を利用する点で気をつける事はありますか?
補償についてはヤマダ電気の安心保証に加入済みです。
よかったら教えて下さい。
19点
@ と A
ケーズデンキ 2020年6月
¥120,420-
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23458087/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001221003/SortID=23471177/#tab
C 基本通販は利用したくないです。
何か有った時に、責任の擦り付け合いになると購入者が困るので。
しかし写真で見ると、かなり本体がかなり黄ばんでいるように見えます。
年季が入ってますなー!!
『白くまくんでもヤマダ電機でもないじゃないか!』とお怒りならスルーで。
(*'ω'*)
書込番号:25247917
![]()
2点
ありゃ!訂正
>しかし写真で見ると、かなり本体がかなり黄ばんでいるように見えます。
>>しかし写真で見ると、本体がかなり黄ばんでいるように見えます。
(*´Д`)
書込番号:25247919
2点
>むぐむぐさん
@RAS-AJ36Mを価格コム掲載店「激安!家電のタンタンショップ」で、
昨年9月に¥65,443で購入しました。(価格.com延長保証にも加入しました。)
A化粧カバー再利用、旧機種の取り外し・引き取り込みで2万円です。
化粧カバー新設の場合はプラス7000円で27000円とのことでした。
B地元の工事店でお願いしてます、過去3回ほどエアコン取付を依頼してますが、
仕事が丁寧なので安心してまかせられます。
Cエアコンの場合、取付工事後に初期不良が発覚する可能性があります、
この場合、購入店はエアコン本体は保証(交換等)してくれても、工事費用は保証してくれません。
結果として初期不良でもメーカーの1年保証を使った修理対応になることが多いそうです。
書込番号:25248175
![]()
10点
>入院中のヒマ人さん
>本体がかなり黄ばんでいるように見えます。
(*´Д`)
この当時のスリットが入った時代の室内機は各社
紫外線ですぐ変色してしまう質の低い物しかあり
ませんでしたね。
まだ量販店に展示する室内機モックアップ(通称
ドンガラ)が無い時代とか展示品が売れてプライス
カードを剥がしたらそこだけ残して照明焼けして
しまったので前パネルの注文が良くありました。
右のコンセントプレートも同じ色に変色してますね。
両方とも元々ベージュでした、、なんてオチもある
かもしれませんがwww
書込番号:25248335 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
入院中のヒマ人さん、ありがとうございます。
そうなんです。写真で見る通り15年以上経ったダイキンのエアコンです。
まだまだ動くのですが、動作音も大きくなってきましたので、電気代の差も考え、そろそろ買い替えの時期です。
安心安全の大型量販店では、100,000円を超えると言う事ですね。
大変参考になりました。
CrazyCrazyさん、工事費がすごく安いですね。通販でも購入店でお願いせず地元の工事屋さんにお願いしたのですね。
その方が、トラブルの際に連絡や調査がお互い楽ですから、工事屋さんを別にすると言うのは良い方法ですね。
因みにヤマダ電気では3万4千円からの工事費の試算でした。
理由は化粧カバーの再利用をしても、折り曲げが2箇所あるので少し高くつく様です。
室外は真っ直ぐ下に降りています。
CR7000さん、コメントありがとうございます。楽に15年以上は経っていて、その時は白だったと思います。
明るい部屋ですので、コンセントカバーなどもすぐに変色してしまいます。
さて、今エアコンがほぼ底値の4万円以下となっていますので、仮に工事費が4万かかっても8万円
5月から6月に2022年モデルを買うのが得策ですね。
お話を聞くと通販で安く調達し、地元の信用のある工事屋さんでお見積もりしてもらうのがトータルで安く済みそうです。
化粧カバーの再利用をしてもらえるかも聞いて見ます。
なるべくアフターフォローがしっかりしている工事屋さんを探してみます。
書込番号:25249131
2点
>むぐむぐさん
化粧カバーの件ですが、我が家の場合室内はカバー無し、室外は曲げ2か所になります。
戸建て住宅1階に室内機取付、1階地面に室外機設置です。
ちなみに化粧カバー再利用費は無料でした!
いいエアコンが安価で設置できるといいですね。
書込番号:25249498
4点
ヤマダの安心保証は 他店での購入品でもOKなので、繁忙期を避けて まともそうな工事屋で賠償保険加入していれば 問題ない。
あとは品物がある今のうちに予約か購入することです。
RAS−AJ22M(W) 通販で39,800円送料込み程度なら 簡単に探せる。
書込番号:25249574
![]()
2点
CrazyCrazyさん、アルバイトもどき エアこん屋さん
白くまくんを調べていたら、2022年モデルでPCボンバーさんがRAS-KJ22Mを送料込みで3万7千円台(クレジット可)で出していましたので、これにしました。
先ほどメーカーに問い合わせたところ、設備系流通品で商品に違いがないと言うことでしたので、早速注文しました。
取り付け業者は、地元の業者さんで、化粧カバー込みで3万円でやってくださるところが見つかり、評価も上々です。
長期保証については、ヤマダ電機のザ安心会員がありますので、万全です。
心配は、取り付けの品質だけなのですが、電話で話したところ、ベテランの方で問題なさそうです。
書込番号:25249843
3点
取り付け業者に工事保証有無と工事保険の加入の確認が必要かもね。。。
工事保証は紙でもらってね。。
書込番号:25253048
3点
そうですよね、ヤマダの保証でも他社の取り付け工事の不具合まで保証しませんから、そこ大事ですよね。
書込番号:25253393
3点
ヤマダ電機の安心会員の保証内容が来年からは変わりますよ。
変更後はヤマダ電機以外で購入の商品は保証されなくなります
書込番号:25254134 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
そうなんだ、、、 ヤマダはメーカー派遣の出張修理スタッフがいい人ばかりで ほんと安心だったんだけな。。
書込番号:25255722
4点
ヤマダの保証他店購入は改悪に成りましたが
エアコンであれば価格コムな電力系などの家電の保険がまだいくつかあるので
そちらに加入してしまうのもおすすめではある
書込番号:25706522 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>suica ペンギン さん
あの投稿の後、価格コムのクレカが利用できる最安店で購入し、工事は地元で評判の良い取付専門業者さんに依頼しました。
工事保証もあり、購入金額と合わせても大幅に節約でき、とても満足の買い物ができたと思います。
ヤマダの安心保証はその後の改悪でメリットが見当たらなくなりましたので、継続しませんでした。
書込番号:25709517 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22M
こちらのサイド経由で日立のエアコン白まる購入(2023.5)、最初の設置稼働確認済み後、一度も使ってなかったです。八月急に暑くなったため、使ってみたら、電源が入らなかったです。メーカーに連絡、対応は早かったです。ただ修理は3週間後のことでした。自分は別の部屋でエアコンあるから大丈夫でしたが、もしエアコン一台しかなかったら、どうなりますかね?ちょっとガッカリです。もう日立のエアコンは購入の怖くなりました。
書込番号:25368472 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
8月まではエアコン無しで過ごせたって何処の地域ですか?
今エアコンの繁忙期だし、出張修理の時間かかるのは仕方ないですよ、多分何処のメーカーも同じですよ
書込番号:25368500 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>mimi2023さん
取り付け後に動作確認もしなかったのであれば、主さんの問題でしょうね
通常取り付け後に確認はするものです
書込番号:25368692
1点
>mimi2023さん
日立というより設置した人に最初に相談できない
買い物をしたという事が今回の失敗のすべてです。
試運転は当然動かないと工事完了しませんがその
後なんでか数ヶ月使わない異常な状態にした上に
動かないのを一番時間掛かるメーカーサービスへ
の依頼しかできない事態にしてしまったのはスレ
主さんの買い物の仕方ですよ。
今回たまたま買ったのが日立だっただけでダイキン
だろうが三菱だろうが買った人の買い方に責任が
掛かるだけの話です。
書込番号:25368801 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>mimi2023さん
その後、どうなったんでしょうか?
ひょっとしたらリレーが動作出来ない状態にあるかもしれなかったので、屋内の電源プラグを外して暫く時間を置きます。
リセットが掛かるので、その後電源プラグを差し込んでから本体のボタンで強制運転!をするのが正解だったと思いますね。
日立は何らかのトラブルに遭った場合、電源抜きしてリセット掛けるのは必要です。
「どーも冷えが悪いな?」と思った時なんか、意外と戻ってギンギンに冷えるようになります^^
機械ですから、何処のも似たようなことはありますよ^^
書込番号:25410208
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22M
8月の初旬に新規設置して、2週間使って水飛びが発生しました!
だいたい室温32℃湿度70%で使い、設定温度は28℃で風量は自動。冷房、除湿共に水飛びは発生しました。
施工会社に確認してもらいましたがもちろん設置に不備は無く、ルーバー内で結露が起こりその水が風に乗って飛んでくるといったものだと言われました。
販売店の方でメーカーに確認を取って頂いた所、メーカーが点検するとなると現場判断で出張費や点検費を取られるかもしれないとの事なのでお断りしました。
ネットで調べたら日立のエアコンでは水飛び発生が結構あるみたいで、他の方でもっとヒドイ事もあるので我慢して使うしかないのかと思っています…。
これくらいの水飛びは仕様なのでしょうか?
書込番号:25397751 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
我が家は、5台日立のエアコンつけていますが、今まで水飛びの経験はないですね。寝室や子供部屋のものは、ベッドの上にあり水飛びがあるのであれば、すぐに気が付きます。 クーラーで使用すると、かなりの水が結露で出来て、エアコン内部の溝に集まり、ドレイン通して外部に流れますが、エアコンの設置が悪いと、水がエアコンの溝に一杯にたまり水飛びすると思います。
設置のとき、しっかり水平を取ってなかったり、ドレインがつぶれて流れが悪くなったり、ドレインが下を向いていなかったりすると、溝に水がたまった状態になります。施工不良の恐れがあるので施工業者に見てもらった方が良いと思います。
書込番号:25409695
3点
既に書いてあるように施工会社には確認はしてもらっています。
設置している部屋が寝室で、寝ている上にエアコンがあるので今回の水飛びに気付きました。
風が直接当たらない部屋に設置していたら、水飛びをしていても気付かなかったかもしれません(わざわざエアコンの送風口など覗かないと思うので)。
なので他の部屋で日立製のエアコンを買わないで良かったと思っています。私は二度と日立製のエアコンを買う気はないので。
書込番号:25409793 スマートフォンサイトからの書き込み
5点