エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MLZ-GX5022AS
天井設置のダイキン4Kが不調でこれを考えています。今年の夏の異常高温を考慮すると同じ容量では今後、容量不足が発生するかもと思い、5Kを。設置業者からは三菱とダイキンは室内機と化粧板の大きさの関係で@三菱だと隙間が発生すると言われました。これは頻度高く発生する事でしょうか?
また、接続パイプの内径がダイキンと異なるとの事。A継手が必要との事です。
@Aを経験された方がみえましたら教えて下さい
書込番号:25902555 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Bluebird SSSさん
両方の仕様書を見ていませんが、ビルトインタイプ
のハウジングエアコンについてはメーカーによって
本体寸法も埋込寸法も違うのが当たり前なので当然
外してその穴にピッタリ設置する事はなかなか出来
ません。
大抵は既設の穴を広げてスペースパネルを入れて
合わせる様にしますが、物理的に合わない場合は
現物合わせでパネルを作成してもらうか天井の造作
を治してもらう事が必要です。
これはメーカーが違えば当たり前であり同一の
メーカーでも時代を2、3世代明けるとその必要が
出てきます。
配管についてはおそらくガス管が既設3分管のとこ
ろを能力を上げる事により4分に変わるという事で
これも普通の事です。
書込番号:25903001 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>Bluebird SSSさん
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/RAC_SN/mlz-gx5022as_0_sn.pdf
新設の三菱天カセの 冷媒配管サイズが2分3分
ドレンがVP20 現状のダイキンの仕様が不明なので おそらく昔のR22時代の4Kw級なら
冷媒配管が 4分 2分だと思うので 異径ユニオンで繋ぐか溶接作業
新規の天井開口1160×384 深さ190以上必要
冷媒がR22なら 場合によっては配管洗浄が必要
業務用エアコンなら 天井開口が合わない場合 リニューアルパネルなどもありますが。
書込番号:25903033
1点

返信をありがとうございます。
三菱の製品の方が小さいと聞いていますので、隙間ができるとの事でした。
それで別売の専用の追加パネルが必要との事でした。
まだ不明な事が多数ありますので、またよろしくお願いいたします。
書込番号:25903417