エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J283D-W [クリスタルホワイト]
設定25℃前後で使用して日中数時間後や就寝して朝方等に、
部屋の温度が上がって暑いなぁと目が覚めてしまい、見るとエアコンは待機状態を続けている、
暑いので設定温度を下げてやるといった事を、2018年機種から体験していました。
原因はわからずでした。
で、今回スマホでモニターを監視していて気がついたのですが、
本体感知の室内温度が、24℃前後で変化しなくなる。といった現象が確認されました。
部屋の温度は28℃位に上昇していても、エアコンは24℃で固定されている状態が、数十分〜1時間近く続いて居ました。
その間、温度変化を感知しようと、
間欠で送風はされています。
疑ったのは、制御基板、センサーです。
2018〜2023Jシリーズ機種で同様の現象でしたので、基板不良の可能性は低いと思い。
先ずセンサーを見たところ、
センサーの配線が、近い所で熱交換器へ密着しており、センサー先端まで冷えて居ました。
厚い保護チューブがついていますので、
冷えるまで時間がかかり、冷えると暖まり難い、
応答性が悪くなるということで、
部屋の温度が上がっても、エアコンは24℃で感知し続けるという事が原因ではと思い、
センサー配線が熱交換器に触れ無いように、かつ先端が極力離れるようにしたところ、安定稼働するようになりました。
2018、2019、2022、2023、とJシリーズ全てで同様の事案を確認しています。
センサーは、フィルターを外し、向かって右上にプラスチック台座で固定されているモノです。
透明のビニールチューブで保護されている配線が、
熱交換器に触れて冷たくなっています。
先端まで冷やされると、しばらくの間待機状態が続き、設定温度以上に部屋の温度が大幅上昇するという現象です。
設定温度は、25℃〜26℃で起きやすいようです。
お困りの方は、先ずメーカー等へご相談して見て下さい。
今までは、センサー交換で対応されていた事案で、交換、様子見て直らない等も聞いております。
指摘してみるのが吉かもしれません。
自己で対処する場合は、熱交換器で手を切ったり、センサー断線の危険もありますので、自己責任で。
ご参考まで。
書込番号:25360867 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

画像の様に、センサー先端がプラスチック台座から少し出ていて、
熱交換器に配線が触れず、結露して水滴がついていない、
配線を触って冷たくない(冷房、除湿)のが正常稼働の条件です。