昨年購入したこちらのエアコンですが、冷房運転の試運転行ったら暖房運転のような温風が出てきました。
販売店に連絡したところ、コンセントを抜いて1時間ぐらいしてから再度運転するように言われ、やってみたところ冷房運転になりました。
しかし数日運転して3日に1回のメーカー推奨の加熱除菌を行った翌日にまた温風です。
今度は富士通のサービス委託の方がこられて、四方弁という冷房暖房を切り替える部品が不良と言われ無料修理を実施。とりあえずその後は問題ないです。加熱除菌をするから発生したと言ってましたがメーカー推奨とサービス業者が違うことに困惑しております。サービスの本部よりそのように説明するように言われていると。
この加熱除菌への対応について、有識者の方々のご意見いただきたいです。
同時に購入したD283は今のところ何も問題ないので安心ですが、同じようにならないか心配です。
書込番号:25764712 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

富士通ゼネラルの四方弁問題!!
最近一気に此所の口コミで見ますね。
採用している四方弁メーカーの問題かな!?富士通もここまで来ると把握してるでしょ。
(*^_^*)
書込番号:25764736
3点

>torutoruいいねさん
過熱除菌が悪い訳ではなく、過熱除菌をした時に四方弁が不具合を起こしたと言う事でしょう。
単に四方弁の部品だけの問題なので、過熱除菌が良い悪いではないですね。
書込番号:25765956 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

最近、富士通製のエアコンを買った者ですが、スレ主さんのいう、
「加熱除菌後、冷房にしたら温風が出る」にビクついていました。
が、我が家のエアコンは、「加熱除菌」後も ちゃんと冷房運転が
できました。良かった。
2024年製です。もう、この問題は解決されたのかな?
ただ、この冬、暖房運転ができるのか。来年の夏、冷房運転ができるのか。
との不安は残っていますけど・・・
書込番号:25802955
2点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W563N2 [ホワイト]
以前取り付けのSVシリーズですが、何回もガス漏れしたので昨年秋にこちらに交換してもらったのですが、初めて前面のケースを開けたら、右側のケースを結合する部品ごとに外れてきました。こんなことあるのでしようか。
すぐに業者を手配してもらい吸い込みグリルというケースとパネルという部品を交換してもらいました。パネルについているケース固定用の部品が工場の検査ミスで外れるようです。
ガス漏れも工場の溶接不良と言ってました。このメーカーのエアコンには散々な目にあってます。
当たりが悪いのかなんなのか。
宝くじでも当たればいいのですが(笑)
書込番号:25593872 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

現状はロットである様ですべ。過去スレを参考にしてみて下さい。次期、10年後とか駄目になって買い替え時は
ダイキンとか三菱電機とか他社を選びましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2150/MakerCD=158/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2150/MakerCD=158/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#tab
書込番号:25593887
2点

現状はある様ですべ。→現状はある様ですね。
書込番号:25593889
4点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W403N2 [ホワイト]
10年ぶりにエアコンをヤマダ電機さんにて買い替え、設置していただきました。
すごく迅速・丁寧な作業で設置いただき、工事は満足でした。
朝、暖房を使用したところ、洗濯物を乾すのにベランダに出たところ、室外機真ん中あたり?から水が大量に出ていました。
ドレーンホースがついているのにも関わらず、ドレーンからではなく、本体から出ている感じです。
以前、パナソニックさんのエアコンではこんなことはなかったのですが。
これは、故障?設置不良?ですか?
または、冷房時の排水はドレーンから、暖房の時は本体から…なのでしょうか?
こういったことに詳しくないのでご教示お願いいたします。
書込番号:25535767 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>いしふじMIさん
暖房は霜取運転が間欠で有り室外機のフィンに
ついた霜を溶かすので水が底から大量に出るのは
正しい動作です。
パナソニックもその他メーカーもすべて同じ
ですが流れていなかったとすれば室外機の底に
ドレンソケットを付けてホースで違うところに
流していたのでは無いでしょうか。
書込番号:25535812 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>いしふじMIさん
霜取りの水でしょう。
こちらは参考に。
https://www.fujitsu-general.com/jp/support/faq/as/0092/index.html
書込番号:25535818
1点

冷房は室外機で冷媒ガスを圧縮するので熱が出ます。
そのかわり室内機では温度が下がり室内を冷やしてくれます、その際冷えた室内機に空気中の水分が結露した室内機から外に水が出ます。
暖房はその逆ですね。
室内機で圧縮した冷媒ガスの熱を放出します、その代わり室外機では圧縮した冷媒ガスを解放して温度が下がります。
温度が下がった室外機に空気中の水分が結露します。
気温の低い季節ですから時に室外機に結露した水分は凍結したりします。
このままでは機能しなくなりますから融解して溶かします。
一時に多量に融解すると風力で飛び散ったり?する事もあるようです。
ちょっと迷惑?かもしれないですがそれだけお仕事をした証?だとも言えないでしょうか。
冷房時は室内機
暖房時は室外機
間違いないですね。
正常範囲だと思います
書込番号:25535823 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

ご教示、ありがとうございます。
正常とのことで、安心致しました。
ドラインソケット…なるものがあるんです!
それをつけると、暖房時の水も気にならなくなるんですね。
前回パナソニックさんのときは、知人につけてもらったので、もしかしたら、つけていてくれたのかもしれません。
書込番号:25535909 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ありがとうございます。
いただいたリンク、参考にさせていただきます
書込番号:25535912 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>いしふじMIさん
ドレンソケットは自分でDIYしようとすると一般の
方でも然程難しい作業では無いですよ。
ただし汎用サイズでは無いので室外機に合った
純正部品を量販店等で注文して取り寄せて下さい。
それからホームセンター等のエアコン部品売り場
でドレンホースを買って先にドレンソケットに
つないでから室外機の底の専用の穴にパチンと
はめ込みホースを流したい所まで切って這わせば
OKです。
ドレンホースは汎用サイズなので探せば他の目的
の物で安く手に入れられたり自宅に余りが転がって
たりして買う必要無い場合もあるかもしれません。
重力だけで流すので途中ホースが波打ったり長過ぎ
たりすると流れきらずに溜まって室外機の底の枠
から溢れたりするので気をつけましょう。
書込番号:25536541 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>CR7000さん
そうなんですね!
素敵な情報、誠に有難うございます。
いただいた情報をもとに、色々調べて、やってみたいと思います。
書込番号:25536592 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>CR7000さん
>あさとちんさん
>麻呂犬さん
皆様、色々と親切に教えていただき、本当にありがとうございます。
こちらの書き込みも初めてでしたので、至らない点もあり失礼したかもしれませんが、皆様に教えていただき、本当に助かりましたし、安心しました。
ありがとうございました。
書込番号:25536596 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

空気熱源なので、外気温が低くて湿度が高いと霜が付着しデアイサーが作動します。
室外機と室内機を4方弁で入れ替えて冷房と同じにします、室内機の送風は停止。
デアイサーが作動しないと、室外機フィンが氷の塊になります。
書込番号:25537438
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W403N2 [ホワイト]
冷房では連続運転なので気にならなかったのですが、朝寒い時に暖房運転を始めると、暖かい風がでで来るまで20分ぐらいかかります。
販売店にガス圧、配管接続など工事問題がないことを見てもらいました。
別の部屋にある10年ぐらい前の富士通のエアコンは5分ぐらいで暖かい風が出るのですが、何が問題なのかわからない状態です。
書込番号:25488407 スマートフォンサイトからの書き込み
12点

>しょうしょうたんたんさん
仕様だったら、納得いきますか?
書込番号:25488428
5点

>アドレスV125S横浜さん
富士通さんに見てもらいましたがやはり仕様と言われました。
最近の富士通エアコンはゆっくりと回転させるらしく暖まるのが遅いそうです。どうしてもすぐに暖めたかったらタイマーを使えとか言うのですよ。
暖房には適さないエアコンのようです。
販売店と相談したら、別のメーカーはそんなことはないらしいので入れ替えをしてくれることになりました。
書込番号:25500835 スマートフォンサイトからの書き込み
6点