【困っているポイント】
寝る前に自動運転で27度に設定したところ、翌日の朝の室温が21度でした。冷房や除湿でもやはり冷えすぎてしまいます。木造平屋の6畳間なのでエアコンの能力が高すぎるとも思えません。何か設定が間違っているのでしょうか。どなたか同じような経験のある方、ご助言いただけますか?よろしくお願いいたします。
【使用期間】
まだ取り付け後2週間ですが、取り付け当初より部屋が冷えすぎると感じています。
【利用環境や状況】
木造平屋6畳間。サーキュレーター併用してます。
書込番号:25807317 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>jun88bさん
>設定温度と室温
センサーがうまく感知していないのでは、サーキュレーターを風のあたり具合を調整してみては
書込番号:25807368
1点

風量が少ないとそんな現象が起こるのですが。
風量が少ないとしてもサーキュレーターを使用との事ですので考えられないですね。
温度を測れるもの有りますか?
温度計付きの時計でもいいです。
エアコンの吸い込み口辺りの温度を測りましょう。
設定も誤差が有りますから吸い込み温度が25度以上なら正常で部屋下部の冷気溜まりですね。
冷気溜まりだと仮定してサーキュレーターで部屋の天井まで押し返しましよ。
書込番号:25807370 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>jun88bさん
お察しします。
昔のエアコンは単純に設定温度より高ければ冷やし、低ければ送風にする、といった単純な動作だったように思います。
そのままだったら快適なのに、近年のエアコンはよくわかりませんが、外気温や湿度なども加味して冷却したりしなかったりするようです。
で、その仕組みがうまくハマっていれば快適なんでしょうけど、部屋の状況や室外機の状況などが悪いのか?センサーがダメなのか?よくわかりませんがどうしても快適にならないエアコンが一定割合でありような気がします。
もうすでに8年前の話ですが、私も困って結局他機種に変えてもらった例です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000848584/SortID=20181716/
点検してもらっても改善しない場合は他機種への交換が可能か?交渉されるのが一番かと思います。
書込番号:25807408
1点

>jun88bさん
こんばんわ
冷房の場合は風の向きを水平にルーバーをセットする
風量を自動でなく、少し強めにしてみる
それで変わらないようでしたら温度設定を上げる
あと温度計は床から70cm程度の机の上に置いてみる
温度計をエアコンの吹き出し口から遠い位置に置いてみる
どうでしょうか
書込番号:25808451
1点

>jun88bさん
朝の室温が21℃だったというのは朝の外気温が影響していると思われます。エアコンで21℃まで冷やした訳ではないのでエアコンの制御が悪い訳ではありません。
書込番号:25808835 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

室内機の室温感知センサーがうまく機能しない場所に室内機が取り付けられたんだと思う。
私の実例。
パナの2500型200V給電が壊れたので急いで購入したのが三菱重工のビーバーエアコン2200型100V給電。
配電盤の結線を100Vにしてコンセントの交換も必要だった。
真夏の8月初旬で暑いのですぐに運転させた、部屋は和室6畳間、省エネで28℃設定です。
良く冷えるので快適だと思ったのだが居場所のソファー付近では25℃と寒い、室温センサーが壊れてると思い購入店のコジマの店舗に連絡してメーカーのサービスマンの手配をしてもらう。
翌日にサービスマンが来て本体付近の温度を測定、エアコン室内機の室温感知センサーは本体右上にあるがその付近の温度は30℃。
こりゃずっと冷房が強で回ってるとの判断で、センサーには異常なし。
室内機の取り付け場所が窓の上にあるので熱気がこもるのでどうしようもないと。
「なんとかならんか」と問うと業務用の大型機はセンサーを任意の場所に設置できる延長センサーっがオプションで用意されてるのだが、と言ってサービスマンは返って行った。
サーキュレーター代わりに扇風機で対流を起こしてやると室温は28℃に近づくが延長でセンサーが取り付ければと。
段ボールで吹き出し口の冷気をセンサー位置の本体右上に当たるように工作すると、居場所の温度は設定温度に近づく。
ここからはメーカーサポートとのメールでのやり取りで、段ボール工作の写真を添付して有償でいいから延長センサーを取り付けてくれと希望する。
すると後日前にきてくれたサービスマンが延長センサーを携えてやってきて、配線工事を済ませて「これで大丈夫だと思う」といって帰って行った。
延長センサーの取り付け位置の高さによって室温が変わってくるので、冷房時は1メートルぐらいの高さで暖房時はもっと低いところに来るように配線の長さで調節してます。
室内機の設置場所によっては室温感知センサーがうまく機能しないことがあるんだなと、一つ勉強になった。
同じ6畳のダイニングキッチンに取り付けた富士通の100V給電の2500型はうまく制御してるのだから機器によって大きな違いがあるんだなあと。
書込番号:25810246
1点

午前3時ころに切れるようにタイマー設定しては?
書込番号:25810265
1点

メーカー修理をお願いして下さい、
私も三菱でありました!部屋が寒すぎて寝られない!でメーカー修理ですが、温度センサーの異常だと思うのですが、異常なしとのこと
でメーカー修理はコンプレッサーの出力を抑えるという、(小型エアコン並みに出力を抑えるという無駄のことをしていきました?
メーカー修理も当てになりませんが、何故か翌年から正常になりました、
パナのメーカーに期待して修理依頼をしてください、
書込番号:25810865
0点

>jun88bさん
少々質問ですが、夜中から朝方の外気温は何度くらいですか?
27度設定でおやすみになるということですが、そのときのエアコンが認識している室温と、お部屋の温度計の室温は何度くらいですか?
夜中に寒くて起きたことはありますか?起きたことがあるとすれば、そのときのエアコンが認識している室温と、お部屋の温度計の室温はわかりますか?
書込番号:25811284
1点

>jun88bさん
こんばんは。エアコン本体のセンサーがうまく動作していないのが原因だと思われます。
故障というよりも洗車ーやフィルターを一度清掃されてみてはいかがでしょうか?
もしきちんと清掃済みでしたら、センサー自体の動作が狂っていることが考えられます。
センサー単体かゆにっときばんこうかんになるかのうせいがあります。
書込番号:25814134
0点

家のエアコンで確認してみました
ダイキンの上位機です
https://review.kakaku.com/review/K0001493005/ReviewCD=1763668/#tab
夜間、今現在の
リモコン室温設定28℃
冷房運転、風量ルーバー自動運転
外気温25℃
エアコン表示の室温25℃
室内の机の上の温度計25.9℃でした
送風は自動設定で今はごく弱い風になっています
使用中の機種は部屋の形状(縦長/横長)、エアコンの設置位置を初期設定し、センサーカメラの付いているものです
ほぼ快適ですが設定温度との差はあります
昼夜で手動で0.5〜1℃設定温度を変えています
書込番号:25815364
0点

同じ機種ではありませんが23年式エオリアを2台使用しております。
エオリアアプリで快適おまかせ+エコナビで使用しており、アプリ画面上での設定温度としては25−27ぐらいで表示されています。
しかしすごく肌寒い時もあり、アプリで確認すると21−23度と明らかに低下していることがあります。
おまかせでエコナビにするとどうしても効率的に作動させたいのか冷やしすぎてからしばらく停止するような気がしています。
むしろ26度で冷房+エコナビなしのほうが室温は設定温度から乖離することはありませんが、おそらく電気代は高くなっているのでしょう。
過冷却していることはアプリの室温表示からはセンサー異常ではないと思います。