このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > ダイキン > ATA28ZSE1-W [ホワイト]
2022年Aシリーズ2.8kwタイプのエディオンモデルATA28ZSE1WS(一般モデルのAN28ZASがベース)の水内部クリーン運転を木造ダイニングキッチンでセンサーコード付き温度計を利用して実際に確認してみました。
ダイキン水内部クリーン運転とは
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2983.html
運転直前気象条件:外気温29.6℃、湿度76%(近くのアメダス値)
09:36 水内部クリーン運転ON (アプリ表示室内30℃70%、屋外33℃)
09:46 内機吸込み温27.0℃、吹き出し温15.6℃、(アプリ表示室内27℃50%、屋外33℃、電力1.0kw)
10:06 内機吸込み温26.1℃、吹き出し温15.6℃、(アプリ表示室内27℃50%、屋外33℃、電力1.0kw)
10:16 内機吸込み温26.1℃、吹き出し温12.2℃、(アプリ表示室内26℃45%、屋外33℃、電力1.1kw)
10:36 内機吸込み温26.1℃、吹き出し温14.2℃、(アプリ表示室内26℃55%、屋外33℃、電力1.0kw)
10:38 冷房⇒送風へ切り替わり
12:03 水内部クリーン運転終了
運転終了後に運転前に室外機ドレンホース先にセットしていたペットボトルに溜まった結露水量を確認。
結果:570mlの結露水が出ていました。(写真参照)
熱交換器が実際に結露水で洗浄され汚れが落ちているかは見た目ではまったく分かりませんでしたが
やらないよりは良いと思って、月一程度でやっています。
取扱説明書には結露水量がどれだけ出るなどの記載がなく、570mlが多いのか少ないのか不明ですが
Aシリーズ2.8kwタイプで8月に水内部クリーン運転した時の運転状況の一例でした。
参考まで
4点
>ポン吉郎さん
非常に興味深い実験結果で大変参考になりました。
やはり今は室温、外気温とも高いので乾燥時に暖房は動かず送風のみなんですね。
ちなみに、結露水は全く綺麗な水でしたでしょうか?
多少なりとも汚れ的なものは混じってなかったでしょうか?
書込番号:25854091
1点
>ポン吉郎さん
汚れはなさそうで、結露水綺麗ですね。
うちも昨年の夏に設置の寒冷地タイプ、スゴ暖 AN713ADP-Wですが、水内部クリーン時に結露水の採取はまだしたことがなかったので、今度、やってみようと思います。
我が家もまだ大丈夫かと思うのですが。。。。(笑)
書込番号:25854854
0点
>ポン吉郎さん
うちも先日、水内部クリーンやってみました。
画像は取らなかったのですが、結露水は1リットルくらいは出ていたと思います。
いや〜でも、暑さが和らいだ冷房なしで室温25度くらいのときに在宅でやったんですが、最初の1時間の冷房で5度くらい下がるので、まあ、寒いこと寒いこと。
ずっと在宅状態でやったのは初めてだったのですが、これはもう少し暑い時期にやるべきですね。
夏の終わりに冷房をもう使わない気候になってから、シーズン最後の水内部クリーンをやる場合は、そこそこ気温の高い日中で家に誰もいないときにやらないといかんですね笑
書込番号:25903792
2点