霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板

2023年 4月 3日 発売

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]

  • 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデルのエアコン、GVシリーズの2023年モデル(おもに14畳用)。
  • 屋外温度が46度(室外機の吸い込み温度)になっても冷房運転が止まらない。「高温みまもり」を搭載し、部屋が高温になると自動で冷房運転をする。
  • アプリを使用すれば、自宅に近づくとエアコンを自動でON、離れると自動でOFFにできる(別売り無線LANアダプターと専用工事が必要)。
最安価格(税込):

¥101,900

(前週比:+19,100円↑) 価格推移グラフ

価格帯:¥101,900¥101,900 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
畳数目安
販売区分

年度モデル : 2023年モデル 電源 : 200V フィルター自動お掃除機能 : なし 多段階評価点(2027年度):1 年間電気代:41688円 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のオークション

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]三菱電機

最安価格(税込):¥101,900 (前週比:+19,100円↑) 発売日:2023年 4月 3日

  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]のオークション

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板

(119件)
RSS

このページのスレッド一覧(全2スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ4

返信7

お気に入りに追加

標準

初心者 部屋の温度が維持できない

2024/08/24 23:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2223-W [ピュアホワイト]

クチコミ投稿数:2件

木造2階建ての2階11畳の部屋に設置して使用しています。
28℃設定で風量自動だと、外気温34℃で部屋が23℃まで下がります。その後、夜には室温が20℃まで下がり、寒すぎる状態です。
28℃設定のまま風量を1に設定しても、夜間の室温23℃です。
かと思えば同じ設定(28℃風量自動)で夜間に室温27℃まで上がることもあり、湿度も上がるので寝苦しくなってしまいます。
25℃程度を維持して欲しいのですが、難しいのでしょうか。

書込番号:25863824 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:29512件Goodアンサー獲得:4527件

2024/08/25 03:06(1年以上前)

夜間温度が下がる時間帯は湿気戻りが生じやすいです。

湿気戻りの対策手段は外気を遮断することと設定温度を下げることです。可能であれば、温度が上がるまでオフにするのが無難です。

通常時の温度ムラはサーキュレーターの併用で緩和できると思います。

書込番号:25863909

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1390件

2024/08/25 03:27(1年以上前)

>みつづりニックさん
こんにちは

外気との関係があるので、この時期は難しいかもしれませんね。

ルーバーを水平にして、拡散fanで、均等にするくらいしかないかもしれませんが、

これから、外気が下がり、昼間のこもった熱が、下がってくるので、冷え込みが多くなる

可能性もあります。掛け布団なので、調整するのもいいかもしれませんね。

書込番号:25863918

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/08/25 05:35(1年以上前)

>みつづりニックさん

>部屋の温度が維持できない

部屋の温度を均一にするためにサーキュレータ等の併用をしては。

書込番号:25863948

ナイスクチコミ!1


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16079件Goodアンサー獲得:1311件

2024/08/25 08:29(1年以上前)

この機種六畳用ですね、11畳で使用してなかなかの断熱なお部屋でしようね。
お部屋のどの部分でも同じ温度をお望みなら風量を多目で風向は上向き、そして補助的に扇風機等を使いましょう。
昼間で十分下がっているのに直射光的に有利な夜間で冷えないのは理解できないですね。
換気扇とか使っていませんか?

書込番号:25864072 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2件

2024/08/26 00:21(1年以上前)

みなさんご回答ありがとうございます。
まずはサーキュレーターで様子見、湿度は除湿機で対応してみようと思います。
一応、一種換気なので排気はキッチントイレ浴室のみです。
夜に涼しい風が通るなら窓を開けるのですが、外気が25℃湿度96%では開ける気にもなりません。

書込番号:25865182 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件

2024/08/26 10:34(1年以上前)

冷えないのも困るが冷えすぎも困りますね。
本体のセンサー部分の周囲温度が高いのが原因ですね、扇風機使用で本体回りの空気を循環させれば効果ありだと思う。

我がエアコンは6畳用でプレハブ2階建ての1階の6畳間に設置してます。
設定温度28℃で居場所の温度は25℃で寒い。
設定温度上限の30℃にしても同じで寒い。

購入店のコジマを通してメーカーサービスに来てもらった。
各部の温度設定と本体内の室温センサーも点検してもらった、センサーには問題が無く室温センサー付近の温度が30℃ほどある。
設置場所の問題だと指摘されたが移設は無理。扇風機で室内機に風を当てて本体冷却してみると効果ありだがなんだかね。
業務用機には延長センサーが用意されていて延長線の長さの範囲でセンサーの場所が決められると。
我が機種もちょっとした改造で延長センサーを取り付けられると言って帰って行った。

段ボールで吹き出し口の一部から室内機本体のセンサー部に当たるように冷気を送って室温を測定、設定温度に近い制御をするのを確認。
後日メーカーサポートに段ボールでのテスト結果とサービスマンから聞いた延長センサーの取り付け希望を申し入れた。
数日後前にきてくれたサービスマンが延長センサーを携えて改造作業をしてくれて、居場所付近にセンサーを設置で室温は快適に制御されるようになった。
6年前のことです。

メーカーのテストで使われる部屋と実際に設置する部屋との違いが快適かどうかの分かれ道ですね。
我がエアコンは日本ではスレ主さんのと似た名前だが違う、有名な重工会社のエアコンなんですが量販店でも扱っている店は少ないですね。

書込番号:25865521

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2611件Goodアンサー獲得:74件

2025/06/03 13:30(3ヶ月以上前)

>みつづりニックさん
相当前のスレなので、まだ視ておられるか解りませんが…

エアコンは、設定温度を何処で判定するかがメーカーで異なります。

昔のパナなんかは室外機側の気温を測定し目安にするようで、外が涼しいと部屋の中を頑張って冷やしてはくれません。

室内機側で測定してくれる方が良いのですが…
これがまた、どちらだと明記してないのが大半です。

28℃設定は一番ビミョーな温度設定でして…
一番カビる温度帯域でもあります。

28℃は省エネ温度!とか政府が言い出し常識化しましたが…
実際は全く関係無いどころか、電源入ってるだけ無駄も無駄!

真面目にコンプレッサー回らないので、これ設定になってるオフィスなんか32℃オーバー!とかありました。

25℃位に設定し、部屋内での体感温度の寒暖にそれから合わせて上下すると上手く行くと思います。

また良くあるのが「エアコン効くと寒い!」と言う話。
エアコンで冷やすと、当然季節的には晩秋位の温度帯域になります。

晩秋に半袖Tシャツで、しかも短パンな人はあんまり居ないと思います…

特に加齢すると真皮が減り、皮下脂肪は増える人がいます笑

真皮は毛布みたいなもんで、無くなると外気の影響を受けます。
しかし皮下脂肪は、良く冷えます…

適宜な服装をすれば、快適な暮らしになります。

ちなみに私は真夏にエアコン点け、肌掛け羽毛布団着て寝ます。
もう快適も快適で、ぐっすりです笑

長くなりましたが、一度ご検討されてみてください。



書込番号:26199025 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ24

返信16

お気に入りに追加

標準

圧縮機不良にてメーカー修理も

2024/07/30 14:05(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2223-W [ピュアホワイト]

クチコミ投稿数:1件

明細

取り付けてすぐ、冷えなくなり、ガス漏れ。
配管交換して、再充填しても、数日するとまたガスが無くなり、メーカー保証で修理依頼するも、メーカーから来た作業員の対応が悪く最悪だった。
原因は圧縮機の不良。
取り付けた友達の電気屋にも謝罪なし。
もう2度と三菱のは買いません。

書込番号:25831300 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件

2024/07/30 14:11(1年以上前)

貴重な日本国内製造なんだが運が悪いのか受入検査が甘いのか。
不具合はユーザーが見つけてくれるという満足な検査をしないのが主流の物作りかな。

書込番号:25831307

ナイスクチコミ!4


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16079件Goodアンサー獲得:1311件

2024/07/30 15:44(1年以上前)

配管交換と再充填されたのは誰ですか?
取り付けたお友達さんですか?

漏れ箇所を確認しないで配管交換は漏洩検知器を持たない素人さんですよ。

確かに普通は漏れ難い箇所でしょうけどね。
懐かしのメードインジャパンクオリティーは手が出ません。

書込番号:25831366 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/07/30 15:46(1年以上前)

>peekaboo787さん
室外機本体から 冷媒漏れが有ったと言う事でしょうか

圧縮機は密閉型で 鉄の容器に収まっているのでその取り出し配管の

室内外の接続ポートのバルブよりも 室外機側で漏れていたのでしょう

バルブが 悪い可能性もありますが

取り付けて直ぐとの事ですがそれほどの漏れ量なら取付時 既に冷媒が不足していた可能性もありますね

据付後 試運転確認したときはどうだったんでしょうか あまり冷えない等症状は無かったのでしょうかね?

出荷状態で 冷媒が充填されてないことはよくありましたが 

流石に冷媒充填前に 機密検査 真空引きは行うはずなので。


書込番号:25831369

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/07/30 16:35(1年以上前)

>peekaboo787さん

>ガス漏れ。配管交換して、再充填しても、数日するとまたガスが無くなり、メーカー保証で修理依頼

取り付けてすぐ、冷えなくなり、ガス漏れ。
この時点では通常工事不良を考えます。
不具合が多いのは雪像区部の工事不良(フレアー加工)が多いので、検知用のコンプレサオイルで
もれ箇所を確認するのが作業手順だと思います。
この時点でわかるはずなのですが・・・・

書込番号:25831413

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/07/30 16:55(1年以上前)

>神戸みなとさん
>検知用のコンプレサオイルで
>もれ箇所を確認

最新の漏洩検査法なのでしょうか

蛍光剤をサイクル内に封入する方法ですか

具体的にはどのような方法でしょう?

ルームエアコンの据付で そこまでの漏洩検査は無いと思いますが・・・・

出来たとしても 吸引式のリークテスターか 石鹸水 真空引きで気密確認までかと。

書込番号:25831431

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/07/30 17:00(1年以上前)

>神戸みなとさん

申し訳ありません
アンカー打ち間違えです

>湘南MOONさんへでした

すみません。

書込番号:25831437

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3019件Goodアンサー獲得:140件

2024/07/30 18:45(1年以上前)

診断がはちゃめちゃかと思いましたが、施工不良によるガス漏れとコンプ不良が重なった感じがします。
気休めですが、私は必ず配管接続部をギュポで確認します。

書込番号:25831535

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/07/31 04:28(1年以上前)

>真空ポンプさん

>最新の漏洩検査法

昔からありますよ蛍光発光をコンプレッサーオイルに混入させて
紫外線で認する方法です。
簡易型の試験です。
ヘリウム試験みたいに微小漏れとは違いますが確実です。

書込番号:25832061

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1390件

2024/07/31 04:42(1年以上前)

>peekaboo787さん
こんにちは

ガス漏れは、だいたいフレア部の加工不良か締め付け不良だと思われますが、

三菱は300件以上取り付けしてますが、本体異常で、ガス漏れがあったのは

一件もありません。通常ガスは、室外機に収容されており、それを施工時に

真空引き後、充填するという 手法なのですが、

施工業者に問題があるとしか、私には思えないのですが、三菱の造りは、業務で使用していても

故障の少ないメーカーですので、ちょっと腑におちないところではあります。

書込番号:25832066

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/07/31 06:18(1年以上前)

>湘南MOONさん
>」昔からありますよ蛍光発光をコンプレッサーオイルに混入させて
>紫外線で認する方法です。

手法としてはありますが 

漏洩個所も限定的な家庭用エアコン新設設置で行いますかね?

ジャック・スバロウさんのおっしゃる ギュポや 吸引式リークテスターが一般的だと思われますが・・・・

書込番号:25832111

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/07/31 09:54(1年以上前)

>真空ポンプさん

もれている箇所が不明な時は、リークテスターより発見が速いですよ。
業務で密閉試験では、ヘリウムリークテスターも使用しましたが、
手間とお金がかかります。

書込番号:25832326

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4447件Goodアンサー獲得:346件

2024/07/31 11:07(1年以上前)

ヘリウムリークテスター!!?

どこの誰が家庭用エアコンで使うか!!
話にならん!!
(-_-メ)

書込番号:25832404

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/07/31 12:30(1年以上前)

>湘南MOONさん
アッ いや

家庭用エアコン新設で 施工上リークする場所と言えば

もうフレア接続しか無い訳で

大規模業務用エアコンでも 窒素などの不活性ガスによる
加圧気密試験ですかね。

既存の冷凍機などのテストになら使用する事も有るかも知れませんが

ただでさえ工賃の安価な家庭用エアコン取付で

そんなチェックする人居ますかね?

書込番号:25832486

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/07/31 13:22(1年以上前)

>真空ポンプさん

業務で密閉試験といいました。
あくまでも密閉試験方法のことです。
エアコンとは関係ないことです。
この辺で故障とは関係ないことはやめませんか。

書込番号:25832571

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/07/31 13:28(1年以上前)

メーカーの施工要領書に書いてありとおり、真空引いて確認すれば そんな漏れ分からないはずがないよ。

メーカーの指示を見たこともない人のアドバイスなんて意味がないし、 そんな大層なことをして、漏れている箇所がわかったことで意味がない。


書込番号:25832579

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件

2024/08/02 22:58(1年以上前)

銅管のフレア加工がいい加減じゃないですか。

それは棚にあげてコンプレッサーのせいにしてるとか。

書込番号:25835575

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

「霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]
三菱電機

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]

最安価格(税込):¥101,900発売日:2023年 4月 3日 価格.comの安さの理由は?

霧ヶ峰 MSZ-GV4023S-W [ピュアホワイト]をお気に入り製品に追加する <109

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング