ダイキンさんが温度センサー、湿度センサー、制御基盤を交換してくれてから、外気の温湿度が低めになってしまって、これまでの使用感との比較が難しくなってしまいました。
交換翌日は↓
20時 除湿自動切替 切
21時48分
26℃60%屋外27℃
22時7分
25℃70%屋外27℃
22時50分
突然ガーっと動き出す(音)
25℃60%屋外27℃
23時13分
25℃55%屋外27℃
外気温26、2℃湿度86%
23時57分
25℃55%屋外27℃継続
こんな快適な状態になったので治った?!と思ったのですが
翌日↓
●タイマーで7時から除湿連続運転開始
(風向自動 風量自動)
9時45分
お知らせ26℃55%屋外30℃
温湿度計26、9℃57%
屋外温度29、5℃湿度65%
(ヤフー天気から地域のデータ)
10時
お知らせ27℃55%屋外30℃
温湿度計27、2℃56%
屋外温度30、7℃湿度68%
●除湿連続→27℃+連続で除湿冷房運転に変更
11時
お知らせ26℃65%屋外33℃
温湿度計26、9℃64%
屋外温度32℃湿度62%
●除湿冷房→除湿連続運転に変更
12時
お知らせ25℃65%屋外34℃
温湿度計26、2℃61%
屋外温度32℃湿度65%
13時
お知らせ26℃70%屋外39℃
温湿度計26、3℃70%
屋外温度32、7℃湿度63%
14時
お知らせ27℃60%屋外36℃
温湿度計26、2℃61%
屋外温度32、6℃湿度62%
15時
お知らせ26℃55%屋外36℃
温湿度計25、1℃55%
屋外温度32、5℃湿度60%
17時30分
お知らせ26℃65%屋外31℃
温湿度計26、2℃66%
屋外温度29、5℃湿度70%
18時
お知らせ26℃65%屋外30℃
温湿度計26、7℃65%
屋外温度29、3℃湿度71%
19時
お知らせ25℃60%屋外30℃
温湿度計26、2℃60%
屋外温度28,4℃湿度76%
つけたまま外出
21時15分
お知らせ25℃65%屋外28℃
温湿度計26、2℃64%
屋外温度27、3℃湿度88%
●除湿連続→除湿50%に変更
22時
お知らせ25℃65%屋外28℃
温湿度計26、3℃62%
屋外温度27、1℃湿度89%
●除湿50%→除湿連続に変更
23時
お知らせ25℃60%屋外28℃
温湿度計25、9℃61%
屋外温度26、7℃湿度92%
0時
お知らせ26℃65%屋外28℃
温湿度計26、1℃63%
屋外温度26、2℃湿度96%
1時
お知らせ26℃70%屋外28℃
温湿度計26℃67%
屋外温度26℃湿度97%
1時30分
お知らせ26℃70%屋外28℃
温湿度計26、2℃70%
屋外温度26℃湿度97%
どうでしょうか?こんなもんですか??
わたし的には。。。日中は55%台になりますが、湿度が高い夜間は湿度が高くなり、交換前とあまり変わっていない使用感です。
書込番号:25881436 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

スレ主さん、今日は
にしても、やはり湿度が高いですね。
家の場合27℃で湿度63%を超えると不快に感じます、エアコン使用中に70%になったことはないです。
家の昨日9/6日の状態は(添付写真は9/6日の温湿度です)
室温28.5℃湿度64%で8時10分ごろに27℃40%設定でエアコンON
9時台から室で55%以下となり14時ごろまでは50%前後、14時以降に湿度が一段と低下し17時までは45%
(2時以降は西陽のせいで室温維持のためエアコンが頑張るので湿度も下がります)
18時頃から外気温が下がるので冷出力を徐々に低下させ弱冷房除湿運転に(電流計で電流を見ています)
19時に一度送風運転があり再熱運転になるかと期待しましたが再び弱冷房除湿運転を始め
22時前に再熱除湿運転に変わりました、それでも湿度戻りは62%までです
再熱除湿運転後は0時には45%まで下がってます。
室温は26.5℃前後で推移19時すぎの25.8℃が最低、最高は22時前に27.5℃
運転を開始から停止までリモコンは一度も操作していません。
スレ主さんの
10時に除湿連続→27℃+連続で除湿冷房運転に変更 とありますが
この時の除湿自動切換は「入」ですか「切」、一度反対の設定にされてみては。
やはり高断熱高気密性も含め部屋のサイズに比べエアコンの能力が合ってないのかな
書込番号:25881674
1点

夜は除湿運転で温度を変えないで、運転してみてはどうでしょう?
説明書に除湿運転で温度を変えると除湿冷房運転になります。 とあるので除湿運転試してみてはどうでしょう
書込番号:25881702 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>hla7さん
朝の11時からずっと 除湿 運転です。
温度は変えておらず、湿度の設定を 連続と50%で変更しているだけなのです。
温度ボタンで温度を選択すると冷房除湿運転に切り替わりますが、温度の指定は一切していないのに湿度が下がりません。
書込番号:25881714 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
こんにちは
昨日のデータはすべて除湿自動切替 入 だったと思います。今日もでを取っているのですが、今から 切 にして運転してみます。
でも、除湿自動切替って、除湿運転の時も関係するのですかね?冷房除湿運転時に、設定した温度と湿度の達成具合で作動するのかと思っていました。
除湿運転中に、設定湿度に達していなくても冷房運転に切り替わってしまうということなのでしょうか?
謎アンド複雑すぎます(泣)
書込番号:25881720 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

除湿自動切替は 切り じゃないと除湿運転に固定できないと思います。
書込番号:25881729 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

除湿自動切替は、除湿運転と除湿冷房運転を自動で切り替える設定じゃないですかね。
書込番号:25881734 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>hla7さん
>奈良のZXさん
除湿自動切換え を 切 にしたらいい感じになってきた気がします!
夕方以降は湿度が上るのが常でしたが、今、下がってきています。
しかし、室温が高い時は冷房除湿に切り替わると書いてありますが、室温は常に26℃前後でした。
外気温度が高いと室温が上らないよに冷房除湿に切り替わっていたということなのでしょうね?
除湿運転時に冷房除湿運転に切り替わる条件を、今、ダイキンさんに電話して確認しています。
今、ダイキンさんから折り返し電話がありました。
除湿運転開始時の室温から温度が上昇すると除湿→冷房除湿に切り替わる との回答
なるほど、それなら 除湿運転をしているのに室温を下げてでも除湿しない理由は除湿自動切換えが
入 になっていたからなんですね。と納得しました。
で、新たな疑問。
外気温が高いければ高いほど、室内温度の上昇を抑えるために切り替わりやすくなるのか
それとも26℃から1℃とか2℃とか上昇すると除湿→冷房除湿に切り替わるのか
回答を待っているところです。
書込番号:25881790
0点

>hla7さん
>奈良のZXさん
>除湿自動切換え を 切 にしたらいい感じになってきた気がします!
夕方以降は湿度が上るのが常でしたが、今、下がってきています。
↓気のせいだったみたいです。今、湿度が70%まで上昇
除湿→冷房除湿 切り替えの温度についてのダイキンさんの回答は、資料に書いてないのでわかるものから月曜に折り返し連絡しますとのことでした。
で、こちらの口コミで私の使用機種の1つ上の大きさの機種を使用している方の投稿がありました。
電気代が高いという内容で、除湿60%で指定しても50%まで下げてしまうと書いてありました。
そんなに除湿できるのか!と驚くのと同時に、やはりうちのは正常動作じゃないんだなと思っています。
湿度の低い地域でお使いなのかもしれないので、質問してみましたが、回答頂けるかどうか。。。
書込番号:25881815
0点

>ヒロニクさん
一応、基盤交換等の結果がでたようでお疲れ様です。
概ね良さそうですが、もう少し湿度が低くなればという感じですかね。
うちのもヒロクニさんがお使いの機種の寒冷地タイプですが、エアコンつけて温湿度計70%にはなりませんね(リモコン上は70%だったりしますが)。
>で、こちらの口コミで私の使用機種の1つ上の大きさの機種を使用している方の投稿がありました。
>電気代が高いという内容で、除湿60%で指定しても50%まで下げてしまうと書いてありました。
>そんなに除湿できるのか!と驚くのと同時に、やはりうちのは正常動作じゃないんだなと思っています。
除湿の設定のもっとも高いのが60%ですので、うちも除湿や除湿冷房にするときはいつも60%ですが、外の湿度が55%とか50%などもしくは、それ以下だと温湿度計は50%とかになってしまいますね。
ただそういうときでも、リモコン上はは60%(55%とかのときもありますが、場合によっては65%)だったりしますので、除湿が継続されて、アプリの電気代をみるとがかかり増しになっているようです。
そういうときは冷房にしてしまいますが。。。(笑)
晴れの日の日中はともかく、今の朝晩は気温が20度前後まで低くなっているせいもあって、雨が降っていなくても外の湿度は70%〜90%が多いですが、エアコンが安定作動しているときは50%〜60%くらいかと思います。
もちろん、外気温より室温の方が高いです状況です。
あと、ちょっと気にかかったのですが、24時間換気はつかっていなかったのでしたっけ?使っているけど、吸気口を少ししか開けてないとかでしたっけかな。
今の時期、雨が降っていなければ、外の湿度が高いとは言っても気温の低下に伴って相対湿度が高いということでしょうから、吸排気とも十分に行った方が良いのではないでしょうか。
うちはずっと24時間換気を動かしていて、排気口からなるべく遠い吸気口を何カ所か開けている状況ですが、上記の湿度をくらいです。
やはり排気は十分に行った方が湿度は低くなると思いますよ。
書込番号:25881971
1点

>朝倉徹也さん
こんばんは。
やはり、変化が無いような気がしています。
今日の記録↓
8時45分
●27℃+50% 冷房除湿運転開始
お知らせ29℃70%屋外29℃
温湿度計29℃71%
屋外温湿28、9℃78%
9時半
お知らせ26℃65%屋外31℃
温湿度計27℃62%
屋外温湿31、3℃76%
●連続 除湿運転に切替
10時
お知らせ26℃65%屋外31℃
温湿度計26、5℃63%
屋外温湿30、5℃71%
11時
お知らせ25℃65%屋外33℃
温湿度計26、3℃63%
屋外温湿30、9℃68%
13時
お知らせ25℃65%屋外39℃
温湿度計26、1℃63%
屋外温湿32、3℃65%
15時
お知らせ25℃65%屋外36℃
温湿度計26、2℃62%
屋外温湿32℃57%
●連続→50% 除湿運転に変更
16時半
お知らせ26℃65%屋外32℃
温湿度計26、7℃65%
屋外温湿30、3℃70%
●除湿自動切替 入→切に変更
17時
お知らせ26℃65%屋外32℃
温湿度計26、7℃67%
屋外温湿29、7℃73%
18時
お知らせ25℃70%屋外30℃
温湿度計25、6℃66%
屋外温湿29℃78%
19時
お知らせ26℃70%屋外29℃
温湿度計26、3℃67%
屋外温湿28、5℃76%
20時
お知らせ26℃65%屋外28℃
温湿度計26、3℃64%
屋外温湿27、9℃81%
21時15分
お知らせ26℃65%屋外28℃
温湿度計26、3℃63%
屋外温湿27、2℃86%
●耐えかねてパワフル除湿開始
15分経過
お知らせ26℃65%屋外28℃
温湿度計26、5℃66%
パワフル除湿運転でどのくらい湿度が下がるのか見てます。電気代が不安ですが。音もすごいし。一旦湿度が上昇するし。。。
書込番号:25882116 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
今日の記録をみますと、エアコンを使ってしばらくしてからは
温湿度計だと湿度が1番低くて62%、高くて67%くらいと概ね65%前後でしょうか。
実際、あと5%くらい低ければ〜という感じでしょうか。
>21時15分
>お知らせ26℃65%屋外28℃
>温湿度計26、3℃63%
>屋外温湿27、2℃86%
このとき温湿度計は26.3度で63%ですが、ネットなどで出ている絶対湿度の早見表で26度65%の絶対湿度をみますと、15.9g/m3になります。
で、屋外が27.2度86%ですので、絶対湿度は23.1g/m3になります。
他に室内から発生する湿気もありますので、少なくとも差し引き7g/m3ほどの湿気以上がドレンパイプを通じて室外に排出されていることになるかと思います。
また、どんなに気密性の高い家で、24時間換気をつかっていないとしても、全く外気の入り込まない家はないかと思いますが、絶対湿度23.1g/m3の外気が家の中に入ってきて、26度に冷やされると相対湿度は95%になってしまいます。
これ自体は避けようがないので、やはり、排気は重要になるかと思います。
ちなみに、現在の我が家のリビングは
エアコン設定・冷房26.5度(今はあまり動いてないかと)
リモコン表示25度65%
温湿度計26度55%
外気24度78%
家の中の絶対湿度13.4g/m3、外の絶対湿度17.4g/m3で、外気が屋内に入ったときの相対湿度は70%くらいですから、うちのエアコンは大雑把に言えば70%を55%に引き下げていることになります(ヒロニクさん宅は95%を65%くらいに引き下げている感じでしょうか)。
まあ、エアコンだけですべて調湿されているわけでもないですが、一応の目安かと思います。
前の機種のときは除湿機を使っていたんでしたっけ?
あと5%くらいなら除湿機でどうにかなりませんかね。。。
書込番号:25882216
1点

>朝倉徹也さん
前の機種の時は除湿機併用してなくても60%前後で26℃で行けてたんです。
先程、耐えかねてパワフル除湿したあと↓
21時15分
お知らせ26℃65%屋外28℃
温湿度計26、3℃63%
屋外温湿27、2℃86%
●耐えかねてパワフル除湿開始
22時 (パワフル除湿運転45分経過)
お知らせ25℃55%屋外28℃
温湿度計26、1℃57%
屋外温湿27、3℃85%
●除湿連続運転に切替
22時30分(除湿連続運転に切替から30分経過)
※パワフルにしてないのに音がスゴイ
お知らせ25℃55%屋外28℃
温湿度計25、8℃55%
屋外温湿27、3℃85%
パワフル除湿45分運転して湿度55%まで下がったところでパワフル除湿を解除して一旦少し湿度上昇し、30分経過で快適モードに突入しました。
パワフルにしてないのに音が半端ないですが。
一旦湿度を強制的にパワフルで下げてあげると除湿運転でも除湿し始めた訳ですが。。。なぜ?
なぞだらけです。
除湿機は本日一度も稼働してません。
とにもかくにも、今夜はこのまま快適に過ごせそうです。
書込番号:25882236 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
>前の機種の時は除湿機併用してなくても60%前後で26℃で行けてたんです。
そうなると、やはりあと5%くらい低ければ従前どおりということですね〜
>パワフルにしてないのに音が半端ないですが。
>一旦湿度を強制的にパワフルで下げてあげると除湿運転でも除湿し始めた訳ですが。。。なぜ?
風量に関してはそういうことありますね、確かに。
冷房なんかでも暑いので設定温度下げると、ボーボー言い出して、設定温度以下になって寒くなってもずっとボーボー言っているので、うるさくて、風量”しずか”にしちゃうときがあります笑
パワフル除湿に関しては、温度も下げつつ除湿効果を高くして、吸込と吹出しの風量を多くしているのだと思いますが、除湿を続けるとか、止まってしまうとかの切り替えは、よくわかりませんね。
実際、冷房でも除湿でも風量が自動で微風状態のときに、手動で風量を多くするだけで快適になることもままありますし。
まあ、エアコンが高性能になってわかりづらくなっているのは確かですね笑
書込番号:25882269
1点

スレ主さん、今晩は
完全解決に至らずお疲れ様です、なんか一緒に疲れてしましました。
音が半端ないって、どのような音ですか
ファンの音?、冷媒が流れる音、バルブが切り替わる音
ところでダイキンのエアコンの温度と湿度に付いての解説ですが
不快に感じるのは?
湿度が40%以下:乾燥を感じ、インフルエンザウイルスの活動が活発になるといわれています。
湿度が60%以上:汗が乾きづらく、結露ができカビが繁殖しやすくなります。
快適のおすすめは?
温度は26〜28℃、湿度は50%以下がおすすめです。(湿度50%:汗をかいてもさらっと乾く湿度)
また気流を利用することにより、涼感をアップさせることができます。
心地よい組み合わせは夏は高温・低湿、冬は低温・多湿とされています。
冷房時には、設定温度を高めにした省エネ運転でも、湿度を低くすれば設定温度が低めのときと同じ快適さが得られます、
ぜひおためし下さい。
蒸し暑く不快な夜はどうするの?
つけっぱなしにはしたくない人
就寝前に部屋を27℃まで冷やしておき、「切タイマー」を3時間に設定しましょう
一晩中エアコンを使う人
温度設定を28℃以上とし、除湿運転で湿度設定を50〜60%以下にしましょう
スレ主さんのエアコン環境はダイキンの推奨から大きく外れています、
言ってることとやってることが違うじゃないか、ダイキンどうしてくれる、な状況です。
書込番号:25882318
2点

>奈良のZXさん
一番最新の上位機種を購入したのにダイキンざが推奨する環境にならない(怒)ってことですよね!
返品できたらなあ。。。
エアコンはダイキンと思っていましたが、よく調べて買えば良かったです。
てか、調べても買っちゃうかな、素晴らしい除湿のように書いてあるから。。。
今は除湿50%運転で湿度60%以下、室温26℃で安定しています。このモードに突入する条件が知りたい。
今日わかったことは
●除湿自動切替を切る
●一旦パワフル除湿で湿度を50%近くまで下げて、後に除湿運転に戻す。
うるさい音は風が吹く音と室内機唸っています。
パワフル除湿している時と変わらない音量です。
時々静かになりますが、またうるさくなります。
コンプレッサー式の除湿機と変わらないくらいの音量です(泣)
動画が添付できたらいいのに。
ほんと、疲れましたね。
もう、記録を取るのは辞めます。
返品相談してみて(無理だと思いますが)無理なら諦めて買い替えを検討します。今年は夏が終わりそうですが、来年もこれを繰り返すのは考えただけでストレスフルです。(泣)
書込番号:25882335 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ヒロニクさん
こちらでしたか
ダイキンですが、状況が分かっていると思うので新品交換はあり得ると思います
冷却系統のバルブ、膨張弁などは現場で交換してみることはできないと思います
その辺が疑われるようですと交換でしょうね
今まで知る限り、修理サービスはとても良いです
書込番号:25882364
1点

>turionさん
こちらまで足を運んで頂きありがとうございます笑
新品交換、お願いしてみます。
とても参考になりました。
書込番号:25882366 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>日中は55%台になりますが、湿度が高い夜間は湿度が高くなり
冷房負荷が高いと湿度が下がります
夜間はそもそも外気の湿度が上がることと、冷房負荷が低いので除湿した湿気が室内に出てきます
これだと普通のエアコンで、このエアコンの本来の機能が動作していません
書込番号:25882368
2点

>turionさん
そうなんです!
やはり、機能してないですよね(泣)
ずっと、このエアコンの限界なのかを探っていますが、使用環境でも違ってくるし、うちでは快適に使えないのは仕方ないのかな?と、半分諦めモードで。
8月頭に入れ替えてから、ずっと不快な夏でした。
でも都内でもそんなに除湿できてるご家庭があるのは心強いです!
高い買い物ですから、簡単に買い替えも難しいですし。でも来年もこれは耐えられないので日立や三菱に乗り換えようかとさえ思っています。
ただ、確かにダイキンのサービスマンさんの対応の良さには救われています。
書込番号:25882370 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>turionさん
おはようございます。
何畳の部屋で使用しているのでしょうか?
書込番号:25882457 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hla7さん
10畳のリビングで階段がオープンで上下階に繋がっています。
上下階の部屋はドアを開放しても締めても状況は変わらなかったです。
環境面はダイキンさんも実際に見ていますが、原因は掴めていません(泣)
書込番号:25882654 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hla7さん
あ、私にした質問じゃなかったですね
失礼しました!
書込番号:25882696 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

あちこちでさんぜん言われてることだけど、湿度を50%ぐらいに保ちたいのなら日立のXシリーズ一択です。
三菱も湿度に関しては評判よくないです。
書込番号:25882708
2点

>ヒロニクさん
>新品交換、お願いしてみます
最悪多分可能だろうと書きました
ただ、それで改善しなくてもそれから先対応してくれなくなる可能性はありますので言うとしてもジャブていどが良いと思います
湿度を記録されていますが、メーカーだとこんな機材があります
いろんな業界で10年以上前から使用されている信頼度の高い製品です
個人で買うには少しお高いです
https://www.tandd.co.jp/product/ondotori/
>hla7さん
ワタシは5.6kの23年の機種を16畳の洋室で使用しています
>notonotoさん
>湿度を50%ぐらいに保ちたいのなら日立のXシリーズ一択です
どんなものか存じませんがヒタチはサービス対応が良くないです
繁忙期は修理が待たされる、パーツがない
ダイキンとは大きく違います
因みにヒタチはエアコン事業は撤退で他社に売却した、するはずです
パナソニックは上位モデルでも湿度は評価良くないですね
※家ダイキンで良かったです
書込番号:25882742
2点

日立のエアコンはこんなものでしたが
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=turion&CategoryCD=2150
書込番号:25882747
0点

霧ヶ峰 ZW4022SとZW2822をリビング(LDK)と寝室で使ってます
他のメーカー(再熱除湿搭載機)を使ってないので優劣は分かりませんが概ね満足です。
リビングでは温度27℃湿度40%の設定の冷房運転で使ってます、運転開始から運転停止ませ一度リモコンを触らない日もあります。
AI自動は1週間ほど色々やってみましたが満足できる状態には至らず使っていません(AIの学習不足か)。
弱冷房除湿から再熱除湿への切り替えにもたつく事が時々あります、切り替えずに再び弱冷房除湿始めたり
弱冷房除湿から再熱除湿に室外機の運転モード変えなければならないのでシームレスには切り替わらず
3分間の送風運転の後に再熱除湿に切り替わりその後良い運転条件を探してるのか湿度が下がり始めるのに10-30分かかります
その間温度に上昇と湿度戻りが始まります、それでも設定温度27℃で上昇しても27.5℃以下、湿度も63%を超えることはないです。
弱冷房除湿運転で出力を弱め湿度が上がり出し室温も上がり始めてからではなく、もう少し早めに切り替ろと思うことが。
再熱除湿搭載エアコンの5社の比較記事 https://kentakablog.com/compare_reheat_dehumidification/
ではダイキンが除湿量、除湿高利率で1番なんですが(メーカー公表値での比)。
もちろん除湿モード運転での除湿量がよくっても、冷房運転時にいかにスムースに除湿運転に切り替わるか、
そこがうまくできないと1日を通しての快適にはならないですが。
書込番号:25882753
1点

turionさん、今日は
>パナソニックは上位モデルでも湿度は評価良くないですね
パナソニックは自社モデルとしては再熱除湿搭載モデルの販売はしていません
ただヤマダ電気向けのパナソニックのモデルには再熱除湿搭載機があります。
それにしてもスレ主さんのエアコンは
「さらさら除湿(リニアハイブリッド方式)」一般に言う再熱除湿モードが機能していない、
いや取り替え前のスタンダードより不快と言われることから
「プレミア冷房」一般にいう弱冷房除湿モードも正常に機能していいないような。
12時から17時の気温が高く最も湿度を下げられる時間帯でも湿度が下がっていないし。
はって? 何が問題なのだろうか。
書込番号:25883185
2点

今日も昼間は冷房除湿(26℃、連続設定)で湿度60%台でしたが、夕方から湿度上昇。
今現在70%台。
フルパワー除湿で湿度を下げたら、また快適モードに突入できるのか、、、
フルパワー除湿使うたびに電気代も気になる、、、
もう嫌だー!!
書込番号:25883277 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>奈良のZXさん
>パナソニックは上位モデルでも湿度は評価良くないですね
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001475741/SortID=25425504/#tab
よろしくなかったそうです
>「プレミア冷房」一般にいう弱冷房除湿モードも正常に機能して
冷房後、再熱除湿が機能するようです
弱冷房除湿は機能としてないです
ですから湿度が下がりすぎたり夜間にも昼に近い電気代がかかりました
この機種は初期設定では「冷房=プレミアム冷房」です
>ヒロニクさん
>今日も昼間は冷房除湿(26℃、連続設定)で湿度60%台でしたが
それ使うと更に湿度が下がりました
お試しで1回動かしてみただけですが
>フルパワー除湿使うたびに電気代も気になる
どのくらいかかっていますか
家は昨日で1日通常の冷房で200円位です
今日は設定代えたので昼間で60円位でした
今エアコン見てきましたがエアコンは湿度80%と言っていますが部屋は65%ほどで私としてはほぼ快適です
エアコンの湿度センサーの取り付け位置が悪くて、本体の湿度を拾っている感じですね
書込番号:25883384
1点

>ヒロニクさん
前スレにありましたが、 冷房運転で 湿度設定しないで運転してみてくだい。
冷房運転で湿度設定すると除湿冷房運転になるようです。
除湿冷房運転がうまく機能しないようです。
書込番号:25883463 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

露点温度(結露する温度)把握されてます?、タブレット(スマホ)で表示されるアプリあります。
また、温湿度計(室内、室外)両方表示されます、外部無線子機が付属してます、CUSTOMのHI-01RFという商品名です。
外気温は天気予報より数度高くなってます。
書込番号:25883475
0点

>turionさん
4日前にダイキンさんが一旦電源を抜いたのでクリアされましたが、、、
今、電気代見たら
運転電気代は、、、8円
となってます。あり得ないですよね??
積算積算電気代は、、、4日で610円
と表示されています。
フルパワー除湿したら23℃湿度60%まで下がりましたが、寒すぎるのとうるさいので除湿に切替
徐々に25℃70%まで戻りました(泣)
昨日は26℃65%からフルパワー除湿をしたら25℃55%になり、室温も低すぎず、湿度も理想値で、フルパワーを切って除湿運転に戻してもエアコンを消すまで維持していました。この快適モードに突入する条件が全く分からないんです(泣)
今日は耐えきれず一旦暖房30℃フルパワーで運転して室温を28度まで上げてから(いっきに湿度戻りで90%超えますが)、フルパワーで除湿運転し、今現在28℃60%です。またじわじわ湿度上昇中です。
>hla7さん
冷房運転で夜間に湿度65%以下になった記憶がないのですが、再度試してみます。(泣)
ありがとうございます。
>NSR750Rさん
露点温度(結露する温度)とは、どこが結論する温度のことですか?エアコン内部?部屋??
部屋は2重ガラスで、これまで結露したことがないです。
見当違いな回答していたらごめんなさい。
あれこれ測りながら、頭を使わないと使えないエアコンなのか?という不満があります(泣)
正常に機能すればそんなはずないのですが、、、
書込番号:25883493 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

一旦暖房30℃フルパワーで運転して室温を28度まで上げてから(いっきに湿度戻りで90%超えますが)、フルパワーで除湿運転し、今現在28℃60%です。またじわじわ湿度上昇中です。
↓
温湿度計はじわじわ上昇したのですが、今現在28℃55%(温湿度計28、2℃56%)で安定したみたいです。
快適モード突入なのですが、室温が若干高い(泣)
でもまた冷房とか冷房除湿にすると湿度が上がる確率が高いので我慢です。
書込番号:25883511 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

室内側熱交換器が露点温度以下だとドレン水が発生します、なので除湿されるわけです(露点温度以下にならないと故障です)
吸い込まれた空気がフィルタを通過し熱交換器を通過し温度が低下します。
書込番号:25883581
0点


スレ主さん、お早うございます
昨日は家の霧ヶ峰、18時以降に室温監視の送風のみの運転3回行いましたがいずれも弱冷房除湿に戻り
ついに再熱除湿モードには切り替わりませんでした。
設定温度27℃40%で運転、温度26.5℃で湿度は午前中は50%をちょっと超え、
暑くなる午後からは湿度はさらに下がり6時前は44%、その後湿度は徐々に上り
19時00分現在26.3℃で48%、その後10時に室温25.7℃で51%となり嫁が寒いと言うので設定を0.5℃UPの27℃に
23:30分ごろに27.1℃で62%となりこれは暑いので再び設定を27..0℃に
運転終了の0:30分頃は27℃で62%でした。
どう言うタイミングで再熱除湿に入るのかちょっと気まぐれ、な感じです。
不快になった時に除湿ボタンを押せば再熱除湿モードに入っていたと思うのですが。
比較のため家の状態を正確に書き上げてるだけですが、
それを自分のエアコン自慢という人がまた出て来ると嫌ですが(元スレッドの最後)。
ところで、思うのですが
スレ主さんエアコン環境と家のエアコン環境では湿度変化のベースが10%ほど異なります、
スレ主さん場合は50%から75%での変化、
私の場合は45%から65%です、先にあげたダイキンが推奨するエアコンの温度と湿度の解説の範囲内です。
いったい、この違いは何?です、何がどうしてそうなるんでしょか。
書込番号:25884008
2点

>奈良のZXさん
もう、頭がおかしくなりそうです(泣)
今朝は26℃冷房運転してみましたが、湿度が65%から下がらず、、、
除湿連続にしてますが、65%から下がらず、、、
この時間帯でこれなら、夜は75%超えのパターンですね(泣)
昨夜も地獄でした。
更に、、、フルパワーで運転したら異音が発生しました。
ガタガタ?ギコギコ?変な音です。
ダイキンのAIチャットに相談したら、ファンの動作部分に不具合の可能性があります。サービスマンを呼んでください。と出ました(笑)
不具合だらけ。
もう、なんなん。
書込番号:25884035 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>masa2009kh5さん
すご!こんなに出るんですね!
書込番号:25884038 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
>今、電気代見たら運転電気代は、、、8円
ソレは一旦電源を切ったためだと思います
積算でない電気料金はオフするとリセットされます
時計、電気代単価は設定できていますか
>部屋は2重ガラスで、これまで結露したことがないです
築5年の新しいお宅ですね
高断熱で、10畳リビングでしたら冷房負荷は軽め十分なエアコンだと思います
家は16くらいあるのと一応ペアガラスは入っています
>あれこれ測りながら、頭を使わないと使えないエアコンなのか
そうなんですよね
このリニアハイブリッドはみんなそうかとも思えます
制御のアルゴリズムがハッキリわからない、ファームウェアも機種、容量によって異なるかもしれない
ハズレの機種は訳分からない動作をします
>フルパワーで運転したら異音が発生しました
>今朝は26℃冷房運転してみましたが、湿度が65%から下がらず、、、
>除湿連続にしてますが、65%から下がらず
あまり弄りすぎないほうが良いかもしれません
少し我慢して、様子をみて最適な設定を詰めましょう
家は24時間運転して、ソコソコの快適さで1日で90円でした
劇的に電気代が下がりました
新しい機種の節電モードは20%だそうです
今朝がた、夜間運転の結果ですが、湿度関係切設定で28℃設定、湿度はやや低め、状況からして今のままでも「リニアハイブリッド」は動作しているように思います
>奈良のZXさん
>NSR750Rさん
>昨日は家の霧ヶ峰、18時以降に室温監視
>何がどうしてそうなるんでしょか
>露点温度以下にならないと故障です
この機種、或いはリニアハイブリッドエアコンを使っていないと状況が分からないと思います
ハッキリ言って使っている人がどう動作しているか、正常か、どうしたら良いか分からないし
メーカーの人も対応できない、取扱説明書の記述も曖昧です
その辺を理解ください
書込番号:25884128
3点

>ヒロニクさん
その後、あまり改善されてないみたいですね。。。。泣
ハードか運用か、施工かなど、原因もはっきりしていないのですから、やはりダイキン頼みしかなさそうですね。
ところで、前の板でのコメントなどをみると、ヒロニクさん宅は
・木造?(軽量鉄骨かも)3階建て
・2階リビングダイニングで上下階とはリビング階段で接続
・室内機は2階のリビングダイニング、室外機は1階
という感じの環境かと思いますが、リビング階段の直下の1階や直上の3階は、温度や湿度はどうなっているでしょうか?
普通に考えれば、階段上がった3階は、2階より湿度が高くなると思うのですが。。。
もちろん、1階や3階にもエアコンはあるんですよね?
もしかして、階段にドアがあるとかでしょうか?
ちょっと気になったので。。。。
書込番号:25884256
0点

>朝倉徹也さん
狭小住宅の3階建てです。
3階は小さな踊り場があって2部屋あり、各部屋はエアコン(霧ヶ峰下位機種)があり、夜間は湿度が上がるので27℃弱風冷房+除湿機ですごしています。
安いエアコンですが、これはこれでOKなんです。
各部屋のドアは締めています。
3階の各部屋のエアコンを消している時は小さな踊り場と階段はモワッとして暑いです。踊り場に小さな換気扇が付いているので常時つけています。
1階は1部屋+洗面所、風呂、トイレがありますが、常に2階よりは湿度温度ともに低い傾向です。
普段は1階の部屋だけドアを開放しています。
これは、閉めても開けてもあまり2階の湿度には影響していないと実感があります。
エアコンをすべて消すと、1階→2階→3階の順に温度湿度共に低いイメージですね。
書込番号:25884332 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

逆だ(笑)
1階→2階→3階の順に湿度温度が高いです。
書込番号:25884337 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

あれーっ。
普通は
温度は
3階が最も高く 1階→2階→3階の順に高く
湿度は
1階が最も高く 1階→2階→3階の順に低く
となると思うのですが、
どうしてかな?
書込番号:25884365
1点

> スレ主さま
新規の書き込みで失礼します。本製品購入を検討中のため、コメントを参考にさせていただいています。
冷房、除湿時の湿度による不快感と冷え過ぎ、お察しします。
スレ主さまのニーズに合うか不明ですが
繊細な温度・湿度管理を必要とする小動物の飼育環境のエアコンをコントロールするために
赤外線リモコンのIoT製品であるSwitchBotの温湿度計で
「相対湿度が60%以上になったらエアコンの冷房運転を除湿運転に切り替える」
などのオートメーション設定を作って利用されている方もいらっしゃるので
仮にダイキンのサポート対応によって問題が解消しなかったとしても、他に対処策はあるかも知れないので希望を持っていただければと思います。
https://www.switchbot.jp/products/set-meter?variant=42562103673007
※エアコンメーカーによってはオートメーションが期待通り動かない例もあるようですが、ダイキン製品で動作するか不明ですみません。
個人的な感想ですが、エアコン本体の制御だけでどのような設置環境にもうまく適応して
適切に湿度をコントロールするのは相当にハードルが高いことなので、皆さん苦労される方が多いのかなとも思います。
> もう、頭がおかしくなりそうです(泣)
> 今朝は26℃冷房運転してみましたが、湿度が65%から下がらず、、、
>
> 除湿連続にしてますが、65%から下がらず、、、
> この時間帯でこれなら、夜は75%超えのパターンですね(泣)
>
> 昨夜も地獄でした。
書込番号:25884367
1点

CairnsReefさん
スレ主さん
>「相対湿度が60%以上になったらエアコンの冷房運転を除湿運転に切り替える」
などのオートメーション設定を作って利用されている方もいらっしゃるので
除湿運転に切り替える云々より スレ主さんの温度と湿度の記録を見ると
朝8や9時に運転を開始されてますが温度は下がっていますが湿度はさほど下がっていません、
昼から3時4時の間もをみてもそうです。
今の季節に朝8や9時運転を開始すると単機能のクーラーでも除湿します、
特に昼から午後3時ごろまでは冷房運転だけで湿度はぐーんと下がります。
この問題を解決しないと。
書込番号:25884387
2点

>奈良のZXさん
正確に測ったことないので体感ですが、1階はドアを締め切っても、エアコン付けなくても、湿度はそんなに上がらないんです。空気清浄器の湿度計しかないですが、窓を開けていない限り、70%とかになるところは見たことないです。
締切で室温は29℃前後かな。
3階はエアコン消していると70%オーバーします。
晴れた日中は締め切っていれば湿度60%前後かな。
室温は33℃とかなります。
南西角地で午後からはめちゃくちゃ日が当たります。
書込番号:25884390 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>CairnsReefさん
コメントありがとうございます。
いまのところ、、、買い換える前はダイキンEシリーズの弱冷房除湿しかないエアコンでしたが、そちらのほうがわかりやすくて快適に利用できていたというのが感想です。
ドライ運転で湿度60%程度を安定して運転していたし、寒すぎたら+1から3℃で調整して26℃60%で使えていたので。
そのリモコン調整をしなくても温度と湿度を設定したら、そこに向かって自動で運転してくれるものと期待していました。
より快適に利用するために最新上位機種を購入したつもりが、私にはハードルが高すぎました(泣)
書込番号:25884395 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>奈良のZXさん
今日は日中、冷房26℃で運転してみましたが、湿度が60%から65%で推移していました。
除湿に切替ましたが、1時間以上経っても26℃65%です。
これから徐々に湿度が上がり地獄の始まりです(泣)
湿度計では67%まで上昇中。
書込番号:25884398 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん、今日は
今朝は10時過ぎから27℃40%で運転開始、14時は45%に、17:40現在29.2℃44%
弱冷運転で室温が低下気味、外気温も下がりまもなく徐々に湿度が上がります。
これうちのエアコンの自慢じゃないです、これが普通だと思うのですが、
ダイキンが推奨する温度と湿度の範囲ですし。
なんだか電車男みたいになってます、がんばれスレ主さん。(何をと言われれば言葉に詰まりますが)。
書込番号:25884417
1点

あれ、タイプミスエオ訂正します
17:40現在29.2℃ 44% → 17:40現在26.2℃ 44%
間違った情報は余計な混乱を招きますから。
訂正ついでに18:20分現在26.2℃ 47%、湿度が上がってきました。
書込番号:25884449
1点

>ヒロニクさん
>1階は1部屋+洗面所、風呂、トイレがありますが、常に2階よりは湿度温度ともに低い傾向です
1階の湿度が2階に上がってくるとか、思います
>南西角地で午後からはめちゃくちゃ日が当たります
>室内機は2階のリビングダイニング
リビングに日が差しますか
普通日が差すと冷房負荷が上がって冷房が強く効き湿度が下がりますがどうですか
>踊り場に小さな換気扇が付いているので常時つけています
基本全室24時間換気がされている筈ですがそちらの動作とリビングの関係はどうですか
>赤外線リモコンのIoT製品であるSwitchBotの温湿度計で
>「相対湿度が60%以上になったらエアコンの冷房運転を除湿運転に切り替える」などのオートメーション設定を
名案ですがSwitchBotのリモコンでエアコンのリモコンのどれだけの機能が使えるか疑問が残ります
温度、ドライの切り替えくらいはできるかもしれませんが、こんな機能てんこ盛りでは、
家は今日は湿度65%くらい、温度は27.5℃くらいで節電運転です
もう少し湿度は下げたいですが、電気代を考えて我慢、湿度が上がってきたら温度設定を0.5℃下げて対応しています
不思議なんですが、夜間には除湿運転ぽくなり、温度が意外と下がります
普通のエアコンと逆ですね
>ダイキンEシリーズの弱冷房除湿しかないエアコンでしたが、そちらのほうがわかりやすくて快適に利用
家は去年のモデルがありますが、ドライ設定で、温度は+1℃にすると結構快適です
書込番号:25884477
1点

>ヒロニクさん
詳細な説明ありがとうございます。
>1階→2階→3階の順に湿度温度が高いです。
そうですね。湿気を含んだ空気が上昇しますので、それが普通だと思います。
うちは2階建ての一階リビングですが、吹き抜けとリビング階段がありますので、やはり二階の方が温度、湿度とも高めになります。
で、シーリングファンやサーキュレーターを使っているわけです。
ヒロクニさん宅も二階で湿度が上がっても、本来は、三階に抜けていくのであれば、三階で除湿機やエアコンを動かせば、三階よりは二階の方が湿度は低くなるはずなんですが、うまく循環していないのかもしれません。
うちのエアコンも同じリニアハイブリッドですが、壁やドアに囲まれている普通の部屋と違って、吹き抜けなり、リビング階段なりがあって上下に空気の流れが生じる部屋の場合、メーカーの意図した挙動にならないことも多いのではないかと思います。間取りもお宅によって様々ですし。
そうなると、自動的にあまり変なことをしないエアコンの方がむしろ使いやすいことにもなりそうです。
うちも以前は20年もののナショナルのエアコンを使っていましたが、明らかに今の方がエアコンの調整に気を遣うことが多いです笑
書込番号:25884529
1点

>奈良のZXさん
今日は何故かすんなり快適モードに突入しています。
昨日と何が違うのかがわかりません。
室温26℃湿度55%を2時間以上継続してくれています。
毎日これが再現できればかなり快適なのですが、、、
昨日は深夜に28℃45%という運転をし始めて、室温が高めで乾燥気味でしたが
変にいじると湿度70%越えが怖くて我慢していました。
>turionさん
角地3方向に隣の建物が無く、どの部屋もかなり日当たりは良いと思います。
換気についてはこちらで色々伺って、キッチンの常時換気はつけた方がいいのか、換気口は開けた方がいいのか閉じたほうがいいのか等、色々試しましたがいまいちこれといった成果は出せていません。
今現在はエアコン直下の換気口は閉じて、他の場所にある換気口は(2Fにはエアコン下以外に1か所)一番小さく開けています。
キッチンの常時換気は基本消しています。3F踊り場の換気扇は常に稼働しています。
今日はダイキンさんから電話があり、室内機側でできることはもう考えられないので室外機側の初期不良の可能性を考えますとのこと。室内機の異音の動画も送ってあり、あちこち不具合あるようなので、新品交換を販売店にお願いすることも含めて検討しますとのことでした。明日は忙しく、明後日来てくれることになっています。
私としては、こうも不具合が続いた後なのでできれば新品交換をお願いしたところですが、、、ネット購入なので販売店が対応してくれるかが問題です。5年の延長保証も付けて購入しているので、売りっぱなしという可能性の低いと頃で購入したつもりなのですが、どうなることやら、、、です。
書込番号:25884722
0点

>ヒロニクさん
>今日は何故かすんなり快適モードに突入しています。
>昨日と何が違うのかがわかりません
そういう所があるエアコンで分かります
家は、設定切って昨日と変わらないのは電気代が劇的に減ったことです
ところが
今室温が26度台、湿度が70%超え始めました
エアコンのセンサ表示は湿度が80%と言っています
吸気部分で検知していると思うので、明らかにエアコンで発生した湿気がセンサーに戻っています
これだから制御がおかしくなったりするわけですね
※ただ、この機種除湿機能がウリなわけですから初期設定で湿度が下がらないのはおかしいと思います※
そちらは電気代はかかりますか
家は16畳で80円位に下がりました
初期設定だと200円位かかりますので湿度は我慢しています
>新品交換を販売店にお願いすることも含めて検討しますとのこと
>ネット購入なので販売店が
家電量販店で無いと思いますが、
家はエアコン専門の販売工事会社で1年前に購入しました
勿論ネット、こちらの登録店です
メーカーが交換するというのでしたら販売店は問題ないと思います
販売店への連絡はメーカーからか良くわかりませんが
書込番号:25884807
0点

スレ主さん、今晩は
>室温26℃湿度55%を2時間以上継続してくれています。
これが普通でダイキンの言う推奨温度と推奨湿度です。
今家のもほぼ同じで25.8℃で54%です。
>昨日は深夜に28℃45%という運転をし始めて、室温が高めで乾燥気味でしたが
除湿モードは室温を変えずに除湿を行います、28℃の高い室温を維持したまま除湿するため
再熱除湿(ダイキンはそう呼ばないが)運転が入ったのではと想像します。
書込番号:25884809
0点

>奈良のZXさん
>除湿モードは室温を変えずに除湿を行います、28℃の高い室温を維持したまま除湿するため
再熱除湿(ダイキンはそう呼ばないが)運転が入ったのではと想像します。
26℃スタートで除湿運転を開始しても23℃まで下がるのに湿度が70%超えの時もあれば、室温も湿度も下がらないパターンもあって、毎日ビクビクしている訳なんです(泣)
今日は快適過ぎて、換気もしたくない感じ(また乱れると戻せない)です。
換気って普段どうされてますか?
書込番号:25884823 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>turionさん
湿度70%超えたあと、どうやって快適な湿度に戻していますか?
私は今日は快適過ぎて換気もしたくない!消したくない!(また快適モードになるかわからないので)
電気代は205円となってます。朝8時から夕方までは冷房26℃運転、夕方から除湿50%で運転しています。
昨日の8円てのは、なんだったのか、、、
ダイキンさんが電源入れ直したのは5日前で積算は804円になってます。
初期設定のままなので、電気代設定してないですが。
書込番号:25884828 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>26℃スタートで除湿運転を開始しても23℃まで下がるのに湿度が70%超えの時もあれば、
室温も湿度も下がらないパターンもあって、毎日ビクビクしている訳なんです(泣)
26℃程度なら弱冷房除湿でいいやとエアコンが判断しているのでは、しかしその弱冷房除湿がうまくできないのでは、
ダイキンの弱冷房除湿はハイブリッド除湿と呼ぶようで熱交換器の冷却を弱めるだけでなく冷却部の大きさも変える複雑な作動で
それが上手く出来ていないのかな?
換気はしていません、嫁さんが調理を始めたら換気扇が回りますが、エアコンの設定は変えません。
時に食洗機が蒸気を吐いても何もしてません。
あと、エアコン使用中に70%超えは未経験の領域です。
書込番号:25884842
1点

>ヒロニクさん
>湿度70%超えたあと、どうやって快適な湿度に戻していますか?
そのままです
部屋の湿度計の値で、エアコンでは80%と表示されます
エアコンからは涼しい風が出続けているので苦ではないです
冷房運転している、コンプレッサが作動している筈なんですが電気代は殆どです
明日の朝またチェックしてみます
>電気代は205円となってます。朝8時から夕方までは冷房26℃運転、夕方から除湿50%で運転しています。
>昨日の8円てのは、なんだったのか
エアコンをオフすると電気代は一旦ゼロになります
積算はリセットしないとゼロになりません
>5日前で積算は804円になってます
高断熱の新築で、10畳、それくらいの室温、湿度だとちょうどそれくらいで合っていると思います
>初期設定のままなので、電気代設定してないですが
設定するメニューがあるので1キロワット30円で設定していますが、東電だと最低ランクの料金です
使用量が300k超えると40円に上がります
もっとも燃費調整と政府補助金が入るのでその分支払いは安くなります
こちらですと冬場で12000〜14000円でしたが夏は15000円超えます
エアコンはダイキン2台とパナが1台です
夜間も運転しています
設定変えていればこんなにはならなかったですね
※初期設定で「部屋形状」がありますが設定しましたか
書込番号:25884863
1点

エアコンのファームウェアをアップできる製品がありました
ダイキンは調べていません
https://www.fujitsu-general.com/data/html-manual/nocria-app/ja/266535323.html
プリンター、ルーター、カメラ、パソコンはやったことがあります
テレビは放送で出来ます
書込番号:25884866
1点

>ヒロニクさん
なかなか上手くいかないようですね。
ダメ元で 湿度設定 60% とかも試してみたらどうでしょう。
書込番号:25885148 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん、今日は
今朝はエアコンを入れるのが遅く8:30分に冷房モード設定27℃ 40%でON、
その時の室内は29.0℃ 66%でした。
室温が下げると共に急速に除湿され9時台は51%で11:20現在も51%です
TT-580の湿度画像を添付します、9時台にストンと湿度が低下しています。
弱冷房除湿も再熱除湿も関係なく、普通の冷房運転で除湿されます。
家のエアアコんを自慢してるのではなく、これが普通の冷房運転の状態です。
この状況にすらならないスレ主さんのエアコンはなんかおかしいと
(もちろん使用環境は違ってますが)
ダイキンのサービスに訴えても良いのでは。
書込番号:25885177
2点

>ヒロニクさん
>湿度70%超えたあと、どうやって快適な湿度に戻していますか?
昼になると南向きのリビングですので盛大に日が差し込みます
一応ブラインドはあります
ですからそれが冷房負荷になり冷房が加速し必然的に除湿されます
今、27℃台、湿度は60%位です
エアコンの表示は70%になっていますが
それが一般的な動作になります
夜になれば負荷が減り、外気の湿度も上がるので部屋の湿度は上がります
しかし、リニアハイブリッド再熱除湿が入ると電気代が掛かりすぎるのでそのままにしています
蒸し暑いと感じるときは冷房温度を少し下げるだけでそのほうが遥かに電気代は掛かりません
今回の件はそちらのは家の環境によるものか、エアコンの性質によるものか、そもそも故障しているのか、初期ロットのファームウェアのバグなのかはっきりしません
ダイキンは良くわかりませんが、ネットワークに接続してサービスマンがファームウェアのアップデートはあり得るかもしれないと思います
個人が自分でファームウェアのアップデートができるかは知りません
書込番号:25885370
2点

>turionさん
>ヒロニクさん
こんにちわ。
turionさんも、うちもそうですが、ほとんど冷房ばかり使っている状況かと思います。
turionさんはドライキープや除湿切替を切って、湿度が上がって70%から80%であってもあまり気にせず、電気代の低減に主眼を置いておられます。
また、リビングに日射が入り冷房がガンガン動くことで、湿度も一定の低下をみています。日射が入ることでそう寒くもならないのでしょう。
うちの場合も、ほとんど冷房のみで55%くらいの湿度を維持していますが、吹き抜け&リビング階段がありますので、冷房負荷はそこそこ高く、そのぶん除湿されているのだと思っています。
基本的に除湿は冷房によって賄われていますが、ドライキープや除湿切替は切っていないので、プレミアム除湿やリニアハイブリッドが動いちゃっており、turionさんとこよりは、電気代はかかり増しかもしれません。
結論からすると、turionさんちも、我が家も除湿冷房や除湿には頼らず除湿ができているということになりそうです。
※そもそも冷房モードなのにプレミアム冷房とかいって湿度もいじるモードがある以上、冷房モードのみで良いのかもしれません。
もちろん、ヒロニクさん宅の住環境とは違いますし、そもそも機器の不具合や施工の問題などである点も消えていないので一応、参考までの考察でした笑
書込番号:25885453
1点

>朝倉徹也さん
>湿度が上がって70%から80%であってもあまり気にせず、電気代の低減に主眼を置いて
エアコンで拾っている湿度なので部屋にある湿度計は10%低い値です
湿度が気にならないわけではないですが、気になるときは設定を0.5℃下げています
>電気代はかかり増しかもしれません
見ないほうが気分は良いと思いますが、どんなでしょうね
家は、去年の夏と比べて、大型の冷蔵庫10数年使ったもの、2.8kのエアコンと5.6kのエアコン全て最新の省エネ機器に交換しました
ところが、この夏の電気使用量は
冬より高い、去年の8月より430kで30k高い
何やってるんだろう、何が起きたかですね
おススメの省エネ機器じゃなかったみたいです
これはダイキンのエアコンです
17/13.8/12.1k
7/8/9(日)
大幅に減りました
書込番号:25885485
2点

>turionさん
>朝倉徹也さん
>湿度が気にならないわけではないですが、気になるときは設定を0.5℃下げています
そのあたりは私も一緒です。
蒸し暑いなと思えば、冷房の設定温度マイナス0.5度にするか、風量を手動で5段階の下から2にすればだいたい解決します笑
>電気代はかかり増しかもしれません
>見ないほうが気分は良いと思いますが、どんなでしょうね
日にち単位はチェックしてませんが、月次だと家全体の電気料金(使用量)で8月は去年より大幅に減りました。前年同月比で2/3くらいです。
去年の8月が暑すぎたのと、寝室や子供部屋で17年使ったエアコンを買い替えたのが奏功しているかもしれません。
リビングのエアコンももっとうまく運用すれば、安くできるのかもしれませんが。。。。まあ、仕方ないかなとも思います。
書込番号:25885528
1点

>朝倉徹也さん
>月次だと家全体の電気料金(使用量)で8月は去年より大幅に減りました。前年同月比で2/3くらいです。
>リビングのエアコンももっとうまく運用すれば、安くできるのかも
裏山しすぎますね
快適で電気代がそんなに減るとは良いですね
ハードウェアとソフトが合っているんでしょうね
東電は料金が特に高いのです
>風量を手動で5段階の下から2にすればだいたい解決します
このエアコンで最初に気になったのが送風音ですね
シャーと耳につく音でした
でも今は慣れました
風量は自動のままです
ドライキープありますね
設定温度に達すると送風がほとんど止まります
そのうち温度が上がってきてもエアコンは反応しないことがありました
切ったほうが温度は安定するように思います
夕方になり湿度は順調に上がってきました
設定温度を−0.5℃したところです
>ヒロニクさん
※というわけで冷房時の湿度は冷房負荷に関係することです
そうならないリニアハイブリッドですかね
---
パナソニックはファームウェアのアップデートはオンラインでできるようです
機種によると思います
機能が追加、改善されます
ダイキンは今のところ公開されてはいないようです
書込番号:25885596
1点

>turionさん
>裏山しすぎますね
>快適で電気代がそんなに減るとは良いですね
こちらではそろそろエアコンの稼働が減ってくる時期なんですが、今日も最高気温33度、午後9時現在で外気温26度、湿度92%と蒸し暑く熱帯夜になりそうで、この調子だと9月の電気代はそんなに安くはならなそうです。
室内は温度26度、湿度52%と冷房だけで安定していますが。
9月に入ってから8月に比べて朝晩は涼しめの日も増えてきましたが、逆に日中との寒暖差が大きく体調管理が難しいですね。
>このエアコンで最初に気になったのが送風音ですね
>シャーと耳につく音でしたでも今は慣れました風量は自動のままです
あ、送風音は私も気になりました。私は気になるときは手動で”しずか”にしちゃいますが、基本的には同じく自動です。
>ドライキープありますね
>切ったほうが温度は安定するように思います
だいぶ前にヒロニクさんの前の板に書きましたが、湿気戻りが気になって、ダイキンさんにみてもらいエアコンの穴のパテや、配管の断熱をやり直してもらったことがあったもので、ドライキープはそのままです。
施工し直したので大丈夫かと思いますが、感覚的に、切るとまた湿気戻りしそうな感じがして笑
turionさんの事象をみると電気代に影響している感じですので、切ろうかどうか思案中です笑
>パナソニックはファームウェアのアップデートはオンラインでできるようです
>機種によると思います
>機能が追加、改善されます
>ダイキンは今のところ公開されてはいないようです
うちの寝室と子供部屋は富士通ゼネラルゴク暖ノクリアですが、スマホのアプリからファームウェアの更新できるようです。未だやったことはありませんが。。。
書込番号:25885801
1点

>ヒロニクさん
>朝倉徹也さん
>ドライキープや除湿切替を切って、湿度が上がって70%から80%であってもあまり気にせず、電気代の低減に主眼を置いて
送風が風量1で固定になっていました
最初にあまりに送風音が大きくて1に設定していました
それでも風量は大きいです
夕方から風量自動に設定したら湿度60%前半まで下がっています
送風固定だったんで、エアコンの水分が室内に放出されていたようです
このまま様子を見ます
書込番号:25887232
1点

皆様、お世話になっております。
昨夜は除湿運転ぢ快適モードに突入できて、室温26℃湿度55%をいじできましたが、今日は全く。
昨日と今日で何が違うのかが皆目わからず、今夜は室温23℃湿度70%で湿度が下がらずエアコン消して除湿機を稼働してます。
日中もかんかん照りだったのに湿度は65%前後。
今日はダイキンさんが来てくれて、電話で販売店(ネット)に初期不良ということを報告してくれました。
販売店からは、ダイキンさんから作業完了報告(初期不良の旨記載)を貰ってメールに添付して下さいと言われ、送信しました。
あとは販売店がどういう対応になるか、、、お返事を待っているところです。
早くこの難解エアコンと湿度地獄から解放されたい。
そうこうしてるうちに秋になりそうですけども。
書込番号:25887249 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>turionさん
>送風が風量1で固定になっていました
これは私も時々やります笑
室温が上がっても、風量が上げてなかなか冷やしにいかない場合などに、業を煮やして手動で2,3くらいにしたり、設定温度になって少々寒めなのにボーボーいってたりする場合に”しずか”にしたりですね。
で、あとはそのまま忘れてしまう。。。
>夕方から風量自動に設定したら湿度60%前半まで下がっています
>送風固定だったんで、エアコンの水分が室内に放出されていたようです
多少の違いはあるかと思いますが、設定温度到達後の挙動って、ドライキープと風量自動は似通ってますよね?
どちらも設定温度到達後には送風止めるでしょうし。
まあ、ドライキープオンの方がすぐ送風止まっている感じもしますが。
書込番号:25887615
0点

スレ主さん、今日は
1.>昨夜は除湿運転ぢ快適モードに突入できて、室温26℃湿度55%をいじできましたが、今日は全く。
昨日と今日で何が違うのかが皆目わからず、
今夜は室温23℃湿度70%で湿度が下がらずエアコン消して除湿機を稼働してます。
再熱除湿(ダイキンではリニアハイブリッド除湿の温度を下げずに除湿モード)へ切り替わりがどうなのか?、だと思います。
家のエアコンも再熱モードに入らず弱冷除湿で頑張り続ける場合もあります。
そもそも、このモードの切り替えは(弁の切り替えは)室内機で行われます。
2.>日中もかんかん照りだったのに湿度は65%前後
この時室温は下がってますか下がっているようなら室外機は正常に冷房運転をしています、
室内機での除湿ができていないということです。
除湿は室内機が行います、もちろん室外機も室内機に合わせた運転を行う必要はありますが。
除湿は室内機が行います、1.も2.も室内機が主因のようにも思います。
先に室外機を交換、とか書かれていたので、ちょっとそれでは、と心配します。
なんか室外機だけでなく室内機も交換しないと真の解決には至らないような気がします。
書込番号:25887748
1点

>奈良のZXさん
こんにちは。
今日は冷房26℃で60%で安定しています。
が、この時間帯で60%なので日が落ちると、、、
2.>日中もかんかん照りだったのに湿度は65%前後
この時室温は下がってますか下がっているようなら室外機は正常に冷房運転をしています、
室内機での除湿ができていないということです。
室温は下がっています。
昨日ダイキンさんが来て、室外機側の修理しかやれることが思いつかない感じでしたが、基盤がまだ届かずすぐに修理できないこと、室外機を修理してみたところで直るかわからないので更に時間がかかることなどを鑑みて、販売店に相談しました。
販売店は基本的に修理対応が適切で新品交換はしないスタンスのようで、初期不良の文言が入ったダイキンさんの作業完了報告を提出してから対応を検討させてもらうと言われて待っています。
こういうことがあると、量販店での購入のほうが安心ですね。でも値段が10万近く違うのは魅力的なんだよなあ、、、
書込番号:25887761 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
お疲れ様です
>今夜は室温23℃湿度70%で湿度が下がらずエアコン消して除湿機を稼働してます。
>日中もかんかん照りだったのに湿度は65%前後。
初期設定でその値、10畳に取り付けでは異常だと思います
メーカーの人は冷房の確認するのに吹き出し口に温度計あてて測ったりしませんか
ちゃんと冷えていれば除湿します
>今日は冷房26℃で60%で安定しています。
>この時間帯で60%なので日が落ちると
それも湿度が高いです
うちは昨日から風量設定変えて運転していますが夕方で51%です
本体は60%になっていますが順調に改善されたのでこの設定で行きたいと思います
除湿自動切換え、ドライキープの設定変更のみ
たぶんリニアハイブリッドは動作していないと思います
朝からの電気代は50−60円
>基盤がまだ届かずすぐに修理できないこと
基盤は完成時にテスターに掛けるので最初から不具合は考えにくいです
まぁ他に案がない程度かと、
例えば基板交換で治らなければ冷却系統なので諦めて製品ごと交換でしょうか
>そうこうしてるうちに秋になりそうですけども
ソレが一番問題かと思います
家のエアコンは1年前の設置でしたので冷房時の問題は気が付きませんでした
※皆さん電気代を気にしていませんか
そもそもこういう機種を選ぶ方は
値段は多少高くても構わない→価格に見合った快適さ、使い易さ殆どない
電気代は高級機は安くなりそう→電気代は冷房だと2倍かかりました(暖房は良い)
>奈良のZXさん
>再熱除湿(ダイキンではリニアハイブリッド除湿の温度を下げずに除湿モード)へ切り替わりがどうなのか?
メーカーのサービスマンもそう思っているでしょうし、ここのダイキンユーザーもそう思います
霧ヶ峰は快調で良かったですね
それで電気代が安くて、サービスも良かったらワタシも次回から霧ヶ峰にします(笑)
書込番号:25888036
1点

>turionさん
やはり、気候条件変わらないのに、全然違いますね。
羨ましいです(泣)
冷えているのは間違いないのです。
冷房で指定した温度になるのは間違いない。
だから、不具合はないと言われてしまえばそれまでな気もしてしまうのですが、、、ではなんの為の除湿ボタン?なんの為の温度ボタン?なんの為のリニアハイブリッド?寒すぎない除湿を売り文句にしてますよね?
と思ってしまいます。
>値段は多少高くても構わない→価格に見合った快適さ、使い易さ殆どない
まさに、これです。
冷房で26℃設定
ドライキープ 切
除湿自動切替 切
これで朝からずーっと室温26℃前後、湿度60から65%
めちゃくちゃ晴れていて、家は南西角地、三面に建物なし。キッチンもキッチン換気扇も未使用。
夕方日が落ちると、、、70から75%に湿度上昇
除湿運転に切り替えても湿度下がらず(室温も)の時と、室温だけ23℃まで下がり湿度65%前後の時と、急に(多分再熱入って)風が強くなって室温25から26℃、湿度50%から55%で快適モード突入のパターンがあって、何きっかけでどうなるのが謎過ぎて使いこなせないです。
書込番号:25888098 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>メーカーのサービスマンもそう思っているでしょうし、ここのダイキンユーザーもそう思います
霧ヶ峰は快調で良かったですね
それで電気代が安くて、サービスも良かったらワタシも次回から霧ヶ峰にします(笑)
霧ヶ峰にも上に書いたとおり不満もありおや?と思うことがありますよ。
最近、電話で質問をしたことがありますが、サービスを呼んだことはないので良いか悪いかはわかりません。
空調機の世界売上No.1を誇るダイキンであっても、熱学、物理学の法則や理論までを変えることはできないし造ることもできません。
メーカーが制御や方式つまりは論理が違うといえどもその理論を利用するなら所詮落ち着くところはほぼ同じなんです。
書込番号:25888117
2点

>ヒロニクさん
>気候条件変わらないのに、全然違いますね
家は設置は1階です
南側が、掃き出し窓なので暑いです
ホントは4kを2台置きたいくらいです
>冷房で26℃設定
>ドライキープ 切
>除湿自動切替 切
本来は多分、除湿自動は「入」で使うと思います
(リニアハイブリッドの動作に関係するようです)
ドライキープは風量自動であればあまり問題ないかもしれません
風量固定、ドライキープ「切」に設定すると風量が落ちないで、エアコンに結露した水分が室内に出てきて湿度が上がりました
これを湿度戻りなどと言い、エアコン板でたびたび質問があります
>朝からずーっと室温26℃前後、湿度60から65%
>夕方日が落ちると、、、70から75%に湿度上昇
メーカーのサービスが見ているのでドレインの不備とかは無いと思います
家は設定見直しが上手くいって
昼間50%、夜間60%少しです
温度は27.5〜28℃設定で、室温は27℃でした
書込番号:25888588
1点

>ヒロニクさん
>turionさん
お疲れ様です。
>家は設置は1階です
>南側が、掃き出し窓なので暑いです
>ホントは4kを2台置きたいくらいです
うちも一階で南側が掃き出し窓ですが、うちのは23畳用と大きいので十分ですね。
吹き抜けがある分、大きめで良かったと思っています。20畳用でも足りたかもしれませんが。
>ドライキープは風量自動であればあまり問題ないかもしれません
>これを湿度戻りなどと言い、エアコン板でたびたび質問があります
おっしゃるとおり、湿気戻りがありますから、湿度を気にするならドライキープは入で良くないですかね。
特に部屋が小さめとか、冷房の効きが良い場合などで早めに設定温度に達してしまうようだと、送風がしばらく続くことで湿気戻りになりがちですからね。
>メーカーのサービスが見ているのでドレインの不備とかは無いと思います
前の板の最初の方で、少々話題になりましたが、その後、ドレンパイプの流し方は問題なかったんですよね。
>家は設定見直しが上手くいって
>昼間50%、夜間60%少しです
>温度は27.5〜28℃設定で、室温は27℃でした
電気代がうまく節減できて良かったですね。
うちは体感で27度はちと暑く感じるので、冷房、26.5度設定で室温26度、湿度は55%くらいです。
ヒロクニさんとこは冷房のみだと、寒くなり過ぎるんですよね。
そこも、うちやturionさんちと違うところです。
プレミアム冷房が働くので、冷えすぎず、冷房だけで温度も湿度もそこそこ良い具合になるはずなんですが。
書込番号:25888691
1点

>朝倉徹也さん
冷房だけだと寒くなりすぎるというか、26℃冷房ではちゃんと26℃になるのですが、日中でも湿度が60から65%で夕方以降は地獄なんです。
今日は夕方湿度が上がるタイミングでフルパワー除湿を1時間近く運転したら室温26℃湿度55%で快適になり、その後フルパワーを切って除湿連続で維持できました。
フルパワー1時間の電気代が恐ろしいですね。(泣)
室温26℃からフルパワー除湿をすると今日みたいにうまく快適モードに入ってくれるときもあれば、室温23℃まで下がり湿度はなかなか下がらないパターンもあって、快適モード突入条件がよくわかりません。
冷房運転からフルパワー除湿をすると湿度がいっきに上がるのですが、60%切るくらいまでフルパワー除湿を続けてからただの除湿に切り替えるとうまくいく感じがするのですが、エアコン内部に通常よら水が溜まってるからただの除湿じゃ湿度が下がらないとかあるんですかね?あ、だとしたらフルパワー除湿したらもっと水が溜まるか?
フルパワー除湿は、間違いなく除湿はしてくれるんですが、長時間フルパワーはキツイ。電気代も音も気になります。(泣)
ダイキンさんはドレンパイプは問題ないと見た目で判断してましたが、、、どうなんだろう。
書込番号:25888733 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>turionさん
お疲れまで様です。
>冷房だけだと寒くなりすぎるというか、26℃冷房ではちゃんと26℃になるのですが、日中でも湿度が60から65%で夕方以降は地獄なんです。
もうかなり忘却の彼方で(笑)、前の板の最初の頃に書いたような話なんですが
当たり前ですが、エアコンって除湿モードにしなくても、原理上、冷房でも除湿はされてます。
実際、同じ機種のturionさんや同仕様の機種を使っているうちも冷房でほぼこと足りている状況です。
なのに、どうしてヒロニクさんとこは下がらないのか?
で、最初の頃のヒロニクさんのコメントで
・日中、湿度が50%台とかには下がらない
・夕方から70%とかに湿度が上がる
というのに違和感がありました。
※どうしてエアコンを動かしているのに湿度が安定していないのか
別にこのエアコンに限りませんが、冷え過ぎるきらいがある場合はあっても、冷房でそこそこ湿度は下がるのが普通ですし、夕方から湿度が上昇するというのは、室温にあまり変化がなく、エアコンが動いているのであれば室外から湿気が流入しているとしか考えられません。
仮にエアコン自体になんら問題ないと仮定すれば、湿度が高い理由は室内で湿気を多く発生させているか、もしくは、外から入ってきた湿気が多いか、湿気を外に排出できていないか、のいずれかになります。
→室内に多めの湿気を発生するものがないか?(水槽、観葉植物等々)
→エアコンの裏の穴から湿気が入ってきてないか?(夕方外気温が下がって相対湿度が上がった空気の流入などか→パテ等対応済み)
→ドレンパイプの流れが悪くドレンパンに普通より多めの水が流れているのではないか?湿気戻りはないか?(一応、それはないとの見解でしたね)
→屋内の空気の循環や換気に問題があるのでは?(三階建て二階リビング&リビング階段なので、あまりよくはなさそうだが、以前のエアコンではこうはならなかったと)
そして、これらに特に問題がないとすれば、後は機械かなと。。。
>室温26℃からフルパワー除湿をすると今日みたいにうまく快適モードに入ってくれるときもあれば、室温23℃まで下がり湿度はなかなか下がらないパターンもあって、快適モード突入条件がよくわかりません。
フルパワーが効いているとすると、やはり通常運転時の除湿能力では室内に発生もしくは流入している湿気を取り切れていない可能性がありますね(スペック上は問題ないと思うので、能力が足りないのが不具合なのか、挙動が対応できていないのかは不明ですが)。
また、このエアコンいろいろ自動で動くので、日によって一定しないのは、外気の変化によるエアコン自体の挙動の変化もありそうですが不明です。
>フルパワー除湿は、間違いなく除湿はしてくれるんですが、長時間フルパワーはキツイ。電気代も音も気になります。(泣)
そもそもあまり多用する機能ではないはずですしね。
>ダイキンさんはドレンパイプは問題ないと見た目で判断してましたが、、、どうなんだろう。
前にも書きましたけど、ドレンパイプの流し方も普通でないといえば普通でないですし、冷媒配管の水滴の件もありますし、新品交換とかになった場合に、その際にとかでも良いですけど、グレーでも懸念されるところはすべて潰していった方が良いと思いますよ。
書込番号:25888936
1点

>ヒロニクさん
ダイキンさんの対応にお任せするしかないと思います
ただ、基本的な初期設定については確認しておいてください
>ダイキンさんはドレンパイプは問題ないと見た目で判断してましたが、、、どうなんだろう。
ドレンパイプは水ですから必要な勾配がないと本体から排出されません
その辺は納得できる説明でしたか
少し気になるのは延長保証5年ですか
量販店で最低レベルだと思います
量販店でも工事に自信があるところは10年付けます
購入した販売業者が直接工事だと良いと思いますが、外注仕事だと、手を抜かれないか気になります
工事の時に持ち込む配管にキャップがしてあるか、フレア加工時にゴミがパイプに入らないか、壁を配管を通すときにキャップをしているか
ロックナットの締め付けにトルクレンチを使うかですね
全部クリアしたらいい業者だと思います
あと、工事日に雨が降ると困ります
配管内には吸湿剤が入っているそうです
過去、こちらで配管にゴミが入って故障した事例がありました
設置4年後にコンプレッサが停止して、交換しましたがまた故障しました
エアコンの工事は簡単に見えますが、後でトラブルになります
心配させてすみません
書込番号:25888971
1点

>朝倉徹也さん
>奈良のZXさん
>turionさん
>hla7さん
先程販売店から電話があり、メーカーが新品交換にて対応することになりました。
メーカーのサービスセンターから工事日の調整連絡が入るのをお待ちくださいとのことでした。
販売店はノータッチみたいです。
ダイキンさんが来てくれるなら、安心です。
メーカーが設置に来るっぽいので、改めて勾配や配管内部の状況、確認してもらいます。
交換して快適にエアコンが使えるようになる事を願います。
皆様ありがとうございます。
書込番号:25889006 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
お疲れ様です。
>先程販売店から電話があり、メーカーが新品交換にて対応することになりました。
まずは良かった良かった!
何はともあれ施工が大事ですので、きちんと立ち会った方が良いですね。
これで、原因は本体の不具合とかで、新品交換で嘘みたいに快適になったら、再熱除湿がどうとか、リニアハイブリッドがどうとかいう話はなんだったんだ。。。ということになってしまいますね(笑)
書込番号:25889026
1点

スレ主さん、今日は
新品交換、やるなダイキンサービス、このサービスマン。
室内機も交換になるならこの際、貫通材(スリーブ)も付けてもらいもしょう、安価な物だし実費で払ってでも。
全面解決に至れば良いですね。
書込番号:25889118
1点

>ヒロニクさん
交換対応になって良かったですね。
ダイキンの対応素晴らしいですね。
このくらい対応してくれるなら通販でも安心して購入できますね。
室内機の膨張弁の動作が不安定で、リニアハイブリッド除湿が快適な時と不快な時があるように感じましたので交換になって良かったとおもいます。
書込番号:25889199
1点

今日も湿度75%(泣)
ダイキンさんから連絡がなかったので、ダイキンコンタクトセンターに先程確認の電話をしてみたところ、、、
メーカーは直接交換に伺ったりしません。
あくまでも修理の対応のみです。
履歴にも最後の日に伺って修理完了報告があるだけです。
と。
はて?
↓販売店から来たメール
メーカー担当より回答があり、本体交換にてご対応いたします。
現在メーカーとメーカーサービスセンターの方で交換対応を調整中となり
納品日が確定次第、サービスセンターよりお客さまへ直接日程調整のご連絡をするとのことでした。
これって?
ダイキンさんが来るって意味ではないんですね?
メーカーとは?サービスセンターとは??
謎だらけですが、販売店は土日は電話受付してないのでメールで問い合わせだけして、月曜まで持ち越しです。(泣)
意味がわからない。
確かにうちに来たダイキンさんは、ダイキン工業は修理しかできないと言ってたなあ、、、と。
なんかスルっといかない。
ストレスMAX
すみません、ただの愚痴です(泣)
書込番号:25889855 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん、今晩は
>今日も湿度75%
室温が分からないけど、その75%の湿度って未体験ゾーンです。
家のは今(また誰かかが霧ヶ峰の自慢とか書いてきそうですが)
26.6℃で57%で弱冷房運転です、今日も昨日も再熱除湿には入ってくれません、8月の頃は入っていたのに。
昨日は23時半に除湿ボタンを押し運転を切り替えたら濁冷運転を始め湿度は50%に低下しました。
どうもこの除湿運転の切り替えの判断は機械には難しいようです。
ところで前スレの時からから気になることが
スレ主さんが書かれていた
>以前の機種はリモコンで調整すれば湿度60%前後、26℃で運転できていたので。
はなんか感覚的に10%高い、26℃なら50%ぐらいでないと
湿度計による表示の間違いかも知れないけど。
書込番号:25889925
1点

>奈良のZXさん
前の機種の時は、エアコンが認知している温度も湿度もリモコンには表示されないからわからなかったし、温湿度計もなかったので、空気清浄器で見てました。
空気清浄器の表示でも70%なんて行くのは窓を全開にして空気の入れ替えをした時くらいで、閉めればしばらくすると元に戻ってましたね。
今は空気清浄器の表示も夜間は70%とか75%、、、
再起はフルパワー除湿を長めに運転して室温はそのまま26℃湿度60%台まで落ちてその後維持してくれる時もあれば、23℃まで下がってしまうくせに湿度は下がらないパターンもあって、毎回、試行錯誤してます。
どうしても除湿されない時は、一旦エアコン消して窓を開けて室温を28℃くらいまで上げてから(もちろん湿度もかなり上がります)再度除湿運転すると26℃55%快適モードに入ってくれたり。
難しいです。
書込番号:25889949 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん、お早うございます。
>一旦エアコン消して窓を開けて室温を28℃くらいまで上げてから(もちろん湿度もかなり上がります)
再度除湿運転すると26℃55%快適モードに入ってくれたり。
それ似たようなこと家でもやります、弱冷房除湿をいつまでも続け寒くなった時に、設定温度近くに戻してから除湿ボタンを押すと
再熱除湿運転をしてくれるので。
再熱除湿運転は消費電力が高いので省エネエアコンを謳っている手前できるだけ使わないように設定いされているのではと勘ぐりたくなります。
>再度除湿運転すると26℃55%快適モードに入ってくれたり。
そうなんですこのあたりが快適なんです(前にも書きましたがダイキンも50-60%以下にしましょうと言いていますし)
一度これに慣れてしまうと60%では少し不快に感じるものですから先に書いたことが気になりました。
ところでエアコンの取り替えは販売店が行うんですか。
なんか当日ダイキンの人にも立ち会ってほしいですね、確実な取り付け工事を行なっているかの確認のためにも。
書込番号:25890268
1点

>ヒロニクさん
>現在メーカーとメーカーサービスセンターの方で交換対応を調整中となり
>納品日が確定次第、サービスセンターよりお客さまへ直接日程調整のご連絡をするとのことでした。
字面だけ読むとダイキンがやりそうに思えますが、基盤交換などはやったことがあっても、全取り替えしたことがないので良くわからないですね。。。スミマセン
良く解釈すれば、販売店からメールが来たのが13日(金)ですか、”メーカーとメーカーサービスセンターの方で調整中”とありますので、その情報がヒロニクさんが問い合わせた時点でまだコンタクトセンターまで上がってないとかですかね。土日にも入りますし。
うちの話で恐縮ですが少々。。。
何度かダイキンのサービスマンには家に来てもらってますが、最初は販売店のケーズデンキを通してお願いしましたが、その後は、細かな疑問があると地元の営業所のサービスマンに直接電話してました(頻繁にではないですが)。
最初に来てくれたときに、妻が家庭菜園の野菜をあげていたせいか、対応は良かったです(笑)
まあ、保証の関係もあるので、実際に修理になりそうとかいう場合は、あらためてケーズデンキさんを通してください、みたいな指示はありましたが、ちょっとした疑問にも丁寧に対応してくれました。
もしサービスマンの名刺とか頂いていたら、ちょこっと聞いてみるのも良いかもしれません。
もしかしたら、田舎の小さな営業所だからできている話かもしれませんが。
書込番号:25890348
1点

>朝倉徹也さん
>奈良のZXさん
こんにちは。
私の愚痴にお付き合い頂きありがとうございます(泣)
ダイキンのサービスマンの方とは、常に直接連絡とっていました。
今回は新品交換なので別の部隊が来るんだろうなと思ったのでサービスマンさんに連絡はしなったですが、ダイキンコンタクトセンター曰く、新品交換はこちらではやらないとはっきり言われたので、行き違いとかでは無さそうです。
販売店さんが契約しているダイキンの代理店さんのことではないかと思いますと言われました。
いつ来るのかわからないですが、気候が変わってしまって、もう、直ったのか比較検証できなくなりそうな。
とにかく月曜まで待ちます。
ありがとうございます。
書込番号:25890369 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
>先程販売店から電話があり、メーカーが新品交換にて対応することになりました。
>メーカーのサービスセンターから工事日の調整連絡が入るのをお待ちくださいとのことでした
これで十分だと思います
>ダイキンコンタクトセンター曰く、新品交換はこちらではやらないとはっきり言われたので、行き違いとかでは無さそう
コンタクトセンターは放っておくのが良いと思いますね
話が決まっているわけですから
>室内機も交換になるならこの際、貫通材(スリーブ)も付けてもらいもしょう
前スレとか見ていなかったのですが、スリーブが入っていなかったのですか
家を建てた時にエアコン設置場所は決まっていて、コンセントの設置、穴あけ、スリーブ設置までは行うと思います
エアコンの設置業者が穴あけたのですか
>朝倉徹也さん
>夕方から湿度が上昇するというのは、室温にあまり変化がなく、エアコンが動いているのであれば室外から湿気が流入しているとしか考えられません
夕方から湿度が上がるのは冷房負荷が下がるからだと思います(外気温が下がる、日差しがなくなる)
その為にコンプレッサの稼働が減ります
勿論、外気の湿度は夕方から上がりますのでその影響もあるとは思います
家の場合、夜間は10%湿度が上がります
これは多分、リニアハイブリッドが切ってあるからだと思いますし、入れれば湿度は低くなります
書込番号:25890940
1点

>turionさん
>夕方から湿度が上がるのは冷房負荷が下がるからだと思います(外気温が下がる、日差しがなくなる)
>その為にコンプレッサの稼働が減ります
>勿論、外気の湿度は夕方から上がりますのでその影響もあるとは思います
ヒロニクさんの場合、turionさんちと違って、除湿冷房や除湿をメインに使っている状況で湿度が75%とかの状況が続いていましたし、除湿切替やドライキープを切るだいぶ前からそういう状況だったようですよ。
ヒロニクさんの少し前のコメントにもありますが、そもそも冷房使っても設定温度にはなるが湿度がそれほど下がらないし、夕方になると下がっていない湿度がさらに上がってしまうとのこと。
根本的になんらかの理由で湿気が多いか、湿気を排除できていないかではないかと。
まあ、全取っ替えで直れば機械が悪かったという結論になりそうですけどね。
スレッドがかなり伸びて板も変わってしまいましたので、状況把握が難しいかとは思います。
当初、エアコンの穴の内側のパテも付けられてなかったようなので、そこからの湿気の流入も疑われましたが、パテ入れても状況があまり改善しなかったことで、現在にいたっていますが、一体原因はなんなんでしょうね。
書込番号:25891041
1点

>ヒロニクさん
>朝倉徹也さん
>夕方から湿度が上がるのは冷房負荷が下がるからだと思います(外気温が下がる、日差しがなくなる)
一般的なお話です
ヒロニクさんのところは明らかに異常と認められます
メーカーが認めたわけですから
>壁を配管を通すときにキャップをしているか
スリーブが入っていないでそのまま壁に配管を通すと故障の原因になり得ます
ですから気にしています
勿論、メーカーのサービスは知っていますから大丈夫です
書込番号:25891459
1点

>turionさん
リビングのエアコンは、前の家から持ってきたものを引越し前の家から外して新築の家に取り付けてもらいました。
他の部屋のエアコン3台(新規)と、2年使ったエアコン1台(2017年製ダイキン16畳用下位機種)をリビングに設置する事を不動産屋さんに依頼。
電気屋さんと、既に配管の穴が開いてる新築の家に行って室内機と室外機の設置位置を打ち合わせして、引越し前までに電気屋さんが設置し、設置し終わった家に引越しをしたので取付状況は見ていませんでした。
3年目までは普通に使えていた(下位機種+移設しているので判断基準が緩いですが)のですが、4年目の夏、室内機にやたらとカビが発生していて、慌ててクリーニングを呼びました。(2年目にもクリーニング済み)
そして5年目(去年)の夏前に、もう一度エアコンクリーニングを呼んで分解洗浄とカビ予防のオプションをお願いして完璧!と思っていたら、、、8月半ばに室内機右側から水が垂れていることに気づきました。
保証期限は切れていたのでメーカーではなく修理業者を呼びました。今考えるとダイキンさんにお願いすれば良かったなと思いますが。
ドレンパイプに詰まりはなく、室内機の不具合も特にないと言われ、あるとすれば室内機側のパテがなかったのでパテ埋めと、微妙に室内機が右下に傾きがあるので水平にしました、と。3万ちょっとかかりました(泣)
うちパテが無いのとエアコンクリーニングの時の設置具合が悪かったのかな?と思いつつ使い続けると、水漏れはしなかったのですが、カビが大量発生。え!カビ対策してもらったのに!と思ってクリーニング業者に連絡。
(同時にクリーニングした他の部屋はカビなし)
発生したカビの除去をしてもらったらエアコン設置の背面壁にもびっしりカビが!
とりあえずキレイにしてもらって(無料)、去年はシーズンを終えました。
で、今年。
奮発して上位機種を新調しよう!と意気込んで購入したのが、こちらの機種でした。
購入はネットで設置は近所の電気屋さん(知り合い)にお願いしました。
新しいエアコンを設置する際に古いエアコンを外したら水がジャバーっと出てきました。これだけ水が溜まってればカビが発生するよね、という感じで。
8月上旬の時点で壁にまたカビが発生していました。
今回設置の際も内側はパテをしておらず、ダイキンさんに修理依頼をして最初の方にうちパテがないからかも?
ダイキンさん曰く、通常は外側がパテ埋めしてあればOKなのですが、近年の暑さと湿度で不具合修理行ってパテ埋めしたら直ったパターンが増えています。
本来は問題無いはずなので施工の問題でしょ?と切り捨てる訳にもいかないとのことで。
スリーブについては、あっても無くても関係ないので(パテ埋めしていれば)スリーブが無いからと言って設置業者に投げるのも違うかなと言われました。
今回、うちパテ埋めてもらっても湿度は解決には至っていませんが、埋める前は湿度が50%台になることはほぼなかったので、改善はされていると実感があります。
なので、交換する時は有料でもスリーブ入れてもらうことにします!
ところで今回のような交換の時って、外の配管はやり直さないものですか?交換自体は配管はそのままで完結するのではないか?と思いますが、、、
有料でも全部やり直して貰ったほうが無難なのかなとも思ったりしています。(泣)
わたしのエアコンとの奮闘を長々と書いてすみません。(泣)
長文失礼しました。
書込番号:25891677 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>turionさん
>朝倉徹也さん
本日、販売店からメールの返信がありました。
ダイキンの中でもお客様窓口(メーカーサービスセンター)と販売店窓口があり当店では販売店窓口の方に連絡連携を行っております。
現状お客様窓口(メーカーサービスセンター)と販売店窓口がまだ連携しきれていない可能性もございますが販売店窓口担当からはお客様窓口(メーカーサービスセンター)と連携し交換調整を行っているとお聞きしております。
とのことで、私が早く直したいばかりに空回りしていたようです。(泣)
お二方のおっしゃるとおりでした。
ダイキンさんが来るとのことで、とりあえず安心しました。大人しく連絡を待つことにします。
書込番号:25891680 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>turionさん
>一般的なお話です
>ヒロニクさんのところは明らかに異常と認められます
>メーカーが認めたわけですから
前のコメントもここの板でのお話ですから一般的な話ではなくて、ヒロクニさんとこの話ですよね。
明らかに異常かどうかもわからないかと思いますよ。今まで散々調べて本体に異常はないけども、湿度が下がらないのは確かなので、メーカーが打つ手がなくて全取っ替えしようということですから。○○に異常があるので新品交換です、となったわけではないですもんね。
スリープに関しては、ヒロクニさんのとこでは、スリープがあれば外パテで足りるということで、逆に内外パテがあればスリープがいらない、みたいなお話でしたが、うちの方は寒冷地だからですかね、サービスマン曰く、スリープ+内外パテが普通みたいです。
書込番号:25891935
1点

>朝倉徹也さん
>明らかに異常かどうかもわからないかと思います
>○○に異常があるので新品交換です、となったわけではない
確かにそれはそうです
メーカーとして打つ手がないので交換という判断になったと思われます
>ヒロニクさん
従って、これで治らないと設置場所の問題としてダイキンは今後対応してくれない可能性があります
室内に配管が見える状態でしょうか
エアコンの後ろに穴があってその穴はエアコンで見えない状態だと排水など安心です
>4年目の夏、室内機にやたらとカビが発生していて、慌ててクリーニングを
室内機のなかですか、周りの壁は大丈夫ですか
>8月半ばに室内機右側から水が垂れていることに気づきました
それ、施工不良に思います
ドレンホースがちゃんと接続されていない
>室内機が右下に傾きがあるので水平にしました
普通は設置時に水準器で確認します
>エアコン設置の背面壁にもびっしりカビが!
エアコンの周りですか、下側の壁ですか
>エアコンを設置する際に古いエアコンを外したら水がジャバーっと出て
絶対あり得ないですね
施工不良
例えばドレンホースが潰れているなど
>8月上旬の時点で壁にまたカビが発生していました
エアコンの上、下、かなりの面積ですか
>ダイキンさん曰く、通常は外側がパテ埋めしてあればOKなのですが
普通そのようだと認識しています
スリーブは入れてあります
ただこのエアコンのように本体に湿度センサーがあると外気の漏れ込みで誤作動する可能性はあるかもしれないです
家は湿度が10%指示が違います
>外の配管はやり直さないものですか?交換自体は配管はそのままで
ごみとか疑われるようでしたら交換したほうが良いと思います
サービスは部材を持っていると思うので、言ったほうが良いですね
配管はどのくらい長さがありますか
他にベランダは2階、3階にありますか
ベランダは雨漏りの原因になることはあります
天井、壁に雨漏りの跡とかないですよね
※エアコンの設置不良は疑いますが、他に家の問題も考えたくなる状況です
書込番号:25892043
1点

>turionさん
室内に配管は見えず、エアコンを正面に見て左側に穴があり、エアコンを設置すると見えなくなります。
カビが生えていることに最初に気付いた時はエアコン内部しか見えず、クリーニングして除去しました。
再びカビが発生した時はエアコンを外して確認したのでわかったのですが、エアコンで隠れて見えない範囲内でほぼ全面でした。そんな状況もあったので、エアコンを新調しようと思いました。
今回取り替えた際にも旧エアコンを外したら背面にカビがありましたが、去年ほどではありませんでした。
配管類(ドレンホースなど)もすべて新しくしたばかりです。
設置は2階でベランダがあるのですが極狭なため、1階に室外機を設置しています。
前のスレッドでも皆さんにドレン排水が上手く行ってない可能性をご教示頂きましたが、ダイキンさんは問題ないとの回答で、実際に配管を開けて確認したりまではお願いできませんでした。
目視とエアコン内部の状態を見て、設置施工には問題なしとのことでした。
ベランダは2階にしかなく、3階の部屋が屋根になっていて1階はベランダ下は何もありせん。
水漏れは心配なさそうです。
書込番号:25892115 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
>室内に配管は見えず、エアコンを正面に見て左側に穴があり、エアコンを設置すると見えなくなります
>1階に室外機を設置しています
それだと、室内で排水の問題はないですね
それなのになぜまえのエアコンが排水されていなかったのか
ドレンパイプに虫が入ったか??
>ドレン排水が上手く行ってない可能性をご教示頂きましたが、ダイキンさんは問題ないとの回答で
>目視とエアコン内部の状態を見て、設置施工には問題なしとのこと
水漏れ、排水の不備が無かったんでしょうね
>再びカビが発生した時はエアコンを外して確認したのでわかったのですが、エアコンで隠れて見えない範囲内でほぼ全面
カビは一度発生すると根絶するのは難しいですね
消毒しても見かけは治まりますが、条件が揃うと直ぐ発生します
カビの生えたタオルを濃いめのハイターに漬け込んで洗いましたがまた発生します
>ベランダは2階にしかなく、3階の部屋が屋根
3階からの雨漏りの可能性は低いですね
※家は家は古いし、雨漏りは一通り経験しています
今は修理しましたが、それでもエアコンの結露、水漏れは全く経験がないので原因は分かりません
交換で解決すると良いですが
配管は7m程度と思います
書込番号:25892173
1点

あと、一つ思うのは、ドレン排水に問題がある場合、ずっと除湿がうまく行かないならわかるのですが、配管穴を内パテしてもらう前はずっと湿度50%台にはならなかったのですが、埋めてもらってからはうまくハマると除湿運転で26℃50%台が実現できています。
そのハマる条件がイマイチよくわからないのです。
あ、でも冷房運転の時は常に湿度高めです。夜は冷房26℃じゃムリです。(湿度70%)
26℃スタートで除湿運転開始
@室温23℃まで下がりつつも湿度が70%台
A室温26℃のまま湿度50%台
28℃スタートで除湿運転開始
B室温25℃まで下がりつつも湿度70%台
C室温28℃のまま湿度50%台
@とBの時は1回エアコン消して窓を全開にするなどして室温を一旦上げてから除湿運転するとAやCに突入(快適モード)しますが、うまく行くときと行かないときがあります。
Cの時は日中だと暑いので一旦冷房運転して26℃くらいまで下げてから除湿運転で快適モードに突入する時と、しない時があります。
すごく面倒くさいです。
書込番号:25892180 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>10畳のリビングで階段がオープンで上下階に繋がっています
リビングと階段の間にドア無いんですね
やや湿度は厳しめかもしれないですね
>埋めてもらってからはうまくハマると除湿運転で26℃50%台が実現できて
良くわかりませんが、壁が湿っていたりとか
うちは、ドライキープ切、除湿自動切、風量自動で27℃設定で
26℃、58%です
部屋は閉め切っていて16畳です
これらの設定は節電のためにしているので、そちらは入にしていたほうが良いと思います
エアコン夜切っていませんよね
書込番号:25892213
0点

スレ主さん、今晩は
スレ主さんの家の外壁はサイディング張りですね(前スレにあった配管写真を見てそう判断しました)。
サイディングの裏側には結露やカビを防ぐ通気層がありサイディングの裏(壁の内)を外気が流れています。
サイディング張りでの壁では貫通材又は内パテ埋めが必須です。(その働きは内パテ埋めより貫通材の方が確実)
でないとその壁の外側だけをパテ埋めしてもこの壁内の通気層を流れる外気が穴から室内に侵入します。
古いエアコンの背面がカビだらけはこの貫通材(パテ埋め)が無かったことによる外気の侵入が原因です。
この状態を見て
「その状況下で内パテで解決したパターンが何件かあるらしいです」と言うダイキンサービスもちょっと呑気かな、
エアコンには詳しいが建物に関しての知識は乏しいのかなと感じます。
築5年ということで24時間換気がなされていると思いますが、これって湿度に関しては結構厄介部分があります、
1階から3街へ抜ける換気では、と思ったりもします。
とは言ってもスレ主さんの家を見たことないので踏み込んだことは言えないです。
ダイキンのサービスの見立てを信じることとして、交換作業を待ってみましょう。
あと、やたら論争になる再熱除湿の件は、ここで書くとスレの迷惑になりそうなので別途スレを上げました。
書込番号:25892229
1点

>turionさん
はい。
締め切りではないですが、上下階の部屋の窓もドアも締めていて狭小住宅ですから廊下と呼べるほどのものはありません。笑
猫が居るので夜間も基本的にはつけたままですが、うまく快適モードにならない時は外気温度が27℃以下のときはエアコン消して除湿機を稼働してます。
>うちは、ドライキープ切、除湿自動切、風量自動で27℃設定で26℃、58%です
最高ですね!省エネエアコンの甲斐がある環境!
ドライキープ切、除湿自動切、の設定ですが、快適モード=再熱が入っていると理解しているのですが、違うのかな?
書込番号:25892236 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
こんばんは。
別スレッド、こっそり拝見してます笑
今、色々なスレを眺めていたのですが、私が購入した販売店のXPRICEの評判スレを見て愕然としています。設置工事や販売店の対応の評判がすごく悪いです。笑
(わたしは設置工事はお願いしてないですが)
ひたすらダイキンさんからの連絡を待ちわびています。
書込番号:25892249 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

再熱除湿運転をしているかどうかの確認ですが、室外機の冷媒管で知ることが出来ます
上側が細管で下側が太管ですが、通常の冷房運転では上の細管の方が太管より冷たくなります。
再熱除湿運転中は細管より太管の方が冷たくなります。
非接触温度計があれば室内機の内部温度を測り冷と暖があることで分かります。
ダイキンの5年前のAX(再熱除湿が再搭載されたモデル)をお使いの方が上げたスレがありました
温度と湿度の調整がうまく出来ないと嘆いてスレ上げされましたが
いろいろとやていうちに上手くつけるようになった書いておられます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001587318/SortID=25863306/?lid=myp_notice_comm#25865546
書込番号:25892258
2点

>ヒロニクさん
>ドライキープ切、除湿自動切、の設定ですが、快適モード=再熱が入っていると理解しているのですが、違うのかな?
リニアハイブリッドか再熱かわかりませんが除湿能力は落ちると思います
別スレの人も同じ見解でしたね
このエアコンの除湿の不安定さ、多分外気温を見ていて冷房能力をコントロールしているところがあるようです
普通は同じ温度設定だと、昼は室温が下がり、夜は上がります
このエアコンは逆なことがあります
夜間は温度設定を+0.5℃にすることがあります
先ほどにわか雨が降って外気温が下がり、湿度が上がったので室内も62%迄上がりました
>私が購入した販売店のXPRICEの評判スレを見て愕然としています
そこでワタシは去年の秋に460の冷蔵庫を買いました
設置込みで、使用中の製品は家電回収です
梱包外すときに外すと返品できませんよと繰り返し言われたので少し変ですね
冷蔵庫は1年型落ちの三菱ですが快調です
書込番号:25892322
1点

新品交換の日程、25日だそうです。
結局、うちに修理に来てくださったダイキンさんが来てくれるとのこと。
配管は既存利用だけど(変えたばかりなので当然)化粧カバーを開けて問題ないかも確認して頂けるとのことなので、すべて解決することを期待しています。
9月後半、、、問題ないか確認するには8月上旬と外気条件が違いすぎて何とも言えませんが。
書込番号:25895134 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ヒロニクさん
とにもかくにも交換日程決まってよかったですね。
ダイキンの方も知っている方とのことで安心です。
確かにうちも今日はエアコン不稼働で過ごせていますので、だいぶ気候が良くなってきました(東京はまだまだフル稼働だと思いますが)。
来週あたりから関東でも涼しめになりそうですね。
書込番号:25895259
2点

>ヒロニクさん
新品交換の日程決まって良かったですね
>8月上旬と外気条件が違いすぎて何とも
朝晩は涼しくはなりましたが昼はこちらは35℃超えています
明日もそうらしいです
エアコン付けっぱなしなのでフィルタ掃除できないです
2階で今日エアコン付けなかった西側の部屋は夕方36℃、60%になりました
書込番号:25898135
1点

>turionさん
東京はまだまだ暑いですね。
ここ何日か、特に暑さがぶり返している感じで。
我が家はやっぱり日中も冷房運転26℃だと湿度60から65%でイマイチです。夕方以降は70%超えます(泣)
除湿運転でもなかなか快適モードに突入してくれず、でも室温は25℃とかまで下がってしまうので、一旦消して窓を全開にし、室温27℃とか28℃にしてから再度除湿運転して快適モードに突入するパターンと、やっぱり室温だけ下がって湿度が65%から70%のパターン(また窓を全開、、、を繰り返します)とがあってイライラしてます。
25日に解決してくれると良いのですが、、、
またご報告します。
書込番号:25898231 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>我が家はやっぱり日中も冷房運転26℃だと湿度60から65%でイマイチです。夕方以降は70%超えます
ダイキンさん、設置したら暫くしてからでもその後の再確認お願いするようですね
状態が凄すぎます
家は夜間でも60前半ぐらいで毎日同じくらいです
恐らくこちらはプレミアム冷房は切れている筈です
書込番号:25898237
1点

>ヒロニクさん
>turionさん
お疲れ様です。
うちの方は今日は最高気温18度、最低気温14度で、冷房どころか暖房になるかもくらいの気温です。
まあ、室内はエアコンなしでも24.5度、湿度58%(午前10時現在、外は雨、気温16度、湿度ほぼ100%)くらいなので、暖房はつけませんが、昨日まで冷房つかってましたから、肌寒く感じますね。
東京はまだまだ暑いみたいで、もう別の国かというくらい違いますね笑
書込番号:25898537
1点

今日、エアコン新品交換に来て下さいました。
が、、、
まさかの室内機のみ交換。
え?セットで交換じゃなかったんですか??
室内機の基盤変えても何しても無理だったから次は室外機を確認って段階で、一個一個可能性を潰してると時間がかかり過ぎるし、買ったばかりのエアコンだから、と新品交換になったはずじゃ??
すると、すぐに相談電話
室外機も交換しますが、品物がすぐには揃わないので取り急ぎ室内機だけ交換。
後日、室外機だけ取替えます
と。
もうさ、外気湿度もなくなってきて気温も下がってるから、エアコン使わないシーズン突入しちゃうし、解決してるかどうかの確認もままならないですね。
秋バンザイ!
エアコンなしでも室温26℃湿度62%!!
、
、
書込番号:25903814 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん 今日は
長く待たされた結果がそれだと怒らない人っていないのでは。
商品が揃わないって、取り替えたのが新品?も疑わしくなりますね。
こちらは今週は急に気温が下がりました、
昼頃に冷房運転を始め暗くなる頃には冷房を切り窓を開けてます、
当然湿度戻りもありません。
エアコンの評価ができる気温ではなくなっています。
書込番号:25903856
2点

>奈良のZXさん
おそらく、少しでも損失を出さないって意味で室内機交換で乗り切れれば、、、って感じだったみたいで、少し言っただけですぐに室外機も交換ってなりました。笑
もうエアコン要らない気候、、、あと何日か待つのも構わないから揃ってから来てくれれば1日で済むのに、、、
数日中に室外機交換しにまた来てくれるそうです(泣)
配管の結露部分を開けて見てくれて、断熱材を撒き直してくれましたが、貫通材は有料でもつけてもらえませんでした。エアコン機能には影響しないので!と言い切ってました。
来年の夏にならないと解決したかはわからない、、、なが−いエアコンとの闘いです。笑
でもまあ、これでも同じなら、この機種のうちでの使用はこれが限界なんだなと思うしかなさそうです。
書込番号:25903867 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
>室外機も交換しますが、品物がすぐには揃わないので取り急ぎ室内機だけ交換
>後日、室外機だけ取替えます
残念ではあります
ところでサービスマンさん、初期設定はやって貰えましたか
時計、部屋の形状設定、お好みでクリーニング設定、風向、自動内部クリーンなど
今日は先ほどから雨が降り始めましたが湿度はどうですか
>来年の夏にならないと解決したかはわからない
来年の夏に点検ということで依頼しておけたらいいと思います
書込番号:25903945
1点

>ヒロニクさん
お疲れ様です。
あれ。。。またひと悶着ですか。。。泣
室内機のみはないですよね。。。。こんだけいろいろあって。。。。
ダイキンのアフターは良い、、という認識も変えないといかんでしょうか。
>貫通材は有料でもつけてもらえませんでした。エアコン機能には
>影響しないので!と言い切ってました。
そうかもしれないですが、この際ですからやっておいた方が良いかと
思いますけどね。有料でもやらないとは意固地ですね。
今日は最高気温、東京が23.7度、うちの方が27度と逆転してしまいましたが、エアコン必要ない気候かもしれませんが、除湿をしてみてはいかがですか?
ちゃんと機能して入れば、50%とかまで落ちるはずですし。
書込番号:25903957
2点

>turionさん
初期設定は何もしてません。
ていうか、そういえば冷房使えるかも確認して行かなかったような、、、
こちらも雨が降っています。
エアコン付けてませんが
今現在、室内温度25、6℃湿度63%です。
書込番号:25903966 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>朝倉徹也さん
スムーズに行かないですが、ダイキンさんがとても良い人なので怒る気にもならず笑
今年の夏は週1以上でうちに通ってて、実家か?みたいな笑い話しちゃいました。
間違えて正月にうちに帰省しないでよって。笑笑
スリーブはあくまでも施工業者の範疇で、パテ埋めも本来はダイキンさんの仕事じゃないけど、ここ数年の暑さでトラブル増えてるから施工業者の手抜きとも言えないので対応してると。まあ、そうか、貫通材のあるなしで影響無いと言い切られると、そうなのねとしか言えず。
そうですね、除湿運転してみます!
書込番号:25903980 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

貫通材、
今回は配管は元のを使用でしょうか、
貫通材を通すには曲げた配管を延ばさないとならないけど配管は触りたくなかったのかなと想像します。
キッチリと処理(パテ埋め)すれば無くても良いは間違ってはいません、そもそも昔は貫通材その物がなかったですから。
でも貫通材なんて安価な物ですが使えば取り付け作業も楽なのに何故取り付け業者が使わなかったのかは不思議です。
書込番号:25904020
1点

>奈良のZXさん
なんででしょうね?
新築時のエアコン取付業者も使ってくれて無かったです。内パテもしてなかったです。
つまりうちの他の部屋のエアコンも全部内パテすらされていない状態かと、、、(泣)
まぁ、他の部屋は冷房と暖房しか期待してない下位機種なので気にしないことにします。
書込番号:25904037 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>朝倉徹也さん
除湿運転50%
風量風向自動 部屋形状設定済 除湿自動切替切
湿度55%まですぐに下がりました。
室温も26℃弱スタートで24℃まで下がってしまったので寒くて消しましたが、継続していれば下がりそうです。
交換前のエアコンも、室温を28℃位まで上げると快適モードに突入して湿度50%台にはなってましたが、快適モードに突入するまで室温調整したり、フルパワーしたり、突入してくれる条件がイマイチよく分からなかったので苦労しました。内パテ埋めするまでは50%台になんてならなかったですし。
今回はすんなり突入してくれました。
でも気象条件が違いすぎて、、、
真夏の夜の外気温度が高いまま日差しがなく湿度が高い場合どうか、は分かりませんが。(泣)
書込番号:25904096 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
そのくらいすぐ下がるなら良さげですね。
turionさんが電気代が高くなると言っているリニアハイブリッドですが、この際、効果をみるために除湿自動切替を入にして、リニアハイブリッドを発動して除湿してみてはいかがでしょうか。
うまく機能するようであれば、一応、室温があまり下がらずに除湿だけできるはず。
明日の日中であれば東京で27,8度くらいですかね。
スリーブに関しては、うちの方は寒冷地だからか知りませんが、基本的にすべて入れると言ってました(なので、内パテは入れない場合もあるとか言ってましたが)。
書込番号:25904214
1点

>ヒロニクさん
>貫通材を通すには曲げた配管を延ばさないとならないけど配管は触りたくなかった
それはそうかと思います
>電気代が高くなると言っているリニアハイブリッドですが、この際、効果をみるために除湿自動切替を入にして
そうしてみてください
>明日の日中であれば東京で27,8度くらいですかね
29℃の予想ですが湿度は60くらいです
期待してみましょう
書込番号:25904270
1点

>ヒロニクさん
「家中の相対湿度を60%以下に抑えてダニやカビの発生を予防すること」を目的としたF式全館冷房(24時間除湿)
を提唱しているフエッピーさんのブログ(2020年6月14日)からの引用ですが、
最優先の目的を「除湿」とした場合のエアコン機種選択ではダイキンはおすすめしないと明確に言われています。
> 3.再熱除湿の運転状況について
> 高原に建つ私のセカンドハウスであるi-smartでは外気温が低いため梅雨は再熱除湿を使わないと寒くて仕方ありません。
> 以下が再熱除湿を利用した状態での室内の状況です。外はどしゃ降りの雨ですが、室内は24.1℃・相対湿度50%というとても快適な状況になりました。再熱除湿はめちゃくちゃ快適です。
> 以下は日立エアコンですが再熱除湿23℃で60%の設定で運転しています。
https://iiie296.com/?p=14832#toc3
※ 以下、2017年の記事ですがダイキンの省エネ重視の設計思想は現在も大きく変わっていないように思います。
「全館冷房 ダイキンのプレミアム冷房を試してみた」2017/06/24
https://iiie296.com/?p=3792
「高気密高断熱住宅には絶対必須な再熱除湿機能付きエアコン」 2017/08/02
https://iiie296.com/?p=4723
以上、参考まで
書込番号:25904895
1点

>ヒロニクさん
>CairnsReefさん
これってプレミアム冷房(いわゆる、冷房モード)だと全館冷房には除湿能力不足という話ですよね。
プレミアム冷房は、あくまで冷房なんだけど湿度もそれなりを保ちますというモードなので、そもそもガンガン湿度を落とすためのものではないかと思いますよ。そのために、別途、除湿冷房や除湿モードがあるわけで。
ヒロニクさんのケースでは、これ1台で全館冷房しようとしているわけでもないですし、主に除湿や除湿冷房モードでの話で、除湿自動切替も切でやっていましたよね。
で、実際、うちは吹き抜け&リビング階段でもそれなりに除湿も機能していますし、turionさんとことは電気代の関係で除湿自動切替・切で運用していますが、前の入での運用のときでも、プレミアム冷房でかなり除湿できていましたからね。
ヒロニクさんの事象は、個別の問題なのか、配管等施工の問題なのか、住宅の問題なのか未だ判然としませんが、室内機室外機とも全交換が完了した後にも全く改善しないようであれば、ダイキンンのこの機種とヒロニクさん宅の構造などの相性の悪さしか原因がないかもしれません。
が、いろいろ扱いが難しいダイキンのリニアハイブリッドですけども、ユーザー目線でいえば、基本的には能力が不足しているということはないと思います。
書込番号:25904945
1点

>奈良のZXさん
>朝倉徹也さん
>turionさん
>CairnsReefさん
こんにちは。
外気温度27℃湿度66%
室内温度28℃湿度66%(窓全開でほぼ外気と同じ)
除湿自動切替入
除湿50%運転
運転開始から15分もしないで
室内温度26、7℃湿度50%(もちろん窓閉めて)
リモコン温度26℃湿度50%
に達しました。
そこから↓
冷房27℃+除湿50%運転に切替
設定変更から10分もしないで
室内温度26、2湿度67%
リモコン温度26℃湿度70%
に達しました。
湿度戻りの可能性あるのでしばらく放置
(室内温度より高い温度設定+除湿50%なので湿度だけ下げてくれたら理想)
↓
10分経過
外気温度27℃湿度70%
室内温度26、2湿度62%
リモコン温度25℃湿度60%外気温度30℃
冷房+除湿運転ではこんなもんかと。
やはり交換前よりも、設定に対して近づけるように運転してくれている気がします。
が、外気湿度も低めだから、、、
そこから↓
26℃冷房運転に切替
すぐに
室内温度26、2℃湿度68%
リモコン温度25℃湿度70%
まで湿度上昇
↓
30分経過
室内温度25、7℃湿度58%
リモコン温度25℃湿度55%外気温度30℃
外気温度27、8℃湿度69%
指示通りに運転してくれていますね。
交換前は冷房運転だけで60%切ることは無かったように思います。
あとは夕方以降、このままキープしてくれるか、、、
除湿自動切替を入にしたまま、冷房26℃で運転継続してみますね。
今日は東京、日没後に気温は下がるけど湿度が高くなるみたいなので。
書込番号:25904963 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ちなみに、ベランダ側配管の結露もなくなりました!
書込番号:25904968 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>CairnsReefさん
コメントありがとうございます。
参照ブログ拝見しました。
が、23℃60%の設定の時点で、私の理想環境とはかけ離れているんです(泣)しかもブログだと、23℃60%運転で室内温度21、3℃湿度58%になってましたね?
それが快適な方には良いと思います。
しかし、わたしは26℃-27℃、50-60%が寒すぎない除湿の快適環境なのです。それが実現できる期待感から上位機種を買ったのに、湿度下がらんやん!という書き込みです。
この機種のリニアハイブリッド除湿も、かなり優秀ですよ。ちゃんと作動すれば。
新品交換前のエアコンは、その快適モードになかなか突入してくれず苦労しておりました。
昨日交換してもらって、今日の運転経過は先にコメントした通りです。
真夏の盛りに苦労していたのと、今とでは外気温度湿度が違うので交換してすべて解決してるかは謎ですが、今のところは、除湿ボタンひとつで室温26℃湿度50%まで下がってくれたので、これが真夏にも同様に作動してくれれば、高い機種買った事が報われる感じです。
そして、なにより、ダイキンさんのアフターフォローはピカイチだと思いました。
サービスマンさんも勿論のこと、24時間365日電話で使い方や故障相談ができるのがすごいなあと思いました。
あとは夕方以降も湿度がどっと上がらずに維持してくれるかどうか、、、検証中です。
書込番号:25905002 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>除湿50%運転
>運転開始から15分もしないで
>室内温度26、7℃湿度50%(もちろん窓閉めて)
>リモコン温度26℃湿度50%に達しました。
普通に再熱除湿効いてますね。
>冷房27℃+除湿50%運転に切替
>設定変更から10分もしないで
>室内温度26、2湿度67%
>リモコン温度26℃湿度70%に達しました。
>湿度戻りの可能性あるのでしばらく放置
除湿冷房モードですよね。
リモコン上の温度湿度が実際の温度湿度とほぼ一緒なので、仰るとおり、湿気戻りですかね。ドライキープは切ってますか?入にしておいた方が良いかと思います。
>10分経過
>外気温度27℃湿度70%
>室内温度26、2湿度62%
>リモコン温度25℃湿度60%外気温度30℃
>冷房+除湿運転ではこんなもんかと。
設定が冷房27℃+除湿50%で10分で
リモコン温度26℃湿度70%
↓
リモコン温度25℃湿度60%
ですから、結構効いている感じですかね。
リニアハイブリッドで温度をこれ以上下げないために、除湿に切り替わっているはずですね。
>26℃冷房運転に切替
>すぐに
>室内温度26、2℃湿度68%
>リモコン温度25℃湿度70%
>まで湿度上昇
リモコン温度25℃湿度60%
↓
リモコン温度25℃湿度70%
冷房でも温度差がないので、これも湿気戻りですかね。
10%くらいすぐ湿度が上がってしまうのがやや解せない気もします。
>30分経過
>室内温度25、7℃湿度58%
>リモコン温度25℃湿度55%外気温度30℃
>外気温度27、8℃湿度69%
冷房でそれほど温度が下がらずに湿度が55%くらいまで下がっていますので、プレミアム冷房の面目躍如じゃないですかね。
なんかだいたい良いんじゃないでしょうか。
ここまでいろいろあったので、室外機の交換も予定どおりが良いかと思いますが、基盤やセンサー交換であまり変わらなかったのが、室内機全交換で改善したとすると原因ってなんなんでしょうね。
>ちなみに、ベランダ側配管の結露もなくなりました!
電気代とかにも影響しますから、良かったですね。
書込番号:25905042
0点

>朝倉徹也さん
ドライキープは入にしてあります。
運転設定変更時に必ず湿度が上がってしまいますね。
でもしばらくすると設定に近づいて行くので目を瞑ります。笑
書込番号:25905062 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
ドライキープ・入のわりには湿気戻りがやや大きい気がしますね。
湿度を下げた後に、モード変更すると湿気戻りということで、パテは施工済みですから、疑わしいのはやはりドレンパン、ドレンパイプの水の流れが滞り気味(流れないというほどではないものの)とかですよね。
その後、きちんと除湿方向に動いているのでエアコンの挙動としては正常かと思いますが。
いや〜室外機交換のときに関係ないとか言われようが何しようが、配管もみんなやり直せばすっきりするんですけどね。
書込番号:25905089
1点

CairnsReefさん、今晩は
ダイキンは2012年に再燃除湿をやめ、電気代が再熱除湿の1/2を謳ったハイブリッド除湿を搭載します
(電気代は1/2かもしれないが除湿能力は1/2以下だったかも)
とうとう除湿できないダイキンのレッテルが貼られ2019年に再熱除湿に再参入しています。
再熱除湿に再参入する前の2017年の評価記事は参考にはなりません、
再熱除湿搭載のRX、AX、DX以外のモデルには参考となりますが。
スレ主さん、今晩は
>運転設定変更時に必ず湿度が上がってしまいますね。
冷房運転から除湿運転に切り替えた場合、送風のみを行い現在の室温や湿度を調べる運転が数分間行われます、
この間は湿度戻りが発生してしまします。
また再熱除湿は、室外機は冷房から暖房に近い運転に変わります(暖房運転ほど暖かくはないですが)その間室外機の運転は止まります。
この時も湿度戻りが発生します。
再熱除湿運転の要の除湿弁(膨張弁)は室内機に備わります、ダイキンの除湿弁(膨張弁)は多段弁で他社の除湿弁よりちょっと複雑です
ダイキンはこれが怪しいと判断し交換は室内機だけとしたのかも知れません。
書込番号:25905224
1点

みなさーん!
快適です!
ただの冷房26℃設定で
18時30分時点
室内温度25、2℃湿度54%
リモコン温度25℃湿度55%外気温度26℃
ただし、、、現在の外気温度26℃湿度80%
なので、真夏の夜でも外気温度29℃とかの場合とは比較できませんが、交換以前には絶対に無かった夕方以降も快適湿度!!
やっぱり不具合あったのかな、と思いました。
で、ダイキンコンタクトセンターに電話して、リニアハイブリッド(再熱)運転の作動条件を聞いてみました。
・除湿自動切替は入でも切でも関係ない
・除湿運転または冷房除湿運転の時に作動
・除湿運転または冷房除湿運転時、外気温度と室内温度の差が少ないとき
・冷房除湿運転時、運転開始時の室内温度と設定温度の差が少ないとき
また、除湿自動切替入で
●冷房運転のとき
・室温が設定温度に達した後、湿度が運転開始時より高い場合は除湿運転に切り替わる→室温が設定温度より高くなったら冷房運転に切り替わる
●除湿運転のとき
・湿度が設定湿度に達した後、温度が運転開始時より高い場合は冷房運転に切り替わる→湿度が設定湿度より高くなったら除湿運転に切り替わる
ので、とにかく除湿!ってときは除湿自動切替を切にして除湿運転が最強のようです。
でも部屋が28℃とかで暑い!って時は冷房で26℃位まで下げてから除湿運転にすれば(除湿自動切替切のまま)26℃をなるべくキープして除湿してくれる。
ただ外気温度が30℃とかだとリニアハイブリッドは作動しない。(外気30℃室内26℃で差があるから)
みたいな感じ??
考えれば考えるほど難しい笑
間違ってたらゴメンナサイ。
ダイキンコンタクトセンターに聞いたのはそんな感じでした。
とにかく今、冷房26℃(除湿自動切替入)のみで湿度53%という、夢が実現しています!というご報告でした。
書込番号:25905259 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

さらにさらに
外の温度が26℃以下なので除湿運転(除湿自動切替入)に切り替えました。
切換時
室温25、6℃湿度54%
リモコン室温25℃湿度55%
20分経過
室温25、9℃湿度52%
リモコン室温25℃湿度50%
すごーくいい感じです!
書込番号:25905320 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん 今晩は
>みなさーん !快適です! ただの冷房26℃設定で
>すごーくいい感じです!
なのにアイコンは涙、嬉し涙ですか!
書込番号:25905402
1点

>奈良のZXさん
サイコーです!笑
現在26℃51%
ありがとうございます(泣)
書込番号:25905458 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
とにもかくにも良かったですね\(^o^)/
それにしても、基板やセンサー交換しても変わらなかったのに。。。エアコンって難しいですね笑
>で、ダイキンコンタクトセンターに電話して、リニアハイブリッド(再熱)運転の作動条件を聞いてみました。
>・除湿自動切替は入でも切でも関係ない
>・除湿運転または冷房除湿運転の時に作動
>
>また、除湿自動切替入で
>●冷房運転のとき
>・室温が設定温度に達した後、湿度が運転開始時より高い場合は除湿運転に切り替わる→室温が設定温度より高くなったら冷房運転>に切り替わる
この、除湿自動切替入で冷房のとき
「室温が設定温度に達した後、湿度が運転開始時より高い場合は除湿運転に切り替わる」
っていうのが仕様で言っている「プレミアム冷房」じゃないでしょうか。
で、除湿運転に切り替われば一定条件下でリニアハイブリッド(再熱)に入ると。
したがって、冷房の場合は、除湿自動切替を切っておいた方が、turionさんの言っているとおり、電気代が高くなるリニアハイブリッド(再熱)を回避できるということなんでしょうかね。
それはそうと、ヒロニクさんとこは、やはり設定湿度とリモコン湿度一致しますね。
ちゃんとしてれば一致するってことですね。
うちは冷房や除湿時には5〜10%の乖離があるので。。。。。
うーん、やはりセンサー交換頼もうかな。。。。笑
書込番号:25905464
1点

>ヒロニクさん
>とにかく今、冷房26℃(除湿自動切替入)のみで湿度53%という、夢が実現しています!というご報告でした
>すごーくいい感じです!
家と同じか近いと思います
プレミアム冷房ですね
除湿自動切替入に設定すると風が少し暖かくなり、風量が上がったりします
>冷房の場合は、除湿自動切替を切っておいた方が、turionさんの言っているとおり、電気代が高くなるリニアハイブリッド(再熱)を回避できる
完全に回避しているのか、他に条件があるかわかりませんが普通のエアコンの弱冷房除湿よりは湿度は低めになるようです
兎も角良かったです
書込番号:25905613
1点

>turionさん
>朝倉徹也さん
>冷房の場合は、除湿自動切替を切っておいた方が、turionさんの言っているとおり、電気代が高くなるリニアハイブリッド(再熱)を回避できる
>完全に回避しているのか、他に条件があるかわかりませんが普通のエアコンの弱冷房除湿よりは湿度は低めになるようです
冷房運転の時はリニアハイブリッドは作動しないと言っていたので、除湿自動切替を切って冷房運転なら発動しないということでしょうね。
できるだけ冷房で除湿自動切替を切の設定で使うのが電気代節約になるのは間違いないですね!
勉強になりました。
ありがとうございます。
書込番号:25905899 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>turionさん
>できるだけ冷房で除湿自動切替を切の設定で使うのが電気代節約になるのは間違いないですね!
うちの場合、もろもろの環境によって違いますが、真夏の暑い日でざっくりいうと、冷房・除湿切替入で10円/時間、冷房・除湿切替切で5円/時間くらいな感じです。
turionさんのご指摘以降、うちも冷房・除湿切替切にしていますが、幸い除湿がおろそかになっている感じはしません。
現在でも、冷房・除湿切替切で
屋外:気温27度、湿度70%
設定:温度27度
リモコン表示:温度26度、湿度60%
室内温湿度計:温度26度、湿度55%
という感じですし。
もっと気温が低くて、雨で外の湿度が高く、室内も暑いというほどではないけどジメジメしている。。。なんていうときは、やはりリニアハイブリッドですかね。
やっぱり、リモコンにプレミアム冷房とか、リニアハイブリッドとかのボタンをつけた方が使いやすいのにね。。笑
書込番号:25906182
1点

>朝倉徹也さん
除湿自動切替のボタンがリモコン開いてメニュー見て、、、ってのが特にめんどくさいですね!
AI快適自動ボタンと交換して欲しいです。笑
そこに自動切替と再熱のボタン二つ並べて欲しい。
書込番号:25906233 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

除湿能力が最悪と書いてごめんなさい。
と思うくらい、除湿効いてます。
寒くならずに。
上位機種を買って正解!!
と、やっと思えました。
センサー類全交換、基盤交換しても直らなかったので、何が原因なのかわからないけど新品交換したら完璧に除湿してくれています。
東京、本日は雨が降ったりやんだりで湿度高め
今現在 外気温23、1℃外湿度99%
冷房27℃設定で運転(除湿自動切替入)
温湿度計 室温26、6℃湿度55%
リモコン 室温26℃湿度55%屋外温度23℃
冷房運転27℃設定ひとつで、これだけ冷やさずに除湿してくれれば大満足です。キッチンの換気扇を常時モードで付けていても維持してくれています。
これが本来の性能なんだと思います。
夏の間、この性能を実感したかった!
大変な思いをしましたが、ダイキンさんの丁寧なアフターサービスには感謝です。
たくさんのアドバイスを下さった皆様、本当にありがとうございました。
皆さんからお知恵を拝借していなければ、こんなに除湿できない訳ない!と粘ることはできませんでした。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
書込番号:25906473 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ヒロニクさん
治って良かったですね。
やはり前に書いたように室内機の膨張弁の動作不具合の可能性が高いようですね。
膨張弁が上手く動作した時は除湿されて、上手くいかなかった時は除湿されなかったのだと思います。
書込番号:25906548 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
おめでとうございます\(^o^)/
プレミアム冷房の真価が発揮されてますね〜
この機種、ほぼ冷房だけで事足りるはずなのに(実際、うちや、turionさんとこはほぼ冷房しか使ってないはず)ヒロニクさんとこは除湿しても湿度が下がらなかったのはやはりどこか異常だったんですね。
ところで、室外機は交換するんですよね?
一応、ダイキンさんには原因的なことで考えられうることはないか聞いてみたいですね。
基板やセンサーでないとするとどこかハード的な部分なんですかね〜
書込番号:25906549
1点

>朝倉徹也さん
>hla7さん
夜間に30℃近い気温で湿度80%超えてる場合に除湿が効くのかは実験できないままですが、、、
良く考えると気温が23℃台と低く、湿度が90%もある今日みたいな日に除湿できていれば問題ないのかなと。
気温が高ければ冷やす動作が働くので更に除湿しやすいですよね?
室外機は交換しなくていいとダイキンさんに連絡しようかと思っていますが、どうでしょう?
室内機交換したら除湿完璧だと伝えた方が室内機に不具合あったと理解してもらえるかな?と。
今、完璧なら室内機交換不要ですよね?となるのではないかと思います。
使える室外機を廃棄になるのももったいないし、ここは正直に交換不要とお伝えするのが正しい気がしています。
hla7さんがおっしゃっている、膨張弁の不具合?なのかな。その不具合の場合は、室内機つけたまま部品だけ交換てわけには行かない部分だから新品交換って流れなら納得ですね。
書込番号:25906576 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
自分なら快適に動作してるなら、その状態を維持したいので室外機交換しないですね。
素人考えでは、膨張弁の交換は難しいと想像しますね。
書込番号:25906602 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>hla7さん
わたしももう、エアコン関連は腫れ物に触る感じですのでこのまま維持が得策な気がしています。笑
書込番号:25906621 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
現実的なところとしては、
具合がよくなったのでとりあえず、室内機交換でこのまま様子をみたい。
今後、また何かあったらそのときは室外機交換も含めてまた相談したい。
ということを伝えて、このまま。。。。でしょうかね。
来年の夏でもまだ保証期間内ではあるでしょうから。
ちなみに、うちも湿度センサーの表示の件では”様子見”状態になっています笑
書込番号:25906685
1点

>朝倉徹也さん
そうですね!
その方向で話してみます。
私の夏を返してくれー!
という気持ちにもなりますが、トラブル無ければ細かな作動条件やリモコン設定なども勉強できなかったので良しとします。笑
しっかし、最初のスレ板でエアコン単独除湿はそんなもんとか室温が快適なら湿度は関係ないとか言ってた方々に、この結末を知らせたい!!
できたよーと。
除湿機併用しなくても充分快適!
これなら梅雨も怖くないです。
次もエアコンはダイキンにします!!
書込番号:25906694 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん お早ようございます
快適な環境を手に入れられてよかったですね
それにしても「除湿能力が最悪」「除湿能力が最悪2」と随分と長い戦いでした、途中でメゲずにによく頑張りました。
ところで商品の口コミを見に来た人はビックリするでしょうね除湿能力がダメなんか、と
そこで思うのですが本品の名誉のためにも、
「除湿能力は最高、除湿能力が最悪から改善しました」
とスレを上げられては、室内機交換で除湿能力は嘘のように改善しました、簡単な内容で。
ところで室内機の問題は何だんたんでしょうね、おそらく真の原因は教えてもらえないと思いますが。
冷房運転時(プレムアム冷房)の除湿も出来ていなかったんですから室内機の除湿弁(膨張弁)が真犯人でもなさそうだし。
想像に過ぎないですが熱交換器の製造工程に問題でもあったのかなと。
書込番号:25906854
1点

>奈良のZXさん
冷房運転で除湿能力が足りないのは、室内機の熱交換器の容量の違いではないかと想像しますがどうなんでしょう。
省エネモデルで小さめの部屋だと除湿しないという書き込みが多い気がします。
書込番号:25906878 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

hla7さん お早ようございます
>冷房運転で除湿能力が足りないのは、室内機の熱交換器の容量の違いではないかと想像しますがどうなんでしょう。
冷房運転では寒いくらいに冷えていたとも言われてますし、
今回の室内機(同じモデルで)の交換で俄然改善したことも説明ができません。
書込番号:25906884
0点

>奈良のZXさん
今回の室内機の交換で膨張弁の動作が正常になり、冷却リニアコントロールが効くようになり熱交換器容量が小さくなった状態で運転できるようになったので冷やしすぎないで除湿できるようになったと思いますが
書込番号:25906906 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

hla7さん、再びです
>今回の室内機の交換で膨張弁の動作が正常になり、冷却リニアコントロールが効くようになり熱交換器容量が小さくなった状態で運転できるようになったので冷やしすぎないで除湿できるようになったと思いますが
冷房運転及び暖房運転で使う膨張弁は室外機にあります、室内機の膨張弁(除湿弁)は
加熱リニアコントロール(再熱除湿)運転時のみ作動します。
ですから今回の室内機の交換で冷房運転時での除湿も改善された理由として室内機の膨張弁(除湿弁は)は無関係といえます。
あとスレ主さんは前スレで真夏の暑い日中でも、26℃で70%で運転してます(泣)、と書かれていました
冷却リニアコントロール(ダイキンは名前をコロコロ変えるのでややこしい)の冷却域可変が不調でも
冷やしているのに除湿しない、はないと考えます。
今回の件にについて思うことがありますがここでは控えます、ダイキンが教えてくれると良いのですが。
書込番号:25906972
0点

>奈良のZXさん
スタンダードエアコンで除湿に不満がなかったようなので、室内機の熱交換器容量の違いだと思ったのですが
ちがうのかな。
省エネエアコンの室内機の熱交換器は大きいようにみえるので、その違いが除湿に影響していると思いました。
書込番号:25907005 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
お疲れ様です。
>しっかし、最初のスレ板でエアコン単独除湿はそんなもんとか室温が快適なら
>湿度は関係ないとか言ってた方々に、この結末を知らせたい!!
>できたよーと。
だぶん皆さん見ていると思いますよ笑
>次もエアコンはダイキンにします!!
うちも現状はほぼ不満はありませんが、やっぱり三菱の方が良かったかなとちょっぴり思っています笑
元々が業務用のメーカーのせいか、武骨でこねくり回しすぎというか、なんというか。
サポートが親切なのは良いんですけどね。
さて、うちのは寒冷地タイプなので本領を発揮するのはこれからの季節です。
ヒロニクさんちはエアコンは暖房としてはあまり使ってないんでしたかね。
このAXシリーズは寒冷地エアコン(スゴ暖)ではないですが、暖房強化タイプなので暖房性能も優秀だと思いますよ。
うちは寒冷地ですが、エアコン暖房主体にしたら電気代が三分の二くらいになりました。
冬場も活躍してもらっています!
書込番号:25909582
2点

朝倉徹也さん、今日は
家は霧ヶ峰ZWを使っていますが、このスレで色々と調べると機能と性能ではダイキンの方が優れているなと思います。
霧ヶ峰は再熱除湿をOFFすることはできません、もちろん弱冷房除湿で設定が保てれば再熱除湿モードには入りませんが、
ダイキンのように設定で弱冷除湿までで再熱除湿には入らないとすることはできません。
寝室で使っていた日立の28型エアコンが壊れ、次はダイキンが良いかなと量販店に行ったら、
ハウスメーカーの家なら除湿に優れた再熱除湿搭載のエアコンにしないと、
と言われ三菱に、2台買うと更にお得のセールスに吊られZW2822/4022Sの2台を購入。
この時の店員はダイキンは再熱除湿をやめた除湿性能の悪いエアコンの認識のままでいたようです、
確かにダイキンのカタログには「再熱除湿方式ではありません」と書かれているしそう思い込んでもしょがないかも。
もし店員が正しい知識を持っていたなら予定通りダイキンを購入していたかも。
購入後に何かの記事でダイキンが再熱除湿に再参入と書かれていたのを見てなんだダイキンでも良かったんだ、
と思った次第です。
でも、なぜダイキンはこのような誤解を生む説明を続けるのかが疑問です。
それと家も冬場の暖房はエアコンのみです、
以前はファンヒーターも使っていましたが省エネエアコンに変えてからファンヒーターはやめました、
灯油の給油から解放されたし何よりポリタンクを持って買いに行く面倒からも解放されたスマートな生活です。
暖房に強いダイキンということも当初ダイキンが良いかなと思った理由です。
書込番号:25909665
2点

>奈良のZXさん
>ヒロニクさん
お疲れ様です。
うちは、リビングがダイキン、その他の部屋が富士通ゼネラルノクリアですが、
妻の実家がオール電化二世帯住宅、エアコンはすべて三菱・ズバ暖霧ヶ峰FDシリーズ(6台くらい)
私の実家が同じくオール電化、エアコンはすべてパナ・フル暖エオリアUXシリーズ(3台ほど)。
※ほぼすべて長くてここ3年以内のモデルで寒冷地エアコン。
という状況なので、わりと各社のエアコンを満遍なくみているところです。
ここでいろいろ書くと板違いになるので割愛しますが、私もダイキンユーザーなので自虐したいわけではないですけども、三菱の方が総合力では上かなという印象です。
今、エアコンが壊れたらまた即ダイキンを買うかというと、かなり悩みそうですね笑
暖房については、ちょっと思うところがあるので、後日、別の板を立ち上げるかもしれませんから、そちらで。
書込番号:25909711
2点

>朝倉徹也さん
朝倉さんやturionさんが仰っていた、除湿し過ぎるという意味がよく分かる今日この頃です。
除湿の湿度70%ボタンがあればいいのにと仰っていて、羨まし過ぎると思っていましたが、我が家でも実感できています。
除湿60%に設定しても40%台まで下がってしまいます。
そんなに頑張らなくていいから電気代安くなるように運転して!と思います。
冷房運転27℃で除湿自動切替入にしても40%台まで除湿するので除湿自動切替を切ると湿度がじわじわ上がりますね。(湿度が低い日は冷房のみ除湿自動切替切で充分ですが)タイミングを見て、また切り替えてが面倒ですが、除湿しすぎて困るなんて嬉しすぎる悩み!
真夏や梅雨時期は電気代考えずにガンガン除湿したい人なので、今のような中途半端な時期だけちょっとリモコン操作が必要です。
うちは暖房もエアコンのみです。加湿器は必須です。
冷房があれだけ効くから暖房も期待できそうですね。
書込番号:25909725 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
こんにちは。
大変、お世話になりました(泣)
ほんと、ダイキンさんの名誉の為に別板立ち上げますね。
今後買う方の参考になっちゃう可能性ありますものね。
みなさんがお付き合いして下さったおかげで快適を手に入れることができました!
書込番号:25909731 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
いろいろお世話になりました。そろそろクローズですかね。
私もここの板でいろいろ勉強させてもらいました。ありがとうございました。
>朝倉さんやturionさんが仰っていた、除湿し過ぎるという意味がよく分かる今日この頃です。
だいぶ効きが良いですね。
>冷房運転27℃で除湿自動切替入にしても40%台まで除湿するので除湿自動切替を切ると湿度がじわじわ上がりますね。
弱冷房除湿だと除湿効果落ちますからね。
>真夏や梅雨時期は電気代考えずにガンガン除湿したい人なので、
いや〜本当に良かったです泣
>うちは暖房もエアコンのみです。加湿器は必須です。
>冷房があれだけ効くから暖房も期待できそうですね。
冬は冬で湿度が30%とかまで落ちますね。
加湿器と観葉植物と部屋干しかな笑
では!!
書込番号:25909750
1点

>グローバルループさん
コメントありがとうございます。
げっ!なぜ再発の予言を?!
書込番号:25909989 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん、今晩は
原因が公表されていないのに何故再発すると言えるのだろうか
いるんですね不思議な人が。
書込番号:25910102
2点

>奈良のZXさん
こんばんは。
ダイキンサイコー!のスレッド上げました。
みなさんへのお礼も込めて。
時間あったら覗いてください。
再発したらまた最悪スレッド上げますので参加してくださいね!笑
書込番号:25910223 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
快適になって良かったですね
今日も26℃で冷房運転しています
外気は昼で23℃くらいですが湿度が高いので運転しています
室内は60パーセント台で1日の電気代は20円位です
こちらは自動除湿切の節電設定ですが、普通のエアコンだとこういう運転はできないです
説明によりますと、冷却リニアコントロールになるのかと思えます
再熱入れるとリニアハイブリッドですね
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/ax_series/kinou/reibou
>室温安定後のゆっくりとした運転でも、0.5℃単位で室温制御が行えます
下の方に「PIT制御」とあって正確な滑らかな温度制御ができる、依って湿度の戻り、室内への放出が少ないという意味かと思います
書込番号:25910245
2点

>turionさん
大変お世話になりました。
なるほど、分かりやすいですね。
こちらで色々教えて頂くまでは、図を見てもなんのこっちゃって感じでしたが、今ならよく分かります。
このエアコンの能力を実感しています。
うれしいです。
除湿自動切替の入、切、をボタンひとつで出来るようにして欲しいですよね。
リモコン開いてメニュー開いて本体設定開いてって、、、AI自動ボタン要らないからそこにこのボタンをって感じです。笑
電気代のかからない方法も含めて便利な使い方まで勉強できたので、不具合あっても結果オーライでした。
ありがとうございました。
書込番号:25910268 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

リニア冷却コントロール 良さそうですね。
あまり温度下げずに除湿できるの良いですね。
書込番号:25910403 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

その後、、、
除湿は継続して完璧です!
室外機は交換しなくても直ってるから大丈夫ですとお伝えしたところ、発注かけてあるので、無料ですし、交換しに行きますとのこと。ただ、物が入る日が確定していないので分かり次第連絡しますと。
室内機交換で直ったので、前回変えたセンサーや基盤じゃない場所の不具合となると、アルミフィンのところにある駆動弁がうまく機能して居なかった可能性が濃厚とのことでした。
わたしにはよく分からないですけど、、、
そこの不具合となると、全部解体して修理ってことになるので結果的には本体交換しか方法は無かったと思います。と仰っていました。
快適具合を説明すると、すごーく喜んでいました。笑
修理の際に「もう、基盤まで変えてこれなら、このエアコンはこんなものだと諦めの気持ちになって来ました」と言ったら「ダイキンエアコンはこんなもんじゃないはず!と、僕は信じてるんです。」と言っていたので汚名返上といったところでしょうか。
最初に来たときに、解決する最後まで対応しますと言ってくれた姿勢を崩さずにいてくれたエンジニアさんに感謝です。
書込番号:25910859 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hla7さん
ほんとに、室温下げずに除湿できますよ!
今日も27℃冷房運転(除湿自動切替入)で室温26℃台湿度40%台で安定しています。
日が暮れてもスムーズに移行してくれて急に温湿度が上がったり下がったりもないです。
書込番号:25910861 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hla7さん
>リニア冷却コントロール 良さそうですね
>あまり温度下げずに除湿できるの良いですね
ソコソコ温度は低めになります
湿度は外気よりは少し下がるのでまぁ快適です
今日の電気代は30円でした
プレミアム冷房(リニアハイブリッド)が入ると、どうなるかわかりませんのでヒロニクさんに聞いてみたいです
他社でリニア冷却コントロールの機能でしたらありそうに思います
>解決する最後まで対応しますと言ってくれた姿勢を崩さずにいてくれたエンジニアさんに
ダイキンさん良いですね
トップメーカーの誇りですね
某トップ自動車メーカーは突然動かなくなっても原因追及せず平気でした
最近は大分叩かれています(笑)
書込番号:25911411
1点



エアコン・クーラー > ダイキン > S404ATAP-W [ホワイト]
ダイキンの下位グレードの機種から買い替えました。
以前の機種は除湿運転で寒すぎるときはリモコンで+1℃から3℃で調整する機種でした。
2024年度最新で上位機種のこちらなら、除湿運転+温度設定ができるので人が手動で調整しなくても自動で設定温度と湿度に近付くものと期待から、奮発して上位機種を購入しました。
除湿運転で連続設定(連続だと湿度を可能な限り下げ続けるとの説明でした)で日中は55%から60%前後まで除湿されて室温も24℃から26℃で安定していても、日が暮れた途端に湿度がどんどん上昇。70%代で運転していることがザラです。梅雨の時期なんて使えないんじゃないかしら?と思います。
除湿器を併用するか、パワフル除湿機能を使わないと下がりません。パワフル除湿も除湿器も電気代が上乗せされるので、省エネエアコンの意味あるのかな?と。
除湿+冷房で湿度連続、温度26℃設定で使用しても、日中カンカン照りなら設定に近い運転をしますが日が暮れると湿度がぐんぐん上昇。
リモコンをあれこれいじって設定しなければならず、冷えすぎない除湿を期待して購入したのに、24℃くらいまで下げないと除湿が機能しない。
これなら下位機種で充分でした。
以前の機種はリモコンで調整すれば湿度60%前後、26℃で運転できていたので。操作も条件もシンプルでした。
こちらの機種はリモコンでの調整も難しく、湿度60%前後、26℃で安定して運転する方法が未だみつかりません。
エアコンはダイキンと決めていたけど、今回の事で改めようと思います。
購入されたみなさんは便利に使えているのでしょうか?
家は築5年で隙間風もなく、10畳のリビングで使用しています。
書込番号:25860654 スマートフォンサイトからの書き込み
21点

メーカーの言うお任せ機能運転が適するのか、普通の室温設定と風量自動程度の制御の廉価機で十分なのか。
私は廉価機を2台使うがそれで十分だと思ってる。
運転機能を切り替えて使えば納得できると思うが。
中学生の頃に学んだ温度と飽和蒸気圧の関係を思い出すと、除湿できるのは除湿器追加でしょうね。
フィルターの掃除も夏季の運転始めに一度するぐらいで臭いがきつく感じると消毒用のアルコールをフィルターにスプレーして屋外で自然乾燥させればいい。
書込番号:25860684
2点

>ヒロニクさん
せっかくの再熱除湿を、省エネ重視で多用しないように作られているのかもしれませんね
再熱除湿への手動切り替えも無さそうなので、エアコン単独で寒くならない除湿は難しそうです
書込番号:25860771 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

ヒロニクさん、今日は
各メーカーの上位機はAI制御とか再熱除湿とか高機能モデルを謳ってますが、
運転開始のワンボタンで24時間快適運転には程遠いようです。
ダイキンの本機の除湿はリニアハイブリッド方式と呼んで再熱除湿の発展型となっています。
私は再熱除湿方式の霧ヶ峰のZW2822を寝室で使っていますが同様な不満があります。
色々と試した結果「AI自動」は使えないと結論、今は冷房運転でムーブアイという体感監視はONで使ってます。
それでも明け方には湿度が上がり不快になります。
就寝時の0時前頃に27℃湿度40%の設定でで冷房運転を開始、1時間程度後に快眠モードで28℃湿度40%に変わります。
この状態で5時ごろまでは室温28℃湿度45-55%で快適なんですが
6時ごろから湿度が上がりだし、7時ごろには室温は27℃と低いですが湿度は60%越え今朝なんかは70%でかなり不快でした。
リビングにやはり霧ヶ峰のZW4022Sを使っていますがこちらは数時間連続運転していると湿度だけでなく温度も設定より上昇し
温度設定を下げなければとても不快です。
各社色々とやっているとは思いますが、まだまで完全自動で快適にはならないようです。
書込番号:25860901
3点

皆様、回答ありがとうございます。
AI自動という機能がありますが、とてもじゃないけど使えません。
AIが学習して好みの設定を勝手に運転してくれると謳っていますが、不快な温度、湿度で運転しているので学習するまで使い続ける気になりません。
寒くなりすぎない除湿を期待しましたが、費用に見合う機種ではなったようです。
ガンガン冷やして使う方には不便はなさそうですが、それなら下位機種で充分ですね。
悲しいです。
今日、ダイキンの方に初期不良が無いか見に来て頂きましたが、エアコン付近の温度を測って、冷やしているから故障ではないとの回答。
フラップを好みに調整して、冷房で冷やせば湿度は下がります。との回答。
いやいや…
冷えすぎない除湿を謳ってるんじゃないんかい!
日が落ちて外気30℃前後、除湿冷房運転、室温26℃、湿度連続(連続だと可能な限り下げ続けるとのこと)の設定で運転継続しても湿度が70%以下になかなかならない。
また、
日が落ちて外気が30℃前後、除湿運転、湿度連続設定で運転継続していても湿度が段々と上がり70%以下になかなかならない。下がっても65%程度で室温も下がらない。室温下げてでも除湿しない。
↑これはこの機種の通常なのか?そういう機種なのか?
もしくは初期不良がないか?
を問い合わせてるんです。手動で色々やらないとならないなら、風向自動って何のためにあるんですか?
自動にしていれば設定付近になるまではフラップがワイドに開いて設定付近になったら平行になるとか、自動でしてくれるでは??
エアコン付近の温度を測って冷媒機能してるから故障ではないと判断されるだけなら、来てもらう意味がないんですけど?と言うと、ちょっと事務所に相談してきますと。
で、湿度を測ったり、機械的に問題がないか調べる機器を持参して再度伺いますとのこと笑
いや、最新からそうしてくださいよと思いながら、再度来ていただく日を決めて帰りました。
この機種の限界なのかを知りたいのと、施工の問題じゃないか、初期不良がないか、を確認して、限界なら諦めて使うしかないと思っています。エアコンは気軽に返品交換できないから、ホントに残念ですが。
ただ、問い合わせは電話で24時間対応、点検は出張料もかからず来て頂けて助かりました。
書込番号:25861054 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

ヒロニクさん、再びです
リビングの霧ヶ峰ZW4022S(再燃除湿搭載)を温度27.5℃/湿度40%の設定で使用
夕方までは運転開始のままで室温27.5℃湿度45-50%で快適でしたが
18時半ごろから湿度と室温が上がりだし19時頃には28.2℃湿度55%で不快になったので
設定温度を0.5℃下げ、19時半現在室温26.7℃湿度52%です。
メーカーは違えど夕方に不快になるのは同じような感じです。
書込番号:25861092
2点

>ぬへさん
今のさらら除湿は再熱除湿ではないようです。
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/ax_series/kinou/reibou
に
「● 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので吹出し温度が低下することがあります。(使用環境により異なります。)」
と記載されています。
(貼られているイメージを見ただけでは再熱除湿に見えますが)
記載内容を読んでみると、どうも「再熱」ではなく「加熱」しているようです。
「弱冷」「冷却(部分冷却)」「加熱(温度可変)」をリニアに切り替えるとなっています。
「冷却」した後に「加熱」に変えたら結露水が蒸発して室内に戻ってきそうな気がしますが、
どのような制御になっているのでしょうね?
再熱をやめてこの方式になって来ているので、この方が除湿できるという事なんでしょうけど…
>ヒロニクさん
エアコンの「除湿」とは「冷房」の副産物ですので、エアコンの除湿能力は冷房能力に比例します、
冷房が高出力で運転している時(運転開始直後とか能力不足で設定温度まで下がらない場合とか)は
除湿能力も高くて湿度も下がりやすいですが、設定温度に近づくと冷房出力が下がり除湿能力も下がって、
湿度は上がってしまいます。
>下位機種で充分
除湿に限ればそれが正解だったりします。
「最近の機種に買い換えて除湿されなくなった」という話をよく聞きますが、
旧機種に比べて新機種(特に上位機種)は、冷房能力をかなり低くまで絞れるように(省エネに)なっており、
その分除湿能力も低くなってしまってます。
>寒くならない除湿
上にも書きましたが、エアコンの「除湿」とは「冷房」の副産物です。
冷やすことで結露させて除湿しています。
温度差が大きいほど除湿能力は高いですが、その分室温が下がっていきます。
再熱除湿は除湿のために下がった温度を再熱で温めて、室温が下がらないようにしています。
一見どこまでも「除湿」できそうに思えますが、1台のエアコンで「冷やす」と「あたためる」の両方行ってますので、
除湿できるのは熱交換器の半分だけになります。
冷房で全力運転している時の半分以下の除湿能力しかありませんので、除湿が追い付かなくなります。
各メーカー色々工夫して(室温下げずに)除湿能力高めようとしていますが、
(実験室環境ではカタログ記載の能力が出ていても)
一般的な使用環境は千差万別ですので色々な環境に対応できていないのが現状ですね。
各メーカーそれぞれ制御は違いますので使用環境に対する当たりはずれも違います、
使用環境にピッタリ合った機種を買えた方はラッキーだったと思います(買って使ってみないと分からないので)。
家の場合はその博打はせずに、リビングは大小2台(合計でちょうど良いサイズになるように)付けて状況に合わせて使い分けています。
温かい気味のジメジメ時は気温に合わせて大小どちらかで冷房運転
(セルフ弱冷除湿です、1台で部屋にマッチする大型機の弱冷除湿より除湿能力は上です)、
寒い気味のジメジメ時は逆にどちらかで暖房運転したり、究極は片方冷房片方暖房のセルフ再熱運転したり、
暑い時は当然2台で冷房運転、熱交換器も2台分なので除湿能力も2台分です、
で常に快適環境出来てます。
なので、個人的には、いっその事「除湿」モードなんかなくして(冷暖だけにして)その分安くしてくれた方が嬉しかったりします。
後、部屋干しする部屋は除湿機併用です。(除湿機使うとどうしても室温上がるので、エアコン冷房で適温にしてます)
しっかり除湿したければ除湿機を使うのが手軽かつ手頃だと思います。
電気代気にされてますが、エアコンは「省エネ」と「除湿」は相反します、
快適な環境を得るためには必要な費用ではないでしょうか?
機械に仕事をさせる場合エネルギーが必要です。
「冷房」(付随して「暖房」も)は省エネになって必要なエネルギーは少なくなってきておりますが、
(今までは冷房の副産物として除湿もされていたのが)少ないエネルギーで「冷房」する分、「除湿」はされにくくなってます。
で、「除湿」するには別途エネルギーが必要となるわけです。(とわいえ旧機種の「冷房」くらいの消費電力で済むとは思いますが)
書込番号:25861141
6点

>奈良のZXさん
霧ヶ峰の方が優秀なようです。
除湿+冷房運転で室温26℃以上の設定で運転したら、湿度50%で設定しても絶対に湿度は70%前後になります。
除湿運転自体の設定湿度が、下は50%までしかなく、「連続」にすれば可能な限り下げると説明されましたが、可能な限りの湿度が夜間は65%程度のようです。
除湿運転なのだから、湿度を下げるために温度をどんどん下げてでも除湿するかと思えば、室温は25℃くらいまでしか下がらず、そこまで室温下げてるくせに湿度は60%を切ることはありません。
除湿運転より、除湿冷房運転の方が湿度が下がる(と言っても室温27℃では湿度は下がらない)ので、仕方なく除湿冷房の室温26℃で湿度連続設定していますが、しつは68%から下がりません。(;_;)
27、5℃ 55%なんて、羨まし過ぎます!
リモコン操作しても実現できません。
仕方なく除湿器併用してます。省エネとは??
除湿連続設定
16時40分
日照あり 室温27℃ 湿度70% 外気温30℃
18時
日照少 室温27℃ 湿度70% 外気温29℃
湿度下がらないので↓
冷房除湿 室温26℃ 湿度連続 に切り替え
19時
日照なし 室温26℃ 湿度75% 外気温28℃
湿度上がってしまったので除湿に切り替えると湿度が80%まで上昇してしまい、除湿器併用で除湿冷房運転中
現在室温26℃ 湿度70% 外気温29℃
泣きたいです。
書込番号:25861158 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>Mのパパさん
やはり、寒くなりすぎない除湿を期待して購入したのが間違いなんですね。
他の安価なエアコンを設置している6畳の部屋はエアコン27℃弱風設定(自動だと湿度戻りするので)して除湿器併用していて28℃60%で快適です。
除湿器はハイブリッドのを利用しており、音がうるさいです。なので一番長く過ごすリビングはエアコンをいいやつに奮発した次第です。
何より、買い替え前の機種では同じダイキンでも弱冷房除湿の機種で、26℃位まで室温を下げれば湿度60%は可能でした。
27℃で60%以下を期待して買い替えたのですが、逆に24℃位に設定しないと除湿されなくなり、ガッカリしているところです。
除湿連続設定
16時40分
日照あり 室温27℃ 湿度70% 外気温30℃
18時
日照少 室温27℃ 湿度70% 外気温29℃
湿度下がらないので↓
冷房除湿 室温26℃ 湿度連続 に切り替え
19時
日照なし 室温26℃ 湿度75% 外気温28℃
湿度上がってしまったので除湿に切り替えると湿度が80%まで上昇してしまい、除湿器併用で除湿冷房運転中
現在室温26℃ 湿度70% 外気温29℃
泣きたいです。
書込番号:25861174 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

Mのパパさん、今晩は
ダイキンの除湿のリニアハイブリット方式も基本は再熱除湿と同じ動作をより細かな制御を行なっているという物です
ルームエアコン『うるさらX(Rシリーズ)』新発売時のプレリリース:https://www.daikin.co.jp/press/2022/20221012
に、「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)について」の説明で
『うるさらX』の「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)」は、気温や湿度に応じて弱冷房除湿から再熱除湿までを自動で切り替えます。
と書かれています。
再熱除湿は電気代が高いのイメージがありまた日立の特許でもありその言葉を使いたくなかったのかな。
いずれにしても霧ヶ峰もそうだけど、
室内機の熱交換機を暖かい部分と冷たい部分に分けて除湿するシステムですが室外機と室内機の間の冷媒管は行き帰りの1ラインしかなく
暖と冷を同時に送ることはできず切り替えて送るのでどうしても時差で送ることになりどうしてもバランスの崩れが発生するのだと思います。
そのうち冷媒管を2ラインにしたモデルが出てくるかも知れませんがその時は家の壁穴を大きくしなくてはならないのでダメかな、
今でも換気付きのは大穴を開けないとダメだし。
書込番号:25861179
0点

>奈良のZXさん
>Mのパパさん
しかも、頭にくるのが
室温26℃湿度連続で冷房除湿設定中
室温25℃湿度70%にしかなっていないのに
「設定温度付近で安定運転中」と表示されることです笑
書込番号:25861190 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>Mのパパさん
>奈良のZXさん
私が載せてた再熱除湿の画像も、同じプレリリースをスクリーンショットしたものになります
https://www.daikin.co.jp/press/2022/20221012
冷房と除湿機の併用よりは再熱除湿のほうが省エネのはずなのに、単独利用できないのがもったいなすぎます…
書込番号:25861195 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ヒロニクさん
寒冷地エアコン(スゴ暖 AN713ADP-W)ですが、ダイキンユーザーです。リビングに設置。
《以下、長文失礼します》
うちの場合、昨年の8月に設置し、昨年は気づかなかったのですが、今年になって梅雨時期に除湿を使うと部屋の温湿度計は60%前後になってもリモコンの湿度表示が75%とかにしかならないのに気づきました。
まあ、このときはエアコンの湿度センサーは室外機の中なのでそんなもんだろうと思っていたのですが、
さらに、就寝時に停止させ内部クリーンが動いた後の早朝にリビングの湿度が妙に高く、なんか変だなと思って、室外機を見に行ったら、化粧カバーから出ているドレンパイプが先だけでなく、元の方から濡れているのに気がついたということがありました。
早速、ダイキンのサポートを呼び点検をしてもらったところ、室内機から各種パイプが壁の穴を通って室外機に出ているわけですが、その穴を塞いでいるパテの施工が不十分で外の暖気が少々室内機に入ってきていることがわかりました。
そのせいで、室内機内の湿度が高いため除湿が上手くいかず、なおかつ、内部クリーン時の送風で湿気が室内に入ってきているようでした。
対策として、穴を塞いでいるパテの施工のやり直し、外の化粧カバー内の冷媒配管を包んでいる断熱材の追加を実施し、これでしばらく様子をみてくださいということになりました。
結果、リモコンの湿度表示は60%くらいまでは下がるようになり、室内の温湿度計は50%くらいまでは下がるようになりました。
また、内部クリーン後に湿度が妙に上がることもなく、外のドレンパイプの湿り気もほぼなくなったようです(ドレンパイプからはかなり結露水が出ていますが)。
うちの場合、この時期は温度27度、湿度45%のような温度は高くても良いから湿度は下げたいというような運用はしてなくて、温度26度、湿度55%くらいが快適だと感じていますので、冷房のみで除湿は全く使っていません。
あと、やったことと言えば、冷房や除湿時に設定温度付近になって安定してくると、送風になると思いますが、この送風が室内機内の湿気を部屋の中に吐き出すことになる、いわゆる、湿気戻りを防ぐために、ドライキープ(他社でいう省エネファン等)という機能をオンにしています。
我が家の場合も、サポートの方が調べたら本体はなんら正常です、ということでしたが、本体は確かに正常ですが、設置施工が不十分だとこういうこともあり得るということかと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:25861211
3点

先に書いた再熱除湿方式を
>室内機の熱交換機を暖かい部分と冷たい部分に分けて除湿するシステムですが室外機と室内機の間の冷媒管は行き帰りの1ラインしかなく
暖と冷を同時に送ることはできず切り替えて送るのでどうしても時差で送ることになりどうしてもバランスの崩れが発生するのだと思います。
と書きましたが、これはシステム認識を誤ってました、
冷房は室外機で作った冷の冷媒を室内機の熱交換機の冷の部分で使われ暖となった冷媒は室外に戻りますが、
この室外機へ戻す暖の冷媒の一部を室内機の熱交換機の暖の部分流し室内機の熱交換機に冷と暖を作るのが再熱除湿の仕組みです。
いずれにしても冷と暖のバランスを作るのは難しそう。
書込番号:25861219
2点

>朝倉徹也さん
とても参考になります。
当方としても、施工に問題がないかまで確認して頂きたくサポートの方をお呼びしたのですが、今日来た方はエアコンの間近の温度を測っただけでした。
湿度計センサー?の不具合などもなく、この機種は平常運転でもこれが限界ですと言われれば、もう、諦めるしかないのですが…
なので、次回、計測できるものや必要があれば対応できるように交換部品などを持って来てくださるとのことです。その対応には感謝なのですが…
我が家の場合は空気清浄機の湿温度計とリモコンの湿度温度を比べていますが、殆どズレはないようです。
26℃55%は理想ですね。
今も26℃70%で運転してます(泣)
パワフルボタンを押せば湿度は下がるのですが、うるさすぎて使えませんし、パワフルを切った途端に湿度戻りするので使えません。(泣)
ドライキープはもちろんONにしてあります(泣)
書込番号:25861249 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

ヒロニクさん、今晩は
>家は築5年で隙間風もなく、10畳のリビングで使用しています。
エアコンメーカーにとっては最近の高気密/高断熱住宅が最も湿度コントロールが難しい環境です。
湿度が下がる前に室温が設定温度になってしまうとか、
また設定温度到達後再び冷房運転を必要とする温度まで室温がなかなか上がらずその間に湿度が上がるとか。
隙間風や断熱が悪い家だとエアコンはひたすら冷房をしておればよく冷房してるから当然湿度も下がります。
家の場合も住宅メーカーの家で高が付くかは分かりませんが気密/断熱住宅ですので、
時々ドアを開け出入りするのも不快を減らす対策かなと思っています。
書込番号:25861251
2点

何度も失礼します。
(誤)
>まあ、このときはエアコンの湿度センサーは室外機の中なのでそんなもんだろうと思っていたのですが、
(正)
>まあ、このときはエアコンの湿度センサーは室内機の中なのでそんなもんだろうと思っていたのですが、
謹んで訂正します<(_ _)>
書込番号:25861254
2点

>奈良のZXさん
こんばんは。
それでいくと、室内の換気口を開けていた方がいいのかしら?とも思いますが、ダイキンの説明では湿度が下がらない場合は外気が入らないように換気口は塞いで下さいとのことでした(泣)
除湿器併用して湿度60%まで下がっても、除湿器消した途端に上昇(泣)
前の機種の時は除湿器を併用したことなど無かったのになあ。
書込番号:25861270 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ヒロニクさん
回答ありがとうございます。
うちの場合もサポートの方は、最初は見に来て、設定温度を思いっきり低くして湿度が下がるのを確認して本体は正常ですとのことでしたが、パテは即日対応したものの、配管の件は後日、部材を持ってきての対応でした。
>我が家の場合は空気清浄機の湿温度計とリモコンの湿度温度を比べていますが、殆どズレはないようです。
うちの場合、リビングダイニング内2カ所に温湿度計がありますが、それらはリモコンの湿度表示のマイナス10%くらいなのが常です(安定時は、リモコンが65%で室内は55%くらいが多いでしょうか)。
冷房作動時にはドレンパンを水が常に流れている状態かと思いますので、室内機内の湿度が少々高いのは当然かと思っていましたが、逆に室内の湿度表示と一致しているというのはちょっとびっくりしました。
うちのもどこかまだ問題があるのかもしれません。しばらく様子見をしてサポートに相談してみたいと思います。
書込番号:25861277
0点

>朝倉徹也さん
我が家はエアコンと対面する位置に空気清浄機を設置しています。
風向自動の設定の時は
湿度はリモコンが70%なのに対し、空気清浄機は68%表示です。
温度はリモコンが26℃なのに対して27℃だったり28℃だったりです。リモコンが25℃になると空気清浄機は26℃位で室温はいい感じですが、なにせ湿度が高い(泣)
風向きワイドに設定すると空気清浄機に風が当たるからか、空気清浄機の方が温度も湿度も下がるようです。
なので、あまり参考にならないかも知れません(泣)
書込番号:25861289 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ヒロニクさん
うちは温度はリモコンも室内の温湿度計2カ所もほぼ一緒ですね。
湿度は先に書いたようにリモコンマイナス10%が温湿度計です。
あと、AI自動などはせっかく付いてはいますが、信用してないのでほぼ使ったことがありません(笑)
湿度に関しては、当方北東北在住ですので、恐らく、全般的にそれほどムシムシしないのであまり重きをおいていないですが、梅雨時などはやはり使うときもありますので、きちんと機能して欲しいですね。
書込番号:25861326
2点

>奈良のZXさん
なるほどそうなんですね、有難う御座います。
再熱除湿に付いて違いますよ、と書こうとしたら既にご本人が訂正されてました。(^_^)
一応説明ページ貼っときます。
https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/105.html
>ぬへさん
すみません、誤った指摘になってしまいました。
>ヒロニクさん
お気持ちはお察ししますが、
室温にしろ、湿度にしろ、各機器で設置場所も違いますし、センサーの種類も違いますので、多少の誤差は気にしても仕方ないですよ。
手元に温湿度計置いて確認するのが確実です。
書込番号:25861337 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>Mのパパさん
いえいえ、
ダイキンの表現があやふやなだけなので、気にしないでください
ところで私も温湿計を置くことに賛成です
同じ部屋の壁と机に温湿計を置いてますが高さや場所が違うので、ふつうの冷房でも値が違うことがよくあります
書込番号:25861354 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>Mのパパさん
>ぬへさん
リモコンの表示と空気清浄機の表示に多少の誤差があっても全然構わないのです。
むしろ殆ど誤差がなく、湿度が60%を切らない事が辛いのです。(泣)
60%切るには室温を24℃とか23℃とかの冷房にしないと無理なようで、それなら下位機種で充分事足りたなという残念な結果なのを憂いております。
これがこの機種の限界ってホント??
という疑問だけ、ダイキンさんが来た時にはっきりすると思うので、結果が出たらまた書き込みしたいと思います。
色々と教えていただき、お話が聞けて救われました(泣)
この機種をみなさんは快適に使えているのかなあ…?
書込番号:25861374 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>朝倉徹也さん
AI自動は私も全く使っていません。笑
てか、なんでこんなに使えない昨日のボタンをリモコンの一番でかいとこに配置してるん?と思っています。
下位機種の、ただの自動の方がよほど使えた印象です。
書込番号:25861379 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>ヒロニクさん
梅雨時は難しいですが、気温が30度以上なら冷房で室温28度ぐらいのほうが室温24度とかよりも、湿度は結果的に低いことが多いです
(冷房の設定温度は28.5度のまま)
さきほどの温湿計の写真と見比べてもらえばわかりますが、室温が冷えるのに反比例して湿度は上がってしまいます
書込番号:25861383 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

私もデジタル温湿度計を利用しています、タニタのTT-580
24時間を1時間毎の温度と湿度を棒グラフで記録し、1週間分を保存します
1時間毎の棒グラフはその1時間の平均値です、ピーク値ではないです
写真は昨日22日の保存データーです。
書込番号:25861573
1点

>ぬへさん
おはようございます。
こちら東京在住なのですが、28℃設定の冷房運転で湿度が40%を切ることはあり得ないのが実感です。(エアコン能力に関係なく。)
試しに今朝は7時から冷房27℃で運転開始しました。
8時半
日照あり 温度27(28) 湿度70(63) 外気30 外湿83
9時
日照あり 温度26(26) 湿度65(63) 外気31 外湿79
※( )は空気清浄機表示
日中で日差しがある時間帯でこの湿度なので、夜間に冷房28℃は湿度が恐ろしいことになりそうです。(泣)
書込番号:25861627 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>奈良のZXさん
温湿度計、便利ですね!
記録してくれるのが最高
Amazonでポチります。
書込番号:25861629 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

家の霧ヶ峰も同じく「AI自動運転」ボタンは一番大きいです
しかし使えません
学習するのかと思い1週間頑張って使ってみましたが、全然ダメです
ぬへさん
相対湿度表示だから水分量が同じでも温度が下がれな湿度は上がります。
書込番号:25861636
1点

我が家はこの機種の8畳用を使ってます。
温湿度計はSwitchBot 温湿度計プラスです。計測値は正確と思います。数分毎に測定してると思います。記録しており、本体で2カ月、クラウドに年単位に保存してます。スマフォで見ることができます。
朝、AI快適自動で室温27度屋外31度湿度60%です。スクリーンショットを添付します。良い時もありますが、湿度が80%を超える時も多くあります。
キッチン、3種換気の給気や人で湿気が発生・流入するので、エアコンを湿度でコントロールするのは難しいと思っています。
ダイキンの言うように、3種換気であれば給気管を閉じる、キッチン未使用で一度使用してみたらいかがでしょうか?ダイキンに渡すデータにもなります。
今は、室温28度屋外31度湿度60%です。
書込番号:25861746
1点

>LENOVO 750iさん
回答ありがとうございます。
AI自動がちゃんと機能しているんですね。
私はAIが学習するまで待てず(初期値がひどすぎて)使用していません。
日が落ちても変わらず快適ですか?
日中の日差しがある時間帯に冷房27℃で運転していると湿度65%(リモコン表示)くらいまでは下がります。空気清浄機の湿度は63%。
27℃冷房運転時の湿度はこれが限界のようで、これ以下には下がりません。なので湿度を下げる為には冷房の温度を更に下げなければなりません。
更に、日が落ちると湿度がぐんぐん上がり70%以下にはなりません(泣)
冷房26℃除湿を連続設定で運転しても夜間の湿度は65から70%で60%を切ることはありません。
温度を下げれば湿度も下げられるとは思いますが「寒くなりすぎない除湿」を期待して購入したので湿度を下げる=寒くなるという現状を憂いております。
夜間は除湿単独運転でも温度27℃湿度70%の状態が1時間経過しても維持されたままで湿度が全く下がりません。
ちなみに昨日からこちらに記載させて頂いている湿度温度の記録はリビングでキッチン未使用、換気扇ストップ、吸気口閉の状態でエアコン使用して測っています。
リビング階段があるので密室の10畳ではありませんが、屋内全ての窓と扉は締めた状態で、下階はリビングより湿度も温度も低いです。
ご提案頂いたように、ダイキンさんがいらした時に参考にするために気づいた時に書き留めています。
ちなみに、添付してくださった画像で風向き上下は自動で表示されていますが、フラップは常に水平ですか?自動でワイドに展開したりしてますか?
書込番号:25861781 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ヒロニクさん
メーカーのサービスマンは室温が設定値まで下げることが出来ていれば
「エアコンには問題ありません」としか言わない(言えない)でしょうね。
「除湿」もドレン水が出ていれば除湿は出来ているので(部屋の湿度がどうであろうと)、
機能は正常に動作しているとなるでしょう。
各メーカーとも「冷房」運転時の「湿度」上昇については言及していません、
各社研究開発はしているでしょうけど、今のところ有効な(省エネ損なわずに湿度上昇を抑える)対策が無いのでしょう。
湿度下げたければ「除湿」モードを使ってと言うのがメーカーの主張でしょうけど、
その「除湿」モードもなかなか期待通り動作してくれないのが現状だと思います。
(他のスレでも書いたのでこちらにも情報提供しておきますが)
現状で唯一、室温が設定値まで下がったあと、冷房安定運転に入ってからの湿度上昇について、
対策する機能が付いているのはパナのLX/Xシリーズだけです。
https://panasonic.jp/aircon/feature/24cooling.html#enecharge
まぁこれも実際に使ってみないと、どこまでメーカーの想定通りに動作するかは分かりませんが。
家もパナの今年モデルですがUXですのでこの機能はついていません、
1台で動作させた場合に冷房安定運転に入ると皆さんと同様に湿度上昇は起こります。
(湿度が気になるときは安定運転に入らないように使い分けています)
書込番号:25861826
1点

>ヒロニクさん
やはりいろいろ症状を伺うにつけ、以前の我が家の状況と似ているような気がします(うちの方が程度は軽かった感じもしますが)。
「日が落ちると湿度が上がる」ということは、気温が下がって相対湿度が上がっているということだと思いますので、ほぼ外気と同じ状況ではないでしょうか。
外気が室内機に入り込んで冷やされた空気とぶつかることによって通常の想定より結露して室内機内の湿度が上がっており、いくらエアコンが除湿しても外気を除湿しているのと同じことで一向に下がらない。むしろ送風により、室内機内の湿気が室内に吹き出されるのでかえって湿度が上昇してしまう。
そんな感じではないでしょうか。
うちのケースと同様で壁の穴や配管の気密性や断熱性の問題である可能性が高いように思います。
性能の高いエアコンですし、そのあたりがきちんとすればきっと快適に過ごせると思います。
今度サービスマンが来た時に解決することを祈念しております!
書込番号:25862048
4点

先の温湿度計の写真で説明書きに誤りがありました
運転開始の設定は28℃ではなく、27.5℃湿度40%が正しいです、風速は自動に設定です。
スレ主さん、
上の霧ヶ峰も長時間の連続運転では湿度の上昇があり不快になりますが
運担開始後には45%程度まで湿度が下がり数時間は50%前後で快適です
運転開始後も湿度が下がらないの何らかの異常があるとしか思えません。
ただし冷房が急速すぎると室温だけが下がり湿度が下がらない場合もあります、
おそらく風速は自動に設定されていると思いますので、こうはならないと思いますが。
書込番号:25862196
1点

>Mのパパさん
>朝倉徹也さん
今日は午後から 除湿の連続設定 で運転してみました。
ダイキンさんによると、連続にしておくと可能な限り下げ続けるとの説明ですが、空気清浄機表示の湿度が60%を切ることは今のところありません。リモコン表示では常に65%です。
日が暮れてきたので、このまま70%へ推移するんだと思います。(泣)
連続ではなく、50%とかに湿度を指定すると日中でも更に下げ幅は小さいようでした。
18時現在
除湿連続設定
日照 少 温度26(26)湿度65(62)外気温30
()は空気清浄機の表示
と、書いている間にも、湿度が70(65)に表示されました(泣)
施工の問題が怪しい気がしてきました。
ダイキンさんが火曜日に来るので、タニタの温湿度計で記録して報告してみます。
ちなみに…写真のように、配管カバーに水滴が付くのは普通ですか?今撮った写真はこれしか付いてないですが、もっと水滴のようになっていることが多いです。
室内機2階、室外機1階に設置しており、2階室内から出てすぐの位置です。
書込番号:25862208 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
やはり、そうですよね。
一時的にでも40%代になんてなったことがありません。
家の作りなどで環境によって違いはあるのでしょうけど、ここまで湿度が下がらないのは本当に使えない。
どんどん湿度が上がって
今は 引き続き除湿の連続設定で運転
温度27℃(27)湿度70%(68)屋外温度29℃
()内は空気清浄機表示
このままどこまで湿度が上がるのか、上がらないのか、耐えられるだけ耐えて記録してみようと思います。(泣)
タニタの温湿度計、購入しました!
書込番号:25862219 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

タニタの温湿度計買われましたか
私はリビング用に1台購入し棒グラフが面白いので寝室用にもう1台購入
2台並べて表示を確認しましたが同じ値で正確さにも関心しました。
棒グラフは1時間の平均値となりピーク値が残らないのは残念なんですが。
書込番号:25862243
0点

>ヒロニクさん
>室内機2階、室外機1階に設置しており、2階室内から出てすぐの位置です。
出て直ぐとの事ですが 窓の上あたりの横引き配管でしょうかね?
だとすれば ドレン配管の横引き長すぎて ドレンホース内で排水が滞留して結露してるように思いますが
どのような配管取り廻しでしょうかね 。
書込番号:25862280
0点

>奈良のZXさん
はい!同じのを購入させて頂きました。
そして、今朝頼んで先程届きました。
Amazonの素晴らしさに感動していたところです笑
そして、除湿設定のみでどこまで上がるか実験しようと思っていましたが、湿度70%に早くも耐えられず、冷房26℃で運転中です。笑
6畳寝室は猫の為に冷房つけっぱなしなのですが、冷房27℃風量弱で扇風機回していると、室温28℃から27℃湿度60%で安定してます。日が暮れると湿度が上がるので除湿器稼働させるのですが、霧ヶ峰のおそらく最下位機種で送風機能もないような安いやつなので全然アリだと思っています。
リビングのダイキンは奮発したから〜(泣)
日中も除湿のみだと65%ってなんなん〜(泣)
今は冷房26℃除湿連続で運転中。
温度計は室温26℃湿度61%
空気清浄機は室温26℃湿度62%
リモコンは室温25℃湿度65%
いい感じ。
使い続けるうちに湿度が上がって来るんだろうなあ〜…
除湿冷房運転より除湿運転の方が湿度が上がるって何なんだろう…
です。
書込番号:25862282 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


>真空ポンプさん
ちなみに室内はエアコン向かって左後ろに直に穴があって、配管は見えない状態です。
書込番号:25862293 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
結露してるのは 赤枠部分ですよね?
だとするとドレン排水に時間が掛かってる様に思います
おそらく化粧ダクトの中でホースの取り廻しが悪く 垂直部分や室内機のドレンパンに溜まっては
重さで 押し出すような感じで 詰まり気味なのかも知れません
排水は出来る限りまっすぐ下に落とすべきなのですが 横引きする場合は出来るだけ短く勾配を 大き目に
とる必要があります、
湿度が下がりにくい 一因かもしれませんね。
書込番号:25862313
2点

>ヒロニクさん
画像拝見しました。
うちも当初こんな感じに水滴が付いている部分があり、冷媒配管の断熱が不十分で冷たくなっている冷媒配管が外気に触れていて結露になっているとのことで、結局、化粧カバーを開けて、冷媒配管を包んでいる断熱材を追加(取り替えるのではなく、追加してました)して対応してもらいました。
また、化粧カバーが一階の室外機付近までいっていると思いますが、化粧カバーの一番下、室外機の近くでドレンパイプが露出して、室外機付近で排出していて先から結露水が出ているところより、もう少々上の方から濡れているということもありました。
対策としては、加えて、先にも書いた壁の穴のパテの方もやり直していきました。
ちなみに、一階リビングダイニングに設置していますが、配管は真っ直ぐ下の室外機につながっています。
この化粧カバー上の結露はきちんとサービスマンに言った方が良いと思います。
なんか我が家と症状が似ていますね。
書込番号:25862327
1点

>真空ポンプさん
そうです、そこです!
うわあ、それっぽいですね。
だとすると、除湿機能が最悪とか書いてごめんなさいと思いますが、1回目に来たダイキンさんには施工については何も指摘され無かったんですよ・・・
もちろん外からは配管や室外機は確認したと思うんですけど。
火曜日ダイキンさんきた時に施工に問題ないかも聞いてみます。
ありがとうございます。
書込番号:25862340 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>朝倉徹也さん
いよいよ、施工に問題ある説が濃厚になって参りました。
エアコン能力に文句言ってごめんなさいな雰囲気です笑
1回目に来たダイキンさんが帰ったあと、ダイキンさんから電話がありまして、今回伺った者が計測機器を持参していなかったこと、説明がよくわからなかったこと(外国の方でした)を謝られました。
今回はきちんと詳しい方が来てくれると思うので、施工に問題ないかも含めて皆さんからお借りした知恵を踏まえて、こちらからも質問してみます。
何度もお付き合い頂いてありがとうございます。(泣)
書込番号:25862351 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

室内28度、湿度50から%から70%かつ節電となるように、冷房、除湿、除湿冷房などいろいろ設定していましたので学習効果がでて、割と適した運転になったいるかもですが?(AI学習の内容がわからないので???)
今日は、湿度は昼間は65%、夜は60%(50%台もたまにある)に落ち着いているようです。
3種換気で給気しての値ですので湿度は50から%から70%で良いと思っています。
なお、給気口は全開でなく一段閉じています。
フラップは水平です。大きく開いたときは有りますが、運転モードの切り替え時とかと思います。
部屋の温度を下げたいとき、1段下げます。
今(20時20分)、除湿冷房(28度、湿度連続)で室内27度、屋外28度、湿度60%です。SwichiBotの温湿計で室内27.8度湿度58%です。
2階のリビングとのことで条件が違うのでしょうか(例えば屋根裏の換気設備など)?
書込番号:25862356
0点

説明がよくわからない
↓
冷房でもっと温度を下げれば除湿されます
→そりゃそーだよね、わかってますが24℃じゃ寒いんです。設定温度下げたら省エネの意味も無くないですか?
寒すぎない除湿は??26℃で湿度70%以下にならないってば!
風向き上下を自動じゃなくて好みの位置にすれば良いのでは?
→なんのための自動なんですかー!?
身体に直接風を当て続けたくないです。
室外機カバーをしているのが問題かも?
→他の部屋のエアコンも全部付けてます。てか、このエアコン購入してから2週間は室外機カバー無かったけど同じ状況でしたよ?
除湿使わずに冷房で温度下げるしかないですね
→・・・
みたいなやり取りでした。
書込番号:25862365 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>LENOVO 750iさん
3階は2部屋あります。
扉も窓も締めていて、夜は各部屋のエアコンが稼働しています。
今、除湿冷房(26℃、除湿連続)で室内26℃湿度75%室外29℃です(泣)
温湿度計は26、7℃ 72%(泣)
書込番号:25862374 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

まただよ。
室温が下がれば その温度での飽和水蒸気量が少なくなるので、 湿度を求める公式から 湿度は高くなる。。。
湿度の公式をみればわかりそうだけど。。。
30℃以上の外気温で、エアコンが停止したらすぐに室温が上がる 今の陽気なら再熱除湿が動作する設定になっているメーカーはないです。
そもそも湿度は室内の人間の快適度のほとんど影響しないので、快適な質問に設定することです。 弱風にするのもメリットないです。
書込番号:25862378
0点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
快適な室温26℃に設定すると、日中は60%くらいでも日が暮れると段々湿度が上がって70%以上が常なのですが、28℃に設定したら湿度は下がるということでしょうか?
ちなみにフルパワー除湿を行うと湿度も60%まで下がりますが室温も23℃まで下がります。
湿度を下げるには室温が下がると理解しているのですが、違うということですか?
室温が理想の26℃だとしても湿度が70%では全然快適ではないんです。ベタベタ床に足が張り付きます。
快適な湿度に下げると室温も下がってしまうんです。
買い替え前の弱冷房除湿の機種の時は除湿設定で寒すぎたら+1から3℃で調整すると26℃60%で運転してくれていました。
こちらの機種は寒すぎない除湿を謳い文句にされている割に、湿度を下げたければ冷房温度を下げてとダイキンさんに言われて困惑中です。それなら下位機種で充分だったなと憂いています。
故障や施工不良でなく正常でこれなら、もう我慢するしかない訳ですが、みなさんのご家庭では便利に使えているのかな?と問い掛けてみた次第です。
書込番号:25862442 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
配管カバーの水滴、あまり普通じゃないと思います、少なくとも家ではなったことないです。
家は大小合わせて5台(内1台は配管だけですが横に3m位引いている)エアコンがありますが、
結露しているのは見たことないです。
私も冷媒配管の断熱不良かなと思いました、まさかとは思いますがこんな中間部分で継ぎ足し接続なんてしてないですよね?
(いやまぁちゃんと繋いであれば能力には影響ないでしょうけど、普通やらないですよね、リスクも高くなりますし)
サービスマンにはこのカバーの中も確認してもらった方が良いと思います。
でも何故この取り回しになったのでしょうか?
(湿度には直接関係ないとは思いますが) ドレンパイプは極力横にしない方が良いです、
過去に横に引いているところでパイプが詰まって室内機から水漏れした経験があります。
ドレンパイプを通すなら、縦横ではなく家の角まで全部斜めの方がまだ良かったように思います。
(使用部品も減りますから少しでしょうけど材料費も安くなったかと)
真っすぐ下ろした下はベランダの様に見えますが、ここには置けなかったのでしょうか?ここに置けたらベストだったと思うのですが。
室外機置くのが無理でも、出来ればドレンパイプだけでも真っすぐ下ろしておけたらよかったのですが。
(これが出来てたら縦横の取り回しにも意味があった思います)
>アルバイトもどき エアこん屋さん
おっしゃりたいことは分かりますが、それも含めて湿度下がってほしいと言うのがスレ主さんの希望ではないでしょうか?
冬の暖房で湿度が高い方が温かく感じるのと逆で、湿度低い方が涼しく感じますし、
気温が何度であれ湿度が高いとやはりジメジメしますから。
(結露のし易さあるいは蒸発のし難さは、絶対的な水分量ではなく湿度に影響されますので)
書込番号:25862446
0点

>ヒロニクさん
>朝倉徹也さん
>いよいよ、施工に問題ある説が濃厚になって参りました。
>エアコン能力に文句言ってごめんなさいな雰囲気です笑
そうですね。恐らくうちと似たような施工の問題かと思います。
ちなみに、今日は蒸し暑くて北東北のこちらでも、
午後10時現在、外は気温29度、湿度80%ですが
リビングは、冷房26度設定で室温26度、温湿度計の湿度55%(室内2カ所とも)、リモコンの湿度65%となっています。
きちんと施工し直せば、普通にこのくらいにはなると思いますよ。
書込番号:25862466
1点

>Mのパパさん
>真空ポンプさん
ドレンパイプを通すなら、縦横ではなく家の角まで全部斜めの方がまだ良かったように思います。
(使用部品も減りますから少しでしょうけど材料費も安くなったかと)
↓
なるべく水平を短くとの事であれば、私もそう思いました。なんで出来るだけ斜めに角まで持って行かなかったんだろう??
ベランダがすごーく狭いので置けなかったんです。
>朝倉徹也さん
もはや、地獄でしかない笑
この温湿度計をご覧ください(泣)
書込番号:25862554 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
黄色の丸印の部分 蛇腹のフリーコーナーで壁を回り込んでますが
ここでも多分ホースが窮屈な状況で 排水のお妨げになっています
出来れば一回目のエルカバーでホースを出して 直接垂直にベランダのルーフドレンに
落とすべきだったかと思います、
エアコンのドレン排水は 水量も少ないので ちょっとホースの一部が持ち上がるだけで
排水不良を起こし 経年でホコリガ混ざるとさらに流れにくくなります今は 何とか流れていても
何れはドレンが詰まって室内機からあふれる等のトラブルに発展することも、
冷媒配管の結露もなくは無いですが 配管取り出しが向かって左の ポン出しとのことなので
結露している部分で冷媒接続したり断熱不良は 考えにくいのでいずれにしても
カバーを開けて ドレンホースの確認や 壁貫通の確認をお願いすればよいかと
それらの作業はメーカーサービスでは多分してもらえないと思うので
販売店におねがいすることに成るのかな。
書込番号:25862566
1点

>真空ポンプさん
なるほど、水が出てくる細めのホースみたいなやつだけを下まで持って行かないでベランダで落として排水すれば良かったということですね!
角の蛇腹の先もまっすぐストレートに降りていないので排水がうまく行ってないのかも。
1階にはめっちゃ水が出ていて、玄関横に室外機があり、通りに面しているので玄関前が小川のようになっていて恥ずかしいのでベランダに排水できたら最高だったなあ。
詳しく、わかりやすく教えて頂きありがとうございます!
書込番号:25862573 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
訂正します 向かって左側が貫通孔なので 配管自体はポン出しではなく
逆だしですね失礼しました 冷媒配管のフレア接続は室内機裏側で
ドレンホースだけは右から 左に差し替えしていると思われます
もし このホースの差し替えが無く冷媒と同様に室外機裏で接続すると
さらにドレン排水の勾配が不足しますが 流石に それは無いと思いますが・・・・
書込番号:25862579
1点

>ヒロニクさん
ややこしい説明で申し訳ありません。
室内機の壁掛け このような位置関係ですかね、
室内機は 左右どちらの貫通でも施工できるようにドレンホースの差し替えが出来ます
なので 通常向かって右から配管取り出す場合は工場出荷時の位置で行けますが
逆だしの場合 冷媒のみ室外機の裏側で補助配管とフレア接続となります、
まれに これを行わず室内機裏でドレンホースを接続する業者もいますが
後に水漏れの原因に成ります 大丈夫だとは思いますが 点検時に合わせてチェックお願い
されては如何かと。
書込番号:25862592
1点

>真空ポンプさん
仕組みがよく分かってないので大変助かります!
点検時に本体機能が問題ないようなら施工に不備がないか確認して欲しいとお願いしてみます。
ダイキンさんにそこまではしてもらえないかも?と思うので、その場合は施工業者に直接問い合わせます。
その際に何も知らないと話にならないのでとてもありがたいです。
ご親切にありがとうございます(泣)
皆さん優しくて感動してます。
書き込みしてみて良かったです。
書込番号:25862610 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん、お早うございます
配管ダクトの結露も気になりますが、今回の運転当初から除湿しない問題とは無関係です。
今回のエアコンは新規ではなく取り替えでしょうか、旧エアコンで開けられた壁穴を使って室内機を取り付けた。
その場合、新しい室内機の形状と壁穴がうまく合わずに、室内機のドレントレーにドレン水が滞るなんてことが生じているのかも。
せっかく除湿した水が室内機内で気化し室内に放出されているとか。
想像でしかありませんが。
ドレン管の流れが悪い場合も室内機のドレントレーにドレン水がたまりますが、その場合は連続運転を続けるとやがて溢れ室内機がお漏らしします。
いずれにしてもトレーや配管ダクト内でドレン水が滞るような場合エアコンの運転中にゴボとかポンとかの異音が生じます。
配管ダクトの結露、ドレン管が断熱性のない安物のドレン管が使われている場合も生じます。
書込番号:25862751
1点

除湿と 居室の湿度管理を勘違いされている、
冷房は同時に除湿もするが、目的湿度を設定して湿度を管理することに向いていない、できない電化製品なんですよ。
普通に冷房で 快適な室温に設定して、 ホームセンターで売ってるような湿度計か捨てると幸せになりますよ。
書込番号:25862775
3点

スレ主さん、
温湿度計の写真見ました 26.5℃で76%ですか、家では体験したことのない湿度です。
家のは長時間運を続けると湿度が60%を超えそのまま湿度が下がらない場合がありますが
その場合運転モードを除湿運転にすると、室温27.5℃保ったまま湿度のみ下がります、
スーッと下がるのではなく小一時間くらいかかりますが50%いかになります(設定は40%)
除湿方式の呼び名が違えど本機も再熱除湿と同類のシステム搭載機、天下のダイキンで除湿できないはずはないと思います。
ひと昔前のヒーター式の再熱除湿ではなく、今はヒーターを使わない省エネ再熱除湿だから
外気温が高くてもエアコンが作動すれば再熱除湿も作動しますから。
原因は何なんでしょうね、風量を微弱風で冷房すれば除湿されると思いますが(除湿しても問題の可決にはなりませんが)、
もしそれでも除湿しないなら全てを再点検してみる必要があるかも。
書込番号:25862852
1点

>ヒロニクさん
施工の問題の可能性が高くなってきましたね。
うちの場合は、
販売店に電話(ケーズ)→販売店からダイキンに連絡→ダイキンサービスマン来訪(本体異常なし、壁のパテ再施工、次回来訪約束)→2日後、ダイキンサービスマン再来訪(冷媒配管断熱材追加)
という感じで流れました。
購入時に設置工事をしたのは、もちろん、ダイキンのサービスマンではなく、ケーズデンキからの依頼業者でしたが、結局、すべてダイキンのサービスマンがやってくれました。
我が家に来訪した少し前に、近隣で水害があって忙しそうでしたが、きちんと対応してくれましたよ。
がんばってください!
書込番号:25863203
1点

長すぎで全部は読んでいませんが、この機種はそんなもんです。
私も同じような症状で随分と苦労しました。
温度・湿度のコントロールはカオスです。
最新モデルも改善されていないようですね・・・
廉価モデルの方がその辺に関しては素直で優秀です。
風量は一番弱くしてください。
冷房20度設定くらいにして、手動でOFF、ONにすれば除湿は確実に出来ます。ただ面倒。
もう2度と買わないと思いましたが、サポートと機器の丈夫さで結局家中のエアコンダイキンです。
書込番号:25863370
1点

>Mのパパさん
>真空ポンプさん
>奈良のZXさん
>朝倉徹也さん
>zion97さん
>ぬへさん
みなさんこんばんは。
写真は夕方日が沈んで来てからの温湿度計と、zion97さんが教えて下さった冷房を低い温度で弱風設定にして1時間経過した温湿度計です。
温湿度計のグラフを見ていただいてもわかるように、常に湿度は65%以上で、12時前後に下がっているタイミングはハウスキープ機能の湿度クリーンというのをやってみた時間帯ですが、寒すぎて断念。15時位の時間帯は日差しがあったので湿度も下がっていますが65%を切ることはありませんでした。
今のところ、zion97さんが教えて下さった方法で湿度が70%なんて状況は脱しております。ただ弱風でも20℃は寒すぎるので23℃位で時々除湿機を併用しています。
以下長文です。
お時間ある方は読んで頂けるとうれしいです。
今日はキッチンシンク下収納にカビが発生しているのを発見し、愕然としておりました。
全て取り出して洗浄、洗浄する際の湿気がまた気になりストレスMAXな1日でした。(泣)
8月6日にエアコンを入れ替えてからずっと湿度に悩まされて来ましたが、空気の入れ替えにも気を付けて来たのに、まさかここまでとは思っていませんでした。引っ越してきて5年経ちましたが、初めてのことで驚いています。
7年くらい前に住んでいたマンションで前のエアコン(ダイキンの下位機種)を購入し、1年後にマンションを売却して仮住まいのアパートに移設。更に1年後に新築の建売住宅を購入し、今の家に移設。
つまり、前のエアコンは2回もお引越しに付いてきてもらいました。
で、建売住宅を購入した際に仲介業者を介してお願いした業者にエアコン設置をお願いしました。
移設のリビング用エアコン1台と、新規の各部屋用エアコン3台(格安の霧ヶ峰の下位機種)を設置。
それからしばらくは問題なく使えていたのですが、リビングのエアコンだけカビが発生し、毎年クリーニング業者に清掃依頼して夏の終わりに必ずクリーニングして来ました。キッチンがあるからリビングは仕方ないのかな?と思って。
ところが4年目(昨年)水がポタポタ落ちてきて、自分なりにネットで調べた結果、猫の毛などで排水がつまり気味なのかも?と修理業者(ダイキンさんではなくネットで見つけた業者)に来てもらいましたが、ゴミは詰まってないし、故障もありませんと。
原因不明なまま、それ以降は水滴もなく、昨年は夏のシーズンを終えました。
エアコンを移設し過ぎたせいで不具合あるのかな?などと考えて、今年は新しいのにしよう!と奮発して上位機種を購入した流れです。
本体はXPRICE Yahoo!店で5年保証付きで購入し、設置は知り合いの電気屋さんにお願いしました。
湿度が下がらない件も伝えましたが、まずはダイキンに見てもらってとのことで、ダイキンさんに来てもらった流れです。
古いエアコンを外した際に、水がドバーっと出ました。
でも1階にはきちんと排水できてるし原因わからないね、みたいな感じでそのまま新しいエアコンを設置。
配管カバーは既存利用で冷媒管?類は全て新しいものに交換してもらいました。
という経緯を踏まえて。
排水がうまくいってないんじゃないか?説が濃厚だなと思っています。1階にはすごく水が流れてはいるのですが、エアコン内部にも溜まっているんじゃないか?と。
27日火曜日にダイキンさんに見てもらう予定なのですが、台風が再接近とか言ってて延期になるんじゃないか?と憂鬱です。
とりあえず、除湿機稼働させて冷房弱風で耐えてみます。
長々と失礼しました。
みなさんが本当に親切で救われています。
恥ずかしながら当方シングルマザーでして、男性が家に居ないもので心細い面があります。
勝手にみなさん男性と思っておりますが、知識の豊富な頼もしい方々にお話伺えて助かりました。
ありがとうございます。
書込番号:25863678 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
シンク下にカビですか…
古いエアコンの取り外しの様子からも、ドレン排水に問題がありそうですね
室内機の設置状態はわかりませんが、除湿機を使用するなら室内機の真下に置いて、除湿機後方の壁側へ排気することをおすすめします
除湿機を室内機から離れた場所に置いたり前方へ排気すると温度ムラの原因になりますし、除湿機の排気を室内機に向けると冷房が止まらなくなります
私も梅雨時は湿度が70%越えしますが、冷房を28度ぐらいにして除湿機を併用すると、湿度がたしか50%ぐらいになります
でも使用している除湿機がコロナのどこでもクーラーで大型なので、小型の除湿機ならもう少し湿度が高くなるかも知れません
書込番号:25863726 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん、こんはんは
温湿度計TT-580の写真見ました、76%なんてエアコン運転時には見ない数値です。
私が上に上げた写真で8時のエアコン運転魔の窓を開け空気を入れ替えていた時ぐらの数値でそこまでは高くないです。
あとスレ主さんと私の棒グラフの目盛りが異なります(TT-580は使われる環境により自動で目盛りを割り当てます)
私のTT-580の目盛りは40-80%ですがスレ主さんのは60-80%です、
スレ主さんのTT-580は60%未満の目盛りは不要と判断しているようです。
お使いのエアコンはとても正常とは言いがたい状態だと思います。
ダイキンのよくある質問で「除湿しない場合」についてのページ↓
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2845.html
上記内容をお試しいただいても症状が改善しない場合は、エアコンの不具合の可能性があります。
一時的な症状ではないかを次の手順でお試しください。
≪手順≫
1.エアコンの運転を停止してください。
2.停止した状態で、電源プラグを抜くまたはエアコン専用ブレーカー( ※ )を切ってください。
3.約1分後、電源を入れなおし再度 運転をおこなってください。
と書かれてました、これは制御系に何らかのエラーが発生している場合のリセットだと思います、
一度試されてみては。
追記、そう私は男です、お呼びくださればお手伝いに馳せ参じたいところですが。
書込番号:25863778
1点

>ぬへさん
なるほど!エアコンの真下に壁に向けて除湿機ですね。
効率よく除湿できる方法、助かります。
今日は外気温が26℃くらいしかないみたいなので、先程エアコンを止めました笑
いっそ除湿機だけのほうがいいような。
色々教えてくださり、ありがとうございます。
書込番号:25863823 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
こんばんは
電源抜いてみる作戦は、一番最初にダイキンに問い合わせした時に勧められて試しました(泣)
今は外気が26℃無いみたいなのでいっそのことエアコンを停止して除湿機稼働させてます。笑
色々教えて頂きありがとうございます。
皆さんにお中元を送りたいくらい感謝です。笑
書込番号:25863828 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>冷えすぎない除湿を期待して購入したのに、24℃くらいまで下げないと除湿が機能しない。
正常動作です。
世の中のエアコンが概ねこれです。
>除湿器を併用するか、パワフル除湿機能を使わないと下がりません。パワフル除湿も除湿器も電気代が上乗せされるので、省エネエアコンの意味あるのかな?と。
再熱除湿機能は一度冷やした空気を温め直して湿度戻りを防止する機能ですが100%ではないです。
その分電気代も掛かるので結果的に除湿器を併用するのと変わりません。
>除湿+冷房で湿度連続、温度26℃設定で使用しても、日中カンカン照りなら設定に近い運転をしますが日が暮れると湿度がぐんぐん上昇。
エアコンは冷やす必要が無くなると勝手に温度を上げるのでバンバン湿度戻りします。
25℃〜27℃という設定が好きな人が結構居ますけど、概ねこの設定は湿度戻りし易いです。
部屋の広さもあるので一概に言えませんが23℃くらいが一番湿度戻りしないと思います。
なので湿度を気にする人のエアコンの運用はこの2択になります。
@除湿モードにする
A23℃くらいの設定にする
異論は認めます(^^;
書込番号:25864577
1点

>AM3+さん
こんにちは。
夜間、除湿モードで1時間運転しても湿度70%超え継続ってありえなくないですか?
温度を下げてでも除湿してくれないの?という疑問なんです。
寒くなりすぎない除湿ってそういうこと??という笑
今はひたすら冷房を23℃弱風にして運転しています。
夜間は除湿機併用で。
前のエアコンは下位機種で、弱冷房除湿の機種でしたから、冷房弱風で使うなら下位機種でいいじゃん!って現実を受け止め切れません(泣)
設置状況に問題がありそうなのでそこを改善したら快適になるんじゃないか?と望みを持って耐えています笑
書込番号:25864634 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>夜間、除湿モードで1時間運転しても湿度70%超え継続ってありえなくないですか?
>温度を下げてでも除湿してくれないの?という疑問なんです。
>寒くなりすぎない除湿ってそういうこと??という笑
動作的にはハイブリッド節電にした時に似ていますね。
節電モードにするとサーモオフの頻度が増えるので湿度戻りが起きやすくなります。
ちょっと気になって調べたのですがこの製品は「再熱除湿方式」じゃないですよ。
機能比較の所に書いてありました。
※5一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。
なので本製品は動作的には通常のエアコンと同じです。
そもそもダイキンは再熱除湿方式を大分昔に廃止しているので現行製品では作っていないようですね。
除湿モードで湿度70%超えというのは単に冷媒の温度を上げているかサーモオフしているからでは。
節電モードみたいなのを全てオフにして除湿モードにしてみてはどうですか?
書込番号:25864989
2点

スレ主さん、今晩は
運転開始から温度は下がるが湿度は下がらないのはありあり得ないですし
ダイキンのAXシリーズは再熱除湿搭載で除湿が凄いと評価されています
エアコン研究所のダイキンAXシリーズの評価記事です
https://kentakablog.com/daikin_a_series/
ダイキンが来たら高い評価を得てる機械なのにと強く指摘し徹底的に調べてもらうのが良いと思います。
AM3+さん
スレ主さんのエアコンはとても正常作動ではないです
私は別メーカーの再熱除湿エアコンを使っています、不満な点もありますがスレ主さんのような除湿しないなんてことはないです、
27.5℃で45-55%で除湿されています、長時間連続運転すると湿度が上がる場合がありますが除湿運転モードに切り替えると
室温を保ったまま湿度のみ下がります。(AI自動運転をするとダメですが)
エアコンの除湿と再熱除湿について詳しく書かれていています
https://kentakablog.com/reheat_dehumidification/
書込番号:25865007
1点

>AM3+さん
もちろん節電モードは使っておらず、湿度戻りを防ぐドライキープもオンにしてあります。
この機種の除湿は再熱除湿の応用版というかダイキン独自のリニアハイブリッド除湿とかいう名前が付いていたかと。
単に弱冷房除湿なら、かえってコントロールし安いのですが。
書込番号:25865010 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
先のコメント読ませて頂きました。
もうこの機種がどうとか、エアコンの除湿機能、再熱除湿がどうとかいうのはこの際おいておいて、まずはドレンパイプ、壁穴、配管等の点検をして、やれることはすべてやってみてからですよね。
うちは寒冷地タイプのスゴ暖 AN713ADP-W2023年モデルですが、冷房や除湿機能(さらら除湿等)は、AXシリーズと一緒かと思います。
※取説の除湿のところにも、「除湿した冷たい空気に室内の空気や暖かい空気を混ぜ合わせて、吹出温度を調整し、湿気を取り除きます。」とありますので、単純な再熱除湿ではなく、室内の空気を混ぜて寒くならない除湿をして再熱の電気代を節約する機能もあります。
以前にも書きましたが、うちも除湿されないというほどではないものの、除湿に不満足な点があって(詳細前述)調べてもらった結果、施工不良的なことがあり、手直ししてもらい今では概ね満足な状態になっています。
冷房、温度は26〜27度設定で、リモコンの湿度表示は60%〜70%、室内の温湿度計2カ所の湿度は50%〜60%という状態で安定運用できています。
この時期は外が暑いので冷房メインですが、今日の夕方から夜は雨が降りましたので、除湿冷房(さらら除湿)でも上記程度の運用ができています。
実際、除湿がうまくいかないという声は意外と多いようですが、エアコン本体の問題ではなく、施工や環境が原因であることが多いんではないでしょうかね。
火曜日でしたっけ。。サービスマンが来て解決されることを祈念しております。
《蛇足》
かみさんが、シンク下に置いていたペットボトルの使いかけの”めんつゆ”にカビが生えていたと騒いでいました。
リビングダイニングの室内は湿度55%ほどですが、シンク下は恐らく65%くらいはあると思いますので、言わずもがなというところです。
室内70%以上だとシンク下は75%とか80%とかでしょうからカビが生えて当然となりますよね。
心中お察し申しあげます。
書込番号:25865076
1点

AM3+さん
呼び名こそ違えどダイキンのさらら除湿は再熱除湿ですよ
確かにダイキンは再熱除湿をやめていましたが ↓
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2023/02/22/post-51531/comment-page-1/
日立の特許である再熱除湿の技術と名前を空調のダイキンが使いたくなかったのか
用いるパーツで制御わずかに変えJRA規格(日本冷凍空調工業会)をかわし呼び名を変えて登場させてもので
作動の基本は再熱除湿と同じです。
書込番号:25865086
2点

>奈良のZXさん
こんばんは
今日も湿度と闘っています笑
運転開始時(朝)は温度も湿度も下がるんです。
天気の良い日は60%くらいまで。
夕方以降(日が落ちるのと比例して)ぐんぐん湿度が上昇していくんです。
昨夜は外気が26℃程度で涼しかったのでエアコン消して除湿機のみで快適でした。
エアコン恐怖症になりそうです笑
書込番号:25865089 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>朝倉徹也さん
火曜日に台風が直撃しないことを祈るばかりです。
延期されたらショック過ぎます。
朝倉さんのお話を伺って、設置方法を改善して快適に過ごせる日がくることに希望が持てました。
引き続き湿度と闘います。笑
いつもありがとうございます。
書込番号:25865100 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

申し訳ないですが、お使いの除湿器の機種と昨晩の温湿度系の測定値(画像)をお教えいただけますか。
この機種は湿度は60%を維持するときもありますが、不安定と思います。
除湿器の購入を検討しましたが除湿能力と水タンク容量に不安があり(数時間に一度は排水が必要なので夜は使えなないとかです)購入に至っていません。
よろしくお願いします。
書込番号:25865445
0点

除湿モードだから、駄目なんですよ。 除湿をするだけで、湿度管理は優先されません。
冷房でいいんですよ、 カタログ読んで知ったかぶりしている常連さんの言うことを真に受けても なにもいいことないですよ。
再熱でもなんでも今の時期で雨でも降って肌寒い環境でないと再熱除湿なんて動作するわけない。
>夜間、除湿モードで1時間運転しても湿度70%超え継続ってありえなくないですか?
温度を下げてでも除湿してくれないの?という疑問なんです。
寒くなりすぎない除湿ってそういうこと??という笑
書込番号:25865498
0点

熱い?から、黙って強風設定で 快適な室温に設定すればいいよ。
弱風にしてもなにもいいことないですよ。コンプレッサー式の除湿機を同時使用するのは効果があるけど、、、 そこまで湿度だけにこだわる意味が分からない。
いかなる理由でも返品を受け付けるショップで工事も一緒に依頼すればよかったのに。。。
>とりあえず、除湿機稼働させて冷房弱風で耐えてみます。
書込番号:25865536
0点

>奈良のZXさん
>呼び名こそ違えどダイキンのさらら除湿は再熱除湿ですよ
大丈夫ですか?メーカーが言ってるんですよ?
メーカー比較表でも紹介の記事でも再熱除湿式ではないと書いてあります。
しっかり調べて下さい。
そして、ダイキンは再熱除湿式を製造していない事実。
この事実だけで十分ですし話は完結します。
そもそもこのスレ主さんの実態が全てではないですか?
除湿をする目的が達成出来ずに湿度戻りするのだから単なる節電モードとしか言いようがありません。
そして、この胡散臭い記事。
>また取説を見ると除湿運転時には湿度のみ変更ができ、温度を上げるに変更すると弱冷房除湿になるとかいてあるが、ここがどのように感じるのかが理解できない。日立さんの場合は、再熱除湿運転中に温度を上げるとリアルに吹き出し温度もあがるが、ダイキンさんはどうなのだろうか。実は温度が上がらず除湿量を少なくするだけなのだろうか。それだったらとても進化しているとは言えないが・・・。
この記事の通りだと湿度の設定基準で温度をコントロールする仕組みですね。
要は冷房モードの温度設定を湿度設定に変えただけです。
>温度を上げるに変更すると通常の弱冷房除湿になる
つまりは再熱除湿式ではない普通のエアコンという事ですね。
だからメーカーは再熱除湿式を謳わない。
お分かりですか?
書込番号:25865568
1点

>AM3+さん
少し攻撃的な言い回しが気になります。
穏やかにお願いしたいです(泣)
わたしがこの機種を購入する際に決め手になったのが、除湿についてのメーカーによる説明(貼り付けた画像)でした。
この説明が現実とあまりに乖離しているので、がっかりしています。
その原因が、設置環境にあるのか、この機種の性能の限界なのかを探るべく皆さんにお知恵をお借りしておりました。
再熱除湿とは謳っていませんが、ただの弱冷房除湿と同じではないと認識しています。
でなきゃ、下位機種との違いは何なんだろう??
書込番号:25865609 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
室温26℃がわたしの快適な温度の最下温度なのです。
が、冷房26℃だとジメジメベタベタが凄いのです。そこで、湿度計を見ると湿度70%と表示されている。
@冷房26℃
A冷房26℃+除湿連続
B除湿連続
このどれもが、日中の日差しがあるうちは60%近くまで湿度を下げてくれるのですが、日が落ちると湿度70%〜75%で推移していて不快なのです。
これが、この機種の性能の限界なのか、設置環境が悪くて起きている現象なのかを探るべく、皆様のお知恵をお借りしました。
今はダイキンが来てくれる日を待っている状況です。
そこまで湿度だけにこだわる意味が分からないとのことですが、私は室温27℃が理想の快適な温度です。湿度にこだわるというより、快適な温度に拘りすぎているのかもしれません。
いかなる理由でも返品を受け付けるショップってあるのですか??勉強不足ですみません。
お値段と相談して最安の方法を選択しました。
家電量販店で見たら同じ性能の家電量販店用が27万だったのに対して、5年保証付けても19万で購入できたので。
工事を依頼した業者は知り合いなのでお安くお願いできました。ダイキンさんに見てもらって施工不良だと言われれば、直して頂けることになっています。
書込番号:25865633 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>LENOVO 750iさん
グラフは1時間の平均みたいです。
以下使用状況
24日
お昼前に湿度と温度が下がっているのはハウスキープ機能を試したタイミングです
湿度は下がるも寒すぎて断念
17時頃から一気に湿度だけ上がっています
18時過ぎから冷房23℃から24℃弱風で除湿機を併用して運転
24日深夜から明けて25日
寒くなりすぎるのと外気温度が26℃くらいしかなかったため、クーラーを消して除湿機のみで運転
25日
9時頃から冷房24℃弱風運転開始
日中は除湿機使わず夕方以降は除湿機併用
深夜にエアコンを消して除湿機を稼働しながらエアコン内部クリーン実施
こんな感じです。
参考になるかわかりませんが。
書込番号:25865718 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>LENOVO 750iさん
使用している除湿機はアイリストップマートで購入しましたが、アイリスの製品ではないようです。
今もヤフーショッピングで販売してますが、品番が掲載されていません。
販売ページのリンクを貼り付けていいものか、ここのルールがいまいちよくわかってないので、写真を参考までに貼り付けます。
書込番号:25865720 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

なにがしたいのか まったくわからないけど。
部屋が一番暑くなる時間に コンプレッサー式の除湿器を数時間運転したらどうでしょうか?
室温を30℃以上なら、 水蒸気を発生するものがない、発生がすくなれけば室温が上がれば 湿度は下がります。
書込番号:25865733
0点

>AM3+さん
言葉遊びとか、理屈っぽいのは大嫌いだけど。。。。
(リニアハイブリッド方式)
再熱除湿(の一種)だと思うよ。。 時間いただければ、技術資料確認して冷媒の切り替えとかフローチャートとかメーカーに確認しましょうか?
https://news.mynavi.jp/article/20230109-daikin/
書込番号:25865741
0点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
おっしゃるとおり、夕方以降に湿度が上がってきたらコンプレッサー式の除湿機を稼働してしのいでいます。
上位機種を購入したつもりが、除湿機を併用しないと湿度が下がらないのが私には意外でした。
以前の下位機種では除湿運転で室温26℃湿度60%が夜間でも可能だったので。ただ、+−で調整しなければ寒くなりすぎたり暑かったり不安定だったので、その辺を期待して新調したので、期待しすぎたのかもしれませんね。
書込番号:25865744 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
>(リニアハイブリッド方式)
>再熱除湿(の一種)だと思うよ。。
何でだろう?
明確な答えが出ているにもかかわらず主張を続ける意味がボクには全く分かりません。
この製品は一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではないとメーカーが言っているので間違いありません。
逆説的に何の根拠も無しに「再熱除湿の一種」などと言うと虚偽になりますよ。
メーカーが言っているものを曲げてまで主張を貫き通すメリットは何でしょうか?
逆張りする人はメーカーの方なのでしょうか?
色々不可解ですね。
書込番号:25865806
1点

>AM3+さん
さっきも貼り付けましたが、メーカーが
『うるさらX』の「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)」は、気温や湿度に応じて弱冷房除湿から再熱除湿までを自動で切り替えます。
と言っているので、普通のエアコン(弱冷房除湿)ではないですよね?
書込番号:25865843 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ヒロニクさん
再熱除湿は 日立が 幾つか特許を取得しているので
同様の仕様であっても 圧縮機の回転数の制御であったりと微妙に他社では使用できないようにも
なっているようですが 広義では 各社同じ再熱除湿と言えますね、
日立が再熱除湿と言う名前を 登録商標的なことをされてるのでしょうね・
再熱除湿の概念自体は古くから空調機ではあるもので 加熱する熱源に電気ヒーターであったり
蒸気であったりと 一旦冷やして除湿した空気を温める方法としては色々あります、
ルームエアコンでも昔は再熱に電気ヒーターを使用してましたが やはり電気の消費量が大きいので
除湿ドライ運転は 各社 下火で 弱冷房が主流になっていたところに
日立が 室外機で凝縮熱として捨てられる熱を 室内機で再使用する方法を実用化したと言った塩梅でしょうかね、
ただ もともと使用する熱交換器の 約半分で 除湿 半分で加温するので 能力的には微妙なのかも知れませんね
極端なはなし 24度くらいで弱冷房して ファンヒーターで温めると理想的な環境が出来るのかも知れませんが
メーカーの売り文句にも注意が必要ですね ウルル加湿も含め・・・・過度な期待を持たせるような
いずれにしても 早く点検してもらって 決着が付くと良いですね
台風 近づいて 予定が分からないとは思いますが。
書込番号:25865951
1点

>真空ポンプさん
台風が西に反れたとかで、明日は東京の天気は持ちそうです。ホッとしています。
コンプレッサー式の除湿機を稼働させると少し温度も上がるので、今のところのベストは冷房24℃から23℃弱風+除湿機で落ち着いています。
除湿機の音が半端ないのですが、我慢です笑
ずっとこんなことしなければならないなら、弱冷房除湿のエアコン買えば良かった!(泣)
ので、施工不良に一縷の望みをかけています笑
いつもありがとうございます。
書込番号:25865974 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>AM3+さん
屁理屈に付き合う趣味はないので、よく読めとかしか言えないですね。。。
それに以前の方式について議論する意味もないね。。。
>最近の「再熱除湿」機種では、室内機に入る冷媒配管を従来の1本から2本に増やし、一方には除湿するための冷たい冷媒ガスを送り、他方には冷やし過ぎた空気を暖める暖かい冷媒ガスを送ることで、湿度をコントロールしつつ、温度もコントロールできるようになっています。その結果、省エネ性能も改善しています(それでも、冷房運転より消費電力は多くなります)。
書込番号:25866076
0点

>ヒロニクさん
弱風冷房なんて設定でなんとでもできますよ。。。
>ずっとこんなことしなければならないなら、弱冷房除湿のエアコン買えば良かった!(泣)
書込番号:25866079
0点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
高い(わたしにとっては)お金払ったのに、という意味です(泣)
これが限界なら下位機種で充分だったな、と。
書込番号:25866086 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

AM3+さん
ダイキンは、日立及びJRA規格(日本冷凍空調工業会)が定める再熱除湿方式ではないと言っています、
つまり方式が違うと言ってるだけで再熱除湿ではないとは言ってないですよ。
冷媒の拡張弁のON/OFF制御で加熱を制御するのが日立及びJRA規格(日本冷凍空調工業会)が定める再熱除湿方式
ダイキンは電子式多段弁で加熱をリニアに制御するのがダイキンのリニアハイブリッド除湿方式
呼び名は違うがやっていることは広義で言う再熱除湿です。
現にダイキンの説明には再熱除湿方式ではないと言いながら再熱除湿運転をすると書かれています。
スレ主さん、
数日不在して今日17時に帰宅後窓を開け一度空気を入れ替えてから17時55分に冷房運転を開始
設定は27.5℃湿度50%(40%ではなく50%です)
運転開始時は室温33.3℃、湿度55%でしたが、半時間程度で湿度は45%に下がります
TT-580の写真を添付しておきます、18時の棒グラフは時間平均が47%です、
撮影が19時2分なので2分間の平均、今これを書いている19時40分は45%です。
スレ主さんのAXはこの運転開始後の湿度低下も見られないようですので正常ではないと言うより異常です。
明日ダイキンが来られると言うことで
霧ヶ峰のZXにできることがより高機能を謳うAXにでかいなのか
やんわりと、しかし強く問い詰めてみてください。
あとこのスレもうすぐ100スレになり書けなくなったら新しいスレあげお願いします
結果に興味津々ですので。
書込番号:25866189
2点

>ヒロニクさん
>奈良のZXさん
スレが書き込みできなくなるのは200スレ以降からなので、新スレは190スレ目ぐらいで立ち上げれば大丈夫ですよ(*^^*)
書込番号:25866326 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ヒロニクさん
台風が遠回りになって明日はサービスマン大丈夫そうですね。
もし配管を引き直すとかいう話になると、明日で済まないかもしれませんが、解決に一歩進んだと思って気を落とさないでください。
結局、どんな高機能なエアコンでも、リニアハイブリッド除湿でも、エアコンの裏の穴が外気にさらされていたり、ドレンパイプの水が流れにくくなってドレンパンに水が溜まっていたりすれば除湿なぞちゃんとされるわけがありません。
エアコンの性能や再熱除湿云々の議論は、施工を確認してからでも遅くはないですよね。
がんばってください!
書込番号:25866327
2点

>ヒロニクさん
有難うございます。数回、タンクの水捨てが必要になりますね。
23度設定と除湿器使用でどうにか使える値ですね。夜は室温が高くなっていますので湿度が下がっていると思います。
高効率、高能力を制御するためか、通常使用範囲(例えば、25度から28度とか)の除湿能力が低いと思ってしまいます。
明日、ダイキンさんから良いアドバイスをいただきたいです。
書込番号:25866331
1点

>ヒロニクさん
今回いろいろといじってみて初めて気づいたのですが、
冷房運転
風量自動
風向手動(上向き)
冷房体感補正+2 ←これは関係あるか分からない
にするとなかなか良いかも知れません。
具体的には、今まで風向は確か自動にしていたのですが、これだと風量が強い。
手動だと風が弱くなってうまく除湿出来ます。
風が強い場合もありますが、それは室温が高すぎるか再熱除湿になっているためです。
ただ風向を一番上にしても何故かちょっと下です。自動の方がもっと上に行く。この辺がカオス。
風量が弱くなるのも意味不明。
昔、確かダイキンに、一番上向かないんだけどと問い合わせしたけど分からなかったです。
本日は外の湿度は80%くらいみたいだけど、帰ってきたら部屋の湿度は40%でした (独立したまあまあ正確な湿度計で)
(この時点では再熱除湿モード)
※湿度交換可能な換気システム設置なので、普通の住宅ではここまでは下がらないかも
一度試してみては?
あとそちらの湿度計も誤差が結構あるのかも知れませんよ。
冷房入れれば湿度70%以上ってのはまずないと思うので・・・
常にキッチンの換気扇みたいな強烈な換気を行ったりとかはないですか?
書込番号:25866464
1点

>奈良のZXさん
そもそもうちのエアコン、湿度の設定(60 、55、50、連続)ができる意味を成してないですからね笑
どのみち65から75%(泣)
もはや、機械の初期不良か、設置方法に問題があれば助かります。
今日も除湿機と冷房23℃弱風でなんとか60%をキープして過ごしております。(泣)
書込番号:25866472 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぬへさん
ありがとうございます。
使い方もよく分かってなくて笑
助かります。
書込番号:25866474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>朝倉徹也さん
ありがとうございます(泣)
ここで色々教えて頂いたのでダイキンさんに質問する内容がはっきりして助かりました。
がんばります!
書込番号:25866479 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>LENOVO 750iさん
冷房と併用している分には、そんなに捨てる回数気にならないかもです。
リビング10畳で使ってますが、だいたい18時過ぎにエアコンと併用で付けて、午前1時にエアコンを消して除湿機だけの運転でも朝まで大丈夫って感じです。
エアコンの真下で、エアコン設置している壁に向かって置くと効率が良いとぬへさんに教わったので、そうしてますよ。
書込番号:25866494 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>zion97さん
細かな設定情報、ありがとうございます(泣)
冷房26℃で入れても夜は70%超えるんです(泣)
換気扇も普段は常時ってボタンで使ってない時も常に弱くつけてたのですが、エアコン問題起きてからは、それすら消しています(泣)
ご飯を作って片付けまでに湿度75%とか普通です。(泣)
食洗機も使えません(乾燥で熱風出ます)ので、食器手洗いして即拭いてます(泣)
いっそダイキンさんに「壊れてる」と言ってほしいです
書込番号:25866510 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
因みにうちは23.5度設定です。湿度も今は49%ですね。
今日は25度設定にされてましたが、これだと常に再熱除湿になって逆に電気代がかかるという矛盾(笑)
風も結構強いので今まで「静か」にしていたのですが、風量自動で風向を手動にした方が弱くなることが判明。
湿度設定なんかしちゃ駄目ですよ。余計変な運転になるので。
書込番号:25866541
0点

10畳のリビングではなくて、開放キッチンもつながってないですか?
シンクや食器棚のセイで冷気が室内を循環してないだけだろうね。。。
そもそも8月でエアコンを切れば室温があがるような気候で 湿度にこだわる理由がわからない。
23℃とか25℃とか 銀行やデパーとじゃあるまいし。 低くしたら、湿度が上がるだけ。。
書込番号:25867127
1点

ぬへさん
書き込みは200まででしたか、まだまだ書けるから書いときます。
zion97さん
>あとそちらの湿度計も誤差が結構あるのかも知れませんよ。
このタニタ温湿度計T T-580は私がスレ主さんに紹介した物です
私はリビングと寝室用に2台購入しました、それぞれ購入日も購入店も違いますが
2台並べると添付写真のように同じ値を表示することに驚きました。
他にデジタル湿度計を2台を持っていますがそれらもほぼ同じ値なのでTT-580の精度は高いと思います
する主さんのTT-580も除湿機の表示値とほぼ同じなので正しく表示していると思います。
スレ主さん
今頃ダイキンと問題解決の交渉の直中かも知れませんが
上にあげた昨日の温湿度計の22時と23時の棒グラフの写真添付します、
17時55分にエアコンをON、設定は27.5℃、湿度50%です
室温は20時台で27.5℃で安定、湿度は21時台までは除湿のオーバーシュートか設定値より低い47%、
22時と23時は設定値の50-54%で安定
霧ヶ峰でもこれくらい制御します、より高機能制御を謳うAXがなぜできない?
とやんわり強くい言ってやりましょう。
書込番号:25867171
0点

>23℃とか25℃とか 銀行やデパーとじゃあるまいし。 低くしたら、湿度が上がるだけ。
相対湿度の事だろうけど
家をシートで包み外部から部屋(家)温度を下げると相対湿度は高くなるだろうけど、
部屋(家)の中で使う室内取り付けのエアコンなら熱交換機で室内の空気を結露させるので湿度は下がります。
問題は設定温度に下がった後の定温状態でいかに湿度を上げないかを各メーカー、各モデルが競っています。
書込番号:25867403
1点

皆様お世話になっております。
先程ダイキンさん帰りました。
結論
配管を通す穴のパテ埋めが外側だけになっているので内側の壁の空洞の湿気が影響している可能性あり
↓
木曜日に、再度来て穴を埋めて様子を見る
本体にも配管勾配も問題なさそうなので考えられる可能性を詰めていくしかなくて申し訳ありません
とのことでした。
本来は外側パテしてあれば問題なかったが最近の異常な温度、湿度で、想定してなかったことが起きている場合があり、他のお客様で同じ現象をパテで内側から穴を埋めることで解決したパターンが何件かあるらしいです。
エアコン向かって左側に湿度センサー、右側に温度センサーがあり、温度が下がりすぎる苦情の際は右側の配管穴のパテ埋めで解決したと。
うちの場合、向かって左側に穴があるので湿度トラブルの原因としては一番可能性あると思いますとのこと。
とても丁寧で、わかりやすく説明して下さって、一つづつ試して行くしかなくて申し訳ないですが、最後まで対応しますのでご安心下さいと言って下さいました。
感激しています(泣)
配管の水滴については、配管内で少しよれてて冷たい管が当たっててなっている可能性があるが、エアコンの運転には影響ないとのことでした。
エアコン内部に過度に水が溜まっている訳でもないようです。
とりあえず、ダイキンさんに湿度が下がらない異常を認めてもらえて、解決しようと対応してくださることで、ホッとしました。
以上、ご報告でした。
書込番号:25867459 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

スレ主さん、お疲れ様でした
さすがダイキン、丁寧に対応してもら一先ずはよかったですね。
ところで
>本来は外側パテしてあれば問題なかったが最近の異常な温度、湿度で、想定してなかったことが起きている場合があり、
>他のお客様で同じ現象をパテで内側から穴を埋めることで解決したパターンが何件かあるらしいです。
昔は壁の内外をパテ埋めしましたが、今は貫通材と言うパイプを使って外側のみのパテ埋めでOKなんですが
ひょっとして、スレ主さんの工事では貫通材が使われいない?では、そうなら手抜き工事です。↓
https://www.airconlifeservice.com/blank-18
今更、貫通材を通す事はできないので内側パテ埋めになりますが、
工事業者の責任とは言わずに対応されているようで良いサービスマンさんです。
書込番号:25867487
2点

>ヒロニクさん
直るとよいですね!
1つ気になったのですが、
===
運転開始時(朝)は温度も湿度も下がるんです。
天気の良い日は60%くらいまで。
夕方以降(日が落ちるのと比例して)ぐんぐん湿度が上昇していくんです。
===
天気が良いという事はエアコンの出力も結構上がっているはずです。
こういう時は除湿がかなり出来ている状態なので、これで60%までしか下がらないという事は環境の問題も結構あるかも。
(隙間、換気から湿気が入ってきている)
夕方以降湿度が上がるのは、涼しくなってエアコンの出力が下がるためです。
(風量も絞れば除湿出来るのですが、設定によっては全然風量を絞ってくれません)
ただこの機種は再熱除湿に切り替わるので、切り替わって30分くらいは湿度戻しで湿度が上昇しますが、その後は強力に除湿出来ます。
直接見れば直ぐに分かるんですけどね・・・
書込番号:25867490
2点

>ヒロニクさん
>配管を通す穴のパテ埋めが外側だけになっているので内側の壁の空洞の湿気が影響している可能性あり
前にも書きましたが、これってうちとほぼ一緒の状況ですね。
うちの場合、内も外もパテやり直していったようですが。
>他のお客様で同じ現象をパテで内側から穴を埋めることで解決したパターンが何件かあるらしいです。
営業所間で情報共有しているでしょうから、うちのも解決したパターンになっているかもです(笑)
他に異常がなかったのであればきっと解決しますよ♪
ただ、前にも書きましたけど、うちはその後も、
リモコンの湿度表示マイナス10%=温湿度計の湿度表示
なので、リモコンで65%のときに室内は55%になっています。
したがって、除湿で55%設定にしても、さすがに45%にはなかなかならないなという感じですので、基本的に除湿は低くても60%設定にして、実際には50%くらいになるのを目処にという感じです。もちろん、除湿冷房です。
とにもかくにも、解決しそうで良かったですね!!
書込番号:25867527
1点

>ヒロニクさん
(スレ主さんと相性の)良い担当者に当たったようで良かったです、
最後まで対応しますとのことで先ずは一安心ですね、解決することを願っています。
原因を読んでいてパテは外側だけで問題ないはずだけどと考えていたところ、
奈良のZXさんの指摘を読んでなるほどと思いました、、
確かにスレ主さんも「内側の”壁の空洞”」と書かれているので、貫通材入ってない可能性が高いかも。
10数年前に買った時は貫通材入ってませんでしたが、最近買い換えた後は入っています。
特に標準工事の部品一覧にも記載無かったように思ったので、業者に聞いたところ
だいたい10年くらい前から貫通材付けるのが一般的になってきたそうで、
配管通し易くなるしパテ埋めするより楽だから最近は付けるのが当たり前と言ってました。
つくづくエアコンって高い割に当たり外れの大きい家電ですよね、
製品自体(上位機種になるほど)複雑で外れの割合が比較的多いことに加えて、
工事(業)者の当たり外れもありますからねぇ。
スレ主さんはメーカーの担当者が当たりだったようで不幸中の幸いですね。
書込番号:25867591
0点

>奈良のZXさん
とりあえず、ダイキンさんが丁寧に対応してくれたことでホッとしています。
本体に問題無いからあとは知らないと言われるかと思っていたので。最初に来たダイキンさんはそんな感じでしたが、食い下がって新たに来てもらう事にしたのは良かったです。
貫通材、入れてなかったですね。
まず、家を買った時のエアコン工事した会社が入れてなかったということですね。
今回設置してもらったタイミングでも、元々なくて大丈夫だったなら、今回もそれがなくても大丈夫と判断されたのかな。
問題はまだ解決していませんが、ダイキンさんに湿度トラブルを認めて頂けたので気持ち的に楽になりました。
この機種の限界ですとか、この家の環境では仕方ないと言われるのが一番辛いなと思っていたので。
サービスマンさんが当たりで良かったです!
対峙せねばならないかと思っていましたが、最初から申し訳なさそうな感じの話し方の方でした。
色々ご教示頂いてありがとうございました。
(まだ解決してませんが笑)
書込番号:25867765 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>zion97さん
いつもありがとうございます。
>こういう時は除湿がかなり出来ている状態なので、これで60%までしか下がらないという事は環境の問題も結構あるかも。
(隙間、換気から湿気が入ってきている)
その隙間が、壁の中の空洞部分という理解をしています。
教えて頂いたリモコン設定やってみましたが、うちではあまり上手く行かず、わたしもリモコン設定を色々いじってみました。
結果、体感補正+3、除湿運転50%、夕方以降は室温26℃から27℃、湿度55%から60%を維持できることが判明。
ただし、この設定では日中は暑くていられないので体感補正を戻して冷房26℃除湿50%に切り替えています。
これで日中は60から65%を維持する感じで。
外気温度や湿度で、この設定が通用する日としない日がありますので、やはり正常とはいえませんが夜間の湿気問題はとりあえず回避できるようになりました。(多分)
エアコンの音がかなりうるさいですが、除湿機併用しても音はうるさいので同じことだなと思って我慢しています。
書込番号:25867781 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>朝倉徹也さん
やはり!そうか。
といった感じですよね(汗)
これで治ると良いのですが。
ダイキンさんが持ってきた湿度計と、リモコン(エアコン)、うちの湿度計の湿度は、リモコンが5%くらい高いタイミングがあるくらいで、ほぼ一致していました。
配管問題の実体験を伺っていたので、ダイキンさんの話もスルっと飲み込めました。
ありがとうございます!
まだ解決してませんが笑
気持ち的にかなり楽になりました。
書込番号:25867791 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Mのパパさん
ありがとうございます(泣)
最初に来たダイキンさんの対応と180℃違って丁寧な方で本当に助かりました。
皆さんからお知恵を拝借していたので、ダイキンさんの話しもスルっと納得できました。
何より、本体に問題がないからと切り捨てられなかった事が有難かったです。
まだ解決はしていませんが、精神的に楽になりました。
ありがとうございます。
書込番号:25867802 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん今晩は
>貫通材、入れてなかったですね。
>まず、家を買った時のエアコン工事した会社が入れてなかったということですね。
>今回設置してもらったタイミングでも、元々なくて大丈夫だったなら、今回もそれがなくても大丈夫と判断されたのかな。
そう言う問題ではなく、壁穴の内外のパテ埋めは配管工事の基本です。
貫通材は内パテ埋めの手間を省くパイプです10年ほど前から使われるようになりましたが
昔は使われず壁穴の内外をパテ埋めで処理されてました。
壁穴から室内への外気の侵入を防ぐのが内側からのパテ埋めです、
これで壁の外側からだけでなく壁体内(内壁と外壁の間)からの空気の流入を防ぎます。
外パテだけでは壁体内(内壁と外壁の間)からの空気の流入は防げません、従って内パテ埋めをするのは配管工事の基本です。
この内パテの手間を省くのが貫通材です、貫通材を使えば内パテ埋めは不要です。
家を購入された以前の工事は内外ともパテ埋めされていたのだと思います。
今回の工事で貫通材も使わず内パテ埋めもせずは、手抜き、でなければ全くの素人工事です。
来られたダイキンのサービスマンさんは顔には出さずとも内心はなんて工事だと思っていたかも知れません、
出来た良いサービスマンさんでよかったですね。
書込番号:25867816
1点

>奈良のZXさん
そうなんですね。
ダイキンさんは、外が埋めてあれば外気が入ることはないので問題が起きないのが通例なんですが、去年から内側を埋めたら正常運転になったという例が増え始めたと仰っていたので。
確かに、マンションの時は筒状のものを穴に埋めていましたね。鉄筋だからとか、そんな理由かと思っていました。今の家のエアコン取付時は2回ともそれをしてなかったのは確かです。
てことは、他の部屋もぜんぶそうですね(汗)
弱冷房除湿機だからか、除湿できてますが。
ダイキンさんがやってくれるのは有り難いです。
それが原因じゃなかった場合もお付き合い頂けるとのことなので。
まずは、それで解決するかどうか。
書込番号:25867877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
>これで治ると良いのですが。
嘘みたいに治ると思いますよん(笑)
蛇足かもしれませんが、湿度の件が解決してからでも構いませんが、化粧カバーの結露の件も、直接の原因ではないのかもしれませんが、できれば断熱材を補強するなりの対応をお願いした方がベターではないでしょうかね。
>ダイキンさんが持ってきた湿度計と、リモコン(エアコン)、うちの湿度計の湿度は、
>リモコンが5%くらい高いタイミングがあるくらいで、ほぼ一致していました。
うちはリモコンの方が10%高いのが普通で、時々5%高くらいですね。一致することはほぼないので、やはりもう一回ダイキン呼んだ方が良いかもです(泣)
ただ、除湿できているのはできているので、それこそ、異常なしで済んでしまいそうですが。。
書込番号:25868620
2点

>ヒロニクさん
除湿運転や除湿冷房は使ってはダメですよ。運転がデタラメなので。
冷房、風量自動、風向手動で。湿度設定はOFF。連続もダメ。
(ダイキン工事の人は湿度は見てないと言ってました。飾りです。確かに大雑把なセンサーなので納得)
風量自動の方が手動風量で最小にするより弱くなります。自分も最近気づきました。
他のダイキンの機種で試したけど同じ動きでした。
体感補正+で暑いという事は、断熱性があまり高くないのかも。
+にすると早めにブレーキがかかって、−にすると遅めにブレーキがかかるイメージです。
検知温度より設定温度を高めにすると再熱除湿に切り替わり易いかも。
今日は25.6度、45%です。
このスレがきっかけで風量を自動且つ風向手動にするとうまく動くことが分かりました。
何故か風向自動だと風が強いままで不快だったので、ずっと風量「静か」に設定してました。
マニュアルにも書いてないし、問い合わせしても分からないので、正しくマニュアルに記載して欲しいですね。
書込番号:25869023
3点

本日、ダイキンさんがパテ詰めに来てくださいました。
結論
直ってない。
もう、疲れ果てました。。。
が、ダイキンさんが明日また来てくださるそうです。
ここ数日、体調が優れず個々にお返事できませんが
取り急ぎご報告まで。(泣)
書込番号:25870061
2点

>ヒロニクさん
あらま〜残念。正直そういう結果は予想していましたが・・・
うちもダイキンの工事の人が来て、最初は取り外して穴の状態を確認したりしてました。
私は原因が分かっていたので、そういう事じゃないんだけどなーと思いつつ静観してましたが。
結局5回くらい?来てもらって、原因不明で交換になりました。
多少の隙間があってもそこまで湿度が下がらない事は考えづらいです。
100畳とかじゃないですよね?(笑)
冷えるのであればエアコンの故障も基本的にはないと思います。
問題は制御です。正直ダイキンの高級機は設定がいろいろあって分かりづらい・・・
動きも素直じゃないし
・AI自動はお遊び、使っちゃダメ
・湿度設定ボタンも飾り、迷宮への入り口ボタン
・除湿も除湿じゃない
・使えるのは普通の冷房だけ
・風量は自動、風向上下は一番上に(この辺の動きはまだよくわからないけど経験上これでうまく動く)
・設定温度より検知温度が下がるなら体感補正を+に、逆ならーに(ダイキンは基本的に止まらない)
・検知温度より設定温度を高くすると再熱除湿に切り替わり易い(中途半端な冷房を続けると湿度が上昇)
・再熱除湿時は風量は強い、最初は湿度が一時的に戻る
もし家の換気が単純換気なら、換気を一時的に停めてみるとか
うまく動かせばとても良いエアコンだと思いますよ
書込番号:25870262
2点

>ヒロニクさん
うーん、そうですか。。。
うちの場合はパテで一応直ったので大丈夫かと思ったのですが。。。。(泣)
※再熱除湿もしくは冷房で室温26度前後、湿度55%程度を維持
パテだけじゃなくて、貫通スリーブも入れた方が良くないですかね。後は、やはりドレンパイプの件とか。。。
書込番号:25870323
1点

スレ主さん、おはようございます
解決しなかったんですか、
問題はかなり深刻?というか、いや簡単かもエアコン故障?
いの時期の日中はの除湿は弱冷除湿で充分機能するので再熱除湿などの複雑な運転は必要なく
シンプルに温度と湿度を低下できるはずです。
それが出来ないとなると制御が狂ってると言うか故障でしかありません。
このさい取り替えを希望されては。
書込番号:25870774
1点

いやいや、、、 数千のコメントしている常連さん。。 しっかりしてよ。
パテ埋めで改善されると言っていたなら、その根拠と原理をしっかり提示してくださいよ。
Goodアンサーがほしいだけなのかもしれないけど、無責任過ぎるよ。。
書込番号:25871077
1点

>ヒロニクさん
数千のコメントしている常連ではないのですが、一応。。。。(笑)
細かくいうと、うちの場合はダイキンのサービスにやってもらったのは以下のとおりです。
貫通スリーブ+外パテ→貫通スリーブ+内パテ+外パテ
何度か書いているとおり、全く改善していますが、リモコンの湿度表示だけが実湿度+10%になっているので、その点だけが少々不満な点です。
まあ、サーキュレーターも使っているのですが、エアコンの高さと床から50cmくらいの高さで湿度が10%違うわけです。
ヒロニクさんのとこはパテ埋めだけでは改善しなかったということですが、あと、うちと違っている点というと、伺っている限りでは、貫通スリーブの有無と、ドレンパイプ(うちの場合は、エアコンンの右裏に穴がありポン出しで、真っすぐ下に降りています)ですかね。
リモコンの湿度表示に関しては、サービスマンに先日話をしたら、湿度センサーと基盤を取り換えましょうか?とか言っていたので、ダメもとでお願いしてみようかとも思っています。まあ、現状でも実害はないのですが。
いずれ、ダイキンのサービスの方はちゃんとした方が多いので、解決できると思いますよ。
めげないでがんばってください!
書込番号:25871339
1点

皆様へ
現状のご報告
・昨日、夕方ダイキンさんがいらして配管の内側をパテで埋めてもらう
→これで様子を見て改善されなければ基盤の交換の可能性も含め対応をしますので来週月曜日辺りに連絡をくださいとのこと
・ダイキンさんが帰られてから1時間以上、冷房26℃+除湿50%で運転するも改善されておらず、湿度は70%台
→たまらずダイキンさんに連絡して、月曜まで様子を見るまでもなく改善されていない旨を伝える
→それなら明日、どこかの時間帯で隙間を縫って伺いますとのこと
・改善されていませんとこちらに書き込みする
・湿度70%でとてもいられないので除湿機と併用で夜を過ごす
→外気温を低いので深夜にエアコンを消して除湿機でしのぐ
・朝、除湿のみで運転開始
→午前中、ずっと除湿のみで室温26℃から27℃、湿度55%で快適
→どうやら除湿は上手くいくようになったが、冷房除湿にすると湿度が日差しがある時間は65%程度、無い時間は70から75%になるようで、除湿のみの運転に関していえばパテ埋めで改善された気がする
→除湿運転が機能するようになったので、急遽ねじごんでもらう予定の本日は取り消して月曜まで様子を見る旨、再度連絡する(ダイキンさんも忙しそうなので)
で、今現在。
除湿運転で室温27℃、湿度55%を維持しています。
外気温が低いので、今日はこれで十分快適です。
が、暑い日は除湿のみだと室温が29℃とかになり暑いので冷房+除湿を使いたいです。(冷房のみで快適なら問題ないですが、26℃設定程度だと湿度が高くなるので)
ダイキンさんには除湿のみの運転は改善されたように思うが、冷房をプラスすると途端に湿度70%とかになり、1時間運転しても継続して湿度が高くなりますと伝え、こちらでも色々調べてから再度伺いますねと言って頂いてます。
除湿運転がうまくいくようになった理由が、今日の気温の低さ故なのか、パテ埋めしてもらったからなのかはわかりませんが、とりあえず今日は除湿のみの運転でとても快適に過ごせています。サイコーです!
あとは気温が暑くなったらどうなのか、冷房+除湿の機能が改善されるか、といったところです。
>アルバイトもどき エアこん屋さん
今現在、除湿機なしで、エアコンの除湿運転で26℃から27℃、湿度55%を実現できています。
これがパテ埋めのおかげなのか、これまでより極端に外気温が低く湿度が高いという条件でたまたまなのかはわかりません。
が、一日通してこの快適な環境で運転できているのは今日が初めてです。
私にとっての快適(寒くなりすぎない除湿)を皆さんが汲んでくださって、この機種の性能についてお話を伺い、経験や知識を基にご教示くださったことは本当に助かっているのです。
なので、「何がしたいかわからない」「快適な温度にすればいい」と何度もおっしゃらなくてもご意見はわかりました。
何がしたいかわかる方に相談に乗って頂ければ大丈夫です。
>朝倉徹也さん
>奈良のZXさん
>zion97さん
>Mのパパさん
>ぬへさん
>真空ポンプさん
昨日は冷房+除湿で運転しても全く改善されていらず失意の中書き込みしました。
パテ埋めでは改善されなかったように思ったのですが、除湿のみの運転については改善しているようにも思います。
外気温度や湿度が極端にこれまでと条件が違うから、たまたま今日は上手くいっているだけかもしれませんが。。。
ではなぜ、冷房をプラスするとうまくいかないのかも不可解です。
もう、いっそのこと基盤ごと取り替えて欲しいですね。(泣)
でも、除湿のみでこんな快適な温度と湿度で使えることがわかったのはうれしいです!
ちゃんと作動すれば、こんな快適なエアコンは初めてと言えそうです。
いつもありがとうございます。
書込番号:25871494
3点

気象庁のHP
過去の気象データ検索
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=2024&month=08&day=29&view=p1
ここに自分の住んでいる場所を入力して
1時間ごとの外気の湿度の変化と
室内の湿度の変化を比較して見てどうでしょうか。
室内の湿度が外気の湿度を上回ることはまずないので。
(私が住んでいる大阪市の25日の室内の湿度が外気の
湿度を上回っていたのは14時と15時だけであった)
快適な温湿度を保つのにこんなに苦戦するとは。
書込番号:25871514
2点

masa2009kh5さん、今晩は
>室内の湿度が外気の湿度を上回ることはまずないので。
外気の湿度より室内の湿度の方が高くなることはあります(一般の湿度計が示す相対湿度ですが)
高気密・高断熱住宅で省エネエアコンを使用する場合に生じることが多いです。
エアコンの湿気戻りと言うやつです。
これを解決するために各社それぞれの方式と制御を開発しています
ダイキンも一度はやめた再熱除湿(日立及びJRAが規定する再熱除湿方式とは別の方式で)を再び採用しています。
スレ主さん
購入されたエアコン、ダイキンのハイグレード機なのに、一体何なん、です
早く解決することを願います。もちろんその内容が一番知りたいですが。
書込番号:25871636
5点

>ヒロニクさん
お疲れ様です。
除湿だとまあ大丈夫ということでひとまず良かったですね。
貫通スレーブ、ドレンパイプ、基板交換などを含めて、ハード的にやれることはすべてやってみて、それでもダメなら運用でなんとかするしかないですかね。
現在の状況を読んでいて、我が家と一番違うのは、除湿冷房で湿度が下がらないのはともかく、やはり冷房のみだと湿度があがってしまう点でしょうかね。
今は昼夜問わず暑いので、うちは冷房オンリーですが、それでも26度設定、室温26度、湿度55%(外気温29度、外湿度80%)くらいはキープできていますので。
通常、冷房のみでも除湿効果はありますので下がることはあっても、設定温度到達時の送風などによる湿気戻りとかでもない限りは湿度がそれほど上がることはなさそうですけどね。
パテ埋めもしているわけですし、湿気がどこから入ってきているのか。
あと、うちに来ていたサービスマンの方が言っていましたが、内外パテ埋めでも95%くらい塞いでいる感じなので、どうしても外ときっちり塞ぎたい場合は、コーキングかな。。。と言っておりました(あまりやる手法ではないみたいですが)。
書込番号:25871790
3点

>ヒロニクさん
冷房でダメという事は、湿度戻しかも。
再熱除湿に切り替わると、場合によっては1時間くらい湿度が元に戻らないかも。
(うちも30分以上戻らない事はある)
再熱除湿になっているかの判断は、
・吹き出し口に手を当ててみて冷たくない乾いた空気が出ているか
・風量が強いかどうか
・消費電力が高いかどうか(これは見られれば)
かな。
今日みたいに気温の低い日は再熱除湿でないと厳しいかな。
もし再熱除湿で1時間運転して湿度が下がらないなら、故障か相当に家が換気してるかかな?
健闘を祈ります。
蛇足ですが、現場を見て原因が判断出来ないサービスマンもちょっと頼りないな〜
うちに来た方々もそんな感じでした。
吹き出し口の温度・湿度くらい計測しろよ〜って言いたい
この風量と消費電力で除湿出来ると思ってるの?ってモニター見せたけど、全然確認してくれなかった
意味が分かってなかったみたい
昨日も、「風量自動で風向自動だと風が強いんだけど」と問い合わせたけど、「分かりません」と。
本来の動きを把握していないとの事。
検証する機器もなさそう。
書込番号:25872236
2点

>奈良のZXさん
「外気の湿度より室内の湿度の方が高くなることはあります(一般の湿度計が示す相対湿度ですが)
高気密・高断熱住宅で省エネエアコンを使用する場合に生じることが多いです。
エアコンの湿気戻りと言うやつです。
これを解決するために各社それぞれの方式と制御を開発しています」
うちがまさにこれでした。
今使っているやつは再熱除湿になるので大丈夫ですが、前に使ってたやつは100%除湿後に綺麗に吐き出していました。
サービスマンにはその辺の理屈が分からなかったみたい・・・
他の部屋から湿気は直ぐに流れてくるだとか、スリーブの辺りを確認したりだとか、意味のないチェックで大分時間取られた・・・
「エアコン停めれば1時間くらいは湿度も温度もそんなにかわらないんだけど」って説明しても分かって貰えなかったなー
エアコンが断熱係数とか自動的に検知してくれれば良いのに・・・
運転止めない制御するならそれくらいやらないと。
AI自動使ってて、設定温度上下させても全然反応してくれないし・・・
AIは何の略だろう?ユーザの意図もわからないんか・・・
書込番号:25872620
2点

そして今日は全く除湿が機能しない。。。
除湿運転3時間経過 室温25℃湿度70%
昨日は除湿運転で快適だったのに。。。謎すぎる。
書込番号:25873064 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

温度をあまり下げずに湿度を下げるには、部屋の広さに対してエアコンの能力が高すぎるのかもしれませんね。
リビングのドアを開けてもっと広い畳数を冷房してみては如何でしょう?
書込番号:25873632
2点

hla7さん、お早うございます
>温度をあまり下げずに湿度を下げるには、部屋の広さに対してエアコンの能力が高すぎるのかもしれませんね。
リビングのドアを開けてもっと広い畳数を冷房してみては如何でしょう?
冷房のセオリーとしはその通りです、湿度を取り切るる前に室温が下がり冷房出力を下げてしまう現象ですね。
しかし本機 AXは再熱除湿搭載機なので室温が下がり湿度が高いままだと再熱除湿が作動し室温を保ったまま除湿するはずです。
ただし、下記の場合は再熱除湿運転にはならないです。
運転モードが「冷房」運転あるいは「節電冷房」「節電冷房」運転
また設定の除湿自動切り替えが「切」の場合
冷房で再熱除湿運が働く運転モードは
「冷房」運転中に湿度変更ボタンを押して表示部に「除湿冷房」と表示される
スレ主さんへ、上記を確認してみてください
書込番号:25873786
1点

>ヒロニクさん
なんかクイズに挑戦しているみたい・・・
結局現場を見ている貴方が解決するしかないので、もう少し原因を絞り込んでいった方がよいと思いますよー
エアコン自体の問題かどうかも判断出来ていないですよね?
吹き出し口の温度と湿度を計測してみては?
自分でも興味があったので計測してみた結果、
冷房時(設定23.5度、安定状態、消費電力90W)
⇒23度、65%
※部屋の湿度は55%
再熱除湿時(設定24度、消費電力300Wくらいだったかな?)
⇒24.5度、39%
※やっぱり再熱除湿だと冷やせないねー
除湿出来ているという時と出来ていない時で比べてみたらどうですか?
書込番号:25874095
1点

エアコンの運用の仕方でスレ主さんにどうこういうのは、今までのスレッドの流れと、スレ主さんが散々試行錯誤してきたことを考えれば、しばらくペンディングにした方が良いかと思いますね。
スレッドのだいぶ前に既に試していることを、またスレ主さんにすすめている方もいますが、スレ主さんの心情としては、そんなのもう最初にやってますよ、と言いたくなるのではないかと思慮します。
ダイキンのサポートさんが継続的に来てくれているのを踏まえると、パテはやったとして、後は、貫通スリーブ、ドレンパイプ、冷媒配管の断熱材、基盤交換などハード的にやれることはやって頂いてから、それでもすべて正常で後は運用でどうにか快適に過ごせるかどうか、という場面でいろんな意見が参考になるかと思います。
実際、ハード的な問題か運用の問題かがわからない現状で、運用をいろいろやっても、結局、原因がハード的なものであったなら徒労の部分が大きくなりますしね。
>ヒロニクさん
うちも昔は社宅住まいで今は戸建てですが、社宅住まいで2LDKに6畳用のエアコン1台しかなくても別に気にすることなく、そこそこ結構快適だったなと思い出すことがあります。
昔に比べて今の方が外の気温が暑いのは確実ですが、戸建てでエアコン4台あって、今の方が設備的に充実しているのになんでこんなに空調に気を遣うのかと思うこともしばしばです(笑)
まあ、しかしながらあれやこれや考えてもしょうがありません。
目の前の生活を快適にするには、もうひとふんばり、がんばっていきましょう!!
書込番号:25874707
1点

皆様
昨日から今日の夕方まで、何をやってもダメでした。
冷房26℃+除湿50%運転では室温が70%オーバー。。。(2時間以上経過しても同じ)
除湿運転では室温が23℃まで下がってしまい、それなのに湿度は65%以下にならず。
寒すぎてたまらずエアコンを消して除湿機のみで2時間くらい過ごし、室温が29℃近くまで上がってしまったのでエアコンを再び除湿運転開始しました。
すると、27℃で55%で安定中。すでに2時間経過していますが、快適なまま安定しています。
昨日も今日も雨で同じような天気でしたので、外気温湿度の違いだけで安定したりしなかったり変化する訳ではないような気がしています。
もう、何をきっかけに快適な作動を開始するのかが全くわかりません。
(除湿+冷房だとダメなのはハッキリしています。)
来週ダイキンさんが来たら、現状をお話しして、制御がおかしいと思うので基盤ごと取り替えてほしいとお願いしてみようと思います。(泣)
いつもありがとうございます。
書込番号:25874803 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

吊りなんでしょうけど。。。 湿度にこだわる意味がない。
築浅の建売り住宅ただった書いてあったと思うが、換気とキッチンの換気扇に対する外気導入を確認するといいよ。
外気導入を閉めていたり、ケチで換気を切っていたり、フィルターが閉塞していたりなんて珍しくもないこと。
湿度が70%でも 26℃とか27℃で快適だと思うよ、 自分のいる場所が無風なら駄目だけど。
書込番号:25875039
0点

昨夜はエアコンを除湿運転でつけっぱなしにしていました。
今朝も室温26℃湿度50%を維持しています。
天気がいいので日中は室温も上がってしまうと思うので、冷房運転にするしかありませんが、夕方以降の湿度上昇。。。から、また湿度を下げられるか不安しかない。
>アルバイトもどき エアこん屋さん
吊りなんだろうけどってどういう意味ですか??
26℃、27℃でも湿度70%って不快でしかありませんよ。そこの感覚が違うので理解不能なのは、理解しました。(泣)
換気扇は付けていたほうがいいのですか?
実際、付けても消してもダメでした。
むしろ換気扇を常時で付けているとじわりじわりと湿度が上がります。
外気導入は、エアコン直下のは締めてありますが、他の場所のは一番小さく開放してあります。
書込番号:25875056 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>湿度が70%でも 26℃とか27℃で快適だと思うよ、 自分のいる場所が無風なら駄目だけど。
それって、扇風機が越夏の神器だった時代の話だね!
書込番号:25875117
4点

吊りなんでしょうけど。。。 湿度にこだわる意味がない。
築浅の建売り住宅ただった書いてあったと思うが、換気とキッチンの換気扇に対する外気導入を確認するといいよ。
外気導入を閉めていたり、ケチで換気を切っていたり、フィルターが閉塞していたりなんて珍しくもないこと。
湿度が70%でも 26℃とか27℃で快適だと思うよ、 自分のいる場所が無風なら駄目だけど。
書込番号:25875562
0点

不快指数で言うとほとんど差がありません。
(日本人では、不快指数75で約9%の人が、77で約65%の人が不快に感じるようです。)
26℃ 70% 75.4 やや暑い
26℃ 60% 74.2 暑くない
26℃ 50% 73.1 暑くない
あなたに微風程度のエアコンの風が届いていたら、暑いと感じるかといえばNOです。
寝室なら(猛暑日なら)、寒くて寝れないと思います。
>26℃、27℃でも湿度70%って不快でしかありませんよ。そこの感覚が違うので理解不能なのは、理解しました。(泣)
書込番号:25875571
0点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
なるほど日本人の殆どが26℃70%の環境をやや暑くないと感じるんですね。
ただ、私は26℃70%は全く暑くないけれどベタベタして不快なのです。
それだけです。
体感について議論したいとも思っていません。
高性能なエアコンを選んだつもりが却って不快な運転しかできないけど、これはこの機種の正常範囲なのか?はたまた不具合があるが故に性能を発揮できていないのか?について、皆様からお知恵を拝借しております。
ひたすら湿度に対する体感についてご意見頂き、大変恐縮ですがこれ以上の湿度体感についてのお話は遠慮して頂けると助かります。
実際に同じ機種を快適に利用されている方も居ますので、なぜうちでは再現できないのかをダイキンさんもお呼びして確認している最中です。
湿度に対する拘りについて議論したいわけではありません。不快なものは不快なので。
すり合わせる気もありませんし、理解して頂かなくて結構です。
貴方様は終始、温度さえ適温なら湿度は関係ない。湿度計を捨てれば快適に過ごせる。というご意見のみを主張されていますので、それについてはお腹いっぱいです。
もう大丈夫です。
ありがとうございました。
書込番号:25875593 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

あなたの体感だけのクレームだと思うけどね。。
グッドアンサーがほしいから、肯定してオベッカだけしか言えない カタログ暗記してますじーさんと同じ対応はできないけどね。
26℃で 床がベタベタしてんのは 床付近に溜まった冷気で結露しだしているんじゃないの? 床を這うようにサーキューレーターの風をおくれば解決すると思う。
そもそもキッチンのあるリビングの話をしてないかい? おじいさんが生活するなにも物がおいてない居間と比較しても意味がない。
↓
>ただ、私は26℃70%は全く暑くないけれどベタベタして不快なのです。
それだけです。
書込番号:25875690
0点

そもそもキッチンが開放されて隣り合ったリビングの話をしてないかい? おじいさんが生活するなにも物がおいてない居間と比較しても意味がない。
↓
>ただ、私は26℃70%は全く暑くないけれどベタベタして不快なのです。
それだけです。
築浅で常時換気がないとは思えないし、10畳のリビングが一階か二階かもわからないのに 常連サンはようアドバイスできると関心しますね。 5年で買い替えしているのも 不自然。
↓
>家は築5年で隙間風もなく、10畳のリビングで使用しています。
書込番号:25875699
0点

私の場合快適と思えるのは室温27℃で湿度50%ですかね、
55%超えると快適ではなく、60%を超えると不快です。
おっと、扇風機を回して風にあたってれば別だろうけどね。
エアコン除湿温度の適正設定とは?快適に感じる湿度・温度を徹底解説!↓
https://quohome.com/story/?p=9524
おそらくこのあたりが平均的な日本人の感覚だろうけど。
書込番号:25875798
4点

>アルバイトもどき エアこん屋さん
リビングの階数も間取りについてもキッチンについても買い替えた経緯も既に記載してます。
アドバイス下さった方々は、よく読んでからアドバイスをして下さっています。
よく読まずに執拗に持論を押し付けるのはやめて頂きたいです。
そもそも長いスレッドのすべてを読むなんて面倒くさいでしょうから、湿度の体感についてしか話しがないなら、スルーして頂ければ助かります。
書込番号:25875833 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>ヒロニクさん
>26℃、27℃でも湿度70%って不快でしかありませんよ。そこの感覚が違うので理解不能なのは、理解しました。(泣)
湿度70%は普通にサーモオフしていると思いますけど。
リニアハイブリッドで動作する温度の範囲を超えるとサーモオフの制御が入るとメーカーの説明にも書いてあります。
なのでサーモオフにならない設定を見つけ出せばよいのではないですか?
そもそも冷媒の流量を数段階で調整するだけの機種(リニアハイブリッド方式)に室温27℃湿度50%を求めるのも違うと思いますけど。
それを追い求めるならヒーターで温め直す機種(再熱除湿方式)に買い替えれば良いのでは?
書込番号:25875959
1点

ダイキンの2022年10月22日のニュースリリースhttps://www.daikin.co.jp/press/2022/20221012
に、さらら除湿(リニアハイブリッド方式)の説明があります
さらら除湿(リニアハイブリッド方式)について
『うるさらX』の「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)」は、気温や湿度に応じて弱冷房除湿から再熱除湿までを自動で切り替えます。夏場は大容量の除湿が可能で、比較的気温が低い春や秋の湿気が気になる日には室温の低下を抑えながら除湿します。幅広い季節に快適な空間を実現します。
「日立とJRAが規定する再熱除湿方式ではない」はやり方が違ってるだけでセオリーは同じ。
書込番号:25876010
2点

>AM3+さん
現状、室温27℃湿度50%を求めているわけではないのです。(できるなら理想ですが)
室温を26℃にすれば室温が70%でも不快なはずないと言われる方がいたので、室温26℃や27℃でも湿度が70%なのは私には不快なんですと申し上げたまでで。
除湿ボタンを押して2時間経過しても70%を切らないって普通なの?という疑問です。
どうしたら除湿が上手くハマるのか、今日、ダイキンさんに質問しました。
運転開始時の室温が26℃の場合、そこから計算してマイナス3℃に達するまでしか除湿が働かないのでその間に下げられる分しか湿度が下がらないという話でした。確かに23℃まで室温が下がっているのに湿度が下がらなかったなあと。
でも、それなら除湿冷房運転から除湿に切り替えると湿度が上がる意味がわからないですね?
また、一旦エアコンを消して除湿機のみで耐えて29℃まで室温が上がったタイミングで除湿運転開始した時は室温26℃湿度55%を朝まで維持していたなと思いましたが、何しろ運用が私には難しすぎる。
それをいちいち考えて一旦室温を上げてから除湿しないと湿度70%を脱することができないの?といった感想です。
23℃まで下げて除湿冷房すれば、室温も湿度もしっかり下がります。
なので、私には弱冷房除湿機で充分だったのかなーと思っています。使い方が難しすぎて。
うちの設定環境では機能的にこれしか無理なら、もうそれでいいです。不具合でもなく、そういう機種なら仕方ないので諦めます。私が期待しすぎたのが悪い。次回からは下位機種で充分です。
とお伝えしましたが、
ダイキンさん曰く、僕的にもそんな不便な運用しかできない訳ないという思いがあるので、何か設定で対応できないか調べてみますとのことでした。
そしてドライキープ機能をオンにしていると除湿運転が止まるタイミングが早くなる?とかで、ドライキープをオフにして試して欲しいとのことで、また様子見になりました。
不具合の可能性もゼロではないので次回は基盤交換しますとのことでした。
それでダメなら、仕方ないですね。
上手く使えてる方もいる事を考えると謎ですが、設置環境や、気候の違いもありますので。
過度に期待しすぎました。
ていう結論かもしれません。
書込番号:25876015 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん 今晩は
風量を微風に設定し冷房運転を試されたことはありますか?
この運転は弱冷除湿運転に近い運転です
書込番号:25876055
1点

>奈良のZXさん
こんばんは。
はい。
以前、zion97さんに教えて頂き、24℃冷房を弱風で運転するとしばらくは快適に過ごせることは分かりました。
ただ、運転し続けると室温が下がりすぎて寒くなってしまうので、付けたり消したりしないとならない感じではありますが。
この方法が今のところ最適解な気がします。
つまり、弱冷房除湿機で良かったですね(泣)
書込番号:25876073 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
基本的に湿度は温度が下がらないと下がらないものなのでそれさえ分かっていれば設定に困る事もないかと思います。
27℃50%という設定はやはりあべこべのように思います。
ダイキンが何故この様な設定を出来るようにしたのか不明ですがエアコンの機構的に不可能だと思います。
なのでウチの霧ヶ峰も除湿モードに温度設定は無いです。
湿度を50%にしようとすればエアコンは20℃くらいの室温にしたいはずです。
それを無理矢理27℃の設定にしているのでやむなく送風モード(サーモオフ)になっているのではないでしょうか。
そうなれば湿度70%の合点がいきます。
なので湿度を下げるにはもっと設定温度を下げるしかないのではと思います。
ウチの霧ヶ峰はハイブリッド節電というものをオンにすると送風がメインのモードになって湿度は上がります。
活動している時はジメッと感じますが座って動かない状態の時は心地よかったりします。
因みに今日は雨が降っているので設定温度は27℃で25℃71%になっています。
晴れた日ならもっと湿度が下がって快適にります。
湿度を下げたければ温度を下げるという大原則はどのエアコンも変わりませんので色々設定を試して最適解を導き出してみてはと思います。
書込番号:25876083
1点

>ヒロニクさん
再熱除湿の意味は理解していますか?
吹き出し口に手を当ててみて!
冷たい空気なら普通の冷房、冷たくなければ再熱除湿(大雑把には)
基本的には検知温度(お知らせで確認)より設定温度を低くすれば普通の冷房、
高くすれば再熱除湿になる。
なかなか切り替わらない事もあるのでいろいろ試してみて。
うちのは「リニア」がつかない「ハイブリッド方式」だけど常時25度台、40%台ですよ。
再熱除湿に切り替わらなくて弱〜い冷房になってると推測。
あとサーモオフははっきり言って関係ない。夏場に停止することないので、このエアコンは
(外気温が低い場合のみ停止)
ダイキンの人もこういう事知らない。
書込番号:25876108
1点

>zion97さん
冷房26℃除湿50%設定で3時間経過
お知らせでは25℃75%
温湿度計では26℃71%
→ずっとこんな感じです
吹き出し口はやや冷たい風が出てます。
多分、エアコン一度消して、除湿機で60%位まで湿度を下げれば除湿運転のみで快適を維持できると思います。
ので、一旦消します。
書込番号:25876156 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん
微風冷房で
>以前、zion97さんに教えて頂き、24℃冷房を弱風で運転するとしばらくは快適に過ごせることは分かりました。
>ただ、運転し続けると室温が下がりすぎて寒くなってしまうので、付けたり消したりしないとならない感じではありますが。
微風冷房で快適ということは微風なら除湿できているということです、そして設定温度以下にななれば再熱除湿運転を始めレバ良いのですが、
今本品の取説の16ページを見ると、風量自動を自動以外にすると除湿、除湿冷房にはならないとなっています、つまり微風冷房では再熱除湿運転にはならず、ずーっと微風冷房運転のままのようです。
(省エネエアコンは出力を小さくしますが、旧式のエアコンのようにON/OFF制御はしてくれません)
これは部屋のサイズに比べエアコンの能力が大きすぎる、場合の状態です。
これは想像ですが、部屋が小さく、予めエアコンに仕込まれた情報では対応できずにいる?
ただ本品の使用の冷房最低能力を見ると28型より40P型の方が小さいのでそうはならないようにも思いますが。
書込番号:25876179
1点

>ヒロニクさん
https://www.lifehacker.jp/article/111031ignoretrolls/
蒸し蒸しする日が続いて 滅入りますね〜・・・
メーカーの見解も芳しくないようですが
顧客からの要望は それなりにフィートバックされると思うし
同様の症状の人が見てれば何かしら原因が見つかるかも知れませんし
あまり ストレスに成らなうようにしてください。
書込番号:25876190
1点

>真空ポンプさん
ありがとうございます(泣)
書込番号:25876193 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
原因は不明ですが、リビングの絶対湿度が多いこと
(相対湿度が飽和水蒸気量のパーセントに対して、絶対湿度は水蒸気自体の重さになります)
原因は不明ですが、なかなか再熱除湿になってくれないこと
(制御が快適性よりも省エネ優先?)
冷房や冷房除湿のみでも除湿できますが、絶対湿度が多いと相対湿度が下がるまえに設定温度になってしまうこと
手持ちの除湿機だと、4時間ほどでタンクが満水になってしまうこと
やはり現段階では、除湿機で絶対湿度を減らしながら冷房で適温にして、除湿機が止まったあとは冷房または除湿で室温と相対湿度を維持するしかなさそう…
書込番号:25876211 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

AM3+さん、今晩は
>基本的に湿度は温度が下がらないと下がらないものなのでそれさえ分かっていれば設定に困る事もないかと思います。
基本的には温度が下がれば湿度が上がり、温度が上がれば湿度は下がります。
エアコンは冷房時に結露することで除湿され湿度が下がりますが、
除湿がうまくできなかたり、能力が高すぎ温度の低下が早すぎる場合は湿度は高くなります。
またエアコンで温度を上げれば湿度は低くなります。
家の霧ヶ峰ZWは冷房運転時と除湿運転時に40%、50%、60%、70%の湿度設定が可能です、
40%にはなかなかならないです、また温度ほどにその精度は高く無いですが。
書込番号:25876221
0点

>奈良のZXさん
ダイキンさんも言ってました。
エアコンの能力が大きすぎるのかな?でも2階のリビング階段で上下階があって密室ではないしなあ。。。と
1階にある部屋のドアを開放してみても結果は同じでした。階段を挟むと空間はあっても空気の流れは止まってしまって広さには計算に入らないのかな?
書込番号:25876234 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>AM3+さん
ダイキンさんには、除湿冷房の温度を高めで使って見てくださいとアドバイスされました。
普段26℃50%設定なら、27℃50%設定で、と。
だけど、外気温度の高い日中は、それでは暑すぎるんですよね(泣)
日が暮れると同時に湿度が上がるので、湿度が上がって来たら温度を27℃にすればいいのかな?と思ったり。
もう、よく分からないです。
書込番号:25876235 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぬへさん
今のところ、湿度が上がリ過ぎたら除湿機で湿度を取るしかなさそうです。
もしくはエアコンを一度消して29℃くらいまで室温が上がるのを待ち、再び除湿運転を開始すると26℃55%くらいで運転継続してくれます。
それなら暖房で一気に29℃まで上げれば早いですよね?とダイキンさんに言ったら、原理としてはそうだけど。。。お客様からしたら、そんなことしないと使えないって使えないって話になりますよね(汗)
他に運用方法や設定方法が無いか調べてみるので、暇がある時に走り書きで構わないので使用状況を携帯にメッセージ入れておいてもらえると参考になりますと。
一生懸命なダイキンさんには感謝です。
もう、諦めてもいいよ、という気持ちになってます。
書込番号:25876239 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

スレ主さん お早うございます
私のリビングも対面キッチンのLDKで現状は40型のエアコン一台で空調をしています、
換気扇もあれば、炊飯器、コンロ、ビルトイン食洗機もあります、それらを使っても温度と湿度は保たれます、
時には湿度が60%を超える不快な時もありますがしばらく我慢すれば快適な範囲に戻ります。
(キッチンの機器の使用に関係なくこの一時的な不快は生じます)
霧ヶ峰が優秀というわけではなくこれが普通だと思います。
前のエアコン水漏れを起こして取り替えた、除湿機を使っても止めると湿度が上がる、
キッチンにカビが発生したとか書かれていますが
一階のリビングだけ他の部屋に比べ平時の湿度は高くないですか?
もし他の部屋に比べリビングの湿度が高いようなら、水道の管からの漏水を疑う必要があるかもです
滅多に起こることではないですが、家でも一度ありました。
2Fへの配管の継ぎ目で漏水1分間に一滴程度の極々僅かでしたが、
2Fへの配管スペース横の作り付けの下駄箱内がカビだらけになり気付きました。
全くの想像ででしかありませんが、そういうこともあるかと思いお知らせしました。
書込番号:25876386
0点

>奈良のZXさん
>家の霧ヶ峰ZWは冷房運転時と除湿運転時に40%、50%、60%、70%の湿度設定が可能です、
40%にはなかなかならないです、また温度ほどにその精度は高く無いですが。
奈良のZXさん分かってますか?
それは再熱除湿方式だから設定可能なんですよ。
付いてない機種の話をしているのだから察してください。
この機種の問題は再熱除湿方式ではないのにあたかもそれを装ってリモコンの設定に湿度設定を付けている所に問題があります。
この機種の目玉は冷媒流量の可変コントロールでありそれは一般的な通常のエアコンとほぼ同じ機構です。
要は通常ならばサーモオフ(送風)する所を冷媒の流量変化で湿度戻りを少なくする機構です。
決して温め直す再熱除湿方式とは違う事を理解して下さい。
だからメーカーもしっかり再熱除湿方式ではないと注意書きしています。
つまり殆どは通常のエアコンと同じ動作なので温度設定を上げれば湿度は上がって当然なんです。
それを27℃の設定に拘っているために問題が一向に解決しないんです。
湿度を下げるには温度を下げる。
それしか方法はありません。
なのでまずはスレ主さんはそれを理解する事と再熱除湿方式を使用している人の話を鵜呑みにしないことです。
そこから話が逸れてしまい堂々巡りになっているのですから。
書込番号:25876389
2点

AM3+さん、お早うございます
スレ主さんのこのモデルも再熱除湿を搭載していますよ
以前の電気代が高い加熱にヒーターを使わない方式の再熱除湿を搭載しています
家の霧ヶ峰ZWもヒーターを使わない再熱除湿を搭載しています。
また同じことを上げときます
ダイキンの2022年10月22日のニュースリリースhttps://www.daikin.co.jp/press/2022/20221012
に、さらら除湿(リニアハイブリッド方式)の説明があります
さらら除湿(リニアハイブリッド方式)について
『うるさらX』の「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)」は、気温や湿度に応じて弱冷房除湿から再熱除湿までを自動で切り替えます。夏場は大容量の除湿が可能で、比較的気温が低い春や秋の湿気が気になる日には室温の低下を抑えながら除湿します。幅広い季節に快適な空間を実現します。
「JRAが規定する再熱除湿方式ではない」とは書かれています、それは案に日立の方式とは違うと言っているのであって、
やり方が違ってるだけでセオリーは同じ。
ダイキンは一度、再熱除湿を止めた時期があり、以前とは別の方式でやってますと強調したいだろう。
書込番号:25876450
0点

>AM3+さん
ごめんなさい。
何度も申し上げていますが、27℃に拘っていません。
問題は、室温23℃まで下がっても湿度70%超えの状況が3時間経過しても継続されるってなんなん?です。
日中26℃50%設定で除湿冷房運転
↓
室温26℃湿度65%以下になる
↓
夕方日が落ちると段々湿度が上がる
(キッチン未使用、日中と室内使用状況変わらず)
↓
室温26℃代、湿度70から75%まで上昇
↓
除湿運転に切り替える
(室温何度になっても除湿を優先して欲しい)
↓
室温23℃まで下がっても湿度70%台
これまで、こんな使用状況を報告した流れがあります。
書込番号:25876464 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>奈良のZXさん
おはようございます。
昨夜はエアコンを一度消して除湿機を稼働
↓
室温29℃まで上がったところで再びエアコン除湿運転開始(外気温28℃湿度83%)
↓
徐々に温湿度ともに下がり、朝まで28℃50%を継続(外気温25℃湿度85%)
やはり、一旦室温を上げてあげれば、それ以降は外気温湿度に関係なく安定して除湿してくれるようです。
でも、今日みたいに気温が低くて湿度が高い日は、一旦換気してしまうと室温は下がり、湿度は上がりますよね?
そうすると除湿できないんじゃないか?と思っています。
1階は2回以上より湿度も室温も低いんです。
割と快適です。
湿度が辛すぎると1階に避難します。笑
書込番号:25876470 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん
一階の方が湿度が低い、水漏れはなそうですね失礼しました。
家の霧ヶ峰ZWの専用ブレーカーに電流計を取り付け電流値をみているので運転モードが分かります。
今朝27℃50%の設定で運転、温度と湿度はともに下がり26.5℃54%まで低下、
10:30分に26.1℃まで低下しかし湿度57%に上昇この時の外気温は30℃
この時点で3分間の送風運転を開始(部屋の状態を調査していると想像します)
10:34分に再熱除湿運転になりました、この間に温度36.1℃のままで湿度は60%に上昇
いつもはそれから1時間ほど電流値が1.2Aから2.4Aの範囲でおよそ2分周期で変化する運転が続くのですが
(最良の運転をサグているのだと想像します)
その間に湿度が65%まで上がる場合もありますが、
本日は10:48分わずか15分で1.32Aの安定運転に入りました(学習でもしてるのかな)
11:27分26.3℃54%です
スレ主さんのAXも弱冷除湿、再熱除湿の切り替え時は、何やら色々なことが基板の中で行われることと思いますが
それが上手くいっていないのかも知れません、
やはり基板の交換でしょうか。
書込番号:25876533
0点

スレ主さん
>徐々に温湿度ともに下がり、朝まで28℃50%を継続(外気温25℃湿度85%)
この状態は再熱除湿運転をしていますね、28℃50%の継続は弱冷除湿では実現できない環境です。
疑問は、なぜ普通に再燃除湿運転に移行しないのだろうか?ですね。
13:21分の家の状態は外気温36℃で室内26.7℃、53%です、運転電流は1.40A(280W)
電気代が半端ないから弱冷運転に戻ってほしいところです。
書込番号:25876650
2点

本体運転設定で 除湿自動切替 を 切 に設定すれば除湿冷房運転に自動的にきりかわらないのでハイブリッド除湿運転にならないですかね?
エアコンの説明書は分かり難いですね。
書込番号:25876692 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

一応、私もS404ATAP-Wと同様の性能の寒冷地タイプスゴ暖 AN713ADP-Wユーザーですが、
本機の除湿機能は、除湿冷房と除湿があります。
で、除湿冷房モードで動かした場合、まず、
冷房(温度は設定まで下げると同時に通常の冷房の除湿効果で湿度も自ずと下がる)
↓
温度は設定まで下がったが、湿度が設定まで下がっていない場合
↓
弱冷房除湿(弱い冷房をかけて温度は過度に下がらないようにしつつ湿度を下げようとする)
↓
それでも、湿度が設定まで下がらない場合、除湿自動切り替えで除湿モードに切り替わる
↓
再加熱除湿(除湿モードになっているので、温度はそのままで湿度だけ再加熱除湿で下げようとする)
↓
※便宜的に再加熱除湿と書いたが、ここでヒーターで暖めるいわゆる再加熱ではなく、室内の冷たくない空気と混ぜるなど流量を調整、寒くならない除湿なども行う。
↓
温度も湿度も設定どおりになる
↓
そうこうしているうちにそのままにしておいた温度が上がってくる
↓
除湿自動切り替えで、除湿モードから除湿冷房に切り替わる
↓
弱冷房除湿、もしくは、冷房で温度を下げようとする
という感じで、冷房、弱冷房除湿、再加熱除湿を能動的に繰り返しているのだと私は理解しています。
複数の除湿方法を組み合わせて、適時に切り替えて使うので「リニアハイブリッド方式」と称していると。
で、スレ主さんの場合、この切り替えが環境なのか、ハード的なものなのかは判然としませんが、上手く動いていないのだと。
当初は、我が家がそうだったように、施工的なものからくる環境問題(貫通スリーブやパテ止めの不具合による物理的な湿気の流入)などかと思いましたが、その線はやや薄くなっているかと思います。
したがって、環境や運用方法を論ずる前に基盤交換も含めてハード的な改善をやるのが先決では。
同様の機種を使っている我が家で、天候により冷房や除湿冷房を使い分けつつ、室温26度〜27度、湿度55%〜60%くらいの運用はできていますので、ハード的に問題がないとすればスレ主さん宅でも問題なく使えるはずではないかと思います。
書込番号:25877200
0点

>ヒロニクさん
前にも書いたように湿度は設定してはダメです。押すのは冷房ボタンだけ!
風量は自動になってますか?
風向は手動になってますか?
最初は25度に設定して冷房運転をして下さい。
検知温度が25度になったら設定を26度〜27度に変更してください。
しばらくすれば再熱除湿に切り替わるはず(徐々に風量が強くなる、停止はしない)
少し冷たい風で除湿出来ていないという事は、弱ーい冷房になっていると推測。
これだと除湿出来ません。
廉価モデルはこれでも風量が弱いので除湿出来ます。
何故か高級機では出来ません。これが謎。
書込番号:25877203
0点

AI自動運転だと
除湿冷房⇒除湿⇒暖房(再熱除湿の事)のサイクルを頻繁に繰り返して鬱陶しいので、再熱除湿をOFFにする事は出来ないのかと
問い合わせたことがありますが、「ない」と言われました。
でも冷房運転で風量自動だと頻繁には切り替わらないのでそこまで鬱陶しくはない。うるさいけど。
AI自動運転の時の除湿が一番風量弱くて快適だけど、自己都合で設定温度を変えられるので嫌。
設計思想が全く分からない・・・
総合的に判断すると、窓全開のお店が使用環境の大前提の気がする。
だから外気温が高いとやたら強くなるし、低いと全然動いてくれない。
書込番号:25877215
1点

>zion97さん
>朝倉徹也さん
>hla7さん
>奈良のZXさん
>AM3+さん
>ぬへさん
>真空ポンプさん
>Mのパパさん
ダイキンさんから、なぐり書きで構わないので使用状況をメッセージで送ってもらえると助かりますと言われたので使用状況を下記の通り報告しました。
昨夜、エアコンを一旦消して除湿機を稼働。
室温29℃まで上がったところで再びエアコン除湿運転
徐々に湿度が下り
お知らせ28℃50%
温湿度計28℃50%
朝まで安定して運転継続
朝9時頃から
冷房27℃湿度50%で運転開始
お知らせ27℃50%
温湿度計27、8℃50%
14時 (3時間以上経過)
お知らせ26℃60%屋外27℃
温湿度計26、7℃59%
屋外温度24、3℃湿度93%(ヤフー天気より地域のデータ)
↓
除湿50%に切り替えて運転開始
20分経過
お知らせ25℃70%屋外27℃
温湿度計26、7℃66%
屋外温度24、1℃湿度97%
40分経過
お知らせ25℃65%屋外27℃
温湿度計26、2℃63%
屋外温度24、5℃湿度100%
60分経過 15時
お知らせ25℃70%屋外28℃
温湿度計26、1℃64%
屋外温度24、8℃湿度97%
90分経過
お知らせ24℃65%屋外29℃
温湿度計24、9℃61%
屋外温度25℃湿度97%
120分経過 16時
お知らせ25℃70%屋外28℃
温湿度計25、2℃69%
屋外温度24、8℃湿度97%
150分経過
お知らせ25℃70%屋外28℃
温湿度計25、3℃67%
屋外温度24、5℃湿度95%
180分経過 17時
お知らせ24℃70%屋外26℃
温湿度計25、5℃69%
屋外温度24、6℃湿度94%
210分経過
お知らせ24℃70%屋外26℃
温湿度計25、6℃67%
屋外温度24、5℃湿度94%
240分経過 18時
お知らせ24℃70%屋外26℃
温湿度計25、7℃66%
屋外温度25℃湿度87%
こんな感じで夜間はじわじわ湿度が上昇
夜になり、料理して換気扇回して洗い物してなんてしたら、一気に湿度上昇するので毎日憂鬱です。
今日は涼しいのでエアコン消して除湿機のみ稼働で快適です。
明日辺りに基盤交換予定ですが、いろんな口コミを見ているとダイキンうるさらの除湿に同じような不満がある方が結構居たので、この機種の仕様なのかな?と思ったり、うまく機能している方も居るのでやはり何か不具合があるのか。。。
基盤交換しても同じ感じなら、霧ヶ峰MSZ-ZXV4024Sに買い替えも考えようと思います。
とても神経を使う使用方法しかないなら、私には使えないし10年使うのもストレスでだなあと。
書込番号:25877240 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001488767/SortID=25805655/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%8e%bc%93x#tab
買い替えるならもう少し畳数の小さくした方が良いと思います。
書込番号:25877339
1点

朝倉徹也さん、今晩は
S404ATAP-WもAN713ADP-Wも同様の除湿システムです
書かれた運転接ねいに一部誤りがありますので訂正と補足を書かせていただきます。
本機の場合
弱冷除湿運転:室内機の熱交換の冷やす部分と冷やさない部分を作り、冷やされた空気と室内の冷たくない空気を混ぜて室温低下を抑え除湿します
再加熱除湿:ダイキンがこう呼んでるだけでその仕事は再熱除湿です
室内機の熱交換機に冷たい部分と温かい(加熱)部分を作り室温を下げずに除湿します
ヒーターは使わず室内機の熱交換機の冷却部から室外機へ戻る暖かい冷媒の一部を室内機の熱交換機の一部に流し暖かい(加熱)部を作ります。
この室内機の熱交換機の一部のみ冷やす、一部を冷やして一部を温める(加熱)をリニアに可変するのでリニアハイブリッドと呼んでいるようです。
スレ主さん、今晩は
ダイキンだけなく他のメーカーや霧ヶ峰のZWでも除湿での不満は上がってます ↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001488767/SortID=25805655/#tab
なんか部屋の大きさに対して大きめのエアコンを設置した場合に多いように思います。
(冬を考えると大きめにしたくなりますが)
霧ヶ峰ZWですが、私も最初は不快で?と思うことが多くあり、あやこれやとやってみてAI自動は全くダメの結論に
だいぶ上手く使えるようにはなりましたが、たまにダメな状態が出現します。
たった今もそうです、夕方前からはずーと再熱除湿で動いてましたが先ほどから少し暑く感じ0.5℃下げたのですが
なんの変化もなく再熱除湿運転を続けるので(電気代も高いので)、
一旦電源を切り、しばらくして再運転、通常の冷房(弱冷除湿)で運転し室温もすぐ0.5℃下がりました。
ワンボタンで一日中快適とはいかないようです。
書込番号:25877343
1点

>hla7さん
買い替え前のエアコンは下位機種で弱冷房のエアコンでしたが、ひとつ大きい18畳用だったので(購入時のリビングが16畳だった)今回は2階の10畳リビングにリビング階段上下階ありで、1階の部屋を開放して使う想定でこのサイズを購入しましたが、大きすぎるのですかね?
検討してみます。
ありがとうございます。
書込番号:25877375 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>奈良のZXさん
買い換えれば解決って訳でもないのかもしれませんね。
期待しすぎず、うまく付き合うしかないのかな?(泣)
これならEシリーズにすれば良かったです(泣)
いつもありがとうございます。
書込番号:25877377 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ヒロニクさん
霧ヶ峰ZXVだったら新型は湿度もどりに強い制御に
なってると広報発表していたからそっちがいいので
はないでしょうか。AI制御のときだけみたいなので
使いかたに合うかどうかはわかりませんが。
書込番号:25877463 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん こんにちは
今日は家の霧ヶ峰7時30分に設定を27℃50%(外気33℃)で運転を開始ですが今日はちょっと違うです。
いつもは一回行うだけの3分間の送風運転(室内の状況を判断)を11:30分で4回も行っています、
いづれもその後は再熱除湿運転ですが(送風運転後のしばらくは室温室が0.2℃ 3%程度上昇します)
霧ヶ峰は室温だけでなくムーヴアイで壁面温度や家具などの温度も見ていますが今日はどう運転するか判断に迷っているようです。
完璧な空調にはまだまだな部分もあるようです。
これを書いている13:014分は室温湿26.8℃ 52%、ブレーカーの電流は1.5A(300W)で再熱除湿運転中です,
ちょっと電気代が高いないな、1.2A程度で再熱除湿運転している時もあります
家の使用環境を書いときますLDKでリビングの短辺壁にZW4022Sを取り付けてます、
19畳程度ですが対面キッチンカウンターや食器棚、リビングの本棚や家具で実面積は小さくなってます、
木造2FですがこのLDKは南と西の日差しを受けます。
湿気を排出する冷蔵庫や食洗機もあります。 冬季の暖房もZW4022Sのみです。
ネットで見つけた記事「再熱除湿搭載エアコンの見分け方は?おすすめメーカーダイキン・三菱の除湿能力徹底比較!」
https://kentakablog.com/compare_reheat_dehumidification/
を貼り付けます。
これによるとダイキンの「さらら除湿(リニアハイブリッド方式)」が再熱除湿搭載機の中でも最も複雑な作動をしており、
除湿量もトップなんです。
書込番号:25877826
2点

>ヒロニクさん
基板交換でうまくいくと良いですね。
うちも湿度表示の件でやや不満があるのですが、基板交換しようか様子見しています(笑)
実際には、うちは、除湿冷房や除湿を使うこと自体があまりなく(たまにはありますが)、冷房で温度も湿度もほどほどになるのですが、リビングダイニングに吹き抜けもあって、広さも20畳(エアコンは23畳用)なので、湿度が下がる前にあっという間に温度が下がるというほどのこともありません。
まあ、それでも微妙に暑くなったり、寒くなったり、湿度が上がったりするのはそれなりの頻度でありますので、設定温度や風向、風量を調整して、朝に自動にしておくと1日大丈夫ということは全くありません(泣)。
あと、内装材や建材がウッディーなので基本的にそこそこ湿度の低い家ですし、24時間換気は吸排気口とも開けています。
それから、少々気にかかったのですが、以前お使いの機種は上位機種ではなかったということで、弱冷房除湿の機種だったと思いますが、そのときは快適だったんですよね。
弱冷房除湿で低めの湿度を維持しようとすると、室温も結構下がってしまうはずですし、室温が下がっている状態からは、もっと室温を下げないと湿度は下げれないはずですよね。
湿度に気を遣う方が弱冷房除湿の機種でうまくいっていたのも不可解な気がします。
まあ、除湿器をお使いのせいかとも思いますが、どうせ除湿器を使い続けないといけないなら、エアコンは安いのでも同じだったなということですよね。
うちの場合、この機種に期待したのは、寒冷地ゆえの冬場のパワフルさですので、求めているのが違うせいもあるかもしれません。
書込番号:25878037
0点

>朝倉徹也さん
>奈良のZXさん
今日、ダイキンさんが温度センサーと湿度センサーと基盤を交換しに来て下さいました。
湿度センサーについては、穴をパテ埋めする前に湿気に晒されておかしくなってる可能性を排除するために、温度センサーについては室温が低くなったと感知するタイミングが早すぎる不具合の可能性を排除するために、基盤については、除湿冷房や除湿運転中の除湿方法の切り替えがうまく行っていない可能性を排除するために交換します。とのことでした。
ダイキンさんに使用状況を報告した際に、やはり、これしか能力を発揮できてないのは、通常ではないと思うと仰っていて、温度センサー、湿度センサー、基盤交換してみますと申し出て下さいました。
ダイキンのエアコンはこんなもんじゃないだろー!と僕は信じてますとおっしゃっていました笑
湿度は50%までは望まないので、せめて「60%以下が続くタイミングがある」くらいになってくれると嬉しいです。特に夜間。
キッチン利用などで湿度が一旦上がっても徐々にでも1時間くらいで下げてくれる気配があればなあと思います。
以前の弱冷房除湿のエアコンの時は、ドライ運転で60%をほぼキープしていました。ただし、寒くなる。
+1から3℃のボタンを押して調整すると、26℃、60%が継続できていました。
今回の機種に期待したことは、+1から3℃をいちいち調整せずとも、自動で設定した温湿、湿度に限りなく近づけてくれることでしたが、却って除湿するための条件にあれこれ頭を使わなければならない結果になったので、これって正常ですか?の疑問が湧いた次第です。
このエアコンの性能に過度に期待し過ぎず、しばらく様子を見てみます。
しっかし、ダイキンのサービスは最高ですね!
手を変え、品を変え、一緒に考えて下さって感謝しかないです。その1点のみでも、ダイキンを選択する理由になるなあと思いました。
作ったものを、売るだけじゃなくて便利に使えるようにというところまで配慮してくれる事にびっくりしました。
みなさんに感謝です。
書込番号:25878134 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>ヒロニクさん
>以前の弱冷房除湿のエアコンの時は、ドライ運転で60%をほぼキープしていました。ただし、
>寒くなる。+1から3℃のボタンを押して調整すると、26℃、60%が継続できていました。
確かにうちも寝室と子供部屋はノクリアの下位機種で、除湿は弱冷房除湿のみですが、室温が設定まで下がりきると除湿しないとは言え、65%にはなっても70%とかにはならないですしね。
65%を超えると、部屋に置いてある温湿度計に”カビに注意!”みたいな表示が出るので気にはなります(笑)
>湿度センサーについては、穴をパテ埋めする前に湿気に晒されておかしくなってる可能性を排除するために、
これはうちに来たダイキンのサービスマンも同じことを言ってました。
パテ埋めやり直す前の状態が続いていたことで、湿度センサーが狂った可能性もあると。
で、基盤と湿度センサー取り替えましょうか?という話になりました(まだやってませんが)。
今日はそれほど暑くないと、日中、妻がエアコンをつけてなかったんですが、外気温29度、外湿度50%で、家の中は、室温28度、湿度55%(リモコン表示)、温湿度計の湿度48%でした。
気温はそこそこ高かったですが、朝晩の気温が20度くらいになっているのと、湿度が低かったので、あまり暑く感じなかったようでした。
これをみると、エアコンの湿度センサーが狂っている感じもしないので、交換に躊躇している感じです。
やってくれると言っているので、やってもらった方が良いかもしれませんが(笑)
とにもかくにも、基盤などの交換の効果が出ると良いですね。。。期待せずに待ちましょう!
書込番号:25878166
1点

設定温度により室温がさがれば、湿度は相対的にあがりますよ。。 同じ水分量を含んだ空気の温度が変われば 水分に変化がなくても湿度は変化するものなんです。
湿度を求める方程式をみると そういうことです。
29℃か30℃で 冷房、強風で常時運転していればさがりますよ、まだ外気温は30℃超えなんで。。。。
>ごめんなさい。
何度も申し上げていますが、27℃に拘っていません。
問題は、室温23℃まで下がっても湿度70%超えの状況が3時間経過しても継続されるってなんなん?です。
書込番号:25878815
0点

>ヒロニクさん
>hla7さん
私も同機種の8畳用なので参考にさせていただいています。3種換気で、換気・給気あり。
風呂使用後、食事時準備中はそれぞれの換気扇も使って水分を排気してます。
ヒロニクさん同様に除湿設定で苦労してます。ただし、私の家は室温28度(これ以下だと寒いので)で湿度は50から70%(熱中症、カビ対策)を理想です。
ヒロニクさんの目標と違う思いますが、最近の状況をお知らせします。少し、役に立てばいいと思います。
(1)設定モードは快適自動(除湿) :
温度と風量が設定できます。除湿冷房は不安定ですので除湿だけです。除湿モードでは温度設定できません。
除湿は明け方寒くなるので(冷えた野外から給気する)快適自動(再熱除湿モード)を使ってます。
快適自動の設定温度は?0.5度から+2度です。
(2)除湿自動切替を切:
hla7さんの情報から除湿冷房に切り替えないためです。
入では快適自動(除湿)運転中に設定温度を下げるとサーモオフするようです(しました)。
(3)他に、部屋の形状を縦長右隅、人・床センサー固定 : なんとなく(効果はないかも)
9月3日の夜から、快適自動(除湿)で今まで+2(30度)から+0.5(28.5)の範囲で使ってます。室温の設定値は調整してます。
温度、湿度の範囲は下記で安定しています。
この時期の外部温度・湿度が8月に比べて十分に低いのが要因の可能性もあり、高い温度・湿度で調べる必要もあります。
お知らせ表示: 室温26〜27度、屋外24度〜33度、湿度55%〜60%(一時65%の時あり)
エアコン設置部屋温湿計:室温26.5〜28度、湿度55%〜60%(一時63%の時あり)
屋外温湿計: 屋外25.6度〜33.8度、湿度44%〜77%、絶対湿度15.7g/m3%〜19.3g/m3(この2,3日この値が低いです)
今日の9時ごろの画像を添付します。
除湿は再熱除湿モードの様です。使用電力が300W以上、ドレインホースから水が出ています。
風上下は自動にしたとき、夜中に上下にスイングしているときが有りました。
以上、今後の役に立てばと思い、長文で失礼します。
追伸
ヒロニクさん宅が夕方湿度が高くなるのは、屋外の温度が下がり屋内も涼しくなり、再熱除モードから弱冷房除湿に変わり除湿性能が下がったのが一因でないでしょうか?
3種換気換気の様に外気の影響が多い場合は、電気代は高くはなるが単純制御の再熱除湿エアコンが良いと思います。
私は、来春にも除湿器購入か単純制御の再熱除湿エアコン(他社の高級機)に買換えを検討しています。
書込番号:25878991
1点

除湿自動切替をOFFにしたら再熱除湿にならなくなった!
なんだ出来るんじゃん。
ダイキンは出来ないって言ってたのに・・・いい加減だな
しかもON時より風量弱くなった気がする。
書込番号:25878994
1点

>LENOVO 750iさん
「入では快適自動(除湿)運転中に設定温度を下げるとサーモオフするようです(しました)。」
これは違うと思いますよ。
再熱⇒普通の冷房に切り替わるタイミングで停まっているだけです。
数分で動き出しますよね?
再熱と弱冷房の理解が逆だと思います。
書込番号:25879007
1点

>ヒロニクさんさん
>zion97さん
申し訳ありません。再熱除湿にならない件ですが、湿度が高くなったのでチェックすると再熱除湿になっていました。
書込番号:25879090
1点

LENOVO 750iさん 今日は
>追伸
>ヒロニクさん宅が夕方湿度が高くなるのは、屋外の温度が下がり屋内も涼しくなり、再熱除モードから弱冷房除湿に変わり除湿性能が下がったのが一因でないでしょうか?
ここは弱冷房除湿から再熱除湿に変わったが正しいと思います
家のは霧ヶ峰ですが弱冷除湿から再熱除湿に切り替わる時の3分間送風運転(0.1Aだからコンプレッサーは停止)を行い部屋の状態を見極め
再熱除湿になります。
3分間の送風運転と再熱除湿が安定するまでは室温の自然上昇と湿度戻りが発生します、さらに再熱除湿が安定し除湿するまでにはタイムラグがあります、また時にやんわりと暖かいのが出る時もあります。
おそらくメーカーは違えど同様な感じの作動だと思います。
書込番号:25879104
2点

どうやって 再熱が入ったかわかるんだろう? 弁の電圧をチェックしているとか?
書込番号:25879157
2点

>どうやって 再熱が入ったかわかるんだろう? 弁の電圧をチェックしているとか?
温度と湿度の変化、弱冷除湿で設置より低下した温度がゆっくりと設定温度に上昇し、
湿度戻りで高くなった湿度が低下するのをみて再熱除湿運モードだと判断できます。
私は非接触温度計で室内機内一部が温度が高くなるのを確認してますが。
>29℃か30℃で 冷房、強風で常時運転していればさがりますよ、まだ外気温は30℃超えなんで。。。。
これって四半世紀も前の断熱も気密もない住宅でON/OFF制御のクーラーを使ってた時代の話かな、
風があれば快適ですよ、感じも含めて。
今時の住宅で今時のインバーターエアコンを使う場合は全く違った状態になりますよ。
書込番号:25879218
4点

>ヒロニクさん
今年は間に合いませんが、
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_l/feature10.html
我が家は5台のエアコンがあり、そのうち2台を主に使いますが、2台とも再熱除湿付きです。
8月はエアコンをかなり運転しましたが8月の電気代は約1万円です。
湿度75%でカラット除湿運転開始すると1時間以内に湿度50%になります。
再熱除湿は日立が一番実績がありますが、三菱電機にも再熱除湿付きのエアコンがあります。
昔はパナソニックやダイキンも再熱除湿を採用していましたが、数年前に止めてしまいました。
書込番号:25879398
3点

>記載内容を読んでみると、どうも「再熱」ではなく「加熱」しているようです。
>「弱冷」「冷却(部分冷却)」「加熱(温度可変)」をリニアに切り替えるとなっています。
>「冷却」した後に「加熱」に変えたら結露水が蒸発して室内に戻ってきそうな気がしますが、
>どのような制御になっているのでしょうね?
>再熱をやめてこの方式になって来ているので、この方が除湿できるという事なんでしょうけど…
この説明が誤解の元になっているんでしょう。
加熱→加熱しているのではなくて暖房の時もサーモオフせずに冷媒量をリニアにコントロールして除湿を行えると言っているだけですよ。
再熱除湿方式と混同する諸悪の根源ですね。
だからメーカーも再熱除湿方式ではないと口酸っぱく注意書きをしているんですよ。
簡単に言えば、冷房の時も暖房の時も冷媒量をリニアに変化させるから湿度戻りが少ないですよというだけの機能です。
なので夕方以降のエアコンの制御が変わるタイミングで湿度が上がって行きます。
この辺の動作は非再熱除湿方式のエアコンとほぼ同じ動作です。
でもダイキンが「こんな筈ではない」と言うならそうなのかもしれません。
その真の性能を確認したいですよね。
このままだと我々も悶々としますからヒロニクさんにはパート2を立ち上げて報告して欲しいかなと思います。
では良い結果を期待しています。
書込番号:25880738
3点

なぜダイキンは何故「再熱除湿」の言葉を使わないのか
「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません」
やり方が違うだけで再熱除湿運転をしているのにあたかも再熱除湿ではないように思わせる表現を使うのか?
↓
https://anond.hatelabo.jp/20200627191915
ただこの記事の中で「再熱除湿とは?ですが、これは名前の通り一度冷やした空気を再度温める除湿方式です」
と書かれていますが、業務用の大型はそうなんですが、
家庭用の壁掛けエアコンの場合は 「除湿された冷たい空気と温めた空気を混ぜて吹き出す」が正しいです。
微妙な制御がや仕組でその方式は異なりますがこの「除湿された冷たい空気と温めた空気を混ぜて吹き出す」は
日立、三菱、富士通、ダイキン、パナのヤマダ電気専用モデル、皆同じです。
書込番号:25881016
4点

>奈良のZXさん
あまり他人の記事を引用したくないですが
この記事は再熱除湿方式付きのエアコン製造メーカー勤務の親類の知識、及び、直接ダイキンに問い合わせた内容が載っています。
https://reogress.net/archives/30133098.html
メーカーが無いと言っているものを有ると言っても仕方がないと思います。
いい加減にしたらどうでしょうか?
メーカーが言っていることを捻じ曲げて「有る」と言う事の罪。
そういった書き込みで購入者を惑わすことがどれだけ迷惑なのかを考えたほうが良いですよ。
そして貴方は自身の所持する再熱除湿方式のエアコンの除湿自慢ばかり。
そして、リニアハイブリッド方式を誤認識した記事の引用。
誤認した知識で記事を書きそれをパクッた記事が更に誤認事実を広げる。
それが今の状況でしょう。
メーカーの説明書きにも問題があるのかもしれません。
リニアハイブリッド方式の図説はあたかも再熱除湿方式が備わっているような事を連想させます。
これは不正競争防止法違反的にグレーゾーンではないかと思います。
なのでダイキンが再熱除湿方式ではないと口煩く説いている理由も納得できます。
違うんですよ。亜種でも変種でも無く根本的に。
そこの所をしっかり理解されたほうがよろしいですよ。
書込番号:25881253 スマートフォンサイトからの書き込み