うるさらX S565ATRP-W [ホワイト]
- 無給水加湿に加え、快適と節電の2つの自動運転を搭載したエアコン、RXシリーズの2025年モデル(おもに18畳用)。
 - 「無給水加湿(うるる加湿)」により、屋外の空気から集めた水分を暖めながら部屋に届け、冬の部屋が潤う。
 - 加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄する「水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)」を搭載。
 
最安価格(税込):¥186,000
(前週比:+1,000円↑
)
発売日:2024年11月
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2025年11月4日 22:08 | |
| 2 | 5 | 2025年10月6日 11:52 | 
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
 
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S565ATRP-W [ホワイト]
本機種を「うるさらも対応(有償オプション)」をうたう取付業者に、施主支給で依頼したところ、φ70のコアドリルでの対応と言われました。木造軸組で下地あり・筋交無しですが、左側の背抜きとなるため、ネットでの施工を見るとφ80で空けている業者を見かけるのですが、大丈夫なのでしょうか?ちなみにそのときの屋外カバーはLD-90クラスのようです。
思うに、このφ70の業者は、スリーブ入れないですよね?入れたら配管Rを潰しますよね?φ70で空けて、更に部分的に穴の縁を広げてるのではと思ってしまいます。
あと、この場合は、カバーはLD-90では大き過ぎですよね?77くらいが適正なのですか?それとも、穴は70でも管が多いから90が適正なのでしょうか?
また、コアドリルφ75での対応でスリーブ挿入(内径71)では問題無いでしょうか?
書込番号:26329602 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
メーカーが説明書で指定している穴あけ大きさ指定がφ65mm以上(太い冷媒菅なら70mm以上)なので、特に問題にするようなことはないと思いますが。
80mmとか余分に大きくしても工事は楽ですが、その分断熱性は悪化します。
書込番号:26329672 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>まーくんだよさん
うるさら加湿ホースが有るのでダクトも貫通孔も大きめでないと厳しいですよ
加湿ホースは断熱仕上がり外形30Φくらいあるのでドレンも断熱使うならスリーブサイズ75以上ないと
加湿ホースもつぶれるんじゃないかな。
冷媒配管自体は 昔の様に2分/4分では無く 2分/3分なので 補助管 連絡配管つぶすことはまずないかと。
書込番号:26332294
0点
>真空ポンプさん
うるさら対応の専門業者に問い合わせたところ、標準はφ75で空けるとのこと。
φ80はオプション金額またはコアドリル無いため対応不可とのことでした。
書込番号:26332454
0点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S565ATRP-W [ホワイト]
値段が5000円程度の差しかないため、うるさらX S405ATRP-Wと迷っています。
現在使用している機種が14畳(木造、地区10年、南向きリビング15畳、隣室の和室6畳で繋げると21畳になりこの状態で使用することもある)なのですが、みなさまでしたらどちらを購入するか教えてください。省エネ基準は S405ATRP-Wの方がよいですがS565ATRP-Wで大きい方がよいのではないかと考えています。
0点
築10年という事は高断熱高気密住宅ですか?
一般的な高断熱高気密住宅ならS565ATRP-Wと言いたい所
ですが。お勧めはS565ATAP-W
非高断熱高機密住宅であれば暖房考えればS715ATAP-W
ですが、S635ATAPでも良いと思います。
加湿は空気中の水分使うので冬場に乾燥が強いと
加湿効果が下がるのと加湿もあるので配管穴が大きくなりますので
買い替えだと穴を大きくする可能性もありますでRXシリーズ買うなら
加湿無しAXシリーズ買って加湿器別途差額で買うのが良いです。
書込番号:26308577
0点
S565ATRP-W、S565ATAP-W住宅設備ルートモデルになりますので
住宅設備ルートモデルは住宅メーカー、工務店、リフォーム業者向けに
なります。後は価格.com掲載のお店で販売していますが。
家電量販店では取り扱いはありません。
家電ルート向けモデルはAN565ARP(うるさらX)
AN565AAPになります。販売ルートにより業界慣習が
違うので販売価格も変わります。
AN565ARP
https://kakaku.com/item/K0001655766/?lid=itemview_relation1_name
https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon/products/r_series
AN565AAP
https://kakaku.com/item/K0001666672/?lid=itemview_relation14_name
https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon/products/a_series
書込番号:26308618
0点
>Mame太さん
省エネ基準の星は、所定の広さの部屋で測定したときの評価です。
4.0kWのエアコンを21畳で使ったら、カタログ値よりかなり悪くなるでしょう。
値段が大差ないなら、5.6kWが良いと思います。
書込番号:26308700
0点
>グリーンビーンズ5.0さん
ご回答ありがとうございます。
取付は自分で手配する予定です。
RシリーズとAシリーズを工務店用のSで18畳用を比較すると、10/6現在で値段がRの方が安くなっているのでRにしようかと考えていますがどうでしょうか。
>あさとちんさん
大きい容量で検討しようと思います。
書込番号:26309063
2点
>ご回答ありがとうございます。
取付は自分で手配する予定です。
RシリーズとAシリーズを工務店用のSで18畳用を比較すると、10/6現在で値段がRの方が安くなっているのでRにしようかと考えていますがどうでしょうか。
Rシリーズが安いのであればRシリーズでも良いと思います。
但し、どこのメーカーでも
工業製品なので当たり、外れ一定数ありますので
10年延長保証のある所で買うのが良いです。
高断熱高気密住宅で冷暖房ですよね。
その場合5.6KWで良いです。
カタログの畳数は高断熱高気密住宅のない
時代の基準なので暖房が18畳用でも高断熱高気密
住宅はカタログの畳数基準には当てはまらないので
21畳でも暖房は大丈夫だと思います。
後は部屋が西側の場合は西陽で部屋が暑くなり
冷房の効きが悪くなるので6.3KWにした方
が良いのと遮熱カーテンで軽減できると思います。
書込番号:26309216
0点