先日、購入したエアコンを設置業者がこのように取り付けていきました。
上からの撮影画像でかなり見にくいと思うのですが、このホースの曲げ方は通常アリでしょうか?
また、↗の部分が肉眼でも室外機に圧迫されているように見え、画像でもそのように見えて仕方ないのですが、
私は素人のため、エアコン設置に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご意見をお伺いしたいです。
以上、ご教授お願いいたします。
書込番号:26502833 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
確かに押してはいると思います。
でも潰れているわけでは無いので、問題ないと思います。
(^o^)
書込番号:26502856
0点
>ぺがしーさん
こんにちは
冷媒管の急激に曲げる場合は、マガールという、工具を使用するのですが、
それを使用していれば問題ないですね。
書込番号:26502873
0点
>ぺがしーさん
至って普通の施工に見えます。
配管は定尺長さで用意されてるので、余った分はループ状に曲げて納めるのが一般的だと思います。
あと、冷媒管は断熱材が巻かれているので、少々凹んだように見えても問題ないかと。
書込番号:26502895
0点
>ぺがしーさん
曲げの部分で内部配管が潰れていなければ問題なさそうです。振動の逃げを作って配管やその接続部の負荷軽減を考慮したとも受け取れます。
悪く取れば切断とフレア加工の手間を横着したとも取れますが、その作業をした上でのこの結果なら前者に間違いないかと。
なぜぐるっと回しているのか、聞いてみれば良いと思います。
書込番号:26502955 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その機器を使っていたのかどうか、見ていないので、他のものについても心配しているところです。
回答をよせていただきありがとうございます。
書込番号:26502973 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
そうなのですね。
この角度で曲げられていると、たとえば少し室外機を前方へ移動したり壁から仮に数センチ離して移動するなどしても、すぐにガス漏れがしてしまうのではないかと心配しています。
単に少したるみや緩みがある状態なら問題なく移動できるにしても、このような妙な角度がついてしまっているとなると……
また、長期的にみて、テープが劣化して巻き直そうとしても、少しでも触れたり移動すしたり、微妙な力がかかるだけでガス漏れするなどのリスクはないのでしょうか?
メンテナンスが難しくなりそうだと考えています。
書込番号:26502979 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>オルフェーブルターボさん
すみません。
2026年6月26日 21:43 のマガールが使われているかどうかがわからないという返信はオルフェーブルターボさん宛でした。
>ダンニャバードさん
メンテナンス等の懸念等の、2026年6月26日 19:56分の返信はダンニャバードさん宛でした。
書込番号:26502984 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>コピスタスフグさん
回答ありがとうございます。
配管が潰れていないかどうかの見極めというのは、この状態でわかるものでしょうか?それともやはり、断熱材なども剥がしてみない限りわからないものでしょうか?
『振動の逃げを作って配管やその接続部の負荷軽減』というのは、画像矢印のような配管を室外機との間で圧迫をさせてまでやる必要がある可能性はあるのでしょうか?
少しでも室外機を左右前後(これ以上後ろには移動しないと思いますが)に移動させると、この曲がりではすぐにガス漏れしないか心配になっております。
よろしければ作業者に質問する前に、参考までにまたコピスタフグさんのご意見をお聞き出来ればと思います。
よろしくお願いいたします。
書込番号:26502992 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>少しでも室外機を左右前後(これ以上後ろには移動しないと思いますが)に移動させると
移動させるのですか?設置後に動かすことは想定されていないと思います。(冷媒管には可塑性があるので多少は動かせると思いますが。)
配管の曲がりはきちんと冷えるなら問題ない(曲げて潰れてはいない)と思いますが、心配なら剥がすしかないでしょう(復元が面倒ですよ)。
冷媒管は振動があるところではガチガチに固定するとかえって金属疲労で裂けたりしやすくなると思います。現状でフル稼働させてみて、配管がブルブルと大きく震えたり擦れて異音が出るようなことがなければ、そのままが良いかと。下手にいじって問題が出た時に対応してもらえなくなります。
家電屋で買って家電屋が手配した工事屋が付けたなら、まずは家電屋に写真を示して「こんなふうに曲がってるけど、なんで?見た目が悪いんだけど。」と聞いてみるべきかと。
書込番号:26503018 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>コピスタフグさん
ご回答ありがとうございます。
配管を巻いているテープは、いずれ劣化してしまうでしょうし、メンテナンスするときなど、こんな風にループしていると、果たしてメンテナンス(テープの巻き直し)はできるのか?と思ってしまいます。
また、配管が室外機に接しているとその分多少なりとも圧迫されているようにも見え、結露もしやすいのでさらに配管を巻いてある断熱材の痛みも早いのではないか?と思っております。
確かにそうですね。業者にはその辺を聞いてみたいと思いますが、引き続き、もしご返信いただけるなら、コピスタフグさんはご自宅でもメンテナンス等されるつもりがあるか等いろいろご意見等伺ってみたいです。
よろしければどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26503050 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「ダイキン > S225ATES-W [ホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 12 | 2026/06/26 23:33:37 | |
| 6 | 2026/06/25 21:55:28 | |
| 7 | 2026/06/04 13:24:01 | |
| 17 | 2026/05/19 18:47:49 | |
| 5 | 2026/05/12 0:41:50 | |
| 4 | 2026/05/06 21:06:21 | |
| 76 | 2026/05/15 22:44:48 | |
| 11 | 2026/05/05 12:01:25 | |
| 20 | 2026/03/29 22:11:54 | |
| 8 | 2026/03/08 15:02:21 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】5070ti
-
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
-
【その他】げーみんぐPC
-
【その他】某Steam Machine的な
-
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)