霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板

最安価格(税込):

¥341,287

(前週比:-2,463円↓) 価格推移グラフ

クレカ支払い
最安価格(税込):


価格帯:¥341,287¥459,800 (29店舗) メーカー希望小売価格:オープン

年度モデル : 2026年モデル 電源 : 200V フィルター自動お掃除機能 : あり 多段階評価点(2027年度):1.9 年間電気代:71685円 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のオークション

霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]三菱電機

最安価格(税込):¥341,287 (前週比:-2,463円↓) 発売日:2025年10月 3日

  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]のオークション

霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板

(17件)
RSS

このページのスレッド一覧(全2スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※
2

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ1

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4026S-W [ピュアホワイト]

スレ主 siam_5さん
クチコミ投稿数:58件

エアコンの買い替えを検討していて、三菱MSZ-ZW4026SとダイキンAN406AAPで迷っています。
それぞれメリットデメリット、得意不得意あるかと思いますが、アドバイス頂けたら幸いです。

実は、別のスレッドにて相談させていただきダイキンAN366AASに決めたものの、設置予定のLDKの広さや形状に対して不安が出てきました。

別スレッドで相談した時は200Vの使用が難しかったので、ダイキンAN366AAS(36型)で決着していたのですが、200Vの使用が可能となりましたので40型へ変更したいのと、横に広いLDKなので左右の吹き分けができる霧ヶ峰Zシリーズの方が良いのかも?とも考えています。

どんな部屋かで適切な機種も変わるかと思いますので、エアコン設置予定の部屋の特徴を記しておきます↓

鉄筋鉄骨のマンション15階建ての6階、角部屋。
窓がリビング側の南西(3枚建ての掃き出し窓と2枚建ての掃き出し窓)と、ダイニング側の北西に(2枚建ての掃き出し窓)あり。
南西の壁、リビングとダニングの間で、ややリビング寄りにエアコン設置予定。
エアコンに向かって左側にリビング、右側にダイニングでキッチンはダイニングに腰の高さのカウンターで隣接。
全体的に横長の空間。
LDは16帖弱、キッチンは3帖くらいかなと思います。

グダグダと悩んでお恥ずかしいですが、10年以上も使用するものなので失敗(後悔)したくありません。
どちらが良さそうかアドバイスお願いいたします。
※おおよその部屋のつくりを描きました。
赤いマークがエアコン設置予定箇所です。

書込番号:26475346 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2679件Goodアンサー獲得:125件

2026/05/16 00:22

スレ主さん 今晩は

200V化できますか、それは良いです、各社各モデルで40型が最もコストパーフォマンスが高いです、
どのモデルであっても28か40の2タイプで選ぶべきと言われてます。
冬季の暖房の効きが100Vに比べ圧倒的に早くなりまた暖かいです。
取り付け位置は間取図の上側がベターかと思いますが今のエアコンもその位置に取り付けられていると思いますのでよろしいかと、
私の家のこの間取図でいうと右上の位置ですが左上の効きが悪く赤印付近に壁掛け扇風機を取り付け微風首振りで使ってます。

ZW4026SとAN406AAPの比較表を貼り付けます ↓
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001706673_K0001720125&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4

スペック的にはAN406AAPの方が優れています、室外機がデカくて重いので良い物を使っているのかも知れません、
ダイキンは好きじゃないので検討したこともなければ使ったこともないので実際のところは分かりません。
家は20畳LDKでZW4022Sを8畳の寝室でZW2822を使っています、
先のスレでも書きましたが室内機のファンを止める運転をしないので
再熱除湿運転に切り替わる時など湿度戻りが発生し湿度が高い不快な時が数分間ありますが、それ以外は不満はないです。
先のスレでも書きましたが室内機ファンを止める運転が25年モデルから採用されその不快も解消されていると思います。
あと霧ヶ峰はフラップを外しルーバーを開いて熱交換器とラインファンの掃除ができます、
今週掃除を終えました、掃除機にブラシのズルを付けて。
購入後シーズンイン前に何度と清掃していますが壊れそうとか壊れるとかの心配はないです。

書込番号:26475370

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27917件Goodアンサー獲得:3233件

2026/05/16 02:06

どちらも200Vの14畳用。
最大の違い
三菱の「ムーブアイ」
人の体感温度まで検知し、左右独立フラップで精密な風分けをする
ダイキン
独自のAI技術で省エネ運転と熱交換器洗浄を強化している点

三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ MSZ-ZW4026S [14畳用/200V]
@得意
高精度な人感センサー「ムーブアイ」で、人の手先・足先の温度まで検知し、一人ひとりに最適な空調を実現。
A気流
左右の吹き分け機能が優れており、横に広いLDKや複数人で快適さを分ける場合に最適。
B清潔性
「はずせるボディ」で内部の掃除がしやすい。ダイキン Aシリーズ AN406AAP [14畳用/200V]機能: 新しい「プレミアムPIT制御」で室温を安定させ、「エコブースト制御」で効率的な立ち上げを実現。

ダイキン Aシリーズ AN406AAP [14畳用/200V]
@機能
新しい「プレミアムPIT制御」で室温を安定させ、「エコブースト制御」で効率的な立ち上げを実現。
A能力
猛暑日でも素早く冷房する機能が強化されている。
B信頼性
湿気が多い環境などで定評のあるダイキンブランド

選ぶ基準
左右独立フラップによる精密な風分けや、人ごとの快適性を重視するなら三菱MSZ-ZW4026Sが適しています。
一方、AIによる省エネと、室温安定後のきめ細やかな温度制御、速冷能力を優先するならダイキンAN406AAPがおすすめです。

https://marubatusankaku.com/mitsubishi-z-vs-daikin-a/

書込番号:26475392

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 siam_5さん
クチコミ投稿数:58件

2026/05/16 18:41

>奈良のZXさん
こんにちは、お世話になってます。
比較表も ありがとうございます。

あれから相談(説得?)して200Vへ変更しようとなりました。
やはり部屋の広さ(キッチンまで入れると約19帖)に対して12畳用では足りない気がしまして、14畳用に変えようと考えています。
ちなみに18畳用以上の案も無くはないのですが、どうなんでしょう?

ダイキンの方が能力的には高いようですが、我が家のような横長のLDKでは霧ヶ峰の方が向いているような。


>MiEVさん
返信ありがとうございます。
添付していただいた記事も大変参考になりました!

やはり今回のように横長の部屋だと霧ヶ峰の方が向いていそうですね。

ダイキンの方が2万円ほど本体価格が上がりますが、電気代が安いダイキンでも、その分を回収するのに結構かかりそうですし。

ちなみに、今回のような部屋に18畳用以上のエアコンは必要だと思われますか?
14畳用でも事足りそうでしょうか?

書込番号:26475873 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2679件Goodアンサー獲得:125件

2026/05/16 22:37

スレ主さん 今晩は
比較表に56型も追加しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001706673_K0001706674_K0001720125_K0001720126&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
室内機の大きさと重さが40型も56型も同じです、同じ室内機でより広い部屋を空調するには送風を上げるしかないので、自動運転をした時は56型の方が風が強くうるさいかも知れません。
年間電気代が56型の方が高いのは18畳広い部屋で使っての電気代ですから、同じ部屋で使う場合は40型も56型も電気代はほぼ同じです。

家は20畳LDKですが40型です以前はスレ主さんと同じ28型を使ってましたので56型まではいらないかと思いますが、
しかし56型を使ったことがないので実のところは分かりません、他の方の意見を待ちましょう。
あとエアコンを大きくすると設定温度に到達するのが早くなりサーモオフが多くなるので湿度戻りが気になります、
除湿に関してはダイキンの方より細かな制御を行なっているようで優れているかも知れません
(除湿に関してはダイキンの板でも不満を書かれているのを見ますし、使ったことがないので実のところは分かりませんが)

霧ヶ峰のフラップが左右に分かれいるのは人に風を当てたり当てなかったり、またリビングとダイニングで気流を変えたりはできますが、
分割フラップが特別広い気流を作れるものでもないです。

書込番号:26476044

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:13件

2026/05/17 01:10

>siam_5さん
200Vに電圧変更できそうとのこと、良かったです。
200V機のエアコンは効きも効率も良い傾向がありますので、良い選択かと思われます。


他の方も書かれていますが、横が広いとなると360°測位可能なムーブアイを搭載した霧ヶ峰の方が適しているようには思われます。

電気代のことについてですが、カタログに書いてある「消費電力量・電気代」はある一定の基準での一例に過ぎないので、そこまで参考にならないような気がします。むしろ霧ヶ峰はセンサーで適宜省エネを行っているので、実際は霧ヶ峰の方が省エネになるのではないかとも思います。

私はダイキンも三菱も両方使ったことがありますが、耐久性は圧倒的に三菱の方が高い(と感じています)
体感レベルでも三菱は冷暖房ともに効きが良いので、長く使えると思いますよ。

三菱を全力で推してしまいましたが、他の方がダイキンのメリットも書いてくださっていますし、よくご検討して頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

書込番号:26476115

ナイスクチコミ!0


スレ主 siam_5さん
クチコミ投稿数:58件

2026/05/18 05:06

>奈良のZXさん
比較表ありがとうございます!

確かに、今まで28型を使用していて大きな不満はないけれど物足りなさは感じていましたので40型くらいでも良さそうな気はしますね。

Zシリーズは「左右独立駆動のファン・フラップ」 が備わっているので、エアコンから見て右のリビングと左のダイニング・キッチンへ同時に別の風をささ送り分けることができると聞きまして、それは良さそうだと思ったのと、図では分かりませんがエアコンの正面に割と大きな梁があるのでダイキンの天井に沿って風を出す気流だと梁に邪魔されて良さが発揮できないかな?とも思いました。

>E4系Maxときさん
返信ありがとうございます!

電気代については私も色々調べまして、最初はカタログの数値だけを見て「ダイキンの方が安いかぁ」と思っていたのですが、仰るように我が家の構造や使い方だと むしろ霧ヶ峰も同じか、逆に霧ヶ峰の方が安くなる可能性もあるなと思いました。
そうなると2万円高いダイキンを選ぶメリットも あまり無いのか?と考えています。

書込番号:26476867 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:13件

2026/05/18 19:05

>siam_5さん
お役に立ったようで何よりです.

霧ヶ峰の使用に慣れてしまって忘れていましたが,横に長い部屋となると霧ヶ峰の左右独立フラップは結構良いかもしれません.
例えば夏に,「部屋の右側にいる人は寒いが,部屋の左にいる人は暑い」というとき.「右側を上に向けて左をスイングにする」などという運用ができますので(実際やっています)

ご検討いただけますと幸いです.

書込番号:26477222

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2679件Goodアンサー獲得:125件

2026/05/18 20:38

私も霧ヶ峰派です
霧ヶ峰の左右別々び動くフラップ機能は運転中も便利ですが、
私はそれらが取り外せることの方がありがたいです。
しかも左右風向のルーバー(三菱は左右もフラップと呼んでますが)も外れないけど左右に大きく開きます。
カセット式のフイルターもよく考えた機構だと思います(そのため奥行きは少し大きいが)
掃除のしやすいこと、ラインファンも掃除機のブラシノズルで掃除ができます。

分解できるのは壊れやすくない? その心配は不要です、
22年末に購入し夏と冬のシーズン前に掃除してますが、簡単に外せるけどしっかりとしています。
最近は各社のHPで取説が公開されてますから、それらを見て使い勝手を比べるのも良いかも知れません。

でもあまりゆっくりとしてられないかも、なんか配管ダクトなど工事用資材にが不足の兆しがあるとか。

書込番号:26477288

Goodアンサーナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ16

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6326S-W [ピュアホワイト]

スレ主 happy_kumaさん
クチコミ投稿数:2件

現在2012年製のMSZ-ZW632Sをリビングで使用しており、買替えを検討しています。
使い慣れている霧ヶ峰が第一候補ですが、唯一の不満が冷房停止後の内部クリーン運転中の弱暖房運転時の温度上昇と湿度上昇です。
運転停止後40分ほど過ぎると室温と湿度が上昇して室内がモワッと息苦しくなります。
取扱説明書にも2〜3℃の温度上昇、および湿度上昇について記載されているので異常ではないのですが、真夏の深夜とはいえ外気よりまだましなので窓は閉め切ったままなので、翌朝蒸し暑さが残ったまま冷房運転を開始しています。
3年前に寝室に設置したパナソニック製エアコンはほとんど温度、湿度上昇がないので、霧ヶ峰の構造のせいでしょうか?
現在の霧ヶ峰の状況を教えて欲しいです。

書込番号:26454513

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:8939件Goodアンサー獲得:1649件

2026/04/15 09:29(1ヶ月以上前)

こんにちは。
他社機種ユーザーながら参考までに。

>唯一の不満が冷房停止後の内部クリーン運転中の弱暖房運転時の温度上昇と湿度上昇です。

まず、
「内部クリーン運転」の意図は、冷房/除湿運転に伴い室内機の中の熱交換器に付く水滴の除去≒内部の乾燥だ、というのは理解されてますよね?
そうすることで内部のカビ発生を抑制する、というのがメーカーの言い分です。

それって要は、
「内部クリーン運転」とは室内機における「冷やす」機能を止めて「送風」のみを暫く続けるのと同意=部屋の空気を吸って吐くだけの動作をすることで熱交換器に風を通して乾かす→室温はその直前のそれからは(冷やさないゆえ外界から受ける自然体で)上がる方向・室内の湿度は(熱交換器に付いていた水滴が室内の空気に戻されるから)上がる方向、です。
よって、その機能の稼働時の室内に人が居たら、居る人の不快感が増す方向なのはやむ無しというか、当然でそうなっちゃうんですよね。

だから、メーカーはその運転を「(外出時とかの比較的長時間に渡り)部屋に人が居なくなるタイミングで行え」を推奨〜指示しているんです。
#人が居ない間なら積極的に室内を不快な温度・湿度な状態にしたっていいでしょ・内部をカビさせにくくするためだって言えばユーザーも許してくれるでしょ、っていうメーカーの設計思想の是非はさておき。

この仕組みや動作はメーカーや機種が違えど大同小異なので、パナだからー三菱だからーってことはないでしょう。


一方で、

>3年前に寝室に設置したパナソニック製エアコンはほとんど温度、湿度上昇がない

それって、三菱機でいう「内部クリーン運転」相当の機能が無いか、有っても(デフォルトで)オフの状態で使っているから、ってことは無いですかね?

であれば、いまお使いの三菱MSZ-ZW632Sであれ今後お買いになるであろう三菱機種?であれ、
「内部クリーン運転」相当の機能を常時オフに設定して使えば、仰る「寝室のパナ機種」と同等な快適さ?になると思います。
逆説的に、その「寝室のパナ機種」で当該機能がオフになっているならオンにして使ってみる、で「同様の不快さ」を確かめるでもいいですが。


上記はさておいても、

>現在2012年製のMSZ-ZW632Sをリビングで使用

13年かお使いになったのであれば、上記の云々をさておいても、もう買い換えてもいい時期ではありますね。

ご検討を。
もし認識違いありましたらすみません。。。

書込番号:26454704 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


銀メダル クチコミ投稿数:714件Goodアンサー獲得:67件

2026/04/15 22:34(1ヶ月以上前)

>happy_kumaさん

はじめまして。

取説に記載がありますが、霧ヶ峰MSZ-ZW6326S-Wの内部クリーン運転は、冷房停止後は送風と弱暖房を含む運転を行って内部乾燥を行う仕様です。

取説にも温度が2,3度上がる場合があり、不快に感じる場合は不在時に行うか設定を取り消してくださいとあります(デフォルトでオン)。

したがって、スレ主さんのように温度上昇が不快に感じているのであれば、内部クリーンの設定をオフにして、不在時などに内部クリーン運転を行うべきです。

※就寝時に内部クリーンをせずに、朝、外出前に内部クリーンをしてそのまま外出するなどの使い方ですかね。

かたや、スレ主さんがお使いのパナのエアコンがなんなのかは判然としませんが、現行のパナのエアコンの多くは内部クリーンの設定で暖房か送風か設定しないかを選ぶ仕様です(やはりデフォルトがオンの仕様の機種が多いようです)。

なので、スレ主さんがパナのエアコンだと不快に感じていないのであれば、送風のみの内部クリーンを行う設定になっていると考えられます。

また、パナのエアコンのすべてを確認はしていませんので、暖房運転を含んだ内部クリーンを行う機能のない機種かもしれません。

霧ヶ峰MSZ-ZW6326S-Wは送風のみの内部クリーンの機能はない仕様ですので、どうしても就寝時に送風のみでも内部クリーンをしたいのであれば、就寝時に冷房から送風運転に切り替え、1時間くらいで停止するタイマーをかける方法もありそうです。

ちなみにうちは、ダイキンやノクリアを使っていますがどちらのメーカーも冷房停止後は送風乾燥のみで、不在時などに加熱除菌などの機能を使った際には暖房運転を含んだ内部クリーン運転を行う仕様です。

実際、どこのメーカーのものであろうと送風のみの乾燥では不十分ですので、定期的に暖房運転を使った加熱除菌や乾燥などをしないとカビの発生などは抑制できないと思います(やっても大なり小なり経年でカビは出るものですが)。

ですので、霧ヶ峰がデフォルトで弱暖房乾燥をする仕様になっているのは、できるだけカビの抑制を目指しているということなのではないかと思います。

決して、三菱が良くなくてパナが良いということではないと思いますので、そのあたりのメーカー別の仕様を勘案して自分に合ったエアコンをお選びになるのが良いかと。

参考まで。

書込番号:26455157

Goodアンサーナイスクチコミ!7


殿堂入り クチコミ投稿数:1578件Goodアンサー獲得:235件

2026/04/16 21:03(1ヶ月以上前)

>happy_kumaさん

個人的な意見としては内部クリーンをしてもカビは生えますので、内部クリーンは止めて年1でエアコン掃除したほうが良いと思います。

書込番号:26455720 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


スレ主 happy_kumaさん
クチコミ投稿数:2件

2026/04/16 23:23(1ヶ月以上前)

早々にアドバイス頂きありがとうございます。
温風による内部クリーン運転とただの送風運転の使い分けは名案です。(少々手間はかかりますが・・・)試してみたいと思います。

三菱〜パナの比較ですが、個人的にはかなりあると感じています。
参考にパナ製はCS-EX223C、CS-220DEXKの2台でいづれも内部クリーン運転はONで使用しています。
一昨日、家電量販店でパナの販売員と話が出来たので、この話をしたところ「乾燥運転の時の温度とか時間の違いでは」と軽く流されました。
みーくん5963さん、朝倉徹也さんの通り「乾燥運転」がちゃんと機能している結果なので良しとするべきですね。
レイワンコさん、同感です。効果が無いとは思いませんが内部クリーン有無でどれだけ違うのでしょうね。

書込番号:26455797

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:714件Goodアンサー獲得:67件

2026/04/17 00:19(1ヶ月以上前)

>温風による内部クリーン運転とただの送風運転の使い分けは名案です。(少々手間はかかりますが・・・)

蛇足ですが、スマホのアプリを使えるのであれば、就寝時、プログラムタイマーで冷房の一定時間経過後に送風に切り替え、さらに一定時間経過後に切れるようにすることも可能かと。

参考まで。

書込番号:26455829

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:13件

2026/04/17 22:17(1ヶ月以上前)

>happy_kumaさん
既に出ていますが、他の方が仰っているように、三菱電機霧ヶ峰は内部クリーン(乾燥)時に弱暖房を併用する仕様なので、部屋が蒸し暑くなることがあります。
他メーカーでは暖房を併用せず、送風のみで内部クリーン(乾燥)する仕様のものもありますので、もしかしたらPanasonicはそのような仕様だったのかもしれません。しかしながら、送風のみで乾燥するメーカーの場合、内部クリーン(乾燥)が長時間に及んでしまうか、内部が乾ききらないことが大半なので、この仕様も致し方ない気はしてしまいます...

蒸し暑くなるのが気になるのであれば、割り切って冷房を朝まで付けっぱなしにするか、送風で内部を乾かすしかなさそうですね...

書込番号:26456427

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2679件Goodアンサー獲得:125件

2026/05/02 22:39

ZW2822を寝室でZW4022Sをリビングで使用しています、内部クリーをONで使ってますがあまり気になりません。
6畳の別室で使っている古いゼネラルは内部クリーンONの設定で冷房OFFすると室温上昇しそこには不快でおれません、
この機能を知らずに使ってたら熱中症になるのでと思うくらいでOFF後もそこにいる時は時は内部クリーンをOFFにして使ってます。

書込番号:26466403

ナイスクチコミ!1



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]
三菱電機

霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]

最安価格(税込):¥341,287発売日:2025年10月 3日 価格.comの安さの理由は?

霧ヶ峰 MSZ-ZW8026S-W [ピュアホワイト]をお気に入り製品に追加する <9

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング