[24884642] 室外機から水漏れで。配管接合付近が錆びてきました
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2022/08/19 17:40:33(最終返信:2022/08/21 00:19:45)
[24884642]
...設置環境(海沿い等)で早い遅いはあるでしょうが、どこのメーカーのも同じようになりますよ。 これは普通のことです。サービスポートに断熱材付けてるエアコンは、今はありません。...
(エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2022/07/15 01:22:00(最終返信:2022/07/15 21:31:03)
[24835036]
...冷媒封入してるわけですから 何らかの方法で充填は可能だと思いますが 通常のセパレートエアコンの様にサービスポートがあるとは思えないので (多分 ピンチオフされてる) タップバルブ等を取り付けることになるのではないでしょうか...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537]
...管の接続ポートが右側面にあります。 冷房や除湿運転をおこなえば当然ですが配管の接続ポート部分が熱交換現象を発生します。 なので接続ポート部分で室...確認のため、右側面の冷媒管カバーを外してみると接続ポート付近が結露し水が漏れていました。 今は冷媒管の接続ポートに断熱テープを自作で巻き付けてます。 完全ではない... D接続ポートに発砲材を巻いて断熱処理をした。 これは、私が自作で断熱処理をしていたためかと・・・・ ■今の所、水漏れはないようです。 ■ただ、交換後の室外機接続ポート付近は、交換前の方が...
[21973467] マルチエアコンを1部屋だけ取り外したい
(エアコン・クーラー)
2018/07/19 10:59:19(最終返信:2018/07/21 09:12:26)
[21973467]
...質問の内容が可能なのか、ハウスメーカーにも問い合わせしてみます。 マルチエアコンでも室外機側にサービスポートが台数分ある訳でもなく、手前で冷媒管を合流させていると思われます。 1台だけ撤去して、もう一台を活かすには...クチコミ投稿数:10470件 Goodアンサー獲得:1639件 エアコンでも室外機側にサービスポートが台数分ある訳でもなく、手前で冷媒管を合流させていると思われます。 1台だけ撤去して、もう一台を活かすには...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-C225P)
2018/07/12 14:53:18(最終返信:2018/07/12 22:21:58)
[21958024]
...認含む)終了後に サービスポートからチャージホースを抜いた後からガスを開けていたように見えたのですが、 先にガスを開けないとサービスポートからエアー混入するのでは?...がします。 2時間ほど使いましたがよく冷えています。 チャージホースをサービスポートから外す時に冷媒配管内に若干の空気が戻る事があるにはあります。 一瞬ですけど。その後はス...ンしてガス回収しました。 ポンプダウンガス回収をご存知でしたら何よりです。 サービスポートが虫ピンでストップ弁となっており、チャージホースをねじ込むと虫ピンが押されて開になる仕組...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2018/05/15 12:10:47(最終返信:2018/05/16 21:54:38)
[21826112]
...タイプミスだとは思いますが。一応。 質問の件ですが、結論としては使用できません。 まず、マニホールド・サービスポートへの接続が R32で、5/16フレア R134で、1/4フレア パッと見は一緒ですが、接続しようとすると径が違うのではまりません...金額も送料を入れて今の時期なら5000円しないので。 ちなみに家庭エアコンの旧ガスR22と新ガスR401A・R32との接続ポートも互換性はありませんので、 車載のR134aはもっと互換性が無いと思ってもらっていいと思います。 >toki-shiさん...
[21033414] エアコンを自分で設置したいのでアドバイスをお願いします。
(エアコン・クーラー)
2017/07/10 20:51:59(最終返信:2017/07/11 23:33:36)
[21033414]
...真空ポンプは必須です。皆さんがおっしゃられるようにヤフオクでレンタルが良いと思います。 サービスポートに接続して15分ほど真空引きしたら、10分以上放置して、真空メーターが動いていなければ漏れ無しと判断します...
(エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX566C2)
2017/07/02 13:51:01(最終返信:2017/07/07 18:50:33)
[21013259]
... サービスポートとかありますし、その部分は断熱処理は普通はしませんので。 気になるのであれば断熱処理するか、水受け、吸収するようなものを置くかでしょうね。 室外機の接続部分(サービスポート付近)は断熱はしませ...ていません、 そもそも 昔はバルブ周りには 現在の様なカバーは無く バルブ サービスポートも丸見えで 現在の様なカバーは 2000年前後から 美観等の問題でカバーされるように成...エネチャージ搭載機とでは 例えば、二方弁・三方弁、台座の凸部の形状や電装カバーのサービスポートを差し込む位置も 異なります。 16年エネチャージ搭載機/WXシリーズ http://...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/01/12 18:25:20(最終返信:2016/01/15 19:06:10)
[19485233]
...自分が対応して貰った時には10分〜15分くらいだと思いますが何回か往復して室内の噴き出し状態と室外機の 接続ポート部分に接続した圧力計の数値確認をやってましたよ。 くねくねさんありがとうございます。来週にサポートに来ていただけます...
[19432664] 室外機の左前足プラロックあたりからの水漏れ?
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/25 09:00:59(最終返信:2016/01/07 20:05:15)
[19432664]
...ぐぐっても同じような人はいないので参っちゃってます。 室外機が水平に設置されてないんじゃないかな? 水平に設置されていれば 下部ドレンの排水ポートに水が 集中して流れるはずです。 配管クネクネさん >メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ...
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162]
...サポートの方で対応して頂けなかったのでしょうか? 私の場合、個人的感覚の差と言うものですので、なかなか大変でした。 あれからサーポートの方が、若干のプログラムの変更など、努力はして頂きましたが、根本的な改善には至りませんでした。 せめて...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601]
...XLCkxQw チャージバルブを使って貰えば、より安全です。 チャージバルブはサービスポートとゲージマニホールドの間に付けるアダプターのようなものです。 http://www.ta...になっていますが、無ければ読み換えて下さい。すみません。 1・チャージバルブをサービスポートへ接続。(バルブは「閉」) (チャージバルブを使わない場合は省略) 2・チャージバルブ...いメーター)を接続。(低圧側バルブは「閉」) (チャージバルブを使わない場合は、サービスポートへ直接接続) 3・チャージバルブを開く。 (チャージバルブを使わない場合は省略) 4...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224)
2014/06/23 12:25:44(最終返信:2014/06/24 23:46:56)
[17657701]
...どうにか夕方には2台とも無事に運転完了 主さんの言われた真空乾燥も1時間くらい行いました 業務用ですので もちろん、液、ガスポートから引きましたがね 結果、ワイヤレス切り替え2台分、電気工事2台分が別途発生しましたが 知り合...
(エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22CW(W) [ホワイト])
2013/08/18 20:25:45(最終返信:2013/08/18 23:35:07)
[16483716]
...1台で色々な部屋で使い回しできれば便利と思いましたがそう簡単ではなさそうですね。 窓パネルは垂直方向にダクトの開口が有り 本体は 水平に吸気 排気のポートが有るので ダクトが介在しなければ 理想的な吸気 排気は実現できそうに有りませんね。 ただ 排気ダクトはぜひとも必要な気がしますが吸気は...
[16372431] 電動で真空引きはしたが、据付説明書と全然違うような・・・
(エアコン・クーラー)
2013/07/16 17:55:08(最終返信:2013/07/17 19:40:40)
[16372431]
...>キャップにはオイルとかかれていました。 ウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付) 青いノッチはポートの開閉バルブです、 通常オイル逆流防止機能付なら 特に操作する必要もないのですが 昔からの癖で...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM282-W [ピュアホワイト])
2013/06/14 03:40:16(最終返信:2013/06/29 01:58:31)
[16250045]
...約200g程度入ったようです。ちなみに家庭用体重計計測です。 ガスは経年で抜けると思います。サービスポートや開閉弁のカバーナットをはずしたときに、プシュと音がしたためです。R22と比べ、圧力がたかいぶん抜けやすくなってると思います...
[16233895] 冷房の効きが悪く、室内機の音がうるさいです。
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-U22SC)
2013/06/09 19:00:16(最終返信:2013/06/10 21:01:58)
[16233895]
...コンタミネーション、私らは通常コンタミっていいますが(不純物の混入など) 不純物の混入などがありますと低圧ポートでの圧が下がったりします もちろん数年の間の微量のガス漏れも考えられますが 停止中での圧を測定されたらいいと思います...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト])
2012/07/28 07:08:12(最終返信:2013/04/01 16:14:21)
[14865987]
...その後は日が昇るまではあまり室内は暑くならないでしょう。 10年以上使用していたエアコンで露出している接続ポート 部分が霜で凍結しているのは見た事があります。 夏場だから霜が発生しないという事は無い様な気もします...
(エアコン・クーラー)
2012/09/11 19:15:11(最終返信:2012/11/20 00:39:18)
[15051606]
...真空引きもやる事になるけど13年前のエアコンだと 冷媒の仕様がフロン22の可能性もあるんじゃないかと 思うのでその場合接続ポートの口径が違うから対応ゲージ やホースを持参して貰う必要性があるかもしれません。 それにバルブ不良を起こしている事もあるらしいですよ...