フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

> > フレア (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

"フレア"を検索した結果 164件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)


[4403657] 配管の穴の位置

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS40PPZ2)
2005/09/05 22:26:29(最終返信:2005/09/06 21:02:26)

[4403657]...が二重丸されている位置に配管取り出し 用の穴のは有りませんが、 仕様書から判断すると ちょうど補助配管のフレアー接続部が その位置くらいになり フレアー部が壁の中若しくは90度に曲がる 部分に あたります、やって 出来ない事は無いかも判りませんが...詳細


[4385637] 排水

 (エアコン・クーラー)
2005/08/30 00:03:41(最終返信:2005/08/31 20:09:32)

[4385637]...う〜んそうですね、 通常冷房運転時室外機は凝縮器ですので熱交換器から水は出ません、 ぬれるとすればフレアナット周りの結露水が滴る程度ですね、 室内からのドレン水が室外機の下からホースを取り回している ...室外機から排水している様に見えるかも 判りませんね、 前回の このんさんの 書き込みでは キャッチャー吊りなので フレアー周りの水が頭の上に落ちているのでは と推測 させて頂いたのですが、スレ主さんからの返答が無く ...詳細


[4292273] 工事費って。。。

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22PPE)
2005/07/20 01:47:09(最終返信:2005/08/28 19:53:01)

[4292273]...それが真空引きの代わりなのでしょうか? う〜んん ご愁傷様です、・・・ 目撃されたスプレーは ガス漏れ検知スプレーか フレアなっとスプレー でしょう、真空引きの代わりには成りません、 真空引きの約束は購入時にされてなかったのですか...詳細


[3940872] サービス、品質が悪い

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22ETDS)
2005/02/16 13:06:04(最終返信:2005/08/27 07:19:56)

[3940872]...熱交換器が室内機の外皮の内側に接触していると、外皮が冷やされてその部分に露がついてポタポタ落ちるんです。また、フレア配管の接合部分に結露して雫が垂れることもあります。いずれの場合も見つけにくく、プロの目にかかってもほとんど見つけてもらえません...詳細


[4311612] クーラーのとりつけ

 (エアコン・クーラー)
2005/07/28 23:21:26(最終返信:2005/08/02 17:04:57)

[4311612]...それとも中古ですか? 撤去品ならポンプダウンは? おそらく ガス欠・・・・ もともと無かったか、フレアーから漏れたか? http://www.niseko.info/air/air.htm http://www...ある程度ガスが有れば それなりに 冷えるはずですが・・・ >> そうですね^^   全く冷えないのであれば、フレアから 漏れてしまったのかも  しれませんね。 去年、講習を受けましたが 忘れてしまいました。 作業そのものは簡単でした...詳細


[4308754] 真空ポンプ引き工事

 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2)
2005/07/27 18:59:56(最終返信:2005/07/27 19:30:05)

[4308754]... プロは 必要以上の機材を持ち込まず 作業前に 養生 必要に応じて 家具など 移設 養生、 フレアー ツールや マニホールド ゲージ等 冷媒に直結する機材に 土 砂 埃 が付くのを 嫌います。 ...詳細


[4257789] スポットクーラーについて

 (エアコン・クーラー)
2005/07/03 15:34:52(最終返信:2005/07/06 10:40:41)

[4257789]...よろしくお願いします。 マーズ60 さん こんにちわ、 冷媒配管はいくらでも 接続して延長する事が可能です、 フレアー継ぎ手 ろう付け溶接 技術的に問題有りません、 90cmは少し壁掛けでは低いですね 通常窓上を想定していますので...一般の工事店でも取り付けしてもらえると思いますが。 ありがとうございます! >冷媒配管はいくらでも 接続して延長する事が可能です、 フレアー継ぎ手 ろう付け溶接 技術的に問題有りません。 この回答をいただいて、とても感謝しております。...詳細


[4223620] 設置方法は?

 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-63RDX2)
2005/05/08 09:46:40(最終返信:2005/05/11 22:31:16)

[4223620]...(一部再利用可能のメーカーもありますが洗浄を行ったりするなどほとんどそのまま利用はできません) あとサービスする場合はフレアーの切り直しになりますから、配管がある程度自由になる必要があるからです。しかし隠蔽では不可能です。...補助配管の短い機種(ダイキン)へ付け替える時には問題が起こりますが、逆に長い分には既存の配管をカットすればいいだけです。(もちろん付け替え時にはフレアーの作り直しが不可欠です。)それよりも、これから先冷媒の種類が変わりそうな話も出ています。(R41...詳細


[3131674] 自分で付けてみた

 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-284XB2)
2004/08/11 15:57:25(最終返信:2004/08/12 05:28:27)

[3131674]...こんばんは。 お疲れ様です。 配管キットを使えばフレア加工しなくても良いのかな(加工済み?) 昔自分でやろうと思ったことがあるんだけど、業者さんがフレア加工している治具が結構なお値段でした。 振動ドリルは持っているけど...知識はインターネットで。風の職人とか、実際にやった人のレポートなど。 配管はフレアー加工済みのものでしたが、長さがあわず切断して再度フレアー加工しました。道具は中古品(スクラップ)を友達からもらいました。一番高い真空ポンプは趣味で買いました...詳細


[3106662] やっとついた

 (エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E71S2)
2004/08/04 17:34:58(最終返信:2004/08/06 23:33:52)

[3106662]...なぁ? 考えてください  なんの為に高価なキット管を買うのか・・・・  切るのが面倒で、フレアもしたくないからです。  切るなら キット管はつかいません w どもどもw 明日から 仕...すみません キット管の方が工事が何かと楽になりますよね。 一通りのパーツは揃っているし、フレア加工済みなので手間も少ないです。 運ぶのも楽ですし、長さが決まっているので配管やケーブル...のとこではキット管は滅多に使わないので、それぞれ別々に用意しています。 室内機側の配管のフレア加工だけはして取付工事に出かけます、少し楽です。 いや、実際何も分からないですよ。 私の...詳細


[3087383] 最初からハズレ商品?

 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-285NDR)
2004/07/30 10:34:26(最終返信:2004/08/02 06:03:04)

[3087383]...ガス漏れはほとんどフレア配管の締め付け過ぎによってひび割れして漏れることが多いです。ガス漏れしたら補充でなく漏れ箇所の点検が重要です。しかし、費用が高くつく割りに顧客から修理代をもらえないので、フレアを切り直し...詳細


[2992659] 自分で取り付けについて

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22NPE)
2004/07/04 14:10:48(最終返信:2004/07/27 10:56:18)

[2992659]...やめておいた方がいいと思います。 あぴらぴら さん こんばんわ、 あくまでも自己責任で、 室内/外器をフレアー加工済み冷媒配管キットでスパナ モンキーで2丁がけでしっかり締め付けます、2分の細いほうは要注意締めすぎるとすりきれます...詳細


[3047684] ガス漏れ!

 (エアコン・クーラー > 東芝)
2004/07/19 15:50:15(最終返信:2004/07/23 14:26:27)

[3047684]...で済ますのもどうかと思います。  原因が接続部のフレア加工のミスだった場合、まし締めではまたガス漏れです。  銅配管のフレア加工を確認してガス漏れしているような形状になっていれば  キチンとフレア加工をやり直して再接続、異常なくても再接続の時は...異常なくても再接続の時はフレア加工を  やり直した方がいいでしょう(R410Aのフロンガスは圧力が高いため)  そして真空引きして異常なければ、ガスを全量再充填するのが普通でしょうね。 ガス漏れの原因を直さない限りガス漏れは続くので早期に修理してもらった方が...詳細


[2267420] DIY

 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-285JDR)
2003/12/24 18:23:39(最終返信:2004/05/20 13:53:33)

[2267420]...横幅が長くなっていて既設の壁穴にあわせての取付けにちょっと苦労しました。まずは中間報告まで。 昨日、2台の取付けが完了!フレアナットの締付け加減が緩くてガス漏れがあったけど締め増しで何とか止まりました。また配管の曲げ部にへこみを作りましたが漏れないことを祈るだけです...ご自分の工事に満足されてるようですが、お二方の取付け工事が成功してるかどうかは暫くしてみないとわからないと思いますよ。フレアは締め方だけでなく、きるのも上手くやらないとガス漏れするよ。 ガスはあなたの気づかないうちに徐々に徐々に一年...詳細


[1529470] エアコンの配管、設置について質問

 (エアコン・クーラー)
2003/04/28 09:49:44(最終返信:2003/05/05 01:17:55)

[1529470]...回ってきた仕事な訳ですが ガス漏れ しかも 3日で 完全漏出 接続ナットを外したところ フレア加工部規定以下 締め付けすぎにて フレア加工部肉割れ 結果ガス漏れ なんて言うのもありました。 中古と言われたのは...新品エアコン取り付けにはパイプ加工の工具の他にいる専用工具があったら教えて下さい。 どーも kuraba です 配管の先端をフレア加工済みのキットがありますので 「パイプ加工工具」  は必要が無いやり方もありますよ。 3m・4mキットが一般的です...詳細


[984601] 冷媒がなくなりました

 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-M22SB)
2002/10/06 01:09:08(最終返信:2002/10/19 14:57:24)

[984601]...下の書き込みにもありますが、壁の塗り替えとか、水道管の工事とか、その他何かの都合で室外機本体を動かした場合など、配管フレア部の亀裂などにより、ガス漏れすることがあります。 室内機本体は何かのエラー表示とか出ませんでしたか...詳細


[855782] 真空引き

 (エアコン・クーラー)
2002/07/27 02:12:50(最終返信:2002/07/31 23:23:54)

[855782]...施工作業自体ほとんど同じようです。(#^.^#) あとは、配管の長さとか太さとかも考慮して調整しています。 フレア部の不良でガスが抜けたことが分かる場合、下手すると1時間くらい真空引いていたりします。 放置時間もほぼ同じです...詳細


[671770] エアコンの脱着耐用回数について質問です

 (エアコン・クーラー)
2002/04/23 12:53:50(最終返信:2002/04/29 19:10:05)

[671770]...もちろん電気代の事を考えれば省エネタイプの新型に買い換えた方が結局得かも知れないですけど。 宜しくお願いします。 経年変化による補助配管の硬化、フレア部の変形、断熱材の劣化等々いろんな理由が考えられますが、工事屋さんが一番心配するのは、はずして付けたら動かなかったという点です...詳細


[259503] 取り付け工事の上手さって?

 (エアコン・クーラー)
2001/08/20 20:49:39(最終返信:2001/08/22 19:43:12)

[259503]...付けを見かけることがあります。(配管、超蛇行とか・・・そのままの 配管を使ってるんでしょうけど((ついでに言うとどう見てもフレアを 切り直していない場合も見かけます)))もちろん感心するような綺麗な 工事も見かけますが前者の発生率が非常に高いです...詳細


[243329] エアコン設置って素人でもできるもんなんでしょうか?

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-SFX36H)
2001/08/05 12:23:37(最終返信:2001/08/09 12:51:22)

[243329]...「工事経験」があれば(よけー過ぎる蛇足と知りつつも…) トルクレンチ → モンキーレンチ(手加減は体が知っている…) フレアツール → 配管キットならフレア加工済み ホールソー  → 石膏ボードなら突き破り・外壁はハンマーで… (コア・ドリル)...見たら感想レスしてね (^.^) 工具代の方が高いのでは? 電源周りは別として、トルクレンチ、フレア工具、ホールソーは普通持ってないでしょ。 取り付け自体はほぃほぃにも出来たけど。 量販店に行って工事代まけてもらったほうが結局お得なんじゃない...詳細