[13738908] 取説にいて

 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト])
2011/11/08 15:08:55(最終返信:2011/11/21 10:09:50)

[13738908] ...し 液を含んだガスが圧縮機の吸入に入り 弁割れを起こしたりします(液圧縮圧縮機は液を圧縮することはできないので… ルームエアコンや業務用エアコンの圧縮機は 液に対して非常...要としない状態なので、 膨張弁を絞りすぎて、コンプレッサーに吸込む冷媒の圧力が低すぎて 圧縮機の使用圧力範囲からはずれてしまう。 矛盾したことを書いているかもしれませんが 膨張弁...冷蔵庫や冷凍機、冷蔵ショーケースは 夏でも極寒の時期でもある意味冷房しています 液に強い圧縮機搭載ですから…  みなさんありがとうございます。 なぜH社だけ、書いているんでしょうか... 詳細


[13663985] 暖房にも使えるエアコン

 (エアコン・クーラー)
2011/10/22 21:32:46(最終返信:2011/11/16 19:58:54)

[13663985] ...エアコンの取り付けは必須だと思います。 ↓根拠:−15℃で、6kwが可能なので、200V、20A機種の最大入力4kw (超低温化では、圧縮機の信頼性の関係で実際は、もっと低いと思います)よりも高い。 http://www.daikinaircon... 詳細


[13727707] リビング用と寝室用で動作音は?

 (エアコン・クーラー)
2011/11/06 02:05:09(最終返信:2011/11/16 01:06:31)

[13727707] ...・電流値  ・圧縮機の最大回転数(r/s) が、あります。 一般的な条件では、最大能力は電流値で制限されますが 超低温になると、どうしても冷媒の圧縮機への吸入量が...。 超低温化ではオイルの回収に課題があるため、圧縮機の信頼性が相対的に落ちます。 信頼性を確保するために、圧縮機の最大回転数を低い値に制限する可能性があります...流値  ・圧縮機の最大回転数(r/s)  が、あります。 >一般的な条件では、最大能力は電流値で制限されますが >超低温になると、どうしても冷媒の圧縮機への吸入... 詳細


[13605159] リビングで使用するエアコンのお勧めを教えてください

 (エアコン・クーラー)
2011/10/10 02:03:33(最終返信:2011/10/24 01:19:54)

[13605159] ...ハイブリッド運転の、『爽風運転』-『冷房運転』は、送風運転で圧縮機を停止していますが、 今も、十分に冷えた状態では、圧縮機を停止させる、いわゆる「サーモオフ」と 圧縮機を再び動かす「サーモオン」を繰り返します。 さらに...ユーザーが好みの風量の設定している場合は サーモオフ中も風を出し続けたりします。 つまり、圧縮機を停止する運転も、圧縮機の停止中に風を出す運転は今のエアコンでは普通のことなのです。 また、メーカーによっては... 詳細


[13588099] 焦げ臭いにおいと煤

 (エアコン・クーラー)
2011/10/05 23:23:38(最終返信:2011/10/16 21:13:21)

[13588099] ...イオン発生器が放電して、その影響で樹脂から煤 ・室外側は、膨張弁か四方弁が何らかの原因で発火し、煤  ※圧縮機、FMなどは壊れたらエアコンが検知できるので ちなみに、電子制御装置は金属に覆われているはずなので... 詳細


[13632350] 室外機の動作音について

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2011/10/15 22:54:20(最終返信:2011/10/16 11:21:04)

[13632350] ...他にも冷媒が流れる音や稼動時の振動が原因で似た様な音がでている 場合もあると思いますよ。 配線クネクネさん 早速の回答有難う御座います。 多分、圧縮機の音だと思いますが、以前、使ってたエアコンの室外機が無音でしたので・・・また、メーカーさんも、配線クネクネさんと... 詳細


[13517548] 動作音についてお聞きしたいのですが?

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2011/09/18 22:57:50(最終返信:2011/10/14 15:04:18)

[13517548] ...くブーンと唸ります。 ⇒起動運転から、通常運転に移行し、圧縮機の運転周波数が上昇するときに発生する音 圧縮機=コンプレッサー(以下コンプ)、運転周波数という言葉は...ーンと唸ります。 >⇒起動運転から、通常運転に移行し、圧縮機の運転周波数が上昇するときに発生する音 >圧縮機=コンプレッサー(以下コンプ)、運転周波数という言葉... >シューとガスが流れてくる音 ⇒冷媒が流れる音 >外の室外機のブーンという動作音 ⇒圧縮機の音 >そして、再び室内機の方で初めのシュー音より大きなシューという音が10秒ぐらい... 詳細


[13532199] 19畳リビング階段のエアコン

 (エアコン・クーラー)
2011/09/22 08:29:59(最終返信:2011/09/26 04:18:20)

[13532199] ...63と71に差はあるかですが、ハードウェアの差をつけているメーカーは少ないと思います。 冷房などでは、圧縮機や送風機の運転方法(ソフト)で差をつけているのが実情でしょう。 では、暖房は何故一緒か? 元々... 詳細


[13250244] 風量が

 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TM)
2011/07/13 21:19:54(最終返信:2011/08/31 16:50:45)

[13250244] ...もし反応音がでているなら温度設定を最低まで下げた状態で試されてはいかがですか? 室外機の重量ってそんな物だと思いますよ? ガスを圧縮するコンプレッサや他にも大型のモーターなんかも付いてるからしょうがない と思います。 昔のフロン2... 詳細


[13303601] 湿度

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z63A2)
2011/07/27 23:17:04(最終返信:2011/08/23 07:33:24)

[13303601] ...Rシリーズのドライキープがその機能だと思っていました。説明書には初期設定(デフォルト)は「切」となっていたので、圧縮機停止中も室内FANは回っていると理解していました。 違っていたのなら間違ったことを記載してすみません... 詳細


[13230464] 詳しい方教えてください

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S22MTRXS-C [ベージュ])
2011/07/08 22:38:01(最終返信:2011/08/22 21:20:02)

[13230464] ...省エネに関してはなんでこんなことを書くのかなと不思議です。 なぜか、、、ダイキンの方式による加湿によって1℃の体感温度を向上させるよりも、圧縮機の回転数を上げ、室外から熱を汲み上げるヒートポンプの方が(普通の暖房)1℃の体感温度を上げるのは少ない消費電力で済むからです... 詳細


[13350376] 購入を考えています。

 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16J-W [ホワイト])
2011/08/08 15:09:51(最終返信:2011/08/10 21:02:46)

[13350376] ...ん 1.立ち上げ時間より、安定時間の方が長いことが想定されるため 2.インバーター用の圧縮機の方が、効率がよいと思われるため まず、1.ですが、確かにインバーター機種は立ち上が...うからです。 さらに2.ですが、インバーターの方が新しい技術なので、 インバーター用の圧縮機の方の開発に力が入れられていることが想定され そういった理由から、効率がよいと思われる...できるとします。 一定速は、24℃〜26℃で変動するとします。 この変動の際に、一定速は圧縮機起動時のロスがあると 言われることもありますが、詳しくないので省きます。 では、需要... 詳細


[13339784] エアコンの容量、大きさについて

 (エアコン・クーラー)
2011/08/05 22:12:03(最終返信:2011/08/10 09:20:41)

[13339784] ...室外機の中に入っている、熱交換器です。 室内側と同様です。 5つ目は、圧縮機の効率と容積です。 効率がよく、容積が大きい圧縮機は 室内の熱を室外に汲み上げる能力が高いということに なりますので、汲み上げられる側の室内では...容量が大きくなると内封されているガスの量も多くなってますね。 圧縮率でも違うのかな? >容量が大きくなると内封されているガスの量も多くなってますね。 >圧縮率でも違うのかな? ガスの量は、室内外の銅配管容積に依存していると思います... 詳細


[13323086] 設置方法について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CF-W [クリスタルホワイト])
2011/08/01 18:43:54(最終返信:2011/08/08 14:16:38)

[13323086] ...オイルが変質してしまい熱交換系(循環)に影響するという話だったと記憶 してますが特に夏場の冷却系等の方で配管内部が詰まったり圧縮が正常に おこなえないという感じだったでしょうか・・・ 気にしないで業者さんに確認事項としてはっきり言われた方がいいですよ... 詳細


[13305582] 買い替えて後悔しています。

 (エアコン・クーラー > ナショナル > XBシリーズ CS-637XB2)
2011/07/28 15:59:02(最終返信:2011/08/07 15:56:34)

[13305582] ...住宅の断熱性・気密性は様々です。 断熱性・気密性が高い部屋では、たとえ部屋が広くても、高風量の味付けでは、 すぐにサーモオフ(圧縮機停止)するし、除湿もしない結果となります。 しかし、断熱性・気密性の低い部屋では、高風量が必要となってくるのです... 詳細


[13258782] 設定温度について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CF-W [クリスタルホワイト])
2011/07/16 04:36:03(最終返信:2011/07/22 19:11:26)

[13258782] ...室内の相対湿度が上がってくるので不快ということになります。 昔の三菱の機種が一定速機種だとした場合、圧縮機の運転周波数の調整ができませんので、運転と停止を繰り返すことで、室温の調整を図っていると思います... 詳細


[13131417] エアコン室外機の設置場所が狭い場合は?

 (エアコン・クーラー)
2011/06/14 16:17:29(最終返信:2011/06/14 20:04:50)

[13131417] ...>『ショートサイクルの症状が起こる=エアコンの故障で修理』 ショートサイクルを起こし室外機周辺の温度が上昇すると 圧縮機の冷媒圧力が上昇してしまい 高圧圧力異常を検出し圧縮機の焼損等の事態に陥る前に 自動的にエアコンの運転を停止します この様な状況が頻繁に起こるのは好ましくなく... 詳細


[12994894] 始動電流

 (エアコン・クーラー)
2011/05/10 21:44:14(最終返信:2011/05/11 12:12:14)

[12994894] ...RXシリーズ単相100V 始動電流4.6A 圧縮機出力600W 畳数目安 冷房6〜 9畳 (10〜15u) S25MTRXS-C 壁掛形エアコン RXシリーズ単相100V 始動電流5.2A 圧縮機出力750W 畳数目安...始動電流6.9A 圧縮機出力750W 畳数目安 冷房8〜 12畳 (13〜19u)   S36MTRXS-C 壁掛形エアコン RXシリーズ単相100V 始動電流9.3A 圧縮機出力950W 畳数目安... 詳細


[12911571] エアコンを車に搭載したいのですが

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2011/04/18 22:18:32(最終返信:2011/04/19 22:51:47)

[12911571] ...正常な向きに取付出来ずに排熱方向をシャーシの下にする場合は コンプレッサーをさかさまにしたりは無理なので 熱交換器と 圧縮機等を 切り離し再度冷媒サイクルの配管を 溶接しなおす等の加工が必要となります ま、自分の考えですがね... 詳細


[12308453] 買いました

 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40Z2)
2010/12/02 10:44:16(最終返信:2011/03/10 00:09:09)

[12308453] ...ーは状況を知っていながら、このような対応をされたことが残念です。 修正内容をみると、通常のパラメータでは圧縮機の最小回転数が高く、 カタログ値の0.3kW運転なんてしないってことでしょうかね。 コンプレッサーの回転数を落として運転すると... 詳細