最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

"最大"を検索した結果 1349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)


[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)

[22331744] ...らしいです。  長時間運転については、     長時間連続暖房運転=約30分から最大150分→室温を高め→霜取運転3分(最大10分)→急速Wヒート で室温低下を抑制する「室温キープシステム」を用いているようです... 詳細


[22387795] 東京木造13畳

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40H)
2019/01/12 10:59:28(最終返信:2019/01/13 15:20:38)

[22387795] ...あああああ!さん 冷暖房負荷は、ともに5kWなんですね 冷房時、外気温35℃のときの最大冷房能力は 4.3kWなので、猛暑日の日中にでも始動させたりすると ちょっと厳しいかな ...ときから 冷房をつけておくと幾分良いかも 一方の暖房ですが、外気温2℃へ低下したときの最大暖房能力が 4.7kWなので、これも冷房と同様にあまり低温にならない気温から 始動させて...ソニック/CS-X408Cでしょうか ただし、冷房能力は、適正の5.0kWを満たさず(最大冷房能力4.5kW) 暖房能力だけは、定格の5.0kWに合致しますし 東京の気象傾向を... 詳細


[22373216] 電源の規格は問題ないの?

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)

[22373216] ...ご契約であっても問題はありません。 最大の消費電力1995Wの通常使用に対し 電流を制限する機能、ピークカットを使えば 最大15Aまで制限されます。 また、24...ットが居るので、24時間つけっぱなしにする事も伝えてます。 運転電流7.4Aなのですが、最大が20Aとなっているので心配になり相談してみました。 どなたか、電気に詳しい方お願いしま...使用電力量が可変します。 なので単純に言えば部屋を直ぐに暖めたい・冷やしたいとという時は最大電力量を使用しますが 部屋が適温近くになれば消費電力量が最小電力量に向かっていくという事... 詳細


[22371359] 木造2階建住宅にエアコン設置の騒音、共振対策

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX368C-W [クリスタルホワイト])
2019/01/04 23:10:27(最終返信:2019/01/04 23:10:27)

[22371359] ...(→これで架台の振動→壁への直接伝導が絶たれることに期待) して、いわゆる屋根置き型で室外機を設置しました。  設置後、エアコンを最大出力で作動させたところ     自宅内に響いていた共振 が全くなくなりました(室外機架台と壁とは針金でしかつながっていないからと思います)... 詳細


[22337734] エオリア CS-288CJのエディオン仕様を購入

 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2018/12/20 18:56:06(最終返信:2018/12/20 18:56:06)

[22337734] ...シンプル(掃除機能及びセンサー無し)で基本性能が良く温度設定が0.5℃刻み、冷暖房時の最大能力を考慮し購入。エディオン型番はCS28HZE6WS(三菱のベーシック機は温度設定が1℃刻みなので候補から外しました)... 詳細


[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください

 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)

[22334787] ...エアコンの冷暖房能力を表しています。カッコ内は、能力の最小値と最大値を表しています。 最小値は、低いほどきめ細かな冷暖房運転が可能です。 最大値は、高いほどお部屋を早く冷やしたり暖めたりすることが可能です...こんにちは。 今丁度うるさらかAシリーズのカタログを見ててこれだなと思いました。 低温暖房能力とは最大値と同様で、ある特定の温度等の条件でしか発生しない限界能力値なので高いに越したことはないですが、同じ値でも制御は異なる場合があるのが両機です... 詳細


[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?

 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)

[21973292] ...気温差による飽和水蒸気量を勘案計算しなければならず、 面倒です。 除湿量は如何に大量の空気を冷却器に通すか、ではなく、 如何に冷却器で結露する量を最大にするか、で決まります。 ですから、余りにも高速で冷却器を通すと、十分冷えないので、 結露する前に...どう調整しても除湿能力が良くない機種は存在すると思います。 そうだとしても冷却器で結露する量をそれなりに最大にできるポイント(調整点)はあると考えます。 そのポイントを簡単に探すには、絶対湿度を2カ所で測定することだと考えます... 詳細


[22289077] おまかせを切ってフル稼働できるか?

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28H)
2018/11/30 01:28:37(最終返信:2018/12/01 01:06:04)

[22289077] ...ます。 良く冷えるという観点では最近の機種はむしろ不向きなものが多いのが実態です。 リモコンには最大能力を出すというボタンがないのが歯がゆいですね。 それと他社例えば、三菱電機MSZ-GV2818や日立RAS-D28Hなどは冷房で16℃から設定できますが... 詳細


[21924999] 室外機がかなりうるさい

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-287CF)
2018/06/27 10:49:35(最終返信:2018/10/26 22:36:13)

[21924999] ...暖房時のみに室外機の騒音低減させる機能はあるようです。 この機能は冷房時は有効にならないと思いますので、いったんセーブ機能という 最大電流カット機能のほうで様子見してみます。 メーカーに見てもらいましたが 正常な音で、正常なレベルの振動ですよと言い切って帰ってしまいました... 詳細


[22173223] 加湿機能について

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22VRS-W [ホワイト])
2018/10/10 14:54:47(最終返信:2018/10/24 09:59:02)

[22173223] ...真冬の乾燥している時に使いたいのに外が乾燥していたら加湿量は期待できないし、 一番ネックだと思ったのが電気代で最大消費電力量が4.0kW<200V>で1.22kWh! いくら最大とはいえ加湿もつけっぱなしにしたかったのに暖房のみと比べて電気代が倍になるってことですかね... 詳細


[22164232] 寒冷地使用

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)

[22164232] ...房能力を見てください。 カタログでは外気温2℃の場合の最大暖房能力が記載されています。 この機種だと最大暖房能力12.0kwに対して、低温暖房能力は9.0kwま...機を使用するということでよいのではないでしょうか。 極寒冷地でエアコン暖房が普及しない最大の理由は、ストーブのような熱い熱源にはならないこと。足元から温まらないことのため、暖房機...何故なら、低温暖房能力(2℃)にしろ−15℃暖房能力にしろ その数値は、その気温のときの最大能力値であり 気密断熱性の高い優良住宅であるなら、7kWだとか8kWもの 暖房能力は必... 詳細


[22154343] 寝室8畳エアコン選び

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CX-W [クリスタルホワイト])
2018/10/02 18:22:28(最終返信:2018/10/05 01:31:29)

[22154343] ...言いたいかというと 最大の能力と必要とする能力、つまり定格能力が一致したからと言って 最大の能力を見据えて能力選定をしてはいけないということ。 適正能力は、必要とする能力、 つまり、最大熱負荷を定格能力内に... 可変能力の最大冷房能力は3.8kW 一方、その部屋の設置環境から必要とする能力を計算すると 4.0kWで賄える試算でした。 これを見るにつけ、最大の冷房能力と...ていると駄目ですよ。 何より能力選定の定石は、最高気温と最低気温のとき、 建物へ掛かる最大熱負荷を定格能力内に収めることが何より大切です。 これに関連して、過去に、次のような実... 詳細


[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)

[22142273] ...? 暖房時の最大出力は、そんなに変わらないはずなので 6kWでも7kWでも、設定温度に到達するまでの時間は変わりません。 一方、冷房時では、最大出力が異なりま...更可能) Q ご利用の時間帯:朝から夜間まで、夜間から早朝まで、休日の日中のみ 等  (最大熱負荷と照らし合わせる為)   LDK→冷房は27度を超えるとペットを飼っているため24...の計算式です。 ・W/uという数値は、最高気温と最低気温のとき、  平米あたりに掛かる最大熱負荷を表します。 ・お住いの地域は地域区分Eにあたり、  その地域の気象に伴う補正係... 詳細


[22135626] 寒冷地エアコンはどれがいいですか?

 (エアコン・クーラー)
2018/09/25 09:55:06(最終返信:2018/09/26 07:24:36)

[22135626] ...仕様を挙げておきますね。 尚、比較対象の能力は、取り敢えず6.3kWとしました。        最大能力 ・ 低温暖房能力 ・ −15℃暖房能力 ・ APF ・ 期間消費電力量       (気温:7℃)...ハイパワーでもないですよ。 ただ、省エネ効率は高いと言えます。 まあ、この仕様に関しましては 例え、最大能力が0.1や0.2kW違ったにせよ、 同じグレードで比較するのですから その点、あまり拘る必要もありません... 詳細


[22092189] 冷媒量について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/09/08 07:46:14(最終返信:2018/09/15 17:54:52)

[22092189] ...6倍と高いため少ない冷媒量でも 液化させる事が容易だという事ですかね、 コンプレッサーの電動機としての最大出力は昔と変わらないと思いますが 短時間で液化できることや インバーターの安価での普及で ヒートポンプの熱返還のエネルギー効率が高くなっている...容積的にこの量です追加なんか出来ないですからそのままでお使い下さい。 標準470ワット、低温1180ワット最大電流5アンペア、」意味不明な(15アンペア)、15アンペアのアパートに住んでますが、600ワットの電子レンジを同時につけても... 詳細


[22091741] 木造 20畳

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56RRP-W [ホワイト])
2018/09/07 23:45:27(最終返信:2018/09/11 10:08:48)

[22091741] ...適正能力は決められないのですよ。 例えば、西向きに大きな開口部があったりすると 南向きより日差しが強いため最大の熱負荷は大きくなります また、住宅の気密断熱性においても Q1.0住宅といわれる超優良住宅から無断熱の住宅まである訳で... 詳細


[21962262] 湿度管理について

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2018/07/14 14:27:54(最終返信:2018/09/08 20:05:58)

[21962262] ...室内温度が28〜29度でも湿度は60%が上限です。 (以前使っていたパナソニックは湿度低かったけど、三菱重工は室内温度が27度でも湿度が最大で65%になりました) また冷房運転で室内機が送風状態になってるのを見たことが無いし、室外機のファンが停止してるのも見たことがありません...再熱除湿運転では室温と変わらない乾いた温度で吹き出されます。 >以前使っていたパナソニックは湿度低かったけど、 >三菱重工は室内温度が27度でも湿度が最大で65%になりました 前者のパナの湿度制御はおっしゃるように上手く制御されていますね この点については私も同意です... 詳細


[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか

 (エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)

[22079902] ...湿度の表示ですがタニタさんの針式の熱中症計とダイキン様の空気清浄機 の値ですけどほぼ60パーセント誤差が最大10パーセントほどです。 その中で扇風機とバルミューだが動いています。。 廉価なエアコンも1台ありますが冷房でもう25年ほど... 詳細


[21028693] ルーバー水滴

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2017/07/08 23:18:10(最終返信:2018/09/06 11:26:26)

[21028693] ...明確には断言できないのですが 高出力運転での最大風量の時に、そのくらいの温度差で正常ではないでしょうか 冷房時の温度差を測る時、おそらく規定条件は明確には無いと思います。 一方、暖房時において最大吹き出し温度を測定する際のほぼ一緒で...風速自動(風量は標準定格暖房に対して65%:風速中相当) 速暖房運転時の吹き出し口付近の最高温度60℃) ちなみに、クチコミ情報から最大の吹き出し温度を見てみると 実測で53℃のようです。 60℃といのは、おそらく何かの条件が重なり瞬発的な温度だと思われます... 詳細


[21925469] 超気密超断熱住宅の床下エアコンについて

 (エアコン・クーラー)
2018/06/27 15:48:50(最終返信:2018/09/01 22:26:58)

[21925469] ...能力機 つまり4.0から9.0kWまで ざっくりと申し上げれば最大能力は同じくらいなので その最大能力を見据えて4.0kWでもいいのでは? 考えるに至ったものだと...しかしながら、こうした考えは個人的に適切だと思えません。 何故なら、該当する最大の熱負荷に対し、 個々の能力機において、それ相応の制御プログラムが組み込まれいて 快適な...しないとのことで、以前富士通を推されていましたが >三菱はどうでしょうか。 三菱電機の最大の弱点は 日立と同様、冷房のサーモオフ時に送風ファンを停止できずに 回り続けてしまう。そ... 詳細