...除湿や冷房で使用すれば室内の空気中から除湿した水分を排出するためホースが 接続されていないと室内で水漏れを起こしますよ。 大概は別売でドレンホースの先に虫の侵入を防ぐ防虫部品を付けるのが普通だと 思います...で汚れたり排水の調子が悪くなったら簡単に交換できますから・・・ エアコン本体から室外機まではドレンホース付いてますよ(笑 これが無ければ水漏れしますから当然です 室外機から排水溝までの間のドレンホースが無かったって事です ドレンホースが短か過ぎると室外機から垂れ流し状態って事です...
(エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25A(W) [クリアホワイト])
2011/11/08 15:08:55(最終返信:2011/11/21 10:09:50)
[13738908]
...冷房・除湿運転の場合、左記使用範囲(外気温21〜43℃)より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなどの故障の原因となることがあります。 シャープ:下記の条件(冷房:外気温約21℃以上、約43℃以下...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22SE)
2011/08/08 01:49:45(最終返信:2011/09/09 22:13:20)
[13348854]
...購入前でしたらシャープのエアコンは全力でとめてましたが、購入後ならよい解決策を探りたいですね(^_-)-☆ もしかしたら中の配管の接続不良で水漏れしていませんか?それと消す前に送風運転30分ぐらいしても効果なしですか? 一度カビてしまうと条件が同じならいくらカビを除去しても...
(エアコン・クーラー)
2011/08/14 03:17:14(最終返信:2011/08/17 19:31:08)
[13371456]
...よ。プラズマクラスターが気になるなら、別途空気清浄機の購入を勧めます。配管系のトラブルで水漏れの多いメーカーです。故障率も高い印象があります。気流に関しても宣伝してるほどの効果はあり...プラズマクラスターが気になるなら、別途空気清浄機 >の購入を勧めます。配管系のトラブルで水漏れの多いメーカーです。故障率も高い印象があり >ます。気流に関しても宣伝してるほどの効果は...がひどくてクレームが多いので、お店の方もやんわりと説明してくれたのだと思 >います。 水漏れに関しては、詳しいデータを持ってないので、コメントできませんが、気流に関しては、天井から...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-A40SX-W [ホワイト系])
2011/08/12 00:20:24(最終返信:2011/08/16 23:51:30)
[13363808]
...滴が飛び散る、または水漏れする事はありますか? 結論としてはあります。 また、幾つかの可能性が考えられます。 1.エアコンが逆勾配かつ勾配がきつく、水受けから水漏れ 2.水受けのどこかがひび割れで水漏れ 3.部屋の内外がツ...2011年7月中旬頃に購入し1ヶ月位経ちます。 室内機吹出し口から水漏れがします。 故障診断ナビで確認した所、 『風向を下向きにし、長時間、冷房や除湿運転を...風向きをご確認ください』 と書いてあります。 長時間使用して水滴が飛び散る、または水漏れする事はありますか? 20年以上昔ですがかなり高温多湿状態の部屋でエアコンを温度設定最低...
[13361062] メーカーサポートが非常によかったです〜^^
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-561CF2-W [クリスタルホワイト])
2011/08/11 09:58:54(最終返信:2011/08/11 20:09:10)
[13361062]
...ある意味メーカー保障が命(私の場合)みたいなところがありますから、今回のパナソニックさんの迅速な対応には、非常に好感が持てました。 普通、室内機側の水漏れは壁の貫通部分からの最初の曲げで排水ホースを潰してしまったか 排水ホース最終部分の設置の仕方に問題があるのが大部分で室内機の水平がとれていない...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28A)
2011/07/25 06:46:00(最終返信:2011/08/11 00:19:24)
[13293010]
...改築の業者からはパナソニックかダイキンだったら安く仕入できるからどうって 言われたけど・・・約10年使ったダイキンはずっと水漏れや故障が多く懲り懲り。 富士通のパソコンと連携できる無線のノクリアがほしく、ヤマダでZの2.8タイプを6月購入...
(エアコン・クーラー)
2011/07/23 21:54:33(最終返信:2011/07/24 17:41:58)
[13287898]
...できれば修理完了まで使用しない方がいいと思います。 恐らく熱交換器に触れている可能性があるから室内に水漏れするかもしれませんよ。 ご指導ありがとうございましたm(__)m 以後気をつけます。...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HW221-W [ピュアホワイト])
2011/07/21 10:38:08(最終返信:2011/07/22 01:32:27)
[13278586]
...「エアコン室外機からの水漏れ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1550762.html」 この方は、室外機のフレアナットのところまで、断熱を施したら水漏れが収まったような感じです...それを保温するのは不可能です 特に暖房時のディアイザー時(霜取り)はドンドン水が室外機から漏れます 室外の水漏れで困るようでしたら、室外機の寸法よりちょっと大きく ステンレス受け皿を加工して下に敷くようにしないと解決しないと思います...
(エアコン・クーラー > コロナ > CW-1811(W) [シティホワイト])
2011/07/16 22:12:24(最終返信:2011/07/16 22:12:24)
[13261576]
...以前に使用していた自室窓用エアコンが水漏れし出した為急遽購入 CW-1611が売り切れのため、CW-1811を購入(イーベスト楽天市場店\46675・現在売り切れ) 防犯枠が窓に有るためと、震災で若干家が歪んでいるため...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-406GDR)
2011/07/11 01:55:55(最終返信:2011/07/15 21:22:55)
[13240032]
...5年前に某電気店で購入したRAS-406GDRで最近水漏れが発生したので購入電気店に見てもらったところ原因不明でメーカーに連絡しますとのこと、で2...金で固定した感じです(二枚目)。三枚目はわかりずらいですが本来ボルトがある場所です。また水漏れが発生している箇所はこのボルト位置から5cmぐらいしか離れていません。 2枚目の写真でフ...定されていない為に熱交換機が下側に落ちて隙間があいてしまいます(二枚目)。ただなぜこれで水漏れが発生するのかよくわかりません、ボルトで固定されていない為に水滴の伝わり方がかわるからで...
[13215765] 1階と2階の配管化粧カバーを合流させたいのですが
(エアコン・クーラー)
2011/07/05 00:25:12(最終返信:2011/07/06 14:09:03)
[13215765]
...部分の面積的な余裕にあて様とすると万が一排水不良が起こった時に2階を冷房 運転させたら1階のエアコンから水漏れを起す可能性もでてくるから止めた方が いいんじゃないでしょうか? ワイはイナバ専門ですが、66でも余裕で施工できまっせ^^...
(エアコン・クーラー)
2011/06/21 00:50:46(最終返信:2011/06/23 16:15:49)
[13158018]
...知り合いと言う事もあり、過去何台か取り付けを任しましたが見ていて かなり手荒くやってました。おかげで水漏れもあり・・・。今は縁を切りましたが。 昨年、買い替えた時は量販店の方に任しましたが、ベテランと新入りの2人で来て...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2011/05/03 05:45:11(最終返信:2011/05/03 21:26:17)
[12964438]
... 私はエアコン使用歴は殆ど無く…肌寒い朝に暖房を使用しています。 本体はつい先日、取り付けたばかりの新品のエアコンですが… 暖房を使用してると… 室外機から水がポタポタとこぼれて来ますが… 通常は冷房を使用しているとホースから水が出てくるのは知っていますが… 室外機の真ん中の下ら辺からポタポタと落ちてきます。...
(エアコン・クーラー)
2011/03/03 00:13:39(最終返信:2011/03/06 00:10:49)
[12732156]
... 長期保障ですが、私も家にエアコンが3台あります。 リビングのエアコンは設置2年後に、室内機水漏れで交換してもらったことがあります。 他は、一台は10年以上(一度移設してます)、もう一台は5年間一度も故障していません...
(エアコン・クーラー)
2010/10/17 21:36:09(最終返信:2010/10/20 08:23:58)
[12075728]
...富士通もカタログスペック的にはコストパフォーマンス最高なんだけど、配管関係の故障が結構多いメーカーなんですよね。3〜5年で水漏れとか、話し多いんですよね。 最初に挙げた3社は好みで(デザインとか、付加価値機能)いいんじゃないかな...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2010/08/23 12:51:58(最終返信:2010/10/05 21:05:08)
[11801333]
...大清快から水漏れし始めました。電気屋に見てもらうとドレンの穴がサビと埃で詰まっているとのこと。掃除してもらうと水漏れは無くなりました。 東芝に問...ままで東芝の製品を優先して使ってましたが失望しました。 ダイキンのエアコンでも似たような水漏れと自動掃除機能に関する事象が報告されいます。 http://bbs.kakaku.com...、まだ1年経過してないのでしょ? 抗議すべき点があるなら、抗議しましょう。 「本体から水漏れ」があるのならば、言うならば訴える道筋ある気がします。 本体から発火すればPL法などに抵...
(エアコン・クーラー)
2010/09/09 04:30:51(最終返信:2010/09/15 23:35:08)
[11882019]
...granpa.sさん、こんばんは。 水漏れに関しては仰る通りのようですね。 色々と調べたのですが、ドレンつまり以外の水漏れは考えにくそうです。 掃除すれば、まだ...約14年ほど使用しているエアコンから水漏れがするようになりました。 修理も可能かも知れませんが、この際に老朽更新を計画中です。 (...考させてに頂きます。 ありがとうございました。 大事に使われていますネ! 室内機からの水漏れは致命的な故障ではありません。ドレンつまりです。 熱交換によって生じた水を室外へ排出でき...
(エアコン・クーラー)
2010/09/12 04:03:00(最終返信:2010/09/14 17:44:25)
[11896606]