測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果

"測定"を検索した結果 362件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)


[22582134] メーカーが違うと

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CEX2-W [クリスタルホワイト])
2019/04/05 21:20:22(最終返信:2019/04/07 02:25:27)

[22582134] ...施工不良や個体不良をまず疑ったほうがいいでしょう 取り敢えず、冷え切った部屋の状態から 吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみてください。 正常なら、吹き出される温風温度は、ゆうに40℃は超えます。 尚、設定において... 詳細


[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向

 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)

[22479745] ...それより狭い部屋で使った場合、効率は上がります。JIS規格の関係で広い部屋では部屋の隅まで均一に設定温度にした場合で効率を測定するので、1か所から風を出すエアコンの場合どうしても強風で強冷暖しないと規格を満たせないので反省エネになってしまう訳です... 詳細


[22459240] 新築のLDKに設置するエアコン選びについて

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71J2)
2019/02/11 16:34:34(最終返信:2019/02/17 10:35:27)

[22459240] ...7m、2階2.4mです。 1階も2階も階段〜吹き抜けを通してすべてひと続きになっている感じです。Q値は測定していないので不明ですが、当時としては気密・断熱・遮熱にはかなり気をつかいました。 それを2010... 詳細


[22052759] 隣の室外機がうるさすぎてイライラ

 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 22:47:42(最終返信:2019/01/06 13:56:43)

[22052759] ...どうでしょうか? >スマホの騒音計アプリで計測したら、60〜68dB程度と出ました。 測定器を校正してるかどうかや音源からの距離、環境音の違いでいくらでも結果は変わってくるので ...なんてありません。 >添付ファイルの小型エンジンみたいな音が「正常」だと思いますか? 測定環境がわからないのに異常とも言えませね。 室外機との距離や向きで音は大きくも小さくも聞こ...夜なので、室外機の音以外は全く入ってません。 風の音が結構入ってますけど? スマホでの測定に当然影響しますよ。 一度気になると冷静に判断できてないように思えるので 監理会社と隣... 詳細


[22360870] 普及モデルだが安定時は超省エネ!電気代は一時間約4円でした

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-A228H)
2018/12/31 02:04:53(最終返信:2018/12/31 02:04:53)

[22360870] ...風速自動で使用。2018年12月30日夕方〜夜の気象条件での話です。 過去に投稿した口コミと同様に電力測定器でエアコンの消費電力を計測してみました。 運転開始時、消費電力は1100W程度まで上がりましたが... 詳細


[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策

 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)

[22351843] ...そこで様々なモードで運転を行い、どのモードで運転すれば連続運転するのか調べてみました。 気象条件や測定環境等の条件は『http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22332859/』に記載の条件と同一条件です...カタログの製品ページや取説末端の主要諸元表に記載されている能力可変幅、及び消費電力可変幅は一体何なのでしょうね。 APFの測定には、定格能力を発揮する圧縮機回転数と中間能力(定格の半分)を発揮する圧縮機回転数での成績係数の算出が必要です... 詳細


[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。

 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)

[22337246] ...・6畳で平均400Wは少し高すぎると思います。恐らく3時間くらいたって部屋の筺体が暖まってきてから再度測定すると  オンオフを繰り返すか、もっと低消費電力になるかが明らかになると思いました。 ・ムーブアイONで0Wにはならず... 詳細


[22334575] 隣の室外機がものすごくうるさい

 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 07:55:23(最終返信:2018/12/19 12:30:53)

[22334575] ...他の室外機との相対比較がしたいだけなら離隔などの条件を同じにしてやればいいし、騒音規制法等の法的根拠による測定ならJIS Z 8731(1999)に従って測定すればいい。 >srtぐvkjさん こんにちは 騒音計での計測の前に「話し合い」をされてはどうでしょう... 詳細


[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?

 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)

[21973292] ...っています。 いろいろな測定モードがあり、絶対湿度の測定では ○○g/m3 という具合に表示されます。 吹き出し口で測定して、最も空気中の水分が...き出し口で相対湿度を測定すると、部屋の平均的湿度よりもずっと高いです。 具体例で言うと、 エアコンの向かい側の壁近くで温度約27.5度、湿度約44%と測定。 エアコンの吹き出し口から約10pで測定すると温度約12度...いる部屋の冷房状況を測定したものです。 本当に除湿しているのか、どの程度除湿しているのか?を調べるには、 上記のように2カ所で絶対湿度を測定しないと、判りにくいです。 相対湿度で測定すると、気温差による... 詳細


[22208940] 寝室用のエアコンについて

 (エアコン・クーラー)
2018/10/26 16:28:53(最終返信:2018/11/13 22:43:24)

[22208940] ...現在の気温では冷房をご利用になられるのは難しいのかもしれませんが 来シーズンにでも、一度、吹き出し温度の推移を測定して頂けると お分かりになられるものかと思います。 エアコンは、特殊な事例を除けば 通常、設定温度を維持するため... 詳細


[22124050] 設定温度に達したら

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2018/09/20 19:39:10(最終返信:2018/10/02 23:56:56)

[22124050] ...設定温度より低くなることはありません。。 ただし、部屋のどの位置を室温とするのかに依りますよ なぜなら、室温はどこを測定しても一定ではなく 室温ムラを生じてしまうためです。 もしも冷房運転で弱冷房除湿のような 室温を下げてしまう状況にあるのなら... 詳細


[22080497] エアコン設定温度

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22H)
2018/09/03 16:40:59(最終返信:2018/09/15 10:59:13)

[22080497] ...制御するものもあったりまちまちです。 また、サーキュレーターをお使いになられようと室温のムラを生じ 室温は測定箇所により1℃や2℃違ってきたりもするものです。 よって、部屋のどの箇所を設定温度と同じであれば... 詳細


[21962262] 湿度管理について

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2018/07/14 14:27:54(最終返信:2018/09/08 20:05:58)

[21962262] ...サーモオン/オフを繰り返していることを 実際、気づいていないだけではないですか 今一度、吹き出し温度の推移を測定してみてはいかがでしょう 冷房運転時のサーモオンのときは10数度の吹き出し温度 一方、サーモオフにでもなると20数度の吹き出し温度となります... 詳細


[21028693] ルーバー水滴

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2017/07/08 23:18:10(最終返信:2018/09/06 11:26:26)

[21028693] ...房時において最大吹き出し温度を測定する際のほぼ一緒で 概ね各社横並び。 その測定条件とは? 三菱電機の場合、測定する対象機は三菱の看板商品でも...ますかね? miyabi1225 さん 取り敢えず、吹き出し温度と吸い込み温度の差を測定してみてはいかがでしょう 安定時、出力を絞りに絞った時の温度差でも8℃程 それ以下だと問...いのは、おそらく何かの条件が重なり瞬発的な温度だと思われます。 以上のような暖房時での測定条件になりますが、 これに習って冷房時でも風速中程度を規定とするならば 吸い込みと吹き出... 詳細


[22028499] 付いたのは良いが冷えすぎる

 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/08/13 14:28:34(最終返信:2018/09/01 12:07:25)

[22028499] ...メーカーのサービスがきてくれた。 室温調整が設定温度より冷えすぎるとクレームを入れたので室内機と室外機を点検し、各所の温度も測定してくれた。 結果、機器には問題なく使い方でしのぐというアドバイスを受けた、念のため後日サーミスタを交換してみるとのこと... 詳細


[22009547] 冷えが悪い

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX568C2)
2018/08/05 10:06:37(最終返信:2018/08/16 21:53:44)

[22009547] ...冷たい空気出てれば オッケーですか? 修理は大変混んでるみたいで、現在連絡待ちです。 正常かどうかは、何か測定するんですかね?冷え感は、人それぞれなので 数値で見るならいいのですが。。。。 自分の場合、まずデジタル温度計で吸い込み... 詳細


[22006247] 残念な冷房能力

 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRA-4002A)
2018/08/03 19:11:13(最終返信:2018/08/08 15:06:57)

[22006247] ...も知れませんが、他も測定してデータを提示するとある程度信頼性が向上します。 例えば、冷蔵室、冷凍室などにそれぞれ入れ測定結果をデジカメに記録して提示する事も出来ます。 メーカー側が、測定データを信用しないの...すが風邪ひとつひきません。 この状態で、エアコンの吹き出し口付近で送風されている温度を測定し18度c以上であれば故障、不良と考えられますよね。 何故ならば、室内温度を18度c以下...測定データを信用しないのであればメーカに測定してもらえば済むことです。 当然の事として、メーカは18度c設定の時に何度の冷気が送風さ... 詳細


[22015551] うるさら7 湿度コントロールについて

 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2018/08/07 23:39:36(最終返信:2018/08/07 23:39:36)

[22015551] ...それでも湿度60%は許容範囲です。 僕の環境ではうるさら7は、温度、湿度共にほぼ安定していました。 また湿度が高い状態が続く日で測定したいと思います。 皆さんのご参考にどうぞ。... 詳細


[21960013] 設定温度と室温は差が出て当然?

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/07/13 14:04:44(最終返信:2018/07/19 01:43:52)

[21960013] ...私は2017年のパナXシリーズユーザですが、 書き込み番号:21062841に冷房時の室内温度と室内機認識温度との 相関を測定したグラフを載せているので、再掲します。(みにくくてすみません) これからわかることは我が家の部屋の条件では...買ったばかりだからだよ、時間が経てばどうでもよくなると言ってました笑 鈍感力、大事ですよね。 ハ○太郎さん 測定グラフ参考になります。 >天井付近エアコン吸入口でのセンサー認識温度は常に0.5℃〜2.0℃室温よりも低く推移する... 詳細


[21942290] 温度設定がほぼ機能しません

 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/07/05 10:44:34(最終返信:2018/07/18 08:29:02)

[21942290] ...新品のエアコンを購入したばかりなのに電気素人がいきなりガス圧測定とか電流値計測とか・・・、そういう商品なんですかね 自分でガス圧とか電流値測定はできないと思うけど、アドバイスとしては販売店がまず対応するってのは...温度表示もなくガンガン冷えてしまいます(7の表示) 見てみないと何とも言えないのですが 自分ならまずガス圧測定からですかね。 >りゅうNO3さん 不具合状況の確認のために試運転してみたら との提案です。 ... 詳細