[22844805] 18畳リビングに設置

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)

[22844805]...2kWの定格暖房能力が2.2kWであった場合 ご購入の能力は、冷房定格2.2kWで、 暖房定格は2.5kWのモデルを必ず選択するようにしてください。 また、既存の2.2kWの定格暖房能力が2.5kWであった場合...詳細


[22515406] 子供部屋6畳用に

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J228C)
2019/03/07 16:55:25(最終返信:2019/07/31 21:19:32)

[22515406]...ご購入おめでとうございます。 一点だけご注意を。 パナだけ20年前と比べて暖房能力が下がっています。 他の2社は2.5kWの定格暖房能力ですが、パナは2.2kWの定格暖房能力です。 実用上問題ない範囲ですが、暖房が弱めに感じられたらその分省エネなんだと捉えられるか...詳細


[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)

[19521336]...(自分が購入して使用しているのはパナ機・三菱機・コロナ機です。) 後、暖房重視なら10畳ならメーカー推奨で木造だと3.6キロクラス以上になると思います。 暖房能力に余裕があった方がいいなら同一容量ならスタンダード機より最上位機の方が優れています。 ありがとうございます...詳細


[21423104] 床下エアコンについて

 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)

[21423104]...方、暖房につきましては、2.8kWの定格暖房能力3.6kWに加え 大きな効果を見込める床下エアコン2.2kWの定格暖房能力2.5kWもあり 住宅の断熱性:Q値1...めしますよ。 何故なら、親機の室外機の大きさも違い、それに伴い 最大暖房能力・低温暖房能力・APFと主要スペックにおいて Zシリーズの方が尽く上廻ります。 >...ますね。 うん?Dシリーズの定格時の最大暖房能力は4.1kW それに対しWシリーズでは5.2KW その他、低温暖房能力(3.0kW 対 3.8kW)や省エネ効率...詳細


[22805396] 下位機種ならどのメーカーが良いですか?

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2019/07/18 07:21:20(最終返信:2019/07/18 16:34:43)

[22805396]...おそらく快適です どちらにしてもこの価格帯のエアコンなら機能的な差はないと思うので、あとは低温暖房能力や最大能力など室外機の能力を見て選ぶといいかもしれません 他社のは知りませんが富士通ゼネラルのは一番下のCシリーズでも...詳細


[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)

[22723483]...289C2だと、暖房能力合計8.6kW、冷房能力合計6.8kW。 CS -TX 409C2だと、暖房能力合計10.0kW、冷房能力合計8.0kW。 三菱のMSZ -XD 2819Sだと、暖房能力合計9.0kW...0度になるときもあるのではと思います。 電力中央研究所というところの計算では、 必要暖房能力=(Q値+C値/10)×部屋の面積×(設定温度-その地域の年間最低気温) なので、部...勧めは致しません。。 ありがとうございます。 暖房もエアコンだけで賄うつもりですので、暖房能力を重視したほうが良いということですか? 霧ヶ峰のFD シリーズのような霜取り運転の頻度...詳細


[22766545] エアコンのサイズが分からない

 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)

[22766545]...富士通/Vシリーズあたり このモデルの特徴は、自動お掃除機能などを極力省き 必要最低限の機能性に、低温暖房能力などの基本性能を高めた 知る人ぞ知る、各メーカーのラインナップの中でも、一際、珍しいモデルとなります...詳細


[22764538] 寒冷地での選び方について

 (エアコン・クーラー)
2019/06/28 14:21:21(最終返信:2019/06/29 11:10:44)

[22764538]...・フィルター自動お掃除メカがある ・左右のフラップを開いて通風路の中までお掃除できる ・ハイパワー運転モードがあり、最大暖房能力がわずかに高い ・室内機の高さがコンパクトで奥行きは厚い。(KXVは高さがあるが奥行きは薄い) 細かくいうともう少しありますが...詳細


[22753151] 三菱 通常の上位機種または、ズバ暖中位機種のどちらが良いか

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ6319S)
2019/06/22 22:54:58(最終返信:2019/06/24 03:25:47)

[22753151]...それを防ぐために寒冷地仕様では排水口にヒーターが付いているのです。 暖房能力も外気温が下がれば、それにつれてカタログ値より下がります。氷点下ではFZとNXVの暖房能力は完全に逆転します。 つまりFZのカタログ値通りの省エネ性は達成できなくなるため...詳細


[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています

 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)

[22687414]...適正能力が何キロであるのか?は、さておき 自動お掃除機能など省き、よりシンプルな機能性でありながら スタンダードより暖房能力が高く、また省エネ性も良い 富士通/Vシリーズあたりを選択されるのも良いと思います。 このシリーズでは...詳細


[22723833] 25畳の部屋のエアコンの大きさ選びについて

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2019/06/09 16:04:31(最終返信:2019/06/16 10:53:37)

[22723833]...3kW機)や23畳(7.1kW機)にする必要は全くないと思われます。 パナXとFとで差が大きくつくのは主に暖房能力の方ですが、 暖房について記載がないのは暖房は補助暖房器具の位置づけという意味ならばよいのですが...ーで温めた後エアコンで維持する使い方なら18畳用でも大丈夫です。 やはり価格差が気になるようですね。 同じ5.6kW機同士で比較しても暖房能力はFよりXの方がかなり余力が高いので強力で寒がり向きだということも覚えておいてください。 Xは冬の霜取りに絶対的な優位点がある高級機種で...詳細


[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。

 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)

[22698495]...0kWで冬場に洋室のドアを全て閉めて使った場合はどうなりますか? オレンジ色の部屋のみの暖房負荷は2,712W 一方、冷房定格4.0kWの定格暖房能力は5.0kW 就寝時に冷房運転をさせたときのような 低負荷の状況にないため、室温の制御も上手く行く可能性がない訳では無いのですが...詳細


[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン

 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)

[22669543]...パナソニックでいいのではないでしょうか もし、ご予算も許されるなら 上記の湿度戻りの件に付け加え、そこそこ暖房能力が高く 更に、省エネ性においてもスタンダードより効率的な富士通/Vシリーズあたりを 選択されるのも良いものだと思われます...詳細


[22684159] 暖房機能について

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28H)
2019/05/22 16:24:49(最終返信:2019/05/23 21:35:14)

[22684159]...エネチャージ機能のあるパナソニックのXシリーズかWXシリーズ がベストだと思います。他メーカーに比べて低温暖房能力が高いこと、霜取り機能がエネチャージシステム により暖房が止まりにくいことが理由です。また省エネ性能でもトップクラスですから不満は出にくいと思います...詳細


[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)

[22664289]...ハイスペックモデルではありますが こちらの掲示板にあたります 三菱電機/Zシリーズとは少し違い 省エネ性・低温暖房能力・ムーブアイなど比較すると EMシリーズはZシリーズの格下となります。 この点を承知の上であるなら...詳細


[22658103] おすすめは?

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/05/11 00:29:32(最終返信:2019/05/15 19:59:52)

[22658103]...ヒートポンプ式の場合、気温が低下していくごとに最大暖房能力も 低下していきます。 それを指し示す数値として、外気温が2℃へ低下したときの低温暖房能力では ダイキン/CXシリーズで2.9kW、三菱電機/Lシリーズでは3...三菱電機/Lシリーズでは3.0kWと 比較してもさして暖房能力というものは変わりはありません。 >ダイキンはエアコン臭いのが少ないと聞きましたが 臭い匂いを吹き出す要因は、一般的に考えられるのは カビ臭であったり...詳細


[22649694] エアコンサイズの相談

 (エアコン・クーラー)
2019/05/06 17:54:49(最終返信:2019/05/10 00:15:33)

[22649694]...冷房は十分な能力を満たすことになり 冷房能力はさして気にする必要も無いとも言えます。 では、必要な暖房能力ですが 念の為、二通りの計算式から、それぞれ算出してみると 次のようになります。 SHASE-S112から...5p^2/10) × 70.95u × (23℃ − 0℃) ≒ 9,032W この算出結果から、定格暖房能力は、およそ9.0kWを選択すると良いことが分かりますので 一台で賄うには冷房定格8.0kWを選択してみてはいかがでしょうか...詳細


[22624726] エアコン買い替えで迷っています

 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)

[22624726]...省エネ性は高い上、何より特徴的な事として お掃除機能など搭載しないシンプルな機能性でありながら 比較的暖房能力が高いことです。 しかも、機能性の中に、24時間プログラムタイマーも搭載していまして 毎日、決められた生活習慣にて日々お過ごしになられておれば指定時刻に...詳細


[22556984] 今日中に決断 三菱かダイキンエアコン最終判断迷ってます

 (エアコン・クーラー)
2019/03/25 10:03:16(最終返信:2019/03/25 19:12:43)

[22556984]...両者の基本性能での比較では 冷房の可変する能力幅はやや三菱電機のほうが優勢で 一方、暖房ではダイキンの方に分があり、低温暖房能力も少し高め。 また、省エネ性の比較では ダイキンのほうが年間34kWhほど消費電力量の削減が見込めます...詳細


[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)

[22532530]...しょうか? もしそうであれば、5.6kw機の方が寿命や劣化も早いのかなと思います。 暖房能力についてはメーカーに問い合わせて、どちらもほぼ同じ能力を風力や運転時間の制御で広い部屋...が上です。 ただその差は、対応畳数ほどではないですし、消費電力が犠牲になっています。 暖房能力については、どう考えてもほぼ同じです。 だだっ広い部屋で、送風力が少しでも強い方がいい...ッサの大型化と冷媒充填量が増えていれば単位時間当たりの冷媒循環量が増やせるはずですが、暖房能力が増えていないのは何故でしょう? あまりに指摘できる点が多いので。困りました。 参考意...詳細