(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/10/07 07:00:23(最終返信:2019/10/13 19:03:12)
[22972893]
...電力会社のアンペアブレーカーは100V R-S間電流+100V S-T間電流+200V R-T間電流の合成電流で飛びますから。 40Aなら合計40Aまでしか流せません。 気をつけくださいね。...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2018/07/07 18:09:42(最終返信:2019/09/18 07:07:52)
[21947688]
...省エネと除湿時は定期的に送風をするのでその時結露水を水蒸気として室内に一気に放出するようです。 露飛びによる落水は熱交換器の交換後は発生していないようです。 新しい技術だ!と飛びついた自分が悪いのですが...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2019/09/04 11:16:06(最終返信:2019/09/05 00:12:37)
[22899513]
...ダイキンの室内機クロスフローファン軸ヅレ? は、部品交換対応だったので初期不良なのに! はぴ22 さん こんばんは。。 日立の水飛び問題は ひとシーズンにかならず訴えのある問題で 今では珍しいことでも何でも無いです。 https://bbs...
[22790072] 6畳タイプをスポットクラーのように使えますか?
(エアコン・クーラー)
2019/07/11 04:25:59(最終返信:2019/07/23 12:47:15)
[22790072]
... ただし、状況的には普通の家で窓を開けたまま運転してるのと同じようなものなので、湿度が高いと水が飛びまくる可能性はあります。 (説明書に書かれている、窓とか開けたまま長時間運転しない、という注意点に状況的に近そう)...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865]
...トにナイス 10点の方が気になりますね 量販店での言葉のやり取りは別にして 日立の水飛びは、昨日今日始まった問題でもなく 以前から訴えのある問題です。 ケーズデンキと話しても... 解決なさっている方もいらっしゃいますので 修理依頼をしてください。。 余談ですが、水飛び問題の背景も把握してからコメントするべきだと思いますね。 このスレの本題なのですから… ...出てくるのに正常動作だといわれました。 正常ではありません。。 我が家のエアコン全て水飛びなどしませんよ。 何故、日立はそんな事を言ったんでしょうね >もしかして ヒタチのエ...
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890]
...延長ケーブルは認められないので工事(1.5万~)が必要です。またエアコンの下に人も物も禁止です。結露して水飛びして汚損しても自己責任だからです。 寝室は確かに書斎が一番冷暖されてしまうのが玉に傷ですが、部屋が長方形なので...そうなると今のままの向きがいいのかなぁと思い始めまして。。。 >チキチキおさん TVの位置をずらせれば、万一の結露等による水の滴下や水飛びの被害は避けられるので充分かと。 さすがに壁伝いにコンセントや配線まで水濡れすることはないかと思います...
(エアコン・クーラー)
2018/09/10 14:56:55(最終返信:2018/09/17 08:48:00)
[22098721]
...真空引きの重要性は1番は水分だと言われていますが、気密試験に重点を置いて真空度を上げれば一石二鳥です。 7月の気温ならソコソコの真空度で水分飛びますからね。 元より水分なんて無いレベルですよ。 確かにチェック表で… 単に書き込むチェック表なんてどうでも出来ます...
[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか
(エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)
[22079902]
...頼むと30万から50万程します。。 家電製品ですけど30アンペアの縛りがあるので電気代さげる為です。夜中に良くヒューズが飛びました。 やはり環境良くしないと健康にも良くないですね ちなみに僕の部屋は扇風機しかないです^^;;;...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ36C2)
2018/05/26 17:14:08(最終返信:2018/07/02 11:04:17)
[21852745]
...。 私も、RAS-AJ28C2 を4年程前に購入し、KIMONOSTEREOさんと同じ水飛びで悩んでおります。 エアコンの真下に寝ているので、顔にポツ・ポツと飛んできます。 最初...ろうと、市販の洗浄スプレー等を試しましたところ、完全解決には至っておりませんが、なんと水飛び回数は減少しました。 市販のスプレーの場合、どのあたりを重点的にシューシューやると良い...他の部屋でも他メーカー製エアコンが真上にある部屋がありますが、このような不具合は発生していません、しかるに今回の水飛びで日立に対するイメージが悪くなってしましました「残念」。 ...
(エアコン・クーラー > コロナ)
2018/05/28 20:08:49(最終返信:2018/06/11 08:17:39)
[21858007]
...正常な製品なら容量的に問題なければブレーカーは飛びませね。。 ↓ >ブレーカーが跳ぶのなんか気にしないってなら容量的には問題ないでしょう。 飛びませんね。 短絡すればブレーカーはトリップします...正常な状態の為にブレーカーがあるのではありません。 異常な状態で作動するのがブレーカーです。 なりませんね、 短絡すればほとんどの場合はヒューズが飛びます。 ヒューズの種類によりますが、 ブレカーをあげられると危険なので。。。。 簡単に復帰できないようにしてあります...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/07/14 20:55:55(最終返信:2017/07/16 23:44:50)
[21043260]
...無しによって5.6kw以上が無難と思いますが、日立、富士通は後に水飛びが起こる心配が有ります、7.1kは10年保証が有ると思いますが、2.2kは5年迄でしたら心配です。10年付けれれば10年が無難です。(水飛び修理4〜5万掛かります。)2010年頃まで日立は良かったようでうすが...
[21031795] 2017年モデル(AS-X71G2)と2016年モデル(AS-X71F2) の相違点
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71G2)
2017/07/10 06:50:56(最終返信:2017/07/16 22:47:31)
[21031795]
...高気密住宅 リビング22畳(L字型) キッチンあり よろしくお願いいたします。 富士通、日立は水飛びが後に起こるクチコミが掲示されています。...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22F)
2017/01/18 15:19:12(最終返信:2017/01/26 17:50:33)
[20580202]
...パナは昔からこの価格帯では、結構頑張っていた方で人気がありましたね。 パナも日立も三菱も、この価格帯のエアコンは飛びぬけてスゴイところはないですよ。 お金がかけられた商品ではないです。 国産の三菱もいいと思いますが...
[20022747] これと、10畳用のMSZ-GE2816で迷ってます。
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV255-W)
2016/07/09 08:29:18(最終返信:2016/07/18 20:51:36)
[20022747]
...電気ポット、ホットカーペット、電気ストーブ。 現状でこれらを2台以上同時に使用するとアンペアブレーカーが飛びます。ご飯を炊く前にエアコンを切る。 ごはんが炊けたら電気ストーブを入れる。といった不便に納得がいくなら使用できます...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-R22C)
2016/07/16 17:16:45(最終返信:2016/07/16 17:16:45)
[20042615]
...当方も同様の状態でした。 当方の場合には、後継機種に交換してもらったところ 水飛びはなくなりました。後継機種からは水飛び対策が されているとのことでした。因みに、後継機種名はRAS -A22Dです。...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2)
2016/06/17 00:54:22(最終返信:2016/06/17 12:00:34)
[19962924]
...異常ではありませんので、しばらくお待ちください。 ・水漏れについてのトラブル ・水漏れ ・吹出口より水飛び 答え。 ■水滴が落ちてきている ・設定温度19℃以下(〜16℃)の運転の場合、露点温度になり、結露が発生し水滴が落ちてくる場合があります...
(エアコン・クーラー)
2015/06/29 18:43:31(最終返信:2015/07/16 15:08:29)
[18920952]
...異常はなしとの事でした。その3日後に、いきなり吹き出し口から水飛び発生。去年かったばかりで、去年は気がつかなかったのがわかりませんが、今年は頻繁に。日立の機種は水飛びが多いとの事ですが、個体差があるのか不良なのか?...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281UDR)
2010/09/13 21:28:35(最終返信:2015/07/13 17:08:57)
[11905261]
...白色のも有るんですねぇ〜 >空清モードで換気しつつ 換気が付いてるのは東芝ではUDRだけだよね? UDRの飛びだよねここは 白いルーバーのUDRがあるのか? たった、2,3ヶ月でここまでは、汚くならないのではないでしょうか...
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
(エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638]
...ございます。再熱除湿も考えての機種選択です。 再熱除湿だけみれば日立なのでしょうけど、水飛びの書き込みが多すぎるのと、リモコンが使いにくそうなので却下した経緯があります。 他に再熱...るにしてもハイブリッドは使わないようにしよと考えています。 最近の三菱の書き込みで、水飛びするとの記載があったのですが、お使いの機種はいかがでしょうか? また、wは寝室でお使いな...コロナは部屋中サラサラなんですがねぇ(泣) なので満足ではなく納得なんです(笑) 水飛びに関しては、キンキンに冷やさないからなのか、起こった事はないですね。 そのカキコミは他...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2014/07/21 18:59:38(最終返信:2014/08/11 12:41:23)
[17756170]
...去年ぐらいから水滴が飛んでくる事があったのですが、今年になってからは水飛びの頻度が多くなりました。 設置からまだ2年しか経過していないのですが、これは機械的な故障なのでしょうか? フィルターは自動清掃タイプです...水滴が飛んでくることと、ガス漏れがどう関係するの? 後学のため教えてほしいです。 冷媒ガスが足りない場合の水滴飛びなどについて 通常の冷房サイクルでは高圧液側のガスが室内機のエバポレータ(蒸発器)で 蒸発することにより気化熱を奪って冷やします...